学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題6の概要
3路スイッチ回路および露出形コンセント回路の施工
技能試験 · 配線図 / 複線図 / 3路スイッチ / リングスリーブ / 差込形コネクタ
提供された単線図、材料表、施工条件に基づき、回路の複線図化を行い、各接続点における電線相互の結線方法・電線色・圧着マーク(刻印)および器具への接続条件を完全に満たす施工手順・結線内容を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
A部分:差込形コネクタ4箇所(3本用×2箇所、2本用×2箇所)。B部分:リングスリーブ圧着4箇所(刻印「小」×2箇所、刻印「○」×2箇所)。右側3路スイッチの「0」端子に電源非接地側(黒)、左側3路スイッチの「0」端子に負荷(引掛シーリング2灯)の黒を結線し、「1」と「3」端子相互間を連絡する。露出形コンセントの接地側(W端子)に白、非接地側に黒を結線する。
解説
3路スイッチ回路では、2箇所から1つの負荷を点滅させるため、一方の「0」端子に電源の非接地側を接続し、もう一方の「0」端子から負荷へ接続します。両スイッチの「1」および「3」端子は2本の連絡線で互いに接続します。また、電源接地側電線はすべての負荷・コンセントの接地側極(W端子・接地側表示端子)へ必ず白色で配線されます。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源白(接地側)を各負荷(引掛シーリング2灯)と露出形コンセントへ配線する。
- 施工条件に従い、電源黒(非接地側)を露出形コンセントおよび右側3路スイッチの「0」端子へ配線する。
- 左側3路スイッチの「0」端子から負荷(引掛シーリング2灯の非接地側)へ接続し、2つの3路スイッチの「1」「3」端子相互間をジョイントボックスA・Bを経由して配線する。
- A部分の電線本数に応じた差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)を選定し、B部分の電線太さ・本数からリングスリーブの適切なサイズと圧着刻印(2.0+1.6+1.6は小刻印、1.6+1.6は○刻印)を決定して施工する。
覚えるポイント
- リングスリーブ小において1.6mm×2本の圧着マーク刻印は「○(極小)」、2.0mm×1本+1.6mm×2本(または1.6mm×3〜4本)の刻印は「小」であること。
- 露出形コンセントは施工条件「ケーブルを挿入した部分に近い端子に行うこと」を厳守し、裏面の極性表示(W)に確実に白線を結線すること。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を取り違えて接続してしまう誤配線。
- ジョイントボックスBにおけるリングスリーブ圧着時、1.6mm×2本を「小」ダイスで圧着して刻印不一致の欠陥となるミス。
- 露出形コンセント結線時に、シース外装や絶縁被覆の剥ぎ取り不足または剥ぎ過ぎで心線が器具外に露出したり被覆を噛み込んだりする欠陥。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午前)候補問題No.6の施工条件・公式正解例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)