学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題5の概要
技能試験 課題5の施工・複線図化と電線接続
技能試験 · 複線図 / 施工条件 / 圧着接続 / 差込形コネクタ / 200V回路
図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、単線図から複線図を作成して施工を完成させなさい。 【主な配線図・施工条件の要点】 1. 電源100Vおよび電源200V(接地端子付)は5極端子台で代用する(上から配線用遮断器100V[N・L]、漏電遮断器200V[2極]、最下段に接地端子[ET])。 2. 200V接地極付コンセント(20A 250V)へはVVF 2.0-3Cを用い、端子台の200V端子およびET端子から直接配線する(接地線には緑色を使用)。 3. 1枚の埋込連用取付枠には、タンブラスイッチ「イ」「ロ」および埋込連用コンセントを取り付け、タンブラスイッチ「ロ」を取付枠の中央に配置する。 4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントの接地側極端子(W)、端子台のN端子には必ず白色電線を接続する。 5. ジョイントボックス部分の電線接続において、4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)を使用し、その他の接続箇所はリングスリーブにより接続する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックス部での接続は、接地側白線4本の接続に4本用差込形コネクタを使用し、電源黒線とスイッチ・コンセント渡り黒線の2本(2.0mm+1.6mm)をリングスリーブ「小」刻印、スイッチ「イ」戻り線と施工省略器具線の2本(1.6mm+1.6mm)を刻印「○」、スイッチ「ロ」戻り線とランプレセプタクル線の2本(1.6mm+1.6mm)を刻印「○」で圧着する。200V回路は端子台からコンセントへ直接結線し、接地端子ETから接地極へ緑色線を接続する。
解説
単相100Vの電灯・コンセント回路では、接地側白線を負荷器具およびコンセントへ直接配線し、非接地側黒線を点滅器およびコンセントへ配線します。一方、単相200V回路は両線とも非接地側となるため器具端子の色別極性指定はありませんが、感電防止用の接地線(緑色)を必ず端子台ETから接地極付きコンセントの接地端子へ確実に接続する必要があります。
解き方
- 単線図から100V回路(電灯・スイッチ・コンセント)と200V回路(単相200V専用コンセント)を分離し、ジョイントボックスを経由する100V回路の複線図を展開する。
- 施工条件に基づき、白線(接地側極W、受金ねじ部、端子台N)、黒線(非接地側電源)、緑線(接地端子ET〜コンセント接地極)の色指定を割り振る。
- 埋込連用取付枠の中央にスイッチ「ロ」を取り付け、上下にスイッチ「イ」およびコンセントを取り付けて渡り線を配線する。
- ジョイントボックス内の接続本数を確認し、4本接続となる接地側白線群を差込形コネクタに収め、残りの3組(電源黒2.0+1.6、戻り線1.6+1.6が2組)をリングスリーブにより適切な刻印(小・○・○)で圧着する。
小問ごとの答え
- 小問 技能試験問題:複線図化・色別決定および接続規格(差込コネクタ1箇所、リングスリーブ3箇所)に基づく正しい施工
- 配線図および施工条件に従い、100V回路と200V回路の電線色、器具配置、ジョイント部接続を正しく施工します。
- 小問 100V系ジョイント部(差込形コネクタ):4本接続:差込形コネクタ(4本用)×1個
- 電源側白線(2.0mm)1本、施工省略蛍光灯「イ」へ向かう白線(1.6mm)1本、ランプレセプタクル「ロ」へ向かう白線(1.6mm)1本、埋込連用コンセントへ向かう白線(1.6mm)1本の合計4本を接続します。
- 小問 100V系ジョイント部(リングスリーブ圧着):刻印「小」×1箇所、刻印「○」×2箇所
- 電源側黒線(2.0mm)と点滅器・コンセントへの非接地側黒線(1.6mm)の接続はリングスリーブ小で圧着マーク「小」、スイッチ「イ」からの戻り線(1.6mm)と施工省略白線(1.6mm)の接続はリングスリーブ小で刻印「○」、スイッチ「ロ」からの戻り線(1.6mm)とランプレセプタクル黒線(1.6mm)の接続はリングスリーブ小で刻印「○」とします。
- 小問 200V回路及び接地線の結線:端子台200V極から20A 250Vコンセント刃受へ2本(黒・白)、接地端子ETから接地極へ1本(緑)
- 端子台の200V端子(2極2素子代用)から20A 250V接地極付コンセントの電源端子へVVF 2.0-3Cの黒・白線を結線し(極性不問)、端子台ET端子からコンセントの接地極(E端子)へ緑色線を結線します。
- 小問 埋込連用取付枠の器具配置とわたり配線:中央にタンブラスイッチ「ロ」、上部にスイッチ「イ」、下部に埋込連用コンセントを配置
- 施工条件によりスイッチ「ロ」を取付枠の中央に取り付けます。非接地側黒線はコンセントからスイッチ「ロ」、スイッチ「イ」へと黒の渡り線で送り配線を行います。
覚えるポイント
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マーク選定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む接続や合計断面積が増える場合は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- 取付枠の指定位置:スイッチ「ロ」を中央に取り付ける施工条件を厳守する。
間違えやすいところ
- スイッチ「ロ」を中心ではなく上端または下端に取り付けてしまう施工条件違反。
- 電源2.0mmと1.6mmの黒線同士の圧着で刻印「○」を選択してしまい重大欠陥となるミス。
- 200V接地極付コンセントの接地端子へ緑線以外の線を接続したり、接地極と電源極を取り違えるミス。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午前)問題用紙記載の施工条件及び配線図。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題5
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題5の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)