令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題4の概要
三相3線式200V電動機・電源表示灯回路および単相2線式100V電灯コンセント回路の施工
技能試験 · 端子台結線 / 三相回路 / 電源表示灯 / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件の要点】 1. 配線用遮断器(1Φ2W 100V)および漏電遮断器(3Φ3W 200V)は、端子台(5極:上からN, L, T, S, R)で代用する。 2. 三相電源のS相は接地されているものとし、電源表示灯(ランプレセプタクル)はS相とT相間に接続する。 3. 電線の色別: ・100V回路:接地側電線はすべて白色、非接地側(点滅器・コンセントまで)はすべて黒色を使用する。 ・200V回路:電源からの配線はR相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。 ・器具端子の白線結線:コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側極端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、端子台のN端子に白色を接続する。 4. ジョイントボックス部分の接続: ・A部分は、差込形コネクタによる接続とする。 ・B部分は、リングスリーブによる接続とする。 5. 施工省略箇所:電動機回路(ジョイントAからの施工省略端部)。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA(差込形コネクタ):R相(赤2本)を2本用、S相(白3本)を3本用、T相(黒3本)を3本用で接続。ジョイントB(リングスリーブ):100V接地側白3本(2.0mm+1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「小」、非接地側黒2本(2.0mm+1.6mm)をスリーブ小・刻印「小」、スイッチ返り線と器具黒(1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「〇」で圧着。端子台・各器具の極性を施工条件通り正しく結線する。
解説
本問は単相100V電灯・コンセント回路と三相200V動力・電源表示灯回路が同一課題内に混在する施工です。100V系と200V系の電線が誤って混触・接続されると重大欠陥となるため、回路を完全に分離して管理します。200Vの電源表示灯は施工条件により接地相であるS相(白)とT相(黒)の間に接続し、受金ねじ部には必ずS相(白)を接続します。接続部ではボックスA(差込形コネクタ)とボックスB(リングスリーブ)の指定取り違え、および心線太さの組み合わせによる圧着マークの選定に注意が必要です。
解き方
- 支給材料と寸法を確認し、ケーブルを切断・外装ストリップする。VVF2.0-2C(青)は端子台100V~B間(約400mm)、VVF2.0-3C(青)は端子台200V~A間(約250mm)とA~電動機施工省略間(約250mm)に切り分ける。VVF1.6-2Cは電源表示灯用(約350mm)と引掛シーリング用(約350mm)に切断する。VVF1.6-3CはジョイントB~スイッチ・コンセント間(約350mm)に使用する。
- 端子台(5極)を結線する。上部の100V側はNに白色、Lに黒色を接続する。下部の200V側は施工条件に基づき、R端子に赤色、S端子に白色、T端子に黒色を接続する。心線被覆を噛み込まず、銅線が端子台から5mm以上露出しないようにネジ締めする。
- 器具を組み立てる。ランプレセプタクル(電源表示灯)は施工条件に従い受金ねじ部側にS相からの白色、中心接触片側にT相からの黒色を「のの字曲げ」で右回りに締め付ける。引掛シーリングは「接地側」刻印に白色、他方に黒色を差し込む。埋込連用取付枠に上からスイッチ、コンセントの順で取り付け、コンセントW端子に白、非接地側に黒を入れ、スイッチへ黒のわたり線で電源を送り、スイッチの出力側に赤色を接続する。
- ジョイントA(差込形コネクタ)を結線する。端子台からのR相(赤)と電動機へのR相(赤)の2本を2本用コネクタで接続する。端子台からのS相(白)、電動機へのS相(白)、電源表示灯への白の計3本を3本用コネクタで接続する。端子台からのT相(黒)、電動機へのT相(黒)、電源表示灯への黒の計3本を3本用コネクタで接続する。
- ジョイントB(リングスリーブ)を結線・圧着する。接地側白線3本(電源2.0mm+引掛1.6mm+コンセント1.6mm、合計断面積約5.5mm²)はリングスリーブ小で「小」刻印で圧着する。非接地側黒線2本(電源2.0mm+スイッチ/コンセント1.6mm、合計断面積約5.14mm²)はリングスリーブ小で「小」刻印で圧着する。スイッチ返り線赤と引掛黒(1.6mm×2本、合計断面積約4.02mm²)はリングスリーブ小で「〇」刻印で圧着する。圧着後、スリーブ先端から心線が適正に突き出ていることを確認し余長を切断する。
覚えるポイント
- 三相200V回路の色別はR相=赤、S相=白、T相=黒。
- 電源表示灯はS相(白)とT相(黒)に接続し、受金ねじ部にS相(白)を結線する。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ「小」刻印と「〇」刻印の適用基準(1.6mm×2本のみ「〇」、2.0mmを含む場合は「小」)。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- A部分が差込形コネクタ、B部分がリングスリーブの指定を取り違えない。
間違えやすいところ
- 端子台の100V(N, L)と200V(T, S, R)の端子配置順を見誤り、電線を逆順または相違いで接続してしまう。
- 電源表示灯の結線で、受金ねじ部にT相(黒)を接続して極性不備の重大欠陥となる。
- ジョイントBで、2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続を誤って圧着マーク「〇」で圧着してしまう(正しくは「小」)。
- ジョイントAとジョイントBで接続方式(差込形コネクタとリングスリーブ)を取り違えて施工してしまう。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(2020年7月18日午前実施)候補問題No.4・施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)