学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題10の概要
配線用遮断器・確認表示灯(同時点滅)・連用コンセント回路の施工
配線工事 · 単相2線式100V回路 / 同時点滅回路 / 配線用遮断器の結線 / 差込形コネクタとリングスリーブの使い分け
支給された材料および配線図、施工条件に従い、配線用遮断器、引掛シーリングローゼット(角形)、ランプレセプタクル、埋込連用タンブラスイッチ・確認表示灯(パイロットランプ)・コンセント回路の低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼットおよびランプレセプタクルと「同時点滅」とすること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、配線用遮断器のN端子、引掛シーリングの接地側極端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントのW端子に結線すること。 3. 電源から点滅器およびコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 4. ジョイントボックスにおける電線相互の接続は、3本の接続箇所に「差込形コネクタ(3本用)」を用い、その他の接続箇所には「リングスリーブ」を用いること。
解答・解説を表示
解答
配線用遮断器のN端子に電源側白線(VVF2.0)、L端子に黒線(VVF2.0)を結線する。ボックス内接続は、3本接続となる負荷側点滅線(連用枠からの赤線、引掛シーリングへの黒線、ランプレセプタクルへの黒線)を3本用差込形コネクタで接続する。接地側白線4本(電源2.0、引掛シーリング1.6、ランプレセプタクル1.6、連用枠1.6)はリングスリーブ「中」で圧着(刻印:中)、非接地側黒線2本(電源2.0、連用枠1.6)はリングスリーブ「小」で圧着(刻印:小)する。連用取付枠側では、確認表示灯をスイッチのON時に点灯する同時点滅回路とし、コンセントのW端子へ接地側白線、スイッチおよびコンセントへ非接地側黒線を接続する。
解説
確認表示灯(パイロットランプ)の同時点滅回路は、負荷(照明器具等)が作動・点灯している時のみパイロットランプも点灯する回路であり、負荷とパイロットランプを並列に接続します。したがって、スイッチの二次側(負荷側出力)からパイロットランプの一端へ給電し、他端を接地側電線(白線)に接続します。また、リングスリーブの選定と圧着マークは接続する電線の公称断面積の合計によって決定され、2.0mm電線(断面積約3.5mm2)1本と1.6mm電線(断面積約2.0mm2)3本の合計4本(約9.5mm2換算、基準上8.0mm2超過)ではリングスリーブ「中」を使用し刻印「中」で圧着する必要があります。2.0mm1本と1.6mm1本の2本接続(約5.5mm2)ではリングスリーブ「小」を使用し刻印「小」で圧着します(1.6mm×2本のみの刻印「○」と明確に区別します)。
解き方
- 単線図と施工条件から複線図を起こし、確認表示灯の結線(スイッチ負荷側と並列結線となる同時点滅結線)を整理する。
- 配線用遮断器のN端子に白色、L端子に黒色のVVF2.0-2C電線を極性を誤らずに確実にねじ留め結線する。
- 引掛シーリングローゼットの接地側端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントのW端子に確実に白色絶縁電線を接続する。
- 連用取付枠にパイロットランプ、タンブラスイッチ、コンセントを固定し、非接地側黒線および接地側白線、同時点滅用渡り線を正しく配線する。
- ジョイントボックス部において、3本接続箇所(スイッチ負荷側からの赤線、照明器具2灯への黒線各1本)を3本用差込形コネクタで接続する。
- 残る接続箇所について、白線4本(2.0mm×1、1.6mm×3)をリングスリーブ中で刻印「中」、黒線2本(2.0mm×1、1.6mm×1)をリングスリーブ小で刻印「小」にて圧着接続する。
覚えるポイント
- 確認表示灯の同時点滅は「負荷と並列接続」であり、スイッチON時に負荷と同時に点灯するよう結線する。
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ小による圧着刻印は「小」である(「○」は1.6mm×2本のみ)。
- 配線用遮断器のN極(接地側)には必ず白線を接続し、極性を逆にしないこと。
間違えやすいところ
- パイロットランプを常時点灯回路と誤認し、非接地側黒線を直接パイロットランプに入力してしまう誤配線。
- 電源線VVF2.0(白1本)と器具線VVF1.6(白3本)の合計4本接続で、リングスリーブ「小」を用いてしまう、または「中」スリーブへの圧着マークを誤るミス。
- 2.0mm電線と1.6mm電線の2本接続において、刻印を「○」にしてしまう圧着マークの選定ミス。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日実施)候補問題No.10の施工条件および電気技術者試験センター公表の欠陥判断基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題10
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題10の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)