学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題7の概要
3路・4路スイッチによる2灯点滅回路の施工(アウトレットボックス・リングスリーブ・差込形コネクタ)
技能試験 · 配線設計 / 3路・4路スイッチ / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / アウトレットボックス
図に示す配線図および施工条件に従って、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・ジョイントボックスA(VVF用、支給なし・省略)とジョイントボックスB(アウトレットボックス)をVVF 1.6-3Cで接続する。 ・ジョイントボックスA側:電源線、左下の3路スイッチS(VVF 1.6-3C)、ボックスBへの渡り線。 ・ジョイントボックスB側:上部のランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)、右上のランプレセプタクル「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C)、下部の4路スイッチ「イ」(VVF 1.6-2C×2本)、右下の3路スイッチ「イ」(VVF 1.6-3C)。 【主な施工条件】 1. 3箇所のスイッチ(3路スイッチ2個、4路スイッチ1個)をそれぞれ操作して、2つのランプレセプタクル「イ」を点滅できるようにする。 2. 3路スイッチの「0」端子には電源側または負荷側の電線を結線し、「1」「3」端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 3. アウトレットボックス(打抜き済み穴:19mm用3箇所、25mm用2箇所)は打抜き穴をすべて使用し、ゴムブッシングを取り付ける。 4. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線は黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子は白色を結線する。 5. ジョイントボックスAの接続はリングスリーブ、ジョイントボックスBの接続は差込形コネクタとする。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
【ジョイントボックスA(リングスリーブ接続)】 ①電源白(2.0)+渡り白(1.6):リングスリーブ小・刻印「小」 ②電源黒(2.0)+3路スイッチS黒(1.6):リングスリーブ小・刻印「小」 ③3路スイッチS白(1.6)+渡り黒(1.6):リングスリーブ小・刻印「○」 ④3路スイッチS赤(1.6)+渡り赤(1.6):リングスリーブ小・刻印「○」 【ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続)】 ①接地側(渡り白+レセプタクル白+施工省略白):3本用コネクタ×1個 ②負荷側(3路スイッチ0端子黒+レセプタクル黒+施工省略黒):3本用コネクタ×1個 ③渡り黒+4路スイッチ入力1:2本用コネクタ×1個 ④渡り赤+4路スイッチ入力2:2本用コネクタ×1個 ⑤4路スイッチ出力1+3路スイッチ1端子:2本用コネクタ×1個 ⑥4路スイッチ出力2+3路スイッチ3端子:2本用コネクタ×1個 【器具・ボックス加工】 ・アウトレットボックスの全打抜き穴にゴムブッシングを装着して電線を通線。 ・4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付け、ランプレセプタクルの受金ねじ部に白線を結線。
解説
3箇所以上から同一の照明器具を点滅させる回路では、両端に3路スイッチを配置し、中間に4路スイッチを配置します。3路スイッチの共通端子「0」の一方に電源非接地側(黒)、他方に負荷(器具)を接続し、3路スイッチの「1」「3」端子と4路スイッチの入出力端子を連絡線でつなぐことで、どのスイッチを切り替えても回路の開閉状態が反転します。
解き方
- 単線図から回路構成を把握し、電源、負荷(ランプレセプタクル2灯)、3路スイッチ2個、4路スイッチ1個の複線図を描き、電線色と接続箇所(A:リングスリーブ、B:差込形コネクタ)を特定する。
- 支給ケーブルを寸法に合わせて切断し、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所に適合するゴムブッシング(19mm用3個、25mm用2個)を装着して電線を通線する。
- ランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)、4路スイッチ(埋込連用取付枠を取り付け)、3路スイッチ2個の器具結線を正確に行う。
- ボックスAにてリングスリーブ(2.0+1.6mmの2箇所は「小」、1.6+1.6mmの2箇所は「○」)で圧着し、ボックスBにて差込形コネクタ(3本用2個、2本用4個)を完全に奥まで差し込んで接続する。
覚えるポイント
- 3路スイッチの「0」端子は電源非接地側または器具への接続に用い、「1」「3」端子は4路スイッチや相手側3路スイッチへの連絡線に用いる。
- リングスリーブ圧着マークは「2.0mm 1本 + 1.6mm 1本」が「小」、「1.6mm 2本」が「○」となる。
間違えやすいところ
- アウトレットボックスのゴムブッシング装着忘れや表裏・サイズの取り違え(19mmと25mmを間違えないこと)。
- 4路スイッチへの埋込連用取付枠の付け忘れ、または上下逆方向への取り付け。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部への結線極性誤り(接地側白線を必ず受金ねじ部側に接続する)。
- ボックスAにおけるリングスリーブ圧着マークの選定ミス(2.0mmを含む接続を「○」で圧着してしまう過誤)。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日)課題7 施工条件・支給材料表に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)