学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題4の概要
配線用遮断器・漏電遮断器代用端子台を含む動力・電灯回路の施工
低圧屋内配線工事 · 三相3線式200V回路 / 単相2線式100V回路 / 端子台結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
図に示す低圧屋内配線工事を、支給された材料を使用して施工条件に従って完成させなさい。配線用遮断器(1Φ2W 100V)および漏電遮断器(3Φ3W 200V)は5極端子台で代用し、A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブにより接続すること。
解答・解説を表示
解答
A部分(差込形コネクタ):R相(2.0mm×2本)を2本用コネクタ、S相(2.0mm×2本+1.6mm×1本)を3本用コネクタ、T相(2.0mm×2本+1.6mm×1本)を3本用コネクタで接続。B部分(リングスリーブ):接地側白(2.0mm×1本+1.6mm×2本)をリングスリーブ小(刻印「小」)、非接地側黒(2.0mm×1本+1.6mm×1本)をリングスリーブ小(刻印「小」)、スイッチ返り(1.6mm×2本)をリングスリーブ小(刻印「○」)で圧着接続する。
解説
三相3線式回路と単相2線式回路が混在する配線では、電源側端子台における相(R・S・T相およびN・L)と電線絶縁被覆の色の指定を厳格に順守する必要があります。特に三相電源の接地相(S相)および単相の接地側(N相)に白色電線を割り当て、照明・表示灯・コンセントの接地側端子(受金ねじ部やW端子)へ正しく導通させることが電気保安上の基本原則です。
解き方
- 単線図および施工条件から複線図を作成し、電線の色別指定(R:赤、S:白、T:黒、N:白、L:黒)および各器具の極性を確認する。
- ケーブルを各寸法に切断し、シースおよび絶縁被覆を剥ぎ取って端子台、ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ・コンセントを取り付ける。
- ジョイントボックスAにおいて、三相動力線および電源表示灯の電線を指定の差込形コネクタ(2本用×1、3本用×2)を用いて確実に奥まで差し込み接続する。
- ジョイントボックスBにおいて、電線サイズの組み合わせ(2.0+1.6+1.6は小、2.0+1.6は小、1.6+1.6は○)に応じた圧着マークを選定してリングスリーブで圧着し、心線の端末を適切に処理する。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着刻印は「○」、2.0mmが1本でも含まれる小スリーブ圧着は「小」刻印となる。
- 三相200Vの相色別はR相が赤、S相が白、T相が黒であり、電源表示灯はS相とT相間に接続する。
間違えやすいところ
- 2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続で、誤ってリングスリーブ刻印を「○」で圧着してしまう重大欠陥。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色電線を接続してしまう極性誤り(接地側のS相白線を接続する必要がある)。
- 端子台のR・S・T極およびN・L極の結線順序や電線色をテレコに間違えて結線すること。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日)課題4の配線図および施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)