本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度第二種電気工事士下期技能試験 課題3 施工と結線

配線設計・実技施工 · 技能試験 / タイムスイッチ / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図1の配線図及び施工条件に従い、タイムスイッチ(端子台代用)、タンブラスイッチ、コンセント、引掛シーリング、ランプレセプタクルを含む単相100V低圧屋内配線工事を完成させるための複線図の結線、各接続点の電線色・接続方法、圧着マーク(刻印)、器具への極性接続を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

Aボックス(リングスリーブ接続):電源白(2.0)と渡り白(1.6)を圧着「小」、電源黒(2.0)とスイッチ黒(1.6)と渡り黒(1.6)を圧着「小」、スイッチ白(1.6)と渡り赤(1.6)を圧着「○」。Bボックス(差込形コネクタ接続):接地側白4本(渡り・TS・コンセント・ランプ)を4本用、非接地側黒3本(渡り・TS・コンセント)を3本用、スイッチ返り線2本(渡り赤・ランプ黒)を2本用に接続。TS端子台:S1に電源黒、S2に接地側白2本(電源白と器具白)、L1に器具黒を接続。器具極性:コンセントW端子・レセプタクル受金ねじ部・引掛シーリング接地側端子・TS端子S2に白線を接続。埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付ける。

解説

電灯配線における基本原則は、接地側電線(白)をすべての負荷器具(コンセント、ランプ、引掛シーリング、タイムスイッチ内部モータ回路)の接地側に直接送り、非接地側電線(黒)を常時電源が必要な箇所(点滅器、コンセント、タイムスイッチ電源側)へ送ることです。タイムスイッチは端子S1-S2で100V駆動用電源を受け、内部接点でS1からL1へ電源を供給して負荷を制御するため、S2端子には電源からの接地側白線と負荷側の接地側白線の2本を接続します。リングスリーブ圧着では、1.6mm電線2本の接続のみ刻印マーク「○」を用い、2.0mm電線が混ざる場合や合計断面積が大きくなる場合は「小」スリーブと「小」刻印を使用します。

解き方

  1. 施工条件から電線色・器具極性の指定(接地側白、非接地側黒、各器具の極性端子指定)を整理し、単線図を複線図に展開する。
  2. タイムスイッチ代用端子台の端子配列(左からS1, S2, L1)と内部構造を把握し、S1に黒、S2に白2本、L1に器具黒を割り振る。
  3. Aボックス内の電線本数と太さを算出し、リングスリーブのサイズと圧着刻印(1.6×2本は「○」、2.0+1.6の2本または3本は「小」)を決定する。
  4. Bボックス内の各接続グループの心線本数を数え、支給された2本用・3本用・4本用の差込形コネクタに正しく割り当て、施工条件に従いコンセントに連用取付枠を装着する。

覚えるポイント

  • タイムスイッチの端子台結線はS1が黒、S2が白2本、L1が負荷への黒線となる。
  • 単線1.6mm2本は小スリーブ・刻印「○」、単線2.0mm1本+1.6mm1~2本は小スリーブ・刻印「小」。2.0mmを含むという条件だけで決めず、異なる径・本数・線種は適合表で確認する。

間違えやすいところ

  • タイムスイッチS2端子への白線結線を1本忘れ、引掛シーリングへの接地側接続を欠落させてしまう誤り。
  • 電源線VVF 2.0mmが含まれるリングスリーブ圧着で、誤って「○」マークで圧着してしまう刻印誤り。
  • 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう施工条件違反。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.3)問題冊子記載の施工条件及び公式公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題3の問題・解答資料です。