本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

パイロットランプ常時点灯回路とコンセント送り配線の施工

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / パイロットランプ常時点灯回路 / リングスリーブの圧着マーク / 差込形コネクタの接続

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日実施・候補No.2)の配線図および施工条件に従い、複線図の作成、各ジョイントボックス(A・B)における電線相互の接続方法・電線色・リングスリーブの圧着刻印および差込形コネクタの極数、パイロットランプ(常時点灯)・タンブラスイッチ・コンセント(送り配線)の結線条件を説明しなさい。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ接続(刻印:白3本「小」、黒2本「小」、赤・黒2本「○」)。ジョイントボックスBは差込形コネクタ接続(白4本用1個、黒3本用1個、赤・黒3本用1個)。パイロットランプは電源線(白・黒)に直接接続して常時点灯とし、スイッチ「イ」からランプレセプタクル2箇所へ点滅配線する。コンセントは2口コンセントの送り端子から連用コンセントへ並列接続する。

解説

常時点灯のパイロットランプは負荷の点滅状態にかかわらず常に点灯させるため、コンセントと同様に電源の非接地側(黒)および接地側(白)の双方に直接接続します。スイッチへは非接地側電源(黒)をわたり線で供給し、スイッチからの点滅返り線(赤)を各負荷(ランプレセプタクル)の非接地側に送ります。リングスリーブの圧着マークは接続する電線の公称断面積の合計によって厳格に定められており、1.6mm電線2本のみの接続では「○」、2.0mm電線1本と1.6mm電線1〜2本の接続では「小」を使用します。

解き方

  1. 単線図から負荷(ランプレセプタクル2箇所、パイロットランプ常時点灯、コンセント2箇所)と点滅スイッチの関係を把握し、接地側(白)を各負荷およびコンセントに結線する複線図を描く。
  2. 非接地側(黒)をコンセント、常時点灯パイロットランプ、スイッチへ配線し、スイッチからの返り線(赤)を2箇所のランプレセプタクル非接地側に接続する回路を完成させる。
  3. ジョイントボックスAの電線太さ(2.0mmと1.6mm)を確認し、接続本数と断面積に応じたリングスリーブの適切な圧着マーク(小および○)を決定する。
  4. ジョイントボックスBにおける同色電線の結線本数を整理し、指定された差込形コネクタ(4本用1個、3本用2個)に過不足なく収まることを確認する。
  5. タンブラスイッチ・パイロットランプ部分への取付枠装着、2口コンセントから連用コンセントへの送り配線、受金ねじ部端子への白線接続など施工条件を満たす施工手順を確認する。

覚えるポイント

  • リングスリーブ小の圧着マーク選定:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本および2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」。
  • パイロットランプ常時点灯はコンセントと同じく常時電源(接地側白・非接地側黒)を接続する。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず接地側電線(白色)を結線する。

間違えやすいところ

  • 電源線の2.0mmと1.6mmの2本接続において刻印を「○」にしてしまう圧着ミス(正しくは「小」)。
  • 常時点灯回路を同時点滅や異時点滅回路と混同し、パイロットランプのわたり配線を誤る施工不良。
  • 2口コンセントの送り端子の接地側・非接地側を逆に接続して極性反転を起こすミス。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日)問題2 施工条件および電気技術者試験センター公表正答例

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題2の問題・解答資料です。