本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度第二種電気工事士下期技能試験 課題1の施工・結線

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / リングスリーブの圧着マーク判定 / 差込形コネクタの接続 / 位置表示灯内蔵スイッチ配線 / 極性識別

図に示す低圧屋内配線工事の配線図(単線図)および施工条件に従い、支給材料を用いて完成作品を施工するための複線図化手順、電線色別の決定、ジョイントボックスA・Bにおける各接続箇所の電線組合せと接続方法(リングスリーブのサイズ・刻印マーク、差込形コネクタの極数)、器具の結線および取付枠への取付位置を具体的に答えなさい。 【配線条件の要約】 1. 電源:単相2線式100V、EM-EEF 2.0-2CにてジョイントボックスAへ供給。 2. ジョイントボックスAから上方に引掛シーリング(角形)「イ」、下方にタンブラスイッチ3個(上から位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」)、右方にジョイントボックスBへ接続。 3. ジョイントボックスBから上方にランプレセプタクル「ロ」、下方に施工省略(蛍光灯「ハ」)を配線。 4. ジョイントボックスAはリングスリーブ接続、ジョイントボックスBは差込形コネクタ接続とする。 5. タンブラスイッチ「ロ」は埋込連用取付枠の中央に取り付けること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ接続(5箇所:接地側白3本[小スリーブ・刻印小]、非接地側黒2本[小スリーブ・刻印小]、点滅器イ返り2本[小スリーブ・刻印○]、点滅器ロ連絡2本[小スリーブ・刻印○]、点滅器ハ連絡2本[小スリーブ・刻印○])。ジョイントボックスBは差込形コネクタ接続(3箇所:接地側白3本[3本用]、点滅器ロ受金側2本[2本用]、点滅器ハ負荷側2本[2本用])。取付枠には上から「イ(ホタル)」、「ロ(通常)」、「ハ(通常)」を取り付け、引掛シーリング接地側およびランプレセプタクル受金ねじ部に白線を結線する。

解説

単線図から複線図を起こす際の基本原則は、①すべての負荷(照明器具等)の接地側端子へ電源の接地側(白線)を結線する、②すべての点滅器(スイッチ)へ電源の非接地側(黒線)を直接または渡り線で結線する、③各点滅器から対応する各負荷の受電端子へ返り線(負荷線)を結線する、の3段階に整理することです。本課題ではA部分にリングスリーブ、B部分に差込形コネクタという異なる接続方式が指定されているため、圧着マーク(極小「○」と「小」)の選定基準およびコネクタ極数の選定に十分注意する必要があります。

解き方

  1. 単線図と施工条件から複線図を作成し、電源線(接地側・非接地側)、スイッチ配線、負荷配線の系統を分離して電線色(白・黒・赤)を決定する。
  2. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、タンブラスイッチ3個)のケーブル被覆を剥ぎ、スイッチ取付枠の中央に「ロ」を確実に取り付け、渡り線を含む器具結線を行う。
  3. ジョイントボックスAにおいて、電線のサイズと本数を確認し、規定のリングスリーブ(小)を用いて刻印マーク「小」または「○」で圧着接続する。
  4. ジョイントボックスBにおいて、指定の差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)を用いて心線を規定のストリップ長で奥まで差し込み接続を完了する。

答えの内訳

ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源白(2.0)+引掛シーリング白(1.6)+B間渡り白(1.6)の3本接続:リングスリーブ小・刻印「小」 ②電源黒(2.0)+スイッチボックス行き黒(1.6)の2本接続:リングスリーブ小・刻印「小」 ③スイッチイ返り線(1.6)+引掛シーリング黒(1.6)の2本接続:リングスリーブ小・刻印「○」 ④スイッチロ連絡線(1.6)+B間渡り線(1.6)の2本接続:リングスリーブ小・刻印「○」 ⑤スイッチハ連絡線(1.6)+B間渡り線(1.6)の2本接続:リングスリーブ小・刻印「○」
EM-EEF 2.0mmと1.6mmの組み合わせにおいて、2.0mm×1本+1.6mm×2本(合計断面積約7.16mm²)は小スリーブで圧着し刻印は「小」となります。2.0mm×1本+1.6mm×1本(合計断面積約5.15mm²)も小スリーブで圧着し刻印は「小」となります。1.6mm×2本(合計断面積約4.02mm²)は小スリーブで圧着し刻印は「○」となります。
ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線:A-B間白(1.6)+ランプレセプタクル白(1.6)+施工省略白(1.6)の3本接続に「3本用コネクタ」を使用。 ②点滅器「ロ」回路:A-B間からの連絡線(1.6)+ランプレセプタクル黒(1.6)の2本接続に「2本用コネクタ」を使用。 ③点滅器「ハ」回路:A-B間からの連絡線(1.6)+施工省略黒(1.6)の2本接続に「2本用コネクタ」を使用。
ジョイントボックスBには支給された3本用差込形コネクタ1個、2本用差込形コネクタ2個を用い、接地側極線3本を3本用コネクタにまとめ、負荷ロおよびハの各非接地側受電線とスイッチからの連絡線をそれぞれ2本用コネクタで接続します。
スイッチ部分の配線・器具配置:取付枠の中央に「ロ」のタンブラスイッチを配置し、上段に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、下段にタンブラスイッチ「ハ」を取り付ける。非接地側電源線(黒)をいずれかのスイッチ端子に入力し、渡り線(黒)を用いて3個のスイッチの非接地側端子同士を並列に渡す。各スイッチの反対側端子から各負荷(イ・ロ・ハ)への返り線を取り出す。
施工条件1により「ロ」のスイッチを取付枠の中央に取り付けることが明記されています。スイッチボックスへはVVF 1.6-2Cが2本配線されるため、1本を電源黒+イ返り線、もう1本をロ返り線+ハ返り線として使用し、渡り線(黒色短線)を用いて各スイッチへ電源非接地側を接続します。
器具の極性および色別施工:・引掛シーリング:接地側極端子(「接地側」と表示)に白色電線を結線。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部の端子に白色電線、中心接触片の端子に黒色電線を結線。 ・電源非接地側にはすべて黒色電線、電源接地側にはすべて白色電線を使用する。
施工条件2により、接地側電線にはすべて白色を使用し、引掛シーリングの接地側極端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色電線を結線することが規定されています。逆に接続した場合は重大欠陥(誤配線・極性間違い)となります。

覚えるポイント

  • スイッチ枠の中央指定(ロ)を見落とさず中央に配置する。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1〜2本の圧着マークは「小」、1.6mm電線2本の圧着マークは「○」である。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子には必ず接地側(白線)を接続する。

間違えやすいところ

  • 2.0mmと1.6mmの組み合わせを刻印「○」で誤圧着してしまう。
  • 「ロ」のスイッチを取付枠の上段や下段に取り付けてしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の結線極性を逆にしてしまう。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日実施)候補問題No.1 試験問題および施工条件、公式解答例公表資料

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題1の問題・解答資料です。