本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月7日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月7日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.7 3路・4路スイッチによる2灯点滅回路とアウトレットボックスの施工

技能試験 · 3路・4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従い、単相2線式100V電源からジョイントボックスAおよびアウトレットボックス(ジョイントボックスB)を経由して、2箇所の3路スイッチと1箇所の4路スイッチにより2箇所のランプレセプタクル(うち1箇所は施工省略)を点滅させる回路を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 3箇所のスイッチをそれぞれ操作することにより、ランプレセプタクルを点滅できるように結線する。 2. 3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」「3」端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 3. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴だけをすべて使用し、適切にゴムブッシングを取り付ける。 4. 接地側電線にはすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を使用する。 5. ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、ジョイントボックスB(アウトレットボックス)部分は差込形コネクタにより接続する。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に取り付ける。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ圧着4箇所(2.0mm+1.6mmの2箇所に刻印「小」、1.6mm+1.6mmの2箇所に刻印「○」)。ジョイントボックスB(アウトレットボックス)は打抜き済み穴すべてにゴムブッシングを装着し、差込形コネクタ6箇所(接地側白3本に3本用×1、負荷側返り線3本に3本用×1、4路スイッチ連絡線に2本用×4)で接続する。取付枠は4路スイッチに取り付け、3路スイッチ「0」端子には電源黒および器具返り線を正しく結線する。

解説

3路スイッチ2箇所と4路スイッチ1箇所を組み合わせた回路では、両端に3路スイッチを配置し、中間に4路スイッチを介在させることで3箇所からの点滅制御を実現します。電源非接地側は一方の3路スイッチの共通端子「0」に供給し、もう一方の3路スイッチの共通端子「0」から負荷(照明)へ返り線を送ります。3路スイッチの「1」「3」端子と4路スイッチの端子対を連絡線で接続することで、どのスイッチを操作しても回路の断続が切り替わります。また、リングスリーブ圧着マークは電線太さ・本数(2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本は「○」)に厳格に準拠する必要があります。

解き方

  1. 支給材料表と配線図を確認し、ケーブル(VVF 2.0-2C、VVF 1.6-3C、VVF 1.6-2C)を用途ごとの所定長さに正確に切断・採寸する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm用3個、25mm用2個)にゴムブッシングを切り込みを入れて装着し、埋込連用取付枠を4路スイッチに取り付ける。
  3. ランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)および3路・4路スイッチ各端末を皮むき・結線する。
  4. ジョイントボックスAでリングスリーブ圧着(2.0+1.6は小刻印2箇所、1.6+1.6は○刻印2箇所)を行い、芯線先端を切り揃える。
  5. ジョイントボックスBで差込形コネクタ(3本用2箇所、2本用4箇所)を用いて心線が完全に奥まで挿入され、銅線が露出しないよう接続する。

覚えるポイント

  • 4路スイッチの連絡線は2組の対を崩さずに3路スイッチの「1」「3」間と渡すこと
  • 電線径2.0mmと1.6mmの組み合わせ圧着は必ず刻印「小」を使用すること
  • アウトレットボックスの打抜き穴は指定通りすべてブッシングを通して使用すること

間違えやすいところ

  • 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子の結線を誤り点滅が正常動作しない
  • リングスリーブ圧着マークで2.0mm+1.6mmを「○」で圧着してしまう重大欠陥
  • 埋込連用取付枠を4路スイッチではなく3路スイッチ側に取り付けてしまうミス
  • アウトレットボックスのゴムブッシングの未装着や電線を通す穴の誤選択

出題の前提:2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月7日実施)候補問題No.7 施工条件および電気技術者試験センター公表正解判定基準

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月7日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月7日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士下期技能試験(12月7日) 課題7の問題・解答資料です。