学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題12の概要
2019年度第二種電気工事士上期技能試験 課題12の施工と結線
技能試験 · PF管工事 / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C)からアウトレットボックス(ジョイントB)へ供給し、B部分からPF16合成樹脂製可とう電線管(IV 1.6×3本)を経由してタンブラスイッチ「ロ」およびコンセントへ、VVF 1.6-2Cでタンブラスイッチ「イ」へ、VVF 1.6-3CでVVF用ジョイント部(A部分)へ配線する。A部分からはVVF 1.6-2Cでランプレセプタクル「ロ」および引掛シーリング「イ」に接続する。配線及び器具配置、電線の色別、接続方法(A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブ)、PF管ボックスコネクタ取付、埋込連用取付枠の施工条件に従って完成作品を施工しなさい。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA部分は差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)、アウトレットボックスB部分はリングスリーブ(刻印「小」×2、刻印「○」×2)で接続し、PF管用ボックスコネクタをアウトレットボックスに取り付けてスイッチ「ロ」・コンセント枠側へIV線3本を通線・結線する。
解説
電灯配線における接地側電線(白)は常時すべての負荷端子(受金部や接地側表示)およびコンセントへ供給され、非接地側電線(黒)はすべての点滅器とコンセントへ供給されます。スイッチによって断続制御された返り線が各対応負荷の非接地端子へ導かれます。また、電線相互の接続方式(差込形コネクタまたはリングスリーブ)およびリングスリーブの圧着ダイス選定(断面積合計に応じた「○」または「小」)を適切に行うことが電気設備の安全基準上不可欠です。
解き方
- 支給材料・施工条件を確認し、単線図から複線図を作成して各接続点の電線色と本数を特定する。
- アウトレットボックスにゴムブッシングとPF管用ボックスコネクタを取り付け、器具加工(ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ・コンセント枠付け)を行う。
- 各電線のシース・絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取り、PF管へのIV線通線および器具への結線を行う。
- A部分は指定の差込形コネクタ(3本用1個、2本用2個)で接続し、B部分はリングスリーブを用いて芯線断面積に応じたダイス刻印(小2箇所、○2箇所)で確実に圧着する。
覚えるポイント
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の合計3本接続は断面積が約7.14mm2となるため、リングスリーブ小で刻印は「小」となる。
- 1.6mm電線2本の接続はリングスリーブ小で刻印「○(極小)」となる。
間違えやすいところ
- 電源線が2.0mmであることを見落とし、2.0mm1本+1.6mm2本の圧着マークを「○」で圧着してしまう欠陥。
- PF管用ボックスコネクタの取付方向を誤ったり、ロックナットの締め付けが不十分でグラつく不備。
- コンセントの接地側(W表示)に黒線を誤結線してしまう極性逆接続の欠陥。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験 候補問題No.12 施工条件および公表解答図
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題12
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題12の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

