2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

低圧屋内配線工事の施工(単相2線式100V・EETコンセント・差込形コネクタ及びリングスリーブ接続)

技能試験 · 複線図作成 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント / ランプレセプタクル結線

支給された材料を用い、配線図及び施工条件に従って単相2線式100Vの低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色電線を使用する。 2. 電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色電線を使用する。 3. 接地線には緑色電線を使用する。 4. 接地側電線(白)の結線先:コンセントの接地側極端子(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W)。 5. ジョイントボックスA部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブによる接続とする。 6. 2口コンセント部分および接地極(ED)部分は施工省略とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(差込形コネクタ):白2本(2極)、黒2本(2極)、点滅線3本(3極)の3箇所接続。ジョイントボックスB(リングスリーブ):白5本(刻印「中」)、黒4本(刻印「中」)、点滅線2本(刻印「○」)の3箇所接続。EETコンセントおよび各灯具・スイッチの極性を正しく結線する。

解説

単相2線式配線では、電源からの接地側電線(白)をすべての負荷(照明器具の接地側端子およびコンセントのW端子)へ直接配線し、電源からの非接地側電線(黒)をコンセントおよび点滅器(スイッチ)へ配線します。スイッチを経由した返り線(点滅線)を対応する器具の非接地側端子へ配線することで、スイッチOFF時に器具へ電圧がかからない安全な回路を構成します。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、ジョイントボックスA・B間の渡り線(VVF 1.6-3C)の色割り当て(白:接地側、黒:非接地側、赤:スイッチイの戻り線)を確定する。
  2. 材料寸法を確認してケーブルを切断し、各器具およびジョイントボックス部分のシース・絶縁被覆を適切なストリップ長で剥ぎ取る。
  3. ランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、引掛シーリング(W端子に白)、タンブラスイッチ、EETコンセント(W端子に白、アース端子に緑線)を結線する。
  4. ジョイントボックスA内を施工条件に従って差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)で接続する。
  5. ジョイントボックスB内の電線太さと本数を確認し、リングスリーブ(中2個、小1個)を用いて規定のダイス刻印(中、中、○)で確実に圧着する。

小問ごとの答え

小問 低圧屋内配線工事:複線図に基づき、ジョイントボックスAは差込形コネクタ3箇所、ジョイントボックスBはリングスリーブ3箇所(中2箇所、○1箇所)で結線し、各器具を施工条件通りに正しく結線する。
電源(VVF 2.0-2C青)が接続されるジョイントボックスBでは、接地側(電源2.0mm白、EETコンセント2.0mm白、引掛シーリング1.6mm白、2口コンセント1.6mm白、Aへ向かう1.6mm白)の計5本をリングスリーブ「中」で圧着(刻印「中」)。非接地側(電源2.0mm黒、EETコンセント2.0mm黒、2口コンセント1.6mm黒、Aへ向かう1.6mm黒)の計4本をリングスリーブ「中」で圧着(刻印「中」)。スイッチ「イ」からの戻り線(Aからの1.6mm赤、引掛シーリング1.6mm黒)の2本をリングスリーブ「小」で圧着(刻印「○」)します。ジョイントボックスAでは、接地側(Bからの1.6mm白、ランプレセプタクル1.6mm白)の2本を2本用差込形コネクタ、非接地側(Bからの1.6mm黒、スイッチ1.6mm黒)の2本を2本用差込形コネクタ、スイッチ「イ」からの戻り線(スイッチ1.6mm白、Bへ向かう1.6mm赤、ランプレセプタクル1.6mm黒)の3本を3本用差込形コネクタで接続します。
小問 ジョイントボックスAの接続仕様:差込形コネクタ2本用×2箇所、差込形コネクタ3本用×1箇所
接地側電線(1.6mm白2本)を2本用コネクタ、非接地側常時通電線(1.6mm黒2本)を2本用コネクタ、スイッチ「イ」で同時点滅する戻り線(1.6mm白・1.6mm赤・1.6mm黒の3本)を3本用コネクタでそれぞれ接続します。
小問 ジョイントボックスBの圧着仕様:リングスリーブ中(刻印「中」)×2箇所、リングスリーブ小(刻印「○」)×1箇所
接地側(2.0mm×2本+1.6mm×3本)は断面積合計約12.3mm2のためリングスリーブ中を用い圧着マークは「中」。非接地側(2.0mm×2本+1.6mm×2本)は断面積合計約10.3mm2のためリングスリーブ中を用い圧着マークは「中」。スイッチ戻り線(1.6mm×2本)は断面積約4.0mm2のためリングスリーブ小を用い圧着マークは「○」となります。
小問 器具への結線と極性:ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白線、引掛シーリングのW端子に白線、EETコンセントのW端子に白線、接地端子に緑色IV線を結線する。
施工条件に基づき、感電防止のため露出ねじ部や接地側端子(W表示)に接地側白線を確実に結線します。ランプレセプタクルでは受金ねじ部側端子に白線、中心接触片側端子に黒線を接続します。EETコンセントは極性(Wに白、無表示に黒)を守り、アース端子に緑色のIV 1.6mmを結線します。

覚えるポイント

  • 圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず接地側電線(白線)を結線する。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスBの非接地側接続(2.0mm×2本+1.6mm×2本)でリングスリーブ小を使ってしまったり、刻印を誤って「小」で圧着してしまうミス。
  • EETコンセントの接地極(プラグ側のアース穴)用端子と接地端子(アースネジ部)の結線を誤る、または緑色電線の皮むき不良や極性間違い。
  • ランプレセプタクルのねじ締め時に電線の巻き方向が逆(反時計回り)になり、締め付け時に外れたり心線が大きく露出してしまう施工不良。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験 候補問題No.9(公表課題)施工条件及び電気設備の技術基準・内線規程

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9』