学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題8の概要
配線図の施工(リモコンリレー代用端子台とアウトレットボックス)
技能試験 · 複線図 / リモコンリレー / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着 / アウトレットボックス
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVR 2.0-2C、200mm、電源側施工省略) ・ジョイントボックス:アウトレットボックス(打抜き済み穴をすべて使用、ゴムブッシング取付) ・リモコンリレー代用端子台(6極):VVF 1.6-2C×3本(250mm) ・引掛シーリングローゼット(丸形)「イ」:上側(VVF 1.6-2C、250mm) ・ランプレセプタクル「ロ」:右側(VVF 1.6-2C、250mm) ・施工省略「ハ」:下側(VVF 1.6-2C、150mm) 【施工条件抜粋】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. リモコンリレー代用の端子台は説明図に従って使用する。 3. 各リモコンリレーに至る電線には、それぞれ2心ケーブル1本を使用する。 4. アウトレットボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 5. 電線の色別: ① 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ② 電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③ ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(W表示)に白色電線を結線する。 6. ボックス内の接続方法: ① 4本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。 ② その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックス内で電源・負荷への接地側電線4本(VVR2.0白1本+VVF1.6白3本)およびリモコンリレーへの非接地側電線4本(VVR2.0黒1本+VVF1.6黒3本)をそれぞれ4本用差込形コネクタ2個で接続し、各リモコンリレーからの戻り線(VVF1.6白)と各対応負荷への線(VVF1.6黒)の2本接続3箇所をリングスリーブ小(刻印「○」)で圧着する。打抜き済みのボックス穴すべてにゴムブッシングを装着し、端子台・受金ねじ部極性等の施工条件を満たして完成させる。
解説
リモコンリレーは操作側の低電圧信号によって主回路を開閉する電磁開閉スイッチであり、主回路側は単極スイッチと同様に非接地側電源(黒)を入力して負荷へ出力します。本課題では3個のリモコンリレーを代用端子台の主回路側6極で施工するため、電源非接地側から各リレーへの送り線と各リレーから負荷への返り線を正しく識別して結線します。また、アウトレットボックスの開口部にはゴムブッシングを取り付けて電線被覆の損傷を防止します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、接地側白線(電源白と器具イ・ロ・ハの白の計4本)と電源非接地側黒線(電源黒と端子台イ・ロ・ハの黒の計4本)を特定し、差込形コネクタ接続対象と整理する。
- リモコンリレー端子台からの出力線(白)と各負荷(イ・ロ・ハ)へ向かう線(黒)のペア3組を特定し、リングスリーブ小(刻印「○」)接続対象と整理する。
- アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm用2個、25mm用3個)にマイナスドライバー等で切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける。
- VVR2.0-2C外装シースを剥ぎ取り介在物を切除、各VVFケーブルを寸法に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行い、ランプレセプタクル受金ねじ部や引掛シーリング(W端子)の極性に注意して器具を結線する。
- リモコンリレー代用端子台の各極(イ・ロ・ハ)にケーブル3本をそれぞれ接続し、ボックス内で差込形コネクタ2個およびリングスリーブ3箇所(刻印「○」)を施工して整線する。
覚えるポイント
- VVRケーブルの外装剥ぎ取り時は内部の絶縁被覆を傷つけないよう慎重にシースを一周カットし介在物を根元で切除する。
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続における刻印は「○」であり、「小」で圧着すると重大欠陥となる。
- アウトレットボックスの打抜き済み穴すべてに適合するサイズのゴムブッシングを必ず装着する。
間違えやすいところ
- リモコンリレー代用端子台への入力・出力極を取り違えたり、3本まとめるべき電源黒線を誤って器具側に直結してしまう。
- 4本接続箇所(差込形コネクタ)と2本接続箇所(リングスリーブ)の接続指定を逆に取り違えて施工する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(白線接続指定)と中心電極座への極性を逆に接続してしまう。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日実施)候補問題No.8の配線図及び施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)