学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5の概要
2019年度第二種上期技能試験 課題5(単相100V・200V混在回路の施工)
技能試験 · 単相2線式100V / 単相2線式200V / 端子台代用 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. 5極端子台を配線用遮断器(100V・2極1素子)、漏電遮断器(200V・2極2素子)、および接地端子(ET)として代用する。 2. 取付枠の中央に「ロ」のタンブラスイッチを取り付け、同一枠にスイッチ「イ」および100Vコンセントを取り付ける。 3. 接地側電線(白)、非接地側電線(黒)、接地線(緑)の色別指定を厳守する。 4. VVF用ジョイントボックス内の電線接続において、4本接続箇所には支給の差込形コネクタ(4本用)を用い、その他の接続箇所はリングスリーブによる圧着接続とする。 5. 200V回路(接地極付コンセント 20A 250V)へはVVF 2.0-3Cを用いて端子台から直接配線する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックス内接続:接地側電線4本(電源白2.0mm+器具白1.6mm×3本)を4本用差込形コネクタで接続。非接地側電源線(黒2.0mm+黒1.6mm)をリングスリーブ小・刻印「小」で接続。スイッチ「イ」「ロ」の返り線(各1.6mm+各器具黒1.6mm)をそれぞれリングスリーブ小・刻印「○」で接続。端子台・受金ねじ部・コンセントW端子の極性を正しく結線し、接地極付コンセントに200Vと緑色接地線を結線する。
解説
技能試験では単線図を正確に複線図へ展開し、電源別(100V/200V)・極性(接地側/非接地側)・接地線の指定色を遵守して施工することが求められます。特に接続方法(リングスリーブの圧着マーク選定や差込形コネクタの指定箇所)および取付枠への器具配置位置の指定は重要であり、誤ると重大欠陥となります。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、100V回路(ジョイントボックス経由)と200V回路(端子台から20A 250Vコンセントへの直配線)の電線経路および電線色を整理する。
- 器具の極性(端子台の100V N端子・ランプレセプタクルの受金ねじ部・コンセントのW端子に白、端子台ET端子および接地極付コンセントの接地極端子に緑)を確認して結線する。
- 取付枠の中央にスイッチ「ロ」を配置し、上部にスイッチ「イ」、下部に100Vコンセントを組み付け、渡り線を含む配線を行う。
- ジョイントボックス内の接続を行い、4本接続箇所(白線4本)には差込形コネクタを、残り3箇所の2本接続には規定の圧着マーク(「小」1箇所、「○」2箇所)でリングスリーブを圧着する。
覚えるポイント
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ接続時の圧着マークは「小」である(「○」は1.6mm×2本のみ)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続する。
- 取付枠への器具取り付け位置指定(「ロ」のスイッチが中央)に違反すると欠陥になる。
間違えやすいところ
- 2.0mm電線と1.6mm電線のリングスリーブ接続で、誤って刻印「○」で圧着してしまう誤り。
- スイッチ「ロ」を取付枠の端に取り付けてしまい、施工条件の「中央に取り付ける」に違反する誤り。
- 端子台の100V端子と200V端子の配線を混同したり、接地端子(ET)に緑色以外の線を接続してしまう誤り。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日実施)候補問題No.5 施工条件および電気技術者試験センター公表の解答例・判定基準
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)