技能試験 · タイムスイッチ回路 / 電線相互の接続 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従って、与えられた材料(VVF 2.0-2C、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C、ランプレセプタクル、引掛シーリングローゼット(角形)、タイムスイッチ代用端子台、埋込連用タンブラスイッチ、埋込連用コンセント、埋込連用取付枠、リングスリーブ、差込形コネクタ等)を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. タイムスイッチは3極端子台(S1、S2、L1)で代用し、内部結線図に従って結線する。 3. 電線の色別: ① 電源からの接地側電線はすべて白色。 ② 電源から点滅器、コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線はすべて黒色。 ③ コンセントの接地側(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極、タイムスイッチ端子S2には白色を結線。 4. ジョイントボックス部分の接続方法: ① A部分はリングスリーブによる接続。 ② B部分は差込形コネクタによる接続。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA側はリングスリーブにより結線(電源黒2.0・スイッチ黒1.6・渡り黒1.6を刻印「小」、電源白2.0・渡り白1.6を刻印「小」、スイッチ白1.6・渡り赤1.6を刻印「○」)。ジョイントボックスB側は差込形コネクタにより結線(接地側白4本を4本用、非接地側黒3本を3本用、負荷「ロ」赤・黒2本を2本用)。タイムスイッチ代用端子台はS1に電源黒、S2に電源白および引掛シーリング白、L1に引掛シーリング黒を接続する。埋込連用取付枠はコンセントに取り付ける。

解説

単相2線式100V回路では、接地側(白線)を負荷器具・コンセント・タイムスイッチ電源側(S2)へ直接供給し、非接地側(黒線)を点滅器・コンセント・タイムスイッチ電源側(S1)へ供給します。タイムスイッチ内部ではS1-S2間に駆動用モーターが接続され、S1-L1間に開閉接点が構成されているため、負荷(引掛シーリング)へはL1からの出力線とS2からの接地側白線を渡して電力を供給します。また、電線接続におけるリングスリーブ用圧着工具の刻印選定は電線断面積の合計(1.6mm×2本以下は「○」、それ以上〜8mm²以下は「小」)に適合させる必要があります。

解き方

  1. 配線図から単線図を複線図に展開し、電源の接地側(白)と非接地側(黒)の経路、各スイッチから対応する負荷(イ、ロ)への結線経路を確定する。
  2. 材料表に従い、支給されたケーブル(VVF 2.0-2C、1.6-2C、1.6-3C)を寸法に合わせて切断し、外装シースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取る。
  3. 器具(角形引掛シーリング、ランプレセプタクル、コンセント、タンブラスイッチ、端子台)に電線を正しく結線する。極性表示(W、接地側、受金ねじ部、S2)に必ず白線を接続する。
  4. ジョイントボックスA部分の電線をリングスリーブで圧着し、電線太さ・本数の組み合わせに応じた刻印(「○」および「小」)を正しく残して余長を切断する。
  5. ジョイントボックスB部分の電線を心線長さ(約12mm)を揃えて各差込形コネクタ(4本用、3本用、2本用)に奥まで確実に挿入する。

覚えるポイント

  • タイムスイッチの端子S2には、電源からの接地側白線と負荷(引掛シーリング)へ向かう白線の2本を接続する。
  • リングスリーブの圧着マークは、1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本および2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」を使用する。

間違えやすいところ

  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう(極性誤りによる重大欠陥)。
  • A部分のリングスリーブ圧着において、2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤って「○」で圧着してしまう。
  • 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう(施工条件でコンセント部分と明記)。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(2019年7月21日実施)候補問題No.3の公式配線図および施工条件に基づく。