本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度上期 技能試験 課題1(配線・器具結線・接続)

技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブによる圧着接続 / 差込形コネクタによる接続 / 位置表示灯内蔵スイッチ配線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して、施工条件に従い完成させなさい。 【配線及び器具の配置】 ・電源:単相2線式 100V(EM-EEF 2.0-2C、長さ150mm)を左側のジョイントボックスAに導入する。 ・ジョイントボックスAの上部:引掛シーリングローゼット(角形)(イ)をVVF 1.6-2C(長さ150mm)で配線。 ・ジョイントボックスAの下部:上から位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」の連用器具を取り付け、VVF 1.6-2C×2本(長さ各150mm)で配線。 ・ジョイントボックスA~B間:VVF 1.6-3C(長さ150mm)で配線。 ・ジョイントボックスBの上部:ランプレセプタクル(ロ)をVVF 1.6-2C(長さ150mm)で配線。 ・ジョイントボックスBの下部:施工省略(蛍光灯「ハ」へ)としてVVF 1.6-2C(長さ150mm)を配線。 【施工条件】 1. 「ロ」のタンブラスイッチは、取付枠の中央に取り付ける。 2. 電線の色別:①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用。②電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用。③ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)には白色電線を結線する。 3. 電線接続:①ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる接続。②ジョイントボックスB部分は差込形コネクタによる接続。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ圧着):電源白・引掛シーリング白・ジョイント間白(2.0mm×1+1.6mm×2)を結線し刻印「小」、電源黒・スイッチ非接地側黒(2.0mm×1+1.6mm×1)を結線し刻印「小」、スイッチ「イ」返り線・引掛シーリング黒(1.6mm×2)を結線し刻印「○」、スイッチ「ロ」返り線・ジョイント間黒(1.6mm×2)を結線し刻印「○」、スイッチ「ハ」返り線・ジョイント間赤(1.6mm×2)を結線し刻印「○」。B部分(差込形コネクタ):接地側白3本(ジョイント間白・ランプレセプタクル白・施工省略白)を3本用コネクタで接続、スイッチ「ロ」返り線(ジョイント間黒・ランプレセプタクル黒)を2本用コネクタで接続、スイッチ「ハ」返り線(ジョイント間赤・施工省略黒)を2本用コネクタで接続。取付枠中央に「ロ」のスイッチを取り付け、各器具の極性・白黒色別を遵守して施工する。

解説

屋内配線の施工では、電源の接地側(白)を各負荷器具へ直接送り、非接地側(黒)を各点滅器(スイッチ)へ送ってから負荷へ返す回路構成が基本です。本問に示された接続の範囲で考えます。接続箇所のリングスリーブ選定では、電線太さ・本数による断面積の合計(1.6mm2本のみは刻印「○」、1.6mm3~4本や2.0mmを含む組み合わせ等は刻印「小」)を厳密に遵守し、器具の極性(受金ねじ部や接地側端子に白線)を誤らないことが欠陥防止の鉄則です。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各電線の心線色(接地側白、非接地側黒、各スイッチからの返り線)と接続箇所を確定する。
  2. 支給されたケーブル寸法に合わせて外装被覆と絶縁被覆をストリップし、渡り線用の黒線を切り出す。
  3. 連用取付枠の中央にスイッチ「ロ」、上下にスイッチ「イ(位置表示灯内蔵)」および「ハ」を取り付け、非接地側渡り線と各返り線を結線する。
  4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と引掛シーリングの接地側極に白色電線が正しく接続されていることを確認して器具を結線する。
  5. ジョイントボックスAにて電線サイズと本数に適合したリングスリーブ圧着マーク(「小」2箇所、「○」3箇所)で確実に圧着し、余長端末をカットする。
  6. ジョイントボックスBにて芯線長さを合わせて差込形コネクタ(3本用1個、2本用2個)に奥まで確実に挿入する。

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着マークは「○」(極小)、2.0mm×1本+1.6mm×1本および2.0mm×1本+1.6mm×2本は刻印「小」とする。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子には必ず接地側電線(白)を結線する。
  • タンブラスイッチ「ロ」を取付枠の中央に取り付ける施工条件の指定を忘れないこと。

間違えやすいところ

  • 電源線EM-EEF(2.0mm)が含まれる接続箇所で刻印「○」で圧着してしまう圧着マーク誤り。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の極性を逆に結線してしまう欠陥。
  • スイッチ取付枠において、スイッチ「ロ」を中央ではなく端部に取り付けてしまう施工条件違反。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(2019年7月21日実施)施工条件および公表解答

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1の問題・解答資料です。