本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度上期 技能試験 課題11(金属管工事・アウトレットボックス)

技能試験 · 配線図 / 複線図 / リングスリーブ / 差込形コネクタ / 金属管工事 / アウトレットボックス

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び器具配置の概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0mm 2心、シース青色、施工寸法 150mm) ・アウトレットボックスを中心に各部へ配線 ・上右:引掛シーリングローゼット(角形・イ)(VVF 1.6mm 2心、施工寸法 150mm) ・左下:ランプレセプタクル(ロ)(VVF 1.6mm 2心、施工寸法 250mm) ・右下:タンブラスイッチ(ロ)(VVF 1.6mm 2心、施工寸法 250mm) ・中央下:ねじなし電線管(E19、長さ120mm、施工寸法 250mm)を通し、埋込連用取付枠に取り付けたタンブラスイッチ(イ)及び埋込連用コンセント(IV 1.6mm×3本:黒・白・赤) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 3. 電線の色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。器具の接地側端子(W表示・受金ねじ部・接地側表示)には白色を結線すること。 4. ジョイントボックス内の接続:  ① 電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブによる接続。  ② その他の接続箇所は差込形コネクタによる接続。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付けること(ねじ切りを行う)。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内において、電源側電線を含む接続2箇所をリングスリーブで圧着結線(接地側:2.0mm×1+1.6mm×3はリングスリーブ中で刻印「中」、非接地側:2.0mm×1+1.6mm×2はリングスリーブ小で刻印「小」)し、負荷への接続2箇所を差込形コネクタ(2本用×2個)で接続する。中央下のE19金属管工事ではボックス側にねじなしコネクタ(ねじ切り済み)と絶縁ブッシングを取り付け、IV線3本(黒・白・赤)を通線して連用枠付きのタンブラスイッチ(イ)とコンセントへ極性を正しく結線する。

解説

技能試験では、単線図から回路動作を把握して正確な複線図を起こし、施工条件に指定された電線の色別配置、器具端子の極性、接続方法(リングスリーブのサイズ・刻印の選定、差込形コネクタの適用)を完全に遵守して施工することが要求されます。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具(引掛シーリング「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、スイッチ「イ」「ロ」、コンセント)への接地側・非接地側および負荷返り線の配線を整理する。
  2. アウトレットボックスにねじなしボックスコネクタを固定してねじ頭をねじ切り、内側に絶縁ブッシングを取り付け、他の使用穴にゴムブッシングを装着する。
  3. 各ケーブル・電線を規定寸法(仕上がり寸法+器具結線・ボックス内接続の接続しろ)に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行う。
  4. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、連用枠付きスイッチ・コンセント、単独スイッチ)を結線要領に従って施工する。
  5. アウトレットボックス内で電源側を含む接続(接地側白、非接地側黒)をリングスリーブで圧着(刻印:中、小)し、その他の負荷接続2箇所を差込形コネクタで接続して形を整える。

覚えるポイント

  • リングスリーブ選定:2.0mm×1+1.6mm×2(計3本)はスリーブ「小」で刻印「小」、2.0mm×1+1.6mm×3(計4本)はスリーブ「中」で刻印「中」。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは、締め込んで頭部がねじ切れるまで回すこと。
  • 金属管端部には電線被覆保護のため必ず絶縁ブッシングを装着すること。

間違えやすいところ

  • 電源側接続(リングスリーブ)とその他接続(差込形コネクタ)の接続器具指定を取り違える誤り。
  • 2.0mm 1本と1.6mm 3本の接続で、誤ってリングスリーブ小や不適合な圧着ダイスを使用してしまうミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を結線してしまう極性誤り。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじを頭部が破断するまでねじ切らずに残してしまう施工不良。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日実施)候補問題No.11の試験問題および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11の問題・解答資料です。