2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題8の概要
2019年度上期 技能試験 課題8(リモコンリレー回路)の施工と結線
配線設計・実技施工 · 技能試験 / リモコンリレー / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図1の配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて単相2線式100V低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 器具・配線配置は配線図に従う。 2. リモコンリレーの代用として6極端子台を使用し、図2に従って主回路側の端子に結線する(各リモコンリレーに2心ケーブル各1本を使用)。 3. アウトレットボックスは打抜き済みの穴のみをすべて使用する。 4. 電線の絶縁被覆の色別: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極(W端子)には白色電線を結線する。 5. ボックス内の電線相互の接続: ・4本の接続箇所は差込形コネクタによる接続とする。 ・その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とする。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックス内の4本接続2箇所(接地側白4本、電源非接地側黒4本)を4本用差込形コネクタで接続し、各負荷への返り線3箇所(1.6mm同士各2本)をリングスリーブ(小)の刻印「○」で圧着接続する。端子台(リモコンリレー代用)の主回路側端子に各2心ケーブルの黒(非接地側電源)・白(負荷への返り線)を結線し、ランプレセプタクル受金ねじ部および引掛シーリングW端子に白線を接続する。
解説
リモコンリレー回路では、操作側回路(低電圧)と主回路側(負荷開閉)が絶縁分離されています。本課題では主回路側の単極スイッチとして端子台の各極(イ・ロ・ハ)が機能し、電源非接地側(黒)から各リレー接点へ送られ、接点通過後の線(白)が各負荷(白熱灯・シーリング)の非接地側へ給電される構造となっています。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源線(白・黒)、端子台への渡り、各負荷への配線と接続方式(差込形コネクタ2箇所・リングスリーブ3箇所)を確定する。
- アウトレットボックスの打抜き穴5箇所にゴムブッシングを取り付け、VVRケーブルおよび各VVFケーブルを寸法に合わせて切断・外装剥ぎ取りを行う。
- 端子台、ランプレセプタクル、引掛シーリングローゼットの各器具へ極性に注意して結線する。
- アウトレットボックス内で4本接続箇所を差込形コネクタに確実に奥まで差し込み、2本接続箇所をリングスリーブ(小)刻印「○」で圧着する。
覚えるポイント
- リングスリーブで1.6mm電線2本を圧着するときのダイス刻印は「○」とする。
- 4本接続(2.0mm 1本+1.6mm 3本)の2箇所に差込形コネクタ(4本用)を使用する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続する。
間違えやすいところ
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着で「小」のダイスを使用してしまい刻印不適合の欠陥になるミス。
- アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを装着し忘れたり、表裏逆に装着してしまうミス。
- ランプレセプタクルや引掛シーリングの接地側極(受金ねじ部・W表示)に黒色線を接続してしまう極性ミス。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(2019年7月20日実施)候補問題No.8の配線図及び施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)