学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題6の概要
2019年度第二種電気工事士上期技能試験 課題6(3路スイッチと露出形コンセントの施工)
技能試験 · 3路スイッチ / 露出形コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
配線図および施工条件に従い、単相2線式100V回路において2箇所の3路スイッチにより2灯の引掛シーリングローゼット(うち1灯は施工省略)を点滅させ、常時通電の露出形コンセントを設ける回路を施工しなさい。ジョイントボックスAは差込形コネクタ、ジョイントボックスBはリングスリーブによる接続とし、各器具への適切な結線および電線の色別を行い完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
A部分(差込形コネクタ):接地側白3本(3本用)、負荷側「イ」3本(3本用)、3路間連絡線各2本(2本用×2個)。B部分(リングスリーブ):電源白2.0+接地側白1.6×2本(刻印「小」)、電源黒2.0+非接地側黒1.6×2本(刻印「小」)、3路間連絡線1.6各2本(刻印「○」×2箇所)。スイッチSの0端子に電源非接地側(黒)、もう一方の3路スイッチ0端子に負荷側(黒)を結線する。
解説
3路スイッチ回路では、電源の非接地側電線(黒)を一方の3路スイッチの「0」端子に入れ、もう一方の3路スイッチの「0」端子から照明器具(負荷)へ送ります。両スイッチの「1」および「3」端子相互間は2本の連絡線で接続します。コンセントおよび照明器具には接地側電線(白)を直接結線します。圧着マークは電線太さの組み合わせ(2.0mm+1.6mm×2本は小、1.6mm×2本は○)により厳密に定められています。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源白(接地側)を露出形コンセントおよび両引掛シーリングへ、電源黒(非接地側)を露出形コンセントおよび3路スイッチSの0端子へ配分する経路を決定する。
- 器具の極性と施工条件を確認し、露出形コンセントのW端子および引掛シーリングの接地側に白線を、ケーブル挿入口に近い側の端子を用いて結線する。
- ジョイントボックスBにおいて、2.0mm電線を含む電源接続部2箇所をリングスリーブ小(刻印「小」)で、1.6mm連絡線2箇所をそれぞれリングスリーブ小(刻印「○」)で圧着する。
- ジョイントボックスAにおいて、白線3本および負荷黒線3本を3本用差込形コネクタに、3路連絡線各2本を2本用差込形コネクタに確実に奥まで挿入して接続する。
覚えるポイント
- 3路スイッチの「0」端子には電源側非接地線または負荷への連絡線を接続し、「1」「3」端子間を相互に連絡する。
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本のリングスリーブ接続時の圧着刻印は「小」である(○ではない)。
- 露出形コンセント結線時は、シース剥ぎ取り長さとケーブル挿入穴に近い端子へのねじ止め方向(右回り)を守る。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を誤認して接続し、正常に点滅しない誤配線。
- 電源部Bの2.0mm1本+1.6mm2本のリングスリーブ圧着時に、誤って「○」マークで圧着してしまう刻印相違。
- 露出形コンセントの端子結線で、挿入口から遠い側の端子に接続してしまう施工条件違反。
出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日実施)候補問題No.6の施工条件および公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

