本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の施工・結線

実技施工課題 · 単線図から複線図への変換 / 常時点灯パイロットランプ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線および器具の構成】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、長さ150mm、青シース) ・ジョイントボックスA:  - 上部:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、長さ150mm)  - 右部:ジョイントボックスB間渡り配線(VVF 1.6-3C、長さ150mm) ・ジョイントボックスB:  - 上部:確認表示灯(パイロットランプ)およびタンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-3C、長さ150mm、埋込連用取付枠使用)  - 右部:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、長さ100mm、施工省略)  - 下部:埋込連用コンセント(2口)(VVF 1.6-2C、長さ150mm) ・コンセント間送り配線:埋込連用コンセント(2口)から埋込連用コンセント(1口)へ渡り配線(VVF 1.6-2C、長さ150mm) 【主な施工条件】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は「常時点灯」とすること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 3. 電源から点滅器、パイロットランプ及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 4. コンセントの接地側極端子(W表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 5. A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタによる接続とする。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ接続)は、接地側白3本(2.0mm+1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「小」、非接地側黒2本(2.0mm+1.6mm)をスリーブ小・刻印「小」、スイッチ返り線2本(1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「○」で圧着する。ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続)は、接地側白4本を4本用コネクタ、非接地側黒3本を3本用コネクタ、スイッチ返り線3本を3本用コネクタで接続する。器具側はパイロットランプ常時点灯のため黒・白を両端子に接続し、スイッチへ黒を渡り配線し赤を返り線とする。2口コンセントのW端子に白を接続し、1口コンセントへ渡り配線を行う。ランプレセプタクルは受金ねじ部に白を結線する。

解説

常時点灯パイロットランプは負荷の点滅状態に関わらず常に電圧が印加されるため、非接地側(黒)と接地側(白)の両方を直接端子に接続する並列回路とします。同一枠内のタンブラスイッチには非接地側(黒)をわたり線で供給し、スイッチの返り線を負荷へと配線します。本問に示された接続の範囲で考えます。また、ジョイント部では心線の組み合わせ断面積に応じたリングスリーブの選定と圧着ダイスの選別(2.0mmを含む結線は小刻印、1.6mm同士2本のみ極小「○」刻印)が合否の決定的な判定基準となります。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図から常時点灯パイロットランプ、スイッチ、コンセント、ランプレセプタクルの回路構成を把握し複線図を作成する。
  2. 寸法に合わせて各ケーブルを切断・シース剥離し、ランプレセプタクル・連用器具・コンセントの端子に極性を厳守して結線する。
  3. ボックスAでは電線太さ・本数を確認してリングスリーブのサイズと圧着刻印(小または○)を正しく選定して圧着し、ボックスBでは指定の差込形コネクタ(4本用1個、3本用2個)で確実に接続する。

覚えるポイント

  • パイロットランプ常時点灯回路は器具に白線(接地側)と黒線(非接地側)が直接入る。
  • 単線1.6mm2本は小スリーブ・刻印「○」、単線2.0mm1本+1.6mm1~2本は小スリーブ・刻印「小」。2.0mmを含むという条件だけで決めず、異なる径・本数・線種は適合表で確認する。

間違えやすいところ

  • 常時点灯回路と同時点灯回路を混同し、スイッチを経由した点滅線をパイロットランプへ繋いでしまう誤結線。
  • ボックスAの電源2.0mmと渡り1.6mmの2本接続において、誤って極小「○」で圧着してしまう刻印不適合。
  • 2口コンセントから1口コンセントへの送り配線で、白と黒の極性を交差させてしまう誤配線。

出題の前提:2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日実施)候補問題No.2の公式問題用紙および解答(電気技術者試験センター公表資料)に準拠。

出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の問題・解答資料です。