学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1の概要
2019年度第二種電気工事士上期技能試験 課題1の施工・結線
配線設計・実技施工 · 技能試験 / 単線図から複線図への変換 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 位置表示灯内蔵スイッチ
図に示す配線図(候補問題No.1)および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従い、「ロ」のタンブラスイッチは連用取付枠の中央に取り付ける。 2. 電線の色別: ① 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ② 電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③ ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、および引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)には白色の電線を結線する。 3. 電線接続方法: ① ジョイントボックスA部分は、リングスリーブによる接続とする。 ② ジョイントボックスB部分は、差込形コネクタによる接続とする。 4. 施工省略部分(蛍光灯「ハ」)の器具取り付けは省略する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA(リングスリーブ接続):電源白+引掛シーリング白+渡りケーブル白の3本接続(2.0mm×1+1.6mm×2)は刻印「小」、電源黒+スイッチ非接地側黒の2本接続(2.0mm×1+1.6mm×1)は刻印「小」、イの点滅回路(1.6mm×2)は刻印「○」、ロの点滅回路(1.6mm×2)は刻印「○」、ハの点滅回路(1.6mm×2)は刻印「○」で圧着する。ジョイントB(差込形コネクタ接続):接地側白3本(ジョイント間白+受金ねじ部白+器具ハ白)を3本用コネクタ、ロの点滅回路2本(渡りケーブル+レセプタクル黒)を2本用コネクタ、ハの点滅回路2本(渡りケーブル+器具ハ黒)を2本用コネクタで接続する。スイッチ枠中央にスイッチ「ロ」を取り付け、非接地側黒線を渡り配線して各器具への返り線を正しく結線する。
解説
屋内配線工事の技能試験では、単線図を「①接地側(白線)の接続」「②非接地側(黒線)の点滅器への供給」「③点滅器から各負荷への戻り線接続」の順で複線図に展開し、電線太さと心線数に応じた正確な接続器具(リングスリーブの刻印マーク選定、差込形コネクタの極数)と極性配置を遵守して施工することが基本原則です。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、各ジョイントボックス部での電線色、太さ、接続本数を正確に把握する。
- 器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、スイッチ枠)の指定位置・極性・渡り配線を確認して電線を加工・結線する。
- Aボックスのリングスリーブ圧着マーク(小・○)およびBボックスの差込形コネクタ極数(2本用・3本用)を正しく選定して接続する。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着刻印は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は刻印「小」を使用する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側白線を接続し、右巻きでネジ留めする。
- 取付枠にはスイッチ「ロ」を中央に配置する指定条件を必ず遵守する。
間違えやすいところ
- リングスリーブ小で2.0mmと1.6mmを圧着する際に、誤って「○」マークで圧着してしまう刻印相違(欠陥)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の極性を逆に接続してしまう誤配線。
- 3路スイッチとホタルスイッチ(位置表示灯内蔵スイッチ)の結線構造を取り違えて電源と渡り線を誤接続すること。
出題の前提:一般財団法人電気技術者試験センター 2019年度第二種電気工事士技能試験(上期7月20日実施)候補問題No.1 試験問題・施工条件および公式解答例公表資料に基づく。
出典:電気技術者試験センター『2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した2019年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)