本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題11の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験 課題11(金属管工事・アウトレットボックス)

実技施工 · 技能試験 / 単線図から複線図への変換 / 金属管工事 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す配線図(単線図)と施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線構成の概要】 ・電源(単相2線式100V、VVF 2.0-2C、シース青色) ・アウトレットボックスを中心に各部へ配線 ・アウトレットボックス右側:引掛シーリング(角形)「イ」(VVF 1.6-2C) ・アウトレットボックス左下側:ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C) ・アウトレットボックス右下側:タンブラスイッチ「ロ」(VVF 1.6-2C) ・アウトレットボックス下側:ねじなし電線管(E19)内にIV線1.6mm×3本(黒・白・赤)を通線し、タンブラスイッチ「イ」および埋込連用コンセントを配置 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 3. 電線の色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子には白色電線を結線すること。 4. ジョイントボックス部分を経由する電線は、電源側電線(青色シース)との接続箇所はリングスリーブによる接続とし、その他の接続箇所は差込形コネクタ(2本用)による接続とすること。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付けること。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内で電源側電線(青シース)が絡む2箇所をリングスリーブ圧着(接地側4本接続:2.0mm×1+1.6mm×3で中スリーブ・刻印「中」、非接地側3本接続:2.0mm×1+1.6mm×2で小スリーブ・刻印「小」)、負荷の返り線2箇所を差込形コネクタ(2本用)で接続する。下部にはねじなし電線管(E19)を取り付け、管内にIV線3本を通線して取付枠付きスイッチ「イ」・コンセント(わたり線は黒色)を結線する。

解説

技能試験では、単線図から正しい複線図を起こし、施工条件に指定された電線色、接続方法(リングスリーブと差込形コネクタの使い分け)、圧着マーク(刻印記号)の選定基準を厳格に守ることが合格の必須要件となります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、タンブラスイッチ、コンセント)への接地側・非接地側・返り線の電線色と芯数を確定する。
  2. アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴に合わせたゴムブッシングの取り付け、および下側へのねじなしボックスコネクタ(止めねじ頭のねじ切り・絶縁ブッシング装着)施工を行う。
  3. タンブラスイッチ「イ」およびコンセントを取り付けた連用枠に、IV線(黒・白・赤)を極性・わたり線のルールに従って結線する。
  4. アウトレットボックス内で、電源線を含む接続箇所をリングスリーブ(規定の刻印マーク)、負荷返り線同士の接続箇所を差込形コネクタで接続する。

覚えるポイント

  • 電源側電線が接続される部分はリングスリーブ、それ以外は差込形コネクタという指定条件の使い分けを厳守する。
  • 2.0mm線1本+1.6mm線3本の4本圧着は「中スリーブ・刻印中」、2.0mm線1本+1.6mm線2本の3本圧着は「小スリーブ・刻印小」となる。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは頭がねじ切れるまで確実に締め付ける。

間違えやすいところ

  • 電源側白線4本の接続で、太さ2.0mmが1本混ざっているのを見落として小スリーブや不適合な刻印で圧着してしまうミス。
  • ねじなし電線管用コネクタの絶縁ブッシングの装着忘れや、止めねじの頭をねじ切り忘れる施工不良。
  • スイッチ「ロ」へ向かうケーブルの白線(非接地側の送りではなく返り線)と他の接地側白線をボックス内で誤って一緒に接続してしまうミス。

出題の前提:電気技術者試験センター 平成30年度第二種電気工事士下期技能試験候補問題No.11(12月9日実施課題)の施工条件および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題11の問題・解答資料です。