平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題7の概要
平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題7 施工・結線
技能試験 · 3路スイッチ・4路スイッチ点滅回路 / アウトレットボックスとゴムブッシング / リングスリーブによる圧着接続 / 差込形コネクタによる接続
図に示す配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、外装青色) ・ジョイントボックスA(VVF用ジョイントボックス、施工省略)とジョイントボックスB(アウトレットボックス)をVVF 1.6-3Cで接続。 ・ジョイントボックスA:電源、3路スイッチ「イ」(S、VVF 1.6-3C)、ボックスBへの渡り線が接続される。 ・ジョイントボックスB:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)、施工省略のランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)、4路スイッチ「イ」(VVF 1.6-2C×2本)、3路スイッチ「イ」(VVF 1.6-3C)が接続される。 ・施工条件: 1. 3路・4路スイッチによりランプレセプタクルを点滅できるように結線する。 2. 3路スイッチの端子「0」には電源側または負荷側を接続し、端子「1」「3」には4路スイッチへの連絡線を接続する。 3. 電源からの接地側電線はすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線は黒色、ランプレセプタクル受金ねじ部には白色を接続する。 4. A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続する。 5. 連用取付枠は4路スイッチ部分に取り付ける。 6. アウトレットボックスは打抜き済みの穴のみをすべて使用する。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ):電源黒と3路S黒(2.0+1.6)刻印「小」、電源白とBへの白(2.0+1.6)刻印「小」、3路Sからの連絡線2本とBへの連絡線2本(各1.6+1.6)刻印「○」2箇所の計4箇所圧着。B部分(差込形コネクタ):接地側白3本(3極1個)、負荷側黒2本と3路0番線(3極1個)、4路スイッチへの連絡線4組(各2本接続、2極4個)の計6箇所接続。
解説
3箇所から1つの電灯(負荷)を点滅制御する場合、両端に3路スイッチを配置し、その中間に4路スイッチを挿入します。電源非接地側は一方の3路スイッチの端子0に接続し、負荷側への送り線はもう一方の3路スイッチの端子0から引き出します。4路スイッチは内部で接点が平行接続(ストレート)と交差接続(クロス)に切り替わる構造であるため、端子1-2間に入力側の2本の連絡線、端子3-4間に出力側の2本の連絡線をそれぞれ対応させて接続します。また、電線接続における圧着マークは、接続する電線の公称断面積の合計(1.6mmは2.0mm²、2.0mmは3.5mm²相当)に基づいて JIS C 9711 規格に沿って決定され、1.6mm2本は「○」、1.6mm+2.0mm(合計5.5mm²)は「小」で圧着します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源、3路スイッチ(2個)、4路スイッチ、ランプレセプタクル(2箇所)、ジョイント部分の接続関係を明確にする。
- 材料表の支給寸法(VVF 2.0-2C: 250mm、VVF 1.6-2C: 1400mm、VVF 1.6-3C: 1150mm)から、各施工箇所に必要な切断寸法を計算して切り分け、シースおよび絶縁被覆を規定寸法で剥ぎ取る。
- ランプレセプタクルの極性(受金ねじ部=白、中心接触片=黒)、3路・4路スイッチの指定端子への電線挿入、アウトレットボックスへのゴムブッシング取り付けおよび連用取付枠の4路スイッチへの装着を行う。
- ジョイントボックスAにおいて、リングスリーブの適合ダイス選定(2.0+1.6mmは「小」、1.6+1.6mmは「○」)に注意して4箇所を圧着結線し、先端を整線する。
- ジョイントボックスBにおいて、差込形コネクタの規定ストリップ長を確認し、3本用2個(接地側白、負荷側黒)および2本用4個(連絡線)を確実に奥まで挿入して接続する。
覚えるポイント
- 3路スイッチの「0」端子は電源非接地側または負荷への接続線に使い、「1」「3」は連絡線専用とする。
- 4路スイッチの端子は対になる組み合わせ(1-2および3-4)を意識し、同系統の2本を接続する。
- リングスリーブの刻印は2.0mmと1.6mmの組み合わせでは「小」、1.6mmの2本接続では「○」となる。
間違えやすいところ
- 4路スイッチの端子接続で、1-3や2-4などの異なる組同士に入力側の連絡線を接続してしまう結線ミス。
- リングスリーブ圧着時に、2.0mmと1.6mmの組み合わせを「○」で圧着したり、1.6mmの2本を「小」で圧着してしまう刻印誤り。
- アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴にゴムブッシングを装着し忘れたり、切り込みを大きく入れすぎて外れてしまう不備。
出題の前提:平成30年度第二種電気工事士技能試験(電気技術者試験センター公表基準および配線器具施工条件)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)