学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題5の概要
平成30年度下期 技能試験 課題5 施工と結線
技能試験 · 複線図 / 端子台結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 200V回路
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 1. 配線用遮断器、漏電遮断器および接地端子代用の5極端子台に各回路を結線する。 2. ジョイントボックス部において、4本接続箇所を差込形コネクタ、その他の接続箇所をリングスリーブにより圧着接続する。 3. 連用取付枠にはタンブラスイッチ2個(イ・ロ)およびコンセント1個を取り付け、ランプレセプタクル(ロ)、200V接地極付コンセントとともに正しく配線・施工する。
解答・解説を表示
解答
5極端子台(100V/200V/接地端子)および各種器具への適正な極性・色別配線を行い、電線相互の接続部において4本接続(100V接地側白線4本)に差込形コネクタを用い、残り3箇所(非接地側電源線・スイッチイ戻り線・スイッチロ戻り線)をリングスリーブによりそれぞれ適正な刻印(「小」1箇所、「〇」2箇所)で圧着結線する。
解説
単相100V回路では接地側電線(白)をコンセントおよび全負荷(受金ねじ部)へ接続し、非接地側電線(黒)を点滅器およびコンセントへ供給します。単相200V回路では対地電圧が150Vを超えるため接地工事(D種接地工事、緑色電線)が施された専用コンセントに接続します。リングスリーブによる圧着マークは、1.6mm電線2本のみの場合は「〇」、2.0mm電線1本と1.6mm電線1本の場合は「小」を選定して確実に圧着します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、100V回路(接地側白・非接地側黒・各スイッチ戻り線)と200V回路(黒・白・接地線緑)の接続関係を明確にする。
- 支給されたVVFケーブルおよび各種器具の寸法に合わせてシース・絶縁被覆をストリップし、端子台代用5極端子、連用取付枠、ランプレセプタクルを施工条件の色別・極性指示に従って結線する。
- ジョイントボックス内の接続について、4本接続箇所(接地側白線)に差込形コネクタ(4本用)を差し込み、残り3箇所を適切なリングスリーブ(すべて小スリーブ)および適合する圧着ダイス(「小」1箇所、「〇」2箇所)で圧着する。
覚えるポイント
- リングスリーブの圧着マーク選定:1.6mm電線2本の接続は必ず「〇」、2.0mm電線を含む小スリーブ接続は「小」となる。
- ランプレセプタクルおよび埋込コンセントの極性表示(受金ねじ部やW表示)には必ず白線を結線する。
間違えやすいところ
- 電源非接地側(2.0mm+1.6mm)の圧着時にダイス選定を誤り、「〇」で圧着してしまう重大欠陥。
- 5極端子台の100V回路N端子(接地側)とL端子(非接地側)の電線色(白・黒)を取り違えて結線すること。
出題の前提:平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(2018年12月9日実施)技能試験問題・施工条件および公式解答例
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題5
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題5の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)