学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題1の概要
平成30年度下期 技能試験 課題1(位置表示灯内蔵スイッチを含む単相2線式100V配線)
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ / 位置表示灯内蔵スイッチ / 器具結線
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。電源は単相2線式100V(EM-EEF 2.0-2C)、ジョイントボックスA部はリングスリーブ接続、ジョイントボックスB部は差込形コネクタ接続とする。埋込連用取付枠には上から位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」を取り付け、器具「イ」(引掛シーリング)、「ロ」(ランプレセプタクル)、「ハ」(施工省略)をそれぞれ点滅させる配線を施工しなさい。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ):接地側白3本(2.0+1.6+1.6)は「小」、非接地側黒2本(2.0+1.6)は「小」、スイッチイ・ロ・ハからの各戻り線と器具線の組合せ(各1.6+1.6の2本)3箇所はそれぞれ「〇」で圧着。B部分(差込形コネクタ):接地側白3本は3本用コネクタ、スイッチロ戻りとランプレセプタクル黒の2本は2本用コネクタ、スイッチハ戻りと施工省略黒の2本は2本用コネクタで接続する。タンブラスイッチ「ロ」を取付枠の中央に配置し、渡り線(黒色)を用いて非接地側電源を3つのスイッチへ供給する。
解説
単相2線式100V回路では、電源の接地側(白)を全負荷器具の接地側端子へ直接配線し、電源の非接地側(黒)をすべての点滅器の電源側端子へ配線します。スイッチの二次側(戻り線)は対応する負荷の非接地側端子へ結線します。リングスリーブの圧着ダイス選定は電線の合計断面積および組合せ(1.6mm×2本のみ刻印「〇」、2.0mm×1本+1.6mm×1本〜2本は刻印「小」)に適合させる必要があります。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を引掛シーリング、ランプレセプタクル、施工省略部(蛍光灯)へ結線する経路を整理する。
- 電源の非接地側(黒)をスイッチボックスへ導き、取付枠中央の「ロ」および「イ」「ハ」へ渡り線(黒)で並列接続する回路を構成する。
- 各スイッチ(イ、ロ、ハ)からの戻り線をボックスA・Bを経由して対応する各照明器具へ接続する配線色を決定する。
- A部分の5箇所の電線太さと本数を確認し、リングスリーブ(小)の適切な刻印(「小」または「〇」)を選定して圧着し、B部分は差込形コネクタの極数に合わせて結線する。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本の圧着マークは「〇」、2.0mmを含む接続(2.0mm+1.6mmや2.0mm+1.6mm×2)は「小」を使用する。
- 位置表示灯内蔵スイッチ(ほたるスイッチ)は通常の単極スイッチと同様に非接地側電源線と負荷への戻り線の2端子を結線する。
- ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白、引掛シーリングはWマーク端子に白を接続する極性基準を厳守する。
間違えやすいところ
- 2.0mmと1.6mmの2本接続を誤って「〇」で圧着してしまう刻印ミス(重大欠陥)。
- タンブラスイッチ「ロ」を取付枠の中央ではなく端に取り付けてしまう施工条件違反。
- 引掛シーリングやランプレセプタクルの接地側端子への結線において白黒の極性を逆にしてしまうミス。
出題の前提:平成30年度第二種電気工事士下期技能試験施工条件・材料表および電気技術者試験センター技能試験判定基準
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月9日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

