本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題13の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題13の概要
30:00

問題番号から選ぶ

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験 課題13の施工と複線図

実技・施工 · 技能試験 / 自動点滅器回路 / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従って、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 自動点滅器は3極端子台で代用し、内部結線(1:電源非接地側、2:接地側、3:負荷側)に従って使用すること。 2. 接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・コンセント・自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 3. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントのW端子、自動点滅器端子台の2番端子には白色電線を結線すること。 4. ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタによる接続とすること。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ):電源黒・スイッチ黒・B行黒の3本(2.0mm+1.6mm×2)を小スリーブ刻印「小」、電源白・B行白の2本(2.0mm+1.6mm)を小スリーブ刻印「小」、スイッチ白・B行赤の2本(1.6mm×2)を小スリーブ刻印「○」。B部分(差込形コネクタ):接地側白4本(Aから・レセプタクル・コンセント・端子台2)を4極用、非接地側黒3本(Aから・コンセント・端子台1)を3極用、点滅線2本(Aからの赤・レセプタクルの黒)を2極用で接続。端子台(自動点滅器代用):端子1にBからの黒、端子2にBからの白と屋外灯行VVRの白(2本挿入)、端子3に屋外灯行VVRの黒を結線。取付枠はコンセントに取り付ける。

解説

自動点滅器は暗くなるとスイッチ接点が閉じる構造であり、端子1(非接地側電源)・端子2(共通接地側電源)・端子3(負荷への点滅出力)から構成されます。端子2には電源からの接地側白線と負荷(屋外灯)への接地側白線の2本が集まる点、ならびにボックスA(リングスリーブ接続)とボックスB(差込コネクタ接続)の指定接続器具の違いを正確に把握することが重要です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具の端子台番号・極性・電線色・芯数・ケーブル寸法を確定する。
  2. 支給材料(VVF青シース2.0mm、VVF1.6mm、VVR1.6mm)の寸法を測って切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取る。
  3. コンセント・取付枠、スイッチ「イ」、ランプレセプタクル「イ」、端子台(自動点滅器代用)を結線する。
  4. ジョイントボックスAでリングスリーブの適切な刻印(○または小)を用いて圧着し、余長を整える。
  5. ジョイントボックスBで差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)に心線を確実に奥まで挿入して結線し、全体を整形・確認する。

覚えるポイント

  • 端子台(自動点滅器代用)の端子2には電源白線と屋外灯白線の2本を共締めする。
  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着マークは必ず「○」、2.0mmが混ざる組み合わせは「小」で圧着する。
  • 埋込連用取付枠を取り付ける器具は指定条件(本問ではコンセント側)を遵守する。

間違えやすいところ

  • 自動点滅器の端子2番に白線を1本しか結線せず、屋外灯への接地側電源を接続し忘れる誤り。
  • ジョイントボックスAで2.0mmと1.6mmの接続に対して刻印「○」で圧着してしまう刻印相違の欠陥。
  • 指定外であるスイッチ側に取付枠を装着してしまう誤り、またはコンセントのW極・ランプレセプタクルの受金ねじ部への極性誤接続。

出題の前提:平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(2018年12月8日実施)候補問題No.13 施工条件及び電気設備に関する技術基準

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題13

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題13の問題・解答資料です。