配線用遮断器・パイロットランプ同時点滅回路の施工

技能試験 · 同時点滅回路 / 配線用遮断器 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従い、配線用遮断器、引掛シーリングローゼット(角形)、ランプレセプタクル、埋込連用取付枠に取り付ける器具(同時点滅パイロットランプ、タンブラスイッチ、コンセント)の結線を行い、ジョイントボックス内接続(リングスリーブおよび差込形コネクタ)を施工し完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内において、3本接続箇所(スイッチからの返り線赤1.6mm+引掛シーリング黒1.6mm+ランプレセプタクル黒1.6mm)に3本用差込形コネクタを使用する。その他の接続箇所である接地側電線4本(電源白2.0mm+器具白1.6mm×3本)はリングスリーブ中で刻印「中」、非接地側電線2本(電源黒2.0mm+スイッチ枠渡り黒1.6mm)はリングスリーブ小で刻印「小」により圧着接続する。配線用遮断器のN端子、各器具の受金ねじ部・接地側極(W)に白線を結線し、パイロットランプはスイッチと連動して同時点滅するように渡り線を配線する。

解説

パイロットランプの同時点滅回路は、点滅器(スイッチ)を入れたときに負荷(照明器具等)と同時に点灯し、切ったときに同時に消灯する回路です。そのため、パイロットランプは負荷と並列になるように結線します。具体的には、接地側(白線)を常時接続し、非接地側にはスイッチを経由した電圧側(スイッチの返り線)を接続します。圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。

解き方

  1. 支給材料・単線図・施工条件を確認し、パイロットランプが同時点滅であること、指定の接続方法(3本接続が差込形コネクタ、他がリングスリーブ)を把握する。
  2. 単線図から複線図を起こし、配線用遮断器、照明器具2か所、スイッチ・パイロットランプ・コンセントへの電線色および接続本数を整理する。
  3. ケーブルの寸法を計算して切断・被覆剥ぎ取りを行い、各器具(引掛シーリング、レセプタクル、遮断器、連用枠器具)を結線する。
  4. ジョイントボックス部において、3本の負荷線を差込コネクタに、電源白+負荷白3本(計4本)を中スリーブ(刻印中)に、電源黒+送り黒(計2本)を小スリーブ(刻印小)に圧着する。

覚えるポイント

  • 同時点滅回路のパイロットランプは負荷と並列接続(常時接地側白+スイッチ二次側の返り線)となる。
  • 2.0mm線1本と1.6mm線1本のリングスリーブ圧着マークは「小」である(○ではない)。
  • 2.0mm線1本と1.6mm線3本のリングスリーブ圧着は「中」スリーブを用い刻印も「中」となる。

間違えやすいところ

  • 2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続で、誤って刻印「○」で圧着してしまう施工ミス。
  • パイロットランプを常時点灯回路と混同し、非接地側(常時黒)を直接パイロットランプに接続してしまうミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう極性誤り。

出題の前提:平成30年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.10)の試験問題および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)