本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題6の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題6の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路スイッチと露出形コンセント回路の施工(候補問題No.6)

技能試験 · 3路スイッチ / 露出形コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ

図に示す低圧屋内配線工事の配線図および施工条件に従って完成作品を施工しなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、青シース)がジョイントボックスBに接続。 ・ジョイントボックスB:上部に露出形コンセント(VVF 1.6-2C)、下部に3路スイッチ「イ」(記号S、VVF 1.6-3C)が接続され、左方のジョイントボックスAへVVF 1.6-3Cで接続。 ・ジョイントボックスA:上部に引掛シーリング(角形)「イ」(VVF 1.6-2C)、左方に引掛シーリング「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C)、下部に3路スイッチ「イ」(VVF 1.6-3C)が接続。 【施工条件抜粋】 1. 3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」と「3」端子にはスイッチ相互間の電線を結線する。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。電源から3路スイッチS及び露出形コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。露出形コンセントの接地側極端子(W表示)および引掛シーリングの接地側極端子には白色を結線する。 3. A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブにより接続する。 4. 露出形コンセントへの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に行う。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスB(リングスリーブ圧着)は、電源(2.0mm)・コンセント・A間ケーブルの接地側白線3本(2.0+1.6+1.6)をスリーブ小・刻印「小」、電源(2.0mm)・コンセント・3路スイッチ0番の非接地側黒線3本(2.0+1.6+1.6)をスリーブ小・刻印「小」、3路スイッチ1番・3番の渡り線各2本(1.6+1.6)をスリーブ小・刻印「○」で2箇所の計4箇所を接続する。ジョイントボックスA(差込形コネクタ接続)は、接地側白線3本(B間・角形シーリング・施工省略)を3本用コネクタ、3路スイッチ0番からの点滅線と負荷側黒線3本(Aの3路スイッチ0番・角形シーリング・施工省略)を3本用コネクタ、3路渡り線各2本を2本用コネクタ2個でそれぞれ接続する。

解説

3路スイッチ回路では、2箇所から1つの負荷(本問では2個並列の引掛シーリング)を点滅させるため、一方の3路スイッチの端子「0」に電源非接地側電線(黒)を、もう一方の3路スイッチの端子「0」に負荷側の電線を接続し、双方の端子「1」と「3」の間を2本の渡り線で相互接続します。電源接地側電線(白)はスイッチを経由せず、コンセントおよびすべての照明器具の接地側端子へ直接配線します。

解き方

  1. 単線図と施工条件から複線図を作成し、B側の3路スイッチSに電源非接地側(黒)、A側の3路スイッチに負荷側(引掛シーリング黒)を割り振る。
  2. 器具端子の極性を確認する。露出形コンセントのW端子および角形引掛シーリングの接地側端子に白色電線を結線し、露出形コンセントはケーブル挿入口に近い側の端子を使用する。
  3. ジョイントボックスBにおいて、リングスリーブのサイズと圧着刻印(2.0mm+1.6mm+1.6mmは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」)を厳格に選定して圧着する。
  4. ジョイントボックスAにおいて、差込形コネクタの3本用2個(接地側白3本、負荷側黒3本)および2本用2個(3路渡り線各2本)を用いて確実に奥まで挿入接続する。

覚えるポイント

  • 3路スイッチの「0」端子は電源非接地側または負荷への接続線に使い、「1」と「3」端子はスイッチ相互間の渡り線をつなぐ。
  • 電源線が2.0mmの場合、2.0mmが1本混ざる3本接続(2.0+1.6+1.6)の刻印は「○」ではなく「小」になる。
  • 露出形コンセントはケーブル導入穴に近い側の端子に接続し、W表示側に白線を接続する。

間違えやすいところ

  • リングスリーブB部分で電源線2.0mmと1.6mm×2本を圧着する際、刻印を「○」にしてしまう重大欠陥。
  • 露出形コンセントで裏面のケーブル導入穴から遠い側の端子へ配線してしまう施工条件違反。
  • 3路スイッチの「0」番端子にスイッチ間渡り線を接続し、回路が正常に動作しなくなる配線ミス。

出題の前提:電気技術者試験センター 平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題6 公式試験問題および解答図

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題6

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士下期技能試験(12月8日) 課題6の問題・解答資料です。