平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題12の概要
平成30年度上期 技能試験 課題12の施工・複線図解説
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 合成樹脂製可とう電線管(PF管)
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C)がジョイントボックスB(アウトレットボックス)へ供給される。 ・ジョイントボックスBから、左側のVVF用ジョイントボックスAへVVF 1.6-3Cで接続される。 ・ジョイントボックスAから、上部のランプレセプタクル「ロ」へVVF 1.6-2C、下部の角形引掛シーリングローゼット「イ」へVVF 1.6-2Cが接続される。 ・ジョイントボックスBから、下部のタンブラスイッチ「イ」へVVF 1.6-2C、右側のタンブラスイッチ「ロ」及びコンセントへ合成樹脂製可とう電線管(PF16)内に収めたIV 1.6×3本(黒・白・赤)で接続される。 【施工条件抜粋】 ・ジョイントボックス(アウトレットボックス)は打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 ・電線管用ボックスコネクタは、ジョイントボックス側に取り付けること。 ・埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(ロ)及びコンセント部分に使用すること。 ・電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用すること。 ・器具端子の接続:コンセント接地側極(W端子)、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側極に白色を接続すること。 ・電線相互の接続:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブによる接続とすること。
解答・解説を表示
解答
A部分(差込形コネクタ):3本用×1個(白3本[電源中継白・引掛シーリング白・ランプレセプタクル白])、2本用×2個(点滅イ回路[中継線・引掛シーリング黒]、点滅ロ回路[中継線・ランプレセプタクル黒])。B部分(リングスリーブ):圧着刻印「小」×2個(接地側白3本[2.0+1.6+1.6]、非接地側黒3本[2.0+1.6+1.6])、圧着刻印「○」×2個(スイッチイ連絡線2本[1.6+1.6]、スイッチロ連絡線2本[1.6+1.6])。PF16管はボックスコネクタでアウトレットボックスに接続し、タンブラスイッチ(ロ)とコンセントを取付枠に固定して黒のわたり線で渡り配線を行う。
解説
交流100V配線では、電源の接地側(白)をすべての負荷(ランプレセプタクル、引掛シーリング)およびコンセントの接地側端子へ直接接続し、電源の非接地側(黒)をすべてのスイッチおよびコンセントへ直接接続します。スイッチの二次側から出た返り線は、対応する負荷の非接地側端子へ接続します。電線相互の接続では、指定された接続方法(差込形コネクタまたはリングスリーブ圧着)に従い、リングスリーブでは電線の組み合わせ太さに応じて正しい圧着ダイス(○または小)を選択することが極めて重要です。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)をコンセントおよび全負荷へ、非接地側(黒)をコンセントおよび全スイッチへ配線し、各スイッチから対応する負荷(イ、ロ)への連絡線を結線する。
- アウトレットボックス(B部分)の打抜き済みノックアウト穴にゴムブッシングおよびPF管用ボックスコネクタを確実に取り付ける。
- 各器具(ランプレセプタクル、角形引掛シーリング、スイッチ・コンセント連用枠)の端子へ、極性(接地側W、受金ねじ部)を厳守して心線を結線する。
- ボックスA側は指定に従い差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)を用いて心線を奥まで確実に差し込み接続する。
- ボックスB側はリングスリーブを用いて、電線サイズ(2.0mmと1.6mmの組み合わせ)に適合する圧着マーク(小または○)で確実に圧着・切断する。
答えの内訳
- 技能試験問題:A部分:差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)。B部分:リングスリーブ圧着(刻印「小」×2、刻印「○」×2)。PF管・器具結線・色分けを施工条件通りに完成させる。
- 単線図から複線図を展開し、ジョイントボックスA・Bにおける極性・電線色・接続器具・圧着刻印および電線管の取り付け要件を満たして施工します。
- 接続箇所Aの結線と差込形コネクタ仕様:・3本用差込形コネクタ(赤色)×1個:接地側白(BからのVVF1.6-3C白、引掛シーリング白、ランプレセプタクル白) ・2本用差込形コネクタ(赤色)×1個:スイッチ「イ」の点滅線(BからのVVF1.6-3C線、引掛シーリング黒) ・2本用差込形コネクタ(赤色)×1個:スイッチ「ロ」の点滅線(BからのVVF1.6-3C線、ランプレセプタクル黒)
- 接地側電線(白色)3本を3本用コネクタにまとめ、負荷「イ」と「ロ」への各返り線をB側から送られてくる対応する心線とそれぞれ2本用コネクタで接続します。
- 接続箇所Bの結線とリングスリーブ圧着マーク:・刻印「小」(リングスリーブ小)×1個:接地側白3本[電源VVF2.0-2C白 + AへのVVF1.6-3C白 + コンセントIV1.6白] ・刻印「小」(リングスリーブ小)×1個:非接地側黒3本[電源VVF2.0-2C黒 + スイッチイVVF1.6-2C黒 + コンセントIV1.6黒] ・刻印「○」(リングスリーブ小)×1個:スイッチ「イ」戻り線2本[スイッチイVVF1.6-2C白 + AへのVVF1.6-3C中継線] ・刻印「○」(リングスリーブ小)×1個:スイッチ「ロ」戻り線2本[スイッチロIV1.6赤 + AへのVVF1.6-3C中継線]
- 2.0mmが1本含まれる白3本接続および黒3本接続は合計断面積からリングスリーブ「小」で圧着刻印は「小」となります。1.6mm同士の2本接続はリングスリーブ「小」で圧着刻印は「○(極小)」とします。
- PF管およびスイッチ・コンセント周りの施工:アウトレットボックスの打抜き穴にPF管用ボックスコネクタ(ロックナットおよび絶縁ブッシング)を取り付けてPF管を固定。連用取付枠に上側スイッチ「ロ」、下側コンセントを固定し、非接地側黒線をわたり線で渡す。コンセントW端子に白、スイッチ「ロ」に赤を結線する。
- 施工条件によりボックスコネクタはアウトレットボックス側に接続します。また埋込連用取付枠にはスイッチ(ロ)とコンセントを取り付け、非接地側黒線をコンセント側からスイッチ側へわたり線で供給します。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マークの判定:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は「小」。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子、コンセントのW端子には必ず接地側電線(白色)を接続する。
- PF管用ボックスコネクタはアウトレットボックス側に固定し、ロックナットの向きと絶縁ブッシングの装着を忘れない。
間違えやすいところ
- 電源線VVF2.0が入る黒3本および白3本の圧着接続で、ダイス選定を誤って「○」で圧着してしまう刻印ミス。
- スイッチ(ロ)とコンセントの渡り配線において、非接地側(黒)ではなく誤って接地側(白)をスイッチに渡してしまう短絡誤配線。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(白)と中心接触片(黒)の極性逆接続や、ネジ締め時の心線ハミ出し・シース剥ぎ取り寸法の過不足。
出題の前提:平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日)試験問題及び施工条件
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題12
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題12の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)