平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題8の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

リモコンリレー端子台を用いた単相2線式100V回路の施工

技能試験 · リモコンリレー回路 / アウトレットボックス / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / VVRケーブル

配線図及び施工条件に従い、単相2線式100Vの受電点からアウトレットボックスを経由して、端子台(リモコンリレー代用6極)、引掛シーリングローゼット(イ)、ランプレセプタクル(ロ)、引掛シーリング施工省略(ハ)を施工する課題である。支給材料のVVR 2.0-2C、VVF 1.6-2C、ゴムブッシング(19用2個、25用3個)、差込形コネクタ(4本用2個)、リングスリーブ小などを用いて完成作品を作製する際の結線方法、電線色別、圧着マーク、接続仕様を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内で電源の接地側(白)と各負荷(イ・ロ・ハ)への白線を4本用差込形コネクタで接続し、非接地側(黒)と各リモコンリレーへの送り黒線3本をもう1つの4本用差込形コネクタで接続する。各リモコンリレーからの返り線(白)と各負荷の黒線との接続(計3箇所)は、それぞれリングスリーブ小を用いて圧着マーク「○」で接続する。また、アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所すべてにゴムブッシングを取り付けてケーブルを通す。

解説

リモコンリレーは低圧屋内配線の操作回路(遠隔制御)によって主回路を開閉する電磁開閉器であり、試験では端子台をリモコンリレー本体(主回路側接点)に見立てて施工します。主回路側においては通常の片切スイッチと同様に機能するため、電源の非接地側電線(黒)を各リレー接点の片側に並列に配線し、リレー接点のもう一方の端子から各負荷器具へ点滅用の返り線を配線します。アウトレットボックス内では電線本数に応じた指定の接続具(差込形コネクタまたはリングスリーブ)を正確に使い分け、電線太さ・本数の組み合わせに応じた適切な圧着ダイス(マーク)を選定することが重要です。

解き方

  1. 支給材料・配線図を確認し、VVRケーブル(2.0mm丸形)の外装剥ぎ取りとアウトレットボックスへのゴムブッシング装着(19用・25用の配置確認)を行う。
  2. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリングローゼット、リモコンリレー代用端子台)へ所定の極性・心線露出基準を守ってケーブルを結線する。
  3. 複線図に基づきアウトレットボックス内の電線を整理し、4本接続2箇所を差込形コネクタ(4本用)で接続し、2本接続3箇所をリングスリーブ小(刻印「○」)で圧着する。

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ小による圧着マークは「○」とする。
  • リモコンリレー代用端子台へは施工条件により各リレーに2心ケーブル1本ずつ(計3本)を使用する。
  • アウトレットボックスの打抜き穴5箇所すべてに適切なサイズのゴムブッシングを装着する。

間違えやすいところ

  • 1.6mm×2本の接続でリングスリーブ小を使用する際、誤って「小」ダイスで圧着して刻印不適合の欠陥になること。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に非接地側(黒線)を誤って接続し、極性誤りの欠陥になること。
  • VVRケーブルの外装剥ぎ取り時にシース内部の介在物ごと絶縁被覆を傷つけて心線損傷を起こすこと。

出題の前提:平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(2018年7月22日実施)公表問題No.8の配線図及び施工条件に基づく判定基準。

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題8

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題8の問題・解答資料です。