本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

平成30年度上期 技能試験 課題9(接地極付接地端子付コンセントと単極スイッチ・照明回路)

配線図・技能施工 · 複線図化 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント / 極性配線

図に示す低圧屋内配線工事の配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【配線図の要点】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C)がジョイントボックスBへ入る。 2. ジョイントボックスAには、ランプレセプタクル(イ)、単極スイッチ(イ)が接続され、ジョイントボックスBとの間はVVF 1.6-3Cで結線される。 3. ジョイントボックスBには、電源、引掛シーリングローゼット(イ)、接地極付接地端子付コンセント(EET、送り施工省略コンセント・接地極への接地線を含む)が接続される。 4. 電線接続方法:ジョイントボックスA部分は差込形コネクタ、ジョイントボックスB部分はリングスリーブによる接続とする。 5. 施工省略:接地極付コンセントからの2口コンセントへの送り配線部、および接地極への接地線(D種接地)の先端は施工省略とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAは差込形コネクタで2本用2個・3本用1個を用いて接続。ジョイントボックスBはリングスリーブで中2個(電源接地側4本接続・電源非接地側3本接続)・小1個(刻印「○」、点滅器イの戻り線2本接続)を用いて接続する。接地極付接地端子付コンセントには緑色接地線および非接地側・接地側を正しく結線し、各器具の極性を厳守する。

解説

屋内配線工事では、電源の接地側(白)を直接負荷の受金ねじ部や接地側端子(W表示)へ接続し、非接地側(黒)を点滅器やコンセントへ供給します。圧着接続のリングスリーブ選定および圧着マーク(刻印)は電線の太さと本数の組み合わせにより厳密に定められており、1.6mm電線2本のみの接続はリングスリーブ小で「○」、2.0mm電線を含む3本以上の太径接続は規定に従いリングスリーブ「中」で刻印「中」を用います。

解き方

  1. 単線図と施工条件を確認し、電源・器具・スイッチ・ジョイントボックス間の接続を表す複線図を作成する。
  2. 材料表のケーブル寸法(青色シースVVF 2.0-2C、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C、緑色IV線)を確認し、各区間の長さに合わせて切断・シース剥ぎ取りを行う。
  3. ランプレセプタクル(受金ねじ部:白)、引掛シーリング(W端子:白)、接地極付接地端子付コンセント(W端子:白、アース端子:緑)を結線する。
  4. ジョイントボックスA側を施工条件に従って差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)で接続する。
  5. ジョイントボックスB側の各電線サイズと本数を確認し、リングスリーブのサイズ(小1個、中2個)および圧着マーク(「○」1箇所、「中」2箇所)を正しく圧着・切断する。

小問ごとの答え

小問 回路構成と複線図:電源(ボックスB)から各負荷への接地側電線、スイッチ及びコンセントへの非接地側電線、スイッチから器具(ランプレセプタクル・引掛シーリング)への点滅回路を構成する。
電源からの白線(接地側)はコンセント(EET)、引掛シーリング、およびボックスA経由でランプレセプタクルへ送られます。電源からの黒線(非接地側)はコンセント(EET)およびボックスA経由でスイッチへ送られます。スイッチ「イ」から出た返り線はランプレセプタクルへ結線されるとともに、ボックスBへ送られて引掛シーリングへ結線されます。
小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):2本用差込コネクタを2個、3本用差込コネクタを1個使用して結線する。
【接地側(白)】ボックスBからの白線とランプレセプタクルの白線の2本接続(2本用)。【非接地側(黒)】ボックスBからの黒線とスイッチへの黒線の2本接続(2本用)。【点滅回路(イ)】スイッチからの白線、ランプレセプタクルの黒線、ボックスBへの赤線の3本接続(3本用コネクタ使用)。
小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブと刻印):電源接地側接続:リングスリーブ中(刻印「中」)、電源非接地側接続:リングスリーブ中(刻印「中」)、スイッチ返り線接続:リングスリーブ小(刻印「○」)。
接地側は電源2.0mm、ボックスA行1.6mm、引掛シーリング1.6mm、コンセント行2.0mmの計4本で合計断面積が大きく「中」スリーブ・刻印「中」。非接地側は電源2.0mm、ボックスA行1.6mm、コンセント行2.0mmの計3本で合計断面積から「中」スリーブ・刻印「中」。スイッチ返り線はボックスAからの赤1.6mmと引掛シーリングの黒1.6mmの2本接続のため「小」スリーブ・刻印「○」となります。
小問 器具の極性と施工上の留意点:ランプレセプタクルの受金ねじ部に白線、引掛シーリングのW端子に白線、EETコンセントのW端子に白線、アース端子に緑色電線を正しく結線する。
施工条件により接地側電線はすべて白色、非接地側電線は黒色、接地線は緑色を使用します。受金ねじ部やW端子の極性誤りは重大欠陥(一発不合格)となります。また、EETコンセントからの送り配線(施工省略部)は受金側・刃受側の極性を合わせて結線します。

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は必ず小スリーブで「○」刻印、2.0mm×2本+1.6mm×1本や2.0mm×2本+1.6mm×2本は中スリーブで「中」刻印。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングおよびコンセントのW端子には必ず接地側白線を接続すること。
  • 接地端子(アース端子)には必ず緑色のIV線を接続すること。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスBの非接地側接続(2.0mm×2本+1.6mm×1本)を誤って小スリーブで圧着してしまうミス(中スリーブ・刻印「中」が正解)。
  • ランプレセプタクルのねじ締め結線で、受金ねじ部端子に黒線を結線してしまう極性逆転。
  • ジョイントボックスAの接続方法(差込形コネクタ)とBの接続方法(リングスリーブ)を取り違えて施工してしまうミス。

出題の前提:平成30年度第二種電気工事士技能試験 判定基準および問題用紙記載の施工条件(一般財団法人電気技術者試験センター公表基準)

出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の問題・解答資料です。