学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5の概要
平成30年度上期技能試験(7月21日) 課題5の施工と複線図
配線設計・実技施工 · 複線図作成 / 単相3線式・異電圧回路 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 ・電源100Vおよび電源200V(対地電圧150V以下)、接地端子EDは5極端子台にて代用する。 ・「ロ」のタンブラスイッチは埋込連用取付枠の中央に取り付ける。 ・電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色、接地線には緑色を使用する。 ・器具端子の接続:コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、配線用遮断器端子台のN端子には白色を結線する。 ・ジョイントボックスを経由する電線のうち、4本の接続箇所は4本用差込形コネクタ、その他の接続箇所はリングスリーブにより接続する。
解答・解説を表示
解答
複線図を展開し、ジョイントボックス内の100V接地側白4本(2.0mm×1、1.6mm×3)を4本用差込形コネクタで接続する。非接地側黒(2.0mm×1、1.6mm×1)はリングスリーブ小で刻印「小」、スイッチ「イ」返り線(1.6mm×2)およびスイッチ「ロ」返り線(1.6mm×2)はリングスリーブ小で刻印「○」とする。連用枠の中央にスイッチ「ロ」を配置し、端子台のN端子に白、L端子に黒、200V端子に2.0-3Cの黒・白、ET端子に緑を結線する。
解説
単相100V電灯回路と単相200V動力・エアコン回路が共存する回路です。100V回路では接地側白線(器具の受金ねじ部やW端子)と非接地側黒線の原則を守り、200V回路では接地線(緑色)の識別および端子配置を誤らないことが基本原則です。また、リングスリーブ圧着マークは心線径と本数の組み合わせ基準(1.6mmが2本なら○、1.6mmと2.0mmが各1本なら小)を厳格に適用します。
解き方
- 単線図から電源種別(100V・200V・接地)と各負荷・点滅器の対応関係を把握し、電線色と本数を整理した複線図を作成する。
- 支給されたケーブル(VVF 2.0-2C、2.0-3C、1.6-2C)を寸法表に合わせて正確に切断・外装剥ぎ取りを行う。
- 端子台、ランプレセプタクル、200V接地極付コンセント、埋込連用枠器具(中央がスイッチロ)の各端末を結線する。
- ジョイントボックス部で施工条件に従い、4本接続を差込形コネクタ、残りをリングスリーブ(小刻印1箇所、○刻印2箇所)で圧着する。
覚えるポイント
- スイッチ「ロ」は連用取付枠の「中央」に取り付ける施工条件を厳守する。
- 2.0mm×1本+1.6mm×1本の圧着刻印は「小」、1.6mm×2本の刻印は「○」である。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側白線を接続する。
間違えやすいところ
- 連用枠のタンブラスイッチ「ロ」を中心ではなく上端または下端に取り付けてしまう施工条件違反。
- 2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤って極小マーク「○」で圧着してしまう欠陥。
- 5極端子台の100V用と200V用の結線位置を取り違えたり、ET端子に緑色以外の線を接続したりするミス。
出題の前提:電気技術者試験センター 平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日実施)候補問題No.5 問題用紙・施工条件および公式解答例
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題5の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)