学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台を含む単相2線式100V配線工事の施工
配線工事 · タイムスイッチ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 極性識別
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C) ・ジョイントボックスA:リングスリーブによる接続 ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続 ・ジョイントボックスA~B間:VVF 1.6-3C ・器具配置: - ジョイントボックスAの下側:タンブラスイッチ「ロ」(VVF 1.6-2C) - ジョイントボックスBの上側:端子台(タイムスイッチ代用「イ」記号S1・S2・L1)を経由して引掛シーリング(角形「イ」)へ接続 - ジョイントボックスBの右側:ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C) - ジョイントボックスBの下側:埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C、埋込連用取付枠使用) 【施工条件抜粋】 1. タイムスイッチ代用の端子台は説明図に従い、S1に非接地側(黒)、S2に接地側(白)、L1に負荷側を結線する。 2. 接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・タイムスイッチまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。 3. コンセント接地側(W表示)、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側極、端子台S2に白色電線を結線する。 4. A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタを用いて接続する。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付ける。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ):電源白(2.0)+渡り白(1.6)を刻印「小」、電源黒(2.0)+スイッチロ黒(1.6)+渡り黒(1.6)を刻印「小」、スイッチロ白(1.6)+渡り赤(1.6)を刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):接地側白4本を4本用コネクタ、非接地側黒3本を3本用コネクタ、点滅回路(渡り赤+レセプタクル黒)を2本用コネクタで接続。タイムスイッチ代用端子台:S1にBからの黒、S2にBからの白および引掛シーリング白(2本共締め)、L1に引掛シーリング黒を接続。器具極性:コンセントW端子・引掛シーリング接地側極・レセプタクル受金ねじ部端子・端子台S2に白線を結線。コンセント部に取付枠を装着。
解説
配線工事の実技課題では、施工条件を満たす複線図の正確な作図と器具・電線の正しい取り扱いが基本となります。タイムスイッチは端子台S1・S2に電源を供給し、内部リレー接点(S1とL1間)を介して負荷へ給電する構造です。したがって、負荷側の接地線は端子台のS2端子に共締め結線する必要があります。また、電線の太さ(2.0mmと1.6mm)に応じたリングスリーブの選定および圧着マーク(極小「○」と「小」)の管理、接地側(白線)の極性厳守が電気工事士としての安全施工基準となります。
解き方
- 単線図から施工条件に基づき複線図を作成し、各電線の心線色および接続点での接続方法(ボックスAはリングスリーブ、ボックスBは差込形コネクタ)を特定する。
- 寸法図に従って各ケーブルを切断し、外装被覆と絶縁被覆を規定寸法に合わせてストリップする。
- 埋込連用取付枠をコンセントに装着し、各器具(スイッチ、コンセント、ランプレセプタクル、引掛シーリング、端子台)に指定極性・色別通りに結線する。
- ジョイントボックスB内の電線を差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)に奥まで確実に差し込んで接続する。
- ジョイントボックスA内の電線をリングスリーブで規定の刻印(「○」または「小」)を用いて圧着し、末端を適切に切断・整形する。
覚えるポイント
- リングスリーブの圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は「小」を使用する。
- タイムスイッチ代用端子台のS2端子には、電源接地側(白)と負荷接地側(白)の2本を共締めする。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側極には必ず白色電線を接続する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAで2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤って「○」マークで圧着してしまう刻印誤り。
- タイムスイッチの端子台S2端子に接地側白線を1本しか接続せず、引掛シーリングへの接地側接続を忘れる結線ミス。
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう(施工条件でコンセント側に指定)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の結線極性を逆にしてしまう。
出題の前提:電気工事士技能試験 判定基準(電気技術者試験センター公表基準)および平成30年度第二種電気工事士上期技能試験候補問題No.3施工条件
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)