平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3の概要
平成29年度第二種電気工事士上期技能試験 課題3の施工
技能試験 · タイムスイッチ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線
図に示す配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. タイムスイッチは3極端子台(端子記号S1, S2, L1)で代用する。 2. 電線色は接地側にすべて白色、電源から点滅器・コンセント・タイムスイッチまでの非接地側にすべて黒色を使用する。コンセント接地側極(W)、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側極、端子台S2に白色を結線する。 3. ジョイントボックスAの接続はリングスリーブ、ジョイントボックスBの接続は差込形コネクタとする。 4. 埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付ける。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAのリングスリーブ接続3箇所(電源黒2.0+スイッチ黒1.6+渡り黒1.6は小スリーブ・刻印「小」、電源白2.0+渡り白1.6は小スリーブ・刻印「小」、スイッチ白1.6+渡り赤1.6は小スリーブ・刻印「○」)、ジョイントボックスBの差込形コネクタ接続3箇所(白4本に4本用、黒3本に3本用、渡り赤+レセプタクル黒の2本に2本用)、端子台S1に黒、S2に白2本、L1に黒を結線し、各器具の極性と連用取付枠を正しく施工する。
解説
タイムスイッチ代用端子台では、電源端子S1・S2に100V電源を接続し、接点出力端子L1と接地側S2から負荷(本問では引掛シーリング)へ配線します。リングスリーブの圧着ダイス選定において、心線1.6mm×2本の組み合わせのみ刻印「○」を用い、2.0mm×1本+1.6mm×1本(断面積約5.15mm2)や2.0mm×1本+1.6mm×2本(断面積約7.16mm2)は刻印「小」(小スリーブ適用範囲:約1.6mm×2本超〜8mm2以下)で圧着します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、常時非接地側(黒)、接地側(白)、各スイッチの点滅線(赤・黒)の接続関係と電線長・接続方法を整理する。
- ジョイントボックスAでリングスリーブ(小)を用い、2.0mm+1.6mm×2本を「小」、2.0mm+1.6mmを「小」、1.6mm×2本を「○」で確実に圧着する。
- ジョイントボックスBで差込形コネクタを用い、接地側白4本を4本用、非接地側黒3本を3本用、スイッチ「ロ」点滅線2本を2本用コネクタにそれぞれ奥まで確実に差し込む。
- 端子台のS1・S2・L1に指定電線色を正しくネジ止め結線し、各器具(引掛シーリング・受金ねじ部・コンセントW端子)の極性を確認して仕上げる。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マークは「1.6mm×2本」のみ刻印「○」で、2.0mmが含まれる組み合わせは本問では全て刻印「小」になる。
- 端子台S2にはボックスBからの電源接地側白線と引掛シーリングへ向かう接地側白線の2本を共締めする。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAのスイッチ「ロ」返り白と渡り赤(1.6mm×2本)を誤って「小」マークで圧着してしまう刻印違い。
- 端子台S2に白線を2本結線せず、ボックスBで引掛シーリングの白線を接続しようとしてしまう複線図作成ミス。
出題の前提:平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(2017年7月22日実施)課題3公式問題および解答例
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)