学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題2の概要
平成29年度第二種電気工事士上期技能試験 課題2の施工・結線
技能試験 · 常時点灯パイロットランプ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 埋込器具配線
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて屋内配線工事を完成させなさい。回路構成は単相2線式100V電源からジョイントボックスAおよびBを経由し、ランプレセプタクル2箇所(うち右側1箇所は施工省略)、パイロットランプ(常時点灯)、片切タンブラスイッチ、単極コンセント、2口コンセントへ電力を供給する配線である。接続部Aはリングスリーブ、接続部Bは差込形コネクタを用いて結線し、各器具の極性および電線色別を正しく施工すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側はリングスリーブにより「2.0mm+1.6mm×3本(刻印小)」、「2.0mm+1.6mm×2本(刻印小)」、「1.6mm×2本(刻印○)」の3箇所を圧着接続する。ジョイントボックスB側は差込形コネクタにより「接地側白4本(4本用)」、「非接地側黒3本(3本用)」、「スイッチ返り線3本(3本用)」の3箇所を接続する。常時点灯パイロットランプおよびスイッチの渡り線には黒色電線を用い、埋込連用取付枠はタンブラスイッチ・パイロットランプ部分に取り付ける。
解説
常時点灯パイロットランプは電源の接地側(白)および非接地側(黒)と常時並列に接続され、スイッチの開閉状態に関係なく点灯し続ける回路構成をとります。リングスリーブの圧着マーク選定では、心線太さと本数に応じた合計断面積を計算し、1.6mmの2本接続のみ刻印「○」を使用し、2.0mm電線を含む接続(2.0mm+1.6mm×1~2本、2.0mm+1.6mm×3本など)にはリングスリーブ小で刻印「小」を正しく選択する必要があります。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を各コンセント、ランプレセプタクル、常時点灯パイロットランプへ接続する系統を特定する。
- 電源の非接地側(黒)を各コンセント、常時点灯パイロットランプ、タンブラスイッチへ接続し、器具間の渡り線(黒)を配置する。
- タンブラスイッチ「イ」の負荷側返り線(赤)を2箇所のランプレセプタクル受金ねじ部以外の非接地側端子(黒)へ接続する系統を整理する。
- ジョイントボックスAにおいて、電線の太さ・本数に応じてリングスリーブ小の圧着刻印(小または○)を適切に選定して圧着接続する。
- ジョイントボックスBにおいて、差込形コネクタの極数(4本用および3本用)に合わせて電線種別ごとに確実に挿入・接続する。
覚えるポイント
- パイロットランプ常時点灯回路は接地側(白)と非接地側(黒)の両方を常時供給する
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マークは1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む組み合わせは「小」で圧着するこの圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- コンセントのW端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線する
間違えやすいところ
- 常時点灯パイロットランプの接続を同時点滅や異時点滅と混同して誤結線する
- ジョイントボックスAの電源線2.0mmを含む接続で刻印マークを「○」や「中」と間違える
- 埋込連用取付枠の取付対象器具を誤り、コンセント側に取り付けてしまう
出題の前提:平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(2017年7月22日実施)課題2施工条件および公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成29年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)