本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

平成28年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日実施分)(7月24日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

平成28年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日実施分)(7月24日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

平成28年度上期第二種電気工事士技能試験(候補No.8)リモコンリレー回路の施工

技能試験 · リモコンリレー回路 / アウトレットボックス / 差込形コネクタ / リングスリーブ接続 / ケーブル配線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して、配線図および施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(施工省略、VVR 2.0-2C、仕上がり200mm) ・ジョイントボックス(アウトレットボックス、打抜き穴:19mm×2箇所、25mm×3箇所) ・リモコンリレー代用端子台(6極):VVF 1.6-2C×3本(仕上がり250mm) ・引掛シーリング(丸形)「イ」:VVF 1.6-2C(仕上がり250mm) ・ランプレセプタクル「ロ」:VVF 1.6-2C(仕上がり250mm) ・施工省略「ハ」:VVF 1.6-2C(仕上がり150mm) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従う。 2. リモコンリレー代用の端子台は図2に従い、主回路側(右側端子列)を使用する。 3. 各リモコンリレーに至る電線にはそれぞれ2心ケーブル1本を使用する。 4. ジョイントボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用する(ゴムブッシングを取り付ける)。 5. 電線の色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源からリモコンリレーまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(W表示)には白色を結線する。 6. 接続方法:4本の接続箇所は差込形コネクタ、その他の接続箇所はリングスリーブによる終端接続とする。 7. ランプレセプタクル及び引掛シーリングは台座のケーブル引込口を欠かずに裏側から挿入して使用する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内において、電源白線と各負荷(イ・ロ・ハ)へ向かう白線の計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続し、電源黒線とリモコンリレー代用端子台(イ・ロ・ハ)へ向かう黒線の計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続する。リモコンリレーからの返り線(白)と各負荷器具への黒線(1.6mm×2本)の計3箇所をそれぞれリングスリーブ(小)を用いて刻印「○」で圧着接続する。端子台は主回路側の端子列に各リレーごとに2心ケーブルを接続し、ランプレセプタクル受金ねじ部および引掛シーリングのW端子には確実に白線を結線する。

解説

リモコンリレー回路では、端子台で代用される各接点が単極スイッチと同様の働きをします。したがって、電源の非接地側(黒)を各リレー端子へ分配供給し、リレー接点を経由した返り線を各対応する負荷(引掛シーリング・ランプレセプタクル等)の非接地側(黒)へ送ります。負荷の接地側(白)はすべて電源の接地側(白)にまとめて並列接続します。

解き方

  1. 複線図を作成し、電源黒線を3台のリモコンリレーへ送る4本接続、電源白線を3つの負荷へ送る4本接続、および各リレーから各負荷への個別送り線(2本接続×3組)を整理する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴(19mm×2、25mm×3)すべてに十字スリットを入れたゴムブッシングを取り付ける。
  3. VVR 2.0-2Cの外装を剥ぎ取り(注意事項に従い折り曲げて引き抜く)、各VVFケーブルのシース・絶縁被覆を適切な寸法で剥ぎ取る。
  4. 端子台の主回路側(右列)に各リレー用のVVFケーブル(イ・ロ・ハ)を接続し、引掛シーリングおよびランプレセプタクルの受金ねじ部/W端子に白線を極性に注意して結線する。
  5. アウトレットボックス内で、4本接続2箇所を差込形コネクタ(4本用)で接続し、2本接続(1.6mm×2)3箇所をリングスリーブ小・刻印「○」で確実に圧着する。

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続時の圧着マークは「○」である。
  • 引掛シーリングの「W」極およびランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白線を結線する。
  • 打抜き済みの穴にはすべてゴムブッシングを装着しなければ重大欠陥となる。

間違えやすいところ

  • リモコンリレー端子台の操作側(左側)に誤って配線してしまう。
  • 1.6mm電線2本の圧着において、圧着工具のダイスを「小」で圧着して刻印「小」を残してしまう(正しくは「○」)。
  • VVRケーブルの外装剥ぎ取り時に絶縁被覆を傷つけて心線を露出させてしまう。

出題の前提:平成28年度第二種電気工事士上期技能試験(候補No.8)施工条件および電気技術者試験センター公表解答例

出典:電気技術者試験センター『平成28年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日実施分)(7月24日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

平成28年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日実施分)(7月24日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成28年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日実施分)(7月24日) 課題2の問題・解答資料です。