図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線条件の概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C、外装青色)がジョイントボックスB側から供給される。 ・ジョイントボックスBには、電源、露出形コンセント、3路スイッチS、ジョイントボックスAへ向かうVVF 1.6-3Cが接続される。 ・ジョイントボックスAには、ジョイントボックスBからのVVF 1.6-3C、メタルラス壁貫通部を経て引掛シーリング(角形)「イ」へ向かう回路、施工省略の引掛シーリング「イ」へ向かう回路、および3路スイッチ「イ」が接続される。 ・メタルラス壁貫通部分には防護管(合成樹脂管VE14)を被せ、バインド線で支持する。 ・ジョイントボックスAの接続には差込形コネクタを使用し、ジョイントボックスBの接続にはリングスリーブによる終端接続を行う。 ・3路スイッチSおよび露出形コンセントまでの非接地側電線は黒色、すべての接地側電線は白色を使用すること。 【図示寸法・試験固有の施工条件】B〜電源端、B〜露出形コンセント、B〜3路S、A〜B、A〜左3路、A〜上側引掛シーリングは各150mm、A〜左側施工省略引掛シーリングの端末は100mmとする。支給の連用枠2枚は左右の3路スイッチに使用する。ジョイント部を通過する心線にも、その部分ですべて接続箇所を設ける。露出形コンセントと引掛シーリングは台座を欠かず裏面からケーブルを入れる。電源側および省略する引掛シーリング側端末は被覆を剥かず切断したままとし、支給されないボックス類の取付け、接続部のテープ巻き、保護板への固定は省略する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAは差込形コネクタ(3本用×2個、2本用×2個)、ジョイントボックスBはリングスリーブ小(「小」刻印×2箇所、「○」刻印×2箇所)で接続し、3路スイッチ「0」端子および露出形コンセント・引掛シーリングの極性・メタルラス防護管施工を条件通りに行う。

解説

3路スイッチ回路では、電源非接地側(黒)を一方のスイッチの「0」端子に接続し、もう一方のスイッチの「0」端子から負荷(照明器具)の非接地側へ接続します。スイッチ相互間の「1」端子と「3」端子は連絡線2本で中継します。リングスリーブの圧着マークは、1.6mm×2本の場合は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本の場合は「小」を使用します。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を各器具(引掛シーリング2箇所、露出形コンセント)へ直接配分し、電源の非接地側(黒)をコンセントおよび右側3路スイッチSの「0」端子へ配分する。
  2. 3路スイッチ相互間の連絡線2本をボックスBおよびAを経由して左右の「1」「3」端子間に結線し、左側3路スイッチの「0」端子からの返り線を引掛シーリング2箇所へ接続する複線図を完成させる。
  3. ボックスAの接続箇所(4箇所)を差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)で接続し、ボックスBの接続箇所(4箇所)をリングスリーブの規定刻印(2.0+1.6+1.6は小、1.6+1.6は○)で終端圧着する。
  4. メタルラス壁貫通部分に防護管(VE管)を配置してバインド線で結束し、露出形コンセントおよび角形引掛シーリングの極性・挿入方向を確認して完成させる。
  5. 【図示寸法・試験固有の施工条件】B〜電源端、B〜露出形コンセント、B〜3路S、A〜B、A〜左3路、A〜上側引掛シーリングは各150mm、A〜左側施工省略引掛シーリングの端末は100mmとする。支給の連用枠2枚は左右の3路スイッチに使用する。ジョイント部を通過する心線にも、その部分ですべて接続箇所を設ける。露出形コンセントと引掛シーリングは台座を欠かず裏面からケーブルを入れる。電源側および省略する引掛シーリング側端末は被覆を剥かず切断したままとし、支給されないボックス類の取付け、接続部のテープ巻き、保護板への固定は省略する。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスAの電線接続(差込形コネクタ):3本用コネクタ×2個、2本用コネクタ×2個を使用する。
接地側電線(B側からの白、角形引掛シーリングの白、施工省略引掛シーリングの白の計3本)を3本用差込形コネクタで接続します。3路スイッチ「0」端子からの点滅器返り線と引掛シーリング2個の非接地側黒(計3本)をもう1つの3本用差込形コネクタで接続します。3路スイッチ相互間の連絡線2本は、B側からの2本と左側3路スイッチの「1」「3」端子からの2本をそれぞれ2本用差込形コネクタ2個で接続します。
小問 ジョイントボックスBの電線接続(リングスリーブと圧着マーク):リングスリーブ小を使用し、刻印「小」が2箇所、刻印「○」が2箇所となる。
接地側(電源2.0mm白+露出形コンセント1.6mm白+A側行き1.6mm白の計3本)は断面積合計から刻印「小」で圧着します。非接地側(電源2.0mm黒+露出形コンセント1.6mm黒+3路スイッチS「0」行き1.6mm黒の計3本)も刻印「小」で圧着します。3路スイッチ相互連絡線(スイッチSの「1」「3」からの1.6mm各1本とA側へ向かう1.6mm各1本)は1.6mm×2本同士の接続が2箇所となり、いずれも刻印「○」で圧着します。
小問 3路スイッチの配線と電線色別:右側スイッチSの「0」端子に電源非接地側黒を結線し、左側スイッチの「0」端子に負荷側返り線を結線する。両スイッチの「1」「3」端子相互間を連絡線で結線する。
施工条件により、電源側となるスイッチSの「0」端子には黒色電線を接続します。スイッチ相互間の「1」「3」端子同士を結線し(1-1、3-3または1-3、3-1交差でも可)、左側3路の「0」端子からの線は色別不問であり、Aで引掛シーリング2個の黒線に接続します。
小問 器具への結線および防護措置:露出形コンセントのW端子および引掛シーリングの接地側極に白色電線を結線。露出形コンセントは台座を欠込まず下部から挿入し近い端子に結線。メタルラス貫通部には防護管を被せてバインド線で固定する。
施工条件に従い、露出形コンセントおよび引掛シーリングの接地側極端子に必ず白線を接続します。露出形コンセントはケーブル挿入口に近い端子へ結線し、外装引込口は切り欠きません。角形引掛シーリングへ向かうケーブルにはVE管を挿通し、バインド線で脱落しないよう緊結します。

覚えるポイント

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本のリングスリーブ(小)圧着刻印は「小」となる。
  • 1.6mm電線2本のみのリングスリーブ(小)圧着刻印は極小マーク「○」となる。
  • 3路スイッチの共通端子「0」は電源非接地側または負荷側器具に接続し、「1」「3」は相互連絡用とする。

間違えやすいところ

  • ボックスBにおいて電源用2.0mm線を含む3本接続の刻印を「○」と誤って圧着してしまうミス。
  • 1.6mm×2本の連絡線接続で刻印「小」を選んでしまう圧着マーク間違い。
  • 露出形コンセントの裏面挿入時に台座をニッパ等で欠き取ってしまう重大欠陥。
  • 3路スイッチの「0」端子と「1」または「3」端子を入れ違えて結線してしまうミス。