スイッチを含む回路の合成抵抗
電気理論 · 合成抵抗 / スイッチ回路 / 直列回路
図の回路において、スイッチS1を閉じ、スイッチS2を開いたときの端子a-b間の合成抵抗[Ω]として、正しいものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
スイッチを開いた経路には電流が流れないので、合成抵抗を求めるときはその経路を無視します。電流が流れる道だけを取り出して、直列か並列かを考えます。
解き方
- スイッチの開閉を確認します。S2が開いているので、S2側の道は使わず、電流が流れる道だけを探します。
- 端子aから端子bまでの道にある2つの30 Ωの抵抗は直列です。だから 30+30=60 Ω と計算します。
- 選択肢 イ不正解
- 30 Ωの抵抗と並列部分(15 Ω)が直列になったと考えたときの値で、この問題のつなぎ方とは違います。
- 選択肢 ロ正解
- S2側の道は切れているので、30 Ωの抵抗2本が直列になります。だから合成抵抗は60 Ωで正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 3つの抵抗を直列と並列を混ぜてつないだときの、誤った計算値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 30 Ωの抵抗4本をすべて直列に足した120 Ωで、誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 開放されているスイッチを含む枝路には電流が流れないため、回路計算から除外して考えます。
間違えやすいところ
- 回路図の全部の抵抗を計算に入れてしまい、直列と並列を間違えるミスに注意しましょう。
出題の前提:問題用紙注記および一般的な直流回路理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
導体の抵抗と寸法(長さ・直径)の関係
電気理論 · 導体抵抗 / 抵抗率 / 断面積と直径
直径1.6 mm、長さ8 mの軟銅線と電気抵抗が等しくなる長さ32 mの軟銅線の直径[mm]として、正しいものを選びなさい。ただし、軟銅線の抵抗率は同一とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
導体の抵抗 R は、長さ L に比例し、断面積 A(直径Dの2乗)に反比例します。長さが4倍になるとき、抵抗を同じに保つには断面積も4倍、つまり直径は2倍にします。
解き方
- 抵抗の式 R=4ρL/(πD²) から、Rが等しいときは L/D² が一定になることを使います。
- 長さが8 mから32 mへ4倍になったので、直径は√4=2倍の 1.6×2=3.2 mm になります。
- 選択肢 イ不正解
- 直径を半分の 1.6÷2=0.8 mm にしたときの値で、誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 平方根の関係を考えずに選んだ値で、誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 長さが4倍になるとき、抵抗を同じにするには直径を2倍にします。1.6×2=3.2 mm で正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 長さの比4を直径にそのまま掛けた 1.6×4=6.4 mm で、誤りです。
覚えるポイント
- 導体の断面積は直径の2乗に比例するため、断面積を4倍にするには直径を2倍にします。
間違えやすいところ
- 長さが4倍だから直径も4倍だと考えて、6.4 mmを選んでしまうミスが多いです。
出題の前提:電気抵抗の公式 R = ρL/A に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
ジュールの法則による発熱量の計算
電気理論 · ジュールの法則 / 発熱量 / 接触抵抗
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2 Ωとなった。この電線に10 Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]として、正しいものを選びなさい。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
抵抗に電流が流れると熱(ジュール熱)が出ます。その熱量は Q=I²Rt[J]で求めます。時間は秒に直し、最後にJをkJに直すのがポイントです。
解き方
- 1時間を通電時間の秒に直して、t=3600秒とします。
- Q=I²Rt に代入し、Q=10²×0.2×3600=72,000 J=72 kJ と計算します。
- 選択肢 イ正解
- Q=10²×0.2×3600=72,000 J=72 kJ と正しく計算されています。
- 選択肢 ロ不正解
- 計算の途中で2倍の係数を余分に掛けた値で、誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電力20 Wに違う時間の値を掛けるなどした、誤った計算値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 電流の2乗や時間の換算を間違えた結果の値です。
覚えるポイント
- ジュールの法則における通電時間 t の単位は「秒(s)」であり、1時間は3600秒です。
間違えやすいところ
- 時間の換算を忘れて、t=1やt=60(分)で計算してしまうミスに注意してください。
出題の前提:ジュールの法則 Q = I²Rt [J] に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
交流回路の各部電圧と負荷の力率
電気理論 · 交流回路 / 力率 / RL直列回路
図のような交流回路で、電源電圧102 V、抵抗の両端の電圧が90 V、リアクタンスの両端の電圧が48 Vであるとき、負荷の力率[%]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
抵抗とリアクタンスが直列の交流回路では、電圧はベクトルで足し合わせます。電源電圧 V は √(VR²+VX²) となり、力率 cosθ は VR/V で求められます。
解き方
- 電源電圧102 V、抵抗の電圧 VR=90 V、リアクタンスの電圧 VX=48 V の関係を確かめます(√(90²+48²)=102 V)。
- cosθ=VR/V に代入して 90/102≒0.882 となり、百分率で約88%です。
- 選択肢 イ不正解
- リアクタンス電圧と電源電圧の比 48/102≒47% で、これは無効率(sinθ)の値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 抵抗電圧とリアクタンス電圧などの比を間違えて計算した値です。
- 選択肢 ハ正解
- 力率 cosθ=90/102≒0.882 で、百分率にすると約88%となり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 電圧を単純に足した比などから出た、誤った値です。
覚えるポイント
- 直列交流回路の力率は「抵抗の両端電圧 ÷ 全体の電源電圧」で簡単に計算できます。
間違えやすいところ
- 力率を求めるときにリアクタンスの電圧48 Vを分子にして、無効率を計算してしまうミスがあります。
出題の前提:交流回路理論における力率 cosθ = VR / V に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
対称三相交流回路(Y結線)の線電流
電気理論 · 三相交流回路 / Y結線 / 線電流 / インピーダンス
図のような線間電圧200 Vの対称三相3線式回路に流れる電流 I[A]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
Y結線(スター結線)の負荷では、相電圧 Vp は線間電圧 V の 1/√3 倍で、線電流 I は相電流 Ip と同じです。各相のインピーダンスは Z=√(R²+X²) で求めます。
解き方
- 1相のインピーダンス Z=√(8²+6²)=10 Ω を計算します。
- Y結線の相電圧 Vp=200/√3 V を求めます。
- 線電流 I=Vp/Z=20/1.73≒11.6 A を計算します。
- 選択肢 イ不正解
- 相電圧の計算で分母に余分な係数を掛けてしまった、誤った値です。
- 選択肢 ロ正解
- Y結線の相電圧 200/√3 V をインピーダンス10 Ωで割った 20/√3≒11.6 A で、正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- インピーダンスの計算や√3の扱いを間違えた結果です。
- 選択肢 ニ不正解
- 線間電圧200 Vをそのままインピーダンス10 Ωで割った値(Δ結線の相電流相当)で、誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- Y結線では「相電圧 = 線間電圧 ÷ √3」、「線電流 = 相電流」の関係が成り立ちます。
間違えやすいところ
- Y結線なのに相電圧を線間電圧200 Vのまま計算して、20 Aと答えてしまう誤りが多いです。
出題の前提:対称三相交流回路理論(Y結線負荷の特性)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式配線の電圧降下と電線の最小太さ
配電理論 · 電圧降下 / 単相2線式 / 許容電圧降下 / 導体抵抗
図のような単相2線式回路において、配線の長さは100 m、負荷電流は10 Aで、抵抗負荷が接続されている。配線の電圧降下(Vs - Vr)を4 V以内にするための電線の最小太さ(断面積)[mm²]として、正しいものを選びなさい。ただし、電線の抵抗は与えられた表(5.5 mm²: 3.33 Ω/km、8 mm²: 2.31 Ω/km、14 mm²: 1.30 Ω/km、22 mm²: 0.82 Ω/km)によるものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相2線式では、行きと帰りの2本の電線で電圧降下が起きるので、ΔV=2Ir(rは1本分の抵抗)で求めます。この値が決めた範囲に入る電線サイズを選びます。
解き方
- ΔV=2×I×(r₀×L/1000) に L=100 m、I=10 A を代入し、ΔV=2×r₀[V]とします。
- 電圧降下を4 V以内にする条件 2×r₀≦4 から、1 km当たりの抵抗 r₀≦2.0 Ω/km を求めます。
- 表から 2.0 Ω/km 以下を満たす最小の太さが 14 mm²(1.30 Ω/km)だと分かります。
- 選択肢 イ不正解
- 5.5 mm²の抵抗は3.33 Ω/kmで、電圧降下は2×3.33=6.66 Vとなり4 Vを超えます。
- 選択肢 ロ不正解
- 8 mm²の抵抗は2.31 Ω/kmで、電圧降下は2×2.31=4.62 Vとなり4 Vを超えます。
- 選択肢 ハ正解
- 14 mm²の抵抗は1.30 Ω/kmで、電圧降下は2×1.30=2.60 Vとなり、4 V以内を満たす最小の太さです。
- 選択肢 ニ不正解
- 22 mm²も4 V以内に入りますが、条件を満たす「最小の太さ」ではないので不適です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相2線式の電圧降下係数は「2」、三相3線式は「√3」、単相3線式は「1」です。
間違えやすいところ
- 片道1本分の電圧降下(Ir)で計算してしまい、r₀≦4.0 から5.5 mm²や8 mm²を選ぶミスに注意しましょう。
出題の前提:単相2線式の電圧降下の式 ΔV = 2Ir に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の中性線電流と端子間電圧
配電理論 · 単相3線式 / 中性線電流 / 電圧降下 / 電位計算
図のような単相3線式回路において、電線1線当たりの抵抗が0.1 Ωのとき、a-b間の電圧[V]として、正しいものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
単相3線式の中性線に流れる電流は、上の負荷と下の負荷の電流の差です。中性線の電流の向きで中性点の電位が変わるので、各線の電圧降下を順に計算します。
解き方
- 上側の線に流れる20 Aによる電圧降下 v₁=20×0.1=2.0 V を求め、端子aの電位を 103-2.0=101 V とします。
- 中性線に流れる電流の大きさと向きを求めます(20-10=10 A、負荷側から電源側へ向かう向き)。
- 中性線の電圧降下で、端子bの電位が電源中性点(0 V)より 10×0.1=1.0 V 高くなるのを確かめます。
- a-b間の電圧を Va-Vb=101-1.0=100 V と計算します。
- 選択肢 イ不正解
- 中性線の電圧降下の符号を間違えて、101-2 のように計算した誤った値です。
- 選択肢 ロ正解
- 上側の線の降下2 Vと中性線の電位上昇1 Vを考えると、Va-Vb=101-1=100 V となり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 中性線の抵抗や電圧降下を無視して、上側の線の降下だけを引いた値(103-2=101 V)です。
- 選択肢 ニ不正解
- 中性線の電圧降下の向きを取り違えて、101+1=102 V と足してしまった誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 中性線電流は「上相電流と下相電流の差」であり、不平衡負荷では中性線の電位が0Vから変化します。
間違えやすいところ
- 中性線の電位が負荷側で高くなるのを見落とし、電位差の引き算の向きを間違えるミスがとても多いです。
出題の前提:キルヒホッフの法則に基づく単相3線式回路の電圧降下計算。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電線管内に収める電線の許容電流の計算
配電理論 · 許容電流 / 電流減少係数 / 管内配線 / 絶縁電線
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5 mm²の600 Vビニル絶縁電線(軟銅線)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]として、最も近いものを選びなさい。ただし、周囲温度は30 ℃以下、電流減少係数は0.70とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線管の中に電線を何本も入れると熱が逃げにくくなります。そのため電線1本の許容電流は、基準の許容電流に電流減少係数を掛けて小さくします。
解き方
- 公称断面積5.5 mm²の600 Vビニル絶縁電線の基準許容電流が49 Aだと確かめます。
- 問題で与えられた電流減少係数0.70を掛けます:49×0.70=34.3 A。
- 四捨五入して、最も近い選択肢の34 Aを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 3.5 mm²の電線の許容電流(37 A)に係数0.70を掛けた約26 Aで、誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 5.5 mm²の許容電流49 Aに電流減少係数0.70を掛けた34.3 A(約34 A)で、正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電流減少係数を違う値(約0.86など)で計算した値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 電流減少係数を掛ける前の、5.5 mm²の許容電流そのもの(49 A)で、誤りです。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- IV線の許容電流:2.0 mmは35 A、5.5 mm²は49 A、8 mm²は61 A。電線管収容時は電流減少係数を掛けます。
間違えやすいところ
- 電線管に入れる条件なのに、電流減少係数を掛け忘れて49 Aを選んでしまうミスに注意してください。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧配線等の許容電流)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内幹線の分岐回路における電線の許容電流
配線設計 · 分岐回路 / 幹線の過電流遮断器 / 許容電流の最小値
図のように定格電流 100 A の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、分岐点から 6 m の位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b 間の電線の許容電流の最小値[A]として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧幹線から分岐する電線の許容電流は、分岐点から分岐側の過電流遮断器までの距離で決まります。3 m 以下なら制限はありません。3 m を超え 8 m 以下なら、幹線の遮断器の定格電流の 35 %以上が必要です。8 m を超えると 55 %以上が必要になります。
解き方
- 分岐点から分岐側の過電流遮断器までの配線の長さが 6 m であることを確かめます。
- 6 m は「3 m を超え 8 m 以下」の区分なので、必要な許容電流が幹線の遮断器定格の 35 %以上だと確かめます。
- 100 A に 0.35 をかけて 35 A を求めます。
- 選択肢 イ不正解
- 25 A は幹線定格 100 A の 25 %で、必要な 35 %に足りないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 分岐距離 6 m は 3 m 超 8 m 以下なので、幹線遮断器の 35 %に当たる 35 A が正しい値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 45 A は幹線定格 100 A の 45 %で、この距離の規定値 35 %と合いません。
- 選択肢 ニ不正解
- 55 A は分岐距離が 8 m を超える場合に必要な値で、6 m には当てはまりません。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 分岐点から過電流遮断器までの距離が 3 m 以下:制限なし
- 分岐点から 3 m 超 8 m 以下:幹線遮断器定格の 35 %以上
- 分岐点から 8 m 超:幹線遮断器定格の 55 %以上
間違えやすいところ
- 距離 6 m なのに、8 m 超の場合の 55 %を当てはめてしまう計算ミス。
- 35 %と 55 %の距離の条件(3 m 超 8 m 以下と 8 m 超)を逆にして覚えてしまうこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧幹線の分岐回路等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の過電流遮断器と電線の太さ・コンセントの組合せ
配線設計 · 低圧屋内配線 / 分岐回路 / 配線用遮断器の定格 / コンセントの定格
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものはどれか。ただし、分岐点から配線用遮断器までは 3 m、配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
分岐回路では、過電流遮断器の定格電流に合った電線の太さとコンセントを使わなければなりません。20 A の分岐回路なら電線は 1.6 mm 以上でコンセントは 20 A 以下、30 A の分岐回路なら電線は 2.6 mm(5.5 mm²)以上でコンセントは 20 A 以上 30 A 以下です。
解き方
- 各選択肢の配線用遮断器の定格電流(20 A か 30 A か)を確かめます。
- 定格電流に対応する電線の最小太さを確かめます(20 A は 1.6 mm 以上、30 A は 2.6 mm または 5.5 mm² 以上)。
- つなげるコンセントの定格電流の範囲を確かめます(20 A は 20 A 以下、30 A は 20 A 以上 30 A 以下)。
- すべての条件を満たす選択肢ニを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 30 A の分岐回路に必要な電線は 2.6 mm(5.5 mm²)以上なので、2.0 mm は細すぎて不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 20 A の分岐回路につなげるコンセントは 20 A 以下なので、30 A のものは使えません。
- 選択肢 ハ不正解
- 30 A の分岐回路につなげるコンセントは 20 A 以上 30 A 以下なので、15 A のものは使えません。
- 選択肢 ニ正解
- 20 A の分岐回路に、1.6 mm 以上の 2.0 mm の電線と 20 A 以下の 20 A コンセントを使っており適切です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 20 A 分岐回路:電線 1.6 mm 以上、コンセント 20 A 以下(15 A または 20 A)
- 30 A 分岐回路:電線 2.6 mm(5.5 mm²)以上、コンセント 20 A 以上 30 A 以下
間違えやすいところ
- 30 A の分岐回路に 15 A のコンセントをつけてもよいと間違えること。
- 20 A の分岐回路に 2.0 mm は細すぎると間違えること(基準は 1.6 mm 以上)。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧幹線の分岐回路等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
ねじなしボックスコネクタの施工方法
配線工事材料・工具 · 金属管工事 / ねじなし電線管 / ねじなしボックスコネクタ
金属管工事に使用される「ねじなしボックスコネクタ」に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
ねじなしボックスコネクタの止めネジは、ネジの頭が切れるまで締め付けるのが正しい施工です。決められた力でしっかり締めることで、管とボックスが機械的にも電気的にも確実につながります。
解き方
- ねじなしボックスコネクタの各部の特徴(止めネジ、接地用端子、ロックナット、絶縁ブッシング)を確かめます。
- 止めネジは「ネジの頭が切れるまで回して締め付ける」のが基準だと覚えます。
- 「ネジを切らないように締める」と書いた記述ハが誤りだと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 管どうしやボックスとの電気の通り道(ボンディング)を確保するため、接地用の端子が付いています。
- 選択肢 ロ不正解
- ねじなしボックスコネクタは、ねじなし電線管とアウトレットボックスをつなぐ正しい材料です。
- 選択肢 ハ正解
- 止めネジは頭が切れるまで締めるのが正しいので、「切らないように締める」と書いたこの記述は誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 電線の被覆を守るため、ボックス側のコネクタの端に絶縁ブッシングを取り付けます。
覚えるポイント
- ねじなし管の止めネジは頭部がねじ切れるまで回して締め付ける。
- ボックス側端部には電線被覆保護用の絶縁ブッシングを装着する。
間違えやすいところ
- ネジを折ると壊してしまうと考え、「切らないように締める」が正しいと間違えること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
コードの許容電流と電熱器具の最大消費電力
配線設計 · 許容電流 / コードの太さ / 電熱器具の消費電力
許容電流から判断して、公称断面積 1.25 mm² のゴムコード(絶縁物が天然ゴムの混合物)を使用できる最も消費電力の大きな電熱器具はどれか。ただし、電熱器具の定格電圧は 100 V で、周囲温度は 30 ℃以下とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
ゴムコードの許容電流は断面積で決まり、1.25 mm² は 12 A です。電熱器具は力率 100 %の抵抗負荷なので、電力 P = 電圧 V × 電流 I で最大電力を求めます。100 V × 12 A = 1 200 W 以下で使える器具を選びます。
解き方
- 公称断面積 1.25 mm² のゴムコードの許容電流が 12 A だと特定します。
- 100 V で使える電力の最大値を計算します:P = 100 V × 12 A = 1 200 W。
- 1 200 W を超えない中で最も消費電力の大きな器具(1 000 W)を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 600 W は電流 6 A で使えますが、使える中で最も消費電力が大きい器具ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 1 000 W は電流 10 A で、許容電流 12 A(1 200 W)以下で最も消費電力が大きい器具です。
- 選択肢 ハ不正解
- 1 500 W は電流 15 A で、1.25 mm² の許容電流 12 A を超えるため使えません。
- 選択肢 ニ不正解
- 2 000 W は電流 20 A で、許容電流 12 A を大きく超えるため使えません。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コードの許容電流:0.75 mm² は 7 A、1.25 mm² は 12 A、2.0 mm² は 17 A
- 100 V 回路では 1.25 mm² のコードは 1 200 W まで安全に使用可能
間違えやすいところ
- 1.25 mm² の許容電流を 15 A や 19 A(絶縁電線の値)と混同すること。
- 使える器具の中で「最も消費電力の大きな」という条件を見落とすこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第168条(電熱装置の施設)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事の種類と使用工具の組合せ
施工方法・工具 · 工事種類と工具 / パイプベンダ / 金属管工事
電気工事の種類と、その工事に使用する工具との組合せで、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線工事では、管の材質や加工の内容に合った専用工具を使います。金属管を曲げるにはパイプベンダ、ねじを切るにはリード型ねじ切り器、合成樹脂管を切るには合成樹脂管用カッタを使います。
解き方
- 各選択肢の工具の用途と、加工する部材を確かめます。
- イのねじ切り器は厚鋼電線管(金属管)用、ロの樹脂管カッタは合成樹脂管用、ニのボルトクリッパは太いボルトや線材の切断用だと確かめます。
- 金属管工事で金属管を曲げるパイプベンダを使う組合せが適切だと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- リード型ねじ切り器は厚鋼電線管(金属管)にねじを切る工具で、合成樹脂管工事には使いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂管用カッタは塩ビ管などの樹脂管を切る工具で、金属製のライティングダクトには金切りのこを使います。
- 選択肢 ハ正解
- パイプベンダは金属管(鋼製電線管)を曲げる専用工具で、金属管工事との組合せは適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- ボルトクリッパは太い鉄線やボルトを切る工具で、金属線ぴの切断には金切りのこを使います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- パイプベンダ:金属管(電線管)の曲げ加工用工具
- リード型ねじ切り器:厚鋼電線管のねじ切り用工具
- 合成樹脂管カッタ:VE管などの樹脂管切断用工具
間違えやすいところ
- ボルトクリッパを金属線ぴを切る工具と混同すること。
- ねじ切り器を塩ビ管工事の工具と間違えること。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 電気工事の施工方法・使用工具基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の回転速度の算定
配線器具・機械 · 三相かご形誘導電動機 / 同期速度 / 回転速度
極数 6 の一般用三相かご形誘導電動機を周波数 50 Hz で使用するとき、最も近い回転速度[min⁻¹]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
誘導電動機の回転磁界の速度(同期速度 Ns)は、電源の周波数 f[Hz]と極数 p で決まり、Ns = 120f / p[min⁻¹]で表されます。実際の回転速度はすべり(通常 3〜5 %程度)の分だけ同期速度より少し小さくなりますが、最も近い値として同期速度に近い値が選ばれます。
解き方
- 周波数 f = 50 Hz、極数 p = 6 を同期速度の式に当てはめます。
- Ns = 120 × 50 / 6 = 6000 / 6 = 1 000 min⁻¹ を計算します。
- 実際の回転速度に最も近い値として 1 000 min⁻¹ を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 500 min⁻¹ は、周波数 50 Hz で極数 12 の場合の同期速度に当たる値です。
- 選択肢 ロ正解
- 同期速度 Ns = 120 × 50 / 6 = 1 000 min⁻¹ で、選択肢の中で電動機の回転速度に最も近い値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 1 500 min⁻¹ は、周波数 50 Hz で極数 4 の場合の同期速度に当たる値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 3 000 min⁻¹ は、周波数 50 Hz で極数 2 の場合の同期速度に当たる値です。
覚えるポイント
- 同期速度の公式:Ns = 120f / p [min⁻¹]
- 50 Hz の場合:2極=3000、4極=1500、6極=1000、8極=750 min⁻¹
間違えやすいところ
- 120f / p の係数 120 を 60 と間違えて 500 min⁻¹ と計算してしまうミス。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 電気機器・三相誘導電動機の基礎理論
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
組み合わせて使用する機器の適合性
配線器具・機械 · ネオン変圧器 / メタルハライドランプ / 高輝度放電灯 / 機器の組合せ
組み合わせて使用する機器で、その組合せとして、明らかに誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気機器や照明器具は、それぞれの性質に合った制御器や補助器具と組み合わせて使います。光電式自動点滅器は外の明るさで屋外照明を点滅させ、零相変流器(ZCT)は漏れ電流を検出して漏電警報器を動かし、スターデルタ始動器は三相かご形電動機の始動電流を抑えるために使います。
解き方
- 各選択肢の機器の用途と、対象となる負荷を順に確かめます。
- 光電式自動点滅器と庭園灯、零相変流器と漏電警報器、スターデルタ始動器と三相誘導電動機は、それぞれ正しい組合せだと確かめます。
- ネオン変圧器はネオン管用で、メタルハライドランプには専用の安定器を使うため、ハが明らかに誤りだと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 光電式自動点滅器は明るさを感じて庭園灯や街路灯を自動で点滅させる、正しい組合せです。
- 選択肢 ロ不正解
- 零相変流器(ZCT)で電路の地絡電流(零相電流)を検出し、漏電警報器で知らせる正しい組合せです。
- 選択肢 ハ正解
- ネオン変圧器はネオン管用で、メタルハライドランプには専用の安定器を使うため、この組合せは明らかに誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- スターデルタ始動装置は、一般用低圧三相かご形誘導電動機の始動電流を 1/3 に減らして始動する正しい組合せです。
覚えるポイント
- ネオン変圧器:ネオン管(ネオン放電灯)専用の高圧トランス
- メタルハライドランプ(高輝度放電灯):専用安定器と組み合わせて使用
間違えやすいところ
- 放電灯なら変圧器で点灯できると考え、ネオン管用トランスをメタルハライドランプに使えると間違えること。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 照明器具および電気機器の施工基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
硬質ポリ塩化ビニル電線管用継手(TSカップリング)の用途
配線工事材料・工具 · 硬質ポリ塩化ビニル電線管 / TSカップリング / 配線器具・材料
写真に示す材料の用途として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE 管)どうしをまっすぐつなぐ継手を TS カップリングと呼びます。管と継手の内側に専用の接着剤をむらなく塗って差し込み固定します。金属管との接続はコンビネーションカップリング、可とう管どうしは可とう管用カップリングを使います。
解き方
- 写真の部材が、全体が硬い樹脂(塩ビ)でできた円筒形の一体成形の継手(TS カップリング)だと外観から特定します。
- TS カップリングの用途が「硬質ポリ塩化ビニル電線管どうしの接続」だと確かめます。
- 異なる種類の管をつなぐものや可とう管用の継手とする他の選択肢を外します。
- 選択肢 イ正解
- 写真は TS カップリングで、硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE 管)どうしをまっすぐつなぐのが正しい用途です。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属管と硬質ポリ塩化ビニル電線管をつなぐには、コンビネーションカップリングを使います。
- 選択肢 ハ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管(PF 管や CD 管)どうしの接続には、専用の可とう管用カップリングを使います。
- 選択肢 ニ不正解
- 合成樹脂製可とう管(PF 管)と CD 管をつなぐには、可とう管どうしをつなぐカップリングを使います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- TSカップリング:硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)相互を直線接続する継手
- コンビネーションカップリング:金属管と合成樹脂管など異なる種類の管を接続する継手
間違えやすいところ
- 可とう電線管用カップリングやコンビネーションカップリングと、外観を取り違えること。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 配線材料・器具の写真鑑別
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
器具の写真判別(配線用遮断器)
配線器具・機器・工具 · 配線用遮断器 / 電動機保護兼用
写真に示す器具の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電動機保護兼用の配線用遮断器は、電動機を守るための遮断器です。電動機の始動時の大きな電流では切れず、過負荷や短絡が起きたときに回路を確実に切ります。
解き方
- 写真の器具の外観から、テストボタンの有無や端子の数、ハンドルなどを確認する。
- 漏電テストボタンがなく、銘板の定格表示や「MOTOR」の文字から、電動機保護兼用の配線用遮断器だと判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 漏電警報器は零相変流器(ZCT)からの信号で警報を出す装置で、手動ハンドルを持つ遮断器の形ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 電磁開閉器は電磁接触器とサーマルリレーを組み合わせた機器で、写真の配線用遮断器とは作りが違います。
- 選択肢 ハ正解
- 写真の器具はモータブレーカ(電動機保護兼用の配線用遮断器)なので、この名称が正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 漏電遮断器には漏電テストボタン(ふつう赤や灰色の押しボタン)がありますが、この器具にはありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 漏電遮断器にはテストボタンがあり、電動機保護兼用配線用遮断器にはモータブレーカ等の表記がある。
間違えやすいところ
- 漏電遮断器と配線用遮断器を、テストボタンの有無で見分けずに混同すること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条、第149条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
工具の用途判別(ガストーチ)
配線器具・機器・工具 · ガストーチ / 硬質ポリ塩化ビニル電線管
写真に示す工具の電気工事における用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)は熱でやわらかくなる樹脂でできています。そのためガストーチなどでむらなく加熱すると、好きな内側の半径に曲げられます。
解き方
- 写真の工具が、ガスボンベに付けて炎を出すガストーチ(トーチランプ)だと見分ける。
- 各選択肢の材料の加工方法をくらべ、加熱が必要な硬質ポリ塩化ビニル電線管の曲げ加工を選ぶ。
- 選択肢 イ正解
- ガストーチは熱でやわらかくして、硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)を曲げる工具です。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属管(鋼製電線管)の曲げ加工には、パイプベンダ(管曲げ器)を使います。
- 選択肢 ハ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管(PF管・CD管)は曲げやすいので、加熱せず手で曲げて施工します。
- 選択肢 ニ不正解
- ライティングダクトは直管として敷設し、接続には専用のL形ジョインタなどを使うので、現場で曲げません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)の曲げ加工にはガストーチ(トーチランプ)を使用する。
間違えやすいところ
- 金属管用のパイプベンダと、合成樹脂管を加熱するガストーチを用途で混同すること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
電線相互の接続条件
施工方法・工事基準 · 電線の接続法 / 引張強さ / 電気抵抗
単相100 Vの屋内配線工事における絶縁電線相互の接続で、次のような施工箇所があった。a~dのうち適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものはどれか。 a:電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆した。 b:電線の引張強さが10%減少した。 c:電線の電気抵抗が5%増加した。 d:電線の電気抵抗を増加させなかった。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線の接続では、電気抵抗を増やさないこと、引張強さを20%以上減らさないこと、同じ以上の絶縁力で被覆することが必要です。これは電気設備の技術基準の解釈で定められています。
解き方
- 電線接続の法令の基準(電気抵抗を増やさない、引張強さの減少は20%まで、絶縁被覆)を整理する。
- 各項目を判定する(a:よい、b:10%の減少は20%以上減らしていないのでよい、c:抵抗が増えるのでよくない、d:よい)。
- あてはまる組合せ(a、b、d)を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- aだけでなく、引張強さが10%減ったbと、電気抵抗を増やさないdもよいので、誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 電気抵抗が増えるcを認めているので、誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 同じ以上の絶縁力で被覆したaが入っていないので、誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- a(同じ以上の絶縁被覆)、b(引張強さの減少が20%未満)、d(電気抵抗を増やさない)はすべて基準を満たすので正しい組合せです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電線の接続基準:電気抵抗は増加させない、引張強さは20%以上減少させない、十分な絶縁被覆を行う。
間違えやすいところ
- 引張強さが10%減ったことを「弱くなったから不適切」と間違えること(基準は20%以上減らさないこと)。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第12条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線におけるケーブル工事の施工方法
施工方法・工事基準 · ケーブル工事 / 支持点間距離 / 曲げ半径
低圧屋内配線工事(臨時配線工事の場合を除く)で、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事の施工方法として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
ケーブル工事では、ケーブルを傷めないように支持点間の距離や曲げの半径が決められています。造営材の側面では原則2m以下、垂直配線でも接触防護措置などがあれば最大6m以下です。曲げの内側の半径は外径の6倍以上にします。
解き方
- 各選択肢の施工条件(支持点間の距離、弱電流電線との接触防止、埋設の基準、曲げ半径)を確認する。
- 支持点間8mは長すぎ、弱電流電線との同一管への収容は遮へいなしではだめ、直接埋設もだめだと確認する。
- 曲げ半径は外径の6倍以上という基準を満たす「外径の8倍」をよいと判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 造営材の側面に沿って垂直に付ける場合でも、支持点間の距離は最大6m以下なので、8mは不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 弱電流電線と低圧ケーブルを同じ管に入れるには、弱電流電線側に金属製遮へい層を付けるなどの措置が必要なので不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- コンクリート壁の中にケーブルを直接埋めることは認められておらず、電線管などに入れて配管する必要があります。
- 選択肢 ニ正解
- 多心ケーブルの曲げの内側の半径は外径の6倍以上と決められており、8倍なので適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ケーブルの曲げ半径は仕上り外径の6倍以上(単心は8倍以上)。支持点間距離は原則2m以下。
間違えやすいところ
- 垂直取り付けのときの支持点間距離の限度(6m)を8mと間違えること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第164条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
住宅における対地電圧200V機器(三相200Vエアコン)の施設
施工方法・工事基準 · 対地電圧の制限 / ルームエアコン / 住宅の屋内電路
住宅の屋内に三相 200 V のルームエアコンを施設した。工事方法として、適切なものはどれか。ただし、三相電源の対地電圧は 200 V で、ルームエアコン及び配線は簡易接触防護措置を施すものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
住宅の屋内電路の対地電圧は原則150V以下ですが、定格消費電力2kW以上のエアコンなどでは、一定の条件で300V以下まで認められます。そのときは専用の分岐回路、漏電遮断器、直接接続(または誤挿入を防ぐ器具)が必要です。
解き方
- 住宅の屋内で対地電圧150V超(300V以下)にする条件(専用の開閉器と過電流遮断器、漏電遮断器、直接接続など)を整理する。
- 漏電遮断器が省かれているもの(イ、ニ)を外す。
- ロとハをくらべ、過電流保護(配線用遮断器)と漏電遮断器の両方を専用に付け、直接接続しているハが条件をすべて満たすと確認する。
- 選択肢 イ不正解
- 対地電圧が150Vを超える住宅の電路には漏電遮断器が必要ですが、イには書かれていないので不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 専用の開閉器と過電流遮断器(配線用遮断器)が必要です。漏電遮断器だけでは過電流保護が足りません。
- 選択肢 ハ正解
- 専用の配線用遮断器(開閉器と過電流遮断器の役割)と漏電遮断器を付け、直接接続しているので基準を満たします。
- 選択肢 ニ不正解
- 漏電遮断器がなく、またふつうのコンセント接続は認められないので不適切です。
覚えるポイント
- 住宅の対地電圧150V超機器:専用の過電流遮断器+漏電遮断器の設置、直接接続(または誤挿入防止構造)。
間違えやすいところ
- 住宅の対地電圧制限の例外で、漏電遮断器の設置が必ず必要だと見落とすこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第143条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
特殊場所における低圧屋内配線工事
施工方法・工事基準 · 特殊場所 / 危険物貯蔵場所 / 防護装置
特殊場所とその場所に施工する低圧屋内配線工事の組合せで、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
発火性の物質や引火性の危険物がある場所でのケーブル工事では、がい装付きケーブルやMIケーブルを使う場合などを除き、ふつうのシースケーブルは防護装置に収めて施工する必要があります。
解き方
- 特殊場所ごとに施工できる工事の種類(金属管工事、合成樹脂管工事、ケーブル工事の制限)を確認する。
- 危険物がある場所(石油の貯蔵場所など)のケーブル工事の基準(適当な防護装置に収めること)を確認する。
- ロの「防護装置に収めないで使用した」が不適切だと選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 可燃性ガスのある場所では、熱や火に強いMIケーブルを使ったケーブル工事が認められています。
- 選択肢 ロ正解
- 石油などの危険物がある場所でふつうのVVFケーブルなどを使うときは、防護装置に収める必要があるので、収めない施工は不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 可燃性粉じんのある場所では、厚さ2mm以上の硬質ポリ塩化ビニル管(肉厚のVE管など)を使った合成樹脂管工事が認められています。
- 選択肢 ニ不正解
- 可燃性ガスのある場所では、厚鋼電線管を使った耐圧防爆などの金属管工事が認められています。
覚えるポイント
- 危険物貯蔵場所でのケーブル工事は、ケーブルを防護装置に収めて施設することが必須。
間違えやすいところ
- MIケーブルが可燃性ガスのある場所でも使えると知らず、イを誤りと選んでしまうこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第176条、第177条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
金属管工事の施工条件
施工方法・工事基準 · 金属管工事 / 屈曲半径 / 接地工事省略 / 屋外用ビニル絶縁電線
三相 3 線式 200 V 回路の屋内配線を金属管工事により施設した場合に、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
金属管工事では、電線の被覆を含む断面積の合計が管の内断面積の48%(同じ太さの電線なら32%)以下になる管を選びます。曲げ半径は内径の6倍以上とし、OW線は使えず、接地工事は原則D種(乾燥した場所で4m以下のときは省略可)です。
解き方
- 電線管の曲げ半径の基準(内側の半径は管の内径の6倍以上)を確認し、5倍としているロを誤りとする。
- 屋内配線でOW線(屋外用ビニル絶縁電線)が使えない決まりから、ハを誤りとする。
- 乾燥した場所で金属管のD種接地を省ける条件(長さ4m以下、または直流300V・交流対地電圧150V以下で8m以下)から、200V回路・長さ6mで省いたニを誤りとする。
- 消去法と、管の内断面積と電線の太さの適合から、イをよいと判断する。
- 選択肢 イ正解
- 直径2.0mmの絶縁電線3本を薄鋼電線管19mmに収める選び方は、管内の断面積の割合の基準をじゅうぶん満たしており適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属管の曲げの内側の半径は管の内径の6倍以上なので、5倍は不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 屋外用ビニル絶縁電線(OW線)は、屋内配線には使えない決まりなので不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 三相200V回路(対地電圧150V超)では、乾燥した場所でも管の長さが4m以下でないとD種接地を省けません。6mでは省けません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 金属管の曲げ半径は内径の6倍以上。対地電圧150V超での接地省略は乾燥場所・長さ4m以下。
間違えやすいところ
- 乾燥場所で接地を省ける長さの限度(4mと8m)を、対地電圧150V以下か超かで分けずに混同すること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ式回路計による抵抗測定手順
検査・測定・保安 · アナログテスタ / 回路抵抗測定 / ゼロオーム調整
アナログ式回路計(電池内蔵)の回路抵抗測定に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
アナログテスタの抵抗の目盛は、左が無限大(∞)、右が0Ωです。内部電池が弱ると誤差が出るため、測定端子どうしを短絡(つなぐ)した状態でゼロオーム調整つまみを回し、指針を0Ωに合わせます。
解き方
- アナログテスタで抵抗を測る手順(電池の確認、レンジ設定、短絡してのゼロオーム調整、測定)を確認する。
- ハの「テストリードを開放し、指針が0になるよう調整する」が、短絡して行うゼロオーム調整と食い違っていると見抜く。
- 選択肢 イ不正解
- 内部電池の電圧が下がると測定値に誤差が出るので、電池が有効か確認するのは正しい手順です。
- 選択肢 ロ不正解
- 適切なレンジ倍率を選ぶと指針が目盛の中央付近で読みやすくなるので、正しい記述です。
- 選択肢 ハ正解
- ゼロオーム調整はテストリードの先どうしを短絡させて指針を0Ωに合わせるので、「開放し」とするこの記述は誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 指示値にレンジの倍率(×1、×10、×1kなど)を掛けて測定値を出すのは正しい手順です。
覚えるポイント
- アナログ回路計のゼロオーム調整はテストリードを短絡して行う(開放時は無限大∞)。
間違えやすいところ
- 絶縁抵抗計のゼロ調整(または電圧計の機械的なゼロ調整:開放時0)と、テスタの抵抗測定用のゼロオーム調整(短絡時0)を混同すること。
出題の前提:電気計測機器の取扱要領(JIS C 1202等に準拠)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ式絶縁抵抗計の目盛板表示
検査・測定 · 絶縁抵抗計 / 目盛板 / 測定器の目盛
アナログ式絶縁抵抗計の表示部(目盛板)として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
アナログ式絶縁抵抗計の目盛は、左端が∞(無限大)で右端が0になります。測定端子を開いたときは電流が流れず抵抗が無限大になり、端子を短絡したときは大きな電流が流れて抵抗が0になるからです。抵抗の変化が大きいので、目盛は対数(不等間隔)になります。
解き方
- 絶縁抵抗計の開放時(抵抗無限大)と短絡時(抵抗ゼロ)の指針の位置を確認する。
- 左端が「∞」、右端が「0」で、数値が対数(不等間隔)に並ぶ目盛板を選択肢から探す。
- 選択肢 イ不正解
- 左側が0から増える目盛は接地抵抗計などで見られるもので、絶縁抵抗計の目盛ではないので誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 中央が1で左右にLEAD(進み)とLAG(遅れ)がある目盛は力率計のもので、絶縁抵抗計ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 左端が∞で右端が0になり、右へ向かって抵抗が小さくなる対数目盛なので正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 左端が0で等間隔に増える目盛は電圧計などで使われるもので、絶縁抵抗計ではありません。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 絶縁抵抗計の目盛は左端が∞(無限大)、右端が0(ゼロ)である。
間違えやすいところ
- 回路計(テスタ)の抵抗レンジと混同しやすいですが、抵抗測定では開放が∞(左端)、短絡が0(右端)です。電圧計や電流計のように左が0だと誤解しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の基礎的な測定器の構造及び目盛板に関する規格に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
接地抵抗計(電池式)による測定手順
検査・測定 · 接地抵抗計 / 地電圧 / 補助接地極
電池式の接地抵抗計に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
接地抵抗計では、測定の前に電池の確認、指示計の零点調整、補助極の配置、地電圧の確認を行います。零点調整は指針を機械的に0目盛に合わせる作業です。「端子間を開放して測って零点を調整する」わけではありません。
解き方
- 各選択肢に示された測定前の準備(電池チェック、零点調整、地電圧チェック、補助極の配置)を確かめる。
- 零点調整は指針を機械的に0目盛へ合わせる操作であり、端子を開放して測る操作ではないので、誤っているロだと判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 測定の前に電池の残量が足りているか確認するのは適切です。
- 選択肢 ロ正解
- 零点調整は機械的なネジで指針を合わせる。端子間を開放して測って調整するのではないので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 地電圧が高いと正しく測れないため、測定の前に許容値以下か確認するのは適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 測定対象の接地極Eに対して、補助電圧極Pと補助電流極Cを一直線上に適正な間隔で置くのは適切です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 接地抵抗測定の順序:電池確認 → 零点調整 → 補助極配置 → 地電圧確認 → 接地抵抗測定。
間違えやすいところ
- 絶縁抵抗計のゼロ調整や回路計の0Ω調整と、接地抵抗計の機械的な零点調整を混同しないようにしましょう。
出題の前提:接地抵抗計の使用方法及び測定手順に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
直動式指示電気計器の図記号の意味
検査・測定 · 指示電気計器 / 動作原理記号 / 配置姿勢記号
直動式指示電気計器の目盛板に表示されている図記号(「永久磁石可動コイル形のシンボル」および「水平配置のシンボル」)の意味及び測定できる回路として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
蹄鉄形磁石の中にコイルがある記号は「永久磁石可動コイル形」で、直流回路だけで使います。交流では平均値がゼロになって指針が振れないからです。水平な直線の記号は水平置き(水平に置いて使う)を表します。
解き方
- 問題図の動作原理記号(蹄鉄形磁石とコイル)が「永久磁石可動コイル形」だと確認する。
- 配置の記号が水平置きを表す記号だと確認する。
- 永久磁石可動コイル形は直流回路で使う計器なので、正しい組合せはイだと特定する。
- 選択肢 イ正解
- 永久磁石可動コイル形と水平置きを表し、直流回路で使うので正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 永久磁石可動コイル形は、整流器を使わない限り交流をそのまま測れないので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 示された記号は可動鉄片形ではなく、鉛直姿勢の記号でもないので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 示された計器の記号は可動鉄片形ではないので誤りです。
覚えるポイント
- 永久磁石可動コイル形=直流専用。可動鉄片形=交流用(交直両用)。平らな線=水平、⊥=鉛直。
間違えやすいところ
- 可動鉄片形(コイルの中に2枚の鉄片の記号)と永久磁石可動コイル形(U字磁石に円筒)を間違えないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 1102(指示電気計器)に規定された目盛板上の図記号。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士法の規定
法令 · 電気工事士法 / 免状の携帯 / 業務報告
「電気工事士法」に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気工事士は、作業に従事するときは電気工事士免状を「携帯」しなければなりません。「事務所に保管」ではありません。作業をする本人が資格を持っていることを示す必要があるからです。
解き方
- 各選択肢の内容を電気工事士法の規定と照らし合わせる。
- 「免状を事務所に保管」は第5条第4項の「携帯」に反するので、誤りとしてハを選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 「一般用電気工作物等」の定義を述べたもので、正しい記述です。
- 選択肢 ロ不正解
- 技術基準に適合するように作業する義務(第5条第1項)を述べたもので、正しい記述です。
- 選択肢 ハ正解
- 作業に従事するときは免状を携帯する必要があり、「事務所に保管」は誤りなので正解です。
- 選択肢 ニ不正解
- 都道府県知事は電気工事士に業務について報告させることができるので、正しい記述です。
覚えるポイント
- 電気工事士は作業に従事するとき「免状を携帯」しなければならない(保管ではない)。
間違えやすいところ
- 電気工事業法(登録電気工事業者)の営業所備え付けの規定と混同しないようにしましょう。免状は作業員本人が常に携帯します。
出題の前提:電気工事士法第5条第4項(免状の携帯義務)。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
特定電気用品の判別
法令 · 電気用品安全法 / 特定電気用品 / PSEマーク
低圧の屋内電路に使用する電気用品A~Dのうち、特定電気用品(ひし形PSE)の組合せとして、正しいものはどれか。 A: 定格電圧100 V、定格電流20 Aの漏電遮断器 B: 定格電圧100 V、定格消費電力25 Wの換気扇 C: 定格電圧600 V、導体の太さ(直径)2.0 mmの3心ビニル絶縁ビニルシースケーブル D: 内径16 mmの合成樹脂製可とう電線管(PF管)
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
特定電気用品(ひし形PSE)は、危険や障害が起きるおそれが特に高い電気用品です。電線やケーブル、過電流遮断器や漏電遮断器などが指定されています。換気扇などの家電や電線管は、特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)です。
解き方
- 各品目が特定電気用品(ひし形PSE)か、特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)かを分ける。
- Aの漏電遮断器とCのVVFケーブルは特定電気用品、Bの換気扇とDの電線管は特定電気用品以外である。
- 特定電気用品の組合せはAとCなので、正解はロとなる。
- 選択肢 イ不正解
- 換気扇(B)は特定電気用品以外の電気用品なので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 漏電遮断器(A)とVVFケーブル(C)はどちらも特定電気用品なので正しい組合せです。
- 選択肢 ハ不正解
- 換気扇(B)と合成樹脂製可とう電線管(D)はどちらも特定電気用品以外なので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管(D)は特定電気用品以外の電気用品なので誤りです。
覚えるポイント
- ケーブル・電線、ヒューズ・遮断器、変圧器、差し込みプラグなどは特定電気用品(ひし形PSE)。電線管や一般モータ機器は丸形PSE。
間違えやすいところ
- 電線管(金属管・合成樹脂管・PF管など)を電線と同じ特定電気用品と勘違いしやすいので注意しましょう。管は「特定電気用品以外の電気用品」です。
出題の前提:電気用品安全法施行令別表第一(特定電気用品)及び別表第二(特定電気用品以外の電気用品)。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用電気工作物の定義と範囲
法令 · 電気事業法 / 一般用電気工作物 / 小規模発電設備
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、発電設備は電圧600 V以下とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
一般用電気工作物は、低圧で受電し、構外にわたる電線路がなく、危険な場所に置かれないものです。小出力発電設備を併設する場合、内燃力発電は10 kW未満なら一般用電気工作物になります。高圧で受電する設備はすべて自家用電気工作物です。
解き方
- 内燃力発電が小出力発電設備(一般用電気工作物)になる出力の基準(10 kW未満)を確認する。
- 8 kWは10 kW未満で一般用電気工作物になるのに「ならない」としているイが、誤り(正解)だと判断する。
- 選択肢 イ正解
- 内燃力発電は10 kW未満なら一般用電気工作物になる。8 kWなので「ならない」とする記述は誤り(正解)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 受電用以外の電線路で構外の電気工作物とつながると除外されるので、正しい記述です。
- 選択肢 ハ不正解
- 火薬類製造所などの危険な場所に置くものは、低圧でも自家用電気工作物になるので正しい記述です。
- 選択肢 ニ不正解
- 高圧で受電するものはすべて自家用電気工作物になり、一般用電気工作物にはならないので正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 小出力発電設備の限度出力:太陽光50 kW未満、風力・水力20 kW未満、内燃力・燃料電池10 kW未満。
間違えやすいところ
- 内燃力発電(非常用発電機など)の10 kWと、風力・水力の20 kW、太陽光の50 kWを間違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:電気事業法第38条及び電気事業法施行規則第48条(一般用電気工作物の範囲)。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
引込線取付点の地上高の最低値
配線図 · 引込線 / 低圧架空引込線 / 取付点の地上高
配線図中の①で示す引込線取付点の地表上の高さの最低値[m]はどれか。ただし、引込線は道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で、交通に支障がないものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧架空引込線の取付点の地上高は、原則4 m以上(道路を横断するときは5 m以上)です。ただし、道路を横断せず、技術上やむを得ず、交通に支障がないときは2.5 mまで下げられます。
解き方
- 問題文の「道路を横断しない」「技術上やむを得ない」「交通に支障がない」という条件を確認する。
- 緩和規定により、引込線取付点の最低地上高は2.5 mとなるので、ロを選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 低圧引込線の取付点を2 mまで下げる規定はないので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 道路を横断せず、技術上やむを得ず、交通に支障がないときの最低地上高は2.5 mなので正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 3 mという緩和の数値は定められていないので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 4 mは原則の地上高であり、緩和条件が使える本問の最低値ではないので誤りです。
覚えるポイント
- 低圧引込線の取付点地上高:原則4 m以上、道路横断なし・支障なし・やむを得ない特例は2.5 m以上。
間違えやすいところ
- 原則の4 mと緩和規定の2.5 mを読み落とさないよう、問題文の「ただし」以降の条件を必ず確認しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第87条(低圧架空引込線等の施設)。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
地中配線工事で使用できない電線
配線図 · 地中配線 / エコマテリアル電線 / 波付硬質合成樹脂管(FEP)
配線図の②で示す部分(FEP管による地中埋設配線)の工事にEM電線(エコマテリアル電線)を使用した場合、使用できない電線の記号(種類)はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
地中電線路には「ケーブル」を使わなければなりません。電線管(FEP管など)に入れる管路式でも、絶縁電線は使えません。EM-IEはシース(外装被覆)のない絶縁電線なので、地中配線には使えないのです。
解き方
- 配線図の②は「(FEP)」と書かれた屋外地下埋設の配線路だと確認する。
- 地中電線路にはケーブルを使うという法令の基準を確認する。
- 各記号を確認する:EM-EEF(平形ケーブル)、EM-CE(電力用ケーブル)、EM-EE(丸形ケーブル)、EM-IE(絶縁電線)。
- EM-IEだけが絶縁電線で地中配線に使えないので、正解としてニを選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- EM-EEFは平形のケーブルなので、地中配線に使用できます。
- 選択肢 ロ不正解
- EM-CEはケーブルなので、地中配線に使用できます。
- 選択肢 ハ不正解
- EM-EEは丸形のケーブルなので、地中配線に使用できます。
- 選択肢 ニ正解
- EM-IEは絶縁電線でケーブルではないため、地中配線に使えず正解です。
覚えるポイント
- 地中電線路には必ず「ケーブル」を使用する(絶縁電線は管内であっても使用不可)。
間違えやすいところ
- 屋内配線の金属管工事などでは絶縁電線(IVやEM-IE)を使えますが、地中配管(FEPなど)の中では絶縁電線は使えない点に注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第120条(地中電線路の施設)。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(位置表示灯内蔵スイッチ)
配線図 · 配線図記号 / 点滅器 / 位置表示灯
配線図の③で示す図記号の器具の種類として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
まず結論:点滅器(スイッチ)の図記号は黒丸で表し、特別な機能があるときは横に文字記号を添えます。なぜなら、黒丸だけでは機能の違いが分からないからです。消灯中にスイッチの位置を示す位置表示灯内蔵スイッチには「L」(Light)を添えます。
解き方
- 配線図の③で指定された1階集会所出入口付近の図記号を確かめます。
- 黒丸の点滅器記号に「L」が添えられているので、位置表示灯内蔵点滅器と分かります。
- 選択肢 イ不正解
- 遅延スイッチの記号は「D」(Delay)なので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 点滅器の「L」は位置表示灯を内蔵する点滅器を表すので正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 確認表示灯を内蔵する点滅器(パイロットランプ内蔵)は「PL」なので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 熱線式自動スイッチの記号は「A」(Automatic)なので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 点滅器の傍記:L=位置表示灯(ホタル)、PL=確認表示灯、D=遅延、A=熱線式自動。
間違えやすいところ
- 「L」を照明器具のLineや確認表示灯(PL)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(確認表示灯付電磁開閉器用押しボタン)
配線図 · 配線図記号 / 押しボタンスイッチ / 確認表示灯付
配線図の④で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
まず結論:電磁開閉器用押しボタンには、運転状態を確認する表示灯(ランプ)が内蔵されたものがあります。なぜなら、遠隔操作では機器の状態が見えないからです。図記号では押しボタンの記号に表示灯の記号を付け加えて表します。
解き方
- 配線図の④で指定された地下1階ポンプ室付近の操作スイッチ図記号を確かめます。
- 押しボタンの記号に確認表示灯の記号が組み合わさっているので、確認表示灯付電磁開閉器用押しボタンと分かります。
- 選択肢 イ不正解
- 単なる電磁開閉器用押しボタンには表示灯の記号が付かないので誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 遅延スイッチは普通の点滅器記号に「D」を添えるので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 圧力スイッチは四角形に「P」などを添えて表すので誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 押しボタン開閉器の記号に確認表示灯を付けた図記号なので正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電磁開閉器用押しボタンに表示灯が付いたものは、記号内に表示灯の図形が付加されます。
間違えやすいところ
- 単なる押しボタンスイッチと、確認表示灯付き押しボタンスイッチの図記号の違いを見落とさないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(電磁開閉器)
配線図 · 配線図記号 / 動力制御盤 / 電磁開閉器
配線図の⑤で示す図記号の機器として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
まず結論:電磁開閉器(電磁接触器と熱動継電器を組み合わせた機器)は、外部からの制御信号で接点を開閉します。なぜなら、電磁石の吸引力で主接点を動かす仕組みだからです。押しボタンやセンサ(水位を検知するフロートスイッチなど)の信号を受け、自動または遠隔で開閉します。
解き方
- 地下1階の動力制御盤P-1の単線結線図で、⑤が示す機器「S」を確かめます。
- 制御配線(※1)からの信号を受けて電動機回路を開閉する電磁開閉器と分かります。
- 選択肢 イ正解
- 外部制御配線からの信号で主接点を開閉する電磁開閉器なので正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 電流計付箱開閉器は電流計と開閉器を組み合わせた別の図記号なので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- スターデルタ始動装置などの始動器は別の専用図記号を使うので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 低圧進相用コンデンサは二重線のコンデンサ記号で表すので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 動力配線図の制御盤内にある「S」は開閉器であり、外部信号で入切する電磁開閉器を表します。
間違えやすいところ
- 手動開閉器やブレーカー(配線用遮断器B、漏電遮断器BE)との役割の違いを理解しておきましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図(分岐回路の過電流遮断器定格電流)
配線図 · 過電流遮断器 / 定格電流 / 動力制御盤
配線図の⑥で示す機器の定格電流の最大値[A]として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
まず結論:制御盤などの単線結線図で遮断器に添えられた「2P20A」は、2極・定格電流20Aの過電流遮断器(配線用遮断器)を表します。なぜなら、数字は極数と電流の大きさを順に示すからです。
解き方
- 地下1階の動力制御盤P-2の結線図で、⑥が指す分岐保護機器を確かめます。
- その機器に「2P20A」と書かれているので、定格電流は20Aと読み取ります。
- 選択肢 イ不正解
- 盤内の他の回路に15Aはありますが、⑥が示す機器は20Aなので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 図中に「2P20A」と書かれているので、定格電流は20Aで正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 配線図に25Aという記載はなく、誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 30Aの遮断器は別の分岐回路にあり、⑥の機器ではないので誤りです。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 遮断器の傍記「2P20A」は2極(Pole)・定格電流20アンペアを意味します。
間違えやすいところ
- 引き出し線の先がどの回路・どの機器を指すかを、ていねいに読み取りましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地工事(D種接地工事の接地抵抗値)
電気設備の技術基準 · 接地工事 / D種接地工事 / 接地抵抗値
配線図の⑦で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]として、正しいものはどれか。なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていないものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
まず結論:使用電圧300V以下の低圧の機械器具の鉄台や金属製外箱にはD種接地工事を施し、接地抵抗は原則100Ω以下です。なぜなら、漏電時の感電や火災を防ぐためです。0.5秒以内に働く漏電遮断器があるときは500Ω以下に緩和されますが、引込線の電源側に地絡遮断装置がないときはこの緩和は使えません。
解き方
- ⑦は受電盤の外箱接地に施す接地端子で、受電電圧(300V以下)からD種接地工事と確かめます。
- 問題文に「引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない」とあるので、緩和は使えず原則の100Ω以下となります。
- 選択肢 イ不正解
- 10Ω以下はA種接地工事や、低圧側の地絡電流がとても大きい場合のB種接地工事の値です。
- 選択肢 ロ正解
- 300V以下の低圧機械器具の外箱に施すD種接地工事の許容最大値は100Ωです。
- 選択肢 ハ不正解
- 300Ωという接地抵抗の規定は技術基準にありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 0.5秒以内に切る地絡遮断装置があれば500Ωに緩和されますが、本問では設置されていないので当てはまりません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- D種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下(0.5秒以内の漏電遮断器があれば500Ω以下)。
間違えやすいところ
- 「漏電遮断器があれば500Ω」とすぐ決めず、問題文の「地絡遮断装置は設置されていない」という条件を必ず確かめましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び施設方法)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(フロートレススイッチ電極)
配線図 · 配線図記号 / フロートレススイッチ / 受水槽
配線図の⑧で示す図記号の器具の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
まず結論:フロートレススイッチは、水中に吊り下げた電極棒で水位を検知し、給水ポンプなどを自動で発停させる装置です。なぜなら、水に触れると電気が流れる性質を利用しているからです。図記号は「LF」(Level Floatless)と電極本数の数字で表します。
解き方
- 地下1階の受水槽室にある⑧で指定された図記号「LF3」を確かめます。
- 「LF」はフロートレススイッチ電極を示す記号なので、「フロートレススイッチ電極」と分かります。
- 選択肢 イ不正解
- 圧力スイッチは水圧などを検知する機器で「P」と表すので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 「LF」はフロートレススイッチ電極(Level Floatless)を表すので正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電磁開閉器用押しボタンは手動操作のスイッチで、受水槽の水位検出器ではないので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- フロートスイッチは浮き子で開閉する器具で、「F」などで表すので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- LF=フロートレススイッチ電極(電極棒式水面計)。数字は電極棒の本数を表します。
間違えやすいところ
- 浮き子を使うフロートスイッチ(F)と、電極棒を使うフロートレススイッチ(LF)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図(器具間の最少電線心線数)
配線図 · 電線本数 / 複線図 / 3路スイッチ回路
配線図の⑨で示す部分の最少電線本数(心線数)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
まず結論:照明器具の間を通す電線の本数は、その区間に必要な電線の役割を整理して求めます。なぜなら、末端で並んだ器具の間には、接地側の電線と点滅器を経由した負荷接続線(返り線)の2本があれば点灯できるからです。
解き方
- 1階ホールのダウンライト「DL ア」は、2箇所の3路スイッチ「3 ア」で点滅する回路だと確かめます。
- ⑨で示された配線は、ダウンライト器具同士を結ぶ送り配線です。
- この器具の間には接地側電線(白線)と点滅用の返り線の計2本を通せば点灯できるので、最少本数は2本です。
- 選択肢 イ正解
- その器具の間には接地側電線と返り線の2心だけが必要なので正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 3路スイッチの連絡線はこの器具の間を通す必要がないので、3本は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 4本配線する必要はなく、誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 5本配線する必要はなく、誤りです。
覚えるポイント
- 末端側の照明器具相互間の送り配線は、通常「接地側線」と「返り線」の2本で足ります。
間違えやすいところ
- 3路スイッチ回路だからといって、器具の間にも3路スイッチの連絡線が通ると誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(引掛形コンセントの傍記記号)
配線図 · 配線図記号 / コンセント / 引掛形 / 傍記記号
配線図の⑩で示す部分は引掛形のコンセントである。その図記号の傍記表示として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
まず結論:コンセントの図記号に添える傍記表示は、器具の種類や機能を表します。差し込んでひねって固定する「引掛形」にはツイスト(Twist)の「T」を添えます。差し込んでロックする「抜け止め形」には「LK」(Locking)を使います。
解き方
- 問題文から「引掛形コンセント」の図記号の傍記表示を特定します。
- JIS規格で引掛形は「T」、抜け止め形は「LK」と定められているので、「T」を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 「EL」は漏電遮断器付(Earth Leakage)コンセントの傍記なので誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 「H」は医用(Hospital)コンセントの傍記なので誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 「T」(Twist)は引掛形コンセントを表す傍記記号なので正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 「LK」(Locking)は抜け止め形コンセントの傍記で、引掛形(T)ではないので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 引掛形=「T」(Twist)、抜け止め形=「LK」(Lock)。非常によく出る混同注意ポイントです。
間違えやすいところ
- 引掛形を「LK」と間違える人がとても多いので、「引掛形=ツイスト(T)」と正確に覚えましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配電盤・分電盤機器の図記号と写真の識別
配線図 · 漏電遮断器 / 中性線欠相保護 / 配線器具の識別
配線図の⑪で示す図記号(分電盤L-1の主幹「BE 3P 100A(欠相保護付)」)の機器として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
配線図記号「BE」は、過電流と漏電の両方を防ぐ漏電遮断器を表します。単相3線式の主幹では、中性線が切れると異常な電圧が発生するおそれがあります。そのため中性線欠相保護付の漏電遮断器を使います。
解き方
- 配線図の⑪が分電盤L-1の主幹「BE 3P 100A(欠相保護付)」を指していることを読み取ります。
- 記号「BE」からテストボタン付きの漏電遮断器だと分かります。「欠相保護付」なので中性線欠相保護付漏電遮断器の写真ロを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 漏電を調べるテストボタンがなく、配線用遮断器(B)の写真なので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 漏電テストボタンと中性極端子(N)を備えた、100Aの中性線欠相保護付3極漏電遮断器なので適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- テストボタンがなく、配線用遮断器の写真なので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- テストボタンはありますが、中性線欠相保護のない通常の3極漏電遮断器なので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- BEは漏電遮断器(過電流保護兼用)を表す
- 単相3線式の主幹には中性線欠相保護付漏電遮断器が用いられる
間違えやすいところ
- 配線用遮断器(B)と漏電遮断器(BE)を、テストボタンの有無で見分けられず混同しやすい
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ボックス内の電線相互の接続(リングスリーブ圧着マーク)
配線図 · 複線図 / リングスリーブ / 圧着マーク
配線図の⑫で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せとして、正しいものはどれか。ただし、使用電線はすべてVVF1.6とし、地下1階へ至る配線の電線本数(心線数)は最少とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リングスリーブE形「小」を使うとき、刻印は電線の本数で決まります。1.6mm電線2本の接続は「〇」、1.6mm電線3本や4本の接続は「小」を使います。
解き方
- 配線図⑫の周りの結線条件(電源線、点滅器、負荷)から複線図を作り、各接続点の1.6mm電線の本数を整理します。
- 接続点4箇所のうち、2本接続が2箇所、3本接続が2箇所あることを確かめます。
- 1.6mm2本はスリーブ小で刻印「〇」、1.6mm3本はスリーブ小で刻印「小」なので、小4個(〇2個、小2個)を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 刻印〇が1個、刻印小が3個の組合せは、接続本数と合わないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 2本接続(刻印〇)が2箇所、3本接続(刻印小)が2箇所で、すべてリングスリーブ小を使うので適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 刻印小が4個では、2本接続の箇所まで刻印小で圧着することになり不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.6mmの最大接続本数は3本なので、リングスリーブ中を使う箇所はありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6mm×2本の圧着マークは「〇」
- 1.6mm×3本および1.6mm×4本の圧着マークは「小」
間違えやすいところ
- 1.6mm電線2本の圧着で、スリーブ小を使ったときのマークを「小」と間違えやすい
出題の前提:内線規程、電気工事士技能試験判定基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されている機器・材料の識別
配線図 · 機器材料 / ポンプ室 / プルボックス / フロートスイッチ
配線図の⑬で示す地下1階のポンプ室内で使用されていない材料・器具はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図の記号と実際の器具を照合します。〇はアウトレットボックス、四角に斜め線の入った記号はプルボックス、記号「F」はフロートスイッチを表します。
解き方
- 配線図の地下1階ポンプ室内(⑬付近)の図記号をすべて確認します。
- アウトレットボックスの記号、プルボックスの記号、フロートスイッチの記号「F」があることを確かめます。
- 金属製露出スイッチボックス(ニ)の記号は配線図にないため、ニが使われていない器具だと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 電線管工事のジョイント部として、アウトレットボックスが使われています。
- 選択肢 ロ不正解
- 汚水槽や湧水槽の水位を検知するフロートスイッチの記号「F」が使われています。
- 選択肢 ハ不正解
- 多くの電線管が集まる箇所に、プルボックスが使われています。
- 選択肢 ニ正解
- ポンプ室に露出スイッチボックスを使う図記号はないため、使われていないものとして正解です。
覚えるポイント
- Fはフロートスイッチ(液面浮子スイッチ)
- アウトレットボックスとプルボックスの図記号の違いを押さえる
間違えやすいところ
- フロートスイッチ(F)とフロートレススイッチ電極(水極棒)の記号や外観を混同しやすい
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
機器への接続に必要なケーブル心線数
配線図 · ケーブル心線数 / フロートスイッチ / 制御回路
配線図の⑭で示す部分(フロートスイッチFからプルボックス等へ至る部分)の配線工事に必要なケーブルはどれか。ただし、心線数は最少とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
液面制御のフロートスイッチ回路では、共通線(コモン端子)と水位を検出する各端子を、盤内のリレーなどにつなぎます。そのため3本の心線が必要です。
解き方
- 配線図⑭がフロートスイッチ「F」から制御盤への接続配線であることを確認します。
- フロートスイッチの制御接点に必要な心線数は、最少で3本(3心)であることを確かめます。
- 写真の選択肢から、3心ケーブルであるハを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 2心ケーブルの写真で、心線数が足りないため不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 2心平形ケーブルの写真で、心線数が足りないため不適切です。
- 選択肢 ハ正解
- フロートスイッチの制御に必要な最少心線数3心を備えた平形ケーブルなので適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 4心ケーブルの写真で、問題文の「最少心線数」という条件に合いません。
覚えるポイント
- フロートスイッチ(F)の制御回路には最少3心が必要
間違えやすいところ
- 単なる電源線だと考えて2心を選んでしまう誤り
出題の前提:JIS C 0303、内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
金属管工事(ねじなし電線管)に使用する工具の識別
配線図 · ねじなし電線管 / 配管工具 / ねじ切り器
配線図の⑮で示す部分の工事「(E19)」で、一般的に使用されることのない工具はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
金属電線管工事で、記号「E」はねじなし電線管を表します。ねじなし電線管の管端加工では切断と面取りは行いますが、ねじ切り作業は不要です。ねじ切り器は厚鋼電線管(G管)や薄鋼電線管(C管)で使います。
解き方
- 配線図⑮の配管表記「(E19)」を確認し、ねじなし電線管工事だと把握します。
- ねじなし電線管ではねじ切りをしないため、管にねじを切るパイプねじ切り器(イ)が不要だと判断します。
- 選択肢 イ正解
- ねじなし電線管(E管)工事ではねじ切りをしないため、パイプねじ切り器は使われず正解です。
- 選択肢 ロ不正解
- 電線管を切断・加工するときに管を固定するパイプバイスは、一般に使われます。
- 選択肢 ハ不正解
- 電線管を決められた長さに切るために、金切りのこは一般に使われます。
- 選択肢 ニ不正解
- 切断後の管内面のバリ(かえり)を取るために、パイプリーマは一般に使われます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- E管=ねじなし電線管(ねじ切り器は使用しない)
- 管の切断には金切りのこ、バリ取りにはリーマ、固定にはバイスを使用
間違えやすいところ
- E管とC管・G管を混同し、金属管にはすべてねじ切り器が必要だと思い込む誤り
出題の前提:内線規程、電気設備の技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
金属管工事(ねじなし電線管)に使用する材料の識別
配線図 · ねじなし電線管 / カップリング / 配管材料
配線図の⑯で示す部分の工事「(E31)」で、一般的に使用されることのない材料はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
ねじなし電線管(E管)の接続には、管端を差し込み、止めねじの頭をねじ切って固定する「ねじなしカップリング」や「ねじなしボックスコネクタ」を使います。管にねじ山がないため、内ねじ式のカップリングは使えません。
解き方
- 配線図⑯の記号「(E31)」から、使う電線管がねじなし電線管であることを確認します。
- 選択肢ロの写真は、管の内面に全周ねじが切られたねじ付きカップリングであり、ねじなし電線管どうしの接続には合わないためロを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 電線管を造営材に固定するための両サドルで、一般に使われます。
- 選択肢 ロ正解
- 内面にねじが切られたカップリングは、ねじなし電線管(E管)には使えないため正解です。
- 選択肢 ハ不正解
- 管を直角に曲げる部分に使うE管用ノーマルベンドで、一般に使われます。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属管をボックスに接続するためのねじなしボックスコネクタで、一般に使われます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ねじなし電線管の継手には止めねじが付いている
- ねじ付きカップリングは薄鋼管・厚鋼管用
間違えやすいところ
- ねじなしカップリングと、通常のねじ付きカップリングの外観の違いを見落とす誤り
出題の前提:JIS C 8330、内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内のリングスリーブ接続(種類と個数)
配線図 · 複線図 / リングスリーブの選定 / 接続個数
配線図の⑰で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とし、地下1階へ至る配線の電線本数(心線数)は最少とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
1.6mm電線どうしをリングスリーブで圧着する場合、接続本数が2本から4本までは「リングスリーブ小」を使います。接続本数が5本以上(または2.0mm電線との組合せで断面積が大きくなる場合)になると「リングスリーブ中」が必要です。
解き方
- 配線図⑰のボックスにつながる負荷、点滅器、電源線、他のボックスへの送り配線を整理し、複線図を作ります。
- 接続箇所の総数が5箇所(接地側電線、非接地側電線、各スイッチからの返り線など)であることを確かめます。
- 各接続点の電線本数がすべて1.6mmで4本以下なので、5箇所すべてにリングスリーブ「小」を使うと判断し、小5個を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 接続点は5箇所あるため、小4個では1箇所分足りません。
- 選択肢 ロ不正解
- 1.6mmが5本以上つながる箇所はないため、中スリーブは不要です。
- 選択肢 ハ正解
- 接続点が5箇所あり、すべて1.6mm電線4本以下の接続なので、リングスリーブ小5個が適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 中スリーブを使う接続箇所はないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6mm電線は4本までリングスリーブ「小」で圧着可能
- 接続箇所の数だけリングスリーブが必要
間違えやすいところ
- 複線図の接続箇所の数を数え間違えて、4箇所としてしまう誤り
出題の前提:電気工事士技能試験判定基準、内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の差込形コネクタ接続(種類と個数)
配線図 · 複線図 / 差込形コネクタ / コネクタ極数選定
配線図の⑱で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
差込形コネクタは、電線の接続本数に合った収容本数のものを使います。2本接続には2本用、3本接続には3本用、4本接続には4本用を、それぞれ最少で1個ずつ選びます。
解き方
- 配線図⑱のボックスの周りの電路(電源、スイッチ、照明器具、他ボックスへの送り)から複線図を作ります。
- ボックス内の各接続点の結線本数を数え、4本接続が1箇所、3本接続が1箇所、2本接続が1箇所あることを確かめます。
- それぞれの接続箇所に必要なコネクタとして、4本用1個、3本用1個、2本用1個の組合せ(写真ロ)を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 4本接続の箇所があるため、2本用2個と3本用1個では接続できません。
- 選択肢 ロ正解
- 4本接続に4本用1個、3本接続に3本用1個、2本接続に2本用1個を使うので適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 4本接続の箇所があるため、3本用2個では収容本数が合いません。
- 選択肢 ニ不正解
- 3本接続の箇所があるため、2本用2個と4本用1個では収容本数が合いません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 差込形コネクタは接続する電線本数と同極数のものを1箇所につき1個用いる
- 接地側・非接地側・負荷返り線の本数を正確にカウントする
間違えやすいところ
- 4本接続の接地側電線を3本と数え間違えてしまう誤り
出題の前提:電気工事士技能試験判定基準、内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図の図記号に対応するコンセントの判別
配線図 · 配線用図記号 / コンセント / 接地端子付接地極付コンセント
配線図(15頁)に示された図記号から判断して、この電気工事で実際に使用されているコンセントとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
コンセントの図記号は、記号の横に付くアルファベットで機能や形を指定します。Eは接地極付、ETは接地端子付を表し、EETはその両方を備えたコンセントという意味です。
解き方
- 15頁の配線図でコンセントの図記号と横のアルファベットを探します。自販機は「EET」、共用廊下の外壁は「WP LK」、エアコンは「20A 250V E」などがあります。
- 各写真のコンセントの種類を見分けます。イは接地極付ダブル、ロは接地端子付接地極付、ハは引掛けのない防雨形、ニは床埋込形です。
- 配線図の「EET」と一致する写真「ロ」を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 接地極付のダブルコンセントの写真です。配線図には100V一般用の接地極付ダブルコンセントがないため、当てはまりません。
- 選択肢 ロ正解
- 接地端子付接地極付コンセント(EET)の写真で、1階平面図の自販機用電源の図記号と一致します。
- 選択肢 ハ不正解
- 一般形の防雨形ダブルコンセントの写真です。配線図の屋外は「WP LK」(防雨形・引掛形)なので、一般形は当てはまりません。
- 選択肢 ニ不正解
- 床に埋め込むフロアコンセントの写真ですが、配線図にフロアコンセントの図記号はありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 接地端子付接地極付コンセントの傍記は「EET」である。
間違えやすいところ
- 屋外のコンセント記号「WP LK」を見て防雨形(ハ)を選びそうになりますが、LK(引掛形)の指定を見落とさないようにします。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されていないスイッチの判別
配線図 · 配線用図記号 / スイッチ / 開閉器 / 接点構成
配線図(15頁)に示された図記号から判断して、この電気工事で使用されていないスイッチはどれか。ただし、各選択肢の写真下の図は接点の構成を示している。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
スイッチの図記号は、形や付く記号で種類を表します。図面の記号と、実際の器具の写真・接点の構成を照らし合わせて、使われているかを判断します。
解き方
- 15頁の配線図で各スイッチの図記号を確認します。地下1階の受水槽室にフロートスイッチ「F」、ポンプ制御盤の近くに押しボタン、1階の管理室に両切スイッチ「●2」、ホールなどの照明に「●3」や「●L」があります。
- 各選択肢の写真と接点の構成図を照らし合わせます。
- ハは写真と接点図の組み合わせ、または仕様が配線図の内容と合わず、使われていないスイッチにあたります。
- 選択肢 イ不正解
- フロートスイッチ(液面を感知して開閉する器具)で、地下1階の受水槽室に「F」の記号で使われています。
- 選択肢 ロ不正解
- 押しボタンでON/OFFを切り替える開閉器で、ポンプ室などの操作器として使われています。
- 選択肢 ハ正解
- 下の図は3路スイッチの接点(端子0・1・3)ですが、写真の器具はこの工事で使うスイッチと形や仕様が一致しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 両切スイッチ(2極単投)の接点を示しており、1階平面図の管理室に「●2」の記号で使われています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 両切スイッチの傍記は「2」、3路スイッチの傍記は「3」である。
間違えやすいところ
- 配線図に3路スイッチの記号「●3」があるためハが使われていると早く決めつけがちですが、写真の器具の形と接点図の対応をよく確認する必要があります。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期学科試験
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期学科試験の問題・解答資料です。