学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
試験の概要
直流回路における抵抗の消費電力計算
電気理論 · 合成抵抗 / オームの法則 / 消費電力
電源電圧200Vの直流回路において、20Ωと30Ωの並列接続部分に8Ωの抵抗が直列に接続されている。この8Ωの抵抗で消費される電力[W]として、最も近い値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
直並列回路で消費電力を求めるときは、まず並列部分を1つの合成抵抗(まとめた抵抗)に置きかえます。次に回路全体の合成抵抗から全電流を出します。最後にその電流を使って、消費電力の式P=I^2・Rを当てはめます。
解き方
- 20Ωと30Ωの並列部分の合成抵抗を「和分の積」(2つの積を和で割る方法)で求めます。(20×30)/(20+30)=12Ωです。
- これに直列の8Ωを足して、回路全体の合成抵抗を12+8=20Ωとします。
- オームの法則から回路全体に流れる電流I=200V/20Ω=10Aを出します。
- 8Ωには全電流10Aがそのまま流れるので、消費電力P=10^2×8=800Wを求めます。
- 選択肢 イ不正解
- 200Wは電流や抵抗の値を当てはめる場所を間違えて出た値です。
- 選択肢 ロ正解
- 全電流10Aが8Ωを流れるので、消費電力はP=10^2×8=800Wとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1200Wは並列部分(12Ω)全体の消費電力(10^2×12)で、8Ωの消費電力ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 2000Wは電源が回路全体に供給する電力(200V×10A)です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 並列合成抵抗の計算式は和分の積(R1×R2)/(R1+R2)を用いる。
- 抵抗の消費電力はP=I^2・RまたはP=V^2/Rで求められる。
間違えやすいところ
- 問われているのが回路全体ではなく8Ωの抵抗1つであることを見落とすミス。
- 並列抵抗の合成で「和分の積」を使わず、たし算してしまうミス。
出題の前提:電気設備の基礎理論(オームの法則および電力計算)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
導線の電気抵抗と抵抗率の関係式
配電理論 · 導線の電気抵抗 / 抵抗率 / 単位換算
電気抵抗R[Ω]、直径D[mm]、長さL[m]の導線の抵抗率[Ω・m]を表す式として、正しいものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線の電気抵抗Rは、長さLに比例し、断面積Aに反比例します(R=ρ・L/A)。抵抗率ρの単位は[Ω・m]なので、直径[mm]を[m]に直して面積を求めるのが基本です。
解き方
- 直径D[mm]をmに直すとD×10^-3[m]、半径は(D/2)×10^-3[m]です。
- 円の断面積はA=π×{(D/2)×10^-3}^2=(π・D^2・10^-6)/4[m^2]となります。
- 抵抗の式R=ρ×(L/A)を変形して、ρ=(R×A)/Lとします。
- Aを代入して、ρ=(π・D^2・R)/(4・L・10^6)[Ω・m]が導かれます。
- 選択肢 イ不正解
- 断面積の計算で直径Dを2乗しておらず、単位換算の係数も間違っています。
- 選択肢 ロ不正解
- 分母のLが2乗になっていて、円の面積で必要な4も抜けています。
- 選択肢 ハ正解
- 断面積A=(π/4)×(D×10^-3)^2を正しく表した式で、適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- Dを2乗しておらず、分母の長さLが2乗になっているので誤りです。
覚えるポイント
- 抵抗の式R=ρ(L/A)からρ=RA/Lを導けるようにする。
- mmからmへの単位換算で面積は10^-6倍(10^6で除算)となる。
間違えやすいところ
- 直径D[mm]の2乗を忘れたり、半径(D/2)の2乗から出る分母の4を落としたりするミス。
- mmをmに直すときの10^-3を2乗して10^-6にする扱いを間違えるミス。
出題の前提:導線の電気抵抗・抵抗率の算出基礎理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電線接続部の接触抵抗による発熱量の計算
電気理論 · ジュールの法則 / 接触抵抗 / 熱量計算
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に15Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]として、最も近い値を選びなさい。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
抵抗に電流が流れるとジュール熱(電気が熱になる量)が発生します。その量はQ=I^2・R・t[J]で求められます。tは秒[s]で入れるので、1時間は3600秒として計算し、最後に[kJ]に直します。
解き方
- 電力P=I^2・Rの式を使い、P=15^2×0.2=225×0.2=45W[J/s]を求めます。
- 時間tを秒に直し、1時間=3600秒とします。
- 発熱量Q=45W×3600s=162,000Jを計算します。
- 1000J=1kJで単位を直して、162kJを求めます。
- 選択肢 イ不正解
- 11kJは計算の手順や時間の換算が大きく食い違う誤った値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 45は消費電力P=45Wのことです。1時間(3600秒)の発熱量ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 72kJは途中の計算を間違えたときに出る不適切な値です。
- 選択肢 ニ正解
- Q=15^2×0.2×3600=162,000J=162kJとなり、計算と一致します。
覚えるポイント
- ジュールの熱量計算における時間の単位は「秒(s)」である(1時間=3600秒)。
- 熱量Q=I^2・R・t[J]、1kJ=1000Jである。
間違えやすいところ
- 時間の3600秒を掛け忘れ、電力P=45Wのまま選択肢「ロ」を選んでしまうミス。
- 1時間を60秒と勘違いして計算してしまうミス。
出題の前提:ジュールの法則および熱量単位計算
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の力率を表す式
配電理論 · 三相交流電力 / 力率 / 誘導電動機
定格電圧V[V]、定格電流I[A]の三相誘導電動機を定格状態で運転したところ、消費電力がP[kW]であった。この電動機の力率[%]を表す式として、正しいものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
三相交流回路の有効電力(実際に使われる電力)はP=√3・V・I・cosθ[W]で表されます。Pが[kW]で与えられたら1kW=1000Wに直し、力率は百分率[%]にするため100を掛けます。
解き方
- 三相の有効電力P[W]=√3・V・I・cosθの基本式を確認します。
- Pが[kW]なので、WではP×10^3[W]=√3・V・I・cosθとなります。
- 力率cosθを求めると、cosθ=(P×10^3)/(√3・V・I)となります。
- 百分率[%]にするため100を掛け、cosθ×100=(P×10^5)/(√3・V・I)が導かれます。
- 選択肢 イ正解
- P[kW]をWに直す10^3倍と、百分率にする10^2倍をまとめた式で、正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 分子に√3が掛かっており、三相電力の式の変形として誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 分子と分母が逆で、皮相電力(見かけの電力)を有効電力で割る形になっているので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 分子と分母が逆で、さらに√3の位置も間違っています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相有効電力の基本式はP=√3・V・I・cosθである。
- kWからWへは10^3倍、小数から%へは10^2倍となり、合わせて10^5倍となる。
間違えやすいところ
- 単相電力の式と混同し、√3を落としてしまうミス。
- 単位換算の1000と百分率の100を掛け合わせるのを忘れ、10^5を正しく扱えないミス。
出題の前提:三相交流電力および力率の算出理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
対称三相3線式Y結線回路の線電流計算
配電理論 · 三相3線式回路 / スター結線(Y結線) / 線電流と相電流
線間電圧200Vの対称三相3線式電源に、各相10Ωの抵抗からなるスター結線(Y結線)の平衡負荷が接続されている。この回路に流れる線電流I[A]として、最も近い値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
対称三相スター結線(Y結線)では、各相にかかる相電圧Vpは線間電圧Vの1/√3倍(Vp=V/√3)です。また線電流Iは相電流Ipと同じになります(I=Ip)。
解き方
- 線間電圧200Vから、Y結線の各負荷にかかる相電圧Vp=200/√3[V]を求めます。
- 1相の抵抗R=10Ωを流れる相電流Ip=Vp/R=(200/√3)/10=20/√3[A]を出します。
- √3=1.73を入れて、Ip=20/1.73≈11.56Aを計算します。
- Y結線では線電流I=相電流Ipなので、最も近い11.6Aを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 8.3Aは計算の手順を間違えたときに出る不適切な値です。
- 選択肢 ロ正解
- I=20/√3≈11.6Aとなり、計算結果と一致します。
- 選択肢 ハ不正解
- 14.3Aは計算の途中で出てくる誤った値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 20.0Aは線間電圧200Vをそのまま相電圧として使った場合(200/10=20A)の誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- スター結線(Y結線)では、相電圧=線間電圧/√3、線電流=相電流である。
- 問題文の注記にある√3=1.73を用いて割り算を行う。
間違えやすいところ
- デルタ結線と混同し、相電圧に200Vをそのまま入れてしまうミス。
- Y結線なのに線電流を相電流の√3倍にしてしまうミス。
出題の前提:三相平衡回路におけるY結線の電圧・電流特性
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式配線の電圧降下計算
配電理論 · 単相2線式回路 / 電圧降下 / 電線抵抗
電線のこう長8mの単相2線式配線により、消費電力2000Wの抵抗負荷に電力を供給した結果、負荷両端の電圧は100Vであった。この配線における電圧降下[V]として、最も近い値を選びなさい。ただし、電線の電気抵抗は長さ1000m当たり3.2Ωとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
単相2線式の配線では、行きと帰りの2本の電線それぞれで電圧が下がります。電線1線の抵抗をr、負荷電流をIとすると、電圧降下はΔV=2・I・rで求められます。
解き方
- 負荷電力P=2000W、負荷電圧V=100Vから、負荷電流I=P/V=2000/100=20Aを求めます。
- こう長8mでの電線1線の抵抗r=3.2×(8/1000)=0.0256Ωを計算します。
- 単相2線式の式ΔV=2・I・rに入れ、ΔV=2×20×0.0256=1.024Vを求めます。
- 最も近い整数として1Vを選びます。
- 選択肢 イ正解
- 電圧降下は1.024Vなので、最も近い値は1Vとなります。
- 選択肢 ロ不正解
- 2Vは計算結果から離れていて誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 3Vは計算結果から離れていて誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 4Vは計算結果から離れていて誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相2線式の電圧降下はΔV=2Ir(往復2本分)である。
- 電線抵抗は1000m当たりの抵抗値から実際の距離に比例換算する。
間違えやすいところ
- 単相2線式なのに片道1線分(I×r)だけで計算してしまうミス。
- 三相3線式の電圧降下の式(√3×I×r)と混同するミス。
出題の前提:低圧配電線路における電圧降下の算定理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の配線電力損失計算
配電理論 · 単相3線式回路 / 電力損失 / 平衡負荷
単相3線式回路において、電線1線当たりの抵抗が0.1Ω、各相の抵抗負荷に流れる電流がともに15Aの平衡状態であるとき、この配線の電力損失[W]として、最も近い値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
単相3線式で上下の負荷電流が等しい平衡状態では、キルヒホッフの第1法則(電流の出入りが等しいという法則)により中性線に電流が流れません(In=0A)。そのため線路の電力損失は電圧線(外側線)2本だけで発生し、Ploss=2・I^2・rとなります。
解き方
- 両相の負荷電流が15Aで等しいので、中性線電流In=15-15=0Aを確認します。
- 中性線の電力損失は0Wなので、損失は外側の電圧線2本でだけ生じます。
- 電線1本あたりの損失はI^2・r=15^2×0.1=22.5Wとなります。
- 電圧線2本分としてPloss=2×22.5=45Wを計算します。
- 選択肢 イ正解
- 中性線電流が0Aになり、外側2本分の損失2×15^2×0.1=45Wとなるので正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 60Wは計算の手順を間違えたときに出る不適切な値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 90Wは外側線の電流を誤って大きく見積もったときなどの値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 135Wは中性線にも15Aが流れると勘違いし、3本分などとして計算した誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相3線式の平衡負荷時、中性線に流れる電流は0Aである。
- 平衡時の全電力損失は外側線2本分の損失Ploss=2・I^2・rで計算する。
間違えやすいところ
- 中性線にも15Aが流れると勘違いして3本分の損失を合計してしまうミス。
- 電圧線の電流を15+15=30Aとしてしまうミス。
出題の前提:単相3線式配線路の電力損失算定基準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
管内多条敷設時の電線の許容電流計算
配電理論 · 許容電流 / 電流減少係数 / 金属管工事
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]として、正しいものを選びなさい。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線管に電線を複数入れると熱が逃げにくくなるため、電線の基本の許容電流に電流減少係数を掛けて許容電流を求めます(許容電流=単線の許容電流×電流減少係数)。端数の処理は電気設備の技術基準の解釈にしたがいます。
解き方
- 直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の基準許容電流が35Aであることを確認します。
- 与えられた電流減少係数0.63を掛け、35×0.63=22.05Aを計算します。
- 小数点以下を四捨五入して22Aを求めます。
- 選択肢 イ不正解
- 17Aは直径1.6mm(許容電流27A)に係数0.63を掛けた場合(27×0.63≈17.01A)の値です。
- 選択肢 ロ正解
- 直径2.0mmの許容電流35Aに係数0.63を掛けると35×0.63=22.05Aとなり、22Aが正解です。
- 選択肢 ハ不正解
- 30Aは直径2.0mmに3本以下の係数0.70を掛けた場合に近い誤った値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 35Aは電線管に入れる前、電線1本だけのときの基準許容電流です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単線の許容電流:直径1.6mmは27A、直径2.0mmは35A、直径2.6mmは48A。
- 管内電線数による減少係数:3本以下は0.70、4本は0.63、5〜6本は0.56。
間違えやすいところ
- 直径2.0mmの許容電流(35A)と直径1.6mmの許容電流(27A)を取り違えるミス。
- 電流減少係数を掛け忘れ、元の許容電流35Aを選んでしまうミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第146条(低圧配線等の許容電流)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧幹線における許容電流および過電流遮断器定格電流の決定
配電理論・配線設計 · 幹線の許容電流 / 過電流遮断器の定格電流
図のような電熱器(定格電流10 A)1台と電動機(定格電流20 A)2台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する根拠となる電流IW[A]と、幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流IB[A]の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、需要率は100%とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電動機がつながる幹線の許容電流IWは、IMが50 A以下ならIW≧1.25IM+IHで求めます。過電流遮断器の定格電流IBはIB≦3IM+IHとし、さらに2.5IW以下にします。始動時の大きな電流で電線が熱くなるのを防ぐためです。
解き方
- 電動機の合計電流IM=20+20=40 A、電熱器の合計電流IH=10 Aを求めます。
- IMは50 A以下なので、許容電流の根拠IW=1.25×40+10=60 Aを計算します。
- 過電流遮断器の根拠IBは、3×40+10=130 Aと2.5×60=150 Aを比べ、小さい130 Aを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- IWをただの合計50 Aとしており、IBの値も正しくないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- IBは130 Aで合っていますが、IWに係数1.25をかけず50 Aとしているため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- IW=60 A、IB=130 Aで、技術基準の解釈に合う正しい組合せです。
- 選択肢 ニ不正解
- IWは60 Aで合っていますが、IBで2.5×IW=150 Aを選び、3IM+IH=130 A以下という条件を満たさないため誤りです。
答えの内訳
- IW:60 A
- 電動機等の定格電流の合計IMは20 A+20 A=40 A、電熱器等の定格電流の合計IHは10 Aです。IM≦50 Aであるため、幹線の許容電流の根拠となるIWは 1.25×IM+IH=1.25×40+10=50+10=60 A となります。
- IB:130 A
- 幹線の過電流遮断器の定格電流IBは、3×IM+IH=3×40+10=130 A、または 2.5×IW=2.5×60=150 A のいずれか小さいほうの値以下とするため、IB=130 A となります。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電動機合計IM≦50Aのとき幹線の許容電流IW≧1.25IM+IH、IM>50AのときIW≧1.1IM+IH
- 幹線過電流遮断器IB≦3IM+IH(ただし2.5IW以下)
間違えやすいところ
- 電動機の係数1.25をかけ忘れて、負荷電流をただ合計してしまう誤り
- IBを出すとき、2.5IWと3IM+IHの小さいほうではなく大きいほうを選んでしまう誤り
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条(低圧幹線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線の分岐回路の設計
配電理論・配線設計 · 分岐回路 / 過電流遮断器 / 電線の太さ / コンセントの定格電流
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものはどれか。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3 m、配線用遮断器からコンセントまでは8 mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
分岐回路で使える電線の太さとコンセントの定格電流は、配線用遮断器の定格電流ごとに決まっています。遮断器が守れる範囲を超えないようにするためです。
解き方
- 20 A遮断器は電線1.6 mm以上、30 A遮断器は2.6 mm以上(5.5 mm2以上)と最小太さを確認します。
- コンセントの定格電流は20 A遮断器で20 A以下、30 A遮断器で20 A以上30 A以下と確認します。
- それぞれの組合せがこの2つの条件を満たすか判定します。
- 選択肢 イ正解
- 20 A遮断器の分岐回路で電線は1.6 mm以上、コンセントは20 A以下です。2.0 mmと20 Aの組合せは適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 30 A遮断器の分岐回路では電線は2.6 mm以上(5.5 mm2以上)が必要なので、2.0 mmは不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 20 A遮断器の分岐回路に使えるコンセントは20 A以下なので、30 Aコンセントは不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 30 A遮断器の分岐回路に使えるコンセントは20 A以上30 A以下なので、15 Aコンセントは不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 20A回路:電線1.6mm以上、コンセント20A以下
- 30A回路:電線2.6mm以上、コンセント20A以上30A以下
間違えやすいところ
- 30 Aの分岐回路に15 Aのコンセントをつなげると勘違いすること(15 Aコンセントは20 A以下の分岐回路に使います)
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧屋内幹線から分岐する過電流遮断器の施設等)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
アウトレットボックス(金属製)の使用用途
配線器具・材料・工具 · アウトレットボックス / 金属管工事
アウトレットボックス(金属製)の使用方法として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
アウトレットボックスは、金属管工事で電線をつないだり、電線を引き入れたり器具を取り付けたりする箱です。配線用遮断器をまとめて置く分電盤とは役割が違います。
解き方
- アウトレットボックスの用途(電線の接続、引き入れ、器具の取付・引出し)を思い出します。
- 配線用遮断器をまとめて設置するのは「分電盤」だと確認します。
- 不適切な用途として書かれたハを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 配管が長いときや曲がりが多いときに電線を引き入れやすくする用途で、適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 電線どうしの接続は管内ではできず、アウトレットボックスの中で行うので適切です。
- 選択肢 ハ正解
- 配線用遮断器をまとめて置くのは分電盤で、アウトレットボックスは使わないため不適切(本問の正解)です。
- 選択肢 ニ不正解
- 照明器具などを取り付け、電線を引き出す部分に使うのは適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- アウトレットボックスは電線の接続・分岐、引入れ、器具取付に用いる
- 配線用遮断器を集合して取り付ける箱は分電盤
間違えやすいところ
- アウトレットボックスとプルボックス・ジョイントボックスの用途を混同し、電線引入れが不適切だと勘違いすること
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事)等
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
600Vビニル絶縁電線(IV)の最高許容温度
配線器具・材料・工具 · IV電線 / 最高許容温度 / 絶縁電線
低圧屋内配線として使用する600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度[℃]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度は60 ℃です。絶縁体のビニル(ポリ塩化ビニル)が熱で傷まない限界がこの温度だからです。
解き方
- 問われている電線が「600Vビニル絶縁電線(IV)」だと確認します。
- ビニル(ポリ塩化ビニル)絶縁体の最高許容温度は60 ℃と覚えます。
- 選択肢 イ不正解
- 45 ℃は決められた最高許容温度ではないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度は60 ℃で、正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 75 ℃は耐熱ビニル絶縁電線(HIV)などの最高許容温度です。
- 選択肢 ニ不正解
- 90 ℃は架橋ポリエチレン絶縁電線・ケーブル(CVなど)の最高許容温度です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- IV・VVF(ビニル絶縁):60 ℃
- HIV(耐熱ビニル絶縁):75 ℃
- CV(架橋ポリエチレン絶縁):90 ℃
間違えやすいところ
- 耐熱ビニル(HIV)の75 ℃や架橋ポリエチレン(CV)の90 ℃と数値を混同すること
出題の前提:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線)等の規格基準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
硬質ポリ塩化ビニル電線管の加工工具
配線器具・材料・工具 · 硬質ポリ塩化ビニル電線管 / 合成樹脂管工事 / 工具
硬質ポリ塩化ビニル電線管の切断及び曲げ作業に使用する工具の組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管の加工では、切断に合成樹脂管用カッタ、バリ取りに面取器、曲げにトーチランプを使います。この管は熱で柔らかくなる樹脂(熱可塑性樹脂)だから、加熱して曲げます。
解き方
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管の切断に使う工具(合成樹脂管用カッタ、金切りのこ等)を選びます。
- 切断面のバリを取る工具(面取器)を選びます。
- 曲げるときに加熱する工具(トーチランプ)を選びます。パイプベンダは金属管用なので外します。
- 選択肢 イ不正解
- 圧着工具は電線をつなぐ工具で、パイプベンダは金属管用なので不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- パイプベンダは金属管用の曲げ工具で、合成樹脂管には向かないため不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 圧着工具は電線の圧着接続に使う工具で、管の切断や曲げには使わないため不適切です。
- 選択肢 ニ正解
- 合成樹脂管用カッタ(切断)、面取器(面取り)、トーチランプ(加熱曲げ)がすべて適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VE管(硬質塩化ビニル管)の曲げは「トーチランプで加熱」
- 金属管の曲げは「パイプベンダ」
間違えやすいところ
- 金属管用の「パイプベンダ」を合成樹脂管の曲げ工具だと間違えること
出題の前提:電気工事施工技術基準・工法要領
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機のスターデルタ始動の特徴
電気機器・測定 · 三相誘導電動機 / スターデルタ始動 / 全電圧始動
三相誘導電動機の始動において、全電圧始動(じか入れ始動)と比較して、スターデルタ始動の特徴として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
スターデルタ始動は全電圧始動より始動電流を小さくできます。始動時に巻線をスター結線にすると各巻線の電圧が1/√3になり、電流とトルクが1/3になるからです。
解き方
- スターデルタ始動のしくみ(始動時はスター結線、運転時はデルタ結線)を確認します。
- スター結線では相電圧が線間電圧の1/√3になり、始動電流が全電圧始動の1/3になることを確認します。
- 始動トルクも電圧の2乗に比例して1/3になり、トルクが小さいので始動時間は長くなると確認します。
- 選択肢 イ不正解
- 始動トルクが1/3に小さくなるので加速がゆるやかになり、始動時間はむしろ長くなります。
- 選択肢 ロ正解
- 全電圧始動(じか入れ)に比べ、スターデルタ始動の始動電流は1/3に小さくなります。
- 選択肢 ハ不正解
- 始動トルクは全電圧始動の1/3に小さくなるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- スター結線で各巻線にかかる電圧は線間電圧の1/√3に小さくなるため誤りです。
覚えるポイント
- スターデルタ始動:始動電流は1/3、始動トルクも1/3
- 巻線電圧は1/√3倍になる
間違えやすいところ
- 始動電流が小さくなることは分かっても、始動トルクが大きくなると間違えること
出題の前提:三相誘導電動機の始動法基準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気機器の適切な組み合わせ
電気機器・測定 · ネオン変圧器 / 高圧水銀灯 / 安定器
組み合わせて使用する機器で、その組合せが明らかに誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
照明機器や制御機器には専用の付属装置が必要です。放電灯の高圧水銀灯には水銀灯用安定器、ネオン管にはネオン変圧器を組み合わせます。組合せを間違えると正しく使えません。
解き方
- 各選択肢の機器の用途と組合せを見ます。
- イの「ネオン変圧器」はネオン管に使うもので、高圧水銀灯には水銀灯用安定器を使うため、この組合せが誤りと分かります。
- ロ、ハ、ニの組合せが正しい使用例だと確認します。
- 選択肢 イ正解
- ネオン変圧器はネオン管専用で、高圧水銀灯には水銀灯用安定器を使うため、この組合せは誤り(本問の正解)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 光電式自動点滅器(EEスイッチ)で明るさを感じて庭園灯を自動で点けたり消したりする組合せは適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 零相変流器(ZCT)で漏れ電流(地絡電流)を見つけ、漏電警報器で知らせる組合せは適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 一般用低圧三相かご形誘導電動機(端子が6本出ているもの)の始動電流を抑えるのにスターデルタ始動装置を使う組合せは適切です。
覚えるポイント
- 高圧水銀灯には「水銀灯用安定器」を使用する
- ネオン変圧器は「ネオン放電灯(ネオン管)」専用
間違えやすいところ
- ネオン変圧器を高圧放電灯なら何にでも使える機器だと勘違いすること
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第198条(特殊場所等の施設)等
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
配線材料の鑑別(ケーブルラック)
配線器具・材料・工具 · ケーブルラック / 材料の鑑別
写真の矢印で示す材料の名称はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
写真の材料は、多くのケーブルをまとめて支えるためのはしご状の「ケーブルラック」です。ケーブル工事で電力用や制御用のケーブルを並べて支持するのに使います。
解き方
- 写真の形を見ます。左右の親桁とはしごの桟のような子桁でできています。
- 蓋のある箱状の「金属ダクト」、照明器具を付ける溝のある「ライティングダクト」、小さな覆いの「線ぴ」と区別します。
- はしご状のケーブル支持材なので「ケーブルラック」と判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 金属ダクトは幅5 cmを超え厚さ1.2 mm以上の鋼板などで作った蓋付きの箱状の樋で、写真のはしご状とは違います。
- 選択肢 ロ正解
- 写真のはしご状に組まれた構造物は、ケーブルを支えて配線する「ケーブルラック」です。
- 選択肢 ハ不正解
- ライティングダクトは照明器具を付けて給電する開口部のあるレール状で、写真とは違います。
- 選択肢 ニ不正解
- 2種金属製線ぴ(メタルモール)は幅5 cm以下の電線を収める金属製の樋で、写真とは違います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- はしご状(ラダー形)のケーブル支持材は「ケーブルラック」
- 幅5cm超の箱状樋は「金属ダクト」、幅5cm以下は「金属製線ぴ」
間違えやすいところ
- 金属ダクトとケーブルラックの形(箱状か、はしご状か)を取り違えること
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号・材料規格
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
器具の写真鑑別(線付防水ソケット)
配線器具・材料・工具 · 配線器具の鑑別 / ソケット
写真に示す器具の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
器具本体からリード線が直接出ている防水構造のソケットを線付防水ソケットといいます。ソケットにはほかにも、キーで点滅させるキーソケットや、ひもを引いて点滅させるプルソケットがあります。形の違いで見分けます。
解き方
- 写真の器具を見て、本体からリード線が直接出ている防水の作りかを確かめます。
- リード線付きで防水の受金構造なので、名称は線付防水ソケットだと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- キーソケットは、本体に回すつまみ(キー)が付いた受金具なので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 本体から接続用のリード線が出ていて防水構造のソケットなので正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- プルソケットは、本体からスイッチ用のひもが垂れている形なので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- ランプレセプタクルは、端子ねじに電線を直接つないで造営材に固定する露出型なので誤りです。
覚えるポイント
- 線付防水ソケットはゴム等で覆われたリード線付きの防水構造ソケットです。
間違えやすいところ
- 端子ねじで固定するランプレセプタクルや、スイッチ付きのソケットと混同しないようにします。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及び電気工事材料の図記号・外観鑑別基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
工具の用途鑑別(クリックボール)
配線器具・材料・工具 · 工具の鑑別 / 金属管工事の工具
写真に示す工具の用途として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
クリックボールは、クランク状の柄を手で回す工具です。先にリーマを取り付けて、切った金属管の内側のバリ取り(面取り)に使います。木工用キリを付ければ木材の穴あけにも使えます。
解き方
- 写真の工具が、クランク形の柄を手で回す回転工具(クリックボール)だと見分けます。
- 電気工事では主にリーマを先に付けて金属管の面取りに使うことから、用途を判断します。
- 選択肢 イ正解
- 先のチャックにリーマを付けて手で回し、切った金属管の内面を面取りする用途に合うので正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 面取器は合成樹脂管の面取りに単体で使う工具で、クリックボールと組み合わせるものではないので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 羽根ぎりは主に木材に大きな穴を開ける刃物で、手回しで鉄板に穴を開ける用途には使えないので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- ホルソは金属板などの穴あけに使い、コンクリートには振動ドリルやコアドリルを使うので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- クリックボールはリーマと組み合わせて金属管内面の面取り(バリ取り)を行います。
間違えやすいところ
- 金属管の外側を削る金工用やすりと混同しないよう注意します。
出題の前提:第二種電気工事士技能・筆記試験における工具の種類と使用用途規定に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
リングスリーブの選定と圧着マーク
配線工事の施工方法 · リングスリーブE形 / 圧着マーク / 電線相互の接続
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブE形を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで、a〜dのうちから不適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。 [接続する電線の太さ・本数 / リングスリーブの種類 / 圧着マーク] a: 1.6 mm 2本 / 小 / ○ b: 1.6 mm 2本と2.0 mm 1本 / 中 / 中 c: 1.6 mm 4本 / 中 / 中 d: 1.6 mm 1本と2.0 mm 2本 / 中 / 中
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リングスリーブE形の接続では、電線の太さと本数で使うスリーブと刻印が決まります。1.6mmは2.0mm²、2.0mmは3.5mm²として断面積を合計します。1.6mm2本は「小・○」、合計約8mm²以下は「小・小」を使います。
解き方
- 各条件の断面積を合計します。aは1.6mmを2本で「小スリーブ・刻印○」なので適切です。
- bは1.6mm2本(4.0mm²)+2.0mm1本(3.5mm²)=7.5mm²で小スリーブ(刻印小)の範囲なので、「中スリーブ・中」は不適切です。
- cは1.6mm4本(8.0mm²)で小スリーブ(刻印小)の範囲なので、「中スリーブ・中」は不適切です。
- dは1.6mm1本(2.0mm²)+2.0mm2本(7.0mm²)=9.0mm²で小の範囲を超えるため「中スリーブ・中」が適切です。よって不適切なのはbとcです。
- 選択肢 イ不正解
- aは1.6mmを2本つなぐ適合どおりの小スリーブ・刻印「○」なので適切であり、誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- bとcは小スリーブ・刻印「小」にすべきところを「中」にしているので不適切であり、正しい組合せです。
- 選択肢 ハ不正解
- dは断面積の合計が8mm²を超え9.0mm²になるので中スリーブ・刻印「中」が適切であり、誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- aとdはどちらもスリーブと刻印の組合せが適合しているので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6mm×2本だけは小スリーブ・刻印「○」、1.6mm×3〜4本や1.6mm×2+2.0mm×1は小スリーブ・刻印「小」です。
間違えやすいところ
- 1.6mm4本は断面積から中スリーブと間違えやすいので、小スリーブの上限だと必ず覚えます。
出題の前提:JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)及び内線規程におけるリングスリーブ圧着接続基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
ライティングダクト工事の施工基準
配線工事の施工方法 · ライティングダクト工事 / 施工基準 / 接地工事の省略
使用電圧100Vの低圧屋内配線のライティングダクト工事として、不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
ライティングダクトは、開口部を下に向け、支持点間を2m以下で取り付けます。終端部はふさぎ、壁や床といった造営材を貫通させてはいけません。対地電圧150V以下で長さ4m以下ならD種接地を省けます。
解き方
- ライティングダクト工事の基準(開口部の向き、支持点間2m以下、終端部の閉そく、造営材の貫通禁止、接地省略は4m以下)を照らし合わせます。
- 各選択肢を見ると、イ・ロ・ハは基準に合いますが、ニの「壁を貫通して設置した」ははっきり禁じられているので不適切と判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 開口部を下に向け、支持点間を上限2m以下の1.5mにして丈夫に付けており適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- ダクトの終端部は、安全のため専用のエンドキャップなどでふさぐ必要があるので適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電圧100V(対地電圧150V以下)で長さが4m以下(3.5m)なのでD種接地を省けて、適切です。
- 選択肢 ニ正解
- ライティングダクトは壁などの造営材を貫通させることが禁じられているので不適切です。
覚えるポイント
- ライティングダクト工事は「開口部は下向き」「支持点間2m以下」「造営材貫通不可」「4m以下・150V以下で接地省略可」です。
間違えやすいところ
- 金属管工事や金属ダクト工事では壁を貫通できますが、ライティングダクトは開口部があるため貫通できない点に注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第171条(ライティングダクト工事)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
三相200V電動機回路の施工基準
配線工事の施工方法 · 金属可とう電線管工事 / ケーブル工事 / 金属管工事の接地省略
使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
1種金属製可とう電線管は、乾いた露出場所や点検できる隠ぺい場所にしか使えません。湿気の多い場所や水気のある場所には、2種金属製可とう電線管(ビニル被覆付きなど)を使います。
解き方
- 各選択肢について、施工場所と工事の種類・使う材料の基準を確認します。
- イは湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を使っており、基準(乾いた場所に限る)に反するので不適切と判断します。
- ロ(ケーブル支持点間2m以下)、ハ(金属管内にIV線)、ニ(乾いた場所で管長4m以下ならD種接地省略可)はどれも適合しています。
- 選択肢 イ正解
- 1種金属製可とう電線管は湿気の多い場所に使えず(2種を使う)、不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- ケーブルを造営材の下面や側面に沿わせる場合の支持点間の距離は2m以下なので適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属管工事には屋外用ビニル絶縁電線(OW)を除く絶縁電線(IV線など)を使うので適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 乾いた場所に設ける管長4m以下の低圧金属管工事ではD種接地を省けるので適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1種金属製可とう電線管は乾燥した場所限定、湿気・水気のある場所には2種を使用します。
間違えやすいところ
- 金属管の接地省略の条件(乾いた場所で4m以下、対地電圧150V以下で乾いた場所なら8m以下)の数値を正確に覚えます。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事)、第160条(金属可とう電線管工事)、第164条(ケーブル工事)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
ケーブルと弱電流電線の接近・交差
配線工事の施工方法 · ケーブル工事 / 弱電流電線との離隔 / 施工基準
ケーブル工事による低圧屋内配線で、ケーブルと弱電流電線の接近又は交差する箇所が a〜d の4箇所あった。a〜dのうちから適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。 a:弱電流電線と交差する箇所で接触していた。 b:弱電流電線と重なり合って接触している長さが 3 m あった。 c:弱電流電線と接触しないように離隔距離を 10 cm 離して施設していた。 d:弱電流電線と接触しないように堅ろうな隔壁を設けて施設していた。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧屋内配線が弱電流電線と近づいたり交差したりするときは、接触させないのが原則です。ケーブルの場合は、離して設けるか、丈夫な絶縁の隔壁を設ければよいです。直接触れさせることは認められません。
解き方
- 低圧ケーブル工事と弱電流電線の接近・交差の要件(接触させない、または丈夫な隔壁を設ける)を確認します。
- aとbは「接触している」ので基準に合わず不適切です。
- cは「接触しないよう10cm離し」、dは「接触しないよう丈夫な隔壁を設けて施設」しているので適合します。よって適切なのはcとdです。
- 選択肢 イ不正解
- 隔壁を設けたdだけでなく、接触しないよう離したcも適切なので誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- cは接触しないよう離してあり、dは丈夫な隔壁で接触を防いでいるので、どちらも適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- bは弱電流電線と接触しているので基準に合わず不適切であり、誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- aとbは弱電流電線と接触しているので不適切であり、「全部が適切」とするのは誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ケーブル工事と弱電流電線は「直接接触させてはならない(接触しないように離隔するか隔壁を設ける)」が原則です。
間違えやすいところ
- ケーブル工事なら弱電流電線と接触してもよいと勘違いしやすいですが、接触は認められません。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第168条(低圧屋内配線と弱電流電線等との接近又は交差)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂管工事(VE管)の施工基準
配線工事の施工方法 · 硬質ポリ塩化ビニル管 / 支持点間距離 / 管の接続
硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
合成樹脂管工事では、管の支持点間の距離は1.5m以下にします。接着剤を使うときの差込み深さは管の外径の0.8倍以上にします。湿気の多い場所では防湿装置を施し、300V以下の金属製プルボックスにはD種接地をします。
解き方
- 合成樹脂管(硬質ビニル管)工事の支持点間の距離の基準(1.5m以下)を確認します。
- イは支持点間を2mとしており、基準の1.5m以下を超えているので不適切と判断します。
- ロ(接着剤使用で0.8倍以上の0.9倍)、ハ(防湿装置)、ニ(三相200V用金属ボックスのD種接地)はどれも適切です。
- 選択肢 イ正解
- 合成樹脂管工事の支持点間の距離は1.5m以下と決まっており、2mとする施工は不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 接着剤を使う場合の差込み深さは管の外径の0.8倍以上と決まっており、0.9倍は適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 湿気の多い場所や水気のある場所では、水分の侵入を防ぐ防湿措置が必要なので適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 使用電圧300V以下の低圧用金属製ボックスにはD種接地をする必要があるので適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 合成樹脂管工事の支持点間距離は1.5m以下です(金属管・ケーブル工事の2mと混同厳禁)。
間違えやすいところ
- 金属管工事の支持点間2mと、合成樹脂管工事の1.5mを取り違えないよう整理します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条(合成樹脂管工事)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ式回路計の抵抗測定手順
検査・測定・法令 · アナログテスタ / 回路計 / 抵抗測定 / 0Ω調整
アナログ式回路計(電池内蔵)の回路抵抗測定に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
アナログ式回路計で抵抗を測るときは、まず内蔵電池を確かめ、適したレンジを選びます。テストピン同士を短くつないで、指針を0Ωに合わせる「0Ω調整」をします。測定値は、目盛値にレンジの倍率(×1、×10など)を掛けて求めます。
解き方
- アナログ回路計で抵抗を測る手順(電池確認、レンジ選択、0Ω調整、測定と倍率計算)を順に確認します。
- 指示値の計算は、レンジに倍率表示がある場合「目盛値 × 倍率」とするのが正しいルールだと照合します。
- ニの「読んだ指示値を倍率で割って測定値とする」という記述が誤りだと見つけます。
- 選択肢 イ不正解
- 抵抗測定は内蔵電池の電源で測る電流を流すため、事前に電池を確かめるのは正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 指針が目盛の中央付近を指すよう、想定した抵抗値に合う倍率のレンジを選ぶのは正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- テストリードを短くつなぎ、0Ω調整器を回して指針を0Ωに合わせるので正しいです。
- 選択肢 ニ正解
- 測定値は目盛値にレンジの倍率を「掛けて」求めるので、「倍率で割る」とするのは誤りです。
覚えるポイント
- 抵抗測定時の倍率レンジ(×10、×1k等)は目盛指示値に「掛ける」のが基本です。
間違えやすいところ
- レンジを切り替えるたびに0Ω調整が必要な点と、倍率は掛け算する点を正確に押さえます。
出題の前提:電気計測器(回路計・テスタ)の使用方法及び測定基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ形絶縁抵抗計による測定手順と注意点
検査・測定 · 絶縁抵抗計 / 安全作業 / 測定手順
アナログ形絶縁抵抗計(電池内蔵)を用いた低圧電路等の絶縁抵抗測定に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
絶縁抵抗測定は、必ず停電させた無電圧の状態で行います。測定器は回路に高い電圧をかけ、ごくわずかな漏れ電流を測るしくみです。そのため通電中に測ると、感電や測定器の破損につながります。
解き方
- 絶縁抵抗計の電池が十分か確かめ、測定端子を短くつないで0Ω(零点)を指すか校正する。
- ブレーカを開いて無電圧(停電)にし、検電器で電圧がないことを確かめてから測定する。
- 選択肢 イ不正解
- 測定前に電池の減り具合を確かめるのは正しいことです。電池が弱ると正しく測れないからです。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地端子Eと線路端子Lを短くつなぎ、針が0Ωを指すことを確かめる零点調整の手順として正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電子機器のある回路では、機器をこわさないように適した定格の測定電圧を選ぶ必要があるので正しいです。
- 選択肢 ニ正解
- 電源電圧がかかったまま測ると、測定器の破損や感電の危険があるので誤りです。必ず停電して行います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 絶縁抵抗測定は必ず電路を停電させて無電圧状態で行う
間違えやすいところ
- 電圧測定と混同し、通電したまま絶縁抵抗計を当ててしまうことがないように注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及び電気工事作業標準
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
接地抵抗値および絶縁抵抗値の適合判断
電気設備技術基準 · D種接地工事 / 絶縁抵抗値 / 漏電遮断器による緩和
使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施設されている。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
D種接地抵抗は原則100Ω以下ですが、0.5秒以内に切る装置があれば500Ω以下まで認められます。絶縁抵抗は対地電圧150V以下なら0.1MΩ以上が必要です。この電路は使用電圧100Vなのでこの基準が当てはまります。
解き方
- 使用電圧100V(対地電圧100V≦150V)なので、絶縁抵抗の基準0.1MΩ以上を全ての選択肢が満たすか確かめる。
- 0.1秒で切る装置があるため、D種接地抵抗の上限が500Ω以下になることを当てはめ、これをこえる600Ωを見つける。
- 選択肢 イ正解
- 0.5秒以内に切る装置があっても、接地抵抗の上限は500Ωです。600Ωはこれをこえるので適合しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 0.1秒で切る装置があるので接地抵抗は500Ω以下で合格です。絶縁抵抗も0.1MΩ以上を満たしています。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地抵抗100Ωは原則の基準を満たし、絶縁抵抗0.2MΩも0.1MΩ以上なので適合しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地抵抗10Ω、絶縁抵抗0.1MΩとも基準を満たしており適合しています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- D種接地抵抗値は通常100Ω以下、0.5秒以内の遮断器で500Ω以下に緩和
間違えやすいところ
- 遮断器で緩和されるからといって、何Ωでもよいと勘違いしないようにする
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条、第58条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
指示電気計器の目盛板記号の判読
配電理論・計測 · 指示電気計器 / 計器動作原理記号 / 計器目盛板記号
図に示す指示電気計器の目盛板記号(単位記号「V」、交流記号「~」、可動鉄片形記号、水平配置記号、階級1.0)に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
指示電気計器の目盛板には、はたらきのしくみ、交流か直流か、置き方、精度の階級などを表す決まった記号が付いています。これらの記号を読むと、計器の種類が分かります。
解き方
- 目盛板の単位記号「V」から、この計器が電圧計だと読み取る。
- しくみを示す記号(可動鉄片形)、電流の種類(「~」は交流用)、置き方(水平)を順に読み、誤りを見つける。
- 選択肢 イ不正解
- 目盛板の中央に「V」とあるので、電圧計で正しいです。
- 選択肢 ロ正解
- 左下の記号はコイルと鉄片を使う「可動鉄片形」です。永久磁石可動コイル形ではないので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 左下に水平に置くことを示す記号があるので、水平に置いて測ります。
- 選択肢 ニ不正解
- 「V」の下に「~」の記号があり、交流回路用であることを示しています。
覚えるポイント
- 可動鉄片形は交流用、永久磁石可動コイル形は直流用として多用される
間違えやすいところ
- 可動鉄片形の記号と永久磁石可動コイル形の記号の形を取り違えやすい
出題の前提:JIS C 1102(指示電気計器)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士でなければ従事できない作業の範囲
配線工事の材料・工具・施工方法 · 電気工事士法 / 軽微な作業 / 電気工事士の独占業務
「電気工事士法」において、一般用電気工作物に係る工事の作業で、a、bともに電気工事士でなければ従事できない作業の組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気工事士法施行令では、電線管を曲げる作業や配電盤を固定する作業は電気工事士の独占作業です。一方、地中管の布設や柱の建柱、電力量計の取付けなどは軽微な作業として、資格がなくてもできます。
解き方
- 各選択肢の作業aとbが、電気工事士法で定める軽微な作業に当てはまるかどうかを判定する。
- イの「配電盤の取付」「電線管の曲げ」はどちらも軽微な作業に含まれず、電気工事士の作業だと確かめる。
- 選択肢 イ正解
- 配電盤を造営材に取り付ける作業と、電線管を曲げる作業は、どちらも電気工事士の資格が必要です。
- 選択肢 ロ不正解
- 地中電線用の管を設置する作業と電力量計を取り付ける作業は、どちらも資格がなくてもできます。
- 選択肢 ハ不正解
- 電線管に電線を収める作業は資格が必要ですが、電線を支える柱の設置は軽微な作業で資格は要りません。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地極を地面に埋める作業(接地線との接続を除く)と差込み接続器へのコード接続は、資格が要らない軽微な作業です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電線管の曲げや配電盤の取付は電気工事士でなければ従事できない
間違えやすいところ
- 地中電線管の埋設や柱の設置など、土木的・付帯的な作業が資格不要である点を見落としやすい
出題の前提:電気工事士法施行令 第1条、電気工事士法施行規則 第2条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気用品安全法における特定電気用品の表示基準
配線工事の材料・工具・施工方法 · 電気用品安全法 / 特定電気用品 / PSEマーク
「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
危険性が特に高い特定電気用品には、登録検査機関の検査などを経て「ひし形PSE」が付きます。丸形PSEは特定電気用品以外の電気用品に付くものです。
解き方
- 特定電気用品に付ける決まった表示が「ひし形PSE」であることを確かめる。
- 輸入事業者でも特定電気用品に付ける記号はひし形PSEで、丸形PSEを付けるとする記述ハが誤りだと判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 製造事業者は、技術基準に合うことや検査などの要件を満たすと、特定電気用品にひし形PSE表示を付けられます。
- 選択肢 ロ不正解
- 表面積が小さく表示スペースが取りにくい電線や配線器具などは、ひし形マークの代わりに「<PS>E」と表示できます。
- 選択肢 ハ正解
- 丸形PSEマークは特定電気用品以外の電気用品に付く記号で、特定電気用品には付けられないので誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 販売事業者は、承認された例外を除き、PSEマークの正しい表示がない電気用品を売ってはいけません。
覚えるポイント
- 特定電気用品はひし形PSE(<PS>E)、特定電気用品以外は丸形PSE((PS)E)
間違えやすいところ
- 輸入事業者なら丸形PSEでよいという特例はないので、混同しない
出題の前提:電気用品安全法 第9条、第10条、第27条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の用語の定義
電気設備技術基準 · 用語の定義 / 電路 / 電線
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
省令第1条では、「電路」は通常の使用状態で電気が通じているところ、「電線」は強電流電気を送るのに使う線条などと、はっきり区別して定義しています。
解き方
- 選択肢ニの定義文「通常の使用状態で電気が通じているところ」が「電路」の定義だと確かめる。
- 「電線」の定義と違うので、ニが誤りだと判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 省令第2条で、電圧の種類として低圧・高圧・特別高圧が区分して定められています。
- 選択肢 ロ不正解
- 省令第3条(感電や火災などの防止)に書かれている基本原則そのままの内容です。
- 選択肢 ハ不正解
- 省令第1条第1項第五号で、「電気機械器具」は電路を構成する機械器具と定義されています。
- 選択肢 ニ正解
- 「通常の使用状態で電気が通じているところ」は「電路」の定義で、「電線」ではないので誤りです。
覚えるポイント
- 「通常電気を通じているところ」は電路の定義である
間違えやすいところ
- 「電路」と「電線」の定義の言葉を混同しないようにする
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条~第3条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の判読(リモコンセレクタスイッチ)
配線図 · 配線図記号 / リモコンスイッチ / リモコン配線
配線図中①で示すスイッチ図記号(黒丸に傍記「RC」、多点制御用)の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
照明などの多くの回路を、まとめて、または選んで遠くから操作するために、リモコンリレー回路を動かす操作盤としてリモコンセレクタスイッチ(RC)が使われます。
解き方
- 配線図の①の位置(事務所の壁面)にあるスイッチ記号と、そばの「RC」、回路数の表記を確かめる。
- JISの配線図記号で、黒丸にRCが付いた記号がリモコンセレクタスイッチだと見分ける。
- 選択肢 イ正解
- 黒丸のスイッチ記号にRCと書かれた器具はリモコンセレクタスイッチです。
- 選択肢 ロ不正解
- 漏電警報器の記号は四角の中に「LHA」や専用の図記号で表すので誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- リモコントランスの記号は変圧器の記号や、丸の中に「24V」などと書いて表すので異なります。
- 選択肢 ニ不正解
- 位置表示灯内蔵スイッチ(ホタルスイッチ)は「H」、確認表示灯内蔵スイッチは「L」が付きます。
覚えるポイント
- スイッチ記号にRC記号が付くものはリモコンセレクタスイッチ
間違えやすいところ
- リモコントランス(変圧器)と、操作用のリモコンセレクタスイッチを混同しない
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の判読(天井面取付けコンセント)
配線図 · 配線図記号 / 抜け止め形コンセント / 器具の取付け場所
配線図中②で示す図記号(二重円の中に「LK」が記載されたコンセント器具)の取り付け場所はどこか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
コンセント記号では、壁付けは半円の記号、床付けは三角形(または四角枠)、天井面付けは二重の円などで区別します。
解き方
- ②で示されたカウンター上の図記号を確かめる(二重丸の中に、抜け止めを示す「LK」の文字がある)。
- 二重円で表す図記号から、この器具の取付場所が天井面だと判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 床面付けコンセントは、正方形の中にコンセント記号を描くなどの図記号で表します。
- 選択肢 ロ正解
- 図記号が二重円(天井付けの記号)の中に描かれているので、天井面への取付けを示します。
- 選択肢 ハ不正解
- ふつうの壁面付けコンセントは、壁の線に接した半円の記号などで表します。
- 選択肢 ニ不正解
- 二重床面(フリーアクセスフロアなど)用の場合は専用の記号が付くので、この図記号には当てはまりません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 円が二重になっているコンセント図記号は天井面取付けを示す
間違えやすいところ
- 床面付けの記号と天井面付けの記号の形の違いを見落とさないようにする
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセントの極配置(刃受の形状)
配線図 · コンセント / 刃受配置 / 単相100V 20A
図の③で示す部分に使用するコンセントの極配置(刃受)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧コンセントは、定格電圧と定格電流ごとに、ちがう形のプラグを差し込むための専用の刃受(差し込み口)の形が決められています。単相100V(125V定格)で20Aの接地極付コンセントは、15Aのプラグも差せるように一方の極がT字の刃受になり、丸やU字の接地極の受け口を持ちます。
解き方
- 平面図③の図記号とそばの書き込み(E 20A)、分電盤の結線図(単相100V回路i)から、仕様が「100V 20A 接地極付」だと確かめる。
- 定格電圧125V・定格電流20Aの接地極付コンセントに合う刃受の形(ニ)を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 単相200V(250V定格)20Aの接地極付コンセントの刃受の形で、この問題の100V回路には合いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 単相100V 15Aのふつうの平行2極コンセントの刃受の形で、20Aや接地極には対応していません。
- 選択肢 ハ不正解
- 単相200V(250V定格)15Aコンセントの刃受の形で、100V回路には使えません。
- 選択肢 ニ正解
- 単相100V(125V定格)の15A・20A兼用接地極付コンセントの刃受の形で、図記号「E 20A」に合うため正しい。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相100V・20A用コンセントは15A兼用型(一方の受口がT字形)が標準的に用いられます。
間違えやすいところ
- 200V用の接地極付コンセント(平行でない直線の並び)と、100Vの15A・20A兼用の形を見間違えやすいので注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 8303(配線用差込接続器)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
照明器具の図記号(誘導灯)
配線図 · 図記号 / 配線図 / 誘導灯
図の④で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)では、誘導灯(避難口や避難通路を示す灯)は長方形を斜線で2つに分けた形で表し、等級(A級など)を示す英字がそばに書かれることがあります。非常用照明(白抜きの丸を半分塗った形など)や保安用照明(丸にHなど)とははっきり区別されます。
解き方
- 配線図④の記号(出入口の近くにある、長方形に斜線を入れた図記号)をたしかめる。
- JISの配線用図記号の決まりから、この図記号が「誘導灯」だと判断する。
- 選択肢 イ正解
- 長方形に斜線が入った図記号は誘導灯を表すので正しい。
- 選択肢 ロ不正解
- 保安用照明の図記号は白抜きの丸にそばの記号を組み合わせた形で、この記号とはちがいます。
- 選択肢 ハ不正解
- 一般用照明は白い丸(白熱灯)や細長い長方形(蛍光灯)などで表し、斜線の入った長方形ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 非常用照明は丸の一部を黒く塗った図記号などで表し、誘導灯の図記号とはちがいます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 長方形を斜めに分割した記号は「誘導灯」、出入口や通路付近に設置されます。
間違えやすいところ
- 非常用照明器具の図記号と混同しないように、区別して覚える必要があります。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電線管の図記号とサイズ(VE管)
配線図 · 電線管 / 硬質ポリ塩化ビニル電線管 / 呼び径
図の⑤で示す部分の配線表記において、「(VE28)」とある記述の意味として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線管の呼び径(太さの呼び方)には決まりがあります。薄鋼電線管(C)やねじなし電線管(E)は外径の近似値(奇数呼び)で表すのに対し、硬質ポリ塩化ビニル管(VE)や厚鋼電線管(G)は内径の近似値(偶数呼び)で表します。合成樹脂製可とう電線管の記号は「PF」または「CD」です。
解き方
- 記号「VE」が「硬質ポリ塩化ビニル電線管」を意味するとたしかめる。
- VE管の呼び寸法「28」は内径の近似値(mm)を表すとあてはめる。
- 選択肢 イ不正解
- VE管の呼び寸法は外径ではなく内径の近似値を表すので誤り。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管の記号はPFまたはCDで、VEではありません。
- 選択肢 ハ正解
- VEは硬質ポリ塩化ビニル電線管で、呼び径28は内径28mm(近似値)を表すので正しい。
- 選択肢 ニ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管ではなく硬質ポリ塩化ビニル電線管なので誤り。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VE管・厚鋼電線管(G)は内径近似値、薄鋼電線管(C)・ねじなし電線管(E)は外径近似値です。
間違えやすいところ
- VE管を可とう電線管(PF管・CD管)と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 8430(硬質ポリ塩化ビニル電線管)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地工事の種類と接地抵抗値
配線図 · 接地工事 / D種接地工事 / 接地抵抗
図の⑥で示す部分の接地工事の種類および許容される接地抵抗の最大値[Ω]の組合せとして、正しいものはどれか。なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
使用電圧300V以下の低圧電気機械器具の金属製外箱や配電盤の外箱には、D種接地工事を施します。D種接地工事の接地抵抗は、原則として100Ω以下です。0.5秒以内に電路を自動で遮断する漏電遮断器がある場合は500Ω以下にゆるめられますが、この問題では引込電源側に地絡遮断装置がないため、ゆるめは使えず100Ω以下になります。
解き方
- 電灯分電盤の使用電圧が単相3線式100/200V(300V以下)なので、接地工事の種類が「D種接地工事」だと特定する。
- 電源側に地絡遮断装置がない条件から、抵抗値のゆるめ(500Ω)は使えず、原則の「100Ω」以下だと確かめる。
- 選択肢 イ不正解
- C種接地工事は300Vを超える低圧機器に使うもので、この問題の300V以下の回路には使えません。
- 選択肢 ロ不正解
- C種接地工事ではなく、300V以下の低圧機器にはD種接地工事を使います。
- 選択肢 ハ正解
- 使用電圧300V以下の機器の外箱なのでD種接地工事で、ゆるめの条件がないため接地抵抗は100Ω以下が正しい。
- 選択肢 ニ不正解
- 0.5秒以内の漏電遮断器などの保護がある場合に500Ω以下へゆるめられますが、この問題では引込電源側に地絡遮断装置がないため使えません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 300V以下はD種接地工事(100Ω以下)、300V超はC種接地工事(10Ω以下)。
間違えやすいところ
- 分電盤内の分岐回路に漏電遮断器があっても、盤全体の接地(主幹側・電源側に保護なし)のゆるめには使えない点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具の金属製外箱等の接地)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
タイムスイッチ用機器の図記号(リモコントランス)
配線図 · 配線図 / 図記号 / タイムスイッチ
図の⑦で示す箇所に設置する機器の図記号として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
構内電気設備の配線用図記号では、リモコン配線方式や制御回路に使う変圧器(リモコントランス)は、丸の中に「T R」と書いた形、または変圧器の記号にTRと添えた形で表します。リモコンリレーは黒丸にR、調光器は黒丸にDなどで表され、区別されます。
解き方
- 電灯分電盤の結線図の⑦の位置(タイムスイッチTSや制御回路へ電源を送る変圧器の部分)をたしかめる。
- リモコントランスを表す図記号「○の中にT R」を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 丸の中に「T B」は端子台(Terminal Block)を表す記号で、トランスではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 丸の中に「T R」はリモコントランス(変圧器)を表す正しい図記号です。
- 選択肢 ハ不正解
- 調光器(ライトコントローラ)を表す図記号で、変圧器ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- リモコンリレーを表す図記号で、電源を送るトランスではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 丸の中に「T R」はリモコントランス(変圧器)を表します。
間違えやすいところ
- リモコンリレー(●にR)とリモコントランス(○にTR)を混同しないように区別しましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電路の絶縁抵抗の最小値
配線図 · 絶縁抵抗 / 対地電圧 / 単相100V
図の⑧で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条では、低圧電路の絶縁抵抗の最小値を使い方の電圧と対地電圧の区分ごとに決めています。対地電圧150V以下の電路(単相100V配線など)は0.1MΩ以上、対地電圧150V超300V以下は0.2MΩ以上、300V超は0.4MΩ以上です。
解き方
- ⑧の配線がどの分岐回路(回路g)に属するかを平面図と結線図からたしかめる。
- 回路gは単相100V回路で、対地電圧が150V以下だと特定する。
- 対地電圧150V以下の電路に必要な絶縁抵抗の最小値が「0.1MΩ」だとあてはめる。
- 選択肢 イ正解
- 単相100V回路(対地電圧150V以下)の電路と大地間の絶縁抵抗の最小値は0.1MΩなので正しい。
- 選択肢 ロ不正解
- 0.2MΩは対地電圧150V超(単相3線式の200V負荷回路や3相200V電路など)に使う値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 0.4MΩは使用電圧300Vを超える低圧電路に使う基準値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.0MΩは新設時の望ましい目標値として扱われることはありますが、法令上の技術基準の最小値ではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 対地電圧150V以下は0.1MΩ以上、対地電圧150V超300V以下は0.2MΩ以上。
間違えやすいところ
- 回路が100V用か200V用かをたしかめずに0.2MΩと間違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条(低圧電路の絶縁性能)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の機能(配線用遮断器)
配線図 · 配線用遮断器 / 過電流保護 / 図記号
図の⑨で示す図記号の器具を用いる目的として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧配線に使う遮断器には、主に配線用遮断器(記号B)と漏電遮断器(記号BEなど)があります。配線用遮断器は「過電流(過負荷と短絡)」を遮断する器具で、漏電遮断器(過電流保護付き)は「過電流と地絡電流(漏電)」を遮断します。
解き方
- ⑨で示された四角に「B」の図記号が配線用遮断器だとたしかめる。
- 配線用遮断器の働き・目的が「過電流の遮断」だと特定する。
- 選択肢 イ正解
- 配線用遮断器(B)は過電流(過負荷・短絡電流)を遮断する目的で使うので正しい。
- 選択肢 ロ不正解
- 地絡電流だけを遮断するのは、漏電警報器付きの器具や地絡保護専用の装置です。
- 選択肢 ハ不正解
- 過電流と地絡電流の両方を遮断するのは漏電遮断器(BEや過電流保護付き漏電遮断器)の目的です。
- 選択肢 ニ不正解
- 配線用遮断器は不平衡電流を遮断する働き・目的を持つ機器ではありません。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 図記号「B」は配線用遮断器(過電流遮断)、「BE」またはE併記は漏電遮断器(過電流+地絡遮断)。
間違えやすいところ
- 配線用遮断器と漏電遮断器の守る対象(過電流か地絡電流か)を取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の最少電線本数(心線数)の算出
配線図 · 複線図 / 心線数 / 3路スイッチ
図の⑩の部分の配線における最少電線本数(心線数)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
配線図の心線数を求めるときは、複線図(電線1本1本を描いた図)に広げます。基本の決まりは、①負荷(照明など)に接地側電線(白)をつなぐ、②常時電圧がかかるスイッチなどに非接地側電線(黒)をつなぐ、③スイッチと対応する照明を結ぶ返り線をつなぐ、の3つです。3路スイッチの間には2本の連絡線が必要ですが、区間⑩を通る電線の中身を整理して本数を決めます。
解き方
- 事務所内の照明とスイッチ(3路スイッチなど)の位置関係をたしかめる。
- ジョイントボックスを通した電源供給線(非接地側・接地側)とスイッチ・負荷のつながりから複線図を描く。
- ⑩の区間を通る電線が「接地側電線」「非接地側電線」「スイッチ返り線(または3路連絡線)」の合計3本だと導く。
- 選択肢 イ不正解
- 電源供給線2本だけでは、スイッチと負荷を制御するための配線が足りません。
- 選択肢 ロ正解
- 複線図に広げると、接地側電線、非接地側電線、スイッチ制御線の合計3本が必要なので正しい。
- 選択肢 ハ不正解
- 4本は多すぎます。最少の電線本数は3本で配線できます。
- 選択肢 ニ不正解
- 5本は不要です。適切に結線を設計すれば3本で配線できます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 心線数を求める問題では、接地側(白)・非接地側(黒)・各点滅器の返り線を複線図で正確にトレースします。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの連絡線2本をそのまま単純に足して、本数を多く見積もってしまう間違いが見られます。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、第二種電気工事士技能試験候補問題配線理論
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内における差込形コネクタの選定
配線図 · 差込形コネクタ / 配線設計 / 心線接続
配線図の⑪で示すジョイントボックス内の電線接続をすべて差込形コネクタで行う場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
差込形コネクタは、同じ極性ごとにつなぐ電線の本数に合わせて選びます。本数が合わないと電線を正しく収められません。だから結線図を書いて、接続点ごとの本数を正確に数えることが大切です。
解き方
- ボックス⑪につながる電線(電源線、スイッチ配線、負荷配線)の本数と心線数を整理する。
- 接地側の白線、非接地側の黒線、点滅回路の返り線のグループごとに本数を数え、必要なコネクタの種類と個数を決める。
- 選択肢 イ不正解
- 接地側の電線は4本つながるので、2本用だけでは足りません。
- 選択肢 ロ正解
- 4本つなぐ所に4本用1個、2本つなぐ所に2本用2個で合います。
- 選択肢 ハ不正解
- この接続には4本つなぐ所があるので、3本用では収まりません。
- 選択肢 ニ不正解
- 4本つなぐ所は1か所だけなので、大きなコネクタが余ってしまいます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 差込形コネクタは接続する心線本数と同極性の接続点数に合わせて選定する。
間違えやすいところ
- 複線図を書かずに勘で本数を数え、接地側のまとめる本数を見落とす。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及び内線規程に基づく屋内配線接続設計
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
硬質ポリ塩化ビニル電線管相互の接続材料
配線図 · 合成樹脂管工事 / VE管 / TSカップリング
配線図の⑫で示す電線管相互を接続するために使用される継手として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線管どうしをつなぐときは、管の種類ごとに決まった専用の継手を使います。硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)どうしは、接着剤をぬって差し込むTSカップリングでつなぎます。
解き方
- 配線図の⑫が示す電線管の仕様(VE28=硬質ポリ塩化ビニル電線管)を確かめる。
- 写真の継手から、VE管どうしをつなぐTSカップリングを選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 金属管と可とう電線管など、違う種類の管をつなぐ継手です。
- 選択肢 ロ不正解
- ねじなし電線管どうしをつなぐ、金属製の継手です。
- 選択肢 ハ正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)どうしをつなぐ、樹脂製のカップリングです。
- 選択肢 ニ不正解
- 2種金属製可とう電線管などをボックスにつなぐ金具です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VE管相互の接続にはTSカップリングを使用する。
間違えやすいところ
- 金属管用のねじなしカップリングや、違う管用の継手と見た目を混同する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条(合成樹脂管工事)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂管工事に使用されない工具の識別
配線図 · 合成樹脂管工事 / 配管工具 / パイプベンダ
配線図の⑬で示す硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE28)配線工事で、一般的に使用されることのない工具を1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電線管工事の道具は、管の材質で使い分けます。硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)は、切断に専用カッタ、面取りに面取器、曲げにトーチランプを使います。パイプベンダは金属管用です。
解き方
- ⑬の配線工事がVE管(硬質ポリ塩化ビニル電線管)工事だと読み取る。
- 各工具の用途を照らし合わせ、金属管専用のパイプベンダを使わない工具として選ぶ。
- 選択肢 イ正解
- 薄鋼電線管などの金属管を曲げる道具で、合成樹脂管工事では使いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂管を直角に、楽に切るためによく使います。
- 選択肢 ハ不正解
- 管を切った後の、管端の内側と外側のバリを取るのに使います。
- 選択肢 ニ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル管を熱でやわらかくして曲げるのに使います。
覚えるポイント
- VE管の曲げ加工にはトーチランプを用い、パイプベンダは金属管に用いる。
間違えやすいところ
- VE管を曲げるときに、パイプベンダを使えると間違える。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条(合成樹脂管工事の施工方法)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電路の漏れ電流測定器の識別
配線図 · 漏れ電流計 / クランプメータ / 電気計測器
配線図の⑭で示す電灯分電盤の分岐回路において、漏れ電流を測定できる測定器として正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電路の漏れ電流は、電気を止めずに活線のまま測れるクランプ形漏れ電流計で測ります。回路の往復の電線をまとめて挟み、行きと戻りの電流の差からわずかな漏れ電流を見つけます。
解き方
- ⑭が示す分岐回路の漏れ電流を測るのに合った計器を考える。
- 写真から、クランプコアを持つ漏れ電流計(リーククランプメータ)を見つける。
- 選択肢 イ正解
- 電線をまとめて挟み、わずかな漏れ電流(mA単位)を測れます。
- 選択肢 ロ不正解
- 電圧や抵抗、直流電流などを測る万能な計器で、漏れ電流には向きません。
- 選択肢 ハ不正解
- 電路に電圧がかかっているか(充電中か)を確かめる器具です。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地極と大地の間の接地抵抗を測る計器です。
覚えるポイント
- 漏れ電流の測定にはクランプ形漏れ電流計(リーククランプ)を使用する。
間違えやすいところ
- 普通の負荷電流を測るクランプメータや回路計と、使い道を混同する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第14条(電路の絶縁性能等の測定手法)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号とリモコンリレーの識別
配線図 · リモコンリレー / リモコン配線 / 分電盤機器
配線図の⑮で示す図記号の部分(電灯分電盤内の回路開閉部)に使用される機器として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
リモコン配線は、低い電圧(24Vなど)の信号で遠くから強い電流の回路を操作するしくみです。電源のリモコントランス、操作するリモコンセレクタスイッチ、回路を開閉するリモコンリレーの3つで成り立ちます。
解き方
- 分電盤結線図の⑮が示す場所(分岐回路の遠隔開閉リレー部)を確かめる。
- 写真から、協約寸法で手動操作レバーを持つリモコンリレー(写真ニ)を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- リモコン回路に24Vの電源を送る変圧器で、主回路の開閉器ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- タイマーで動くタイムスイッチの、露出で付ける形の器具です。
- 選択肢 ハ不正解
- 過電流を自動で切るブレーカで、遠くからの開閉装置ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 電灯分電盤の中に置き、照明などの分岐電路を遠くから入切するリレーです。
覚えるポイント
- リモコン配線の主接点開閉を行う分電盤内器具はリモコンリレーである。
間違えやすいところ
- リモコントランス(電源)やリモコンスイッチ(操作部)と、リレー(開閉部)を混同する。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号(リモコン制御機器)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地線の直線重合せ接続工具およびスリーブの選定
配線図 · 接地線接続 / P形スリーブ / 圧着工具
配線図の⑯で示す接地線を直線重合せ接続する場合の圧着工具とスリーブの組合せとして、適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線をまっすぐ重ねてつなぐときは、裸圧着スリーブ(P形)を使い、柄が赤い裸圧着端子・スリーブ用工具で圧着します。リングスリーブ(E形)と黄柄の工具は、屋内配線の終端を重ねる接続専用です。
解き方
- ⑯が接地線の直線重ね接続だという条件を確かめる。
- 直線重ね接続に合うスリーブ(Pスリーブ)と、決められた圧着工具(柄が赤い裸圧着端子用工具)の組合せを選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- Eスリーブと黄柄の工具は屋内配線の終端接続用で、接地線の直線重ね接続には向きません。
- 選択肢 ロ不正解
- Pスリーブを、リングスリーブ用の黄柄の工具で圧着することはできません。
- 選択肢 ハ不正解
- Eスリーブを、裸圧着端子用の赤柄の工具で圧着することはできません。
- 選択肢 ニ正解
- Pスリーブと、規格に合った裸圧着端子・スリーブ用工具(赤柄)の組合せが合います。
覚えるポイント
- 接地線の直線重合せ接続にはPスリーブと赤柄の圧着工具を用いる。
間違えやすいところ
- 屋内配線でよく使うEスリーブ(リングスリーブ)と黄柄の工具を混同する。
出題の前提:内線規程 第1335節(電線の接続)及びJIS C 9711
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
4路スイッチの図記号と内部接点構造
配線図 · 4路スイッチ / 点滅器 / 接点構成
配線図の⑰で示す図記号(スイッチ記号に「4」が添えられた点滅器)の器具として、接点構成を示す図とともに正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
照明を3か所以上から点けたり消したりするときは、両端に3路スイッチを2台、間に4路スイッチを置きます。4路スイッチは4つの端子を持ち、内部で交差とまっすぐの結線を切り替えます。
解き方
- 平面図⑰のスイッチ記号を確かめ、「4」の表記から4路スイッチだと見分ける。
- 電線が4本つながり、平行と交差を切り替える接点の形(ニ)を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 「3」の記号で示される3路スイッチの接点の形です。
- 選択肢 ロ不正解
- ごく普通の1極片切タンブラスイッチの接点の形です。
- 選択肢 ハ不正解
- 「2P」で示される2極スイッチ(両切スイッチ)の接点の形です。
- 選択肢 ニ正解
- ⑰の記号に合う、4路スイッチの外観と接点の形です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 4路スイッチは3箇所以上での点滅回路の中間に用いられ、端子が4つある。
間違えやすいところ
- 3か所点滅の回路をすべて3路スイッチだと思い込み、イを選んでしまう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号(点滅器記号)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内圧着接続用リングスリーブの選定
配線図 · リングスリーブ / 圧着接続 / 電線断面積
配線図の⑱で示すジョイントボックス内の電線接続をすべてリングスリーブによる圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして正しいものを1つ選べ。ただし、接地線の配線も含まれるものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リングスリーブは、つなぐ心線の合計断面積でサイズを決めます。2.0mm電線の断面積は約3.14mm²で、3本では約9.42mm²になり、小スリーブの上限(8mm²以下)を超えるので中スリーブ(8mm²超〜14mm²以下)を使います。
解き方
- ボックス⑱につながるケーブル仕様(VVF2.0-3Cが3本)と注記(接地線含む)から、接続する所が3極分(各相2本+接地線1本)だと整理する。
- 1か所あたりの電線本数(2.0mm×3本)を計算し、合計断面積から「中スリーブ」が3個いることを導く。
- 選択肢 イ不正解
- 大スリーブは合計断面積が14mm²を超えるときに使うので、大きすぎます。
- 選択肢 ロ正解
- 2.0mmの電線3本をつなぐ所が3か所あるので、中スリーブが3個いります。
- 選択肢 ハ不正解
- 2.0mmの電線3本の断面積は約9.42mm²で、小スリーブには入りません。
- 選択肢 ニ不正解
- 3か所とも同じ条件(2.0mmが3本)なので、大スリーブは要りません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mm電線3本の圧着接続には中スリーブを使用し、刻印は「中」となる。
間違えやすいところ
- 2.0mmが2本のとき(小スリーブが合う)と混同して、小を選んでしまう。
出題の前提:内線規程 第1335節(電線の接続)及びリングスリーブE形規格
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の電線相互接続(リングスリーブの選定と刻印)
配線図 · リングスリーブ / 圧着マーク / 複線図 / 終端接続
配線図の⑲で示すジョイントボックス内において、電線相互の接続をリングスリーブにより圧着接続する場合、使用するリングスリーブの種類、個数および圧着接続後の刻印(圧着マーク)の組合せとして、正しいものはどれか。 ただし、使用する電線はすべてVVF1.6(軟銅線・心線径1.6 mm)とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
心線径1.6mmの電線2本を接続するときは、リングスリーブ「小」を使い、圧着マークは「〇」になる。これは、JISの圧着工具では1.6mmが2本のときはダイス「〇(極小)」で圧着すると決まっているからだ。1.6mmが3〜4本のときはダイス「小」を使う。
解き方
- ⑲のボックスにつながる回路(事務所のスイッチ・照明回路)の配線を複線図にして、電線同士の接続点の数と、各接続点でつなぐ1.6mm電線の本数を調べる。
- 接続点は全部で5か所あり、どの接続点も「1.6mm電線2本」の接続であることを確かめる。
- 1.6mm電線2本の圧着には、リングスリーブ「小」を使い、圧着マークは「〇」になる。だから小が5個・マークすべて「〇」の組合せを選ぶ。
- 選択肢 イ正解
- 5か所すべてが1.6mm電線2本どうしの接続なので、リングスリーブは「小」が5個、圧着マークはすべて「〇」となり正しい。
- 選択肢 ロ不正解
- ボックス内の接続点は4か所ではなく5か所あるので誤り。
- 選択肢 ハ不正解
- 1.6mm電線が3本以上つながる所(マークが「小」になる所)はなく、すべて2本の接続(マーク「〇」)なので誤り。
- 選択肢 ニ不正解
- 接続点は4か所ではなく5か所であり、マークが「小」になる所もないので誤り。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6 mm×2本の接続はリングスリーブ「小」を用いて刻印は「〇」
- 1.6 mm×3本または4本の接続はリングスリーブ「小」を用いて刻印は「小」
間違えやすいところ
- スリーブが「小」だからといって、1.6mm×2本の圧着マークも「小」にしてしまうミス(正しくは「〇」)。
- 複線図を描き間違えて、接続点の数(スリーブの個数)を4個と思い込んでしまうこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、および内線規程に準拠
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号と写真の照合(配線図で使用されていないコンセントの判別)
配線図 · 配線図記号 / コンセント / 器具写真判別
配線図中において、使用されていないコンセントの写真として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図の図記号(JIS C 0303)と、実際の器具の形・仕様を正しく照らし合わせて見分ける。図面の中で使われているコンセントの種類(埋込形・接地極付・ダブル形・防雨形・抜け止め形など)をもれなく確認する。
解き方
- 配線図(15頁)全体に書かれたコンセントの図記号(「2」「2E」「2 LK」「EET」「WP」など)と設置のようすを、もれなく確認する。
- 選択肢の写真の器具の種類を見分ける(イ:接地極付ダブル、ロ:スイッチとコンセントが一体、ハ:一般形ダブル、ニ:露出形)。
- 図面の中に同じ図記号がない器具(ニの露出形コンセント)を探し出す。
- 選択肢 イ不正解
- 商品棚などに図記号「2E」(接地極付2口コンセント)がたくさん指定されており、図面の中で使われている。
- 選択肢 ロ不正解
- 手洗場や事務室の周りなどで、スイッチとコンセントが同じ所に並べて使われている。
- 選択肢 ハ不正解
- 図面の中に「2」という記号が付いた一般形2口コンセントが指定されており、使われている。
- 選択肢 ニ正解
- 写真ニは黒い露出形コンセントだが、この配線図では屋内のコンセントはすべて埋込形などで設計されており、この露出形は使われていない。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 「2」は2口コンセント、「E」は接地極付、「ET」は接地端子付、「LK」は抜け止め形を表す
- 黒色モールドの丸型・露出型コンセントは一般の店舗内埋込配線には用いられない
間違えやすいところ
- 接地極付(E)と一般形のダブルコンセントを見落とし、使われているものを「使われていない」と間違えること。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期学科試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士上期学科試験
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期学科試験の問題・解答資料です。