令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】の概要
直流回路の消費電力の計算
電気の基礎理論 · 直流回路 / 合成抵抗 / オームの法則 / 消費電力
電源電圧200Vの直流回路において、20Ωと30Ωの抵抗が並列接続され、それらに直列に8Ωの抵抗が接続されている。このとき、8Ωの抵抗での消費電力[W]として、最も近いものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
直流回路の直並列接続では、まず並列部分の合成抵抗を求め、全体の合成抵抗から回路の全電流を算出します。直列に接続された抵抗には全電流がそのまま流れるため、消費電力の公式P=I^2×Rを適用して電力を求めます。
解き方
- 並列抵抗(20Ωと30Ω)の合成抵抗を計算する:(20×30)/(20+30) = 600/50 = 12Ω。
- 回路全体の合成抵抗を求める:12Ω + 8Ω = 20Ω。
- オームの法則により電源から流れる全電流を求める:I = 200V / 20Ω = 10A。
- 8Ωの抵抗で消費される電力を計算する:P = I^2 × R = 10^2 × 8 = 100 × 8 = 800W。
- 選択肢 イ不正解
- 200Wは計算過程における電流や抵抗の取り違えによる誤った値です。
- 選択肢 ロ正解
- 全電流10Aが8Ωの抵抗に流れるため、消費電力は10^2×8=800Wとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1200Wは並列部分(12Ω)で消費される電力(10^2×12=1200W)であり、8Ωでの値ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 2000Wは回路全体の全消費電力(200V×10A=2000W)であり、8Ωの抵抗単体での消費電力ではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 並列合成抵抗の計算は和分の積「(R1×R2)/(R1+R2)」を用いると迅速に計算できます。
間違えやすいところ
- 回路全体の消費電力(2000W)や並列部での電力(1200W)と混同して解答しないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準・オームの法則に基づく基礎計算問題
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
導線の電気抵抗の算出式
電気の基礎理論 · 電気抵抗 / 導線の抵抗 / 抵抗率 / 単位換算
抵抗率ρ[Ω・m]、直径D[mm]、長さL[m]の導線の電気抵抗[Ω]を表す式として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
導線の電気抵抗R[Ω]は、抵抗率ρ[Ω・m]、長さL[m]に比例し、断面積A[m^2]に反比例します(R = ρ × L / A)。断面積を計算する際、直径の単位がミリメートル[mm]で与えられているため、メートル[m]へ変換する単位換算(1mm = 10^-3m)が必要です。
解き方
- 直径D[mm]をm単位で表す:D × 10^-3 [m]。
- 導線の断面積A[m^2]を求める:A = π × ( (D × 10^-3) / 2 )^2 = (π × D^2 / 4) × 10^-6 [m^2]。
- 電気抵抗の基本式R = ρ × L / Aに断面積Aを代入する:R = ρ × L / [ (π × D^2 / 4) × 10^-6 ]。
- 分母の4および10^-6を分子に整理する:R = (4ρL / (πD^2)) × 10^6 [Ω]。
- 選択肢 イ正解
- 断面積A = (πD^2 / 4) × 10^-6 [m^2] をR = ρL/Aに代入して整理した正しい式です。
- 選択肢 ロ不正解
- 分子の長さLが2乗になっており、かつ係数の4が欠落しているため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 分母の直径Dが2乗されておらず断面積の計算になっていないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 分子のLが2乗になっており、かつ分母のDが2乗されていないため誤りです。
覚えるポイント
- 円の断面積は直径Dを用いてA=(π/4)D^2で表されるため、分母にπD^2、分子に4が来ます。
間違えやすいところ
- mmからmへの単位換算(10^-3の2乗で10^-6、分母にあるため分子へ移すと10^6)の指数計算を誤りやすいです。
出題の前提:導体の抵抗率と幾何学的形状による抵抗算出式
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
接触抵抗による発熱量の計算
電気の基礎理論 · ジュールの法則 / 発熱量 / 接触抵抗 / 熱量単位の換算
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に10Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]として、最も近いものはどれか。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
導体に電流が流れるとき発生する熱量(ジュール熱)は、ジュールの法則Q = I^2 × R × t [J]により求められます。ここで時間は秒[s]で代入する必要があるため、1時間=3600秒として計算し、最後に単位[kJ](1kJ=1,000J)に換算します。
解き方
- 与えられた条件を整理する:電流 I = 10 A、抵抗 R = 0.2 Ω、時間 t = 1 時間 = 3600 秒。
- ジュールの法則の式Q = I^2 × R × tに数値を代入する:Q = 10^2 × 0.2 × 3600。
- 数値を計算する:100 × 0.2 × 3600 = 20 × 3600 = 72,000 J。
- 単位をジュール[J]からキロジュール[kJ]に変換する:72,000 J = 72 kJ。
- 選択肢 イ正解
- Q = 10^2 × 0.2 × 3600 = 72,000 J = 72 kJ であり正しい値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 144kJは時間を2時間で計算した場合などの誤った計算結果です。
- 選択肢 ハ不正解
- 288kJは電流を2倍にするなど誤った数値を適用した結果です。
- 選択肢 ニ不正解
- 576kJは計算過程での乗算誤り等による数値です。
覚えるポイント
- ジュール熱Q[J]の計算では、時間の単位は「秒[s]」を用います(1時間=3600秒)。
間違えやすいところ
- 時間の変換を忘れ、1時間としてt=1やt=60(分)で計算してしまうミスが頻発します。
出題の前提:ジュールの法則(Q = I^2・R・t)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
RL直列回路の消費電力の計算
電気の基礎理論 · 単相交流回路 / RL直列回路 / インピーダンス / 消費電力
図のような抵抗8Ωと誘導リアクタンス6Ωとが直列に接続された交流100Vの回路において、消費電力[W]として、最も近いものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
交流回路の消費電力(有効電力)は、リアクタンス成分では消費されず、抵抗成分のみで消費されます。回路全体のインピーダンスZ = √(R^2 + X^2)を求めて電流I = V / Zを算出し、抵抗における消費電力P = I^2 × R(またはP = V × I × cosθ)から求めます。
解き方
- 回路の合成インピーダンスZを求める:Z = √(R^2 + X^2) = √(8^2 + 6^2) = √(64 + 36) = √100 = 10 Ω。
- 回路に流れる電流Iを求める:I = V / Z = 100 V / 10 Ω = 10 A。
- 抵抗8Ωで消費される電力Pを計算する:P = I^2 × R = 10^2 × 8 = 100 × 8 = 800 W。
- 選択肢 イ不正解
- 600Wは無効電力(Q = I^2 × X = 10^2 × 6 = 600var)の値であり、消費電力(有効電力)ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 電流10Aが抵抗8Ωに流れるため、消費電力P = 10^2 × 8 = 800Wとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1000Wは皮相電力(S = V × I = 100 × 10 = 1000VA)の値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 1250WはP = V^2 / R = 100^2 / 8 = 1250Wとして抵抗に直接100Vが加わると誤認した計算結果です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- インピーダンスの直角三角形(6Ω・8Ω・10Ω)の比率(3:4:5)を覚えておくと素早くZ=10Ωが求まります。
間違えやすいところ
- 消費電力(有効電力)を問われているのに、皮相電力(1000VA)や無効電力(600var)を選択してしまう間違いに注意してください。
出題の前提:交流回路におけるインピーダンスおよび有効電力の算出
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相交流回路(Y結線)の線間電圧の計算
電気の基礎理論 · 三相交流回路 / スター結線 / 線間電圧 / 相電圧
図のような各相6Ωの抵抗からなる三相スター結線(Y結線)負荷に三相交流電圧を加えたとき、各線に20Aの線電流が流れた。線間電圧E[V]として、最も近いものはどれか。ただし、√3=1.73とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
対称三相スター結線(Y結線)回路において、線電流Ilと相電流Ipは等しくなります(Il = Ip)。一方、線間電圧Eと相電圧Vpの間にはE = √3 × Vpの関係が成り立ちます。したがって、相電流から相電圧を求め、それを√3倍することで線間電圧が得られます。
解き方
- スター結線における電流の関係から相電流Ipを求める:スター結線では線電流と相電流が等しいため、Ip = 20 A。
- 1相分の抵抗にかかる相電圧Vpをオームの法則で求める:Vp = Ip × R = 20 A × 6 Ω = 120 V。
- スター結線における電圧の関係から線間電圧Eを求める:E = √3 × Vp。
- 与えられた√3 = 1.73を代入して計算する:E = 1.73 × 120 V = 207.6 V。最も近い選択肢は208 V。
- 選択肢 イ不正解
- 120Vは相電圧(Vp = 20A × 6Ω = 120V)の値であり、線間電圧ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 173Vは計算過程で生じる誤った数値です。
- 選択肢 ハ正解
- 線間電圧E = √3 × 120V = 1.73 × 120 = 207.6V ≒ 208Vとなり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 240Vは線間電圧と相電圧の関係を誤って2倍などで計算した場合の値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- Y結線(スター結線)では「電流が等しく、電圧が√3倍(線間電圧=√3×相電圧)」です。
間違えやすいところ
- 相電圧(120V)をそのまま線間電圧と誤認したり、Δ結線(線間電圧=相電圧)の特性と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:三相交流回路(対称三相Y結線負荷)の計算
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式配線の電力損失の計算
配電理論及び配線設計 · 三相3線式 / 配線損失 / 電力損失
図のような三相3線式回路で、電線1線当たりの抵抗値が0.15Ω、線電流が10Aのとき、この配線の電力損失[W]として、最も近いものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線の電力損失は、電線自体の電気抵抗rに電流Iが流れることで生じるジュール熱損失です。電線1線当たりの損失はI^2×rであり、平衡三相3線式電路では3本の電線すべてに大きさの等しい線電流Iが流れるため、全体の電力損失は電線3本分の合計としてPL = 3 × I^2 × rとなります。
解き方
- 電線1線当たりの電力損失を計算する:P1 = I^2 × r = 10^2 × 0.15 = 100 × 0.15 = 15 W。
- 三相3線式回路では電線が3本あるため、全体の配線電力損失を求める:PL = 3 × P1 = 3 × 15 W = 45 W。
- 選択肢 イ不正解
- 2.6Wは計算過程での数値誤りによる選択肢です。
- 選択肢 ロ不正解
- 15Wは電線1線当たりの電力損失(I^2×r=15W)であり、配線全体(3線分)の電力損失ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 26Wは√3を掛けるなどの誤った公式を適用した結果です。
- 選択肢 ニ正解
- 三相3線式の配線電力損失はPL = 3 × I^2 × r = 3 × 10^2 × 0.15 = 45Wとなり正しいです。
覚えるポイント
- 三相3線式の配線電力損失は「3×I^2×r」であり、単相2線式の「2×I^2×r」と区別して覚えます。
間違えやすいところ
- 電線1線分(15W)だけで計算を終えてしまったり、交流電力の公式P=√3VIcosθと混同して√3を掛けてしまうミスが見られます。
出題の前提:三相3線式配線における線路電力損失の計算
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の中性線断線時の電圧計算
配電理論及び配線設計 · 単相3線式 / 中性線断線 / 分圧の法則
図のような単相3線式回路(電源電圧210/105V)において、抵抗負荷A(20Ω)、B(10Ω)を使用中に点Pで中性線が断線した。断線後の抵抗負荷Aに加わる電圧[V]として、正しいものはどれか。ただし、断線によって負荷の抵抗値は変化せず、配線用遮断器は動作しなかったものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式回路で中性線が断線すると、中性線を介した電流の帰還ができなくなり、負荷Aと負荷Bが直列に接続されて両外線間の電源電圧(210V)が印加されます。このとき、直列回路の分圧の法則により、抵抗値の大きい負荷により高い電圧が分担されます。
解き方
- 断線後の回路構成を確認する:中性線断線により、負荷A(20Ω)と負荷B(10Ω)が直列接続され、両端に210Vが加わる。
- 直列回路の全合成抵抗を求める:R = 20 Ω + 10 Ω = 30 Ω。
- 回路に流れる電流Iを計算する:I = 210 V / 30 Ω = 7 A。
- 抵抗負荷Aに加わる電圧VAを求める:VA = I × RA = 7 A × 20 Ω = 140 V(または分圧式 VA = 210 × [20 / (20 + 10)] = 140 V)。
- 選択肢 イ不正解
- 70Vは断線後に抵抗負荷B(10Ω)に加わる電圧(7A×10Ω=70V)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 105Vは中性線断線前の正常時に各負荷に加わっていた電圧です。
- 選択肢 ハ正解
- 分圧比20Ω:(20Ω+10Ω)により、負荷Aには210V×(2/3)=140Vの電圧が加わるため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 210Vは両外線間の電源電圧全体の値であり、負荷A単独に加わる電圧ではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線断線事故では、軽負荷側(抵抗値が大きい側)に過電圧が印加され機器焼損の原因となります。
間違えやすいところ
- 断線前と同じ電圧(105V)のままと誤認したり、負荷Bにかかる電圧(70V)を取り違えて選択しないよう注意が必要です。
出題の前提:単相3線式回路の中性線欠相(断線)現象と分圧計算
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
管内収容電線の許容電流の計算
配電理論及び配線設計 · 許容電流 / 電流減少係数 / 絶縁電線 / 金属管工事
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積3.5mm^2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]として、最も近いものはどれか。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線管等に複数の絶縁電線を収めて施設する場合、放熱が悪くなるため、電線1本当たりの許容電流は「単独布設時の許容電流」に「電線数に応じた電流減少係数」を乗じて算出します。端数は通常、四捨五入(7捨8落の基準)して整数値とします。
解き方
- 断面積3.5mm^2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の素の許容電流を確認する:37 A。
- 与えられた電流減少係数(4本収容時:0.63)を乗じる:許容電流 = 37 A × 0.63 = 23.31 A。
- 数値を四捨五入して最も近い整数値を求める:約 23 A。
- 選択肢 イ不正解
- 19Aは断面積2.0mm^2の電線(許容電流27A)に電流減少係数0.70を乗じた場合等の異なる太さの値です。
- 選択肢 ロ正解
- 3.5mm^2の許容電流37Aに電流減少係数0.63を掛けると23.31Aとなり、約23Aで正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 31Aは5.5mm^2の電線(許容電流49A)に0.63を乗じた場合(約30.9A)の値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 49Aは断面積5.5mm^2の電線の単独布設時の許容電流値です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 主な電線の許容電流:直径1.6mm=27A、直径2.0mm=35A、断面積3.5mm^2=37A、断面積5.5mm^2=49A。
間違えやすいところ
- 3.5mm^2の許容電流(37A)を他のサイズ(2.0mmの35Aや5.5mm^2の49A)と混同して計算しないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧配線等の電線の許容電流)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内幹線の分岐回路における電線の長さの制限
配線設計 · 幹線からの分岐 / 許容電流 / 分岐線の長さの制限
定格電流 50 A の配線用遮断器で保護された低圧屋内幹線から、太さ 8 mm2(許容電流 42 A)の VVR ケーブルを用いて低圧屋内電路を分岐する場合、幹線分岐点から電路の開閉器等までの a-b 間の長さの最大値 [m] として、法令上正しいものはどれか。ただし、幹線に接続される負荷は電灯負荷とする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧幹線から分岐する電路の過電流遮断器は原則3m以下に設置しますが、分岐線の許容電流が幹線の過電流遮断器定格電流の35%以上なら8m以下、55%以上なら長さの制限がなくなります。
解き方
- 分岐電線の許容電流(Iw = 42 A)と幹線の配線用遮断器の定格電流(IB = 50 A)の比率を計算する(42 / 50 = 0.84 = 84 %)。
- 比率が 55 % 以上を満たしているため、電気設備の技術基準の解釈に基づき長さの制限がない(ニ)と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 分岐線の許容電流が幹線過電流遮断器定格電流の 35 % 未満である場合に適用される制限(3 m 以下)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 幹線分岐の長さ制限の基準値として 5 m という規定は存在しません。
- 選択肢 ハ不正解
- 分岐線の許容電流が幹線過電流遮断器定格電流の 35 % 以上 55 % 未満である場合に適用される制限(8 m 以下)です。
- 選択肢 ニ正解
- 許容電流が遮断器定格電流の 55 %(27.5 A)以上であるため、電線の長さに制限はありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 幹線分岐は35%以上で8m以下、55%以上なら長さ制限なし
間違えやすいところ
- 許容電流の割合計算(Iw/IB)をせず一律3mや8mと誤認してしまうこと
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の過電流遮断器とコンセントの組合せ
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / コンセント定格
低圧屋内配線の分岐回路の設計において、配線用遮断器の定格電流とこれに接続するコンセントの定格電流の組合せとして、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
分岐回路の過電流遮断器と接続するコンセントは、遮断器の定格電流とほぼ見合ったものが要求され、過負荷保護の観点から接続可能なコンセントの定格電流範囲が法令で定められています。
解き方
- 各分岐回路の遮断器定格に対する接続可能コンセント定格の規定を確認する(20A分岐回路:20A以下、30A分岐回路:20A以上30A以下)。
- 選択肢ロでは30A分岐回路に15Aコンセントを接続しており、基準に違反しているため不適切と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 30 A 分岐回路には定格電流 20 A 以上 30 A 以下のコンセントを施設できるため適切です。
- 選択肢 ロ正解
- 30 A 分岐回路には 20 A 以上 30 A 以下のコンセントを施設する必要があり、15 A コンセントの施設は不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 20 A 分岐回路には定格電流 20 A 以下のコンセント(15 A または 20 A)を施設できるため適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 20 A 分岐回路には定格電流 15 A のコンセントを問題なく施設できるため適切です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 30A分岐回路に接続できるコンセントは20A以上30A以下
間違えやすいところ
- 20A分岐回路に15Aコンセントが使えることを忘れ、不適切と勘違いすること
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条別表
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
プルボックスの主な使用目的
電気工事材料・工具 · プルボックス / 配管工事 / 電線引き入れ
屋内配線工事において用いられるプルボックスの主な使用目的として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
プルボックス(Pull Box)はその名前のとおり、電線を引っ張って引き入れる作業(プル)を中継・容易にするために金属管工事等で設けられる箱状の資材です。
解き方
- プルボックスの構造と施工上の役割(長距離配管や多数管集合箇所での通線容易化)を想起する。
- 配線器具取付用のスイッチボックスや開閉器盤などの他部材の用途と区別し、適切な記述(イ)を選択する。
- 選択肢 イ正解
- 多数の金属管が集合する場所や配管の曲がり・距離が長い場所で電線の引き入れを容易にするためにプルボックスを用います。
- 選択肢 ロ不正解
- 開閉器類を集合して設置するために用いるのは分電盤や配電盤などのキャビネットです。
- 選択肢 ハ不正解
- 埋込み工事でスイッチやコンセントを取り付けるために用いるのはスイッチボックスや埋込四角ボックスです。
- 選択肢 ニ不正解
- 天井の照明器具取り付けや配線接続部にはコンクリートボックスや引掛シーリング等が用いられます。
覚えるポイント
- プルボックスは電線の引き入れを容易にする中継箱
間違えやすいところ
- 配線器具を取り付けるスイッチボックスと用途を混同すること
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
EM-EEF(エコ電線)の特徴
配線材料 · エコ電線 / 耐燃性ポリエチレン / ケーブルの特徴
600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(エコ電線)の特徴に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
エコケーブル(エコマテリアル電線)は、従来のビニル電線に代わりハロゲンフリー(ノンハロゲン)の耐燃性ポリエチレンを使用することで、焼却時の有害ガス発生防止や環境負荷低減、耐熱温度向上を図った電線です。
解き方
- エコ電線(EM-EEF等)の特長である「ノンハロゲン」「リサイクル性」「耐熱温度(75℃)」「難燃性」を整理する。
- 選択肢ロの「焼却時に有害なハロゲン系ガスが発生する」という記述がエコ電線の特徴と正反対(誤り)であると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 被覆材のポリエチレンは分別が容易でリサイクル性に優れているため正しい記述です。
- 選択肢 ロ正解
- ハロゲンを含まない構造のため、燃焼・焼却時に有害なハロゲン系ガスは発生せず、この記述は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 最高許容温度は VVF の 60 ℃ に対して耐燃性ポリエチレンは 75 ℃ と高いため正しい記述です。
- 選択肢 ニ不正解
- 耐燃性材料が添加されており、難燃性(自消性)を有するため正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- エコ電線はハロゲンフリーで燃焼時に有害ガスを出さない
間違えやすいところ
- ビニル(塩化ビニル樹脂)とポリエチレンの性質を混同してしまうこと
出題の前提:JIS C 3605 等のエコマテリアル電線規格
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
ノックアウトパンチャの用途
電気工事材料・工具 · ノックアウトパンチャ / 穴あけ工具 / 金属製キャビネット
電気工事に使用されるノックアウトパンチャの用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
ノックアウトパンチャは、下穴を開けた金属板をダイスとパンチで挟み、油圧等の力で打ち抜いて電線管接続用のきれいな円形開口をあける工具です。
解き方
- ノックアウトパンチャの名称および機能(金属板の打ち抜き穴あけ)を確認する。
- 圧着工具、振動ドリル、パイプベンダなどの他の工具の用途と照らし合わせ、適切な選択肢(イ)を特定する。
- 選択肢 イ正解
- 金属製キャビネットや分電盤の鋼板に電線管を通すための穴を開ける用途として正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 太い電線を圧着接続するために用いるのは、油圧式圧着工具等です。
- 選択肢 ハ不正解
- コンクリート壁に穴を開けるために用いるのは、振動ドリルやハンマードリルです。
- 選択肢 ニ不正解
- 太い電線管を曲げるために用いるのは、パイプベンダ(油圧ベンダー等)です。
覚えるポイント
- ノックアウトパンチャは金属製箱・板に穴を開ける工具
間違えやすいところ
- コンクリート壁への穴あけ工具(コアドリル等)と混同すること
出題の前提:第二種電気工事士 一般工具の知識
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の電源周波数変更に伴う回転速度変化
電気機器 · 三相誘導電動機 / 同期速度 / 電源周波数
三相誘導電動機が周波数 50 Hz の電源で無負荷運転されている。この電動機を周波数 60 Hz の電源で無負荷運転した場合の回転の状態として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
誘導電動機の回転磁界の速度(同期速度)Ns [min-1] は、極数 P と電源周波数 f [Hz] から Ns = 120f / P で決まり、無負荷運転時の回転速度はほぼ同期速度に等しく周波数に比例します。
解き方
- 誘導電動機の同期速度の計算式 Ns = 120f / P を確認する。
- 周波数 f が 50 Hz から 60 Hz へ 1.2 倍に高くなるため、同期速度および回転速度が増加する(ニ)と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 誘導電動機の回転速度は電源周波数に比例して変化するため、変化しないとするのは誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 60 Hz の三相交流電源に接続しても正常に回転磁界が発生し回転するため、回転しないとするのは誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 周波数が高くなると回転磁界の回転速度が上がるため、回転速度が減少するのではなく増加します。
- 選択肢 ニ正解
- 同期速度 Ns = 120f / P より、周波数 f が 50 Hz から 60 Hz に上昇すると回転速度は増加します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 誘導電動機の回転速度は電源周波数に比例する(Ns = 120f / P)
間違えやすいところ
- 周波数が高くなると遅くなると逆の比例関係を思い浮かべてしまうこと
出題の前提:第二種電気工事士 電気機器理論(誘導電動機)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
漏電遮断器の特性と構造
配線器具・遮断器 · 漏電遮断器 / 定格感度電流 / 動作時間 / 零相変流器
漏電遮断器に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
漏電遮断器(ELCB)は零相変流器(ZCT)で漏電電流を検出して電路を遮断します。人身保護用として広く使われる高感度形は定格感度電流30mA以下、高速形は動作時間0.1秒以内と規定されています。
解き方
- 漏電遮断器の分類(高感度形:30 mA 以下、中感度形:30 mA を超え 1000 mA 以下)を確認する。
- 選択肢ニで「高感度形は 1 000 mA 以下」と記述されている点が基準と異なる(誤り)と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 高速形漏電遮断器の動作時間は定格感度電流において 0.1 秒以内と規定されているため正しい記述です。
- 選択肢 ロ不正解
- 動作確認用に模擬漏電電流を流してトリップさせるテストボタン(装置)を備えているため正しい記述です。
- 選択肢 ハ不正解
- 往復電線の電流の不平衡(地絡電流)を零相変流器(ZCT)で検出するため正しい記述です。
- 選択肢 ニ正解
- 高感度形漏電遮断器の定格感度電流は 30 mA 以下であるため、「1 000 mA 以下」とする記述は誤りです。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高感度形漏電遮断器の定格感度電流は30mA以下、高速形動作時間は0.1秒以内
間違えやすいところ
- 高感度形(30mA以下)と中感度形(1000mA以下)の感度電流の定義範囲を取り違えること
出題の前提:JIS C 8201-2-2 及び 電気設備の技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
TSカップリングの用途
電気工事材料・工具 · TSカップリング / 硬質ポリ塩化ビニル電線管 / 継手
写真に示す材料(中央にストッパーのある青みがかった灰色の円筒形継手)の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管相互の接続には専用のTSカップリングが用いられ、管相互をまっすぐに突き合わせて接着接続します。異種管接続用や可とう管用にはそれぞれ別の専用継手が用いられます。
解き方
- 写真の材料外観(硬質樹脂製で両側に受口があり、中央内部に突起ストッパーがある円筒形)から TS カップリングであると同定する。
- TS カップリングの機能である「硬質ポリ塩化ビニル電線管相互の接続」(イ)を選択する。
- 選択肢 イ正解
- 写真は TS カップリングであり、硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)相互を接続するために用います。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属管と硬質ポリ塩化ビニル電線管との接続にはコンビネーションカップリングを用います。
- 選択肢 ハ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管(PFS/PFC管)相互の接続には可とう管専用のカップリングを用います。
- 選択肢 ニ不正解
- 合成樹脂製可とう電線管と CD 管を接続するには異種管接続用のカップリングを用います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- TSカップリングは硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)相互の接続材料
間違えやすいところ
- 金属管とVE管を接続するコンビネーションカップリングと見誤ること
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
リモコンリレーの用途と外観判別
電気工事の施工方法・配線器具 · リモコン配線 / リモコンリレー
写真に示す器具の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リモコン配線方式では、低電圧(交流24V)の操作回路を用いて遠隔のリモコンリレーを駆動し、主回路(100Vや200V)の負荷を開閉制御します。
解き方
- 写真の器具の外観および端子配置(主回路側と操作回路側)を確認する。
- 手動操作用レバーやON/OFF表示を備えた分電盤協約寸法のリモコンリレーであると特定する。
- 選択肢 イ不正解
- リモコン変圧器(トランス)は一次側100V等を二次側24Vに変圧する機器であり、写真の形状とは異なります。
- 選択肢 ロ正解
- 写真の器具は操作スイッチからの低電圧信号を受けて接点を開閉するリモコンリレーです。
- 選択肢 ハ不正解
- セレクタスイッチは壁面等に取り付けて複数の回路を選択操作するスイッチであり、写真の器具ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- リモコン用調光スイッチは照明の明るさを調節するためのスイッチであり、写真の器具とは異なります。
覚えるポイント
- リモコンリレーは分電盤内に設置され、24V操作線により主回路の負荷を開閉する電磁継電器である。
間違えやすいところ
- リモコン変圧器(トランス)や壁面に取り付けるリモコンスイッチと器具の外観を取り違えないように注意する。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 電気工事用器具・材料の鑑別基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
配管用工具の用途(塩ビ管カッタ)
工具・計測器 · 配管工具 / 硬質ポリ塩化ビニル電線管 / 塩ビ管カッタ
写真に示す工具の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
合成樹脂管(硬質ポリ塩化ビニル管など)を切断する際は、管を変形や割れを起こさず直角に切断できる塩ビ管カッタが広く用いられます。
解き方
- 写真の工具の刃形状とラチェット機構の特徴を確認する。
- 合成樹脂製のパイプを切断するための塩ビ管カッタであると特定し、硬質ポリ塩化ビニル電線管の切断を用途として選定する。
- 選択肢 イ不正解
- 金属管の切断には金切りのこやパイプカッタ(金属管用)、高速切断機などを使用します。
- 選択肢 ロ不正解
- ライティングダクトの切断には金切りのこなどを使用します。
- 選択肢 ハ正解
- 写真の工具は塩ビ管カッタであり、硬質ポリ塩化ビニル電線管の切断に使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属線ぴの切断には金切りのこなどを使用します。
覚えるポイント
- 塩ビ管カッタは硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)やポリエチレン管の切断に用いられる。
間違えやすいところ
- 金属管用のパイプカッタ(回転刃タイプ)と樹脂用の塩ビ管カッタ(挟み切り刃タイプ)を混同しないようにする。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 工具の鑑別基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
電線接続部の絶縁被覆処理基準
電気工事の施工方法 · 絶縁処理 / テープ巻き / リングスリーブ / 差込形コネクタ
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1.6 mm を使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものはどれか。ただし、ビニルテープは JIS に定める厚さ約 0.2 mm の電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気設備の技術基準の解釈第12条により、電線の接続部分には絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある被覆を施す必要があり、厚さ0.2mmのビニルテープでは半幅以上重ねて2回(4層)以上巻くことが定められています。
解き方
- 各テープおよびコネクタにおける絶縁被覆基準を確認する。
- 厚さ約0.2mmのビニルテープは半幅重ねで2回(4層)以上巻く必要があるため、1回(2層)巻きとした記述を不適切と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)を半幅重ね1回(2層)巻き、その上に保護テープを半幅重ね1回(2層)巻く処理は適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)を半幅重ね2回(4層)巻く処理は十分な絶縁効力があり適切です。
- 選択肢 ハ正解
- 厚さ約0.2mmのビニルテープを用いる場合は半幅以上重ねて2回(4層)以上巻く義務があるため、1回(2層)巻きは不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 差込形コネクタは内部で絶縁処理が完結する構造となっているため、テープ巻きを行わなくても適切です。
覚えるポイント
- 厚さ約0.2mmのビニルテープは半幅以上重ねて2回(4層)以上巻く。
間違えやすいところ
- 差込形コネクタによる接続時に絶縁テープ巻きが必須であると誤解しないように注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第12条(電線の接続)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線工事の施工基準(支持点間距離等)
電気工事の施工方法 · キャブタイヤケーブル / 支持点間距離 / 合成樹脂管工事 / ショウウィンドー配線
使用電圧 100 V の低圧屋内配線工事で、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線や配管を造営材に沿って取り付ける際の支持点間距離は工法ごとに規定されており、一般のケーブル工事は2m以下、キャブタイヤケーブルは1m以下、合成樹脂管は1.5m以下、ライティングダクトは2m以下と定められています。
解き方
- 各選択肢の工事種別および材料と支持点間距離の規定を照合する。
- キャブタイヤケーブルを造営材に沿って取り付ける場合の支持点間距離の上限が1mであることを確認し、1.5mとする記述を不適切と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 乾燥したショウウィンドー内において、断面積0.75mm2以上のコード等を1m以下の間隔で造営材に沿って取り付ける施工は適切です。
- 選択肢 ロ正解
- キャブタイヤケーブルを造営材に沿って施設する場合の支持点間距離は1m以下でなければならず、1.5mは不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル管等の合成樹脂管工事における支持点間距離は1.5m以下と規定されており、適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- ライティングダクトの支持点間距離は原則として2m以下と規定されており、適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- キャブタイヤケーブルの支持点間距離は1m以下(一般のケーブル工事は2m以下)。
間違えやすいところ
- 通常のケーブル工事(2m以下)とキャブタイヤケーブル(1m以下)の支持点間距離の基準を混同しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第164条(ケーブル工事)、第165条(コード及びキャブタイヤケーブルの施設)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
住宅用対地電圧150V超のルームエアコン分岐回路施設基準
電気工事の施工方法・配線設計 · 対地電圧制限 / ルームエアコン / 漏電遮断器 / 直接接続
店舗付き住宅の屋内に三相 3 線式 200 V、定格消費電力 2.5 kW のルームエアコンを施設した。このルームエアコンに電気を供給する電路の工事方法として、適切なものはどれか。ただし、配線は接触防護措置を施し、ルームエアコン外箱等の人が触れるおそれがある部分は絶縁性のある材料で堅ろうに作られているものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
住宅(店舗付き住宅の住宅部分を含む)の屋内電路で対地電圧が150Vを超える(三相200Vは対地電圧200V)場合、定格消費電力2kW以上の大型電気機械器具に限り、専用の分岐回路(過電流遮断器・開閉器及び漏電遮断器の施設)、直接接続等の条件を満たすことで施設が認められます。
解き方
- 三相3線式200Vの対地電圧は200Vであり、住宅屋内での対地電圧150V以下制限の特例条件を確認する。
- 特例の要件である「専用の開閉器および過電流遮断器」「漏電遮断器の施設」「電気機械器具と直接接続すること(コンセント接続不可)」に合致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 対地電圧150V超のルームエアコンはコンセント接続が認められず直接接続する必要があり、また漏電遮断器の施設も必要です。
- 選択肢 ロ正解
- 専用の過負荷保護付漏電遮断器を施設し、ケーブル工事でルームエアコンと直接接続する工事方法はすべての要件を満たしています。
- 選択肢 ハ不正解
- コンセント接続は不可であり直接接続する必要があるほか、漏電遮断器の施設が欠落しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 過電流遮断器や漏電遮断器の施設が必要であり、専用開閉器のみの施設では不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 住宅の対地電圧150V超特例:直接接続(コンセント不可)、専用開閉器・過電流遮断器、漏電遮断器の施設が必須。
間違えやすいところ
- 単相100V回路と同様にコンセント接続が可能であると誤認しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第143条(電路の対地電圧の制限)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
特殊場所における施工可能工事の種別
電気工事の施工方法 · 特殊場所 / 危険物貯蔵場所 / 可燃性ガス / 可燃性粉じん
特殊場所とその場所に施工する低圧屋内配線工事の組合せで、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
火災や爆発の危険がある特殊場所(可燃性ガス、粉じん、危険物等)において施工可能な低圧屋内配線工事は、金属管工事、合成樹脂管工事、ケーブル工事に限定されており、金属線ぴ工事等は施工できません。
解き方
- 各特殊場所における施工可能な配線工事の種別(金属管工事・合成樹脂管工事・ケーブル工事)を整理する。
- ハの「危険物の存在する場所」における「金属線ぴ工事」が許容されていない工事種別であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 可燃性ガスのある場所では、厚鋼電線管等で保護したケーブル工事の施工が認められています。
- 選択肢 ロ不正解
- 可燃性粉じんのある場所では、管の厚さが2mm以上の硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)を使用した合成樹脂管工事が認められています。
- 選択肢 ハ正解
- 危険物の存在する場所に施工できる工事は金属管工事・合成樹脂管工事・ケーブル工事のみであり、金属線ぴ工事は認められていません。
- 選択肢 ニ不正解
- 可燃性ガスのある場所では、厚鋼電線管を使用した金属管工事が認められています。
覚えるポイント
- 特殊場所(危険物・ガス・粉じん)で施工できる工事は「金属管・合成樹脂管・ケーブル」のみ。
間違えやすいところ
- 金属線ぴ工事や金属ダクト工事が危険場所でも施工できると誤認しないように注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第176条(可燃性ガス等の存在する場所の施設)、第177条(危険物等の存在する場所の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂管工事(硬質ポリ塩化ビニル電線管)の施工基準
電気工事の施工方法 · 合成樹脂管工事 / 支持点間距離 / 差込み深さ / 接地工事
硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
合成樹脂管工事(VE管等)の支持点間距離は管のたわみを防ぐため1.5m以下と定められています。また、管の差込み深さは接着剤使用時で外径の0.8倍以上、接着剤不使用時で1.2倍以上とする必要があります。
解き方
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管工事の技術基準(支持点間距離1.5m以下)を確認する。
- 選択肢イの「支持点間の距離は2mとした」が規定の上限を超過しており不適切であると判定する。
- 選択肢 イ正解
- 合成樹脂管工事の支持点間距離は1.5m以下と規定されているため、2mとする施工は不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 接着剤を使用する場合の差込み深さは管外径の0.8倍以上(0.9倍は適合)とするため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 湿気の多い場所では管とボックスとの接続箇所に防湿装置を施す必要があり適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 300V以下の低圧回路に接続する金属製プルボックスにはD種接地工事を施すため適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 合成樹脂管の支持点間距離は1.5m以下、差込み深さは接着剤ありで0.8倍以上・なしで1.2倍以上。
間違えやすいところ
- 金属管やケーブル工事の支持点間距離(2m以下)と合成樹脂管工事(1.5m以下)の数値を混同しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条(合成樹脂管工事)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ式回路計(テスタ)による抵抗測定手順
工具・計測器 · アナログテスタ / 回路計 / 抵抗測定 / ゼロオーム調整
アナログ式回路計(電池内蔵)の回路抵抗測定に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
アナログ回路計で抵抗測定を行う場合、指針の機械的零点調整、適切なレンジ選定、テストリード短絡による0Ω調整(電気的ゼロ調整)を行った後、目盛の指示値に選択したレンジの倍率(×1、×100等)を乗じて測定値を算出します。
解き方
- 回路計による抵抗測定の正しい手順(機械的零点確認 → レンジ選定 → 0Ω調整 → 測定と読み取り)を順に確認する。
- 指示値の換算において、倍率は「掛ける」べきところを「割って測定値とする」としているニの記述が誤りであると特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 測定前に指針が左端の零(電圧・電流目盛の0位置)にあるか確認し、ずれていれば調整ネジで合わせるため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 指針が中央付近を指すよう、被測定抵抗の概略値に応じた適正なレンジ倍率を選択するため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- テストリードを短絡させ、0Ω調整つまみを回して指針を右端の0Ω目盛に合わせる作業(ゼロオーム調整)は必須であり適切です。
- 選択肢 ニ正解
- 測定値は指示値にレンジの倍率を「掛けて」求めるため、「倍率で割って測定値とする」という記述は誤りです。
覚えるポイント
- 抵抗測定時の測定値は「指示値 × レンジ倍率」で求める(割るのではない)。
間違えやすいところ
- アナログテスタの抵抗目盛は右側が0Ω(最大電流)で左側が無限大∞となる逆目盛である点や、倍率計算の掛け算と割り算を取り違えないように注意する。
出題の前提:第二種電気工事士 学科試験 電気計測・回路計の使用方法基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ形絶縁抵抗計による測定手順と注意点
検査・測定 · 絶縁抵抗計 / 測定前確認 / 停電確認
アナログ形絶縁抵抗計(電池内蔵)を用いた絶縁抵抗測定に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
絶縁抵抗計は内部の高圧直流電源によって電路に直流電圧を印加して漏洩電流を測定する器具であるため、回路に通電したまま測定すると測定器の破損や感電・短絡事故を引き起こす恐れがあり、必ず停電状態で行います。
解き方
- 測定前の準備として、電池電圧のチェックおよび測定端子(EとL)を短絡した際の0オーム指示(ゼロ点確認)を行う。
- 被測定電路の開閉器を開放して確実に停電状態にし、検電器等で無電圧であることを確認した上で測定を実施する。
- 選択肢 イ不正解
- 測定器内蔵電池の消耗による測定誤差を防ぐため、事前にバッテリーチェックを行うことは正しい手順です。
- 選択肢 ロ不正解
- アース端子とライン端子を短絡させて針が0メガオームを指すことを確認するゼロ点確認は正しい手順です。
- 選択肢 ハ不正解
- 半導体等の電子部品を含む電子機器は高電圧に弱いため、適正な測定電圧を選定する等の対策を取る記述は適切です。
- 選択肢 ニ正解
- 絶縁抵抗測定は必ず停電状態(無電圧)で行う必要があるため、電源電圧が加わっている状態で測定するという記述は誤りです。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 絶縁抵抗測定は必ず電路を停電させてから行う
間違えやすいところ
- 活線状態での漏れ電流測定(クランプ式)と絶縁抵抗測定を混同しないようにする
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及び内線規程における絶縁抵抗測定の取扱い
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電動機配線の絶縁抵抗値と接地抵抗値の基準
電気設備技術基準 · 低圧電路の絶縁抵抗 / D種接地工事 / 漏電遮断器による緩和
工場の200 V三相誘導電動機(対地電圧200 V)への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして,適切なものはどれか。ただし,200 V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
対地電圧150V超300V以下の低圧電路における絶縁抵抗値は0.2MΩ以上が必要です。また、300V以下の機器外箱にはD種接地工事(基準値100Ω以下)が必要ですが、0.5秒以内に自動遮断する漏電遮断器を設ける場合は接地抵抗値が500Ω以下に緩和されます。
解き方
- 対地電圧が200V(150V超300V以下)であることから、必要な絶縁抵抗値の最小値が0.2MΩ以上であることを確認する。
- 使用電圧200V機器の金属製外箱にはD種接地工事が必要であり、動作時間0.1秒の漏電遮断器があるため上限値が500Ω以下であることを確認し、両方を満たす選択肢を選ぶ。
- 選択肢 イ正解
- 絶縁抵抗0.2MΩは基準(0.2MΩ以上)を満たし、接地抵抗300Ωも緩和基準(500Ω以下)を満たしているため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地抵抗値が600Ωとなっており、緩和された上限値である500Ω以下を超えているため不適合です。
- 選択肢 ハ不正解
- 絶縁抵抗値が0.1MΩとなっており、対地電圧150V超の基準値である0.2MΩ以上を満たしていないため不適合です。
- 選択肢 ニ不正解
- 絶縁抵抗値が0.1MΩとなっており、対地電圧150V超に求められる基準値0.2MΩ以上を満たしていないため不適合です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 対地電圧150V超は0.2MΩ以上、動作時間0.5秒以内の漏電遮断器設置時はD種接地が500Ω以下
間違えやすいところ
- 使用電圧と対地電圧を混同して0.1MΩと誤認しないようにする
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第58条(低圧電路の絶縁抵抗値)および第29条(機械器具の鉄台等の接地)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
クランプ形電流計の特徴と使用方法
検査・測定 · クランプ形電流計 / 交流・直流測定 / 活線測定
クランプ形電流計に関する記述として,誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
クランプ形電流計は電線を切断することなく、電線周囲に発生する磁界をクランプコアで検出して電流を測定する計器です。変流器原理による交流専用のほか、ホール素子を用いた直流対応形も広く普及しています。
解き方
- クランプ電流計の基本機能である通電状態(活線状態)での測定可否、直流測定機能の有無について確認する。
- 直流測定可能な機種(交直両用クランプメータ)が実在することから、ロの記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 回路を開路(切断)することなく通電状態のまま電線をクランプして測定できることは正しい記述です。
- 選択肢 ロ正解
- ホール素子を用いた直流電流を測定可能なクランプ形電流計が存在するため、交流専用のみとする記述は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- クランプコアの内径や磁気飽和特性により測定可能な電線の太さや最大電流には制限があるため正しい記述です。
- 選択肢 ニ不正解
- 表示部に可動コイル形指針を用いたアナログ式と液晶表示等のディジタル式が共に存在するため正しい記述です。
覚えるポイント
- クランプ電流計には直流測定が可能な交直両用タイプも存在する
間違えやすいところ
- 一般的な交流用クランプのイメージから直流は測定できないと思い込まないこと
出題の前提:電気計測器の構造及び測定原理
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士の資格が必要な作業範囲
法令 · 電気工事士法 / 軽微な工事 / 配電盤の取付け
「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気工事士法施行令により、電気工事士でなければ従事できない作業と、軽微な作業(従事できる作業)が明確に区分されています。配電盤を造営材へ取り付ける作業は電気工事士の独占作業であり、機器のねじ止め接続や柱の設置、小勢力回路の配線は軽微な作業等に該当します。
解き方
- 各選択肢の作業内容が、電気工事士法施行規則等に定められる「軽微な作業」に該当するかどうかを照合する。
- 配電盤を造営材に取り付ける作業は軽微な作業から除外されており、電気工事士でなければ従事できないため正答と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 600V以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする作業は軽微な作業に該当します。
- 選択肢 ロ不正解
- 二次電圧が36V以下の小型変圧器の二次側配線(小勢力回路)は軽微な作業に該当し資格不要です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電柱や支持柱を設置する基礎工事等の作業自体は電気工事士でなくても従事できます。
- 選択肢 ニ正解
- 配電盤を造営材に取り付ける作業は電気工事士でなければ従事できない作業として規定されています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 配電盤を造営材に取り付ける作業は電気工事士の資格が必要
間違えやすいところ
- キャブタイヤケーブルのねじ止め端子接続を電気工事士必須作業と誤認しやすい
出題の前提:電気工事士法施行令第1条(作業の範囲)及び電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気用品安全法におけるPSEマーク等の規定
法令 · 電気用品安全法 / 特定電気用品 / PSEマーク
「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気用品安全法において、危険度が高い特定電気用品には「菱形枠の中にPSE(または<PS>E)」が表示され、それ以外の特定電気用品以外の電気用品には「丸形枠の中にPSE(または(PS)E)」が表示されます。
解き方
- 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に付されるPSE表示マークの形状(菱形と丸形)の違いを想起する。
- 丸形PSE表示は特定電気用品以外の電気用品に適用される表示であるため、ロの記述が誤りであると特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 製造者や輸入事業者が技術基準適合確認等の義務を履行したときに基準の表示を付すことができるため正しい記述です。
- 選択肢 ロ正解
- 丸形PSEマークまたは(PS)Eは特定電気用品以外の表示であり、特定電気用品には菱形PSEマークまたは<PS>Eを付すため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 販売事業者は所定の表示が付されていない電気用品を販売・陳列してはならないため正しい記述です。
- 選択肢 ニ不正解
- 電気工事士は適法な表示のない電気用品を電気工作物の施工に使用してはならないため正しい記述です。
覚えるポイント
- 特定電気用品は菱形PSE(<PS>E)、特定電気用品以外は丸形PSE((PS)E)
間違えやすいところ
- 菱形PSEマークと丸形PSEマークの対象区分を逆に覚えてしまうミス
出題の前提:電気用品安全法第10条(表示)および電気用品安全法施行規則
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電圧の区分(低圧の定義)
電気設備技術基準 · 電圧の種別 / 低圧 / 直流と交流の範囲
「電気設備に関する技術基準を定める省令」において,次の空欄(A)及び(B)の組合せとして,正しいものはどれか。「電圧の種別が低圧となるのは,電圧が直流にあっては[ (A) ],交流にあっては[ (B) ]のものである。」
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気設備の技術基準を定める省令第2条において、電圧の種別は低圧・高圧・特別高圧に区分されており、低圧は直流で750V以下、交流で600V以下と規定されています。
解き方
- 低圧の定義として規定されている直流および交流の境界電圧数値を思い出す。
- 直流にあっては750V以下(A)、交流にあっては600V以下(B)の組み合わせである選択肢ハを選定する。
- 選択肢 イ不正解
- 直流600V以下、交流650V以下は法令の低圧の定義と合致しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 直流650V以下、交流750V以下は誤りで、直流と交流の値が逆かつ数値も異なります。
- 選択肢 ハ正解
- 直流は750V以下、交流は600V以下が電気設備技術基準における低圧の正しい区分です。
- 選択肢 ニ不正解
- 交流が650V以下となっており法令の低圧区分(600V以下)と一致しません。
覚えるポイント
- 低圧の区分:直流は750V以下、交流は600V以下
間違えやすいところ
- 直流(750V)と交流(600V)の数値を逆に取り違える間違い
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第2条(電圧の種別等)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(ジョイントボックス)の識別
配線図 · 配線図記号 / ジョイントボックス / JIS C 0303
配線図の①で示す図記号の名称として,正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)において、電線の接続箇所を保護する金属製等の接続箱である「ジョイントボックス」は四角形に対角線の図記号で表されます。丸印の中に丸がある記号はVVF用ジョイントボックス、四角の中に四角がある記号はプルボックスを表します。
解き方
- 配線図の①で指示された図記号(対角線付きの四角形)を確認する。
- 各接続箱の配線図記号の定義に照合し、「ジョイントボックス」を選択する。
- 選択肢 イ正解
- 四角形に対角線を引いた図記号はジョイントボックスを表す正しい名称です。
- 選択肢 ロ不正解
- VVF用ジョイントボックスは丸印(二重丸または丸に細線等)で表されるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- プルボックスは四角形の内側に小さな四角形を描く記号等で表されるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- ジャンクションボックス専用の独立した図記号ではなく、本問の図記号はジョイントボックスを示します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 四角に対角線はジョイントボックス、丸記号はVVF用ジョイントボックス
間違えやすいところ
- VVF用ジョイントボックスやプルボックスの図記号と混同しやすい
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
エアコン屋内ユニットの配線図記号の傍記表示
配線図 · 配線図記号 / ルームエアコン / 傍記表示
配線図の②で示す部分はルームエアコンの屋内ユニットである。その図記号の傍記表示として,正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
セパレート形エアコン(ルームエアコン)の図記号記法では、室内機(屋内ユニット)にはIndoorを示す「I」、室外機(屋外ユニット)にはOutdoorを示す「O」の英文字を傍記表示します。
解き方
- 設問で問われている対象がルームエアコンの「屋内ユニット(室内機)」であることを確認する。
- 屋内ユニットを表す傍記記号「I(Indoor)」を正答として選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 傍記表示「B」はブレーカやブザー等で用いられる場合があり、エアコン屋内ユニットの表示ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 「O」は屋外ユニット(室外機:Outdoor unit)を示す傍記表示であるため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 屋内ユニット(室内機:Indoor unit)を表す傍記表示は「I」であり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 「R」はリモコンやリレー等に用いられる傍記記号であり、屋内ユニットの表示ではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- エアコンの室内機(屋内ユニット)は「I」、室外機(屋外ユニット)は「O」
間違えやすいところ
- 屋内ユニット「I」と室外機「O」の英字頭文字を混同しないようにする
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
手洗場付近の配線における最少電線本数(心線数)の算出
配線図 · 配線設計 / 電線本数 / 単極スイッチ回路
配線図の③で示す部分(手洗場の照明および点滅器への配線)における最少電線本数(心線数)として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
単極スイッチで1つの照明器具を点滅させる回路において、スイッチと照明器具間を接続する配線は非接地側電線と点滅器の返り線(または照明器具への接地線と返り線)の2本(心線数2)が最少電線本数となります。
解き方
- 配線図③が位置する手洗場周辺の回路構成を確認し、対象区間が単極スイッチ「ク」と照明器具「ク」をつなぐ電路であることを把握します。
- 単極スイッチ回路の結線に必要な電線本数を検討し、電源からの引き込みおよびスイッチの返り線を含めて最少心線数が2本であることを導き出します。
- 選択肢 イ正解
- 単極スイッチ「ク」と照明器具「ク」の結線に必要な心線数は2本であるため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 3本は3路スイッチ相互間やコンセント送り回路等で必要となる本数であり、本回路では2本で足りるため不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 4本は複数の異系統負荷や3路スイッチ回路が重なる箇所で必要な本数であり不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 5本は過剰であり、手洗場の単純な点滅回路には不要であるため不適切です。
覚えるポイント
- 単極スイッチと単一照明器具の接続配線は最少2心線で構成されます。
間違えやすいところ
- 他の回路の通過線が共用されていると誤認して3本以上とカウントしてしまうミスに注意します。
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)および低圧屋内配線設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
CVTケーブル(600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)の識別
配線図 · ケーブルの種類 / 引込線 / 低圧電線
配線図の④で示す低圧ケーブル(傍記表示:CVT38)の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線・ケーブルの記号において、CVは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを表し、末尾のT(Triplex)は単心ケーブルを3本撚り合わせたトリプレックス形ケーブルを意味します。
解き方
- 配線図④の傍記表示を確認すると「CVT38」と記載されていることを読み取ります。
- CVTが「600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(単心3本のより線)」の略称記号であることを適用します。
- 選択肢 イ不正解
- 引込用ビニル絶縁電線の記号はDVであり、CVTではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形の記号はVVFです。
- 選択肢 ハ不正解
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形の記号はVVRです。
- 選択肢 ニ正解
- CVTは単心3本よりの600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(トリプレックス形)の略称であり適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- CVTは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースのトリプレックス形(単心3本より)ケーブルです。
間違えやすいところ
- VVR(ビニル絶縁丸形)やCV(丸形シース)と混同しないよう末尾のTの意味を正確に把握します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第3条および構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式200V電路の大地間絶縁抵抗の最小値
配線図 · 絶縁抵抗 / 電気設備技術基準 / 使用電圧と対地電圧
配線図の⑤で示す部分(三相3線式200V回路)の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧電路の絶縁抵抗値の基準は対地電圧によって定められており、対地電圧150V以下では0.1MΩ以上、対地電圧150V超300V以下では0.2MΩ以上、300V超では0.4MΩ以上と規定されています。
解き方
- ⑤で示された電路が動力分電盤から供給される三相3線式200V回路であることを確認します。
- 三相3線式200V非接地電路(またはB種接地回路)の対地電圧は200Vとなり、150Vを超え300V以下の区分に該当することを判定します。
- 該当区分の技術基準である最小値「0.2 MΩ」を特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 0.1MΩは単相100Vや単相3線式100/200V電路など、対地電圧が150V以下の場合の基準値です。
- 選択肢 ロ正解
- 三相3線式200V電路は対地電圧が150Vを超えるため、許容される最小値は0.2MΩとなります。
- 選択肢 ハ不正解
- 0.4MΩは使用電圧(対地電圧)が300Vを超える低圧電路の基準値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.0MΩは新規施工時の望ましい参考値等として用いられることがありますが、法令基準値としては不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 低圧電路の絶縁抵抗:対地電圧150V以下は0.1MΩ、150V超300V以下は0.2MΩ、300V超は0.4MΩ。
間違えやすいところ
- 単相3線式200V(対地電圧100Vで0.1MΩ)と三相3線式200V(対地電圧200Vで0.2MΩ)の対地電圧の違いを混同しやすいです。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電路における接地工事の種類と漏電遮断器連動による接地抵抗値
配線図 · 接地工事 / 接地抵抗の緩和 / D種接地工事
配線図の⑥で示す部分(300V以下の機器の接地)における接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
使用電圧300V以下の電気機器鉄台等にはD種接地工事(原則100Ω以下)を施します。ただし、電路に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器を設ける場合は、接地抵抗値を500Ω以下まで緩和できます。
解き方
- ⑥が示す接地工事の対象設備が三相200V機器(300V以下)であることから、必要な接地工事はD種接地工事であることを確認します。
- 問題の共通注意事項「漏電遮断器は定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用」を確認し、0.5秒以内の遮断装置による緩和条件が適用されることを確認します。
- D種接地工事の規定抵抗値100Ωが500Ωに緩和されるため、「D種接地工事 500Ω」を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- C種接地工事は300Vを超える低圧機器に施す工事であり、300V以下の機器には適用されません。
- 選択肢 ロ不正解
- C種接地工事の緩和値は500Ωであり、50Ωという数値も不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 100Ωは漏電遮断器による緩和を受けない場合の原則的な上限値です。
- 選択肢 ニ正解
- D種接地工事であり、0.1秒以内に動作する漏電遮断器が施設されているため接地抵抗値の許容最大値は500Ωとなります。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 漏電遮断器(0.5秒以内動作)が施設されている場合、C種およびD種接地工事の抵抗値は500Ω以下に緩和されます。
間違えやすいところ
- 漏電遮断器の有無を見落として原則の100Ω(D種)を選択してしまうミスに注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図図記号「BE」の名称
配線図 · 配線図記号 / 漏電遮断器 / 過負荷保護付漏電遮断器
動力分電盤結線図の⑦で示す図記号(BE)の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線用図記号において、遮断器記号Bは配線用遮断器(Breaker)、BEは過負荷保護付漏電遮断器(Breaker with Earth leakage protection)を表します。
解き方
- 動力分電盤結線図内の⑦が指す図記号「BE」を確認します。
- JIS規格の構内電気設備の配線用図記号に基づき、「BE」が過負荷保護付漏電遮断器であることを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 配線用遮断器の図記号表示は「B」です。
- 選択肢 ロ不正解
- カットアウトスイッチは通常「C」などの記号で表されます。
- 選択肢 ハ不正解
- モータブレーカ(電動機保護用遮断器)の図記号表示は「MB」です。
- 選択肢 ニ正解
- 「BE」は漏電遮断器(過負荷保護付)を表す正しい図記号名称です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- Bは配線用遮断器、BEは漏電遮断器(過負荷保護付)、MBはモータブレーカ。
間違えやすいところ
- B(配線用遮断器)とBE(漏電遮断器)を混同しないように文字末尾の「E(Earth leakage)」に着目します。
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図図記号「RC」セレクタスイッチの名称
配線図 · 配線図記号 / リモコン配線 / リモコンセレクタスイッチ
配線図の⑧で示す図記号(カウンタ近傍の「RC」表示の機器)の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
リモコン配線方式において、多回路の照明などを集中制御するために用いられる切換・操作スイッチを「リモコンセレクタスイッチ」と呼び、図記号では四角形等にRCを傍記または内包して表します。
解き方
- 平面図の⑧で示されるカウンタ付近の図記号(四角形にRC表記)を確認します。
- リモコンリレーを操作するための「リモコンセレクタスイッチ」のJIS配線用図記号であることを確認します。
- 選択肢 イ不正解
- 火災表示灯(または火災報知設備表示)の記号ではないため不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 漏電警報器の図記号表示は通常「L」や「AG」等で表され、RCではありません。
- 選択肢 ハ正解
- RC表示の操作スイッチはリモコンセレクタスイッチを表しており適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 確認表示灯付スイッチ(表示スイッチ)は●にLやHが傍記されるものであり不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- RC記号はリモコン(Remote Control)関連機器であり、スイッチ位置にあるものはリモコンセレクタスイッチです。
間違えやすいところ
- リモコンリレーそのもの(分電盤内やプルボックス内に設置)と操作側のリモコンセレクタスイッチを混同しないようにします。
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
図記号「DL」器具の取り付け場所
配線図 · 配線図記号 / 照明器具 / ダウンライト
配線図の⑨で示す図記号(丸の中にDL表示)の器具の取り付け場所として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図記号において「DL」はダウンライトを示します。ダウンライトは天井に開けた穴に埋め込んで下方を照らす照明器具であるため、取り付け場所は天井面となります。
解き方
- 平面図の⑨が指している丸記号内の文字が「DL」であることを読み取ります。
- DLがダウンライト(天井埋込形照明器具)であることを特定し、取り付け場所が天井面であることを判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 二重床面に取り付ける器具は床埋込形コンセント等であり、DLではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 壁面取付器具には記号に壁付を示す塗りつぶし(黒三角など)が付加されます。
- 選択肢 ハ不正解
- 床面取付の照明器具やフットライト等ではないため不適切です。
- 選択肢 ニ正解
- ダウンライトは天井面に埋め込んで施工される照明器具であるため適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- DLはダウンライト(天井埋込器具=天井面設置)、CLはシャンデリアまたはシーリングライトです。
間違えやすいところ
- 壁付き照明器具(ブラケット)と天井埋込照明(ダウンライト)の設置面を混同しないようにします。
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管の傍記表示記号
配線図 · 配線図記号 / 電線管の種類 / 合成樹脂管
配線図の⑩で示す配線工事において、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管を使用した場合の傍記表示記号として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
合成樹脂管の材料記号として、硬質ポリ塩化ビニル管は「VE」、耐衝撃性に優れた耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管は「HIVE」(High-Impact VE)、波付硬質合成樹脂管は「FEP」、コンクリート埋設用の合成樹脂可とう電線管は「CD」と表記されます。
解き方
- 設問で問われている電線管の材質が「耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管」であることを確認します。
- 各種電線管のJIS配線図表示記号と照合し、「HIVE」が該当することを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- FEPは波付硬質合成樹脂管を表す記号です。
- 選択肢 ロ正解
- HIVEは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管を表す正しい傍記表示です。
- 選択肢 ハ不正解
- VEは通常の(一般用)硬質ポリ塩化ビニル電線管を表す記号です。
- 選択肢 ニ不正解
- CDはコンクリート埋設専用の非耐燃性合成樹脂製可とう電線管(CD管)を表す記号です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VE=硬質ポリ塩化ビニル管、HIVE=耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管、FEP=波付硬質合成樹脂管。
間違えやすいところ
- 耐衝撃性(High Impact)の頭文字「HI」が付く「HIVE」と通常管の「VE」を取り違えないよう区別します。
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の電線相互接続(リングスリーブの選定と圧着刻印)
配線図 · リングスリーブの圧着接続 / 刻印の判定 / 複線図の作成
配線図の⑪で示すジョイントボックス内において、電線の接続をすべてリングスリーブによる圧着接続で行う場合、使用するリングスリーブの種類、個数および圧着接続後の刻印の組合せとして、正しいものを1つ選べ。ただし、使用電線はすべてVVF1.6とし、写真中のマーク(〇、小、中)は圧着後の刻印を表す。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リングスリーブE形による圧着接続では、電線太さと本数の合計断面積によってスリーブサイズと圧着ダイス(刻印)が規定されています。直径1.6mmの電線2本のみを接続する場合は「小スリーブ」を用いて圧着工具の「〇」で圧着します。1.6mm電線3〜4本を接続する場合は「小スリーブ」を用いて「小」で圧着します。
解き方
- ⑪のボックスに接続される回路(電灯分電盤からの電源線、照明器具、点滅器、他回路への送り線など)の配線本数を把握して複線図を展開します。
- ボックス内の接続点ごとに電線の本数を整理し、1.6mm×2本接続が2箇所、1.6mm×3本接続が2箇所であることを確認します。
- 規定に基づき、2本接続は小スリーブ・刻印「〇」、3本接続は小スリーブ・刻印「小」を選定し、合計で小スリーブ4個(〇が2個、小が2個)と判定します。
- 選択肢 イ不正解
- すべての接続が3本以上接続になるわけではなく、2本接続が2組あるため刻印はすべて「小」にはならず誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 1.6mm電線2本接続が2組(刻印〇)と、1.6mm電線3本接続が2組(刻印小)であり、合計で小スリーブ4個となるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- ボックス⑪内に1.6mm電線が5本以上集まる中スリーブ適用の接続点は存在しないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 中スリーブが必要となる接続点はなく、すべて小スリーブで圧着接続できるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6mm電線2本の接続のみ「小スリーブ」で刻印「〇」となる。
間違えやすいところ
- 1.6mm電線2本を接続する際に小スリーブを使いながら刻印「小」で圧着してしまう誤りに注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
架空引込線の引留金具の選定
配線図 · 引込口配線 / DV線引留金具 / 引留グリップ
配線図の⑫で示す引込口部分で、引込用ビニル絶縁電線(DV線)を引き留める場合に使用する材料・器具として、適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
低圧架空引込線として用いられるDV線(引込用ビニル絶縁電線)を家屋の受点に引き留める際は、電線の被覆を傷つけることなく十分な張力に耐えられるDV引留器(引留引込金具、バインドレス引留具等)が使用されます。
解き方
- ⑫で示される位置が建物の電源受点(低圧引込線の引き込み箇所)であることを配線図から読み取ります。
- 示された各写真の器具の用途を確認し、DV線を引き留めるための器具である写真ハ(引留引込金具・引留グリップ)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 玉がいしは支線の途中などに挿入して絶縁を確保するために用いられるものであり、DV線の引き留めには使用しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 引込線取付腕金は腕金を支持するための金物であり、電線自体を挟み込んで引き留める器具ではないため不適です。
- 選択肢 ハ正解
- DV線(引込用ビニル絶縁電線)を建物の外壁等の受点で引き留めるために使用する引留引込金具(引留グリップ)であり適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- エントランスキャップは露出配管工事で金属管等の上端部からの雨水の侵入を防ぐ器具であり、引き留め具ではないため誤りです。
覚えるポイント
- DV線の引留めには渦巻き状金具等がついたDV線引留器(引留グリップ)を使用する。
間違えやすいところ
- 支線用の玉がいしや配管用エントランスキャップと形状・用途を混同しないように注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第116条(低圧架空引込線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の圧着接続(リングスリーブの種類と最少個数)
配線図 · リングスリーブの選定 / 最少個数の算出 / 電線相互の接続
配線図の⑬で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを1つ選べ。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
リングスリーブの選定基準では、1.6mm電線が2〜4本までの接続は「小スリーブ」を用います。「中スリーブ」は1.6mm電線が5本以上(または太い電線との組み合わせ)の接続に使用します。接続箇所の数だけスリーブが必要となります。
解き方
- ⑬のボックスを経由する電線(電源線、照明器具への線、点滅器への線等)の接続箇所数と各接続点に集まる心線本数を整理します。
- すべての接続箇所が小スリーブの許容範囲(1.6mm電線2〜4本)に収まることを確認し、中スリーブは不要で「小 4個」であることを導きます。
- 選択肢 イ正解
- ボックス⑬内には中スリーブが必要となる接続箇所はなく、4箇所すべてを小スリーブで圧着接続できるため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 接続箇所の合計は4箇所であり、5個使用するのは過剰であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1.6mm電線が5本以上集まる中スリーブが必要な接続箇所は存在しないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 中スリーブを必要とする接続箇所はなく、合計個数も4箇所であるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6mm電線が4本までは小スリーブ、5本以上で中スリーブを使用する。
間違えやすいところ
- 接続箇所の数を誤認して不要なスリーブ個数を算出してしまわないように注意する。
出題の前提:JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)基準および電気設備の技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電灯分電盤内の機器(電磁接触器)の識別
配線図 · 機器の識別 / 電磁接触器 / タイムスイッチ回路
配線図の電灯分電盤結線図において、⑭で示す図記号の部分に使用される機器として、適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電灯分電盤内のタイムスイッチ(TS)等の制御機器は接点容量が比較的小さいため、看板灯や多数の照明器具などの負荷電流を直接開閉せず、電磁接触器(MC)の操作コイルを励磁して主接点を開閉する方式が多く用いられます。
解き方
- 電灯分電盤結線図の⑭の位置を確認すると、タイムスイッチ(TS)と連動して負荷回路を開閉する電磁接触器(丸にMC等の記号)の位置を示していることを確認します。
- 選択肢の写真を比較し、操作コイル端子と主回路接点端子を備えた盤用電磁接触器の写真ニを選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 写真は小型漏電遮断器であり、電路の過負荷・短絡および漏電保護を行う機器であるため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真はダイヤル付きの24時間式タイムスイッチであり、⑭の電磁接触器そのものではないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真はリモコン配線方式のリモコンリレーであり、単相200V等の負荷開閉を行う電磁接触器ではないため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- タイムスイッチ等の信号によって主回路を開閉するための電磁接触器(マグネットコンタクタ)の外観写真であり正しいです。
覚えるポイント
- タイムスイッチ(TS)で直接開閉できない負荷には電磁接触器(MC)を連動させる。
間違えやすいところ
- タイムスイッチ自体(ロ)と、それに連動して動く電磁接触器(ニ)を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)および電灯分電盤結線図
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
屋外接地工事で使用される材料・器具
配線図 · 接地工事の施工 / 接地極 / 使用工具・材料
配線図の⑮で示す屋外部分の接地工事を施すとき、一般的に使用されることのないものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
接地工事では、大地に直接打ち込んで接地抵抗を得るための「接地極(アース棒)」、接地極と接地線を接続・中継するための「接地端子(端子ボックス)」、接地線を確実に接続するための「圧着端子」等が使用されます。構造物固定用のアンカーは接地極の設置作業には使用しません。
解き方
- ⑮が屋外におけるD種接地工事の接地極(アース極)の施工箇所であることを確認します。
- 選択肢の写真を確認し、イがアース端子盤、ロが地中に埋設するアース棒、ニが接続用圧着端子であるのに対し、ハは構造物へボルトを固定するコンクリートアンカーであり接地工事に直接関係しないと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 接地線を中継・測定するために屋外外壁等に設置される接地端子ボックスであり、接地工事で使用されるため不適です。
- 選択肢 ロ不正解
- 土中に直接打ち込んで大地との導通を得る接地極(アース棒)であり、接地工事で一般的に使用されます。
- 選択肢 ハ正解
- コンクリート面に部材をボルト固定するための打込みアンカーであり、地中への接地極施工には使用されないため正解です。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地線と端子台やアース棒接続部を確実に電気的・機械的に接続する圧着端子であり、接地工事で使用されます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 接地工事の必須部材は接地極(アース棒)、接地線、アース端子、圧着端子等である。
間違えやすいところ
- アンカーボルト等の建築固定金物と電設接地用部材の外観の違いをしっかり区別する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第17条(接地工事の施設方法)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
3路スイッチ回路等のケーブル条数と心線数の選定
配線図 · ケーブル工事 / 心線数の選定 / 3路スイッチ配線
配線図の⑯で示す部分の配線工事に必要なケーブルとして、心線数が最少となる適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
屋内配線工事においてスイッチボックス等へ向かう電線の合計心線数が4本となる場合、一般に市販されている平形VVFケーブル(2心または3心)を組み合わせて配線します。最少の合計心線数(4心)で施工するには「2心ケーブル2本」を使用します。
解き方
- 配線図の⑯の位置(ボックス⑰から事務所出入口のスイッチへ向かう配線)において、必要な電線の本数を複線図から導き出します(3路スイッチ用の3本+他のスイッチ等の配線で合計4本)。
- 4心の配線を行うために必要なケーブル構成として、最少心線数となる「2心ケーブル2本」を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 心線数が3本では3路スイッチ回路と他の点滅器回路に必要な合計4本の結線を賄えないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 必要心線数4本に対して2心ケーブルを2本使用することで、余分な心線を生じさせず最少の構成となるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 2心と3心で計5心となり、必要心線数の4本に対して余分が発生するため最少心線の条件を満たしません。
- 選択肢 ニ不正解
- 3心を2本で計6心となり、必要心線数の4本に対して過剰であるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 4本の心線が必要な配管なしケーブル配線では2心ケーブル2本を使用する。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの3本のみに着目して他のスイッチ用電線を見落とし、3心1本と誤答しないように注意する。
出題の前提:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル)施工基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の差込形コネクタの選定と最少個数
配線図 · 差込形コネクタ / 極数と個数の選定 / 複線図からの算出
配線図の⑰で示すジョイントボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを1つ選べ。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
差込形コネクタは接続する電線の本数に応じた極数(2本用・3本用・4本用等)のものを使用します。ボックス内の結線図(複線図)を作成し、各接続点ごとに何本の心線が集まるかを数え上げることで、必要なコネクタの種類と個数を決定します。
解き方
- ⑰のボックスに接続されているケーブル(電源、スイッチ、照明器具、他ボックスへの送り等)から複線図を描きます。
- 電源接地側(白線)の接続、非接地側(黒線)の接続、各スイッチからの返り線、3路スイッチ間のわたり線の接続箇所を分類します。
- 接続点ごとの電線本数を集計すると、2本接続が3箇所、3本接続が1箇所、4本接続が1箇所となるため、該当する「ロ」を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 2本用が2個では接続箇所が1箇所不足し、すべての回路を接続できないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 2本用が3個(赤)、3本用が1個(青)、4本用が1個(黄)となり、ボックス内の全接続点の構成と完全に一致します。
- 選択肢 ハ不正解
- 4本接続箇所があるにもかかわらず4本用コネクタが含まれていないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 全体の接続点数が4箇所しかなく、必要な接続箇所数(5箇所)を満たせないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 差込形コネクタの選定では、複線図を展開して接続点ごとの本数を正確にカウントする。
間違えやすいところ
- 3路スイッチのわたり線2本の接続を見落として、2本用コネクタの個数を少なく数えてしまう誤りが多い。
出題の前提:内線規程および差込形電線コネクタ規格(JIS C 2813)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号「LD」が示す器具・材料の識別
配線図 · 配線図記号 / ライティングダクト / 材料の識別
配線図の⑱で示す図記号(傍記表示「LD」が付された配線)の材料・器具として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
JIS C 0303における構内電気設備の配線用図記号で、「LD」はライティングダクト(Lighting Duct)を示します。店舗などの天井に設置され、プラグ付きの照明器具を自由な位置に取り付けて給電できる構造を持っています。
解き方
- ⑱で指示されている配線ラインに付された傍記表示「LD」を確認します。
- 記号「LD」がライティングダクト(Lighting Duct)の略号であることを特定します。
- 写真の中から、内部に銅帯(導電部)が設けられた溝形構造を持つライティングダクト(写真ロ)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 写真は金属線ぴ(メタルモール)であり、配線図記号は線ぴを示す記号で表されるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 内部のレールに沿って照明器具を自由に取り付けられるライティングダクト(LD)であり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真は合成樹脂製配線モール(プラモール等)であり、ライティングダクトではないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 写真は多数のケーブルを敷設・支持するためのケーブルラック(トレイ)であり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 配線図記号の傍記「LD」はライティングダクト(Lighting Duct)を表す。
間違えやすいところ
- 金属線ぴや配線モールなど、他の断面形状が類似したカバー付き配線材料と混同しないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号、電気設備技術基準の解釈 第170条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されていない機器・器具の判別
配線図 · 配線器具 / 点滅器 / スイッチの接点構成 / 配線図の読図
鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図において、施工で使用されていない器具として、適切なものはどれか。ただし、選択肢の写真下部に示されている図は内部の接点構成を表す。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧屋内配線図において各器具が使用されているかを判定するには、平面図および分電盤結線図に記載された図記号と傍記文字を正確に照合する必要があります。特にスイッチ類は接点構成図から片切、3路(0-1-3)、4路、2極(両切り)などを判別する知識が求められます。
解き方
- 平面図および動力・電灯分電盤結線図に記載された受電点・盤内機器・配線器具の図記号を確認する。
- 屋外引込部にWh(電力量計)が配置されており、電力量計用ボックス(イ)が用いられることを確認する。
- 電灯分電盤内にTS(タイムスイッチ、ロ)が配置されていることを確認する。
- 平面図の点滅器を確認すると「3」と傍記された3路スイッチ(ハ)はあるが、両切りを示す2極スイッチ「2P」(ニ)は存在しないため、ニが未使用と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 屋外の引込口付近に単相3線式および三相3線式の電力量計(Wh)が記載されており、外壁等に取り付ける計器箱(電力量計用ボックス)は使用されています。
- 選択肢 ロ不正解
- 電灯分電盤結線図の分岐回路回路番号f(看板等の回路)に「TS」と記されたタイムスイッチが設置されているため使用されています。
- 選択肢 ハ不正解
- 平面図の事務所内等に「ア 3」「エ 3」のように3路スイッチを示す図記号(数字3が傍記された黒丸)があり、この器具は使用されています。
- 選択肢 ニ正解
- 図示されている接点構成は両切りの2極スイッチ(図記号では黒丸に「2P」)を表していますが、配線図内に2極スイッチの図記号は見当たらず、使用されていません。
覚えるポイント
- 3路スイッチの接点番号は電源側または負荷側共通端子が「0」、接続線側が「1」と「3」
- 2極スイッチ(両切りスイッチ)の図記号は点滅器記号に「2P」と傍記される
間違えやすいところ
- 3路スイッチ(数字3表記)と4路スイッチ(数字4表記)や2極スイッチ(2P)の図記号表記の混同
- 分電盤結線図に描かれたTS(タイムスイッチ)などの盤内機器を見落としてしまうこと
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されているコンセントの判別
配線図 · コンセント / 図記号 / 配線器具の識別
鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図において、実際に使用されているコンセントはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
配線図に描かれるコンセント図記号には、機能に応じて様々な傍記記号が付加されます。「E」は接地端子付、「ET」は接地端子付(端子のみ)、「EET」は接地極付接地端子付(接地極と接地端子の両方を備えるもの)を表します。また口数表示がないものは1個口を示します。
解き方
- 平面図内に記載されているすべてのコンセント図記号(半円形)と傍記記号を抽出する。
- 平面図の事務所内壁面等に「EET」と記されたコンセント(接地極付接地端子付コンセント)が存在することを確認する。
- 選択肢の写真を比較し、アース刃を受ける丸穴(接地極)と下部の接地端子接続部を有するイが「接地極付接地端子付コンセント」であると特定する。
- 選択肢 イ正解
- 接地極(アースピン受け)と接地端子(アースターミナル)の両方を備えた埋込形1個口コンセントであり、平面図上の「EET」の記号に対応して実際に使用されています。
- 選択肢 ロ不正解
- 一般的な埋込形ダブルコンセント(接地極・接地端子なし)ですが、配線図内に接地極や端子のない単純なダブルコンセント(記号「2」のみ)は使用されていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地極付のダブルコンセントですが、配線図に「E 2」や「2E 2」などの図記号は使用されていません。
- 選択肢 ニ不正解
- 床面に取り付けるフロアコンセントですが、配線図の床面にコンセント(四角枠で囲まれた記号等)は設計されていません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コンセント傍記文字:E=接地極付、ET=接地端子付、EET=接地極付接地端子付
- 抜け止め形はLK、防雨形はWPと傍記される
間違えやすいところ
- 「ET(接地端子付)」と「EET(接地極付接地端子付)」の構造の違いを混同すること
- 1口器具と2口(ダブル)器具の写真を見落として判別を誤ること
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期学科試験【午後】の問題・解答資料です。