学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】の概要
直流回路の端子間電圧の計算
電気理論 · 直流回路 / 分圧の法則 / キルヒホッフの法則
図に示す直流回路において、a-b間の電圧[V]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、電源は直流100 Vが2基直列に接続されて中点が接地され、これに40 Ωと60 Ωの抵抗が直列に接続されている。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
基準電位(接地されている箇所を0 Vとする)を定め、各点の電位をオームの法則や分圧則を用いて順次特定することで端子間の電圧を求めることができます。
解き方
- 基準点(接地極)を0 Vとし、最上部の電位を+100 V、最下部の電位を-100 Vと設定します。
- 抵抗回路全体の電圧200 Vと合成抵抗100 Ωから回路電流2 Aを算出します。
- 最上部電位+100 Vから40 Ω抵抗による降下分80 Vを減じて点bの電位を20 Vと求め、点a(0 V)との差を計算します。
- 選択肢 イ正解
- 端子aの電位0 Vに対し端子bの電位は20 Vとなるため、端子間電圧は20 Vで正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 計算結果の20 Vと一致しないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 40 Ω抵抗の電圧降下そのものではなく、中点との電位差を求める必要があるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 計算結果の20 Vと一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 回路の各接続点の電位を求める際は、接地されている基準点を0 Vとして考えること。
間違えやすいところ
- 端子aが中点(0 V)に接続されていることを見落とし、抵抗にかかる全電圧を答えてしまう誤り。
出題の前提:電気設備の基礎理論(直流回路・オームの法則)に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電力とオームの法則の基本公式
電気理論 · オームの法則 / 消費電力 / 抵抗の計算式
抵抗 R[Ω]に電圧 V[V]を加えたとき、電流 I[A]が流れ、電力 P[W]が消費される場合、抵抗 R[Ω]を示す式として誤っているものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
オームの法則(V = I・R)と直流電力の定義式(P = V・I)を連立させて文字を消去・変形することで、抵抗Rを様々な変数の組み合わせで表現できます。
解き方
- オームの法則 V = I・R より R = V / I を導出します。
- 電力の式 P = I^2・R より R = P / I^2、P = V^2 / R より R = V^2 / P を導出します。
- 各選択肢の式を検証し、抵抗Rの次元および関係式として成立しない式を特定します。
- 選択肢 イ不正解
- V = I・R を変形した正しい抵抗の式であるため誤りではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- P = I^2・R を変形した正しい抵抗の式であるため誤りではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- P = V^2 / R を変形した正しい抵抗の式であるため誤りではありません。
- 選択肢 ニ正解
- P・I / V に P = V・I を代入すると I^2 となり、抵抗 R を示す式ではないためこれが誤り(正答)です。
覚えるポイント
- 電力の基本式 P = V・I = I^2・R = V^2 / R は自在に変形できるようにしておくこと。
間違えやすいところ
- P・I / V の分子と分母の組み合わせを混同し、正しい変形と見誤ってしまうミス。
出題の前提:電気設備の基礎理論(オームの法則と電力)に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電熱器の発生熱量の計算
電気理論 · ジュールの法則 / 発生熱量 / 電力量
抵抗器に 100 V の電圧を印加したとき、4 A の電流が流れた。1時間20分の間にこの抵抗器で発生する熱量[kJ]として、最も近いものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電流が流れることで導体から発生する熱量(ジュール熱)は、電力[W]に通電時間[秒]を乗じることでジュール[J]として求められます。1 kJ = 1000 J です。
解き方
- 電圧と電流の積から消費電力 P = 100 × 4 = 400 W を算出します。
- 通電時間を秒単位に換算し、t = (60 + 20) × 60 = 4800 秒とします。
- 熱量 H = 400 × 4800 = 1,920,000 J を求め、kJ 単位に変換して 1920 kJ を導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 通電時間を40分等で計算した場合の数値であり誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- H = 400 W × 4800 s = 1,920,000 J = 1920 kJ となり正確に一致します。
- 選択肢 ハ不正解
- 通電時間を100分など誤った値で計算した数値であり誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 計算結果の 1920 kJ と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 熱量[J]の計算では、時間を「分」や「時間」ではなく必ず「秒[s]」に換算すること。
間違えやすいところ
- 1時間20分を80秒として計算したり、秒への換算で60を掛け忘れるミス。
出題の前提:ジュールの法則(H = P・t)に基づく計算問題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
RL直列回路の力率の式
電気理論 · 交流回路 / インピーダンス / 力率
抵抗 R[Ω]と誘導リアクタンス X[Ω]が直列に接続された交流回路において、回路の力率[%]を示す式として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
直列交流回路におけるインピーダンスの大きさは抵抗とリアクタンスの二乗和の平方根となり、力率は全インピーダンスに対する抵抗の比で定義されます。
解き方
- 回路全体の合成インピーダンス Z = √(R^2 + X^2) を確認します。
- 力率の定義式 cosθ = R / Z にインピーダンスを代入します。
- 百分率表示とするため全体に 100 を掛けた式を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 分子が R・X となっており力率の定義と異なるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- cosθ = R / √(R^2 + X^2) に 100 を乗じた正しい式です。
- 選択肢 ハ不正解
- 分子がリアクタンス X になっており無効率を示す式であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 分母が単純加算になっておりインピーダンスのベクトル合成を反映していないため誤りです。
覚えるポイント
- 直列回路の力率は cosθ = R / Z = R / √(R^2 + X^2) である。
間違えやすいところ
- 並列回路の式と混同したり、インピーダンスの分母の平方根を忘れて単純和にしてしまうミス。
出題の前提:交流回路の基礎理論(インピーダンスと力率)に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式Y結線回路の線電流の計算
電気理論 · 三相交流回路 / スター結線 / 線電流と相電圧
線間電圧 200 V の対称三相交流電源に、1相当たり 10 Ω の抵抗をスター結線(Y結線)した負荷が接続されている回路において、線電流 I[A]として、最も近いものを1つ選びなさい。ただし、√3 = 1.73 とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
三相3線式Y結線負荷では、相電圧は線間電圧の 1/√3 倍となり、線電流は相電流と等しくなります。
解き方
- 負荷がY結線であることを図から確認し、相電圧 Vp = 200 / √3 V を求めます。
- 相電流 Ip = Vp / 10 = 20 / √3 A を計算します。
- Y結線では線電流 I = 相電流 Ip であるため、I = 20 / 1.73 ≒ 11.6 A を導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 計算値の 11.6 A と一致しないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 相電圧 200 / √3 V を 10 Ω で割った値 20 / 1.73 ≒ 11.6 A で正解です。
- 選択肢 ハ不正解
- 計算値の 11.6 A と一致しないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 相電圧を線間電圧 200 V のままで計算した値(200 / 10 = 20 A)であり誤りです。
覚えるポイント
- Y結線では「線電流=相電流」「相電圧=線間電圧 / √3」となる関係を確実に把握すること。
間違えやすいところ
- Δ結線と混同して相電圧に線間電圧の200 Vをそのまま代入してしまうミス。
出題の前提:三相交流回路(対称三相Y結線)の基本計算に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式配線の電圧降下の計算
配電理論 · 配線設計 / 単相2線式 / 電圧降下
電線のこう長 8 m の配線により、消費電力 2000 W の純抵抗負荷に単相100 Vの電力を供給している。電線の電気抵抗が長さ 1000 m 当たり 5.0 Ω であるとき、配線における電圧降下[V]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相2線式電線路の電圧降下は、往復2本の電線抵抗に電流が流れることで生じるため、電線1線の抵抗を r、線電流を I としたとき ΔV = 2・I・r で表されます。
解き方
- 負荷電力と負荷端電圧から負荷電流 I = 2000 / 100 = 20 A を求めます。
- 電線1線当たりの抵抗 r = 5.0 × (8 / 1000) = 0.04 Ω を計算します。
- 単相2線式の電圧降下の式 ΔV = 2・I・r に代入し、2 × 20 × 0.04 = 1.6 V を算出します。
- 選択肢 イ不正解
- 計算値と一致しないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 片道1本分の電圧降下(I・r = 20 × 0.04 = 0.8 V)しか考慮していないため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 往復2本分の抵抗による降下 2・I・r = 2 × 20 × 0.04 = 1.6 V で正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 計算値と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 単相2線式の電圧降下式は「2・I・r」、単相3線式や三相3線式(各線間)は「I・r」や「√3・I・r」となる。
間違えやすいところ
- 単相2線式なのに片道1本分の降下(0.8 V)だけを計算して選択肢ロを選んでしまうミス。
出題の前提:低圧屋内配線の電圧降下計算基準に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の電力損失の計算
配電理論 · 単相3線式 / 平衡負荷 / 線路損失
電線1線当たりの抵抗が 0.1 Ω の単相3線式回路において、上下2つの抵抗負荷に流れる電流がともに 20 A であるとき、この電線路全体の電力損失[W]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式回路では各線に流れる電流の2乗に線路抵抗を乗じたものが電力損失となります。上下の負荷電流が等しい平衡状態では中性線電流がゼロとなるため、外側線2本分の損失のみを合算します。
解き方
- 上下の負荷電流がともに20 Aであることから、中性線の電流が0 Aであることを確認します。
- 外側線1線当たりの電力損失 P1 = I^2・r = 20^2 × 0.1 = 40 W を算出します。
- 外側線2本分の損失を合計し、40 W × 2 = 80 W を導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 外側線1本分の損失(40 W)のみを答えているため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 計算値と一致しないため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 中性線電流が0 Aとなり、外側線2本分の損失 2 × 20^2 × 0.1 = 80 W で正解です。
- 選択肢 ニ不正解
- 中性線にも20 Aが流れると誤認して3本分の損失(40 × 3 = 120 W)を計算した数値であり誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式の平衡負荷では中性線電流が0 Aになり、中性線の電力損失も0 Wとなる。
間違えやすいところ
- 中性線にも負荷電流が流れると誤って考え、3線分の損失を合計してしまうミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈・配電理論(単相3線式の線路損失)に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電線管収容時の電線の許容電流の計算
配線設計 · 許容電流 / 電流減少係数 / 金属管工事
金属管による低圧屋内配線工事において、管内に直径 2.0 mm の 600V ビニル絶縁電線(軟銅線)5本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、周囲温度は 30 ℃以下、電流減少係数は 0.56 とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線管内に複数本の絶縁電線を収めて施設する場合、放熱が悪くなるため、電線の基底許容電流に管内電線数に応じた電流減少係数を乗じて許容電流を求めます(端数処理は規定により切り捨て)。
解き方
- 直径 2.0 mm の軟銅線(単線)の許容電流が 35 A であることを確認します。
- 問題に与えられた電流減少係数 0.56 を乗じ、35 × 0.56 = 19.6 A を計算します。
- 端数処理(小数点以下の端数を切り捨て)を行い、19 A を導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 直径 1.6 mm の電線で同様の計算をした場合(27 × 0.56 ≒ 15 A)の値であり誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 35 A × 0.56 = 19.6 A となり、端数処理を行って 19 A となるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 27 A は直径 1.6 mm の電線の基底許容電流であり誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 35 A は電流減少係数を掛ける前の単線1本分の許容電流であり誤りです。
覚えるポイント
- 単線の許容電流の基本値:1.6 mm は 27 A、2.0 mm は 35 A、2.6 mm は 48 A。
間違えやすいところ
- 35 × 0.56 = 19.6 から単純に四捨五入して20 Aとしてしまうミス(規定上の端数処理ルールに注意)。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧配線等の許容電流)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧分岐回路における電線の許容電流の最小値
配線設計 · 分岐回路 / 幹線 / 許容電流 / 過電流遮断器
定格電流50 Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐し、分岐点から7 mの位置に過電流遮断器を施設する場合、その分岐点から過電流遮断器までの電線(a-b間)に必要な許容電流の最小値[A]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧屋内幹線から分岐して電線を施設する場合、過電流遮断器までの電線の長さが3 mを超え8 m以下のときは、幹線の過電流遮断器の定格電流の35 %以上の許容電流をもつ電線を使用する必要があります。
解き方
- 分岐点から過電流遮断器までの距離が7 mであり、「3 m超かつ8 m以下」の条件に該当することを確認する。
- 幹線を保護する過電流遮断器の定格電流50 Aに基準の割合0.35(35 %)を乗じて、最小許容電流を計算する(50 × 0.35 = 17.5 A)。
- 選択肢 イ不正解
- 12.5 Aは幹線遮断器50 Aの25 %に相当しますが、25 %以上で良いのは分岐の長さが8 mを超える場合(制限なしの条件を満たす場合)等であり、7 mの条件には適合しません。
- 選択肢 ロ正解
- 分岐長が3 mを超え8 m以下のため、幹線過電流遮断器の定格電流の35 %以上が必要となり、50 A × 0.35 = 17.5 A で適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 22.5 Aは50 Aの45 %であり、規定の35 %(17.5 A)と一致しないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 27.5 Aは50 Aの55 %であり、規定の35 %(17.5 A)と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 分岐長3m以下:許容電流の制限なし
- 分岐長3m超8m以下:幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上
- 分岐長8m超:幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上
間違えやすいところ
- 分岐長が3m超8m以下なのに55%(8m超の基準)や25%で計算してしまう誤り。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線における分岐回路の設計(遮断器・電線・コンセントの組合せ)
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / コンセント定格 / 電線の太さ
低圧屋内配線の分岐回路の設計において、配線用遮断器の定格電流、分岐回路の電線(軟銅線)の太さ、及びコンセントの定格電流の組合せとして、適切なものを1つ選びなさい。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3 m、配線用遮断器からコンセントまでは8 mとし、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧分岐回路では、過電流遮断器の定格電流に応じて使用できる電線の最小太さおよび接続可能なコンセントの定格電流が法令で厳格に定められています。
解き方
- 20 A配線用遮断器回路の基準:電線は直径1.6 mm以上、コンセント定格は20 A以下(15 Aまたは20 A)であることを確認する。
- 30 A配線用遮断器回路の基準:電線は直径2.6 mm以上(または断面積5.5 mm²以上)、コンセント定格は20 A以上30 A以下(20 Aまたは30 A)であることを確認する。
- 各選択肢を照合し、すべての条件を満足している組合せを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 30 A配線用遮断器の分岐回路では電線の太さは直径2.6 mm以上(断面積5.5 mm²以上)でなければならず、2.0 mmは細すぎるため不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 20 A配線用遮断器の分岐回路には定格電流20 Aを超えるコンセントを施設できないため、30 Aコンセントを施設するのは不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 30 A配線用遮断器の分岐回路に施設できるコンセントの定格電流は20 A以上30 A以下であり、15 Aコンセントは施設できません。
- 選択肢 ニ正解
- 20 A配線用遮断器の回路に対し、電線は1.6 mm以上の2.0 mm、コンセントは20 A以下の20 Aコンセントを用いており適切です。
覚えるポイント
- 20A配線用遮断器:電線1.6mm以上、コンセント15Aまたは20A
- 30A配線用遮断器:電線2.6mm以上、コンセント20Aまたは30A
間違えやすいところ
- 30A分岐回路に15Aの一般用コンセントを取り付けられると誤認すること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条 別表第6(分岐回路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
プルボックスの主な使用目的
配線器具・材料・工具 · プルボックス / 金属管工事 / 通線
電気設備工事において用いられるプルボックスの主な使用目的として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電線管路が長距離にわたる場合や多くの電線管が合流・屈曲する場所では通線時の摩擦抵抗が大きくなるため、途中に中継・通線用の中空箱(プルボックス)を設けて電線の引き入れを容易にします。
解き方
- プルボックス(Pull box)の名称および機能が「電線の牽引・引き入れを容易にする箱」であることを確認する。
- 他の選択肢に記載されたスイッチボックスや分電盤等の用途と照合して識別する。
- 選択肢 イ正解
- 多数の配管が集合する場所や屈曲点などで電線の引き入れ(通線)を容易にする箱であり、プルボックスの正しい用途です。
- 選択肢 ロ不正解
- 多数の開閉器類を集合して設置する箱は分電盤や配電盤(キャビネット)であり、プルボックスの目的ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- スイッチやコンセントの取付金具を固定するために用いるのは、埋込連用スイッチボックス等です。
- 選択肢 ニ不正解
- 天井に照明器具を取り付けたり支持したりする器具は引掛シーリングやボルト等であり、プルボックスの目的ではありません。
覚えるポイント
- プルボックスは電線の引き入れ(通線・接続)を容易にするための箱
- スイッチやコンセントの取り付けにはスイッチボックスを使用する
間違えやすいところ
- ジョイントボックス、スイッチボックス、プルボックスの機能や用途を混同すること。
出題の前提:内線規程・電気設備技術基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
移動電線にビニルコードを使用できる器具の選定
電気機器・材料 · コードの選定 / ビニルコード / 移動電線 / 電熱器具
使用電圧が300 V以下の屋内に施設する器具であって、付属する移動電線にビニルコードを使用できるものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
ビニルコード(平形コード等)は絶縁材の熱劣化を起こしやすいため、電気こたつ、電気こんろ、電気トースターなどの電熱器具(熱を発生する機器)には使用できず、ゴム絶縁や耐熱性のコード(袋打コード等)が要求されます。
解き方
- 選択肢の各器具が電熱器具(熱を発生するもの)か電動機等の非発熱機器かを確認する。
- 電気こたつ、電気こんろ、電気トースターは電熱器具であるためビニルコードは不可であることを確認する。
- 電気扇風機は非発熱の電動機器であるためビニルコードが使用可能と判定する。
- 選択肢 イ正解
- 電気扇風機は発熱を伴わない電動機器具であるため、移動電線にビニルコードを使用することができます。
- 選択肢 ロ不正解
- 電気こたつは電熱器であり熱を持つため、耐熱性のないビニルコードは使用できず、袋打コードやゴムコード等を用います。
- 選択肢 ハ不正解
- 電気こんろは高熱を発生する電熱器具であるため、ビニルコードを使用することは禁止されています。
- 選択肢 ニ不正解
- 電気トースターは電熱器具であり高温となるため、熱に弱いビニルコードを使用することはできません。
覚えるポイント
- 電熱器具(こたつ、こんろ、トースター、アイロン等)にはビニルコード使用不可
- 非電熱器具(ラジオ、扇風機、電気洗濯機等)にはビニルコード使用可能
間違えやすいところ
- 電気こたつなどは器具の外装が直接触れにくいためビニルコードでも良いと勘違いすること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第169条(コード及びキャブタイヤケーブルの施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事の種類と使用工具の適切な組合せ
施工方法・工具 · 金属管工事 / クリックボール / 工具の用途
電気工事の種類と、その工事で使用する工具の組合せとして、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
各種電気工事には施工材料に適した専用工具が規定されており、各工具の用途(穴あけ、曲げ、切断、圧着等)を正しく理解する必要があります。
解き方
- 各選択肢の工具の本来の用途を確認する。
- ボルトクリッパは太い鋼線やボルトの切断、パイプベンダは厚鋼・薄鋼金属管の曲げ、圧着ペンチは電線接続用である。
- クリックボールは手回しドリル・リーマ保持具として金属管工事等で穴あけやバリ取りに使用されるため適切と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- ボルトクリッパは太い鉄線やボルトを切断する大型切断工具であり、薄板である金属線ぴの切断には金切りのこ等が使われます。
- 選択肢 ロ不正解
- パイプベンダは金属管を冷間曲げするための工具です。合成樹脂管(硬質ポリ塩化ビニル管等)の曲げにはトーチランプ(ガストーチ)等が使われます。
- 選択肢 ハ正解
- クリックボールは金工錐やホールソー、リーマを取り付けて板金の穴あけや金属管端部の面取り等を行う手回し工具であり、金属管工事で使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 圧着ペンチは電線と圧着端子・スリーブを圧着接続する工具であり、導体バー(銅帯等)を接続するバスダクト工事の主たる工具ではありません。
覚えるポイント
- クリックボール:手回しドリル(穴あけ用、リーマ取り付け用)
- パイプベンダ:金属管の曲げ工具
- ガストーチ:硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)の曲げ加工
間違えやすいところ
- パイプベンダを塩ビ管(合成樹脂管)の曲げ工具と混同すること。
出題の前提:一般電気工作物工事施工方法
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の周波数変更による回転速度の変化
電気機器・測定 · 三相誘導電動機 / 同期速度 / 電源周波数 / 回転速度
三相誘導電動機が周波数50 Hzの電源で無負荷運転されている。この電動機を周波数60 Hzの電源で無負荷運転した場合の回転の状態として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
誘導電動機の回転速度は回転磁界の速度(同期速度)に追従します。同期速度は電源周波数に比例し極数に反比例するため、電源周波数を上げると回転速度は比例して増加します。
解き方
- 同期速度の計算式 Ns = 120f / p を想起する。
- 電源周波数 f が50 Hzから60 Hzへと高くなるため、同期速度 Ns が増加することを確認する。
- 無負荷運転時の回転速度はほぼ同期速度に等しいため、回転速度が増加すると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 誘導電動機の回転速度は電源周波数に直接比例して変化するため、「変化しない」は誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 周波数が60 Hzに変わっても回転磁界は正常に発生するため、「回転しない」は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 周波数が上がると回転速度は上昇するため、「減少する」は誤りです(60 Hzから50 Hzにした場合は減少します)。
- 選択肢 ニ正解
- 周波数が50 Hzから60 Hzに増加すると、回転速度は同期速度に比例して約1.2倍に増加します。
覚えるポイント
- 誘導電動機の同期速度 Ns = 120f / p [min⁻¹]
- 電源周波数 f が高くなると回転速度は増加する
間違えやすいところ
- 周波数が高くなると負荷が重くなって速度が下がると勘違いすること。
出題の前提:電気工学理論・交流機特性
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧配線用ヒューズの溶断時間限度
配線設計・保護装置 · ヒューズ / 溶断時間 / 過電流遮断器
過電流遮断器として低圧電路に施設する定格電流40 Aのヒューズに80 Aの電流(定格電流の200 %)が連続して流れたとき、溶断しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、ヒューズは水平に取り付けられているものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧電路に用いるヒューズは、定格電流の区分に応じて定格電流の1.1倍に耐え、かつ定格電流の2倍(200 %)の過電流が流れた際に規定時間(30 A以下:2分、30 A超60 A以下:4分、60 A超100 A以下:6分など)以内に溶断する性能が義務付けられています。
解き方
- 問題のヒューズの定格電流が40 Aであることを確認する。
- 流れている電流80 Aは、定格電流40 Aの200 %(2倍)であることを確認する。
- 「30 Aを超え60 A以下」の区分における定格電流200 %通電時の溶断時間限度が「4分以内」であることを適用する。
- 選択肢 イ不正解
- 3分という規定区分はありません(配線用遮断器の基準などとも異なります)。
- 選択肢 ロ正解
- 定格電流が30 Aを超え60 A以下のヒューズに定格電流の200 %(80 A)の電流が流れたときの溶断時間限度は4分以内です。
- 選択肢 ハ不正解
- 6分は定格電流60 Aを超え100 A以下のヒューズに200 %の電流が流れたときの溶断時間限度です。
- 選択肢 ニ不正解
- 8分は定格電流100 Aを超え200 A以下のヒューズに200 %の電流が流れたときの溶断時間限度です。
覚えるポイント
- ヒューズの200%通電溶断時間:30A以下は2分、30A超60A以下は4分、60A超100A以下は6分
間違えやすいところ
- 配線用遮断器の動作時間限度(200%通電時:30A以下で2分、30A超50A以下で4分、50A超100A以下で6分)とヒューズの電流区分の違いで迷うこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第34条(低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
写真に示す材料の名称(EM-EEF)
配線器具・材料・工具 · ケーブル材料 / エコ電線 / EM-EEF
写真に示すケーブル材料の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧屋内配線用ケーブルのうち、絶縁体にポリエチレン、シースに耐燃性ポリエチレンを用いた環境配慮型のエコ電線(エコマテリアル電線)は記号「EM-EEF」で表され、正式名称は「600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形」と呼ばれます。
解き方
- 写真のケーブル断面形状が平形であることを確認する。
- 拡大写真に印字された記号「EM-EEF」や文字「耐燃性ポリエチレンシース」を読み取る。
- 記号「EM-EEF」に対応する正式名称「600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形」を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 無機絶縁ケーブル(MIケーブル)は、酸化マグネシウムなどの無機絶縁物と銅シース等で構成された円形断面の特殊耐火ケーブルであり、写真の平形ケーブルとは異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形はVVFケーブルであり、写真に印字されている「EM-EEF(耐燃性ポリエチレン)」とは材質が異なります。
- 選択肢 ハ不正解
- 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルはCVケーブルであり、通常は丸形ケーブルとして用いられます。
- 選択肢 ニ正解
- 写真の平形ケーブル表面には「EM-EEF」の印字があり、600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形を示しています。
覚えるポイント
- EM-EEF:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(エコケーブル)
- VVF:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
間違えやすいところ
- 見た目がVVFと非常に酷似しているため、シースの表面印字(EM-EEF)を見落としてVVFと誤認すること。
出題の前提:JIS C 3605(600Vポリエチレン絶縁電線及びケーブル)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
熱線センサ付自動スイッチの用途
配線器具・材料・工具 · 熱線センサ付自動スイッチ / 人感センサ / 配線器具
写真に示す壁面埋込形配線器具の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
熱線センサ付自動スイッチ(人感スイッチ)は、人体から放射される赤外線(熱線)を感知して電気回路を開閉し、人の接近によって照明器具を点灯させ、人が立ち去ると一定時間後に自動消灯させる器具です。玄関や廊下、トイレなどの省エネおよび利便性向上に広く用いられます。
解き方
- 写真の器具の外観(中央部にセンサ窓および動作切替つまみがある構造)から熱線センサ付自動スイッチであることを特定する。
- 熱線センサ付自動スイッチの用途である「人の接近による自動点滅器」を選択肢ロと照合して判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 照明器具の明るさを連続的または段階的に調整するために用いる器具は調光器(ライトコントローラ)です。
- 選択肢 ロ正解
- 写真の熱線センサ付自動スイッチは、人の接近を検知して照明を自動で点灯・消灯させるために用いられます。
- 選択肢 ハ不正解
- 蛍光灯や電動機などの力率改善に用いる機器は進相コンデンサです。
- 選択肢 ニ不正解
- 周囲の明るさ(照度)に応じて街路灯などを自動点滅させる器具は自動点滅器(光電式自動点滅器)です。
覚えるポイント
- 熱線センサ付自動スイッチは人の接近(赤外線)で点滅動作を行う。
間違えやすいところ
- 周囲の明暗で動作する「光電式自動点滅器」と人の動きで動作する「熱線センサ付自動スイッチ」を混同しないように注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈およびJIS配線器具規定
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
検相器の用途
測定器・計器 · 検相器 / 相順測定 / 測定器
写真に示す測定器具の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
検相器は、三相交流回路に電動機を接続する際などに、電源の各相(R相・S相・T相)の接続順序(相順)を判定するための計器です。相順を誤ると三相誘導電動機が逆回転して事故や機器の破損につながるため、結線前に検相器で正相であることを確認します。
解き方
- 写真の計器の外観(赤・白・青の3本リード線と本体の回転表示ディスク)から検相器であることを特定する。
- 検相器の機能である「三相回路の相順確認」と合致する選択肢イを選定する。
- 選択肢 イ正解
- 検相器は三相交流電路の相回転の方向(相順)が正しいかどうかを調べるために使用します。
- 選択肢 ロ不正解
- 三相回路の線間電圧などの測定には、回路計(テスタ)や交流電圧計を使用します。
- 選択肢 ハ不正解
- 三相電動機の回転速度(回転数)の測定には回転計(タコメータ)を使用します。
- 選択肢 ニ不正解
- 電動機の軸受けなどの温度測定には放射温度計や熱電対温度計などの温度計を使用します。
覚えるポイント
- 検相器は三相交流回路の相順(正相か逆相か)を調べる計器である。
間違えやすいところ
- 電動機の回転方向を決める相順を測る器具であり、回転「速度」を測る回転計と誤認しやすいので注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈および現場測定実務基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
電線相互の接続部における絶縁被覆処理
配線工事の施工方法 · 絶縁電線の接続 / 絶縁テープ / リングスリーブ / 差込形コネクタ
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1.6 mm を使用した低圧屋内配線工事において、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものはどれか。ただし、ビニルテープは JIS に定める厚さ約 0.2 mm の電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線の接続部分には、元の絶縁電線の絶縁被覆と同等以上の絶縁効力を持たせる処理を行わなければなりません。ビニルテープ(厚さ約0.2mm)の場合は半幅以上重ねて2回(4層)以上、黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)の場合は2回(4層)以上、自己融着性テープ(厚さ約0.5mm)の場合は1回(2層)以上巻いた上で保護テープを1回(2層)以上巻くことと規定されています。また差込形コネクタはそれ自体で絶縁被覆が完結しているためテープ巻きは不要です。
解き方
- 各選択肢の絶縁テープの種類と巻き回数(層数)の規定を確認する。
- JIS規格のビニルテープ(約0.2mm)は半幅重ねで2回以上(4層以上)巻く必要があるのに対し、選択肢ハでは1回(2層)巻きとなっているため不適切と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻き、その上に保護テープ(約0.2mm)を1回(2層)巻く方法は適切な絶縁処理です。
- 選択肢 ロ不正解
- 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)を半幅以上重ねて2回(4層)巻く方法は適切な絶縁処理です。
- 選択肢 ハ正解
- 厚さ約0.2mmのビニルテープを用いる場合は、半幅以上重ねて2回(4層)以上巻かなければならないため、1回(2層)巻いただけでは不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 差込形電線コネクタは絶縁ハウジングで保護される構造となっているため、テープ巻きを行わなくても適切です。
覚えるポイント
- ビニルテープ(0.2mm厚)は半幅重ねで2回(4層)以上巻く必要がある。
間違えやすいところ
- 自己融着テープ(1回+保護1回)とビニルテープ単独(2回以上)の巻き回数の違いを混同しないように注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第12条(電線の接続)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
施設場所による低圧屋内配線工事の種類
配線工事の施工方法 · 金属線ぴ工事 / 金属管工事 / 金属ダクト工事 / 施設場所の区分
使用電圧 100 V の屋内配線の施設場所による工事の種類について、下表の a~f のうち「施設できない工事」を全て選んだ組合せとして、正しいものはどれか。 【表】 ・点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所:金属線ぴ工事[a]、金属管工事[c]、金属ダクト工事[e] ・展開した場所で湿気の多い場所:金属線ぴ工事[b]、金属管工事[d]、金属ダクト工事[f]
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧屋内配線工事の施設場所制限において、金属管工事・合成樹脂管工事(CD管除く)・ケーブル工事は展開・隠ぺい、乾燥・湿気の多い場所のいずれにも施工可能です。一方、金属線ぴ工事や金属ダクト工事は「乾燥した場所」に限定されており、湿気の多い場所や水気のある場所には施工できません。
解き方
- 金属線ぴ工事:乾燥した展開場所または点検できる隠ぺい場所に施工可能(aは可能、bの湿気の多い場所は施工不可)。
- 金属管工事:場所を問わずどこでも施工可能(c, dともに可能)。
- 金属ダクト工事:乾燥した展開場所または点検できる隠ぺい場所に施工可能(eは可能、fの湿気の多い場所は施工不可)。
- 施設できない工事は b と f であり、組合せとして正しいロを選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 金属線ぴ工事は点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所(a)には施設できます。
- 選択肢 ロ正解
- 金属線ぴ工事および金属ダクト工事は、湿気の多い場所(bおよびf)には施設できません。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属ダクト工事は点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所(e)には施設できます。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属ダクト工事はeの場所には施設可能であるため、不適です。
覚えるポイント
- 金属線ぴ工事と金属ダクト工事は「乾燥した場所」にのみ施設可能である。
間違えやすいところ
- 金属ダクトが点検できる隠ぺい場所に施設できることを見落として不可と判定してしまうミスに注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第156条(低圧屋内配線の施設場所等の制限)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
パイロットランプの異時点滅回路
配線図・回路設計 · パイロットランプ / 異時点滅 / 点滅器回路 / スイッチ結線
一般的な低圧屋内配線の工事で,スイッチボックス部分におけるパイロットランプの異時点滅(負荷が消灯しているときパイロットランプが点灯)回路として、適切なものはどれか。ただし,a は電源からの非接地側電線(黒色),b は電源からの接地側電線(白色)を示し,負荷には電源からの接地側電線が直接に結線されているものとし,パイロットランプは 100 V 用を使用する。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
パイロットランプの点滅方式には、①同時点滅(負荷と並列接続:負荷点灯時にパイロットランプ点灯)、②異時点滅(スイッチ接点と並列接続:負荷消灯時にパイロットランプ点灯=位置表示灯)、③常時点滅(電源回路に並列接続:常時点灯)があります。異時点滅では、スイッチボックス内に接地側電線を引き込む必要がなく、スイッチの両端子間に並列にパイロットランプを接続します。
解き方
- 異時点滅(スイッチOFF時に点灯、ON時に消灯)の回路構成は、スイッチの接点とパイロットランプの並列接続であることを確認する。
- 提示された回路図の中で、電源の非接地側電線 a と負荷へ向かう電線の間に、スイッチとパイロットランプが並列に挿入されているロを選択する。
- 選択肢 イ不正解
- パイロットランプが電源線 a(非接地側)と b(接地側)の間に直接接続されているため、負荷の点滅状態に関わらず常時点灯する常時点滅回路です。
- 選択肢 ロ正解
- スイッチ接点とパイロットランプが並列に結線されており、スイッチOFF時にパイロットランプが点灯、スイッチON時に消灯する異時点滅回路です。
- 選択肢 ハ不正解
- スイッチが入ったときに負荷とパイロットランプの両方に電圧が加わる同時点滅回路です。
- 選択肢 ニ不正解
- パイロットランプが電源のaとb間に接続されているため常時点滅となり、異時点滅にはなりません。
覚えるポイント
- 異時点滅はスイッチとパイロットランプを並列接続する(接地側白線は不要)。
間違えやすいところ
- 同時点滅(負荷と並列)と異時点滅(スイッチと並列)の回路図の結線構成を取り違えないように注意する。
出題の前提:内線規程における表示灯回路の施設方法
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
D種接地工事の省略条件
接地工事・保安 · D種接地工事 / 接地省略条件 / 対地電圧 / 漏電遮断器
定格感度電流 30 mA,定格動作時間 0.1 秒の漏電遮断器が取り付けられている電路において,D種接地工事を省略できないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
機械器具の接地省略規定では、対地電圧150V以下の場合に乾燥した場所なら感度電流30mA以下・0.1秒以内の漏電遮断器で省略できますが、対地電圧150V超300V以下の機器では「感度電流15mA以下かつ動作時間0.1秒以内」の漏電遮断器でなければ省略できません。また乾燥した木製床等の絶縁物上での取り扱いによる省略規定もありますが、コンクリート床は絶縁性の床とは認められません。一方、金属管の接地工事は乾燥した場所で管長4m以下、または対地電圧150V以下で乾燥した場所かつ管長8m以下であれば省略できます。
解き方
- イ:乾燥場所の金属管は対地電圧に関わらず管長4m以下(3m)なので省略可能。
- ロ:対地電圧150V以下(100V)かつ乾燥場所の金属管は管長8m以下(6m)なので省略可能。
- ハ:乾燥した木製の床の上で取り扱う機械器具の外箱なので省略可能。
- ニ:対地電圧200Vであり、設置されるコンクリート床は絶縁物ではない。さらに遮断器が定格感度電流30mA(15mA以下でない)であるため省略できない。
- 選択肢 イ不正解
- 乾燥した場所に施設する管長4m以下の金属管工事であるため、接地工事を省略できます。
- 選択肢 ロ不正解
- 対地電圧150V以下で乾燥した場所に施設する管長8m以下の金属管工事であるため、接地工事を省略できます。
- 選択肢 ハ不正解
- 乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性の物の上で取り扱うように施設するため、接地工事を省略できます。
- 選択肢 ニ正解
- コンクリート床は絶縁性の床とは認められず、対地電圧150Vを超えるため30mAの漏電遮断器では接地工事を省略できません。
覚えるポイント
- コンクリートの床は絶縁性の床とみなされないため、器具の接地省略の根拠にならない。
間違えやすいところ
- 「漏電遮断器が付いていれば何でも接地省略できる」と誤認しやすいが、対地電圧150V超では15mA以下・0.1秒以内でないと機械器具接地は省略できない点に注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具等の金属製外箱等の接地)および第159条(金属管工事)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
同一管内の電線数と電流減少係数
許容電流・電線選定 · 電流減少係数 / 金属管工事 / 電線数 / 許容電流
低圧屋内配線工事で,600V ビニル絶縁電線を金属管に収めて使用する場合,その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して,同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せで,誤っているものはどれか。ただし,周囲温度は 30 ℃以下とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
管内に複数の絶縁電線を収めると放熱が悪化して温度が上昇しやすくなるため、電線の基本許容電流に「電流減少係数」を乗じる必要があります。同一管内の電線数に応じた電流減少係数は、3本以下:0.70、4本:0.63、5本または6本:0.56、7本以上15本以下:0.49と定められています(周囲温度30℃以下の場合)。2本であっても「3本以下」の区分が適用され0.70となります。
解き方
- 電気設備の技術基準の解釈に規定される同一管内電線数ごとの電流減少係数を確認する(3本以下: 0.70、4本: 0.63、5~6本: 0.56)。
- 選択肢イの「2本 ── 0.80」は誤り(正しくは0.70)であると判断する。
- 選択肢 イ正解
- 電線数3本以下の電流減少係数は0.70であるため、2本で0.80としている本肢が誤り(正答)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 同一管内の電線数が4本の場合の電流減少係数は0.63で正しく定められています。
- 選択肢 ハ不正解
- 同一管内の電線数が5本の場合の電流減少係数は0.56で正しく定められています。
- 選択肢 ニ不正解
- 同一管内の電線数が6本の場合の電流減少係数は0.56で正しく定められています。
覚えるポイント
- 電流減少係数は、3本以下:0.70、4本:0.63、5~6本:0.56。
間違えやすいところ
- 2本だからといって0.70より大きくなるような区分は存在せず、「3本以下」として0.70が適用される点に注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧屋内配線等の電線の許容電流)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電路用測定器とその用途
測定器・計器 · 検相器 / 絶縁抵抗計 / 回路計 / 検電器 / 測定器の用途
低圧電路で使用する測定器とその用途の組合せとして,誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気工事における代表的な測定器の用途は次のとおりです。①絶縁抵抗計(メガー):電路や機器の絶縁性能(漏洩抵抗・絶縁不良)の測定、②回路計(テスタ):電圧・抵抗測定および回路の導通確認、③検相器:三相交流回路の相順(回転方向の決定要素)の判定、④検電器:電路が充電されているか(電圧がかかっているか)の有無の確認、⑤回転計(タコメータ):電動機などの回転速度(rpm)の測定。
解き方
- 各選択肢に示された測定器の本来の用途を確認する。
- 選択肢ハの「検相器」は三相の相順を調べる器具であり、「電動機の回転速度の測定」に用いるのは回転計(タコメータ)であるため、ハが誤りであると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 絶縁抵抗計は電路や機器の絶縁不良箇所や絶縁状態を確認するために使用する正しい組合せです。
- 選択肢 ロ不正解
- 回路計(テスタ)の抵抗測定レンジ(またはブザー機能)を用いて電路の断線や導通の確認を行う正しい組合せです。
- 選択肢 ハ正解
- 検相器は三相交流回路の相順を調べるための器具であり、回転速度測定用ではないため誤り(正答)です。
- 選択肢 ニ不正解
- 検電器は電路に触れて充電中であるか停電中であるか(充電の有無)を確認する正しい組合せです。
覚えるポイント
- 検相器=相順の確認、回転計=回転速度の測定。
間違えやすいところ
- 「検相器」と「検電器」の名前が似ているため混同しないこと、また電動機関連の測定器として検相器と回転計を取り違えないように注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈および低圧電気取扱安全衛生規則
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の中性線断線に伴う電圧異常
配線設計・電気理論 · 単相3線式電路 / 中性線断線 / 電圧分圧
図のような単相3線式回路(線間電圧200V、中性線との間は各100V)において、開閉器を投入して機器Aの両端の電圧を測定したところ120Vを示した。この異常原因として考えられるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
単相3線式回路の中性線が断線すると、平衡していない負荷(機器Aと機器B)に外側線間の200Vが直列に分圧されて加わります。負荷インピーダンスの大きい機器側には100Vを超える高電圧(この場合120V)が印加され、機器の焼損原因となります。
解き方
- 単相3線式で中性線が断線した場合、各負荷は中性点から切り離され、200Vの直列回路を形成することを確認します。
- 直列回路における電圧配分は抵抗値の比に比例し、軽負荷(抵抗の大きい側)に100V超(120V)の電圧が発生することを導きます。
- 選択肢 イ不正解
- a線が断線した場合、機器Aには電流が供給されず端子間電圧は0Vとなります。
- 選択肢 ロ正解
- 中性線が断線すると外側線間電圧200Vが機器AとBの直列回路に印加され、負荷の不平衡により機器Aの両端電圧が120Vになり得ます。
- 選択肢 ハ不正解
- b線が断線した場合、機器Aはa線と中性線に正常につながっているため電圧は100Vのままとなります。
- 選択肢 ニ不正解
- 機器Aの内部で断線している場合、機器Aには電流が流れず、正常回路であれば電圧計には100V(開放端電圧)が測定されます。
覚えるポイント
- 中性線断線時には軽負荷(インピーダンス大)側に100Vを超える過電圧が印加される
間違えやすいところ
- 断線によって電圧が単純に0Vになると早合点し、中性線断線による直列分圧を見落とすミス
出題の前提:電気設備技術基準および内線規程における単相3線式中性線欠相保護の基本原理
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電路の絶縁抵抗値および接地工事の基準
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁抵抗値 / 接地工事の区分 / 接地抵抗値
次の空欄(A)、(B)及び(C)に当てはまる組合せとして、正しいものはどれか。「使用電圧が300V以下で対地電圧が150Vを超える低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は区切ることのできる電路ごとに( A )[MΩ]以上でなければならない。また、当該電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には( B )接地工事を施し、接地抵抗値は( C )[Ω]以下に施設することが必要である。ただし、当該電路に施設された地絡遮断装置の動作時間は0.5秒を超えるものとする。」
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気設備の技術基準の解釈において、低圧電路の絶縁抵抗値は対地電圧150V以下が0.1MΩ以上、300V以下で対地電圧150V超が0.2MΩ以上、300V超が0.4MΩ以上と規定されています。また、300V以下の低圧用機器の金属製外箱はD種接地工事(原則100Ω以下)を施します。
解き方
- 使用電圧300V以下・対地電圧150V超の電路における絶縁抵抗の基準値が0.2MΩ以上であることを特定し、(A)に0.2を当てはめます。
- 使用電圧300V以下の機械器具の外箱に施す接地工事の種類がD種接地工事であることを特定し、(B)にD種を当てはめます。
- 漏電遮断器の動作時間が0.5秒を超えるため、接地抵抗値の緩和(500Ω)は受けられず100Ω以下となることから、(C)に100を当てはめます。
- 選択肢 イ不正解
- (A)が0.4MΩ(300V超用)、(B)がC種(300V超用)、(C)が10Ωとなっており全て誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 300V以下の機器にはC種ではなくD種接地工事が適用されるため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- (A)0.2MΩ以上、(B)D種接地工事、(C)100Ω以下という法定基準の組合せと完全に一致しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 地絡遮断装置の動作時間が0.5秒を超えるため、接地抵抗値を500Ω以下に緩和することはできず100Ω以下でなければなりません。
覚えるポイント
- 低圧の絶縁抵抗値:150V以下は0.1MΩ、300V以下かつ150V超は0.2MΩ、300V超は0.4MΩ
間違えやすいところ
- 地絡遮断装置の動作時間が0.5秒以内の場合に限りD種接地抵抗が500Ω以下に緩和される条件を取り違えるミス
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第58条(低圧電路の絶縁抵抗)および第29条(機械器具等の金属製外箱等の接地)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の漏れ電流測定方法
検査・測定 · クランプ形漏れ電流計 / 単相3線式 / 漏れ電流測定
単相3線式回路の漏れ電流の有無を、クランプ形漏れ電流計を用いて測定する場合の測定方法として、正しいものはどれか。ただし、中央の線は中性線を示す。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
クランプ形漏れ電流計で電路の漏れ電流を測定する場合、往復するすべての電線をまとめてコア内に挟みます。漏電がなければキルヒホッフの第1法則により電流のベクトル和がゼロとなり磁界が打ち消し合いますが、漏電があると漏れた電流の分だけ差が生じ、それを測定できます。
解き方
- 電路全体の漏れ電流を測るには、電路を構成する導体すべてを一括クランプする必要がある原理を確認します。
- 単相3線式電路では電圧線2本と中性線1本の合計3本すべてを一括してクランプしている図(ニ)を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 3本中2本のみをクランプすると、負荷電流の不平衡分が検出されてしまい漏れ電流を正しく測れません。
- 選択肢 ロ不正解
- 中性線を除外して外側2線だけをクランプすると、中性線に流れる不平衡負荷電流が検出されてしまいます。
- 選択肢 ハ不正解
- 電線1本のみを挟むと、その電線を流れる負荷電流そのものを測定することになります。
- 選択肢 ニ正解
- 単相3線式の3本の電線すべてを一括してクランプすることで負荷電流が相殺され、漏れ電流のみを測定できます。
覚えるポイント
- 漏れ電流測定は回路の全電線(単相2線式は2本、単相3線式・三相3線式は3本)を一括クランプする
間違えやすいところ
- 通常のクランプ電流計(1線クランプ)と漏れ電流計(全線一括クランプ)の挟み方を混同するミス
出題の前提:内線規程および電気計測におけるクランプ形電流計による漏れ電流測定法
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士でなければ従事できない作業
電気工事士関連法令 · 電気工事士法 / 軽微な作業 / 電気工事士の独占作業
「電気工事士法」において、一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気工事士法施行令により「軽微な作業」と定められた作業(二次電圧36V以下の配線、柱・腕木の設置、電力量計の取付・取外など)は資格不要ですが、電線相互の接続や電線管相互・電線管とボックスの接続などの防護措置に関わる基幹作業は電気工事士の資格が必要です。
解き方
- 各選択肢の作業が電気工事士法施行令第1条(作業の範囲)および施行規則第2条(軽微な作業)のどちらに該当するかを照合します。
- 電線管とボックスの接続は軽微な作業に該当せず、電気工事士でなければ従事できない作業であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 二次電圧が36V以下の小型変圧器の二次側配線は、軽微な作業に該当するため誰でも従事できます。
- 選択肢 ロ不正解
- 電線を支持する柱や腕木等の設置作業は、軽微な作業(付帯設備作業)に該当するため資格不要です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電圧600V以下で使用する電力量計の取付・取外作業は、電気工事士法施行令で除外された軽微な作業です。
- 選択肢 ニ正解
- 電線管とボックスを接続する作業は電線管工事の安全上重要な工程であり、電気工事士でなければ従事できません。
覚えるポイント
- 電線管と電線管、電線管とボックスの接続作業は電気工事士の独占業務
間違えやすいところ
- 電力量計の取り付けは電気工事士の資格が必要であると誤認しやすい(軽微な作業として除外されている)
出題の前提:電気工事士法施行令 第1条、第2条(軽微な作業)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気用品安全法における特定電気用品の判別
電気用品安全法 · 特定電気用品 / 特定以外の電気用品 / 配線器具・遮断器
「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち、特定電気用品はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気用品安全法では、構造や使用条件から特に危険または障害の発生するおそれが多いものを「特定電気用品」(菱形PSE)、それ以外の一般器具・材料を「特定以外の電気用品」(丸形PSE)に分類しています。ヒューズ、配線用遮断器、漏電遮断器、変圧器、電線などは特定電気用品に分類されます。
解き方
- 提示された品目(蛍光ランプ、金属製電線管、電気冷蔵庫、漏電遮断器)の電気用品安全法施行令別表の区分を確認します。
- 漏電遮断器が配線器具等の重要保安部品として「特定電気用品」に該当することを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 蛍光ランプは光源器具として「特定以外の電気用品」(丸形PSE)に該当します。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属製電線管は配線材料・電線管類として「特定以外の電気用品」(丸形PSE)に該当します。
- 選択肢 ハ不正解
- 電気冷蔵庫は電動力応用機器として「特定以外の電気用品」(丸形PSE)に該当します。
- 選択肢 ニ正解
- 定格電流30Aの漏電遮断器は、火災や感電保護の要となる機器として「特定電気用品」(菱形PSE)に指定されています。
覚えるポイント
- 漏電遮断器・配線用遮断器・コード類・変圧器などは「特定電気用品」(菱形PSE)
間違えやすいところ
- 電熱器具や大型家電製品(冷蔵庫等)を特定電気用品と混同してしまうミス
出題の前提:電気用品安全法施行令 別表第一(特定電気用品)および別表第二
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用電気工作物の定義と適用範囲
電気事業法 · 一般用電気工作物 / 自家用電気工作物 / 発電設備要件
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気事業法において一般用電気工作物とは、低圧受電であって小出力発電設備以外の発電設備が同一構内にないものを指します。太陽電池発電設備における小出力発電設備の要件は出力50kW未満であり、50kW以上になると自家用電気工作物となります。
解き方
- 一般用電気工作物の受電要件(低圧受電)と併設できる小出力発電設備の基準を確認します。
- 太陽電池発電設備は出力50kW未満が小出力発電設備であり、60kWのものは小出力発電設備に該当せず自家用電気工作物となるため、選択肢イの記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 イ正解
- 太陽電池発電設備で小出力発電設備となるのは50kW未満のため、60kWを施設すると自家用電気工作物になり、記述は誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 低圧受電で同一構内の発電設備が小出力発電設備(50kW未満の太陽光等)のみであれば一般用電気工作物となるため正しい記述です。
- 選択肢 ハ不正解
- 火薬類製造所や鉱山等の危険な場所に設置される電気工作物は、低圧受電であっても自家用電気工作物となるため正しい記述です。
- 選択肢 ニ不正解
- 高圧または特別高圧で受電する電気工作物は、容量や業種にかかわらず自家用電気工作物となるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 太陽電池発電設備の小出力発電設備の基準は「出力50kW未満」
間違えやすいところ
- 太陽光発電設備と風力(20kW未満)・水力(20kW未満)の小出力発電設備の数値区分を混同するミス
出題の前提:電気事業法 第38条および電気事業法施行規則 第48条(小出力発電設備等)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(照明器具・ペンダント)の判別
配線図 · 図記号 / 照明器具 / ペンダント
配線図の①で示す部分(3階洋室)にペンダントを取り付けたい。該当する図記号はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)において、ペンダントライトは円の上半分を塗りつぶした図記号で表されます。文字記号を付すものとして、シャンデリアはCH、シーリングライトはCL、シャンデリア・ペンダント兼用の引掛シーリング等はCPなどで区別されます。
解き方
- 配線図①の部分に指定されている器具種別(ペンダント)を確認します。
- 選択肢の各記号の定義を照合し、上半分を黒く塗りつぶした丸記号がペンダントの図記号であると特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 丸に「CH」を付した図記号は「シャンデリア」を示します。
- 選択肢 ロ不正解
- 丸に「CP」を付した図記号はペンダント用等の引掛シーリング関連または特殊記号であり、ペンダント本体の標準図記号ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 円の上半分が黒塗りされた図記号は「ペンダント」を示す正しい図記号です。
- 選択肢 ニ不正解
- 丸に「CL」を付した図記号は天井直付けの「シーリングライト」を示します。
覚えるポイント
- ペンダントの図記号は「円の上半分を塗りつぶしたもの」
間違えやすいところ
- シーリングライト(CL)やシャンデリア(CH)の文字付き記号と形状記号を取り違えるミス
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号(照明器具)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(ワイドハンドル形点滅器)の名称
配線図 · 図記号 / 点滅器 / ワイドハンドル形点滅器
配線図の②で示す図記号(2階洋室の入口付近に図示された長方形の中に黒丸の記号)の名称はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線図記号において、黒丸単体は「一般形点滅器(タンブラスイッチ)」を表しますが、プレートを模した長方形枠の中に黒丸を描いた図記号は操作面が広い「ワイドハンドル形点滅器」を表します。調光器の場合は一般に長方形内に矢印等の調光記号が描かれます。
解き方
- 配線図の②で指示されている図記号の外観(四角枠の中に黒丸)を確認します。
- 黒丸単体の一般形点滅器に対し、長方形枠が組み合わされた意匠記号が「ワイドハンドル形点滅器」であることを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 一般形点滅器の図記号は黒丸(●)単体で表されるため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 調光器の図記号には矢印や調光を示す記号が付されるため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 長方形枠の中に黒丸を配した図記号は「ワイドハンドル形点滅器」を示しています。
- 選択肢 ニ不正解
- ワイド形調光器ではなく、調光機能のないスイッチ(ワイドハンドル形点滅器)の記号です。
覚えるポイント
- 黒丸のみは一般形点滅器、四角の中に黒丸はワイドハンドル形点滅器
間違えやすいところ
- 一般形点滅器(黒丸単体)とワイドハンドル形(枠付き)を見落として混同するミス
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号(スイッチ類)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセントの極配置(刃受の形状)
配線図 · コンセント / 極配置 / 配線図記号
配線図の③で示すコンセントの極配置(刃受)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線図記号でコンセントの傍記に「20A」とだけある場合、単相100V・定格電流20A(接地極なし)のコンセントを示します。定格125V・20A用の刃受は、通常の平行プラグ(15A)も挿入できるよう片側がT形(エル形)の形状になっています。
解き方
- 配線図の③が接続されている回路を確認すると、分電盤L-2のト回路(単相100V・2P20A)であり、傍記が「20A」であることを読み取ります。
- 接地極を示す「E」の表記がないため、単相100V・20A接地極なしコンセントの刃受(片側がT形刃受)である選択肢ハを選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 接地極付(E)かつ20A用のコンセント刃受であり、図記号にEの表記がないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 一般的な定格125V・15Aの平行刃受であり、20A用コンセントの刃受ではないため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 片側の刃受がT形(エル形)となっている定格125V・20A(15A兼用)接地極なしコンセントの極配置であり、正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 2本の刃受が横向きになっている単相200V(250V・15A)用の極配置であるため誤りです。
覚えるポイント
- 125V・20A用コンセントの刃受は片側がT字状の形状をしている。
間違えやすいところ
- 単相200V用コンセントの刃受形状(横向き平行)と混同しないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
木造住宅における引込幹線等の工事方法
配線図 · 幹線配線 / ケーブル工事 / 木造住宅
配線図の④で示す部分(電力量計から電灯分電盤L-1に至る幹線)の工事方法として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気設備技術基準および解釈において、木造住宅の屋内配線工事では点検できない隠ぺい場所などに金属管工事やケーブル工事が用いられますが、金属線ぴ工事は展開した乾燥した場所に限られ施設できません。幹線には許容電流や施工性に優れた架橋ポリエチレン絶縁ケーブルを用いたケーブル工事が広く適用されます。
解き方
- ④で示す配線は電力量計(Wh)から分電盤L-1への幹線部分(単相3線式100/200V、60Aクラス)であることを確認します。
- 木造住宅の壁内や天井内を通る配線工事として、600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(単心3本のより線)によるケーブル工事が最も適切であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 金属管工事自体は適用可能ですが、幹線ケーブル工事(ニ)に比べて住宅内の幹線布設としては選択肢ニが標準的な指定工法となります。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属可とう電線管工事は屈曲箇所等の一部に用いられますが、本幹線の全線工事方法としては一般的ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属線ぴ工事は点検できない隠ぺい場所には施設できないため不適切です。
- 選択肢 ニ正解
- 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(単心3本より線、CVDケーブル等)を使用したケーブル工事は、低圧幹線の工事方法として極めて適切です。
覚えるポイント
- 木造住宅の幹線工事には架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事が適している。
間違えやすいところ
- 金属線ぴ工事は隠ぺい場所に施工できない制限を見落としやすい。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第156条・第164条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電路と大地間の絶縁抵抗の最小値
配線図 · 絶縁抵抗 / 対地電圧 / 電気設備技術基準
配線図の⑤で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧電路の絶縁抵抗値の技術基準では、使用電圧が300V以下の場合、対地電圧が150V以下であれば電線相互間および電路と大地間の絶縁抵抗値は0.1MΩ以上、対地電圧が150Vを超える場合は0.2MΩ以上と定められています。単相3線式100/200Vの電路は中性点が接地されているため、200V用回路であっても対地電圧は100Vとなります。
解き方
- ⑤の配線は分電盤L-1の200V回路(b回路)に接続されていることを確認します。
- 電源系統は単相3線式100/200Vであり、対地電圧は中性線と電圧線の間の電圧である100V(150V以下)となります。
- 対地電圧150V以下の電路における大地間の絶縁抵抗の許容最小値は0.1MΩです。
- 選択肢 イ正解
- 単相3線式100/200V電路の対地電圧は100V(150V以下)であるため、絶縁抵抗値の最小値は0.1MΩであり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 0.2MΩは使用電圧300V以下で対地電圧が150Vを超える電路(三相3線式200Vなど)の基準値であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 0.4MΩは使用電圧が300Vを超える低圧電路の基準値であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 新設時の目標値として1.0MΩ以上が推奨されることはありますが、法令上の技術基準の最小値ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式100/200V回路の対地電圧は100Vなので絶縁抵抗基準は0.1MΩ以上。
間違えやすいところ
- 線間電圧が200Vであることから対地電圧も150V超と誤認して0.2MΩを選んでしまう。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地工事の種類と接地抵抗の許容最大値
配線図 · 接地工事 / D種接地工事 / 漏電遮断器による緩和
配線図の⑥で示す部分(エアコン用コンセントの接地工事)の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
使用電圧が300V以下の低圧機械器具の金属製外箱等にはD種接地工事を施す必要があります。D種接地の接地抵抗値は原則100Ω以下ですが、低圧電路において0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器が施設されている場合は、500Ω以下に緩和されます。
解き方
- ⑥で示されるコンセントは200V回路(a回路)のエアコン用コンセントであり、使用電圧300V以下のためD種接地工事が必要です。
- 配線図の【注意】3より、「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している」と明記されていることを確認します。
- 0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されているため、D種接地抵抗値の許容最大値は500Ωとなります。
- 選択肢 イ不正解
- C種接地工事は使用電圧が300Vを超える低圧機械器具に施設するものであるため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 300V以下の機器であるためC種接地工事ではなくD種接地工事が該当します。
- 選択肢 ハ不正解
- 漏電遮断器(0.1秒以内動作)が設置されていない場合の基準値(100Ω)であり、緩和条件が適用されるため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 300V以下のためD種接地工事であり、0.1秒で動作する漏電遮断器があるため接地抵抗値は500Ω以下となり正しいです。
覚えるポイント
- 0.5秒以内に作動する漏電遮断器があれば、D種・C種の接地抵抗値の上限は500Ωに緩和される。
間違えやすいところ
- 配線図注意書きにある漏電遮断器の動作時間規定を見落として100Ωを選んでしまう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条・第29条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図の最少電線本数(心線数)の決定
配線図 · 複線図 / 3路スイッチ / 電線本数
配線図の⑦で示す部分の最少電線本数(心線数)はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
3路スイッチを単体で接続する箇所には、スイッチの共通端子(端子0)に接続する電線1本と、2つの3路スイッチ間をつなぐ連絡線2本の合計3本の心線が必要となります。
解き方
- 1階平面図の⑦で示された配線を確認すると、ジョイントボックスから階段下の3路スイッチ「セ3」へ向かう配線区間です。
- 3路スイッチを動作させるためには、端子0に接続する電源線(または負荷連絡線)1本と、端子1・3に接続する連絡線2本の合計3心が必要となります。
- したがって、最少心線数は3本となります。
- 選択肢 イ不正解
- 2本では3路スイッチの結線(共通端子と連絡線2本)を満たすことができません。
- 選択肢 ロ正解
- 単体の3路スイッチへ配線するためには、共通線1本と連絡線2本の計3本が必要であり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 他の照明スイッチやコンセントが併設されていないため、4本は必要ありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 3路スイッチ単体の配線には多すぎるため誤りです。
覚えるポイント
- 3路スイッチへの単独送り配線は最少3心必要。
間違えやすいところ
- 片切スイッチの2心と混同して2本と答えてしまう。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電線管記号(PF管)の名称と呼び径
配線図 · 合成樹脂製可とう電線管 / PF管 / 管の呼び方
配線図の⑧で示す部分の配線で(PF22)とある表記の意味として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線管の記号において、PFは合成樹脂製可とう電線管を表します。管の呼び寸法について、PF管・CD管および厚鋼電線管は内径の近似値(mm)で表し、硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)や薄鋼電線管は外径で表します(VE管の呼び記号はVE22など)。
解き方
- 記号「PF」が「合成樹脂製可とう電線管(プラスチックフレキシブル管)」であることを特定します(硬質ポリ塩化ビニル管はVE)。
- PF管の呼び径「22」は内径の近似値(内径22mm)を表していることを確認し、ニを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管はVE管であり、PF管ではないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- PF管の呼び寸法22は外径ではなく内径の近似値であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管はVE管のことであり誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- PFは合成樹脂製可とう電線管を表し、数値22は内径の近似値(内径22mm)を表すため正しいです。
覚えるポイント
- PF管・CD管・厚鋼電線管は「内径」、薄鋼電線管・VE管は「外径」の近似値。
間違えやすいところ
- VE管(硬質ビニル管)とPF管(可とう管)の略号を混同しやすい。
出題の前提:JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
小勢力回路の最大使用電圧
配線図 · 小勢力回路 / チャイム / 最大電圧
配線図の⑨で示す部分の小勢力回路(玄関チャイムの押しボタン回路)で使用できる最大電圧[V]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気設備の技術基準の解釈第181条において、小勢力回路とは小勢力回路用変圧器(ベル用変圧器等)の二次側回路などを指し、その最大使用電圧は60V以下と規定されています。
解き方
- ⑨で示す配線は玄関の押しボタンからチャイム(電子ブザー等)へ至る小勢力回路であることを確認します。
- 電気設備の技術基準の解釈に基づき、小勢力回路の使用可能な最大電圧が60Vであることを適用します。
- 選択肢 イ不正解
- 小勢力回路用変圧器の定格二次電圧に24V等はありますが、使用可能な最大電圧の上限値ではないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 30Vは小勢力回路の過電流保護等の区分で現れる数値であり、最大使用電圧ではないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 40Vは規定値として存在しないため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 小勢力回路で使用できる最大電圧は法令により60V以下と定められており正しいです。
覚えるポイント
- 小勢力回路の最大使用電圧は60V。
間違えやすいところ
- 制御回路等でよく使われる24Vを変圧器の仕様と混同して選んでしまう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第181条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(施工場所別の配線表示)
配線図 · 配線図記号 / 床隠ぺい配線 / 配線方法
配線図の⑩で示す図記号(破線)の配線方法はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)において、実線は「天井隠ぺい配線」、破線は「床隠ぺい配線」、点線(細かい点線)は「露出配線」、一点鎖線は「地中埋設配線」を表します。
解き方
- ⑩で示されている配線の線種を確認すると、破線(ダッシュ線)で描かれていることが分かります。
- JIS図記号の規格に従い、破線が示す配線方法は「床隠ぺい配線」であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 天井隠ぺい配線は「実線」で表すため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 破線で示された配線図記号は「床隠ぺい配線」を表しており正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 天井ふところ内配線という個別の標準図記号はなく、通常は天井隠ぺい配線(実線)に区分されるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 露出配線は「点線」で表すため誤りです。
覚えるポイント
- 実線=天井隠ぺい、破線=床隠ぺい、点線=露出配線。
間違えやすいところ
- 破線(床隠ぺい)と点線(露出)を取り違えやすいので注意する。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の電線接続(差込形コネクタの選定)
配線図 · 差込形コネクタ / 配線設計 / 複線図
木造3階建住宅の配線図において、⑪で示すジョイントボックス内の電線接続をすべて差込形コネクタで行う場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
差込形コネクタによる電線相互の接続では、同一グループ(接地側・非接地側・負荷への返り線など)に結線される電線の本数に応じた極数(差込口数)のコネクタをそれぞれ最少個数選定します。
解き方
- 3階平面図の⑪で示すボックスに接続される回路(電灯分電盤L-2からの電源線、スイッチ、照明器具、送り配線)を抽出し、複線図を展開します。
- 結線ごとの接続心線数を集計すると、4本接続が1組(4本用1個)、3本接続が1組(3本用1個)、2本接続が2組(2本用2個)となり、合計4個のコネクタが必要であると求められます。
- 選択肢 イ不正解
- 5本接続となる結線グループは存在しないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 接続内訳が4本接続1組、3本接続1組、2本接続2組となるため、2本用2個、3本用1個、4本用1個の組合せが正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 2本接続の箇所に3本用や4本用を用いるのは最少極数の選定として不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 4本接続が必要な接地側電線に対応する4本用コネクタが含まれていないため誤りです。
覚えるポイント
- 差込形コネクタは接続する心線数に合致した極数のものを最少個数選定します。
間違えやすいところ
- コンセントへの送り配線やスイッチへの電源わたりを見落として接続本数を少なく計算してしまう間違いに注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及び内線規程に基づく屋内配線接続設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の電線接続(リングスリーブの選定と圧着マーク)
配線図 · リングスリーブ / 圧着マーク / 複線図
木造3階建住宅の配線図において、⑫で示すボックス内の接続をリングスリーブにより圧着接続した場合、リングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印(圧着マーク)の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
JIS C 9711適合の圧着工具を用いたリングスリーブ接続では、VVF1.6 mm×2本は小スリーブを用いて刻印「○」、1.6 mm×3〜4本は小スリーブで刻印「小」、1.6 mm×5〜6本は中スリーブで刻印「中」を圧着します。
解き方
- 1階平面図の⑫で示すアウトレットボックス内の配線を複線図化し、各接続箇所の電線本数(すべて1.6 mm)を求めます。
- 接続本数は5本が1箇所、3本が1箇所、2本が2箇所の計4箇所となります。5本接続には中スリーブ(刻印中)、3本接続には小スリーブ(刻印小)、2本接続には小スリーブ(刻印○)を適用します。
- 選択肢 イ不正解
- 中スリーブを使用する5本以上の接続箇所は1箇所のみであるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 中スリーブ1個(刻印「中」)、小スリーブ3個(刻印「小」1個、刻印「○」2個)の構成となり適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 3本接続の箇所に対する圧着マークは「○」ではなく「小」であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.6 mm電線5本の接続には小スリーブを使用できず、中スリーブが必要となるため誤りです。
覚えるポイント
- 1.6 mm線2本の圧着マークは「○」、1.6 mm線3〜4本は「小」、5〜6本は「中」です。
間違えやすいところ
- 1.6 mm電線2本接続の刻印を「小」と誤認しやすいので、「○」と明確に区別して覚えましょう。
出題の前提:JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)及び電気工事士実技試験技能基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スイッチ配線に必要なケーブル条数・心線数の選定
配線図 · ケーブル工事 / 心線数 / 点滅器配線
木造3階建住宅の配線図において、⑬で示す部分の配線工事に必要なケーブルとして、心線数が最少となる適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
同一のスイッチボックス内に複数の片切スイッチを設置する場合、電源側非接地線(黒)を共通のわたり線として1本送り、各スイッチからそれぞれの負荷へ向かう返り線を1本ずつ配線するため、必要心線数は「スイッチの個数 + 1」本となります。
解き方
- 1階平面図の⑬で示す箇所を確認し、接続される点滅器が「エ」「オ」「カ」の3個の片切スイッチであることを把握します。
- 電源側非接地線1本に対し、3個のスイッチへの返り線が各1本必要なため、合計心線数は 1 + 3 = 4本となります。したがって4心ケーブルを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 2心ケーブルではスイッチ1個分しか配線できず、3個の個別点滅ができません。
- 選択肢 ロ正解
- スイッチ3個に対して共通非接地線1本+返り線3本の計4心が必要であり、4心ケーブルが適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 3心ケーブルでは2個のスイッチまでしか配線できず、心線数が不足します。
- 選択肢 ニ不正解
- 3心丸形ケーブルでは心線数が不足し、スイッチ3個を独立制御できません。
覚えるポイント
- 同一ボックス内の独立した片切スイッチN個の配線には、最少で「N+1」心が必要です。
間違えやすいところ
- 各スイッチに2本ずつ往復配線が必要と考えて合計6心と過剰計算したり、3心で足りると誤認したりしないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈に基づく屋内配線設計
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の電線接続(リングスリーブの個数選定)
配線図 · リングスリーブ / 圧着接続 / 複線図
木造3階建住宅の配線図において、⑭で示すジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リングスリーブの選定基準では、VVF1.6 mm電線が4本までは小スリーブ、5本以上(5〜6本)は中スリーブを使用します。ボックス内の結線グループごとの電線本数からスリーブのサイズと個数を決定します。
解き方
- 1階平面図の⑭で示すボックスに関係する電線(電源線、玄関・ポーチ・屋外灯のスイッチ・器具線)の複線図を作成します。
- 接続グループごとの電線本数を集計すると、非接地側または接地側などの集中箇所で5本接続が1組生じ(中スリーブ1個)、その他のグループは4本以下の接続が4組(小スリーブ4個)となるため、中1個・小4個と決定されます。
- 選択肢 イ不正解
- 1.6 mm電線5本の接続箇所が含まれており、小スリーブのみでは施工できないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 5本接続の1箇所に中スリーブを用い、その他の4箇所に小スリーブを用いるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 中スリーブが必要となる接続箇所は1箇所のみであり、スリーブサイズの選定が不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 中スリーブの個数が過剰であり、最少個数の適正選定に反するため誤りです。
覚えるポイント
- 1.6 mm電線が5本以上束ねられる接続点には必ず中スリーブを使用します。
間違えやすいところ
- 接続箇所の総数を数え間違えたり、5本接続に小スリーブを使ってしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:内線規程及び電気工事士技能試験基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
器具裏面配線図(スイッチとパイロットランプ等の裏面結線)
配線図 · 裏面配線 / 埋込連用器具 / 複線図
木造3階建住宅の配線図において、⑮で示す部分の配線を器具の裏面から見たものとして、正しいものはどれか。ただし、電線の色別は、白色は電源からの接地側電線、黒色は電源からの非接地側電線とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
埋込連用取付枠に取り付けられた点滅器の裏面配線では、電源の非接地側電線(黒色)をスイッチの電源側端子に接続し、器具間のわたり線(黒色)で電源側を共有させます。接地側電線(白色)はスイッチの開閉接点を経由させず負荷へ直接接続するか、パイロットランプ等の所定の端子に正しく接続します。
解き方
- 配線図⑮で指示されている器具の構成(スイッチの種類、制御する対象負荷)を確認します。
- 各選択肢の裏面配線写真において、非接地側黒線がスイッチ入力側に入り、わたり線が適切に接続されているか、接地側白線がスイッチの接点と短絡していないかを判別し、正しく配線されている「ハ」を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- スイッチの端子接続において電源の非接地側と接地側が不適切に接続されており誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- わたり線の極性や返り線の結線位置が指定の回路動作を満たしておらず誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 非接地側黒線から各スイッチへのわたり配線および負荷への出力配線が極性を含めて正しく施工されています。
- 選択肢 ニ不正解
- 電線の色別およびスイッチへの入力接続が正しく行われていないため誤りです。
覚えるポイント
- スイッチには原則として非接地側(黒)を入れ、白(接地側)を直接接続してはなりません。
間違えやすいところ
- 器具裏面のW(接地側)表示端子の有無と、スイッチ内部の接続構造を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:内線規程及び電気設備の技術基準の解釈に基づく配線器具結線基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用される器具・材料の鑑別
配線図 · 材料鑑別 / 配線器具 / 引込口配線
木造3階建住宅の配線図の施工において、一般的に使用されることのない材料・器具はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
木造住宅の屋内配線工事では、壁内に埋め込む埋込連用取付枠・埋込スイッチボックスやケーブル工事用ステップル、引込口の支持金物、PF管用部材などが用いられます。露出用スイッチボックスは露出配線工事で用いるものであり、隠ぺい配線主体の住宅屋内工事では通常使用されません。
解き方
- 配線図の全体構成(木造3階建住宅、隠ぺい配線、引込口、PF管配線)を確認します。
- 選択肢の部材写真を確認すると、イは引込線支持金具、ハはケーブル用ステップル、ニはPF管用部材であり、いずれも本工事で使用されます。ロの露出用スイッチボックスは使用箇所がありません。
- 選択肢 イ不正解
- 屋外からの低圧引込線の支持点施工において一般的に使用されます。
- 選択肢 ロ正解
- 本配線図は木造隠ぺい配線であるため、露出用スイッチボックスは一般的に使用されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 木造躯体へのVVFケーブルの支持・固定金具として広く使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 図面内に(PF22)の管路記号があるため、PF管接続部材として使用されます。
覚えるポイント
- 木造住宅の配線工事では埋込ボックスが基本であり、露出ボックスは原則使用しません。
間違えやすいところ
- 配線図中の「屋外」や「露出配線」の有無を見落とし、器具の外観だけで判断しないようにしましょう。
出題の前提:構内電気設備の配線用図記号(JIS C 0303)及び内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線工事で使用される工具の鑑別
配線図 · 工具鑑別 / 施工管理 / 木造住宅工事
木造3階建住宅の配線図の施工において、一般的に使用されることのない工具はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
施工工具は配線工事の種類に応じて選定されます。木造住宅のケーブル工事やPF管工事では、木造躯体に穴あけする木工用ドリル、ステップルを打ち込むハンマー、PF管内へ電線を引き入れる通線ワイヤーが用いられますが、厚鋼・薄鋼電線管工事を行わない場合は金属管用パイプカッタは不要です。
解き方
- 配線図内に金属管工事の指定があるか確認します(特記はVVFケーブル工事、配管はPF管のみ)。
- 選択肢の各工具(通線ワイヤー、金属管用カッタ、ハンマー、木工用ドリル)の用途を照合し、金属管工事用のパイプカッタ(ロ)が不要であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- PF管内へのケーブル通線作業に必須の工具であり、施工に使用されます。
- 選択肢 ロ正解
- 本図面に金属管工事の施工箇所が存在しないため、金属管用工具は使用されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 木造躯体へのケーブルステップルの打ち込み作業などに一般的に使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 木造梁や間柱への貫通穴をあけるための配管・配線用ドリル刃として使用されます。
覚えるポイント
- 工事種別(ケーブル、合成樹脂管、金属管等)と使用工具の対応関係を正確に把握しましょう。
間違えやすいところ
- パイプカッタと塩ビ管カッタ・電工ナイフ等の外観を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気工事士施工工具規格及び内線規程施工要領
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されているスイッチの種類と接点構成の鑑別
配線図 · 点滅器 / 3路スイッチ / 4路スイッチ / 両切スイッチ
木造3階建住宅の配線図において、使用されていないスイッチ(点滅器)はどれか。ただし、写真下の図は各スイッチの接点構成を示す。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線図記号において、3か所以上での点滅には「3(3路)」と「4(4路)」が組み合わされ、200V回路などの両極遮断には「2P(両切)」が用いられます。位置表示灯(ホタルスイッチ)は黒丸の横に「H」と傍記されますが、本図面には「H」の傍記記号は存在しません。
解き方
- 1〜3階平面図内の点滅器図記号を確認します(階段部分に「3」および「4」、200Vエアコンや換気系統等に「2P」が存在)。
- 各スイッチの接点構成図と照合すると、イは両切(2P)、ロは4路(4)、ニは3路(3)であり、いずれも図面内で使用されています。ハの位置表示灯内蔵スイッチ(H)は図面内に使用されていません。
- 選択肢 イ不正解
- 「2P」の図記号で示す両切スイッチは図面内で使用されているため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 2階階段付近に「4」と傍記された4路スイッチが使用されているため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 位置表示灯内蔵スイッチを示す傍記記号「H」は配線図のどこにも使用されていません。
- 選択肢 ニ不正解
- 階段照明の制御用として「3」と傍記された3路スイッチが複数使用されています。
覚えるポイント
- 傍記記号のない黒丸は片切、3は3路、4は4路、2Pは両切、Hはホタル、Lは確認表示灯です。
間違えやすいところ
- 3路と4路の接点構成図記号の違い(切替接点か交差接点か)を正しく区別できるようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303:2000「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図施工における材料・部材の要否判定
配線図 · 配線器具 / 配線材料 / 接地棒 / モール / PF管用ボックスコネクタ / TSカップリング
木造3階建住宅の配線図において、その施工で一般的に使用されることのない部材・材料として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
木造住宅の屋内配線図において使用される部材を特定するには、平面図上の配線仕様記号(管種や接地極の有無など)と各写真の部材の用途を照合します。VE管(硬質ポリ塩化ビニル管)の指定がない図面では、VE管専用のTSカップリングは不要となります。
解き方
- 写真の各材料・部材を特定する(イ:配線モール、ロ:接地棒、ハ:PF管用ボックスコネクタ、ニ:硬質ポリ塩化ビニル管用TSカップリング)。
- 配線図全体を確認すると、接地極(接地棒ロ)、PF管配線(ハのコネクタ)、露出配線箇所(イのモール)の施工箇所は存在するが、硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)を用いる指示はないため、TSカップリング(ニ)は不要と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 屋内の露出配線保護等に用いられるプラスチックモールであり、一般的な屋内配線施工で使用される可能性があります。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地極として地面に打ち込む接地棒(アース棒)であり、分電盤や接地極付コンセントの接地工事用として配線図上で使用されます。
- 選択肢 ハ不正解
- PF管をプルボックスやアウトレットボックス等に接続するためのPF管用ボックスコネクタであり、配線図内に(PF22)の施工箇所があるため使用されます。
- 選択肢 ニ正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)相互を接続するTSカップリングですが、本配線図ではVE管工事の指定がないため使用されません。
覚えるポイント
- PF管用コネクタとVE管用カップリング(TSカップリング)の外観と用途の違いを押さえる。
間違えやすいところ
- PF管用のカップリングやコネクタと、VE管用の継手を混同して誤認しないよう注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈および JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図から読み取る特定コンセントの種類と個数
配線図 · 配線器具 / コンセント / 接地極付コンセント / 接地端子付コンセント / 個数計算
木造3階建住宅の配線図において、写真で示されるコンセント(接地端子付きコンセント等)とその設置個数の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
配線図上のコンセント図記号に付記される添え字(E:接地極付、ET:接地端子付、EET:接地極付接地端子付など)から、必要な器具の種類と各階平面図における数量を正確に読み取ります。
解き方
- 各選択肢の写真の器具形状を確認する。イは「1口コンセント+接地端子(ET)」、ロは「接地極付接地端子付ダブルコンセント(EET)」、ハは「2口コンセント」、ニは「接地極付コンセント(20A 250V等)」などである。
- 配線図全体で対応する記号の個数を数える。1階台所の冷蔵庫用等に「ET」付きの1口コンセントが1個設置されているため、イの「接地端子付コンセント 1個」が一致する。
- 選択肢 イ正解
- 写真イは接地端子付コンセント(1口)を示しており、配線図中で台所等に設置される1個と正確に一致します。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真ロは接地極付接地端子付ダブルコンセント(EET)ですが、配線図内の設置個数と一致しません。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真ハは通常の埋込ダブルコンセント(2口)ですが、配線図全体では多数使用されており1個ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 写真ニは200V用等の接地極付コンセントですが、配線図中の該当器具の個数設定と一致しません。
覚えるポイント
- コンセントの添え字記号(E:接地極, ET:接地端子, EET:接地極付接地端子)と実物写真の外観を対応づけて覚える。
間違えやすいところ
- 接地極(穴が3つあるタイプ)と接地端子(アース線をねじ止めする端子付きカバー)を見誤らないこと。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期筆記試験【午後】の問題・解答資料です。