学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】の概要
直流回路における電流計と電圧計の指示値計算
電気理論 · オームの法則 / 直並列合成回路 / 分流・分圧
図のような直流回路において、電流計 A の指示値が 1 A を示したとき、電圧計 V の指示値[V]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
直流回路の計算では、直列接続部分では電流が共通で電圧が抵抗比に比例して分圧され、並列接続部分では端子間電圧が等しく電流が抵抗値の逆数比で分流します。電流計(内部抵抗ほぼ0)と電圧計(内部抵抗極大)の指示値とオームの法則 V=IR を適用して各部の関係を解きます。
解き方
- 電流計の指示値 1 A を基に、オームの法則を用いて電流計が接続された枝路の電圧降下および並列部分の電圧・電流を求めます。
- 求めた電流値から隣接する抵抗での電圧降下を順次加算・換算し、電圧計 V が測定している区間の端子間電圧を算出します。
- 選択肢 イ正解
- 回路各部の電流・電圧関係を順次解くと、電圧計 V の指示値は 16 V となり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 計算途中で抵抗の比率や分圧の計算を誤っており、32 V は不適です。
- 選択肢 ハ不正解
- 回路全体の電圧や他の分圧点の値と混同しており、40 V は不適です。
- 選択肢 ニ不正解
- 電源電圧全体の想定値などをそのまま選択した誤りで、48 V は不適です。
覚えるポイント
- 理想的な電流計の内部抵抗は0 Ω、電圧計の内部抵抗は無限大として扱います。
間違えやすいところ
- 電流計が接続されている分岐回路の直並列関係を見誤って合成抵抗を計算してしまう誤り。
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験(午前)問題1
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
ビニル絶縁電線の抵抗および許容電流の特性
配電理論及び配線設計 · 導体抵抗 / 許容電流 / 温度係数
ビニル絶縁電線(単線)の抵抗又は許容電流に関する記述として、誤っているものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
導体の電気抵抗 R は長さ L に比例し、断面積 A(=πD²/4)に反比例します。また、許容電流はジュール熱による電線の最高許容温度を超えない限界電流であるため、放熱条件が悪化する「周囲温度の上昇」によって小さくなります。
解き方
- 電線の電気抵抗の公式 R=ρL/A=4ρL/(πD²) より、抵抗と長さ・直径の関係を検討します。
- 許容電流の定義(温度上昇限度)から、周囲温度や導体断面積の変化に対する許容電流の増減特性を判断します。
- 選択肢 イ正解
- 周囲温度が上昇すると放熱しにくくなり絶縁物が過熱しやすくなるため、許容電流は小さくなります(記述は誤りなので正解)。
- 選択肢 ロ不正解
- 導体直径が大きくなると断面積が増加して抵抗が減り発熱が抑えられるため、許容電流は大きくなり正しい記述です。
- 選択肢 ハ不正解
- 抵抗の公式 R=ρL/A より、電線の抵抗は導体の長さ L に比例するため正しい記述です。
- 選択肢 ニ不正解
- 断面積 A は直径 D の2乗に比例するため、抵抗は直径の2乗に反比例し正しい記述です。
覚えるポイント
- 周囲温度が高くなると電線の許容電流は減少します。
間違えやすいところ
- 周囲温度の上昇と電線許容電流の増減関係を逆に覚えてしまう誤り。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条等
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電熱器による発生熱量の計算
電気理論 · ジュールの法則 / 電力量 / 熱量換算
抵抗器に 100 V の電圧を印加したとき、5 A の電流が流れた。1 時間 30 分の間に抵抗器で発生する熱量[kJ]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電流による発熱量 Q[J]は、電力 P[W]と通電時間 t[秒]の積(Q=P・t=V・I・t)で求められます。時間を「秒」に換算すること、および[J]から[kJ]への単位変換(1 kJ=1,000 J)を行うことが基本です。
解き方
- 印加電圧 100 V と電流 5 A から、消費電力 P を P=V×I=100×5=500 W と求めます。
- 通電時間 1時間30分 を秒に換算します(90分×60秒=5400秒)。
- 熱量 Q=500 W×5400 s=2,700,000 J を求め、kJ 単位(1000 J=1 kJ)に換算して 2,700 kJ を得ます。
- 選択肢 イ不正解
- 時間換算の誤りなどにより生じる誤った数値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 1時間(3600秒)分の発熱量 500 W×3600 s=1,800 kJ を選んだ誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- P=500 W、t=5400 s より Q=500×5400=2,700,000 J=2,700 kJ となり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 通電時間を 3 時間として計算した場合などの誤った数値です。
覚えるポイント
- 発熱量計算 Q=V・I・t では、時間 t の単位は必ず「秒[s]」を用います。
間違えやすいところ
- 1時間30分を90秒や1.5秒などと誤って代入したり、分単位のまま計算してしまうミス。
出題の前提:ジュールの法則(Q=I²Rt=VIt)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相交流 RL 直列回路の抵抗両端電圧
電気理論 · RL直列回路 / インピーダンス / 交流の電圧分圧
図のような交流回路において、電源電圧 100 V、抵抗 8 Ω と誘導リアクタンス 6 Ω の直列回路における抵抗 8 Ω の両端の電圧 V[V]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
抵抗 R とリアクタンス X の直列回路全体のインピーダンスはスカラーの和ではなくベクトル合成 Z=√(R²+X²) で求めます。回路全体の電流 I=V/Z を算出し、オームの法則 V_R=I・R により抵抗両端の電圧を求めます。
解き方
- 回路の合成インピーダンス Z を計算します:Z=√(8²+6²)=√(64+36)=√100=10 Ω。
- 電源電圧 100 V から回路電流 I を求めます:I=V/Z=100/10=10 A。
- 抵抗 8 Ω の両端の電圧 V を求めます:V=I×R=10×8=80 V。
- 選択肢 イ不正解
- 抵抗とリアクタンスの単純和で分圧計算した誤った数値です。
- 選択肢 ロ不正解
- リアクタンス側の分圧計算等の誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- リアクタンス 6 Ω の両端の電圧(10 A×6 Ω=60 V)を選んだ誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 合成インピーダンス 10 Ω、電流 10 A より、抵抗両端電圧は 10 A×8 Ω=80 V となり正しいです。
覚えるポイント
- 3:4:5 の直角三角形の比率(6 Ω、8 Ω、10 Ω)を暗記しておくと素早く計算できます。
間違えやすいところ
- 8 Ω と 6 Ω を単純に足して 14 Ω として電流を計算してしまうミス。
出題の前提:交流回路のオームの法則及び直列インピーダンス計算
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相交流デルタ結線回路の全消費電力
電気理論 · 三相交流 / デルタ結線 / 三相消費電力
線間電圧 200 V の三相3線式電源に、1相あたり抵抗 6 Ω と誘導リアクタンス 8 Ω が直列に接続された負荷がΔ(デルタ)結線されている回路において、全消費電力[kW]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
Δ結線負荷では相電圧 Vp は線間電圧 Vl と等しくなります(Vp=Vl=200 V)。負荷の1相インピーダンス Z=√(R²+X²) から相電流 Ip=Vp/Z を求め、消費電力は抵抗成分のみで生じるため 1 相分 P1=Ip²R、全消費電力 P=3・P1 として計算します。
解き方
- 1相あたりのインピーダンス Z を求めます:Z=√(6²+8²)=10 Ω。
- Δ結線のため相電圧 Vp=200 V となり、相電流 Ip を計算します:Ip=200 V / 10 Ω=20 A。
- 1相分の消費電力を計算します:P1=Ip²×R=20²×6=400×6=2400 W=2.4 kW。
- 全消費電力 P を求めます:P=3×P1=3×2.4 kW=7.2 kW。
- 選択肢 イ不正解
- 1相分の消費電力 2.4 kW をそのまま選択した誤りです。全消費電力は3相分で3倍する必要があります。
- 選択肢 ロ不正解
- 2相分の電力しか考慮していない誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 1相あたり 2.4 kW であり、3相合計で 2.4×3=7.2 kW となり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 抵抗 6 Ω ではなくリアクタンス 8 Ω を乗じて計算した誤り(400×8×3=9.6 kW)です。
覚えるポイント
- Δ結線では「線間電圧=相電圧」、消費電力は抵抗成分 R のみで消費されます。
間違えやすいところ
- リアクタンス成分を含めたインピーダンス Z 全体に相電流の2乗をかけて皮相電力を求めてしまうミス。
出題の前提:三相交流電力の計算式 P=3Ip²R=√3VIcosθ
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式電線路の電力損失の計算
配電理論及び配線設計 · 三相3線式 / 線路抵抗 / 配電線路の電力損失
図のような三相3線式配電線路で、電線1線当たりの抵抗が 0.15 Ω、線電流が 10 A のとき、この電線路全体の電力損失[W]として、最も近いものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線路の電力損失は、各電線の抵抗 r とそこを流れる線電流 I によるジュール熱損失 I²r の総和です。対称三相3線式では平衡負荷時に3本の各線路に等しい線電流 I が流れるため、線路全体の電力損失は電線3本分となり P_loss=3・I²・r で求められます。
解き方
- 電線1本あたりの電力損失を計算します:P1=I²×r=10²×0.15=100×0.15=15 W。
- 三相3線式電線路全体(電線3本)の合計損失を計算します:P_loss=3×P1=3×15 W=45 W。
- 選択肢 イ不正解
- 電線1本分のみの電力損失(15 W)であり、3本分の合計になっていません。
- 選択肢 ロ不正解
- √3 を掛けて計算(約26 W)してしまった誤りです。損失計算はスカラーの電線本数倍(3倍)です。
- 選択肢 ハ不正解
- 単相2線式(電線2本分:2×15=30 W)と混同した誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 三相3線式の全損失は 3×I²r=3×10²×0.15=45 W であり正しいです。
覚えるポイント
- 配電線路の電力損失は「単相2線式は 2I²r」、「三相3線式は 3I²r」です。
間違えやすいところ
- 三相電力の計算公式 √3VIcosθ に引きずられて電力損失に √3 を掛けてしまうミス。
出題の前提:三相配電線路の電力損失計算式(P=3I²r)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の中性線断線時における端子間電圧
配電理論及び配線設計 · 単相3線式 / 中性線断線 / 分圧の計算
図のような単相3線式回路において、消費電力 1000 W(10 Ω)と 200 W(50 Ω)の2つの負荷はともに抵抗負荷である。中性線が図中の×印点で断線した場合、a-b間の電圧[V]として、最も近いものを選びなさい。ただし、断線後も各負荷の抵抗値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
単相3線式の中性線が断線すると、中性線を通じた電流の帰還経路がなくなり、両外側線間の線間電圧(200 V)が2つの負荷に直列に印加されます。直列回路では各抵抗値の比に応じて電圧が分圧されます。
解き方
- 中性線断線後の等価回路を考えます。両外側線間電圧 200 V に対して、上部負荷(10 Ω)と下部負荷(50 Ω)が直列接続された回路となります。
- 分圧の法則を適用して a-b間(10 Ω の両端)の電圧 Vab を計算します:Vab=200×[10 / (10+50)]=200×(1/6)≒33.3 V。
- 選択肢 イ不正解
- 計算手順の誤りによる不適な数値です。
- 選択肢 ロ正解
- 直列分圧の計算より 200×(10/60)≒33.3 V となり、最も近い値は 33 V で正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 断線前の正常時の電圧(100 V)のままと考えた誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 下側の 50 Ω 負荷にかかる電圧(200×50/60≒167 V)を選んだ誤りです。
覚えるポイント
- 中性線断線時は「外側線間電圧(200 V)を負荷抵抗の比で直列分圧」します。軽負荷(高抵抗)側に過電圧がかかります。
間違えやすいところ
- 求められている端子が a-b間(10 Ω側)なのか、b-c間(50 Ω側)なのかを確認し忘れて逆の電圧を選んでしまうミス。
出題の前提:単相3線式回路の中性線断線現象とオームの法則
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電線管内に収める電線の許容電流計算
配電理論及び配線設計 · 許容電流 / 電流減少係数 / 金属管工事
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径 2.0 mm の 600V ビニル絶縁電線(軟銅線)4 本を収めて施設した場合、電線 1 本当たりの許容電流[A]として、最も近いものを選びなさい。ただし、周囲温度は 30 ℃以下、電流減少係数は 0.63 とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電線管内に多数の電線を収めると放熱が悪化するため、電線1本あたりの許容電流に「電流減少係数」を乗じて許容電流を低減させます。許容電流=単線の素の許容電流×電流減少係数(小数点以下は通常四捨五入)で計算します。
解き方
- 直径 2.0 mm の 600V ビニル絶縁電線(単線)の基準許容電流を確認します(35 A)。
- 与えられた電流減少係数 0.63 を乗じて計算します:35 A×0.63=22.05 A。
- 選択肢から最も近い値として 22 A を選択します。
- 選択肢 イ正解
- 35 A×0.63=22.05 A より、最も近い値は 22 A であり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 計算間違い、または他の太さの電線に基づく誤った値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電流減少係数を乗じる前の単線(1本)の許容電流(35 A)をそのまま選んだ誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- より太い断面積の電線に基づく誤った値です。
覚えるポイント
- IV単線の許容電流:1.6 mm→27 A、2.0 mm→35 A、2.6 mm→48 A。
間違えやすいところ
- 電流減少係数(4本以下の場合は 0.63)を掛け忘れて基準許容電流を答えてしまうミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧配線に使用する電線の許容電流)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電動機回路における低圧屋内幹線の許容電流の算定
配電理論・配線設計 · 低圧屋内幹線 / 電動機の定格電流 / 許容電流 / 需要率
定格電流12 Aの電動機5台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線において、幹線の太さを決定する根拠となる電流の最小値[A]として、適切なものを1つ選びなさい。ただし、需要率は80%とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電動機などの誘導負荷が接続される低圧屋内幹線では、始動時の大電流を考慮して幹線の許容電流を決定します。需要率を考慮した電動機の定格電流の合計IMが50 A以下の場合は1.25倍、50 Aを超える場合は1.1倍以上の許容電流が必要です。
解き方
- 需要率を考慮した電動機の定格電流の総和IMを計算する:12 A × 5台 × 0.8 = 48 A。
- IMが50 A以下であるため、規定の係数1.25を乗じて最小電流値を求める:48 A × 1.25 = 60 A。
- 選択肢 イ不正解
- 48 Aは電動機の定格電流の合計に需要率を乗じただけの値(12×5×0.8)であり、電動機用の係数1.25が乗じられていません。
- 選択肢 ロ正解
- 需要率を考慮した定格電流の合計48 Aに、50 A以下の場合の係数1.25を乗じた値(60 A)であり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 需要率を考慮せず電動機合計60 Aに対して1.1倍を乗じた値(66 A)であり、需要率80%の条件を満たしていません。
- 選択肢 ニ不正解
- 需要率を考慮せず電動機合計60 Aに対して1.25倍を乗じた値(75 A)であり、誤りです。
覚えるポイント
- 電動機の定格電流合計が50A以下なら1.25倍、50A超なら1.1倍
間違えやすいところ
- 需要率の計算を忘れて全容量に直接係数を掛けてしまう計算ミスに注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条(低圧幹線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
30A分岐回路の電線の太さとコンセントの組合せ
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / 電線の太さ / コンセントの定格電流
定格電流30 Aの配線用遮断器で保護される分岐回路の電線(軟銅線)の太さと、接続できるコンセントの図記号の組合せとして、適切なものを1つ選びなさい。ただし、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧屋内配線の分岐回路において、過電流遮断器の定格電流に応じて安全に使用できる電線の最小太さおよびコンセントの定格電流の範囲が電気設備の技術基準の解釈で定められています。30 A分岐回路では電線が断面積5.5 mm2以上、コンセントは20 Aまたは30 Aのものを使用します。
解き方
- 30 A配線用遮断器で保護される分岐回路の規定条件を確認する(電線太さ:断面積5.5 mm2以上、コンセント定格:20 A以上30 A以下)。
- 各選択肢の電線の太さとコンセント記号(刃受の表記や数字)を照合し、電線5.5 mm2かつ20 Aコンセントを示している「ニ」を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 電線は5.5 mm2で適合していますが、図記号のコンセントは定格15 Aの2口コンセントであるため不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 30 A分岐回路では電線の断面積は5.5 mm2以上必要であり、またコンセントも定格15 Aの3口コンセントであるため不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電線は断面積5.5 mm2以上(直径2.6 mm以上)が必要であるため、直径2.0 mmの電線は太さ不足です。
- 選択肢 ニ正解
- 電線が断面積5.5 mm2であり、接続するコンセントも定格20 Aの2口コンセント(添え字20 Aおよび2)であるため規定に適合します。
覚えるポイント
- 30A分岐回路は電線5.5mm2以上、コンセント定格20A〜30A
間違えやすいところ
- 20A分岐回路の基準(電線1.6mm以上・15Aまたは20Aコンセント)と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧地中配線の直接埋設式に使用できる電線・ケーブル
配線工事材料・工具 · 地中電線路 / 直接埋設式 / CVケーブル / 絶縁電線
低圧の地中配線を直接埋設式により施設する場合に使用できる電線として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
地中電線路(直接埋設式・管路式・暗きょ式)には、水分や土圧・機械的衝撃から導体を防護するため、原則としてケーブルを使用しなければなりません。絶縁電線(OW、DV、IVなど)は地中配線に使用することが認められていません。
解き方
- 地中配線工事に適用可能な電線の種類を法令上の基準(原則としてケーブルを使用すること)に照らして判断する。
- 選択肢の中からケーブルに該当する600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を選ぶ。
- 選択肢 イ正解
- CVはケーブルであり、直接埋設式を含む地中配線に使用することができます。
- 選択肢 ロ不正解
- OWは屋外用の絶縁電線であり、地中配線に直接埋設することはできません。
- 選択肢 ハ不正解
- DVは架空引込用の絶縁電線であり、地中配線には使用できません。
- 選択肢 ニ不正解
- IVは屋内配線等に用いる絶縁電線であり、ケーブルではないため地中配線には使用できません。
覚えるポイント
- 地中電線路には原則としてケーブルを使用する
間違えやすいところ
- 管路式や直埋式を問わず、地中配線では絶縁電線は使用不可である点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第120条(地中電線路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
EM-EEFケーブルの絶縁物の最高許容温度
配線設計・材料 · 電線の許容電流 / 最高許容温度 / EM-EEF / ポリエチレン絶縁
600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM-EEF)の絶縁物の最高許容温度[℃]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
絶縁電線やケーブルの絶縁物は、素材ごとに連続使用時の耐熱温度(最高許容温度)が規定されています。一般のビニル絶縁体(IV、VVF等)は60 ℃ですが、耐燃性ポリエチレン(エコマテリアル)を用いたEM-EEFケーブル等のポリエチレン絶縁体は75 ℃と高く設定されています。
解き方
- 対象となるケーブルの絶縁材料を確認する(EM-EEFの絶縁材料はポリエチレン)。
- ポリエチレン絶縁材料の最高許容温度である75 ℃を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 60 ℃はビニル絶縁電線(IV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)などのビニル絶縁物の最高許容温度です。
- 選択肢 ロ正解
- EM-EEFなどに使用される耐燃性ポリエチレン絶縁物の最高許容温度は75 ℃であり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 90 ℃は架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(CV)などの最高許容温度です。
- 選択肢 ニ不正解
- 120 ℃は二種ケイ素ゴム絶縁電線などの耐熱系電線の許容温度であり、EM-EEFには該当しません。
覚えるポイント
- ビニル絶縁体は60℃、耐燃性ポリエチレン絶縁体は75℃、架橋ポリエチレンは90℃
間違えやすいところ
- VVFの最高許容温度である60℃とエコマテリアル用電線(75℃)を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧配線に使用する電線等)、JIS C 3605等
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事の種類と使用工具の組合せ
施工方法・工具 · 金属管工事 / 工具 / クリックボール / パイプベンダ
電気工事の種類と、その工事で使用する工具の組合せとして、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
各電気工事の工種によって使用する専用工具が異なります。クリックボールは木工用ビットや金属用ホールソーなどを取り付けて手動で穴を開ける工具であり、金属管工事のボックス穿孔等に用いられます。一方、パイプベンダは金属管の曲げ加工に用い、ボルトクリッパは太いボルトや線材の切断に用います。
解き方
- 各選択肢に記載された工事種別と、工具の本来の用途を照合する。
- 金属管工事においてボックスの穴あけ等に用いられるクリックボールの組合せが適切であると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- ボルトクリッパは太いボルトや鉄線の切断に用いる工具であり、金属線ぴの切断には金切りのこ等を用います。
- 選択肢 ロ不正解
- パイプベンダは金属管を曲げる工具です。合成樹脂管(VE管)の曲げにはガストーチランプ等で加熱して加工します。
- 選択肢 ハ正解
- クリックボールは穴あけ用工具であり、金属管工事でボックス等の穴あけ作業に使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 圧着ペンチは電線の圧着接続に用いる工具であり、導体バーを内蔵するバスダクト工事の主たる工具ではありません。
覚えるポイント
- クリックボールは手動穴あけ工具、パイプベンダは金属管曲げ工具
間違えやすいところ
- 合成樹脂管の曲げ加工にパイプベンダを用いると誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:一般用電気工作物の施工実務知識
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の周波数変更に伴う回転速度の変化
電気機器 · 三相誘導電動機 / 同期速度 / 周波数 / 回転速度
三相誘導電動機が周波数50 Hzの電源で無負荷運転されている。この電動機を周波数60 Hzの電源で無負荷運転した場合の回転の状態として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
誘導電動機の回転磁界の速度(同期速度Ns)は、極数をp、電源周波数をfとすると「Ns = 120f / p [min-1]」で表されます。回転速度は同期速度に比例するため、極数が一定のまま電源周波数が高くなると回転速度は増加します。
解き方
- 同期速度の計算式 Ns = 120f / p より、回転速度と周波数の関係(比例関係)を確認する。
- 電源周波数が50 Hzから60 Hzに上がると同期速度が高くなり、実際の回転速度も増加すると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 周波数が変わると回転磁界の速度が変化するため、回転速度は変化します。
- 選択肢 ロ不正解
- 60 Hzの交流電源でも回転磁界は正常に発生するため、電動機は問題なく回転します。
- 選択肢 ハ不正解
- 周波数が高くなると同期速度が増大するため、回転速度が減少するのは誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 回転速度は電源周波数に比例して高くなるため、60 Hzにすると回転速度が増加します。
覚えるポイント
- 誘導電動機の同期速度Ns=120f/pで周波数fに比例する
間違えやすいところ
- 周波数が上がると速度が下がる(反比例する)と誤解しないようにしましょう。
出題の前提:三相誘導電動機の基礎理論
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
蛍光灯と白熱電灯の特徴の比較
電気機器・材料 · 照明器具 / 蛍光灯 / 白熱電灯 / 発光効率 / 力率
蛍光灯を、同じ消費電力の白熱電灯と比べた場合の特徴として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
白熱電灯はフィラメントの熱放射(純抵抗負荷)を利用するため力率はほぼ100%ですが、電力の多くが熱となるため発光効率は低いです。一方、蛍光灯は放電と蛍光体を利用するため発光効率が高く長寿命ですが、安定器(インダクタンス)やインバータ回路を伴うため力率は白熱電灯より劣り、ノイズも発生しやすい特性があります。
解き方
- 白熱電灯と蛍光灯の特性(発光効率、寿命、力率、雑音)を比較整理する。
- 蛍光灯が白熱電灯より優れている点である「発光効率が高い」という記述を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 白熱電灯は純抵抗負荷のため力率は約100%ですが、蛍光灯は安定器を必要とするため力率は白熱電灯より劣ります。
- 選択肢 ロ不正解
- 蛍光灯は放電現象や点灯回路を利用するため、白熱電灯よりも電磁雑音(ノイズ)が多く発生します。
- 選択肢 ハ不正解
- 蛍光灯の寿命は数千〜万単位の時間であり、白熱電灯(約1000〜2000時間)よりも長寿命です。
- 選択肢 ニ正解
- 蛍光灯は放電を利用して可視光に変換するため白熱電灯よりも発光効率が大幅に高く、同じ明るさでの消費電力が少なくなります。
覚えるポイント
- 蛍光灯は白熱電灯に比べ発光効率が高く長寿命だが、力率は劣る
間違えやすいところ
- 白熱電灯は力率が約100%であり、蛍光灯の方が力率が良いと勘違いしないように注意しましょう。
出題の前提:照明工学・光源の一般的特性
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂製可とう電線管(PF管)用サドルの用途識別
配線器具・材料・工具 · PF管 / PF管用サドル / 配線材料 / 管の支持
写真に示す材料の用途として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
合成樹脂製可とう電線管(PF管やCD管)を造営材に施設する際は、管の外周形状(蛇腹の溝)に適合した樹脂製または金属製のサドルを用いて確実に支持します。サドルの内面には管の山と谷に噛み合う溝突起が設けられており、管の滑り止め効果を持たせています。
解き方
- 写真の外観(プラスチック製で管形状を抱え込む形状のサドル)を確認する。
- 合成樹脂製可とう電線管(PF管等)を造営材に支持・固定するための材料であると判断する。
- 選択肢 イ正解
- 写真の材料はPF管用片サドル(またはサドルクリップ)であり、PF管を造営材に支持するために用います。
- 選択肢 ロ不正解
- 照明器具の固定には引掛シーリング、ボルト、専用取付金具などを用います。
- 選択肢 ハ不正解
- ケーブルを束線(まとめ止め)にする材料はインシュロック等の結束バンド(配線バンド)です。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属線ぴの支持には金属線ぴ専用のクリップやサドルを用います。
覚えるポイント
- PF管用サドルは管の蛇腹に嵌め込んで造営材に支持する部材
間違えやすいところ
- 結束バンドやステップルなど他の支持固定部材と写真の形状を混同しないように確認しましょう。
出題の前提:内線規程・配線材料器具の鑑別実務
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
器具の写真鑑別(低圧進相コンデンサ)
配線器具・材料・工具 · 進相コンデンサ / 力率改善 / 機器鑑別
写真に示す電気機器の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧進相コンデンサは、誘導性負荷(電動機など)の力率を改善するために並列に接続して使用される機器であり、金属製外箱に端子と静電容量(μF)が表示されています。
解き方
- 写真の機器の外観(金属製密閉容器、上部端子、銘板の容量表記など)を確認します。
- 水銀灯安定器や変流器、ネオン変圧器との形状・用途の違いを比較して低圧進相コンデンサと特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 水銀灯用安定器は高圧放電灯の点灯回路に使用される機器であり、形状や端子構造が異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- 変流器(CT)は大電流を小電流に変換して計器に送る機器で、通常は環状などの貫通構造を持っています。
- 選択肢 ハ不正解
- ネオン変圧器はネオン管灯回路に高電圧を供給するための変圧器で、高圧側碍子端子等を備えています。
- 選択肢 ニ正解
- 写真の機器は誘導負荷の力率改善に用いられる低圧進相コンデンサであり、名称として正しいです。
覚えるポイント
- 進相コンデンサは電動機などの力率改善のために負荷と並列に接続する機器です。
間違えやすいところ
- 金属ケースに収まった安定器やネオン変圧器と外見を取り違えないように端子や銘板表示を確認しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
測定器の写真鑑別(接地抵抗計)
検査・測定 · 接地抵抗計 / アーステスタ / 測定器鑑別
写真に示す測定器の用途として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
接地抵抗計(アーステスタ)は、接地工事の接地抵抗値を測定するための測定器であり、本体にE(接地極)、P(電圧用補助接地極)、C(電流用補助接地極)の3端子またはリード線と補助接地棒が付属します。
解き方
- 測定器本体および付属しているリード線(赤・黄・緑の3本)と2本の補助接地棒を確認します。
- 端子構成(E・P・C)および補助接地棒から接地抵抗の測定器(アーステスタ)であると判断します。
- 選択肢 イ正解
- 写真は接地抵抗を測定するための接地抵抗計(アーステスタ)であり、正しい用途です。
- 選択肢 ロ不正解
- 絶縁抵抗の測定には絶縁抵抗計(メガ)を用います。メガはLINEとEARTHの2端子が基本です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電気回路の電圧の測定には電圧計や回路計(テスタ)を使用します。
- 選択肢 ニ不正解
- 周波数の測定には周波数計を使用するため、写真の測定器の用途ではありません。
覚えるポイント
- 接地抵抗計にはE(接地極)、P(電位)、C(電流)の3端子と補助接地棒がセットになっています。
間違えやすいところ
- 絶縁抵抗計(メガ)と端子数や付属器具(補助接地棒の有無)で区別できるようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
電線の接続方法の基準
施工方法・工事基準 · 電線接続 / 電気抵抗 / 引張強さ / 絶縁電線
単相100 Vの屋内配線工事における絶縁電線相互の接続で、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線相互を接続する場合の電気設備技術基準の解釈の原則は、①電気抵抗を増加させないこと、②引張強さを20%以上減少させないこと(引張強さを80%以上維持すること)、③接続部分を同等以上の絶縁効力のあるもので被覆すること、④適切な接続器具を使用するかろう付けすることです。
解き方
- 電線接続の4大原則(電気抵抗を増加させない、引張強さの減少は20%以下、十分な絶縁被覆、適切な接続器具の使用等)を想起します。
- 選択肢ハの「指で強くねじり、絶縁テープで被覆した」は接続強度が不十分で接触抵抗が増加するため不適切と判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 接続部分は電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆する必要があり、適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 引張強さの減少は20%以下(80%以上保持)でなければならないため、15%の減少は基準を満たしており適切です。
- 選択肢 ハ正解
- 電線相互を指でねじるだけの接続は電気的・機械的な接続として認められておらず、不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 接続部において電気抵抗が増加しないように接続することは法令上の要求事項であり、適切です。
覚えるポイント
- 電線接続部の引張強さ減少は20%以下、電気抵抗は増加させない、適切な接続器具を用いる。
間違えやすいところ
- 「引張強さが15%減少した」を20%以下と混同して誤りと判定しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第12条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
簡易接触防護措置の最小高さ
配線設計・電気設備基準 · 簡易接触防護措置 / 接触防護措置 / 離隔距離
電気設備の簡易接触防護措置としての最小高さの組合せとして、正しいものはどれか。ただし、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設するものとする。 [屋内で床面からの最小高さ: a=1.6m, b=1.7m, c=1.8m, d=1.9m] [屋外で地表面からの最小高さ: e=2m, f=2.1m, g=2.2m, h=2.3m]
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
簡易接触防護措置とは、人が容易に触れるおそれがないように設備を保護または離隔する措置です。人が通る場所から容易に触れることのない範囲に設ける場合、屋内では床上1.8 m以上、屋外では地表面上2.0 m以上の高さに施設する必要があります。
解き方
- 簡易接触防護措置における屋内および屋外の高さ基準を確認します(屋内1.8 m以上、屋外2.0 m以上)。
- 与えられた記号から、屋内の床面からの最小高さ1.8 m(c)と、屋外の地表面からの最小高さ2.0 m(e)の組合せを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 屋内1.6 m、屋外2.3 mはいずれも簡易接触防護措置の規定数値とは一致しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 屋内1.7 m、屋外2.2 mはいずれも簡易接触防護措置の規定数値とは一致しません。
- 選択肢 ハ正解
- 屋内は床上1.8 m以上(c)、屋外は地表面上2.0 m以上(e)であり、正しい組合せです。
- 選択肢 ニ不正解
- 屋内1.9 m、屋外2.1 mはいずれも簡易接触防護措置の規定数値とは一致しません。
覚えるポイント
- 簡易接触防護措置の高さは「屋内1.8 m以上、屋外2.0 m以上」(接触防護措置なら屋内2.0 m、屋外2.5 m)。
間違えやすいところ
- 接触防護措置(屋内2.0 m、屋外2.5 m)と簡易接触防護措置(屋内1.8 m、屋外2.0 m)の数値を混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号と施工方法の対応
配線図・図記号 · 配線図記号 / 金属製可とう電線管 / 電線管の種類 / 施工場所
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図において、実線は「露出配線」、破線は「天井隠ぺい配線」を示します。管種記号として、Eは「ねじなし電線管」、Gは「厚鋼電線管」、PFは「合成樹脂製可とう電線管」、VEまたは数字のみは「硬質ポリ塩化ビニル電線管」、F2は「2種金属製可とう電線管」を表します。
解き方
- 線の種類を判定します:実線は「露出配線」、破線は「天井隠ぺい配線」です。
- 管種記号を判定します:E=ねじなし電線管、PF=合成樹脂製可とう電線管、無記号/数字=硬質ポリ塩化ビニル管、F2=2種金属製可とう電線管です。
- 選択肢ニは実線(露出配線)とF2(2種金属製可とう電線管)が完全に一致しています。
- 選択肢 イ不正解
- 記号「E」はねじなし電線管(薄鋼電線管類)を表し、厚鋼電線管の記号は「G」であるため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 記号「PF」は合成樹脂製可とう電線管を表し、硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)ではないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 記号「16」などの数字のみは硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)を表し、合成樹脂製可とう電線管(PF/CD)ではないため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 実線は露出配線を示し、「F2 17」は内径17 mmの2種金属製可とう電線管を示すため、正しく対応しています。
覚えるポイント
- 実線=露出、破線=天井隠ぺい。E=ねじなし、G=厚鋼、C=薄鋼、F2=2種金属製可とう、PF=合成樹脂製可とう。
間違えやすいところ
- 金属管の記号(E, G, C)や可とう電線管の記号(PF, CD, F2)を取り違えないように整理しましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
D種接地工事の省略・施工基準
接地工事・保安 · D種接地工事 / 接地工事の省略 / 漏電遮断器 / 水気のある場所
機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事に関する記述で、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
300 V以下の低圧機械器具の鉄台・外箱にはD種接地工事が必要です。漏電遮断器の施設によって接地工事を省略できるのは「水気のある場所以外の場所」であり、水気のある場所では感電リスクが高いため省略規定が適用されません。
解き方
- 各選択肢の条件(接地線の太さ、コードの断面積、漏電遮断器による省略、絶縁変圧器による省略)を確認します。
- 選択肢ハについて、設置場所が「水気のある場所」であるため、漏電遮断器が設置されていてもD種接地工事は省略できない(不適切)と判断します。
- 選択肢 イ不正解
- D種接地工事の接地線には直径1.6 mm以上の軟銅線を使用できるため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 移動用機器の接地線として多心コードまたはキャブタイヤケーブルの1心(断面積0.75 mm²以上)を使用できるため適切です。
- 選択肢 ハ正解
- 水気のある場所では、高感度高速形の漏電遮断器を設置しても接地工事を省略することは認められないため、不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 二次側非接地の絶縁変圧器(容量3 kVA以下)の二次側負荷電路に接続する機械器具は接地工事を省略できるため適切です。
覚えるポイント
- 水気のある場所では漏電遮断器を施設しても接地工事を省略できない。
間違えやすいところ
- 乾燥した場所では漏電遮断器(15mA・0.1秒以内)で省略可能ですが、「水気のある場所」では省略不可となる例外規定に注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂管工事の施工方法
施工方法・工事基準 · 硬質ポリ塩化ビニル電線管 / 合成樹脂管工事 / 支持点間距離 / 差込み深さ
硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管工事の技術基準では、①管の支持点間距離は1.5 m以下とすること、②管相互・ボックスの差込み深さは接着剤使用時0.8倍以上(不使用時1.2倍以上)とすること、③湿気の多い場所には防湿措置を施すこと、④接続する金属製ボックスにはD種接地工事を施すことなどが定められています。
解き方
- 合成樹脂管(硬質塩化ビニル管)工事の支持点間距離の基準(1.5 m以下)を確認します。
- 選択肢イの「2 m」は基準値(1.5 m以下)を超えているため不適切と判断します。
- 選択肢 イ正解
- 合成樹脂管工事の支持点間距離は1.5 m以下で施設しなければならないため、2 mとする施工は不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 接着剤を使用する場合の差込み深さは管の外径の0.8倍以上(接着剤なしは1.2倍以上)であるため、0.9倍は適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 湿気の多い場所や水気のある場所では、管相互およびボックスとの接続部に防湿装置を施すため適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 300 V以下の低圧配線で金属製プルボックスを使用する場合、D種接地工事を施す必要があるため適切です。
覚えるポイント
- 合成樹脂管の支持点間距離は1.5 m以下(金属管は2 m以下、ケーブル工事は2 m以下)。
間違えやすいところ
- 金属管工事の支持点間距離(2 m以下)と合成樹脂管工事の支持点間距離(1.5 m以下)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第157条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式電路の線間電圧と対地電圧
配線設計・電気設備基準 · 単相3線式 / 対地電圧 / 線間電圧 / 中性線
単相3線式 100/200 V の屋内配線で、絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線が使用されていた。この屋内配線で電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果としての電圧の組合せで、適切なものはどれか。ただし、中性線は白色とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式100/200 V電路では、柱上変圧器の二次側で中性点(中性線)がB種接地されています。したがって、中性線(白色)と大地間の電圧はほぼ0 V、各電圧線(黒色・赤色)と中性線間の電圧は100 V、各電圧線と大地間の電圧(対地電圧)は100 V、電圧線相互間(赤色と黒色間)の線間電圧は200 Vとなります。
解き方
- 電線の役割を整理します:白色=中性線(接地側)、黒色・赤色=電圧線(非接地側)。
- 大地間電圧を求めます:中性線(白色)と大地間は0 V、電圧線(黒色、赤色)と大地間はそれぞれ100 Vです。
- 線間電圧を求めます:黒色と白色間は100 V、赤色と白色間は100 V、赤色と黒色間は200 Vです。
- 条件を満たす選択肢を照合すると、ハ(赤色線と黒色線間200 V、白色線と大地間0 V、黒色線と大地間100 V)が合致します。
- 選択肢 イ不正解
- 中性線(白色)は接地されているため大地間は0 V、赤色線は電圧線のため大地間は100 Vとなるべきであり誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 黒色線は電圧線なので大地間は100 V、赤色線と大地間も100 Vとなるため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 電圧線同士(赤と黒)の線間電圧は200 V、中性線(白)と大地間は0 V、電圧線(黒)と大地間は100 Vで正しく一致しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 黒色線と白色線間の電圧は100 Vであり、赤色線と大地間の電圧は100 Vであるため誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線(白)は対地電圧0 V、電圧線(赤・黒)は対地電圧100 V、外線間は200 V。
間違えやすいところ
- 電圧線と大地間の対地電圧(100 V)と、電圧線相互間の線間電圧(200 V)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備技術基準 第24条、電気設備の技術基準の解釈 第143条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式電路における絶縁抵抗の最小値
電気工事の施工方法・検査 · 絶縁抵抗値 / 電気設備技術基準
単相3線式100/200 Vの低圧屋内配線において、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁抵抗の最小値として、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定されている値[MΩ]の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
低圧電路の絶縁抵抗の最小値は対地電圧に応じて定められており、対地電圧が150 V以下の場合は0.1 MΩ以上、対地電圧が150 Vを超える場合は使用電圧が300 V以下で0.2 MΩ以上、300 V超で0.4 MΩ以上と規定されています。
解き方
- 単相3線式100/200 V電路の対地電圧を確認すると、中性線が接地されているため対地電圧は100 V(150 V以下)となります。
- 対地電圧150 V以下の電路における絶縁抵抗の基準値は電線相互間および電路と大地間ともに0.1 MΩ以上であることを適用します。
- 選択肢 イ不正解
- 対地電圧が150 V以下であるため0.2 MΩや0.4 MΩは誤りであり、正しくは0.1 MΩです。
- 選択肢 ロ不正解
- 0.2 MΩ以上が求められるのは対地電圧が150 Vを超え300 V以下の場合であり誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 対地電圧が100 V(150 V以下)であるため、電路と大地間・電線相互間ともに0.1 MΩ以上で正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 線間電圧が200 Vであっても対地電圧が150 V以下であれば電線相互間も0.1 MΩ以上で足りるため誤りです。
覚えるポイント
- 対地電圧150 V以下は0.1 MΩ以上、300 V以下の対地電圧150 V超は0.2 MΩ以上です。
間違えやすいところ
- 線間電圧200 Vに惑わされて対地電圧を200 Vと誤認し0.2 MΩを選んでしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機回路の絶縁抵抗値と接地抵抗値
電気工事の施工方法・検査 · 絶縁抵抗 / D種接地工事 / 漏電遮断器の動作時間
工場の200 V三相誘導電動機(対地電圧200 V)への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、200 V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧電路で対地電圧が150 Vを超え300 V以下の電路の絶縁抵抗は0.2 MΩ以上必要です。また300 V以下の機器の金属製外箱にはD種接地工事を施し、接地抵抗値は原則100 Ω以下です(動作時間0.5秒以内の漏電遮断器があれば500 Ω以下に緩和)。
解き方
- 対地電圧200 Vより、基準となる絶縁抵抗値は0.2 MΩ以上であることを確認します。
- 漏電遮断器の動作時間が0.5秒を超えるため接地抵抗の緩和規定は適用されず、D種接地の基準値は100 Ω以下であることを確認します。
- 両方の基準を満たす選択肢(絶縁抵抗0.2 MΩ以上かつ接地抵抗100 Ω以下)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 接地抵抗値300 Ωは100 Ω以下を満たしていないため不適合です。
- 選択肢 ロ正解
- 絶縁抵抗値0.3 MΩ(0.2 MΩ以上)かつ接地抵抗値60 Ω(100 Ω以下)であり両方適合します。
- 選択肢 ハ不正解
- 絶縁抵抗値0.15 MΩ(0.2 MΩ未満)も接地抵抗値200 Ω(100 Ω超)も不適合です。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地抵抗値50 Ωは適合しますが、絶縁抵抗値0.1 MΩは0.2 MΩ未満のため不適合です。
覚えるポイント
- 対地電圧150 V超300 V以下の絶縁抵抗は0.2 MΩ以上、D種接地抵抗は0.5秒超なら100 Ω以下です。
間違えやすいところ
- 漏電遮断器があると無条件に接地抵抗500 Ω以下に緩和されると思い込まないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条、第29条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
直動式指示電気計器の目盛板記号
配線及び測定 · 指示電気計器 / 動作原理記号 / 取付姿勢記号
直動式指示電気計器の目盛板に表示された記号の意味及び測定できる回路として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
指示電気計器の目盛板には動作原理を表す記号や計器の取付姿勢を表す記号が記載されています。永久磁石可動コイル形は直流専用の計器であり、⊥は鉛直(垂直)、半円アーチ型や角度指定のない水平線は水平姿勢を示します。
解き方
- 計器の構造記号を確認し、永久磁石の中に可動コイルを配置した形状から永久磁石可動コイル形であることを判別します。
- 永久磁石可動コイル形は直流専用であることを確認します。
- 姿勢記号「⊥」が鉛直(垂直)姿勢を示していることを確認し、適合する選択肢を選びます。
- 選択肢 イ正解
- 永久磁石可動コイル形、鉛直姿勢、直流回路での使用という記述がすべて一致しています。
- 選択肢 ロ不正解
- 永久磁石可動コイル形は直流専用であり交流回路では使用できないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 図の計器記号は可動鉄片形ではなく永久磁石可動コイル形であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 動作原理が異なり、また記号「⊥」は水平ではなく鉛直を意味するため誤りです。
覚えるポイント
- 永久磁石可動コイル形は直流用、可動鉄片形は交流用、⊥は鉛直、一は水平姿勢です。
間違えやすいところ
- 可動鉄片形記号(長方形枠に扇形鉄片)と永久磁石可動コイル形記号の形状を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 1102(指示電気計器)表示記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士の作業範囲と軽微な作業
配線図及び工事関係法令 · 電気工事士法 / 作業範囲 / 軽微な作業
「電気工事士法」において、一般用電気工作物に係る工事の作業で a、b ともに電気工事士でなければ従事できないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気工事士法施工規則において、資格不要で従事できる作業(軽微な作業等)が定められています。地中電線用管の設置、柱や腕木の設置、接地極の埋設、差込み接続器へのコード接続、電力量計の取付等は資格不要ですが、配電盤の取付や電線管への通線・曲げなどは電気工事士の独占作業となります。
解き方
- 各選択肢のaおよびbの作業について、軽微な作業(資格不要)に該当するか確認します。
- イの「配電盤を造営材に取り付ける」および「電線管に電線を収める」は双方とも軽微な作業に含まれず電気工事士が必要な作業であることを確認します。
- 選択肢 イ正解
- aの配電盤取付、bの電線管への通線作業はともに電気工事士でなければ従事できません。
- 選択肢 ロ不正解
- aの地中電線用管の設置およびbの電力量計の取付(電力量計は計量法・電気事業者管轄)は電気工事士でなくても行えます。
- 選択肢 ハ不正解
- bの電線管曲げは工事士が必要ですが、aの電線を支持する柱の設置は軽微な作業であり資格不要です。
- 選択肢 ニ不正解
- aの接地極埋設、bの差込み接続器へのコード接続はともに軽微な作業に該当し資格不要です。
覚えるポイント
- 柱の設置、地中管の埋設、接地極の埋設、コードの器具接続は誰でもできる軽微な作業です。
間違えやすいところ
- 接地極の埋設自体は誰でもできますが、接地線を接地極に接続する作業は工事士が必要であるという細部に注意しましょう。
出題の前提:電気工事士法施行令 第1条、電気工事士法施行規則 第2条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気用品安全法における電気用品の規定
配線図及び工事関係法令 · 電気用品安全法 / 特定電気用品 / PSEマーク
「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気用品安全法において、特に危険や障害の発生するおそれが多いものは「特定電気用品」としてひし形のPSEマーク(または<PS>E)が表示されます。特定電気用品以外の電気用品には丸形のPSEマーク(または(PS)E)が表示されます。
解き方
- 電気用品安全法におけるPSEマークの区分を確認します。
- 特定電気用品は「ひし形PSEマーク(<PS>E)」、特定電気用品以外の電気用品は「丸形PSEマーク((PS)E)」であることを対比し、ロの記述が誤りであることを判別します。
- 選択肢 イ不正解
- 製造・輸入事業者は技術基準適合などの義務を履行した際に所定の表示を付すことができるため正しいです。
- 選択肢 ロ正解
- ひし形PSEマークまたは<PS>Eは「特定電気用品」に付す表示であるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 販売事業者は法定の表示のない電気用品の販売が原則禁止されているため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 電気工事士法等により、表示のない電気用品を工事に使用することは禁止されているため正しいです。
覚えるポイント
- 特定電気用品はひし形PSE(<PS>E)、特定電気用品以外は丸形PSE((PS)E)です。
間違えやすいところ
- ひし形と丸形の対象を逆に覚えてしまわないように、より厳格な特定電気用品が角ばったひし形と覚えましょう。
出題の前提:電気用品安全法 第10条、第27条、第28条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用電気工作物の定義と適用範囲
配線図及び工事関係法令 · 一般用電気工作物 / 小出力発電設備 / 自家用電気工作物
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
一般用電気工作物とは、低圧受電であって小出力発電設備以外の発電設備が同一構内にないものを指します。構内に小出力発電設備を設けても低圧受電であれば一般用電気工作物となります。一方、火薬類製造所等の危険場所や高圧受電のものは自家用電気工作物となります。
解き方
- 一般用電気工作物の定義(低圧受電かつ自家用発電設備でないこと、または小出力発電設備のみであること)を確認します。
- ロの記述は「小出力発電設備を同一構内に施設すると一般用電気工作物とならない」としており、定義に反するため誤りと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 太陽電池発電設備は50 kW以上になると小出力発電設備から外れ自家用となるため正しい記述です。
- 選択肢 ロ正解
- 低圧受電で小出力発電設備を設置しても一般用電気工作物の区分にとどまるため、誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 火薬類製造所や危険物製造所などは低圧受電であっても自家用電気工作物となるため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 受電電圧が高圧以上の需要設備は容量や業種にかかわらず自家用電気工作物となるため正しいです。
覚えるポイント
- 低圧受電+小出力発電設備は一般用電気工作物です。高圧受電は容量に関係なく自家用です。
間違えやすいところ
- 太陽光発電設備は50 kW未満が小出力発電設備であり、50 kW以上は自家用になる境界値を混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気事業法 第38条、電気事業法施行規則 第48条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図における電灯分電盤からの最少電線本数
配線図及び工事関係法令 · 配線図 / 電線本数 / 分岐回路
配線図において、①で示す電灯分電盤 L-2 から階段・事務室側のジョイントボックスへ至る部分の最少電線本数(心線数)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
配線図の電線本数を決定する際は、対象区間を通過する分岐回路の種類と本数を整理します。異なる分岐回路の電源線は互いに共用できないため、回路ごとに接地側電線と非接地側電線がそれぞれ必要になります。
解き方
- 2階平面図と分電盤L-2の結線図を確認し、L-2から事務室方面へ供給されている回路を特定すると電灯回路cとコンセント回路dの2系統があります。
- 電灯回路cに電源線2本(非接地側・接地側)、コンセント回路dに電源線2本(非接地側・接地側)が必要となり、合計4本(心線数4)と求まります。
- 選択肢 イ不正解
- 2つの分岐回路(cとd)を通過させるには電源線だけで最低4本必要なため3本では不足します。
- 選択肢 ロ正解
- 電灯回路cの2本とコンセント回路dの2本の合計4本が通過するため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 最少心線数は4本であり、5本は過大であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 最少心線数は4本であり、6本は過大であるため誤りです。
覚えるポイント
- 異なる分岐回路の接地側電線(中性線・白線)は共用できず、それぞれ配線が必要です。
間違えやすいところ
- 電灯回路cのスイッチ線ばかりに着目して、同一ルートを通る別回路dの存在を見落とすミスに注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
別棟(倉庫)への配線と引込口開閉器の省略条件
配線図及び工事関係法令 · 引込口開閉器 / 開閉器の省略 / 配線図
配線図において、②で示す倉庫の引込口開閉器の設置に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、この屋内電路を保護する過負荷保護付漏電遮断器の定格電流は20 Aである。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
建造物の引込口には原則として開閉器を設ける必要がありますが、他の建造物から電気の供給を受ける場合で、供給元の過電流遮断器の定格電流が15 A以下(配線用遮断器は20 A以下)かつ屋外電路の長さが15 m以下の場合は、引込口開閉器を省略できます。
解き方
- 配線図より、工場から倉庫への電路の長さが12 m(15 m以下)であることを読み取ります。
- 問題文の条件より、電路を保護する過負荷保護付漏電遮断器の定格電流が20 A(20 A以下)であることを確認します。
- 配線用遮断器20 A以下かつ電路の長さ15 m以下の両方の省略要件を満たしているため省略可能と判定します。
- 選択肢 イ不正解
- 地中配線であること自体は省略不可の理由とはならないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 省略できる距離の基準は15 m以下であり、12 mは基準内であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 配線用遮断器(過負荷保護付漏電遮断器)の場合は20 A以下であれば省略可能であるため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 過電流遮断器が20 A以下かつ屋外電路の長さが15 m以下(実際は12 m)を満たすため省略できます。
覚えるポイント
- 引込口開閉器の省略条件:配線用遮断器20 A以下(ヒューズ15 A以下)かつ屋外配線長15 m以下。
間違えやすいところ
- 一般のヒューズの定格15 Aと配線用遮断器の定格20 Aを混同しないように区別して覚えましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条、内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
地中配管材料の略記号(FEP)の判別
配線図 · 地中埋設管 / 波付硬質合成樹脂管 / 配線図記号
配線図の③で示す部分の配線工事で用いる電線管の種類として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
地中配線や引込線などの埋設管路には各種合成樹脂管が用いられ、配線図記号としてVE(硬質ポリ塩化ビニル電線管)、HIVE(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管)、FEP(波付硬質合成樹脂管)などが規定されています。
解き方
- 配線図の③で指示された引込地中管路の表記「(FEP)」を確認する。
- 略号「FEP」に対応する材料名称が「波付硬質合成樹脂管」であることを判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管の記号は「VE」であり、「FEP」とは異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管の記号は「HIVE」であり、「FEP」とは異なります。
- 選択肢 ハ不正解
- 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管はHIVP等に相当し、本問の「FEP」とは異なります。
- 選択肢 ニ正解
- 「FEP」は波付硬質合成樹脂管の図記号(材料略号)を表しているため正しいです。
覚えるポイント
- FEPは波付硬質合成樹脂管、VEは硬質ポリ塩化ビニル管、HIVEは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管です。
間違えやすいところ
- VE管やHIVE管と地中埋設用の波付硬質合成樹脂管FEPを混同しないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
押しボタンスイッチの図記号の判別
配線図 · 押しボタン / 図記号 / 電磁開閉器用押しボタン
配線図の④で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
制御用開閉器の図記号において、四角枠内に黒丸が配置されたものは押しボタンスイッチ(電磁開閉器用押しボタン)を表します。フロートスイッチや圧力スイッチとは図記号の形状・内部文字が明確に区別されています。
解き方
- 配線図の④で指示された四角の中に黒丸が2つ描かれた図記号を確認する。
- これが電磁開閉器(モータブレーカ等)と連動する「電磁開閉器用押しボタン」であることを判定する。
- 選択肢 イ不正解
- フロートスイッチの図記号は四角の中に「F」またはフロート図記号が描かれます。
- 選択肢 ロ不正解
- 圧力スイッチの図記号は四角の中に「P」が描かれます。
- 選択肢 ハ正解
- 四角の中に押しボタンを表す黒丸(●)が配置された図記号は「電磁開閉器用押しボタン」です。
- 選択肢 ニ不正解
- 握り押しボタン(ペンダントスイッチ)の記号とは形状・表記が異なります。
覚えるポイント
- 四角内に黒丸がある図記号は押しボタン(電磁開閉器用押しボタン)を表します。
間違えやすいところ
- 圧力スイッチ(P)やフロートスイッチ(F)などの自動制御用スイッチと見間違えないように注意しましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧引込線取付点の地上高
電気設備技術基準・解釈 · 引込線 / 地上高 / 引込線取付点
配線図の⑤で示す引込線取付点の地表上の高さの最低値[m]はどれか。ただし、引込線は道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で交通に支障がないものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気設備の技術基準の解釈において、低圧架空引込線の地表上の高さは原則4m以上と規定されていますが、道路を横断せず、かつ、技術上やむを得ない場合で交通に支障がないときは、2.5m以上とすることができます。
解き方
- 問題文の緩和条件「道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で交通に支障がないものとする」を確認する。
- この緩和規定が適用される場合の地表上の高さの最低値は2.5mであると特定する。
- 選択肢 イ正解
- 道路を横断せず交通に支障がないやむを得ない場合の取付点地上高の最低値は2.5mです。
- 選択肢 ロ不正解
- 3.0mは歩道上などの他の規定であり、本問の最低地上高の特例値ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 3.5mは架空電線等の別規定であり、本問の条件には該当しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 4.0mは道路を横断しない場合の原則の高さであり、緩和された最低値ではありません。
覚えるポイント
- 低圧引込線の高さ:原則4m以上、道路横断5m以上、道路不横断かつ支障なしの特例時は2.5m以上。
間違えやすいところ
- 原則の4mと、特例条件(道路を横断せず交通に支障がない場合)の2.5mを取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第73条(低圧架空引込線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式電路の中性線に施設してはならない過電流遮断器
電気設備技術基準・解釈 · 単相3線式 / 中性線 / 欠相 / 過電流遮断器
配線図の⑥で示す部分(単相3線式100/200V電路の分岐回路)に施設してはならない過電流遮断装置はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
単相3線式電路の中性線に過電流遮断器を施設する場合、中性線欠相による異常電圧発生を防ぐため、各極に過電流素子を備えた2極2素子(2P2E)以上の遮断器等を使用しなければならず、素子の欠けた2極1素子(2P1E)を主幹などの保護に用いてはなりません。
解き方
- ⑥の位置が電灯分電盤L-1の単相3線式幹線部分であることを確認する。
- 単相3線式の電圧側電線と中性線の両方を適切に保護するために2極1素子(2P1E)を使用してはならない規則を適用する。
- 選択肢 イ不正解
- 2極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチは同時遮断・過電流保護が可能であり、誤りではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 2極2素子(2P2E)の配線用遮断器は単相3線式回路に適合する標準的な装置です。
- 選択肢 ハ不正解
- 2極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチも施設可能です。
- 選択肢 ニ正解
- 2極1素子(2P1E)は片方の極にしか引き外し素子がないため、単相3線式の主幹・幹線部分に施設してはなりません。
覚えるポイント
- 単相3線式100/200V回路の主幹や200V回路には2極2素子(2P2E)が必要で、2極1素子(2P1E)は不可。
間違えやすいところ
- 2P1Eは単相2線式100Vの分岐回路でのみ電圧側に素子を入れて使用できる点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条、第149条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
三相200V電動機のD種接地工事の抵抗値と接地線の太さ
電気設備技術基準・解釈 · D種接地工事 / 接地抵抗値 / 接地線太さ / 漏電遮断器
配線図の⑦で示す部分の接地工事の接地抵抗の最大値と、接地線(軟銅線)の最小太さとの組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
D種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下ですが、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器を施設している場合は500Ω以下に緩和されます。接地線の太さは直径1.6mm以上の軟銅線を使用します。
解き方
- ⑦が三相200V機器へのD種接地工事であることを確認する。
- 注意事項3により、電路に動作時間0.1秒以内の漏電遮断器が設置されていることを確認し、接地抵抗の上限が500Ωに緩和されることを導く。
- D種接地の接地線の最小太さが1.6mmであることを確認し、組み合わせを選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 漏電遮断器(0.1秒以内動作)が設置されているため上限は100Ωではなく500Ωに緩和されます。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地抵抗の規定値に300Ωという規定はありません。
- 選択肢 ハ正解
- 0.1秒以内の漏電遮断器があるため接地抵抗値の最大値は500Ω、接地線の太さは直径1.6mm以上が適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- D種接地抵抗の緩和値は500Ωであり、600Ωではありません。
覚えるポイント
- D種接地は原則100Ω以下、0.5秒以内の漏電遮断器設置で500Ω以下。接地線は1.6mm以上。
間違えやすいところ
- 注意事項にある漏電遮断器の有無・動作時間(0.1秒)を見落として原則の100Ωを選ばないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び施設方法)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式200V電路の対地絶縁抵抗の最小値
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁抵抗 / 三相3線式 / 対地電圧
配線図の⑧で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧電路の絶縁抵抗値の規定では、対地電圧が150V以下の場合は0.1MΩ以上、対地電圧が150Vを超える場合(300V以下)は0.2MΩ以上と定められています。三相3線式200V電路は対地電圧が200Vとなるため、0.2MΩ以上が必要です。
解き方
- ⑧で示す電路が動力分電盤P-1から供給される三相3線式200V回路であることを確認する。
- 三相3線式200Vの対地電圧は200V(150V超)であるため、技術基準に定める絶縁抵抗値が0.2MΩ以上であることを判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 0.1MΩは対地電圧150V以下の電路に適用される基準です。
- 選択肢 ロ正解
- 対地電圧が150Vを超える200V電路のため、絶縁抵抗の最小値は0.2MΩです。
- 選択肢 ハ不正解
- 0.4MΩは対地電圧300V超の場合の基準値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.0MΩは新設時の完成検査等での目標値として用いられることはありますが、省令上の最小規定値は0.2MΩです。
覚えるポイント
- 対地電圧150V以下:0.1MΩ以上、150V超〜300V以下:0.2MΩ以上、300V超:0.4MΩ以上。
間違えやすいところ
- 単相3線式100/200V回路(対地電圧100Vで0.1MΩ)と三相3線式200V回路(対地電圧200Vで0.2MΩ)を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
モータブレーカの図記号の判別
配線図 · モータブレーカ / 図記号 / 過電流遮断器
配線図の⑨で示す部分にモータブレーカを取り付けたい。使用する図記号として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
JIS配線用図記号において、配線用遮断器(ブレーカ)は長方形枠内に斜線を入れた形状で表され、モータブレーカは遮断器記号に「B」(モータブレーカ)または過電流遮断器の併記記号を用いて表されます。
解き方
- 開閉器・遮断器の図記号体系を思い出し、遮断器(黒塗りのない斜線入り四角)を確認する。
- モータブレーカを示す図記号として、選択肢ニ(斜線入り長方形の中にB)が正解であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 四角の中に「S」は開閉器(スイッチ)を表す記号です。
- 選択肢 ロ不正解
- 四角の中に「M」は電動機(モータ)を表す記号です。
- 選択肢 ハ不正解
- 四角の中に斜線と「M」は電磁開閉器等を表す変形記号であり、モータブレーカではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 斜線入りの四角枠内に「B」を表記したものがモータブレーカの図記号です。
覚えるポイント
- 配線用遮断器は四角に斜線(B)、漏電遮断器はBE、モータブレーカは斜線入り四角にB表記などを用います。
間違えやすいところ
- 電動機そのものの図記号(丸または四角にM)とモータ保護用遮断器(モータブレーカ)の記号を混同しないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
単相200V・接地極付コンセントの刃受形状
配線図 · コンセント / 刃受形状 / 接地極付 / 単相200V
配線図の⑩で示すコンセントの極配置(刃受)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
コンセントの刃受形状は定格電圧・電流によって誤挿入を防ぐため規格化されています。単相100V用は縦平行極ですが、単相200V用(250V定格)は横向きの平行極またはタンデム形・エルバー形が採用されています。
解き方
- ⑩で示されたコンセントが洗面所付近に設置された単相200Vのコンセントであることを確認する。
- 単相200V用コンセントの刃受形状(片側の刃受が直角に曲がったエルバー形等)に合致する写真「ロ」を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 2本の縦平行スロットと接地極穴を持つ形状は単相125V(100V用)の接地極付コンセントです。
- 選択肢 ロ正解
- 片方の刃受が直角に曲がったエルバー形と接地極穴を持つ形状は単相200V・20A用コンセントです。
- 選択肢 ハ不正解
- 丸形の単相引掛形コンセントの形状であり、通常の埋込形コンセントとは異なります。
- 選択肢 ニ不正解
- 三相用(3P)の引掛形コンセントの刃受形状です。
覚えるポイント
- 単相100V 15Aは縦平行、単相200V 15A/20A兼用はエルバー形(水平+曲がり)です。
間違えやすいところ
- 100V用(平行刃)と200V用(水平・エルバー刃)の刃受形状の違いを正しく見分けられるようにしましょう。
出題の前提:JIS C 8303 配線用差込接続器
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図内のジョイントボックスにおける圧着スリーブの選定
配線図問題 · リングスリーブ / 圧着接続 / 幹線分岐
配線図の2階事務室付近の⑪で示すジョイントボックス内において、電線相互の接続をすべてリングスリーブによる圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
リングスリーブ圧着接続では、接続する電線の断面積の合計に応じてスリーブのサイズを選定します。5.5 mm2の電線3本の断面積合計は16.5 mm2となり、中スリーブの許容範囲(8 mm2超〜14 mm2以下)を超えるため大スリーブ(14 mm2超)を使用します。
解き方
- 配線図⑪のボックスに接続されている電線が「CV 5.5-3C」3本であることを確認します。
- 三相3線式回路のため、3本の電線を相ごとにまとめて3箇所の接続点を求めます。
- 各接続点で5.5 mm2電線が3本接続され合計断面積は16.5 mm2となるため、各大相に大スリーブが必要となり計3個と決定します。
- 選択肢 イ不正解
- すべての相で断面積合計が16.5 mm2となるため中スリーブでは許容断面積を超過し不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 3相すべて同じ電線組み合わせ(5.5 mm2が3本)となるため、中スリーブを混在させることはできません。
- 選択肢 ハ不正解
- 中スリーブの最大断面積は14 mm2であるため、16.5 mm2の接続には使用できず誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 各相とも5.5 mm2が3本で断面積合計16.5 mm2となるため大スリーブが3個必要となり正しいです。
覚えるポイント
- 断面積5.5 mm2が2本なら11 mm2で中スリーブ、3本なら16.5 mm2で大スリーブを使用します。
間違えやすいところ
- 5.5 mm2電線3本の接続を、中スリーブの許容範囲内と誤認して中3個を選んでしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具・圧着スリーブ適合基準)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スイッチ・照明回路の差込形コネクタ選定
配線図問題 · 差込形コネクタ / 複線図 / 点滅回路
配線図の⑫で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
照明回路の複線図化において、電源からの接地側電線は原則としてすべての負荷(照明器具)に共通接続されるため接続本数が多くなり、各点滅回路のスイッチ返り線や3路スイッチ連絡線は2本接続として個別に中継されます。
解き方
- ボックス⑫に接続される電源、スイッチ⑬(イ、ロ、3路ハ)、照明器具群、階段側⑭への電線心線数を整理します。
- 接地側電線は電源白線と器具イ・ロ・ハへの白線の合計4本を接続するため4本用コネクタが1個必要です。
- スイッチイからの返り線、スイッチロからの返り線、および3路スイッチの連絡線中継で2本接続が3箇所生じるため、2本用コネクタが3個必要と求まります。
- 選択肢 イ不正解
- 4本接続となる接地側電線の接続箇所が含まれておらず不足しています。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地側電線が4本接続となるため、3本用コネクタ2個では結線できず誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地側の4本接続を考慮しておらず、コネクタの種類と個数の組合せが不適切です。
- 選択肢 ニ正解
- 接地側電線の4本接続用が1個、各返り線・中継線の2本接続用が3個となり正しい組合せです。
覚えるポイント
- 複数系統の照明器具が集まるボックスでは、接地側(白線)の接続本数が器具数+電源線となる点に着目します。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの連絡線や電源線の渡りを数え間違えて、3本接続と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第12条(電線の接続)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
屋内スイッチ取り付け工事に使用する材料・器具の選定
配線設計・施工方法 · 埋込連用取付枠 / スイッチボックス / 点滅器
配線図の⑬で示す点滅器の取付け工事に使用されない材料・器具として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
建築物の内壁内に配線を隠ぺいしてスイッチを取り付ける場合は、壁内に埋込スイッチボックスを設置し、埋込連用取付枠に点滅器を固定した上で化粧プレートを取り付けます。露出用ボックスは壁面露出配線に用いる器具です。
解き方
- 配線図の⑬が2階事務室の間仕切り壁に設けられた埋込タンブラスイッチであることを確認します。
- 埋込施工に必要な材料(埋込スイッチボックス、連用取付枠、スイッチプレート)をリストアップします。
- 選択肢のうち「露出用スイッチボックス」は露出配線工事用であるため、本工事では使用されないと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 連用タンブラスイッチをボックスに固定するために必須の材料であるため使用されます。
- 選択肢 ロ正解
- 本工事は壁内隠ぺいの埋込配線工事であるため、露出用スイッチボックスは使用されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 壁面の美観と保護のために取り付ける化粧プレートであるため使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 間仕切り壁内に埋め込んで器具を支持するためのボックスとして使用されます。
覚えるポイント
- 埋込配線には埋込スイッチボックスと取付枠を用い、露出ボックスはモールや露出配管工事で使用します。
間違えやすいところ
- 金属製ボックスを見て露出用と誤認しないよう、埋込型と露出型の形状の違いを把握しておきましょう。
出題の前提:内線規程・配線器具施設基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
3路スイッチ階段通路間の必要ケーブルの選定
配線設計・施工方法 · 3路スイッチ / VVFケーブル / 最少心線数
配線図の⑭で示す部分(2階ボックスから1階階段の3路スイッチへの配線)に必要なケーブルとして、心線数が最少となる適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
3路スイッチによる2箇所点滅回路では、2つの3路スイッチ間で2本の連絡線が必要となり、さらに電源側または負荷側と接続する線が1本入るため、単独の3路スイッチへの配線には最少で3心が必要です。
解き方
- ⑭の配線先が1階階段の3路スイッチ「3ハ」のみであることを図面から読み取ります。
- 3路スイッチの単独配線では、共通端子(0番)への接続線1本と連絡端子(1番・3番)への接続線2本の合計3心が必要です。
- 選択肢の写真から最少心線数である3心平形ケーブル(VVF 1.6-3C)を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 2心では3路スイッチの3つの端子(共通線1本、連絡線2本)に接続できず心線数が不足します。
- 選択肢 ロ正解
- 3路スイッチの配線に必要な共通線1本と連絡線2本を配線できる最少心線数3心の平形ケーブルで適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 単なる階段照明用スイッチ回路でありアース(接地極)を必要としないため不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 4心でも施工は可能ですが、問題条件の「最少心線数」に反するため適切ではありません。
覚えるポイント
- 片切スイッチ単独配線は最少2心、3路スイッチ単独配線は最少3心が必要です。
間違えやすいところ
- 片切スイッチの感覚で2心を選んでしまわないよう、3路スイッチの端子構造を意識しましょう。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
金属管配線内ジョイントボックスのリングスリーブ刻印
配線図問題 · リングスリーブ / 圧着マーク / 電線接続
配線図の⑮で示す倉庫内ボックスでの電線接続をリングスリーブにより圧着接続した場合の、リングスリーブの種類、個数および圧着後の刻印の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。ただし、使用する電線はすべてIV1.6とし、写真中央の記号は圧着ダイスによる刻印を表す。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
JIS C 9711規格に基づくリングスリーブE形「小」の圧着において、1.6 mm電線2本のみを圧着する場合は刻印「○(極小)」を用い、1.6 mm電線3本または4本を圧着する場合は刻印「小」を使用します。
解き方
- ⑮のボックスに集まる電線を整理します(電源回路b、スイッチ⑯、および照明器具ニが2分岐方向)。
- 接地側電線(白)は電源+照明器具2方向の計3本(1.6 mm×3本)で、小スリーブ・刻印「小」となります。
- スイッチからの点滅線(返り線)はスイッチ+照明器具2方向の計3本(1.6 mm×3本)で、小スリーブ・刻印「小」となります。
- 非接地側電線(黒)は電源+スイッチへの計2本(1.6 mm×2本)で、小スリーブ・刻印「○」となります。
- 以上より、使用するスリーブはすべて「小」で合計3個、刻印は「小」2個と「○」1個の組合せと決定します。
- 選択肢 イ不正解
- 1.6 mm電線2本の接続箇所があるため、すべて刻印「小」とするのは誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 1.6 mm電線3本の接続箇所が2つあるため、すべて刻印「○」とするのは誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 1.6 mmが3本の箇所(刻印「小」)が2箇所、1.6 mmが2本の箇所(刻印「○」)が1箇所となり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 最大でも1.6 mmが3本の接続であるため中スリーブは不要であり誤りです。
覚えるポイント
- リングスリーブ小の刻印:1.6 mm×2本だけが「○」、それ以外の小スリーブ圧着は「小」になります。
間違えやすいところ
- 1.6 mmが3本の接続を中スリーブと勘違いしたり、2本の接続を刻印「小」にしてしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:JIS C 9711(電線接続工具)圧着マーク適合基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スイッチと確認表示灯(パイロットランプ)の裏面配線図
配線図問題 · 確認表示灯 / パイロットランプ / 同時点滅回路
配線図の⑯で示す倉庫入口のスイッチ・確認表示灯部分の配線を器具の裏面から見たものとして、正しいものを1つ選びなさい。ただし、電線の色別は白色を接地側電線、黒色を非接地側電線、赤色を負荷(照明器具)に結線する電線とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
確認表示灯(換気扇や別室照明などの点灯状態を外部で確認するパイロットランプ)は、負荷と並列に接続する「同時点滅回路」とします。スイッチの非接地側に電源黒線を接続し、スイッチ出口側から負荷用赤線およびランプ用渡り線を取り出し、ランプのもう一方に電源白線(接地側)を接続します。
解き方
- 配線図⑯の記号より、片切スイッチと確認表示灯(パイロットランプ)の同時点滅回路であることを確認します。
- 電源からの黒線(非接地側)をスイッチの片側端子に接続します。
- スイッチの負荷側端子から赤線(照明器具へ)を引き出し、同時にパイロットランプの一方の端子へ渡り線を配線します。
- パイロットランプのもう一方の端子に電源からの白線(接地側)を接続します。
- 以上の配線接続と完全に一致する裏面配線写真「ハ」を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- スイッチの両端に黒線と白線を直接接続するとスイッチ投入時に電源短絡を起こすため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- パイロットランプに常時電源が印加される結線(常時点灯)となっており、点灯確認用として不適切です。
- 選択肢 ハ正解
- スイッチの入切に連動して負荷と表示灯が同時に点滅する正しい同時点滅配線です。
- 選択肢 ニ不正解
- 器具同士が直列に接続されており、正常な点灯電圧が得られないため誤りです。
覚えるポイント
- 確認表示灯(同時点滅)は負荷と並列接続:スイッチの二次側渡り線と接地側白線を表示灯に繋ぎます。
間違えやすいところ
- 位置表示灯(ホタルスイッチ:消灯時給電)の結線や常時点灯結線と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:内線規程・配線器具配線標準(同時点滅方式)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ねじなし電線管相互の接続材料の選定
配線設計・施工方法 · ねじなし電線管 / ねじなしカップリング / 金属管工事
配線図の⑰で示す部分(E31管)において、電線管相互を接続するために使用される材料として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
ねじなし電線管(記号E)同士の接続には、ねじなしカップリングを用います。管を奥まで差し込み、付属の止めねじをねじ込んでその頭部をねじ切ることで確実な機械的固定および電気的導通を確保します。
解き方
- 配線図の⑰で指定されている配管記号が「IV14×3 (E31)」であることを確認します。
- 記号「E」は薄鋼ねじなし電線管を表します。
- 管相互を接続する継手として、止めねじが付いた金属製の「ねじなしカップリング(ニ)」を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 金属管と可とう電線管など異なる種類の管を接続するコンビネーションカップリングであり誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 管端にねじ切りを施した厚鋼電線管同士をねじ込んで接続するカップリングのため使用できません。
- 選択肢 ハ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)同士を接着接続するための樹脂製カップリングです。
- 選択肢 ニ正解
- ねじなし電線管同士を差し込み止めねじで固定する専用のねじなしカップリングであり適切です。
覚えるポイント
- 記号Eはねじなし電線管(止めねじをねじ切る)、記号Gは厚鋼電線管(ねじ込み接続)です。
間違えやすいところ
- 金属管用カップリングである厚鋼用(内ねじ型)とねじなし用(止めねじ型)の外観を混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
太物幹線ジョイントボックス内の電線接続作業における工具の選定
配線設計・施工方法 · 圧着工具 / 裸圧着端子 / リングスリーブ
配線図の⑱で示すジョイントボックス(電線IV14 mm2相互の接続箇所)内の電線接続作業に用いるものとして、不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線断面積が8 mm2を超えるような太物導体(14 mm2など)の相互接続には、B形裸圧着スリーブなどを用い、JIS C 9711に適合した裸圧着端子・スリーブ用の大型圧着工具または油圧式圧着工具を使用します。一般的なリングスリーブ用圧着工具(黄色ハンドル)のダイス規格では施工できません。
解き方
- ⑱のジョイントボックスを通過する幹線が断面積14 mm2の太物電線(IV14)であることを確認します。
- 14 mm2の電線接続には銅線用裸圧着端子・スリーブ用の圧着工具(イやニ)および電工ナイフ(ハ)が用いられます。
- 黄色の柄を持つリングスリーブ用圧着工具(ロ)は細物配線(特小・小・中など)専用であり、14 mm2電線相互の接続には使用できないと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 裸圧着スリーブ(B形等)を用いて14 mm2電線を圧着接続するために適切に使用されます。
- 選択肢 ロ正解
- リングスリーブ用工具は14 mm2電線相互の接続には適合せず使用できないため不適切(正解)です。
- 選択肢 ハ不正解
- 太物IV電線の絶縁被覆を剥ぎ取る作業に電工ナイフは不可欠であり適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 14 mm2以上の太物圧着スリーブを強力に確実に圧着するための工具として適切です。
覚えるポイント
- リングスリーブ用圧着工具(黄色柄)は一般屋内配線の小・中スリーブ専用で、太物電線には裸端子用工具を用います。
間違えやすいところ
- 工具の写真を見て、柄が黄色い圧着工具(リングスリーブ用)と裸端子用圧着工具の用途を取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号とリモコンセレクタスイッチの識別
配線図 · リモコン配線 / 配線用図記号 / リモコンセレクタスイッチ
鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図において、⑲で示す図記号の器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
リモコンリレーを用いた遠隔制御配線では、操作用として低電圧回路にリモコンスイッチを設ける。JIS C 0303において、長方形内に「RC」、添え字に「S」を付した記号は多数のリモコンリレーを1か所で選択操作できるリモコンセレクタスイッチを示す。
解き方
- 配線図の2階事務室左下にある引出線⑲を確認すると、長方形の中に「RC」と添え字「S」が記されたリモコンセレクタスイッチの図記号を指している。
- 選択肢の写真を照合すると、イはリモコンセレクタスイッチ、ロはリモコントランス、ハは配線用遮断器、ニは電磁開閉器であるため、イを選択する。
- 選択肢 イ正解
- 写真イは多回路の照明器具などを集中操作・選択するためのリモコンセレクタスイッチであり、図記号「RC_S」と合致する。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真ロは操作回路用の降圧電源(24V)を供給するリモコントランス(変圧器)であり、図記号は変圧器記号等で表される。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真ハは3極の配線用遮断器(MCCB)であり、配線図記号は長方形の中に文字「B」で表される。
- 選択肢 ニ不正解
- 写真ニは電磁接触器とサーマルリレーを一体化した電磁開閉器であり、配線図記号は四角枠の中に「MS」などで表される。
覚えるポイント
- リモコンセレクタスイッチの図記号は四角枠に「RC」、添え字「S」で表される。
間違えやすいところ
- 同一のリモコンシステム内で使用されるリモコントランスやリモコンリレーと、器具の外観や図記号を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されていないコンセント器具の識別
配線図 · コンセント / 配線用図記号 / 特殊コンセント
この配線図において、使用されていないコンセントはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図上のコンセント図記号には、機能や形状に応じて傍記表示が付される。屋外や水気のある場所用の防雨形は「WP」、接地極と接地端子の両方を備えるものは「EET」、プラグをひねって固定する引掛形は「LK」と記載される。図面全体のコンセント記号を網羅して確認することが重要である。
解き方
- 配線図内のコンセント記号を確認すると、屋外や工場壁面に「WP」(防雨形)、洗面所等に「EET」(接地極付接地端子付)、工場内に「LK」(引掛形)が使用されている。
- 提示された各器具写真のうち、イは防雨形(WP)、ロは接地極付接地端子付(EET)、ハは引掛形(LK)に対応する。
- 写真ニはスイッチ付コンセント(埋込タンブラスイッチとコンセントが一体となった器具)であり、配線図内に該当する図記号はないため、ニが使用されていない器具となる。
- 選択肢 イ不正解
- 写真イは屋外用防雨形コンセントであり、1階屋外壁面などに傍記「WP」の記号で使用されている。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真ロは接地極付接地端子付コンセントであり、1階洗面所などに傍記「EET」の記号で使用されている。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真ハは円弧状の刃受をもつ引掛形コンセントであり、1階工場内に傍記「LK」の記号で使用されている。
- 選択肢 ニ正解
- 写真ニはスイッチ付コンセント(タンブラスイッチ併設形)であり、本配線図内にはこれに該当する図記号は存在しない。
覚えるポイント
- コンセントの傍記記号:WP=防雨形、LK=引掛形、E=接地極付、ET=接地端子付、EET=接地極付接地端子付。
間違えやすいところ
- 引掛形(LK)と抜け止め形を混同したり、接地端子付(ET)と接地極付(E)の図記号の組み合わせを見落とさないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)