令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】の概要
直流回路の分圧とスイッチ動作による端子間電圧の計算
電気理論 · 直流回路 / オームの法則 / 分圧の法則
図のような回路において、スイッチSを閉じたときのa-b端子間の電圧[V]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
スイッチが抵抗の両端を短絡(バイパス)すると、その抵抗には電流が流れず電圧降下も生じなくなります。回路全体の合成抵抗と直列接続された各抵抗の比率から分圧の法則を用いて電圧を求めます。
解き方
- スイッチSを閉じることで短絡される左側の30Ω抵抗を除外し、回路全体の有効な抵抗接続状態を把握する。
- 電源100Vに対して右側の30Ω抵抗2個が直列接続された状態となるため、分圧の法則より100×(30/(30+30))=50Vを算出する。
- 選択肢 イ不正解
- スイッチSを閉じた回路の分圧計算結果である50Vと一致しないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 計算結果は50Vであり、40Vとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 短絡により回路は30Ω抵抗2個の直列接続となり、a-b端子間には電源電圧の半分の50Vが加わるため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 抵抗比から導かれる端子間電圧50Vと異なるため誤りです。
覚えるポイント
- 導線やスイッチで両端を結ばれた抵抗は短絡(バイパス)され無視できる
間違えやすいところ
- スイッチSを閉じたときに電源全体が短絡すると誤認して0Vと考えてしまうミス
出題の前提:電気設備の基礎理論(オームの法則および直流回路計算)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
オームの法則と電力の公式に基づく抵抗の表現式
電気理論 · オームの法則 / 電力の計算 / 抵抗の計算式
抵抗R[Ω]に電圧V[V]を加えると、電流I[A]が流れ、P[W]の電力が消費される場合、抵抗R[Ω]を示す式として、誤っているものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
オームの法則V=IRおよび電力の公式P=VI=I^2R=V^2/Rを変形することで、抵抗RはR=V/I、R=P/I^2、R=V^2/Pの3通りで正しく表現できます。
解き方
- 電力とオームの法則の基本式P=VI、P=I^2R、P=V^2/R、V=IRを確認する。
- 各選択肢の式にP=VIやV=IRを代入して単位または次元を確認し、Rにならない式を特定する。
- 選択肢 イ正解
- PI/VにP=VIを代入するとI^2となり、抵抗Rを表す式ではないため「誤っているもの」としてこれが正解です。
- 選択肢 ロ不正解
- P=I^2Rを変形したR=P/I^2は正しい表現であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- P=V^2/Rを変形したR=V^2/Pは正しい表現であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- オームの法則V=IRを変形したR=V/Iは正しい表現であるため誤りです。
覚えるポイント
- 電力の基本式P=VI=I^2R=V^2/Rを自在に変形できるようにする
間違えやすいところ
- 問題文が「誤っているもの」を求めていることを見落として正しい式を選んでしまうミス
出題の前提:電気理論におけるオームの法則及びジュールの法則
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電線接続部の接触抵抗によるジュールの法則に基づく発熱量計算
電気理論 · ジュールの法則 / 発熱量 / 電力量
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.5Ωとなった。この電線に20Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]として、最も近いものを1つ選びなさい。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電流によって発生する熱量Q[J]はジュールの法則Q=I^2Rt[J]によって求まります。時間は秒単位[s]で計算し、求めた数値を1000で割ることでキロジュール[kJ]に換算します。
解き方
- 接触抵抗での消費電力P=I^2Rを計算する(20^2×0.5=200W)。
- 時間1時間を秒に換算し(1h=3600s)、熱量Q=200×3600=720,000J=720kJを算出する。
- 選択肢 イ不正解
- 時間を秒換算せず計算した場合などに生じる誤った数値です。
- 選択肢 ロ不正解
- P=200Wに対して誤った係数を乗じた計算結果であり誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- Q=20^2×0.5×3600=720,000J=720kJとなり、計算結果と完全に一致するため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 抵抗値や電流の二乗計算を誤った場合に得られる数値であり誤りです。
覚えるポイント
- 熱量Q[J]の計算では時間を必ず「秒(s)」に変換する(1時間=3600秒)
間違えやすいところ
- 時間を1時間のまま「1」として掛け算し、200kJなどと計算してしまうミス
出題の前提:電気理論におけるジュールの法則
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
並列交流回路における抵抗の消費電力計算
電気理論 · 交流回路 / 並列回路 / 消費電力 / リアクタンス
図のような抵抗16Ωと誘導リアクタンス12Ωとが並列に接続された交流100V回路の消費電力[W]として、最も近いものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
交流回路の消費電力(有効電力)は抵抗成分でのみ発生し、リアクタンス成分では電力を消費しません。並列回路では各素子に電源電圧がそのまま加わるため、抵抗両端の電圧と抵抗値から直接電力を求められます。
解き方
- 消費電力を消費するのは抵抗16Ωのみであり、リアクタンス12Ωは無効電力しか消費しないことを確認する。
- 並列接続のため抵抗にかかる電圧は電源電圧100Vであることから、P=V^2/R=100^2/16=625Wを算出する。
- 選択肢 イ不正解
- 並列回路の抵抗における消費電力625Wと合致しないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- P=100^2/16=625Wとなり、計算結果と一致するため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- リアクタンス12Ωを用いてP=100^2/12≒833Wと計算した無効電力の値であり誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 合成インピーダンスを用いた皮相電力等の計算結果であり誤りです。
覚えるポイント
- 交流の消費電力(有効電力)は抵抗Rでのみ消費されリアクタンスXではゼロ
間違えやすいところ
- 直列回路と混同して合成インピーダンスZを求めて全体電流から計算しようとしてしまうミス
出題の前提:交流回路の基礎理論(単相交流並列回路の電力計算)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式スター結線回路における断線前後の相電圧計算
電気理論 · 三相交流回路 / スター結線 / 相電圧と線間電圧 / 断線事故
図のような三相3線式200Vの回路で、c-o間の抵抗が断線した。断線前と断線後のa-o間の電圧Vの値[V]の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
対称三相スター結線における相電圧は線間電圧の1/√3倍(200/√3≒116V)です。1相が断線すると残りの2相の負荷は単相電源に直列接続された状態となり、中性点電圧は線間電圧を抵抗値の比で分圧した値になります。
解き方
- 断線前のa-o間電圧はスター結線の相電圧であるため、V=200/√3≒200/1.73≒116Vと求める。
- c-o間が断線した後はa-b間の単相200Vに2個の抵抗Rが直列接続されるため、a-o間電圧は200×(R/(R+R))=100Vと求める。
- 選択肢 イ不正解
- 断線後の電圧が116Vのまま変化しないとしているため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 断線前は相電圧200/√3≒116V、断線後は単相直列分圧の200/2=100Vとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 断線前と断線後の電圧の値が逆になっているため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 断線前の三相平衡時の相電圧を100Vとしているため誤りです。
覚えるポイント
- 三相Y結線の相電圧は線間電圧÷√3、断線後は単相直列回路となり均等分圧される
間違えやすいところ
- 断線前も単相2線式と同様に200Vの半分(100V)になると混同してしまうミス
出題の前提:三相交流回路の理論(対称三相負荷及び断線時の動作)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路における中性線電流の計算
配電理論 · 単相3線式 / 中性線電流 / 平衡負荷
図のような単相3線式回路で、スイッチaだけを閉じたときの電流計Aの指示値I1[A]と、スイッチa及びbを閉じたときの電流計Aの指示値I2[A]の組合せとして、適切なものを1つ選びなさい。ただし、Hは定格電圧100V、消費電力200Wの電熱器である。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
単相3線式回路の中性線に流れる電流は、両側の電圧線に流れる電流の差(不平衡電流)となります。一方のみ負荷がある場合はその電流値がそのまま流れ、両側に平衡した等しい負荷が接続されている場合は相殺されて0になります。
解き方
- 電熱器1台に流れる電流I=200W/100V=2Aを求める。
- スイッチaのみ閉じた場合、電流計A(中性線)には上側電熱器の電流2Aのみが流れるためI1=2Aとなる。
- スイッチaとbの両方を閉じた場合、上下の負荷が平衡しているため中性線電流は相殺されてI2=0Aとなる。
- 選択肢 イ不正解
- 平衡負荷時に中性線電流が0にならず2A流れるとしているため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 片側のみ投入時はI1=2A、両方投入時は平衡して中性線電流が相殺されI2=0Aとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 中性線電流を上下負荷電流の和(2+2=4A)と誤認しているため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- スイッチaのみ閉じたときの電流を4Aとしており誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式の平衡負荷時の中性線電流は完全に相殺されてゼロになる
間違えやすいところ
- 中性線電流を上下の負荷電流を足し算したもの(4A)と勘違いしてしまうミス
出題の前提:単相3線式配電線路の理論と平衡・不平衡負荷の特性
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式配電線路における電線路の電力損失計算
配電理論 · 配電線路の電力損失 / 三相3線式 / 線路抵抗
図のような三相交流回路において、電線1線当たりの抵抗が0.2Ω、線電流が15Aのとき、この電線路の電力損失[W]として、最も近いものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
送配電線路の電力損失は各電線の抵抗によるジュール熱の総和です。三相3線式線路では3本の電線それぞれに線電流Iが流れるため、線路全体の電力損失はP=3I^2r[W]として求められます。
解き方
- 電線1線当たりの損失をP1=I^2r=15^2×0.2=45Wと計算する。
- 三相3線式線路の3本分の合計損失を求めるため、3倍してP=3×45=135Wを算出する。
- 選択肢 イ不正解
- 三相電力損失の計算結果135Wと一致しないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 単相2線式(2線分:2×45=90W)として誤って計算した値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 三相3線式の損失計算式に基づく値ではないため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 公式P=3I^2rより3×15^2×0.2=135Wとなり正しいです。
覚えるポイント
- 三相3線式の全電力損失は「3×I^2×r」、単相2線式は「2×I^2×r」
間違えやすいところ
- 三相3線式なのに電線本数を2本として計算してしまい90Wを選んでしまうミス
出題の前提:電気設備の基礎理論(三相3線式電線路の電力損失の計算)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
管内多数布設における電線の許容電流の計算
配電理論 · 許容電流 / 電流減少係数 / 合成樹脂管工事 / 絶縁電線
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm^2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)7本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]として、最も近いものを1つ選びなさい。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.49とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線管内に多数の絶縁電線を収めて施設する場合、放熱が悪くなるため電線本来の許容電流に収容本数に応じた「電流減少係数」を乗じて1本当たりの許容電流を算出します(小数点以下は通常四捨五入)。
解き方
- 断面積5.5mm^2の600Vビニル絶縁電線(単線・より線)の規定の許容電流が49Aであることを確認する。
- 与えられた電流減少係数0.49を乗じて49×0.49=24.01Aを計算し、四捨五入して24Aを導く。
- 選択肢 イ不正解
- 断面積2.0mm^2等の許容電流に係数を乗じた値であり誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 断面積3.5mm^2(許容電流37A)に0.49を乗じた計算結果(約18A)に近い数値であり誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 5.5mm^2の許容電流49Aに電流減少係数0.49を乗じた24.01A(約24A)と合致するため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 減少係数を誤って適用した値であり誤りです。
覚えるポイント
- 電線サイズごとの許容電流:2.0mm^2は27A、3.5mm^2は37A、5.5mm^2は49A、8mm^2は61A
間違えやすいところ
- 5.5mm^2の許容電流値を他のサイズ(3.5mm^2の37Aや8mm^2の61A)と混同してしまうミス
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第146条(低圧配線に使用する電線の許容電流)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内幹線の許容電流と過電流遮断器の定格電流の決定
配線設計 · 低圧屋内幹線 / 電動機の定格電流 / 過電流遮断器
電熱器1台(定格電流10A)と電動機2台(定格電流各20A)が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。需要率を100%としたとき、幹線の太さを決める許容電流Iw [A] と、幹線に施設する過電流遮断器の定格電流を決める電流IB [A] の組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電動機等の定格電流合計IMと他の負荷電流合計IHを比較し、IM≦50Aの場合は幹線の許容電流を1.25×IM+IH以上とします。過電流遮断器の定格電流は3×IM+IH(または幹線の許容電流の2.5倍のいずれか小さい方)以下に選定します。
解き方
- 電動機の定格電流の合計IM=20+20=40A、他の負荷の定格電流の合計IH=10Aを求めます。
- IM=40A≦50Aであるため、幹線の最小許容電流Iwは 1.25×40+10=60A と計算されます。
- 過電流遮断器の定格電流基準IBは、3×IM+IH=3×40+10=130A と計算され、2.5×Iw=2.5×60=150A以下も満たすため130Aとなります。
- 選択肢 イ不正解
- 電動機の定格電流合計IMが50A以下のときの係数1.25を適用しておらず、IwおよびIBの算出値が異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- 幹線の許容電流Iwにおいて係数1.25が考慮されておらず、単純合算の50Aとなっているため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- Iw=1.25×40+10=60A、IB=3×40+10=130Aの正しい組合せです。
- 選択肢 ニ不正解
- 過電流遮断器の定格電流IBは3×IM+IH=130Aを適用すべきであり、2.5×Iw=150Aは上限比較値にすぎないため誤りです。
覚えるポイント
- IM≦50AのときIw≧1.25IM+IH、IM>50AのときIw≧1.1IM+IH
- 幹線の過電流遮断器はIB≦3IM+IHと2.5Iwの小さい方以下
間違えやすいところ
- IMが50A以下の場合に1.1倍と取り違えて計算してしまうミス
- 過電流遮断器の計算で電熱器などの他負荷電流IHに3を掛けてしまうミス
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線における分岐回路の設計(遮断器・電線太さ・コンセントの組合せ)
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / コンセント定格 / 電線の太さ
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ(軟銅線)、及びコンセントの組合せとして、適切なものはどれか。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
分岐回路の過電流遮断器の定格電流に応じて、使用できる電線の最小太さおよび接続できるコンセントの定格電流の範囲が電気設備技術基準解釈により厳格に定められています。
解き方
- 各選択肢の配線用遮断器の定格電流に対する規定条件(電線の最小太さとコンセントの定格電流範囲)を確認します。
- イの20A遮断器では電線径1.6mm以上、コンセント20A以下が必要であり、2.0mm・20Aコンセントは条件を満たします。
- 他の選択肢(ロは電線太さ不足、ハはコンセント定格過大、ニは電線太さ不足)の不適格項目を判定します。
- 選択肢 イ正解
- 20A配線用遮断器回路では電線太さ1.6mm以上、コンセント定格20A以下(15Aまたは20A)が適合するため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 30A配線用遮断器回路では、電線の太さは直径2.6mm(または断面積5.5mm^2)以上が必要なため、2.0mmでは不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 20A配線用遮断器回路に接続できるコンセントの定格電流は20A以下であるため、30Aコンセントは使用できません。
- 選択肢 ニ不正解
- 40A配線用遮断器回路では、電線の太さは断面積8mm^2以上が必要なため、5.5mm^2では不適切です。
覚えるポイント
- 20A配線用遮断器:電線1.6mm以上、コンセント20A以下
- 30A配線用遮断器:電線2.6mm(5.5mm^2)以上、コンセント20A以上30A以下
- 40A配線用遮断器:電線8mm^2以上、コンセント30A以上40A以下
間違えやすいところ
- 20A配線用遮断器回路に30A用コンセントを接続可能と勘違いする誤り
- 30A回路の電線太さを2.0mmで十分と誤認するミス
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
エントランスキャップの使用目的
配線器具・材料・工具 · エントランスキャップ / 金属管工事 / 引込口
エントランスキャップの使用目的として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
屋外からの架空引き込み配線などを金属管等に引き込む際、垂直管の上端からの雨水浸入を防止するためにエントランスキャップが使用されます(水平管の端末にはターミナルキャップが用いられます)。
解き方
- 配管端末に使用される各種キャップや付属品の役割を整理します。
- 垂直配管の上端部に取り付け雨水の浸入を防ぐ器具がエントランスキャップであることを特定します。
- 選択肢 イ正解
- 主として屋外で垂直に立ち上げた管の上端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ目的で使用されるため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- コンクリート打ち込み時の浸入防止には管端用のプラグやテープ保護等が用いられるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属管が直角に屈曲する部分にはユニバーサルエルボやノーマルベンド等を使用するため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- フロアダクトの終端部を閉そくするために使用するのはエンド閉そく器(エンドキャップ)であるため誤りです。
覚えるポイント
- エントランスキャップ:垂直配管上端の雨水浸入防止
- ターミナルキャップ:水平配管端末の雨水浸入防止
間違えやすいところ
- ターミナルキャップ(水平方向)とエントランスキャップ(垂直方向)の設置方向の混同
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電線・ケーブルの耐熱性の比較
配線器具・材料・工具 · MIケーブル / 耐熱性 / 絶縁電線
次の電線・ケーブルのうち、耐熱性が最も優れているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
通常のビニル絶縁材料(IV、VVF等)の許容最高温度は60℃、二種ビニル(HIV)は75℃程度ですが、MIケーブル(Mineral Insulated cable)は無機絶縁体と金属シースで構成されているため非常に高い耐熱性(常用250℃、短時間高温にも耐える)を有します。
解き方
- 各電線・ケーブルの最高許容温度(耐熱特性)を確認します。
- 600Vビニル絶縁電線(IV)およびVVFは60℃、二種ビニル絶縁電線(HIV)は75℃です。
- MIケーブル(無機絶縁ケーブル)は不燃性の無機絶縁体を用いており、250℃以上で使用可能な最も耐熱性に優れたケーブルであると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)の最高許容温度は75℃であり、MIケーブルには及びません。
- 選択肢 ロ不正解
- 600Vビニル絶縁電線(IV)の最高許容温度は60℃であり、耐熱性は高くありません。
- 選択肢 ハ正解
- MIケーブルは無機絶縁物(酸化マグネシウム)を絶縁体としたケーブルであり、250℃以上の耐熱性を持ち群を抜いて優れています。
- 選択肢 ニ不正解
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF等)の最高許容温度は60℃であり、耐熱性は高くありません。
覚えるポイント
- MIケーブル=無機絶縁ケーブル(耐熱性が極めて高い・250℃以上)
- IV・VVFの最高許容温度=60℃、HIV=75℃
間違えやすいところ
- 二種ビニル(HIV)の「耐熱性」という名称に惑わされてMIケーブルより高いと誤認するミス
出題の前提:JIS C 3604 等の電線規格
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事の種類と使用工具の組合せ
電気工事の施工方法 · 金属管工事 / パイプベンダ / 工具
電気工事の種類と、その工事に使用する工具との組合せで、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
各工事種別に応じた専用の切断・曲げ・ねじ切り工具が規定されています。金属管の曲げ加工にはパイプベンダ、金属管のねじ切りにはリード型ねじ切り器、硬質ポリ塩化ビニル管の切断には合成樹脂管用カッタが用いられます。
解き方
- 各選択肢に挙げられた工具の本来の用途を確認します。
- リード型ねじ切り器は金属管用、合成樹脂管用カッタはVE管用、パイプベンダは金属管曲げ用、ボルトクリッパは太い電線やボルト切断用です。
- 工事種別と工具の用途が正しく一致している「金属管工事とパイプベンダ」を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- リード型ねじ切り器は金属管(厚鋼電線管等)にねじを切る工具であり、合成樹脂管工事には使用しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂管用カッタは硬質ポリ塩化ビニル管等の切断に用いる工具であり、ライティングダクト工事用ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- パイプベンダは金属管を希望の角度に曲げるための工具であり、金属管工事の組合せとして適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- ボルトクリッパは太い電線やボルトなどを切断する工具であり、金属線ぴの切断には金切りのこなどを用います。
覚えるポイント
- パイプベンダ:金属管の曲げ加工
- リード型ねじ切り器:金属管のねじ切り
- 合成樹脂管用カッタ:合成樹脂管(VE管)の切断
間違えやすいところ
- 合成樹脂管を曲げるトーチランプと金属管用パイプベンダを取り違えるミス
出題の前提:第二種電気工事士 技能・筆記試験の施工工具基準
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相かご形誘導電動機の回転速度の計算
配線器具・材料・工具 · 誘導電動機 / 同期速度 / 回転速度 / 極数
極数6の三相かご形誘導電動機を周波数60Hzで使用するとき、最も近い回転速度 [min^-1] はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
交流誘導電動機の磁界が回転する同期速度Nsは、電源周波数f [Hz] と極数pによって Ns = 120f / p [min^-1] で表されます。実際の回転速度Nは同期速度よりすべり分だけ遅くなりますが、選択肢の中では同期速度に最も近い値が正解となります。
解き方
- 同期速度の計算式 Ns = 120 × f / p を適用します。
- 周波数f=60Hz、極数p=6を代入し、Ns = 120 × 60 / 6 = 1200 min^-1 を算出します。
- 誘導電動機の実回転速度は同期速度1200 min^-1よりわずかに低い程度であるため、選択肢から最も近い1200を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 600 min^-1は極数12のときの同期速度に相当し、極数6の場合の回転速度としては低すぎます。
- 選択肢 ロ正解
- 同期速度が120×60/6=1200 min^-1であり、実際の回転速度もこれに極めて近いため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 1800 min^-1は極数4のときの同期速度(120×60/4)であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 3600 min^-1は極数2のときの同期速度(120×60/2)であるため誤りです。
覚えるポイント
- 同期速度 Ns = 120f / p [min^-1]
- 60Hzで極数6のときの同期速度は1200 min^-1(極数2は3600、極数4は1800)
間違えやすいところ
- 同期速度の公式で分子の120と極数pを掛け算してしまうなどの計算ミス
- 50Hz用の計算(1000 min^-1)と混同するミス
出題の前提:電気工学理論(回転磁界・誘導機)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
直管LEDランプの特徴と使用上の注意点
配線器具・材料・工具 · 直管LEDランプ / 照明設備 / 蛍光灯器具
直管LEDランプに関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
直管LEDランプは蛍光灯と比べて省エネルギーで長寿命ですが、電源(制御装置)の内蔵/外付け、給電方式(片ピン給電、両側給電等)に多様な規格が存在します。不適合な蛍光灯器具にそのまま装着すると発煙・発火や器具破損の重大な危険があります。
解き方
- 直管LEDランプの特性および既存照明器具への適用条件に関する各選択肢を吟味します。
- 直管LEDランプは給電方式や安定器の有無により配線変更が必要な場合が多く、「すべての蛍光灯照明器具にそのまま使用できる」という記述が誤りであると特定します。
- 選択肢 イ正解
- 器具の点灯方式や配線方法に対応していないと発火・感電等の危険があり、そのまま使用できない器具が多いため「誤り」として正解です。
- 選択肢 ロ不正解
- 同じ明るさの蛍光灯に比べて発光効率が高く、消費電力が小さいため記述として正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電源(制御装置)がランプ内部に組み込まれた内蔵型と、外付けの電源ユニットを使用する非内蔵型が存在するため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 定格寿命は約40,000時間以上あり、一般の蛍光灯(約6,000~12,000時間)より長寿命であるため正しいです。
覚えるポイント
- 直管LEDランプは既存器具の配線変更(バイパス工事等)が必要な場合がある
- LEDランプは高効率(低消費電力)・長寿命
間違えやすいところ
- 口金が同じであればどの蛍光灯器具にもそのまま差し替え可能と思い込んでしまう誤解
出題の前提:日本照明工業会(JLMA)安全規格・電気設備技術基準
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
写真で識別する配線材料の名称(EM-EEF)
配線器具・材料・工具 · EM-EEF / エコ電線 / 耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
写真に示す材料の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧屋内配線で用いられるケーブルには、一般的なVVF(ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)と、環境配慮型で燃焼時に有害ガスが発生しにくいEM-EEF(エコマテリアル:ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形)があります。表面の色調や表示記号等から識別します。
解き方
- 写真のケーブル形状が平形(平たい形状)であることを確認し、丸形ケーブル(無機絶縁ケーブルやCV)を除外します。
- 拡大写真における絶縁体およびシースの質感や特有の外観から、エコマテリアル電線である「600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM-EEF)」であることを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 無機絶縁ケーブル(MIケーブル)は金属管(銅シース)に覆われた丸形ケーブルであり、写真の外観と異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)は通常の灰色のビニル外装であり、本問の写真に示す耐燃性ポリエチレン被覆とは異なります。
- 選択肢 ハ不正解
- 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVケーブル)は通常黒色の丸形シースであり、平形の本材料とは異なります。
- 選択肢 ニ正解
- 耐燃性ポリエチレンシースを持つ平形のエコ電線(EM-EEF)の写真であるため正しいです。
覚えるポイント
- EM-EEF:ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(エコ電線)
- VVF:ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
- CV:架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(丸形)
間違えやすいところ
- 形状が似ている通常のVVFケーブルとエコ電線(EM-EEF)を見分けられないミス
出題の前提:JIS C 3605 等の配線材料規格
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の鑑別(配線用遮断器・電動機保護兼用)
配線器具・材料・工具 · 配線用遮断器 / モーターブレーカ / 鑑別
写真に示す電気器具の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線用遮断器(MCCB)のうち電動機保護兼用のものは、電動機の始動時に流れる大きな始動電流ではトリップせず、運転中の過負荷電流や電路の短絡電流に対して確実に遮断する特性を持っています。外観には手動開閉用のハンドルがあり、テストボタン付きの漏電遮断器とは区別されます。
解き方
- 写真の機器外観を確認し、操作ハンドルおよび銘板の表示(「10A」「モータ保護兼用」等)を読み取ります。
- 漏電遮断器特有の漏電表示ボタンやテストボタンがなく、電磁開閉器のような電磁接触器部分もないことから、配線用遮断器(電動機保護兼用)であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 漏電警報器は電路の漏電を検知して警報を発する装置であり、手動開閉ハンドルを持つ写真の機器とは異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- 電磁開閉器は電磁接触器とサーマルリレーを組み合わせたものであり、写真の単体ブレーカ構造とは異なります。
- 選択肢 ハ正解
- 写真の器具はモータの始動電流に配慮された特性を持つ配線用遮断器(電動機保護兼用)です。
- 選択肢 ニ不正解
- 漏電遮断器には漏電テストボタンや漏電表示機構が設けられていますが、写真の機器にはそれらがありません。
覚えるポイント
- 銘板の「モータ保護兼用」表記とテストボタンの有無を確認して配線用遮断器と見分ける。
間違えやすいところ
- 漏電遮断器(ELB)と配線用遮断器(MCB)をテストボタンの有無で確認せずに見誤る。
出題の前提:電気設備技術基準及び電気機器の構造規格に基づく器具の識別判断。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
工具の鑑別(手動油圧式圧着器)
配線器具・材料・工具 · 工具 / 圧着工具 / 手動油圧式圧着器
写真に示す電気工事用工具の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
太い断面積の導線に圧着端子を取り付ける際、手動の手工具では十分な圧着荷重が得られないため、手動油圧ポンプ機構を内蔵した手動油圧式圧着器を使用します。先端のヘッド部に着脱式の圧着ダイスを備えているのが特徴です。
解き方
- 写真の工具先端(ヘッド)の形状を確認し、端子を挟み込んで押し潰す圧着ダイス機構があることを確認します。
- ハンドル操作部が手動の油圧ポンプレバーとなっている構造から、手動油圧式圧着器と特定します。
- 選択肢 イ正解
- 手動の油圧ポンプにより先端のダイスで端子を強力に圧着する手動油圧式圧着器です。
- 選択肢 ロ不正解
- 手動油圧式カッタは電線やケーブルを切断するための刃物状ヘッドを備えた工具です。
- 選択肢 ハ不正解
- ノックアウトパンチャは金属製キャビネット等に穴を開けるための刃とボルトを備えた工具です。
- 選択肢 ニ不正解
- 手動油圧式圧縮器は架空配電線等の圧縮接続スリーブを押し固める大型ダイスを持つ専用工具であり、写真のものとは異なります。
覚えるポイント
- 太い電線用端子を油圧で圧着する工具が手動油圧式圧着器である。
間違えやすいところ
- ケーブル切断用の手動油圧式カッタとヘッド形状を混同しないように注意する。
出題の前提:電気工事用工具の構造および用途に基づく鑑別判断。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
配線工事の種類と施設場所
電気工事の施工方法 · 屋内配線工事 / 施設場所 / ライティングダクト工事 / 合成樹脂管工事 / ケーブル工事
単相100V屋内配線の施設場所と工事の種類との施工の可否を示す表において、表中のa~fのうち「施工できない」ものを全て選んだ組合せとして、正しいものはどれか。 【表】 ・展開した場所で湿気の多い場所:合成樹脂管工事(CD管を除く) a、ケーブル工事 c、ライティングダクト工事 e ・点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所:合成樹脂管工事(CD管を除く) b、ケーブル工事 d、ライティングダクト工事 f
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気設備技術基準の解釈において、合成樹脂管工事(CD管除く)およびケーブル工事は展開場所・隠ぺい場所を問わず、乾燥・湿気の場所いずれにも施工できます。一方、ライティングダクト工事は開放構造であるため「乾燥した場所」に限定され、湿気の多い場所や水気のある場所には施工できません(点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所には一定条件下で施工可能)。
解き方
- 各工事種類の施設可能場所を確認します。合成樹脂管工事(CD管除く)とケーブル工事は a, b, c, d のすべての場所で施工可能です。
- ライティングダクト工事について検討します。湿気の多い場所(e)には施工できませんが、点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所(f)には施工可能です。
- したがって「施工できない」ものは e のみとなります。
- 選択肢 イ不正解
- aは展開した湿気の多い場所での合成樹脂管工事であり施工可能、fは点検できる隠ぺい乾燥場所のダクト工事で施工可能です。
- 選択肢 ロ正解
- ライティングダクト工事は湿気の多い場所(e)には施工できないため、施工不可はeのみです。
- 選択肢 ハ不正解
- bは点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所での合成樹脂管工事であり、問題なく施工できます。
- 選択肢 ニ不正解
- fの点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所におけるライティングダクト工事は施工可能です。
覚えるポイント
- ライティングダクト工事は乾燥した場所に限り施設できる(湿気・水気のある場所は不可)。
間違えやすいところ
- ライティングダクトが「点検できる隠ぺい場所(乾燥)」にも施工可能となった規定を忘れ、fも不可と誤認しやすい。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第156条(低圧屋内配線の施設場所等の制限)および第172条(ライティングダクト工事)。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
ケーブル工事の施工方法
電気工事の施工方法 · ケーブル工事 / 屈曲半径 / 支持点間距離 / 弱電流電線との離隔
低圧屋内配線工事(臨時配線工事の場合を除く)で、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事の施工方法として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
ケーブル工事における支持点間距離は造営材に沿って取り付ける場合原則2m以下(接触防護措置を施し垂直に取り付ける場合は6m以下)です。弱電流電線とは原則として接触しないように施設しなければならず同一管内に収めてはなりません。またコンクリート直埋設は認められません。曲げ半径は被覆損傷防止のため原則として仕上り外径の6倍以上(丸形ケーブル等で8倍とすることは安全側で適合)と規定されています。
解き方
- 選択肢イの支持点間距離を確認します。接触防護措置を施して垂直に取り付ける場合でも最大6m以下であるため、8mは不適切です。
- 選択肢ロを確認します。弱電流電線と低圧電線を同一管内に収めることは混触事故防止のため禁止されており不適切です。
- 選択肢ハを確認します。ケーブルをコンクリート壁内に直接埋設することは保守・保護上認められず不適切です。
- 選択肢ニを確認します。屈曲部の内側半径をケーブル外径の8倍(規定は6倍以上)とするのは基準を満たしており適切です。
- 選択肢 イ不正解
- 造営材の側面に沿って垂直に取り付ける場合の支持点間距離は最大6m以下であるため、8mは不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 低圧配線用ケーブルと弱電流電線を同一の管内に収めて施設することは認められていません。
- 選択肢 ハ不正解
- ケーブルをコンクリートの中に直接埋設して施工することは認められていません。
- 選択肢 ニ正解
- ケーブルの曲げ半径は外径の6倍以上(単心は8倍以上)必要であり、8倍にして曲げる施工は適切です。
覚えるポイント
- ケーブルの屈曲半径は原則として外径の6倍以上(安全側として8倍も適合)。
- ケーブル垂直配線の支持点間距離は最大でも6m以下。
間違えやすいところ
- 垂直取り付け時の支持点間距離上限(6m)と丸形ケーブルの屈曲半径基準(6倍以上)の数値を混同しやすい。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第164条(ケーブル工事)。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
金属管とアウトレットボックスの電気的接続
電気工事の施工方法 · 金属管工事 / アウトレットボックス / 接地接続 / ボンド線
金属管工事で金属管とアウトレットボックスとを電気的に接続する方法として、施工上、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
金属管工事において、金属管相互や管とボックス等を接続する場合は、電気的に完全に接続しなければなりません。ねじなし電線管やボックスとの接続部で十分な導通が得られない場合や接地接続を確実にするためには、専用の接地金具(パイプアースクリップ/アースバンド)を用いてボンド線(ボンディング線)で接続します。
解き方
- 金属管と金属製アウトレットボックスを「電気的に接続」するための施工方法を各図から比較します。
- 図ハでは、金属管外周に接地バンド(クランプ金具)を締め付け、そこからアースボンド線を引き出してボックスの接地ねじに圧着端子等で確実にねじ止め接続しています。
- したがって、電気的接続として最も確実で適切な施工はハとなります。
- 選択肢 イ不正解
- ボンド線による電気的接続が施されておらず、接触抵抗が生じる可能性があるため不十分です。
- 選択肢 ロ不正解
- ボックスに接地ねじ等があっても金属管側との間にボンド線が渡されておらず不適切です。
- 選択肢 ハ正解
- 金属管に取り付けた接地金具とボックスの接地端子をボンド線で強固に結んでおり最も適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属管とボックスの間にボンド線による電気的結合処置がなされておらず不適切です。
覚えるポイント
- 金属管とボックス間の完全な電気的導通にはボンド線(ボンディング)による接続を行う。
間違えやすいところ
- 機械的なねじ込み固定だけで電気的接続が完全であると誤認しないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第159条(金属管工事)。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
ケーブル工事における弱電流電線との接近・交差
電気工事の施工方法 · ケーブル工事 / 弱電流電線 / 離隔距離 / 隔壁
ケーブル工事による低圧屋内配線で、ケーブルと弱電流電線の接近又は交差する箇所がa~dの4箇所あった。a~dのうちから適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものはどれか。 a: 弱電流電線と交差する箇所で接触していた。 b: 弱電流電線と重なり合って接触している長さが3mあった。 c: 弱電流電線と接触しないように離隔距離を10cm離して施設していた。 d: 弱電流電線と接触しないように堅ろうな隔壁を設けて施設していた。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気設備技術基準の解釈第168条において、低圧屋内配線(ケーブル工事の場合)が弱電流電線等と接近または交差する場合は、「低圧屋内配線が弱電流電線等と接触しないように施設すること」、または「低圧屋内配線と弱電流電線等との間に堅ろうな絶縁性の隔壁を設けること」などが定められています。接触することは認められません。
解き方
- aおよびbを検討します。いずれも弱電流電線と「接触」しているため、基準に適合せず不適切です。
- cを検討します。接触しないように10cm離隔して施設しているため、適切です。
- dを検討します。接触しないように堅ろうな隔壁を設けて施設しているため、適切です。
- したがって、適切なものの組合せは「c, d」となります。
- 選択肢 イ不正解
- cも接触しないように離隔距離をとって施設されているため適切であり、dのみではありません。
- 選択肢 ロ正解
- c(非接触)およびd(堅ろうな隔壁設置)はいずれも基準を満たしており適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- bは弱電流電線と接触しているため不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- aおよびbは接触しているため不適切です。
覚えるポイント
- ケーブル工事と弱電流電線の接近・交差は「接触しないこと」が原則。
間違えやすいところ
- 金属管工事等の離隔距離(10cm以上、ただし隔壁等があれば可)とケーブル工事の規定(接触しないこと)を取り違えやすい。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第168条(低圧屋内配線と弱電流電線等との接近又は交差)。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
金属製可とう電線管工事の施工方法
電気工事の施工方法 · 金属製可とう電線管工事 / 2種金属製可とう電線管 / カップリング / 曲げ半径
低圧屋内配線の金属製可とう電線管(使用する電線管は2種金属製可とう電線管とする)工事で、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
金属製可とう電線管工事において、管の曲げ半径は内径の6倍以上とすること、管内には絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)を用いること、ボックス接続にはストレートボックスコネクタ等を用いることが定められています。異種管である金属管(鋼製電線管)との接続には専用の「コンビネーションカップリング」を用います。
解き方
- 各選択肢の施工基準を照合します。管の曲げ半径は内径の6倍以上とする規定があり、イは適切です。
- 管内に600Vビニル絶縁電線(OWを除く絶縁電線)を収めるのは規定通りであり、ロは適切です。
- ボックスとの接続にストレートボックスコネクタを使用するのは標準施工であり、ハは適切です。
- TSカップリングは硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)同士の接続継手です。金属製可とう電線管と金属管の接続には使用できないため、ニが不適切です。
- 選択肢 イ不正解
- 2種金属製可とう電線管の曲げ半径を管内径の6倍以上とすることは規定に合致しており適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 管内にはOWを除く絶縁電線(600Vビニル絶縁電線など)を収めるため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 管とアウトレットボックスの接続にストレートボックスコネクタを用いる施工は適切です。
- 選択肢 ニ正解
- TSカップリングは硬質ポリ塩化ビニル管相互の接続用であり、金属管との接続にはコンビネーションカップリングを用いる必要があるため不適切です。
覚えるポイント
- 可とう管と金属管の接続はコンビネーションカップリング、TSカップリングはVE管用。
間違えやすいところ
- TSカップリングを各種電線管共通のカップリングと勘違いしないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第160条(金属製可とう電線管工事)。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
測定器とその用途
検査・測定・法令 · 測定器 / 検電器 / 検相器 / 回路計 / 電力量計
低圧電路で使用する測定器とその用途の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気計測器にはそれぞれ固有の用途があります。検電器は充電の有無の確認、検相器は三相回路の相順確認、回転計(タコメータ)は電動機等の回転速度測定、絶縁抵抗計(メガー)は絶縁抵抗測定、回路計(テスタ)は電圧・電流・抵抗(低抵抗)の測定、電力計は瞬時電力の測定、電力量計は積算電力量(消費電力量)の測定に用いられます。
解き方
- 選択肢イを検討します。検電器は電路が充電状態にあるかどうかを確認する器具であり、正しい組合せです。
- 選択肢ロを検討します。三相回路の相順を確認するのは検相器であり、回転計は電動機軸等の回転速度を測る機器のため誤りです。
- 選択肢ハを検討します。絶縁抵抗測定には高電圧を印加できる絶縁抵抗計(メガー)を用います。回路計は通常の抵抗測定用であり誤りです。
- 選択肢ニを検討します。消費電力量(積算量)の測定には電力量計を用います。電力計は瞬時電力を測定するため誤りです。
- 選択肢 イ正解
- 検電器は電路の充電の有無を音や光等で確認するための機器であり正しい組合せです。
- 選択肢 ロ不正解
- 三相回路の相順確認に用いるのは検相器です。回転計は回転速度を測る計器です。
- 選択肢 ハ不正解
- 絶縁抵抗測定に用いるのは絶縁抵抗計(メガー)です。回路計(テスタ)では高圧を印加した絶縁測定はできません。
- 選択肢 ニ不正解
- 消費電力量の測定には電力量計を用います。電力計は有効電力[W]を測定する計器です。
覚えるポイント
- 検電器=充電の有無確認、検相器=相順確認、絶縁抵抗計=絶縁測定、電力量計=電力量測定。
間違えやすいところ
- 電力計(W)と電力量計(W・h)、検相器と回転計を名前の類似から混同しやすい。
出題の前提:低圧電気設備の検査・測定方法及び各計測器の仕様規格。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電路の絶縁抵抗値の基準
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁抵抗 / 対地電圧 / 開閉器区分
電気使用場所の開閉器又は過電流遮断器で区切られる低圧電路における、使用電圧区分に応じた電路相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗の最小値について、表中の空欄 (A)、(B) 及び (C) に当てはまる数値 [MΩ] の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。 【使用電圧区分と絶縁抵抗値】 ・300V以下で対地電圧150V以下の場合:(A) [MΩ] ・300V以下でその他の場合:(B) [MΩ] ・300Vを超える場合:(C) [MΩ]
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧電路の絶縁性能を確保するため、電路の使用電圧および対地電圧の大きさに応じて維持すべき絶縁抵抗の最小値が規定されています。電圧が高くなるほど漏えい電流による危険性が増すため、要求される基準値は厳しく設定されます。
解き方
- 使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の場合(単相100Vや単相3線式100/200Vなど)の最小絶縁抵抗値は0.1MΩであることを確認します。
- 使用電圧が300V以下でその他の場合(三相3線式200Vなど)の最小絶縁抵抗値は0.2MΩであることを確認します。
- 使用電圧が300Vを超える場合(三相400Vなど)の最小絶縁抵抗値は0.4MΩであることを確認し、(A)=0.1、(B)=0.2、(C)=0.4の組合せを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- (C)が0.3MΩとなっており誤りです。300Vを超える低圧電路の基準値は0.4MΩ以上です。
- 選択肢 ロ正解
- (A)0.1MΩ、(B)0.2MΩ、(C)0.4MΩの数値組合せが法令の基準と完全に一致しています。
- 選択肢 ハ不正解
- (A)が0.2MΩ、(B)が0.3MΩとなっており誤りです。対地電圧150V以下の基準は0.1MΩ以上です。
- 選択肢 ニ不正解
- (A)が0.2MΩ、(B)が0.4MΩ、(C)が0.6MΩとなっており、各区分いずれの数値も誤りです。
覚えるポイント
- 低圧電路の絶縁抵抗基準値は「0.1MΩ、0.2MΩ、0.4MΩ」の3段階で倍増していく数値として暗記します。
間違えやすいところ
- 単相3線式200V電路の対地電圧は中性線接地により100Vとなるため、0.2MΩではなく0.1MΩの区分になる点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第58条(低圧電路の絶縁抵抗)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
直読式接地抵抗計による測定極の配置
検査・測定 · 接地抵抗計 / 補助接地極 / 測定方法
直読式接地抵抗計を用いて接地抵抗を測定する場合、被測定接地極Eに対する2つの補助接地極P(電圧用)及びC(電流用)の配置として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
接地抵抗計は、被測定極Eと電流補助極Cの間に測定電流を流し、極Eと電圧補助極Pの間の電位差を測ることで抵抗を算出します。電位分布の干渉を防ぎ正確に測定するため、E・P・Cを一直線上に等間隔(通常10m程度)で配置する必要があります。
解き方
- 接地抵抗計の3端子(E:接地極、P:電圧補助極、C:電流補助極)の役割を確認します。
- 被測定接地極Eから遠方に向けて電流を流すため、最も外側にC極、中間にP極を配置する「E-P-C」の並び順であることを確認します。
- 各電極間の適切な離隔距離として、一直線上にそれぞれ約10mずつ離す配置(ロ)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- P極がE極とC極の中央に挟まれており、端子配置順がE-P-Cの順になっていないため不適切です。
- 選択肢 ロ正解
- 被測定接地極EからP、Cの順で一直線上に並び、相互の離隔距離が10mずつ確保されているため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 配置順がE-C-Pとなっており、電流極と電圧極の順序が逆であるため正確な測定ができません。
- 選択肢 ニ不正解
- P極とC極が一直線上になく、互いに接近(2m)して電位干渉を起こすため不適切です。
覚えるポイント
- 接地抵抗計の配置順は「E(Earth)- P(Potential/電圧)- C(Current/電流)」の順に一直線10m間隔と覚えます。
間違えやすいところ
- P極(電圧)とC極(電流)の順序を取り違えてE-C-Pにしてしまう間違いに注意してください。
出題の前提:JIS C 1304 接地抵抗計および内線規程・実務測定要領
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
単相交流回路の計器(電圧計・電流計・電力計)の接続
配線設計・計測 · 電圧計 / 電流計 / 電力計 / 計器接続
単相交流電源から負荷に至る回路において、電圧計(V)、電流計(A)、電力計(W)の結線方法として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
計器を正しく動作させる基本原則として、電流を測定する電流計(および電力計の電流コイル)は内部抵抗が極めて小さいため回路に「直列」に挿入します。一方、電圧を測定する電圧計(および電力計の電圧コイル)は内部抵抗が極めて大きいため回路に「並列」に接続します。
解き方
- 各計器の基本接続方式を確認します(電流計Aは直列、電圧計Vは並列、電力計Wは電流コイルが直列・電圧コイルが並列)。
- 選択肢の回路図において、電流計Aが負荷への線路に直列に入っているかを確認します(ハは並列接続のため誤り)。
- 電圧計Vが線路間に並列接続されているかを確認します(ロ、ハは直列に接続されている部分があり誤り)。
- 電力計Wの結線を確認し、電流端子側が線路に直列、電圧端子側が線路間に並列に正しく接続されている「ニ」を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 電流計Aが電力計Wより電源側の主回路に直列に入っていますが、電力計の電圧端子が電流計通過前の電圧を測定する構成等になっておらず、結線図上の計器配置が正しくありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 電流計Aが負荷と並列に接続されており、短絡状態となって電流計が破損する危険があるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電流計Aが電源間に並列接続されて短絡事故となり、かつ電圧計Vが線路に直列挿入されているため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 電圧計Vが線路間に並列、電流計Aが線路に直列、電力計Wの電流端子が直列・電圧端子が並列に正しく接続されています。
覚えるポイント
- 「電流計は直列、電圧計は並列、電力計は直列(電流)と並列(電圧)の両方」を確実に覚えます。
間違えやすいところ
- 電力計(W)の4端子のうち、太線で描かれる電流端子と細線の電圧端子の直列・並列の区別を混同しないようにしてください。
出題の前提:電気設備技術基準・電気計測の基本結線
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士の資格を要する作業
法令 · 電気工事士法 / 軽微な作業 / 一般用電気工作物
電気工事士法において、一般用電気工作物の工事又は作業のうち、電気工事士でなければ従事できないもの(資格が必要な作業)はどれですか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気工事士法では感電や火災等の安全を担保するため、電気工作物の施工に従事できる人を電気工事士に限定しています。ただし、軽微な作業(コードやプラグの接続、小勢力回路、暗きょ等の土木作業など)は電気工事士でなくても施工可能と定められています。
解き方
- 電気工事士法施行令および施工規則に定められた「軽微な作業」(資格不要)と「電気工事の範囲」(資格必要)を比較します。
- 配電盤の造営材への取り付けは、固定不良や脱落による火災等の重大な危険があるため、電気工事士の独占業務です。
- 差込み接続器へのコード接続、土木的な暗きょの設置、二次側36V以下の小勢力回路配線は軽微な作業(資格不要)に該当することを確認し、ロを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 差込み接続器(コンセントプラグ等)にコードを接続する作業は「軽微な作業」に該当し、電気工事士の資格は不要です。
- 選択肢 ロ正解
- 配電盤を造営材に取り付ける作業は電気工事の範囲に含まれ、電気工事士でなければ従事できません。
- 選択肢 ハ不正解
- 地中電線用の管や暗きょを設置する作業は電気設備の付帯土木工事とみなされ、電気工事士の資格は不要です。
- 選択肢 ニ不正解
- 二次電圧が36V以下の小型変圧器の二次側配線工事は「軽微な作業(小勢力回路)」に該当し、資格不要です。
覚えるポイント
- 配電盤の造営材への取り付けは電気工事士の資格が必要ですが、開閉器の枠への取り付け等は資格不要とされる場合があるため区別して覚えます。
間違えやすいところ
- 地中電線の敷設自体は電気工事士が必要ですが、「暗きょや管の設置(溝掘りや配管埋設のみ)」は資格不要である点を取り違えやすいです。
出題の前提:電気工事士法施行令第1条および電気工事士法施行規則第2条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
特定電気用品の判別
法令 · 電気用品安全法 / 特定電気用品 / 配線器具
電気用品安全法の適用を受ける次の電気用品のうち、「特定電気用品」(ひし形PSEマークの対象)に該当するものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気用品安全法では、構造や使用状況から見て火災や感電などの危険・障害の発生するおそれが多いものを「特定電気用品」(ひし形PSE)とし、登録検査機関による適合性検査を義務付けています。それ以外の一般的な電気用品は「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に分類されます。
解き方
- 各品目の電気用品安全法における分類を確認します。
- 配線用遮断器(定格電流100A以下)は特定電気用品(ひし形PSE)に該当することを確認します。
- 換気扇、金属製電線管、電気ストーブはいずれも「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に該当することを確認し、イを選択します。
- 選択肢 イ正解
- 定格電流100A以下の配線用遮断器は過電流保護を行う重要器具であり、特定電気用品(ひし形PSE)に該当します。
- 選択肢 ロ不正解
- 換気扇(電動力応用機械器具)は「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に該当します。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属製電線管は「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に該当します。
- 選択肢 ニ不正解
- 電気ストーブ(電熱器具)は「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に該当します。
覚えるポイント
- 特定電気用品(ひし形PSE)の代表例:配線用遮断器、漏電遮断器、コード、差込みプラグ、コンセント、タイムスイッチなど。
間違えやすいところ
- 電気ストーブなどの発熱器具は危険そうに見えるため特定電気用品と勘違いしやすいですが、特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)です。
出題の前提:電気用品安全法施行令別表第一(特定電気用品)および別表第二
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用電気工作物の適用範囲
法令 · 電気事業法 / 一般用電気工作物 / 自家用電気工作物 / 小出力発電設備
次の低圧受電の設備のうち、一般用電気工作物の適用を受けないもの(自家用電気工作物となるもの)はどれですか。ただし、発電設備は電圧600V以下で、同一構内に設置するものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧受電(受電電力50kW未満)であっても、構内に小出力発電設備の範囲を超える発電設備を設置すると、設備全体が「自家用電気工作物」となります。小出力発電設備の基準上限は、太陽電池:50kW未満、風力:20kW未満、燃料電池:10kW未満(改正在),内燃力:10kW未満です。
解き方
- 低圧受電(50kW未満)であること、および小出力発電設備の容量上限を確認します。
- 小出力発電設備の上限:太陽電池50kW未満、風力20kW未満、燃料電池10kW未満、内燃力10kW未満。
- 選択肢イの非常用内燃力発電設備は出力15kWであり、10kW未満の小出力発電設備の基準を超えているため、自家用電気工作物となります。
- ロ(太陽光10kW+風力5kW)、ハ(燃料電池5kW)、ニ(太陽光15kW)はすべて小出力発電設備の範囲内であり、一般用電気工作物に該当することを確認します。
- 選択肢 イ正解
- 内燃力発電設備の小出力発電設備の限度は出力10kW未満であるため、15kWを設置した場合は自家用電気工作物となり、一般用電気工作物の適用を受けません。
- 選択肢 ロ不正解
- 太陽電池(50kW未満)および風力(20kW未満)の合計出力が合算基準を満たし、低圧受電のため一般用電気工作物です。
- 選択肢 ハ不正解
- 受電電力45kW(50kW未満)かつ燃料電池5kW(10kW未満)であり、一般用電気工作物に該当します。
- 選択肢 ニ不正解
- 太陽電池発電設備の小出力基準は50kW未満であるため、15kWは該当し、低圧受電のため一般用電気工作物です。
覚えるポイント
- 小出力発電設備の容量上限:太陽光50kW未満、風力20kW未満、水力20kW未満、燃料電池10kW未満、内燃力10kW未満。
間違えやすいところ
- 内燃力発電設備の基準(10kW未満)を太陽光発電(50kW未満)と同じと混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気事業法施行規則第48条(一般用電気工作物の範囲)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図図記号の機器名称(チャイム)
配線図 · 配線図記号 / 警報・呼出装置 / チャイム
配線図の①で示す図記号の機器の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」において、警報・呼び出し装置は形状により明確に規定されています。円の中に縦2本線が「チャイム」、塗りつぶした半円に棒が「ベル」、上部が開いたラッパ型や円に斜線等が「ブザー」など、それぞれの記号が区別されています。
解き方
- 配線図中の①で指示されている玄関付近の図記号を確認します。
- 図記号は円の中に2本の縦平行線が描かれていることを確認します。
- この記号は「チャイム」を示すJIS配線用図記号であるため、選択肢イを選択します。
- 選択肢 イ正解
- 円の中に平行な縦2本線を配置した図記号はチャイムを示しており正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- タイムスイッチの図記号は、スイッチの黒丸「●」の傍記に「TS」と記載するものです。
- 選択肢 ハ不正解
- ベルの図記号は、半円(または円)に突起・打棒がついた形状で表されます。
- 選択肢 ニ不正解
- ブザーの図記号は、ラッパのような半円または長方形に開口部がある形状等で表されます。
覚えるポイント
- 円の中に2本の縦線は「チャイム(音板を叩くイメージ)」と視覚的に覚えます。
間違えやすいところ
- ベル(打鈴機)やブザーの図記号と混同しやすいため、音響機器ごとのシンボルの違いを整理しておきましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号(警報・表示・呼出設備)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
小勢力回路で使用できる最大電圧
配線設計・電気設備技術基準 · 小勢力回路 / チャイム用変圧器 / 最大電圧
配線図の②で示す部分(チャイム用小型変圧器の二次側回路)のような小勢力回路で使用できる電圧の最大値 [V] として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
小勢力回路とは、チャイム、ブザー、インターホン等に電気を供給するための小型変圧器の二次側回路などを指します。人体への感電の危険性が極めて低いため配線方法の規制が緩和されていますが、その使用電圧の上限は安全上「最大60V以下」と厳格に定められています。
解き方
- 配線図の②は、チャイム用の押しボタンと変圧器を結ぶ小勢力回路であることを確認します。
- 電気設備技術基準の解釈第181条における小勢力回路の最大使用電圧の規定(60V以下)を確認します。
- 選択肢の中から最大値である「60V」(ニ)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 24Vではありません。小勢力回路の許容される最大使用電圧は60Vです。
- 選択肢 ロ不正解
- 30Vではありません。小勢力回路の区分電圧として30V以下などがありますが、使用できる電圧の最大値は60Vです。
- 選択肢 ハ不正解
- 48Vではありません。法令で定められた最大使用電圧は60Vです。
- 選択肢 ニ正解
- 電気設備技術基準の解釈第181条に基づき、小勢力回路で使用できる電圧の最大値は60Vです。
覚えるポイント
- 小勢力回路の最大電圧は「60V」。二次側電圧区分(15V以下、30V以下、60V以下)の最上限値です。
間違えやすいところ
- 電気工事士法施行令の軽微な作業における「36V以下」という数値と混同しないように注意してください。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第181条(小勢力回路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
幹線ケーブルの種別識別
配線図 · 配線設計 / CVTケーブル / ケーブルの種類
配線図の③で示す部分において、引き込み開閉器周辺から分電盤へ配管布設される低圧ケーブルの名称として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
CVTはCrosslinked polyethylene insulated Vinyl sheathed cable Triplex typeの略称であり、単心の架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を3本より合わせたトリプレックス形低圧ケーブルを指します。放熱性が良く許容電流が大きい特徴があります。
解き方
- 配線図の③が示す配線表記「600V CVT14 E5.5 (PF36)」を確認する。
- 記号「CVT」が架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの単心3本より線(トリプレックス)であることを同定する。
- 選択肢 イ不正解
- 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形はVVRと表記されるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- CVTは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの単心3本より線を示すため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形はVVFと表記されるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 単にCVと表記される場合は丸形多心または単心を示し、CVTは「単心3本のより線」を指すため不十分です。
覚えるポイント
- CVTは単心3本より合わせの架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
間違えやすいところ
- CV(丸形シース内に心線が収まるタイプ)とCVT(単心をより合わせたタイプ)の違いを混同しやすいので注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 / JIS C 3605
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
点滅器の図記号と機能
配線図 · 配線図記号 / 位置表示灯内蔵スイッチ / ほたるスイッチ
配線図の④で示す図記号の器具の種類として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
点滅器(スイッチ)の図記号は黒丸(●)で表され、付加機能がある場合はアルファベットが傍記されます。「H」は位置表示灯内蔵(ほたるスイッチ)、「L」は確認表示灯内蔵(パイロットランプ内蔵スイッチ)、「D」は遅延スイッチを表します。
解き方
- 配線図の④で示されているスイッチの図記号を確認すると、黒丸に傍記「H」が付されている。
- 傍記記号「H」が位置表示灯内蔵(ほたるスイッチ)であることを特定する。
- 選択肢 イ正解
- 黒丸に「H」の傍記は位置表示灯を内蔵する点滅器(ほたるスイッチ)を示すため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 確認表示灯を内蔵する点滅器の傍記記号は「L」であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 熱線式自動スイッチの図記号傍記は「A」であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 遅延スイッチの図記号傍記は「D」であるため誤りです。
覚えるポイント
- ●Hは位置表示灯内蔵スイッチ、●Lは確認表示灯内蔵スイッチ
間違えやすいところ
- 位置表示灯(H: ほたる)と確認表示灯(L: パイロットランプ)の記号を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセントの極配置(刃受)
配線図 · コンセントの刃受形状 / 単相200V / 定格20A 250V接地極付
配線図の⑤で示すコンセントの極配置(刃受)として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧用コンセントの刃受形状は電圧および定格電流ごとにJIS規格で定められており、誤挿入を防止する形状になっています。単相250V用では刃受が水平方向(タンデム形やエルバー形)になり、20A 250V接地極付は片側が逆L字のエルバー形受刃と丸い接地極受刃の組み合わせになります。
解き方
- 配線図の⑤に示されたコンセントの傍記記号「20A 250V E」を確認する。
- 定格20A 250V 接地極付コンセントの刃受配置がエルバー形(逆L字と水平棒)+接地極である形状を選択肢から特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 縦に平行な2本と接地極の配置は、125V 15A 接地極付コンセントの刃受形状であるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 片側が逆L字、もう片側が水平棒で下部に接地極穴がある形状は、20A 250V 接地極付コンセントの極配置として正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 片側がT字形、もう片側が縦棒と接地極穴の配置は、125V 15A/20A 兼用接地極付コンセントの刃受形状であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 円弧状の刃受配置は引掛形コンセントのものであるため誤りです。
覚えるポイント
- 125V用は刃受が縦方向、250V用は横方向(20A 250Vはエルバー形)
間違えやすいところ
- 15A 250V(両側が横棒のタンデム形)と20A 250V(片側がL形のエルバー形)を混同しやすい。
出題の前提:JIS C 8303 配線用差込接続器
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ルームエアコン室外機の図記号傍記
配線図 · 配線図記号 / ルームエアコン / 室外機傍記
配線図の⑥で示す部分はルームエアコンの屋外ユニットである。その図記号の傍記表示として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
配線図記号において、ルームエアコン(RC)の屋内ユニット(室内機)には「I」(Indoor)、屋外ユニット(室外機)には「O」(Outdoor)を傍記表示します。
解き方
- ルームエアコンの屋外ユニット(室外機)を表す配線図記号の規格を確認する。
- 屋外ユニットの傍記表示は英語のOutdoorに由来する「O」であることを選択する。
- 選択肢 イ正解
- 屋外ユニット(室外機)を表す傍記記号は「O」であるため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 「B」は配線用遮断器やベル等に用いられる記号であり誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 「I」は室内機(屋内ユニット、Indoor unit)を表す傍記記号であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 「R」はリモコンリレーや整流器などに用いられる記号であり誤りです。
覚えるポイント
- 室内機は「I」(Indoor)、室外機は「O」(Outdoor)
間違えやすいところ
- 室内機(I)と室外機(O)のアルファベットを逆に覚えてしまわないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路用配線用遮断器の定格電流
配線図 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / 定格電流
配線図の⑦で示す機器(分電盤内の分岐開閉器)の定格電流の最大値[A]として、適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
住宅などの屋内低圧分岐回路において、一般照明や一般コンセント回路用として施設される分岐配線用遮断器(MCB)の定格電流は、電線の太さ(VVF 1.6mmなど)との協調により通常20A(20A配線用遮断器)が用いられます。
解き方
- 分電盤結線図の⑦で示される記号が分岐回路用の配線用遮断器「B」であることを確認する。
- 一般分岐回路(100V回路)を保護する配線用遮断器の定格電流の標準値が20Aであることを導く。
- 選択肢 イ不正解
- 分岐回路用配線用遮断器の標準的な定格電流は20Aであり、15Aではないため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 分岐回路の配線用遮断器として施設される定格電流の最大値は20Aであるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 30Aの配線用遮断器を用いる分岐回路では電線太さやコンセント定格が異なり、一般の分岐回路遮断器としては不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 40Aは幹線用など大容量回路用の遮断器定格であり、一般的な分岐回路用としては不適切です。
覚えるポイント
- 一般住宅の屋内分岐回路用配線用遮断器の定格電流は20A
間違えやすいところ
- 主幹ブレーカー(60A等)と分岐ブレーカー(20A)の数値を混同しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電路と大地間の絶縁抵抗の最小値
配線図 · 電気設備技術基準 / 絶縁抵抗 / 対地電圧 / 単相3線式
配線図の⑧で示す部分(単相3線式電路から供給される200V回路)の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]として正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気設備の技術基準において、電路の使用電圧と対地電圧に応じて絶縁抵抗値の最小値が定められています。対地電圧150V以下の場合は0.1MΩ以上、対地電圧150Vを超える300V以下の場合は0.2MΩ以上です。単相3線式100/200V電路の対地電圧は、中性線が接地されているため100V(150V以下)となります。
解き方
- ⑧の回路が単相3線式100/200V電路に接続された200V分岐回路であることを確認する。
- 単相3線式電路の中性線接地により、200V回路であっても対地電圧は100V(150V以下)であることを確認する。
- 対地電圧150V以下の電路に要求される絶縁抵抗の最小値が0.1MΩであることを導く。
- 選択肢 イ正解
- 単相3線式電路の対地電圧は150V以下(100V)であるため、絶縁抵抗値の許容される最小値は0.1MΩとなり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 0.2MΩは対地電圧が150Vを超える電路(三相3線式200V電路など)に適用される基準であるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 0.4MΩは使用電圧が300Vを超える低圧電路に適用される基準であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.0MΩは新設時の目安等で用いられることはあるが、技術基準上の最小許容値ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式100/200V電路は200V回路でも対地電圧100Vなので絶縁抵抗基準は0.1MΩ以上
間違えやすいところ
- 回路の使用電圧が200Vであることから対地電圧150V超と即断し、0.2MΩを選んでしまうミスが多い。
出題の前提:電気設備技術基準 第58条 / 電気設備の技術基準の解釈 第14条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コード吊り照明器具の使用コードと最小断面積
配線図 · コード吊り器具 / 耐熱性コード / 最小断面積 / 白熱電球
配線図の⑨で示す器具にコード吊りで白熱電球を取り付ける場合、使用できるコードと最小断面積の組合せとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
白熱電球を取り付ける吊り下げ灯(ペンダント)には、電球の熱による絶縁被覆の劣化を防ぐため耐熱性に優れたコード(丸打ちゴムコード、袋打ちゴムコードなど)を使用する必要があります。ビニルコード類は耐熱性が劣るため白熱電球のコード吊りには使用禁止です。また、吊り下げ時の機械的強度を確保するため最小断面積は0.75mm2以上と定められています。
解き方
- 対象が「コード吊りで白熱電球を取り付ける器具」であることを確認し、耐熱性のあるゴムコードが必要であることを把握する(ビニル系コードは除外)。
- コードの導体最小断面積が0.75mm2以上であることを確認し、0.5mm2の選択肢を除外する。
- 条件を満たす「丸打ちゴムコード 0.75 mm2」を選定する。
- 選択肢 イ不正解
- ビニルコードは耐熱性が不足するため白熱電球のコード吊りには使用できず誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- ビニルキャブタイヤコードも耐熱性が不十分なため白熱電球のコード吊りには適さず誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 丸打ちゴムコードは耐熱性があり、断面積0.75mm2以上を満たしているため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 袋打ちゴムコードは耐熱性を満たすが、最小断面積が0.75mm2未満(0.5mm2)であるため誤りです。
覚えるポイント
- 白熱電球のコード吊りは耐熱ゴムコード(丸打ち・袋打ち)で最小断面積0.75mm2以上
間違えやすいところ
- 太さだけで判断してビニルコードを選んだり、ゴムコードでも細い0.5mm2を選んでしまわないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第187条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐配線の最少電線心線数
配線図 · 配線設計 / 心線数 / 単極スイッチ配線
配線図の⑩で示す部分(洋室の天井引掛シーリング器具から壁付スイッチに至る配線)の最少電線本数(心線数)として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
単極スイッチ1個により負荷(照明器具1箇所)を点滅させる回路において、スイッチへ配線される電線は「電源の非接地側電線」と「スイッチから器具へ向かう点滅線(返り線)」の合計2本が必要十分な最少本数(心線数2)となります。
解き方
- 平面図上で⑩の配線箇所を確認すると、洋室の照明器具「チ」から壁面の単極スイッチ「● チ」の間を結ぶ配線である。
- 単極スイッチの制御に必要な心線数は、電源非接地側線とスイッチ返り線の計2本であることを導く。
- 選択肢 イ正解
- 単極スイッチを1個接続するために必要な電線本数(心線数)は2本であるため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 3路スイッチの配線やコンセント送りがある場合は3本必要ですが、単極スイッチのみへの配線では2本で足りるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 4路スイッチ回路や複数回路の送りがなければ4本は不要であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 単極スイッチ1個の接続に対して5本は過剰であり誤りです。
覚えるポイント
- 単極スイッチ1個へ接続する配線は2心(非接地側線+スイッチ返り線)
間違えやすいところ
- ジョイントボックス間の配線と混同して3本以上と誤算しないよう、矢印が器具と単極スイッチ間を指していることを確認する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 / 屋内配線設計標準
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
チャイム用変圧器の図記号と機器写真の判別
配線図 · 図記号 / 小勢力回路 / チャイム用変圧器
配線図の⑪で示す図記号の機器として、正しいものを写真から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
交流100Vを小勢力回路用の二次側電圧(通常30V以下または60V以下)へ降圧するチャイム用変圧器は、図記号で重なり合う2つの円(変圧器記号)で表されます。
解き方
- 配線図15頁の⑪の位置を確認し、玄関チャイムの押しボタンから接続されている変圧器の図記号を読み取ります。
- 選択肢の写真から、小形変圧器(チャイムトランス)に該当するハを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- イの写真は24時間式のタイムスイッチ(ダイヤルタイマー)であり、図記号⑪とは異なります。
- 選択肢 ロ不正解
- ロの写真は端子台付きの警報電源装置であり、図記号⑪のチャイム用変圧器ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- ハの写真は一次側100Vを二次側小勢力電圧に降圧する露出形のチャイム用変圧器であり、図記号⑪に合致します。
- 選択肢 ニ不正解
- ニの写真はプラグイン式のソリッドステートタイマ(遅延リレー)であり、チャイム用変圧器ではありません。
覚えるポイント
- チャイム用変圧器の図記号は交差する2つの円(変圧器)
間違えやすいところ
- タイムスイッチのTS記号やタイマ器具と混同しないように注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈およびJIS C 0303構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂製可とう電線管(PF管)工事で使用しない材料・工具の判別
配線図 · 管工事材料 / PF管工事 / 材料選定
配線図の⑫で示す部分の工事において、使用されることのないものを写真から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
合成樹脂製可とう電線管(PF管)は可とう性があるため曲げ配管に継手ベンドを必要とせず、金属管用のノーマルベンドを使用することはありません。
解き方
- 配線図15頁の⑫の表記「600V CVT14 E5.5 (PF36)」から、管の種類がPF管(内径36mm)、電線がCVT14mm²、接地線が5.5mm²であることを確認します。
- 接地極を埋設するためにアース棒(ニ)とアース線(ハ)、配管材としてPF管(イ)を使用しますが、金属管用継手であるノーマルベンド(ロ)は不要です。
- 選択肢 イ不正解
- 設計図面で「PF36」と指定されているため、合成樹脂製可とう電線管(PF管)は直接使用されます。
- 選択肢 ロ正解
- ロは鋼製電線管用のノーマルベンド(金属管用エルボ)であり、可とう性のあるPF管工事には使用されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地線として「E5.5」が指定されており、緑色のビニル絶縁電線(IV線)は使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地線を大地に接続するためのリード線付き接地棒(アース極)として工事に使用されます。
覚えるポイント
- PF管工事では可とう管自体を曲げられるためノーマルベンドは使用しない
間違えやすいところ
- 金属管工事の継手部材と合成樹脂管工事の部材を混同しないようにする
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第156条・第158条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
直管形照明器具の図記号と外観の判別
配線図 · 図記号 / 照明器具 / 直管蛍光灯
配線図の⑬で示す図記号の器具として、正しいものを写真から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図において、直管形蛍光灯や直管LEDなどの長形照明器具は細長い長方形の図記号で表され、丸形の白熱灯・丸形器具記号と明確に区別されます。
解き方
- 配線図15頁の脱衣室天井にある⑬の図記号が細長い長方形(直管形器具)であることを確認します。
- 選択肢の写真から、直管形ランプを取り付ける長尺の直付照明器具(ニ)を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- イは丸形の埋込形ダウンライトであり、図記号は白丸に「DL」などの傍記で示されます。
- 選択肢 ロ不正解
- ロは丸形の天井直付シーリングライトであり、細長い長方形記号とは一致しません。
- 選択肢 ハ不正解
- ハは壁面に取り付けるブラケットライトであり、図記号は半丸(壁付器具)で示されます。
- 選択肢 ニ正解
- ニは天井直付形の直管形照明器具(蛍光灯・LED用)であり、細長い長方形の図記号⑬と一致します。
覚えるポイント
- 細長い長方形の図記号は直管形蛍光灯・LED照明器具を表す
間違えやすいところ
- 丸形の引掛シーリングやダウンライトと図記号の形状を取り違えないようにする
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセントの電圧および極性確認用測定器の組合せ
配線図 · 検査・測定 / テスタ / 検電器 / 極性確認
配線図の⑭で示すコンセントの電圧と極性を確認するための測定器の組合せとして、正しいものを写真から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
屋内配線の竣工検査において、コンセントの端子間電圧測定には回路計(交流電圧計機能)を用い、対地電圧や極性(接地側と非接地側の判定)の確認には検電器を用います。三相の相回転を調べる検相器や、漏電の有無を調べる絶縁抵抗計はこれに該当しません。
解き方
- ⑭のコンセント(単相200V接地極付)の電圧測定に必要な測定器が回路計(テスタ)であることを把握します。
- 極性(充電・非接地側端子)の確認に必要な測定器が検電器であることを確認し、回路計と検電器のセットである写真ロを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 検相器は三相交流回路の相順(回転方向)を調べる測定器であり、単相回路の極性確認には使用できません。
- 選択肢 ロ正解
- 回路計(テスタ)で交流電圧を測定し、検電器によって充電極(非接地側)を確認できるため正しい組合せです。
- 選択肢 ハ不正解
- 絶縁抵抗計は電路の絶縁状態を測定する機器であり、検相器とともに電圧や極性の測定には適しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 絶縁抵抗計はメガオーム単位の絶縁抵抗を測定する機器であり、受電状態での電圧測定には使用できません。
覚えるポイント
- コンセントの電圧測定は回路計(テスタ)、極性(非接地側)確認は検電器
間違えやすいところ
- 検相器を単相回路の極性測定器と誤認しないように注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第14条・電気工事施工要領
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式200V分岐回路用遮断器の選定
配線図 · 配線用遮断器 / 単相3線式200V / 2P2E
配線図の⑮で示す図記号の機器として、正しいものを写真から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式100/200V配線において、200Vの分岐回路には両極ともに電圧線(非接地側電線)が接続されるため、両極に過電流保護素子を備えた2極2素子(2P2E)の配線用遮断器(B)を取り付ける必要があります。
解き方
- 分電盤結線図15頁の⑮を確認すると、記号が「B」(配線用遮断器)で回路電圧が「200V」となっています。
- 漏電遮断器(BE)ではなく配線用遮断器(B)であり、かつ200V用として両極保護できる2P2E(2極2素子)仕様の写真ハを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- イは2P1E(110V用・1極素子)の配線用遮断器であり、200V回路には過電流素子が不足するため使用できません。
- 選択肢 ロ不正解
- ロは漏電遮断器(BE)であり、図記号で「B」と示されている配線用遮断器とは異なります。
- 選択肢 ハ正解
- ハは2P2E(110/220V対応・2極2素子)の配線用遮断器であり、単相200V分岐回路「B」として適正です。
- 選択肢 ニ不正解
- ニは100V用の2P1E漏電遮断器であり、記号「B」の200V用機器には適合しません。
覚えるポイント
- 単相200V分岐回路の配線用遮断器は必ず2P2E(2極2素子)を使用する
間違えやすいところ
- 配線用遮断器(B)と漏電遮断器(BE)を取り違えないように確認する
出題の前提:内線規程・電気設備の技術基準の解釈第148条
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
リングスリーブによる圧着接続のサイズと刻印の判定
配線図 · リングスリーブ / 圧着マーク / 配線設計
配線図の⑯で示すボックス内の接続をすべて圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せとして、正しいものを写真から選びなさい。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
JIS C 9711準拠の圧着工具において、VVF1.6mmの接続は心線2本ならリングスリーブ小で圧着マーク「〇」、3本または4本ならリングスリーブ小で圧着マーク「小」を用います。
解き方
- 配線図15頁の⑯(ベランダ出入口付近のボックス)に接続される電線(非接地側、接地側、点滅線)を複線図化して接続箇所と本数を整理します。
- 1.6mmの2本接続が2箇所(スリーブ小・刻印「〇」)、3本接続が2箇所(スリーブ小・刻印「小」)となり、合計でリングスリーブ小4個(〇が2個、小が2個)と求まります。
- 選択肢 イ不正解
- 刻印「〇」が1個、「小」が3個となっており、2本接続が2箇所ある実際の配線条件と合いません。
- 選択肢 ロ正解
- 2本接続2箇所(スリーブ小・刻印「〇」)と3本接続2箇所(スリーブ小・刻印「小」)に対応しており、正しい組合せです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1.6mm電線が最大3本接続であるためスリーブ中を使用する箇所は存在しません。
- 選択肢 ニ不正解
- スリーブ中は不要であり、スリーブ小のみで全て接続できるため誤りです。
覚えるポイント
- VVF1.6×2本はスリーブ小で刻印「〇」、1.6×3本〜4本はスリーブ小で刻印「小」
間違えやすいところ
- 1.6mmを2本圧着する際に刻印「小」でかしめると欠陥になる点に留意する
出題の前提:第二種電気工事士技能試験判断基準・JIS C 9711
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
リングスリーブの種類と最少個数の選定
配線図 · リングスリーブ / 圧着接続 / 電線本数
配線図の⑰で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを写真から選びなさい。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
VVF1.6mm電線の接続において、心線合計断面積が8mm²以下(1.6mm換算で4本以下)はリングスリーブ小を使用し、8mm²超〜14mm²以下(1.6mm換算で5本または6本)の場合はリングスリーブ中を使用します。
解き方
- 和室側ジョイントボックス⑰に集まる回路配線(電源線、コンセント送り、照明器具、スイッチ)を整理します。
- 1.6mmが5本接続となる箇所が2箇所(スリーブ中×2)、1.6mmが2本接続となる箇所が1箇所(スリーブ小×1)となり、小1個・中2個のハを選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 5本の1.6mm電線を接続する箇所が2箇所あるため、リングスリーブ小のみでは容量不足で接続できません。
- 選択肢 ロ不正解
- 2本接続の箇所にスリーブ中を用いるのは不適切であり、最少サイズの組合せになりません。
- 選択肢 ハ正解
- 5本接続にスリーブ中が2個、2本接続にスリーブ小が1個必要となり、最少個数の組合せとして適正です。
- 選択肢 ニ不正解
- スリーブ中が必要な5本接続箇所が2箇所あるため、中1個では不足します。
覚えるポイント
- 1.6mm×5本以上の接続にはリングスリーブ中を使用する
間違えやすいところ
- 小スリーブの最大許容本数(1.6mmは4本まで)を超えて圧着しないよう注意する
出題の前提:第二種電気工事士技能試験判断基準・JIS C 9711
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
差込形コネクタの種類と最少個数の選定
配線図 · 差込形コネクタ / 極数選定 / 電線接続
配線図の⑱で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、正しいものを写真から選びなさい。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
差込形コネクタ(屋内配線用差込形電線コネクタ)は、接続する心線の本数に適合する極数(2極・3極・4極・5極等)のものを各接続点に1個ずつ使用します。
解き方
- 配線図15頁のボックス⑱に集まる配線(電源線、他ボックスへの送り、照明負荷、スイッチ)の結線本数を調べます。
- 非接地側(黒)が4本、接地側(白)が4本、スイッチから照明器具への点滅線が2本接続されるため、4極用2個および2極用1個の組合せであるロを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 4本接続する電線群が2組存在するため、3極用コネクタでは極数が不足します。
- 選択肢 ロ正解
- 4本接続用に4極コネクタが2個、2本接続用に2極コネクタが1個必要となり、最少個数の組合せとして合致します。
- 選択肢 ハ不正解
- 4極用が1個しか含まれておらず、電源側(黒・白)の4本接続2箇所を満たすことができません。
- 選択肢 ニ不正解
- 2本接続箇所は1箇所のみであり、2極用2個・3極用1個・4極用1個という構成は配線条件と一致しません。
覚えるポイント
- 差込形コネクタは接続する電線の本数と同一の極数のものを1接続点につき1個使用する
間違えやすいところ
- 極数が余るコネクタを無駄に使わないよう最少個数・最適極数を選ぶ
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第12条・JIS C 2814
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されていないコンセントの判別
配線図 · コンセント / 図記号 / 配線器具
配線図(15頁)において使用されていないコンセントの器具写真を判別しなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図記号において、コンセントの傍記表示のない丸に2本線の記号は1個口の埋込コンセントを表します。口数が2個の場合は「2」が付記され、接地極付は「E」、接地端子付は「ET」、両方ある場合は「EET」、抜け止め形は「LK」、防雨形は「WP」、電圧・電流指定(例:250V 20A)がある場合はその定格が傍記されます。
解き方
- 平面図および各室に配置されているコンセントの図記号と傍記記号を読み取ります。
- ベランダには防雨形・抜け止め・接地端子付「WP LK ET」、脱衣室や便所には「EET」、リビング・ダイニングには「250V 20A E」が存在することを確認します。
- その他の居室に配置されている一般コンセントにはすべて口数を示す「2」が傍記されているため、単口(1口)コンセントが使用されていないと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- ベランダに図記号「LK ET WP」が指定されており、防雨形抜け止め接地端子付コンセントとして本工事で使用されています。
- 選択肢 ロ不正解
- 脱衣室および便所に図記号「EET」が指定されており、接地極付接地端子付ダブルコンセントとして本工事で使用されています。
- 選択肢 ハ不正解
- リビング・ダイニングのルームエアコン用に「250V 20A E」の図記号があり、専用の接地極付コンセントとして使用されています。
- 選択肢 ニ正解
- 本配線図に登場する一般埋込コンセントにはすべて「2」の傍記(2口)が付いており、写真の1口コンセントは使用されていません。
覚えるポイント
- コンセント記号の傍記「2」は2口コンセントを示すため、図記号の数字の有無を見落とさないようにします。
間違えやすいところ
- 一般コンセントだからといって1口と2口の違いを確認せずに見落としてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図で使用されていない点滅器の判別
配線図 · 点滅器 / スイッチ / 図記号 / 接点構成
配線図(15頁)において使用されていないスイッチ(点滅器)を、器具外観および接点構成図から判別しなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
スイッチ(点滅器)の図記号は黒丸(●)を基本とし、3路スイッチは「●3」、4路スイッチは「●4」、位置表示灯内蔵(ホタルスイッチ)は「●H」、防雨形は「●WP」と表されます。4路スイッチは3箇所以上から照明器具を点滅させる回路の中間スイッチとして使用されます。
解き方
- 各選択肢の写真および接点構成図からスイッチの種類を特定します(イ:防雨形スイッチ、ロ:位置表示灯内蔵スイッチ、ハ:4路スイッチ、ニ:3路スイッチ)。
- 平面図を確認し、バルコニーに「WP ア」、各居室の入口に位置表示灯内蔵「●H」、廊下の照明「タ」に3路スイッチ「●3 タ」が2箇所あることを確認します。
- 平面図上に「4」と傍記された4路スイッチの図記号(●4)は存在しないため、ハが使用されていない器具であると特定します。
- 選択肢 イ不正解
- バルコニー出入口付近の屋外壁面に防雨形スイッチを示す「●WP ア」が配置されているため、本工事で使用されています。
- 選択肢 ロ不正解
- 各洋室、便所、脱衣室などの壁面に位置表示灯内蔵スイッチを示す「●H」が多数配置されているため使用されています。
- 選択肢 ハ正解
- 接点構成から4路スイッチであることが分かりますが、本配線図中に4路スイッチを示す「●4」は1箇所も存在しないため使用されていません。
- 選択肢 ニ不正解
- 和室入口および玄関・廊下付近に照明「タ」を操作する3路スイッチ「●3 タ」が2箇所配置されているため使用されています。
覚えるポイント
- 接点構成図で端子が4つあり平行・交差の切替えを行うものは4路スイッチ、3端子で1極切替を行うものは3路スイッチです。
間違えやすいところ
- 3箇所以上での点滅回路が存在するかどうかを図面全体でしっかり確認せず、3路と4路の記号を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期筆記試験【午前】の問題・解答資料です。