学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
試験の概要
直流回路の電位差計算
電気の基礎理論 · 直流回路 / オームの法則 / 電位差
図に示す直流回路において、a-b間の電圧[V]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、回路は100Vの直流電源2台が直列に接続され、中点が接地(基準電位0V)されており、端子aはこの接地線に接続されている。また、20Ωと30Ωの直列抵抗回路が電源両端に接続され、端子bはその接続点に位置している。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
回路の各点における電位は基準点(接地0V)からの電位差で表され、2点間の電圧はその電位の差の絶対値として求められます。
解き方
- 電源全体の電圧は2台の直列接続により100V+100V=200Vとなり、直列抵抗の合計は20Ω+30Ω=50Ωであるため、回路電流は200V÷50Ω=4Aと求まります。
- 接地点aの電位を0Vとすると最上部の電位は+100Vであり、b点の電位は20Ωの抵抗による電圧降下(4A×20Ω=80V)を引いて+20Vとなります。
- a点の電位(0V)とb点の電位(20V)の電位差を計算すると|0-20|=20Vとなります。
- 選択肢 イ不正解
- 計算結果は20Vであり、10Vは誤りです。分圧の比率計算に誤りがあります。
- 選択肢 ロ正解
- a点の電位0Vに対し、b点の電位は100V-(4A×20Ω)=20Vとなり、端子間電圧は20Vで正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 計算結果は20Vであり、30Vは誤りです。接地位置を見誤ると生じる誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 計算結果は20Vであり、40Vは誤りです。20Ω抵抗にかかる電圧降下の一部などと混同しています。
覚えるポイント
- 基準電位(接地)を0Vと定め、各節点の電位を求めて差を取るのが確実です。
間違えやすいところ
- a点が電源の中間接地点(0V)にあることを見落として電源端子電圧と混同しやすいです。
出題の前提:問題図に示された直流回路の回路条件およびオームの法則に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
導線の電気抵抗の比較計算
電気の基礎理論 · 電気抵抗 / 導線の抵抗率 / 断面積と長さ
同じ材質の銅線A、Bがある。Aは直径1.6mm、長さ20mであり、Bは直径3.2mm、長さ40mである。Aの電気抵抗はBの電気抵抗の何倍になるか、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
導線の電気抵抗Rは導線の長さに比例し、断面積に反比例します。また円形断面の断面積は直径の2乗に比例します。
解き方
- 導線の断面積比を求めます。直径がA:B=1.6:3.2=1:2であるため、断面積Sの比は直径の2乗に比例してS_A:S_B=1^2:2^2=1:4となります。
- 導線の長さ比を求めます。長さLの比はL_A:L_B=20:40=1:2となります。
- 抵抗の比R_A/R_Bを計算します。R=ρL/Sより、(L_A/L_B)×(S_B/S_A)=(1/2)×(4/1)=2倍となります。
- 選択肢 イ不正解
- 直径比と長さ比の影響を相殺して1倍とするのは誤りであり、正しくは2倍です。
- 選択肢 ロ正解
- 断面積が1/4倍、長さが1/2倍となるため、抵抗値は(1/2)÷(1/4)=2倍となり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 3倍という計算結果は導出されず誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 4倍は断面積の比率のみを考慮し、長さが半分であることを反映していないため誤りです。
覚えるポイント
- 断面積は直径の2乗に比例するため、直径が2倍になると断面積は4倍になります。
間違えやすいところ
- 直径の比をそのまま断面積の比として計算してしまい、2乗することを忘れる間違いが多いです。
出題の前提:電気抵抗の計算式 R = ρ × (L / S) に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
交流RL直列回路の力率計算
配線設計・電気理論 · 交流回路 / インピーダンス / 力率
電源電圧100Vの交流回路において、負荷の抵抗の両端電圧が80V、リアクタンスの両端電圧が60Vであるとき、この負荷の力率[%]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
交流直列回路において、力率cosθは回路全体にかかる電圧に対する抵抗成分にかかる電圧の比(V_R / V)として表されます。
解き方
- 回路全体の電圧Vと抵抗両端電圧V_Rの関係から力率の式 cosθ=V_R/V を確認します(全体の電圧は√(80^2+60^2)=100Vと整合しています)。
- 数値を代入して cosθ=80/100=0.80 を求め、百分率に直して80%となります。
- 選択肢 イ不正解
- 43%は無効電力や誤った比率から生じる数値であり誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 57%は力率の計算値として正しくありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 60%はリアクタンス分の電圧比率(無効率)であり、力率ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 抵抗の両端電圧80Vを電源電圧100Vで割った80%が力率であり正しいです。
覚えるポイント
- 直列回路の力率は(抵抗の両端電圧)÷(電源電圧)で即座に計算できます。
間違えやすいところ
- リアクタンス分の電圧(60V)を用いて無効率(60%)を力率と取り違える誤りがあります。
出題の前提:交流直列回路における電圧ベクトルおよび力率の定義式に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
進相コンデンサ設置による回路電流の変化
配線設計・電気理論 · 力率改善 / 進相コンデンサ / 線路電流
交流回路において、遅れ力率の負荷に対して並列に進相コンデンサCを設置し、力率を100[%]に改善した。このときの電源側の電流計の指示値の変化として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
誘導性負荷にコンデンサを並列接続して力率を改善すると、負荷が必要とする無効電力がコンデンサから供給され、電源から流れる全体の皮相電流が減少します。
解き方
- 改善前の回路電流は有効電流と遅れ無効電流のベクトル合成(皮相電流)であり、I=√(I_R^2+I_L^2) です。
- コンデンサCを並列接続して力率100%に改善すると、遅れ無効電流I_Lが進み無効電流I_Cによって相殺され、回路電流は有効電流分 I=I_R のみとなります。
- したがって、電源側を測定する電流計の指示値はコンデンサ設置前に比べて減少します。
- 選択肢 イ不正解
- 負荷で有効電力を消費しているため、有効電流が流れ続け零にはなりません。
- 選択肢 ロ不正解
- 無効電流が打ち消されるため、電源側の電流は増加ではなく減少します。
- 選択肢 ハ正解
- 力率改善により無効電流が打ち消され、電源から供給される電流は減少するため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 力率を100%に改善することで回路電流の大きさは減少するため変化しない記述は誤りです。
覚えるポイント
- 力率改善の主たる目的は、線路電流を減らして電圧降下や電力損失を軽減することです。
間違えやすいところ
- 力率改善によって負荷そのものが消費する電流(有効電力)まで減ると混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:交流回路における力率改善および電流ベクトルの関係に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相平衡負荷の断線時における相電圧
配線設計・電気理論 · 三相交流回路 / Y結線 / 断線時の電位
線間電圧200[V]の三相3線式回路に、同一抵抗Rをスター結線(Y結線)した負荷が接続されている。c-o間の抵抗が断線した場合、断線前と断線後のa-o間の電圧V[V]の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
対称三相Y結線負荷の相電圧は線間電圧の1/√3倍です。一相が断線すると残りの2相は単相交流の直列回路となり、線間電圧を均等に分圧します。
解き方
- 断線前:平衡三相Y結線であるため、a-o間の相電圧は線間電圧200Vを√3で除した値となり、200/1.73≒115.6V(約116V)です。
- 断線後:c相が断線すると中性点oとc端子が切り離され、a端子とb端子の間に抵抗Rが2個直列に接続された単相200V回路となります。
- 同じ抵抗Rが直列に200Vに接続されるため、中点oにおける分圧比によりa-o間の電圧は200V÷2=100Vとなります。
- 選択肢 イ正解
- 断線前は200/√3≒116V、断線後は線間電圧200Vを2等分して100Vとなるため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 断線後は三相回路が崩れて単相直列回路となるため、電圧は116Vのまま変化しないわけではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 断線前の電圧を100V、断線後を116Vとするのは前後関係が逆であり誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 断線前の相電圧は線間電圧200Vの1/√3であり、100Vではないため誤りです。
覚えるポイント
- Y結線の相電圧は線間電圧の1/√3(200Vなら約116V)です。
間違えやすいところ
- 断線前を200Vの半分(100V)と誤認してしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:三相3線式Y結線回路の相電圧・線間電圧関係および分圧の法則に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式配電線路の電圧降下計算
配線設計・電気理論 · 電圧降下 / 単相2線式 / オームの法則
図のような単相2線式配電線路において、末端のc-c'間の電圧が100[V]のとき、電源側a-a'間の電圧[V]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、各区間の1線当たりの電線抵抗rはすべて0.1[Ω]とし、負荷は抵抗負荷とする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
単相2線式電線路の各区間での電圧降下は、往復2線分の電線抵抗とそこを通過する電流の積(2×I×r)で計算され、電源側電圧は各電圧降下を順に加算して求められます。
解き方
- b-c間を流れる電流は末端負荷の5Aです。往復抵抗は2×0.1=0.2Ωであるため、b-c間の電圧降下は 5A×0.2Ω=1.0V となり、b-b'間の電圧は 100V+1.0V=101V です。
- a-b間を流れる電流は、中間負荷10Aと末端負荷5Aの合計で15Aとなります。往復抵抗は2×0.1=0.2Ωであるため、a-b間の電圧降下は 15A×0.2Ω=3.0V となります。
- 電源側a-a'間の電圧は、b-b'間の電圧にa-b間の電圧降下を加えて 101V+3.0V=104V と求まります。
- 選択肢 イ不正解
- 電線抵抗による電圧降下を全く考慮していないため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 1線分のみの片道電圧降下で計算するなど誤った算出値です。
- 選択肢 ハ不正解
- b-c間の電圧降下を加算し忘れるなどのミスによる誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- b-c間の降下1Vとa-b間の降下3Vが加算され、100+1+3=104Vとなり正しいです。
覚えるポイント
- 単相2線式の電圧降下は往復2本の電線抵抗を考慮するため「2Ir」となります。
間違えやすいところ
- 各区間を流れる電流を合成せず、負荷電流をそのまま適用してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:単相2線式配線路の電圧降下計算式(ΔV = 2Ir)に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の中性線電流
配線設計・電気理論 · 単相3線式 / 中性線電流 / 負荷の不平衡
図のような単相3線式回路において、中性線に接続された電流計Aの指示値が最も小さくなるスイッチの組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。ただし、接続された電熱器の定格電圧はすべて100[V]であり、定格消費電力は図中に示された値とする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式回路の中性線に流れる電流は、上側相(線間電圧100V)の負荷電流と下側相の負荷電流の差の絶対値に等しくなり、両相の負荷が平衡したときに最小(0A)になります。
解き方
- 各スイッチに対応する電熱器の負荷電力は、aが200W、bが60W(いずれも上側相)、cが100W、dが200W(いずれも下側相)です。
- イ(a, b投入)の場合:上側260W、下側0Wとなり、差は260W分(2.6A)流れます。
- ロ(c, d投入)の場合:上側0W、下側300Wとなり、差は300W分(3.0A)流れます。
- ハ(a, d投入)の場合:上側200W、下側200Wとなり、差は0W分(0A)となります。
- ニ(a, b, d投入)の場合:上側260W、下側200Wとなり、差は60W分(0.6A)流れます。比較するとハが最小です。
- 選択肢 イ不正解
- 片相のみに負荷が偏り、中性線には2.6Aの電流が流れるため最小ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 下側相のみに300Wが接続され、中性線電流は3.0Aで最大となります。
- 選択肢 ハ正解
- 上下両相の負荷がともに200Wで一致して平衡するため、中性線電流は0Aとなり最も小さく正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 差引き60W分(0.6A)の中性線電流が流れるため、0Aとなるハより大きいです。
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線電流は「上相電流と下相電流の差」であり、平衡時にゼロになります。
間違えやすいところ
- 負荷の合計値が一番小さいものが電流も小さいと勘違いし、中性線の差引電流ルールを見落とすことがあります。
出題の前提:単相3線式配電方式の回路平衡条件およびキルヒホッフの電流則に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
管内多条敷設における電線の許容電流計算
配線設計・電気理論 · 許容電流 / 電流減少係数 / 金属管工事
金属管による低圧屋内配線工事において、管内に直径1.6[mm]の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)5本を収めて施設した。電線1本当たりの許容電流[A]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、周囲温度は30[℃]以下、電流減少係数は0.56とする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電線管内に多数の絶縁電線を収めて施設する場合、放熱が悪くなるため、電線本来の許容電流に電線数に応じた電流減少係数を乗じて許容電流を低減補正します。
解き方
- 直径1.6mmの600Vビニル絶縁電線(単線)の周囲温度30℃以下における許容電流は27Aです。
- 管内電線数5本に対する電流減少係数は問題文で0.56と与えられています。
- 電線1本当たりの許容電流を計算すると、27A×0.56=15.12A となります。
- 電気設備の技術基準の解釈等の計算規定に従い、小数点以下第1位を四捨五入して15Aを導きます。
- 選択肢 イ正解
- 27A×0.56=15.12Aとなり、四捨五入して15Aとなるため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 17Aは直径2.0mm電線(35A×0.49など)に関連する数値等であり誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 19Aは3本以下の場合の減少係数(0.70)を乗じた数値(27×0.70≒19A)であり、本問の5本収容条件とは異なります。
- 選択肢 ニ不正解
- 27Aは電流減少係数を乗じる前の単線(直径1.6mm)単独敷設時の許容電流であり誤りです。
覚えるポイント
- 1.6mmの許容電流は27A、2.0mmは35A、2.6mmは48Aです。
間違えやすいところ
- 電流減少係数を掛け忘れて補正前の27Aを選んでしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第146条(低圧配線等の許容電流)に基づく
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧機械器具への漏電遮断器設置の省略条件
電気設備技術基準・解釈 · 漏電遮断器 / 二重絶縁構造 / 接地工事
低圧の機械器具に簡易接触防護措置を施していない(人が容易に触れるおそれがある)場合において、その器具へ電気を供給する電路への漏電遮断器の設置を省略できるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電路の対地電圧が150Vを超え、水気や湿気のある場所等に機械器具を施設する際は原則として漏電遮断器の設置が必要です。ただし、二重絶縁構造の器具である場合や、乾燥した場所で対地電圧150V以下の器具を用いる場合などは設置を省略できます。
解き方
- 水気や湿気のある場所に設置された器具に対する漏電遮断器省略の例外規定を確認する。
- 電気用品安全法に基づく二重絶縁構造の器具は場所を問わず省略可能である規定を適用する。
- 選択肢 イ不正解
- 水気のある場所に施設する場合、D種接地工事を施していても漏電遮断器の省略は認められません。
- 選択肢 ロ不正解
- 洗濯機を水気のある場所に設置する場合、接地抵抗値に関わらず漏電遮断器を省略することはできません。
- 選択肢 ハ正解
- 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の器具は、漏電による感電リスクが極めて低いため漏電遮断器の設置を省略できます。
- 選択肢 ニ不正解
- 使用電圧200Vで湿気のある場所に施設する場合、接地抵抗値が基準を満たしていても漏電遮断器の省略はできません。
覚えるポイント
- 二重絶縁構造マーク(回)がある器具は漏電遮断器の設置省略が可能
間違えやすいところ
- 水気のある場所ではD種接地工事が施されていても漏電遮断器を省略できない点を見落としやすい
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第36条(地絡遮断装置の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
定格電流30A配線用遮断器の分岐回路とコンセントの選定
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / 電線の太さ / コンセント定格
定格電流30Aの配線用遮断器で保護される分岐回路の電線(軟銅線)の太さと、接続できるコンセントの図記号の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
分岐回路の過電流遮断器の定格電流が30Aの場合、電線の最小太さは直径2.6mm(または断面積5.5mm²)以上の軟銅線とし、接続するコンセントの定格電流は20A以上30A以下でなければなりません。
解き方
- 定格電流30Aの分岐回路に必要な電線の太さの規定(5.5mm²以上)を確認する。
- 接続可能なコンセントの定格電流(20A以上30A以下)を確認し、各選択肢を照合する。
- 選択肢 イ不正解
- 電線の太さは5.5mm²で適合しますが、コンセントが定格15A(表記なし)のため不適合です。
- 選択肢 ロ不正解
- 電線の太さが3.5mm²であり、30A分岐回路に必要な5.5mm²以上を満たしていません。
- 選択肢 ハ正解
- 電線は5.5mm²で基準を満たし、コンセント定格も20A(20A以上30A以下の範囲内)で適合しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 電線の太さが直径2.0mmであり、30A分岐回路に必要な直径2.6mm(5.5mm²)以上を満たしていません。
覚えるポイント
- 30A分岐回路の電線は5.5mm²(2.6mm)以上、コンセントは20Aまたは30A
間違えやすいところ
- 20A配線用遮断器の分岐回路(電線1.6mm以上、コンセント15A・20A)の基準と混同しやすい
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧分岐回路等の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事の種類と使用工具の組合せ
配線工事材料・工具 · 金属管工事 / リーマ / パイプベンダ / 圧着ペンチ
電気工事の種類と、その工事で使用する工具の組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気配管・配線工事では各材料に適した工具が規定されています。金属管の切断バリ除去にはリーマを用い、曲げ加工にはパイプベンダを用います。合成樹脂管の加熱曲げにはガストーチランプ等を用い、太いボルト等の切断にはボルトクリッパを用います。
解き方
- 各選択肢に記載されている工具の主な用途を確認する。
- 金属管の内面のバリ取りにリーマが正しく対応していることを判断する。
- 選択肢 イ正解
- 金属管工事において、切断後の管端の内面バリを取るためにリーマを使用するため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- パイプベンダは金属管を常温で曲げるための工具であり、合成樹脂管工事には使用しません。
- 選択肢 ハ不正解
- ボルトクリッパは太い鋼棒やボルトを切断する工具であり、薄板でできた金属線ぴの切断には金切りのこ等を用います。
- 選択肢 ニ不正解
- 圧着ペンチは電線相互をリングスリーブ等で圧着接続する工具であり、バスダクトの接続工事には使用しません。
覚えるポイント
- 金属管のバリ取り=リーマ、金属管の曲げ加工=パイプベンダ
間違えやすいところ
- 合成樹脂管の曲げにパイプベンダを使うと誤認しやすい(合成樹脂管はトーチランプ等で加熱して曲げる)
出題の前提:第二種電気工事士 施工方法・工具知識
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
600Vビニル絶縁電線(IV)の最高許容温度
配線設計・材料 · IV線 / 最高許容温度 / 絶縁電線
低圧屋内配線として使用する600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度[℃]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
各種絶縁電線およびケーブルは、絶縁体材料の耐熱特性に応じて連続通電時の最高許容温度が定められています。一般に使用される600Vビニル絶縁電線(IV線)やビニルシースケーブル(VVF等)の最高許容温度は60℃です。
解き方
- 設問の電線種類が600Vビニル絶縁電線(IV)であることを確認する。
- ビニル絶縁体の最高許容温度(60℃)を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 30℃は電線の許容電流算出時の基準周囲温度として用いられる数値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 45℃はIV線の許容温度ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 600Vビニル絶縁電線(IV)の最高許容温度は60℃と規定されています。
- 選択肢 ニ不正解
- 75℃は耐熱性ビニル絶縁電線(HIV)などの最高許容温度です。
覚えるポイント
- IV線・VVFの最高許容温度=60℃、HIV線=75℃、CV線=90℃
間違えやすいところ
- 周囲温度の基準である30℃やHIV線の75℃と数値を混同しやすい
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈・JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用低圧三相かご形誘導電動機の特徴
電気機器 · 三相誘導電動機 / 始動電流 / 電源周波数 / 回転方向
一般用低圧三相かご形誘導電動機に関する記述で、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
三相誘導電動機の同期速度Nsは「Ns = 120f / p」[min⁻¹]で表され、周波数fに比例し極数pに反比例します。また、負荷が増えるとすべりが大きくなり回転速度はわずかに低下します。三相電源の3本中2本を入れ替えると回転磁界が反転し逆回転します。
解き方
- 三相誘導電動機の同期速度と周波数fとの関係式(Ns = 120f / p)を想起する。
- 周波数が低下(60Hz→50Hz)した際の回転速度の変化(減少)と記述(増加)を比較し、誤りであることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- じか入れ始動時の始動電流は大きく、定格(全負荷)電流の約4〜8倍が流れるため記述は正しいです。
- 選択肢 ロ正解
- 同期速度は周波数に比例するため、60Hzから50Hzになると回転速度は減少します(増加するとしている本記述が誤り)。
- 選択肢 ハ不正解
- 負荷が増加するとすべりが増すため、回転速度はわずかに低下します。
- 選択肢 ニ不正解
- 三相結線のうち任意の2本を入れ替えると、回転磁界の回転方向が逆になり逆回転します。
覚えるポイント
- 三相電動機の回転速度は周波数に比例、2線入替えで逆回転
間違えやすいところ
- 周波数が下がると回転速度が下がる物理関係を逆に捉えてしまいやすい
出題の前提:第二種電気工事士 電気機器知識(誘導電動機)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
高周波点灯専用形(Hf)蛍光灯の特徴
電気機器・照明 · Hf蛍光灯 / 高周波点灯 / インバータ / 点灯管
点灯管を用いる蛍光灯と比較して、高周波点灯専用形(Hf)の蛍光灯の特徴として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
高周波点灯専用形(Hfマーク)蛍光灯は、商用交流電源を電子回路(インバータ)により数万ヘルツの高周波に変換して点灯させます。これにより、高効率、ちらつきの低減、瞬時点灯、小型軽量化などの利点が得られます。
解き方
- 点灯管(グロースタータ)方式とインバータ高周波点灯方式の点灯動作の違いを確認する。
- インバータ式はスイッチ操作後すぐに点灯するため、「点灯に要する時間が長い」という記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 数十kHzの高周波で点灯するため、人の目には光のちらつき(フリッカ)がほとんど感じられません。
- 選択肢 ロ不正解
- 高周波点灯により蛍光体の発光効率が向上し、省エネ性が高くなります。
- 選択肢 ハ不正解
- 商用周波数を高周波に変換するための電子式安定器(インバータ)が使用されています。
- 選択肢 ニ正解
- インバータにより瞬時に点灯するため、点灯管式のように点滅を繰り返して点灯する時間を要さず短時間で点灯します。
覚えるポイント
- Hf蛍光灯はインバータ制御で瞬時点灯、ちらつき減少、高効率
間違えやすいところ
- 点灯管を用いるグロースタータ式(点灯まで数秒かかる)の特徴と取り違えないようにする
出題の前提:第二種電気工事士 電気機器知識(照明器具)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電磁開閉器を構成する器具の写真鑑別
配線器具・材料 · 写真鑑別 / 電磁接触器 / 熱動継電器 / 電磁開閉器
写真に示す器具(電磁開閉器)において、上部の〇で囲まれた部分の器具の名称はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電動機の運転・停止や過負荷保護に用いられる電磁開閉器(電磁スイッチ)は、電磁石の吸引力で主接点を開閉する「電磁接触器(電磁コンタクタ)」と、過電流によるバイメタルの湾曲で回路を遮断させる「熱動継電器(サーマルリレー)」を一体に組み合わせた構成になっています。
解き方
- 提示された写真の全体構造(電磁開閉器)を把握する。
- 上下に分かれた構造のうち、上部の〇で囲まれている主接点開閉部が「電磁接触器」であることを特定する(下部は熱動継電器)。
- 選択肢 イ正解
- 〇で囲まれた上部は電磁石によって主接点を開閉する電磁接触器(マグネットコンタクタ)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 漏電遮断器は零相変流器と引き外し機構を内蔵した遮断器であり、外観および構造が異なります。
- 選択肢 ハ不正解
- 熱動継電器(サーマルリレー)は過負荷電流を検出する器具であり、この写真では下部(ダイヤルのある部分)に位置します。
- 選択肢 ニ不正解
- 漏電警報器は電路の漏電を検知して警報を発する装置であり、形状が全く異なります。
覚えるポイント
- 電磁開閉器=上部の電磁接触器+下部の熱動継電器(サーマルリレー)
間違えやすいところ
- 下部の熱動継電器(サーマルリレー)と位置を混同しやすい
出題の前提:第二種電気工事士 鑑別知識(配線器具・制御機器)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
測定器の写真鑑別(照度計)
検査・測定器 · 写真鑑別 / 照度計 / 受光部 / 指示計
写真に示す測定器の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気設備の検査・保守には用途に応じた各種測定器が使用されます。光の明るさ(照度、単位[lx])を測定する照度計は、フォトダイオードなどの光電変換素子を内蔵した受光部(半球状の白色受光窓)と、測定値を表示する指示部から構成されています。
解き方
- 写真の本体上部にある特徴的な白い半球状の受光部を確認する。
- 受光素子によって光の強さを測る測定器である「照度計」と判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 回路計(テスタ)は電圧・電流・抵抗等を測定する器具で、テストリード(測定コード)を接続して測定します。
- 選択肢 ロ不正解
- 周波数計は交流電源の周波数を測定する計器であり、このような受光部は備えていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地抵抗計は接地極と補助接地極に接続する複数の端子および測定リード線を備えています。
- 選択肢 ニ正解
- 光を受けるための受光部が上部に付いており、面の明るさ(照度)を測定する照度計です。
覚えるポイント
- 白い丸い受光部(受光窓)がある測定器は照度計
間違えやすいところ
- 受光部を他のセンサや端子と見誤らないようにする
出題の前提:第二種電気工事士 鑑別知識(検査測定器)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の用途(ライティングダクト)
配線器具・材料・工具 · ライティングダクト / 器具用途
写真に示す器具(硬質塩化ビニル等の溝形絶縁物内に導体が配置された断面構造のレール状器具)の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
ライティングダクト(配線ダクト)は、開口部を持つ溝形の造営材に導電用バーを内蔵した器具で、プラグ付きの照明器具をダクト内の任意の位置に取り付けて給電できる構造を持っています。主に店舗や展示場、美術館などのスポット照明用として乾燥した露出場所で用いられます。
解き方
- 提示された写真の形状(長尺レールの溝内部に導体板が収められた構造)から器具がライティングダクトであることを判別する。
- ライティングダクトの主用途である「照明器具を任意の位置に取り付けて使用する」に合致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 開口部から導体が露出しているため、床下や湿気の多い場所には原則として施設できません。
- 選択肢 ロ正解
- ライティングダクトは店舗やギャラリー等で照明器具の配置を自由に変更する用途に広く用いられます。
- 選択肢 ハ不正解
- フロアダクトと分電盤の接続にはジャンクションボックスなどの専用部材を用い、ライティングダクトは使用しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 大容量幹線用の配線材料にはバスダクトなどが用いられ、小容量照明用のライティングダクトは該当しません。
覚えるポイント
- ライティングダクトは照明器具を任意の位置に取り付けて給電するレール状器具である。
間違えやすいところ
- 大容量幹線用のバスダクトや床埋込用のフロアダクトと混同しないように外観と用途を整理する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第170条(ライティングダクト工事)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の用途(自動点滅器)
配線器具・材料・工具 · 自動点滅器 / EEスイッチ
写真に示す器具(受光部を備え、端子部に赤・白・黒のリード線が接続された器具)の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
自動点滅器(EEスイッチ)は、CdSなどの光電素子によって外光の照度を検出し、暗くなると接点を閉じて点灯させ、明るくなると開いて消灯させる器具です。街路灯や庭園灯、玄関灯などの自動点滅制御に用いられます。
解き方
- 写真の半透明フード付き受光部とリード線(黒・白・赤)の構造から自動点滅器(光電式自動点滅器)であることを特定する。
- 受光素子による明るさの検知で点滅制御を行うという器具の機能に対応する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 白熱電灯の明るさを調節(調光)する器具は調光器(コントローラ)であり、自動点滅器ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 人の接近を感知して点滅させる器具は熱線式自動スイッチ(人感センサスイッチ)です。
- 選択肢 ハ不正解
- 蛍光灯の力率改善には進相コンデンサを用います。
- 選択肢 ニ正解
- 自動点滅器は、周囲が暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯させる制御器具です。
覚えるポイント
- 自動点滅器(記号A)は周囲の明るさ(照度)を検出して屋外灯などを自動点滅させる。
間違えやすいところ
- 熱線式自動スイッチ(人感スイッチ、記号PSや熱線記号)と自動点滅器(光検知、記号A)の役割を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号および受光式自動点滅器の標準仕様
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線工事の施工基準
配線工事の施工方法 · フロアダクト工事 / ケーブル工事 / 金属管工事 / 合成樹脂管工事
使用電圧100 [V]の低圧屋内配線工事に関する記述として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧屋内配線工事の金属製配管・ダクト類には原則としてD種接地工事が必要です。金属管工事や金属線ぴ工事では「乾燥した場所で管長4m(または8m)以下」の場合に接地工事の省略が認められますが、フロアダクト工事やライティングダクト工事、金属ダクト工事などでは長さによる接地省略規定は設けられていません。
解き方
- 各選択肢の工事種別における法令上の施設要件(離隔・防護・支持点間距離・接地省略の可否)を確認する。
- フロアダクト工事におけるD種接地工事は省略が認められないため、「ダクトの長さが短いので省略した」とする記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 低圧配線とガス管等の弱電流電線や水道管・ガス管との接近・交差では、接触しないように施設することが規定されています。
- 選択肢 ロ正解
- フロアダクトには原則としてD種接地工事が必要であり、金属管工事のような「長さが短い場合の省略規定」は認められていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属管がワイヤラス壁を貫通する場合は、漏電時の発熱火災を防ぐためワイヤラスを十分に切り開き、合成樹脂管等で電気的に絶縁・防護します。
- 選択肢 ニ不正解
- 合成樹脂管工事(CD管・PF管を除く剛性管)の支持点間距離は1.5m以下と規定されており適切です。
覚えるポイント
- フロアダクト・金属ダクト・バスダクト工事の接地工事には「長さによる省略規定」がない。
間違えやすいところ
- 金属管工事の接地省略条件(乾燥した場所で4m以下、対地電圧150V以下で乾燥した場所に8m以下等)がフロアダクトにも適用できると誤認しやすい。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第163条(フロアダクト工事)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
ネオン放電灯工事の施設基準
配線工事の施工方法 · ネオン放電灯工事 / 管灯回路 / ネオン変圧器
屋内の管灯回路の使用電圧が1000 [V]を超えるネオン放電灯の工事として、不適切なものはどれか。ただし、簡易接触防護措置が施してあるもの(人が容易に触れるおそれがないもの)とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
ネオン変圧器の二次側(管灯回路)は高電圧(1000V超)となるため火災や感電の危険性が非常に高くなります。そのため、屋内の管灯回路はがいし引き工事等によって「展開した場所」または「点検できる隠ぺい場所」に限って施設が認められており、「点検できない隠ぺい場所」への施設は禁止されています。
解き方
- 屋内のネオン放電灯工事における管灯回路(高圧側)の施設場所条件(展開した場所、点検できる隠ぺい場所)を確認する。
- 選択肢ロは「点検できない隠ぺい場所」となっており、法令違反(不適切)であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- ネオン変圧器への一次側電源供給回路は専用分岐回路とし、配線用遮断器などを設けることが適切です。
- 選択肢 ロ正解
- 管灯回路の配線は高電圧であるため、展開した場所または点検できる隠ぺい場所に限られ、点検できない隠ぺい場所には施設できません。
- 選択肢 ハ不正解
- ネオン変圧器の金属製外箱には、感電防止のためD種接地工事を施す必要があります。
- 選択肢 ニ不正解
- 管灯回路のがいし引き工事ではネオン電線を使用し、電線の支持点間距離は1m以下とする規定に適合しています。
覚えるポイント
- 高圧ネオン管灯回路のがいし引き配線は、点検できない隠ぺい場所には施設できない(展開場所または点検できる隠ぺい場所)。
間違えやすいところ
- がいし引き工事の支持点間距離(ネオン管灯回路は1m以下、低圧一般のがいし引きは2m以下)の相違に注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第192条(放電灯回路の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号と施工方法の組合せ
配線図 · 配線図記号 / 電線管の種類 / 天井隠ぺい配線
破線(天井隠ぺい配線)に斜線3本が引かれ、管種記号が付記された低圧屋内配線の図記号と施工方法の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
配線図において、実線は「露出配線」、破線は「天井隠ぺい配線」、点線は「床隠ぺい配線」を示します。管種記号について、PFは「合成樹脂製可とう電線管(呼称は内径近似値)」、Eは「ねじなし電線管(呼称は外径)」、VEは「硬質塩化ビニル電線管(呼称は内径近似値)」、数字のみ(例:19)は「厚鋼電線管(呼称は内径近似値)」を表します。
解き方
- 図記号の配線線種(破線)が「天井隠ぺい配線」を表していることを確認し、露出配線と記載された選択肢イ・ハを除外する。
- 管種記号「PF16」が合成樹脂製可とう電線管の呼び16(内径近似)であり、破線と完全に整合している選択肢ロを正解と特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 破線は天井隠ぺい配線であり露出配線ではありません。またE19はねじなし電線管であり薄鋼電線管(記号C)ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 破線は天井隠ぺい配線を示し、PF16は内径(近似値16mm)で表す合成樹脂製可とう電線管を示すため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 破線は天井隠ぺい配線を表すため、露出配線とする説明は誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- ねじなし電線管の記号はEであり、数字のみの表記「19」は厚鋼電線管(呼び径は内径近似値)を示します。
覚えるポイント
- 破線は天井隠ぺい配線、実線は露出配線。PF管は内径呼称の合成樹脂製可とう電線管。
間違えやすいところ
- ねじなし電線管(E:外径呼称)と薄鋼電線管(C:外径呼称)、厚鋼電線管(数字のみ:内径呼称)の記号・呼び径の違いを混同しやすい。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
湿気の多い場所における低圧配線工事
配線工事の施工方法 · 湿気の多い場所 / 金属線ぴ工事 / 工事種別の適用場所
使用電圧100 [V]の屋内配線で、湿気の多い場所における工事の種類として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧屋内配線の工事種別には施設可能な場所の区分があります。金属線ぴ工事は「乾燥した展開した場所」または「乾燥した点検できる隠ぺい場所」に限り施設可能と規定されています。一方、金属管工事、合成樹脂管工事(CD管を除く)、ケーブル工事は、湿気の多い場所や点検できない隠ぺい場所にも適切な防湿処理等を施せば施工可能です。
解き方
- 湿気の多い場所に施設できる工事種別(金属管・合成樹脂管・ケーブル工事等)と施設できない工事種別(金属線ぴ・金属ダクト・平形保護層工事等)を整理する。
- 金属線ぴ工事は乾燥した場所に限定されるため、湿気の多い場所に施工することは不適切であると判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 金属管工事は、防湿装置を施せば湿気の多い点検できない隠ぺい場所にも施設できます。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂管工事(CD管を除く)は、防湿措置を講じることで湿気の多い点検できない隠ぺい場所にも施設可能です。
- 選択肢 ハ不正解
- ケーブル工事は万能であり、湿気の多い展開した場所にも当然施設できます。
- 選択肢 ニ正解
- 金属線ぴ工事は乾燥した場所に限られ、湿気の多い場所や水気のある場所には施設できません。
覚えるポイント
- 金属線ぴ工事・平形保護層工事は「乾燥した場所」専用の工事種別である。
間違えやすいところ
- 「展開した場所」であれば金属線ぴ工事を湿気の多い場所でも施工できると誤解しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第160条(金属線ぴ工事)、第156条(低圧屋内配線の施設場所等の区分)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機回路の施工方法
配線工事の施工方法 · 屋外用ビニル絶縁電線(OW) / 電線の使用制限 / 接地省略
使用電圧200 [V]の三相電動機回路の施工方法として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧屋内配線工事に用いる絶縁電線には、600Vビニル絶縁電線(IV線)などが使用されます。屋外用ビニル絶縁電線(OW線)や引込用ビニル絶縁電線(DV線)は、屋内配線工事(電線管工事やがいし引き工事など)の電線として使用することは技術基準上認められていません。
解き方
- 低圧屋内配線において使用できる電線の種類(IV、HIVなど)と、原則禁止されている電線(OW、DV)を確認する。
- 選択肢イが「金属管工事に屋外用ビニル絶縁電線(OW)を使用した」とあり、明確に不適切であると判定する。
- 選択肢 イ正解
- 屋外用ビニル絶縁電線(OW)は屋内配線工事には使用できません(IV線等を使用する)。
- 選択肢 ロ不正解
- ケーブルを造営材に沿って取り付ける場合の支持点間距離は2m以下とする規定に適合しています。
- 選択肢 ハ不正解
- 乾燥した場所で管の長さが4m以下の金属管工事では、D種接地工事を省略することができます。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属製可とう電線管工事には600Vビニル絶縁電線(IV線)を使用するのが標準的で適切です。
覚えるポイント
- 屋外用ビニル絶縁電線(OW)は屋内配線工事(管内を含む)には絶対に使用できない。
間違えやすいところ
- 乾燥した場所での金属管の接地省略基準(4m以下、または対地電圧150V以下かつ水気のない場所で8m以下)の数値を正確に覚える。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第144条(低圧屋内配線の使用電線)、第159条(金属管工事)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
測定器とその用途の組合せ
検査・測定・法令 · 測定器の用途 / 検電器 / 検相器 / 回路計 / 回転計
低圧電路で使用する測定器とその用途の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気工事における代表的な測定器の用途は次の通りです。 - 検電器:電路や端子の充電の有無(通電確認) - 検相器:三相交流回路の相順(回転方向・相回転)の確認 - 回転計(タコメータ):電動機などの軸の回転速度(rpm)測定 - 絶縁抵抗計(メガー):電路や機器の絶縁抵抗の測定 - 回路計(テスタ):電圧、抵抗、導通状態の簡易測定(高電圧の絶縁抵抗測定には使えない)
解き方
- 選択肢の各測定器の名称と本来の用途を照合する。
- ロとニは測定器と用途(検相器が相順、回転計が回転速度)が互いに入れ替わっていること、ハの絶縁抵抗測定には絶縁抵抗計が必要であることを確認する。
- イの「検電器:充電の有無の確認」が正しいと特定する。
- 選択肢 イ正解
- 検電器は電路が充電されているかどうか(電圧の有無)を確認するための測定器です。
- 選択肢 ロ不正解
- 検相器は三相回路の相順を確認する計器です。電動機の回転速度測定には回転計を用います。
- 選択肢 ハ不正解
- 回路計(テスタ)は一般的な電圧・導通・抵抗の測定に用いられますが、高電圧を印加する絶縁抵抗測定には絶縁抵抗計が必要です。
- 選択肢 ニ不正解
- 回転計は軸の回転速度を測定する計器です。三相回路の相順確認には検相器を用います。
覚えるポイント
- 検電器=充電の有無、検相器=三相交流の相順、回転計=回転速度、絶縁抵抗計=絶縁抵抗。
間違えやすいところ
- 検相器と回転計の役割が試験問題で入れ替わって出題されやすいため、名前に引きずられず正確に区別する。
出題の前提:電気設備の技術基準・各種電気計測器の用途仕様
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
直読式接地抵抗計による測定配置
検査・測定 · 接地抵抗計 / 補助接地極 / 電位降下法
直読式接地抵抗計を用いて接地抵抗を測定する場合、被測定接地極Eに対する2つの補助接地極P(電圧用)及びC(電流用)の配置として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
直読式接地抵抗計は電位降下法の原理を利用しており、被測定接地極Eと電流用補助接地極Cの間に交流電流を流し、Eと電圧用補助接地極Pの間の電位差(電圧降下)を測定して抵抗値を算出します。正確な測定を行うためには、各極の電位勾配の影響を避けるため、被測定接地極EからP、Cの順に一直線上に約5〜10mの間隔をあけて配置する必要があります。
解き方
- 測定原理である電位降下法において、電流を流す極(EとC)および電圧を測定する極(EとP)の役割を確認します。
- 被測定接地極Eを基準として、中央に電圧用補助極P、最も遠くに電流用補助極Cを一直線上に等間隔(約10m)で配置するE-P-Cの構成を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 電極を正三角形に配置すると各電極の電位分布が干渉し合って正しい接地抵抗が測定できないため不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 被測定接地極Eが中央にあるP-E-Cの配置では、正確な電圧降下を測定できないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- E-C-Pの順序では被測定極と電流極の間に電圧極が入らず、電位降下の測定が正しく行えません。
- 選択肢 ニ正解
- 被測定接地極Eから電圧用補助接地極P、電流用補助接地極Cの順に一直線上に約10m間隔で配置するのが適切です。
覚えるポイント
- 接地抵抗計の端子配置は「E・P・C」の順で一直線、電極間隔は約10m離すことを徹底して覚えます。
間違えやすいところ
- 電圧用補助接地極Pと電流用補助接地極Cの位置を取り違えてE-C-Pの順にしてしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及びJIS C 1304(接地抵抗計)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式電路における絶縁抵抗の最小値
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁抵抗 / 単相3線式 / 対地電圧 / 電線相互間
単相3線式100/200Vの屋内配線において、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁抵抗の最小値として、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定されている電路と大地間及び電線相互間の値〔MΩ〕の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧電路の絶縁抵抗の基準値は、電気設備技術基準第58条において電路の使用電圧及び対地電圧により区分されています。対地電圧が150V以下の電路では電路と大地間・電線相互間ともに0.1MΩ以上、使用電圧が300V以下で対地電圧が150Vを超える電路では0.2MΩ以上、使用電圧が300Vを超える電路では0.4MΩ以上と定められています。単相3線式100/200V電路は中性線が接地されており、どの電線と大地間の電圧(対地電圧)も100Vとなるため、150V以下の区分(0.1MΩ以上)が適用されます。
解き方
- 単相3線式100/200V配線の中性点が接地されていることから、電線と大地間の最大電圧(対地電圧)が100Vであることを確認します。
- 対地電圧100Vは「対地電圧150V以下」に該当するため、電路と大地間および電線相互間の絶縁抵抗基準値がともに0.1MΩ以上であると判定します。
- 選択肢 イ不正解
- 対地電圧150V以下の電路では0.1MΩ以上が基準であり、0.2MΩおよび0.4MΩとする記述は誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 対地電圧が150Vを超える場合(三相200V電路等)の0.2MΩと混同しており誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 使用電圧が200Vであっても対地電圧が150V以下であるため、電線相互間も0.1MΩ以上で足り、0.2MΩではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 単相3線式100/200V回路は対地電圧が150V以下であるため、電路と大地間、電線相互間ともに0.1MΩ以上となります。
覚えるポイント
- 単相3線式100/200Vは中性点接地により対地電圧が100V(150V以下)となるため絶縁抵抗は0.1MΩ以上です。
間違えやすいところ
- 使用電圧が200Vであることから対地電圧150V超の区分(0.2MΩ)と誤認して選択してしまうミスが多発します。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
通電状態における漏えい電流の最大許容値
電気設備技術基準・解釈 · 漏えい電流 / 絶縁性能 / 電気設備の技術基準の解釈
使用電圧が低圧の電路において、絶縁抵抗測定が困難であったため、使用電圧が加わった状態で漏えい電流により絶縁性能を確認した。「電気設備の技術基準の解釈」に定める絶縁性能を有していると判断できる漏えい電流の最大値〔mA〕はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
低圧電路の絶縁状態は原則として停電させて絶縁抵抗計で測定しますが、停電が著しく困難な場合等においては、電路に通電した状態で漏れ電流計(クランプ式電流計等)を用いて測定することが認められています。「電気設備の技術基準の解釈」第14条第1項ただし書において、当該電路の漏えい電流を1mA以下に保つことが規定されており、1mA以下であれば十分な絶縁性能を有していると判断できます。
解き方
- 低圧電路において絶縁抵抗測定が困難な場合、漏えい電流測定により絶縁性能を確認できる例外規定を想起します。
- 電気設備の技術基準の解釈に定められている漏えい電流の判定基準値が1mA以下であることを確認します。
- 選択肢 イ不正解
- 0.1mAは絶縁性能の判定基準値ではなく、規定値より過剰に小さい値のため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 0.2mAは規定された値ではなく誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 技術基準の解釈において、漏えい電流が1mA以下であれば良好な絶縁性能を有していると判定されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 2mAでは基準値の1mAを超過しており、絶縁不良と判定されるため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧電路の通電中における漏えい電流による絶縁判定の基準値は「1mA以下」と覚えます。
間違えやすいところ
- 絶縁抵抗の基準値(0.1MΩや0.2MΩなど)の数値と混同して0.1mAや0.2mAを選んでしまう間違いに注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第14条
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士の義務及び制限
関連法令 · 電気工事士法 / 作業従事範囲 / 電気工事士の義務
電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気工事士法において、第二種電気工事士の作業範囲は「一般用電気工作物」に係る電気工事に限定されています。最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分であっても、第二種電気工事士免状のみでは作業に従事することはできず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けるか、第一種電気工事士免状が必要となります。また、電気工事士には免状携帯義務、技術基準適合義務、氏名変更時の書換え申請義務などが課されています。
解き方
- 各選択肢に記載された電気工事士の義務および免状による作業制限の内容を精査します。
- 第二種電気工事士の従事範囲は一般用電気工作物のみであり、自家用電気工作物の低圧部分すべての作業に従事できるとするロの記述が誤りであると特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 電気工事士法第5条において作業従事時の免状携帯義務が規定されており、記述は正しいです。
- 選択肢 ロ正解
- 第二種電気工事士免状のみでは自家用電気工作物の作業に従事できないため、この記述は誤りであり本問の正解です。
- 選択肢 ハ不正解
- 氏名変更の際は交付を受けた都道府県知事に書換え申請を行う義務があるため、記述は正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 電気工事士法第5条において技術基準適合義務が定められており、記述は正しいです。
覚えるポイント
- 第二種電気工事士が作業できるのは「一般用電気工作物」のみであり自家用電気工作物は対象外です。
間違えやすいところ
- 低圧部分であれば自家用電気工作物でも第二種電気工事士で施工できると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:電気工事士法 第3条、第5条、施行令第2条
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気用品安全法における特定電気用品の識別
関連法令 · 電気用品安全法 / 特定電気用品 / 配線用遮断器
電気用品安全法において、特定電気用品(菱形PSEマークの対象)の適用を受けるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気用品安全法では、電気用品のうち構造・使用方法等から特に火災や感電等の危険・障害が発生するおそれが高いものを「特定電気用品」(登録検査機関による適合性検査が必要、菱形PSE表示)、それ以外のものを「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE表示)と定めています。定格電流100A以下の過電流遮断器(配線用遮断器)や漏電遮断器、ゴム・合成樹脂絶縁電線(100mm2以下)などは特定電気用品に分類されます。金属製電線管やスイッチボックスは特定電気用品以外の電気用品です。
解き方
- 提示された電気用品の品目および仕様(定格・寸法等)を確認します。
- 金属管やスイッチボックスは特定電気用品以外の電気用品、断面積150mm2の電線は対象外(100mm2以下が特定電気用品)であり、定格電流100A以下の配線用遮断器(60A)が特定電気用品に該当することを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 金属製電線管は「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に該当するため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂絶縁電線で特定電気用品に指定されているのは公称断面積100mm2以下のものであり、150mm2は該当しません。
- 選択肢 ハ不正解
- スイッチボックスは「特定電気用品以外の電気用品」(丸形PSE)に該当するため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 配線用遮断器は定格電流が100A以下のものが特定電気用品(菱形PSE)に指定されており、定格電流60Aはこれに該当します。
覚えるポイント
- 特定電気用品(菱形PSE)の代表例は、コード・100mm2以下の電線、100A以下の遮断器、差込プラグ・コンセント類です。
間違えやすいところ
- 金属製電線管やボックス類も電気用品ではあるものの、「特定電気用品以外の電気用品」である点を見落としやすいです。
出題の前提:電気用品安全法 施行令別表第一、第二
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用電気工作物の判定
関連法令 · 一般用電気工作物 / 小出力発電設備 / 自家用電気工作物
一般用電気工作物の適用を受けるものはどれか。ただし、発電設備は電圧 600〔V〕以下で、1構内に設置するものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
一般用電気工作物とは、低圧(600V以下)で受電する場所であって、構内に小出力発電設備以外の発電設備がないものをいいます。小出力発電設備の要件は、電圧600V以下で、太陽電池発電設備は50kW未満、風力・水力は20kW未満、内燃力・燃料電池は10kW未満です。複数の発電設備がある場合は合計出力が50kW未満でなければなりません。これらの出力を超える発電設備を設置した場合や高圧で受電する場合は、受電規模に関わらず「自家用電気工作物」となります。
解き方
- 受電電圧を確認し、高圧受電である選択肢ニを自家用電気工作物として除外します。
- 低圧受電の各設備の併設発電機を比較します。内燃力20kW(10kW以上で小出力外)のロ、太陽光40kW+風力15kW=計55kW(50kW以上で小出力外)のハは自家用電気工作物となり、太陽光15kW(50kW未満)のイが一般用電気工作物であると判定します。
- 選択肢 イ正解
- 低圧受電であり、太陽電池発電設備が50kW未満(15kW)の小出力発電設備に該当するため一般用電気工作物です。
- 選択肢 ロ不正解
- 内燃力発電設備は10kW未満が小出力発電設備であるため、20kWを備えると自家用電気工作物になります。
- 選択肢 ハ不正解
- 複数種の発電設備を備える場合、合計出力が50kW未満でなければ小出力とならないため、計55kWは自家用電気工作物になります。
- 選択肢 ニ不正解
- 高圧受電の電路は受電容量にかかわらずすべて自家用電気工作物に該当するため誤りです。
覚えるポイント
- 小出力発電設備の基準:太陽光50kW未満、風力20kW未満、内燃力10kW未満、合算50kW未満。
間違えやすいところ
- 内燃力発電設備の小出力上限(10kW未満)を太陽光と同じ50kW未満と混同してしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:電気事業法 第38条、施行規則第48条
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の名称(確認表示灯)
配線図 · 配線図記号 / 確認表示灯 / パイロットランプ / 点滅器
木造3階建住宅の配線図において、①で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
屋内配線図において、負荷の作動状態を確認するための表示灯(パイロットランプ)を確認表示灯と呼びます。負荷(換気扇、外部照明、サンルーム等)が目視しにくい場所にある場合、スイッチがONのときに点灯する確認表示灯回路(または確認表示灯内蔵スイッチ)が設けられます。一方、OFFのときに暗闇でスイッチ位置を示すものは位置表示灯(ホタルスイッチ、傍記L)です。
解き方
- 配線図の2階平面図において、①の引き出し線が指す図記号の位置と対象負荷(サンルーム「日サ」の照明)を確認します。
- 負荷器具が見えない場所の点滅状態を表示する機能を持つ「確認表示灯」の図記号であることを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 白熱灯は天井や壁に配置される丸記号であり、スイッチ部に付随する①の図記号とは異なります。
- 選択肢 ロ正解
- 器具のON/OFF状態を手元で確認するための表示灯であり、名称として確認表示灯が正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 熱線式自動スイッチの図記号は点滅器傍記に「A」または専用記号が用いられるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 位置表示灯はスイッチがOFFのときに点灯するもので、傍記表示「L」等で表されるため誤りです。
覚えるポイント
- 確認表示灯は負荷ONで点灯(作動確認用)、位置表示灯は負荷OFFで点灯(ホタルスイッチ)です。
間違えやすいところ
- 位置表示灯(ホタルスイッチ)と確認表示灯(パイロットランプ)の役割および図記号の混同に注意が必要です。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
D種接地工事の接地抵抗の許容最大値
配線図 · D種接地工事 / 接地抵抗 / 漏電遮断器 / 緩和規定
配線図において、②で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値〔Ω〕はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
低圧300V以下の機器の金属製外箱等に施すD種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下です。しかし、電気設備の技術基準の解釈第29条において、低圧電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器)を施設するときは、D種接地工事の接地抵抗値を500Ω以下まで緩和できると規定されています。本配線図の共通注意事項3において「漏電遮断器は、定格感度電流 30〔mA〕、動作時間 0.1 秒以内のものを使用している」と指定されているため、500Ω以下が適用されます。
解き方
- ②が接続されている対象負荷(単相200V ルームエアコン用コンセント)から、要求される接地工事がD種接地工事であることを確認します。
- 配線図の注意事項3より動作時間0.1秒以内(0.5秒以内)の漏電遮断器が施設されていることを確認し、緩和規定により接地抵抗の上限が500Ωになることを導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 10Ω以下はA種接地工事または緩和前のC種接地工事の規定値であり不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 100Ω以下は漏電遮断器による緩和を受けない場合の原則的なD種接地抵抗値であり、本問の条件では緩和されるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 300Ωという規定値は接地工事の基準に存在しないため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 動作時間0.5秒以内の漏電遮断器が設置されているため、D種接地工事の接地抵抗値は500Ω以下まで許容されます。
覚えるポイント
- D種接地工事は原則100Ω以下ですが、0.5秒以内に作動する漏電遮断器があれば500Ω以下に緩和されます。
間違えやすいところ
- 問題文の条件や配線図注記にある「動作時間0.1秒以内」を見落として、原則値の100Ωを選んでしまうミスに注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の名称(調光器)
配線図 · 配線図記号 / 調光器 / 点滅器
配線図において、③で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
JIS C 0303構内電気設備の配線用図記号において、点滅器を示す黒丸に矢印(三角)を付加した記号は、照明の明るさを調節する調光器を示します。
解き方
- 配線図中の③の位置と図記号(黒丸に三角の矢印が付いたスイッチ記号)を確認する。
- 各種点滅器の図記号と照合し、調光器であることを特定する。
- 選択肢 イ正解
- 黒丸に三角矢印が付いた図記号は調光器を表す正しい名称です。
- 選択肢 ロ不正解
- 素通し(プルボックス等で接続せず通過させる箇所など)を表す記号ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 遅延スイッチは傍記表示「D」を付加した点滅器記号で表されます。
- 選択肢 ニ不正解
- リモコンスイッチは傍記表示「R」を付加した点滅器記号で表されます。
覚えるポイント
- 黒丸に三角矢印は調光器を表すJIS配線図記号です。
間違えやすいところ
- 遅延スイッチ(D)やタイムスイッチ(TS)の記号と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及びJIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の最少電線本数(心線数)
配線図 · 単線図 / 複線図 / 電線本数
配線図において、④で示す部分の最少電線本数(心線数)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
単極スイッチ1個を単独で設置する箇所への配線は、非接地側電線(電源側)と点滅器から負荷への連絡線(返り線)の合計2本が必要最小限の本数となります。
解き方
- 配線図④が指している和室スイッチ「オ」周りの接続回路を確認する。
- 単極スイッチ「オ」に必要な心線は、電源の非接地側電線と負荷「オ」への返り線の2本であることを導く。
- 選択肢 イ正解
- スイッチ「オ」を操作するための電源線と返り線の2本が必要かつ最小の本数です。
- 選択肢 ロ不正解
- 単極スイッチ1個のみへの配線であるため3本は不要です。
- 選択肢 ハ不正解
- 単極スイッチ1個のみの配線であり4本は過大です。
- 選択肢 ニ不正解
- 単極スイッチ1個のみの配線であり5本は過大です。
覚えるポイント
- 単極スイッチ1個のみが末端にある配線部分の心線数は原則として2本です。
間違えやすいところ
- 近傍にある3路スイッチ回路等の配線と混同して本数を誤認しないよう、線の行き先を正確に追う必要があります。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈及び内線規程
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線路の電線種別
配線設計・施工方法 · 地中電線路 / 電線管 / ケーブル
配線図において、⑤で示すFEP(波付硬質合成樹脂管)内に使用できない電線の記号(種類)はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気設備の技術基準の解釈第120条により、地中電線路(管路式を含む)に使用する電線は「ケーブル」でなければならず、IV線などの絶縁電線を使用することは認められていません。
解き方
- ⑤で示された配線がFEP(地中埋設管)であることを把握する。
- 地中埋設管内にはケーブルを使用しなければならない法令基準を確認する。
- 選択肢の中でIVのみが絶縁電線であり、ケーブルではないことを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- VVFは600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形であり、ケーブルであるため使用できます。
- 選択肢 ロ不正解
- CVは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルであり、地中配線に適したケーブルです。
- 選択肢 ハ正解
- IVは600Vビニル絶縁電線であり、外装(シース)を持たない絶縁電線のため地中電線路には使用できません。
- 選択肢 ニ不正解
- VVRは600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形であり、ケーブルであるため使用できます。
覚えるポイント
- 地中埋設管路(FEP等)の中には必ずケーブルを使用し、IV線等の絶縁電線は使用できません。
間違えやすいところ
- 電線管の中であればIV線が使えると思い込み、地中電線路の特別制限を見落とす間違いに注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第120条(地中電線路の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
自動点滅器の図記号傍記表示
配線図 · 配線図記号 / 自動点滅器 / 傍記表示
配線図において、⑥で示す部分は屋外灯の自動点滅器である。その図記号の傍記表示として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
JIS C 0303において、点滅器記号(黒丸)の傍記表示として自動点滅器には「A」、圧力スイッチには「P」、タイムスイッチには「T」、位置表示灯内蔵には「L」を用います。
解き方
- ⑥が屋外灯の自動点滅器であることを問題文から確認する。
- 自動点滅器の英文名称(Automatic switch等)から傍記記号が「A」であることを導き出す。
- 選択肢 イ正解
- 自動点滅器を表す傍記表示は「A」で正解です。
- 選択肢 ロ不正解
- 「P」は圧力スイッチ(プルスイッチの場合は引掛形・引紐付きなど別用途)を示す傍記表示です。
- 選択肢 ハ不正解
- 「T」はタイムスイッチ(限時スイッチ)を示す傍記表示です。
- 選択肢 ニ不正解
- 「L」は位置表示灯(ホタルスイッチ)内蔵を示す傍記表示です。
覚えるポイント
- 自動点滅器の傍記表示は「A」です。
間違えやすいところ
- タイムスイッチの「T」や押しボタンスイッチの記号と混同しないように整理して覚えます。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
小勢力回路の電線の最小太さ
配線設計・施工方法 · 小勢力回路 / 電線太さ / 技術基準
配線図において、⑦で示す部分の小勢力回路で使用できる電線(軟銅線)の最小太さの直径[mm]はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電気設備の技術基準の解釈第181条(小勢力回路の施設)において、小勢力回路の配線には、公称断面積0.5 mm2以上、または直径0.8 mm以上の軟銅線を使用することが規定されています。
解き方
- ⑦がチャイム用の小勢力回路配線であることを確認する。
- 法令基準に基づき、小勢力回路に使用できる軟銅線の最小太さ規定値が直径0.8 mm以上であることを特定する。
- 選択肢 イ正解
- 小勢力回路の軟銅線として規定された最小の太さは直径0.8 mmです。
- 選択肢 ロ不正解
- 規定の最小太さは1.0 mmではなく0.8 mmです。
- 選択肢 ハ不正解
- 規定の最小太さは1.2 mmではなく0.8 mmです。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.6 mmは通常の低圧屋内配線で用いられる軟銅線の最小太さです。
覚えるポイント
- 小勢力回路の電線の最小太さは直径0.8 mm(断面積0.5 mm²)以上です。
間違えやすいところ
- 通常の低圧屋内配線の最小太さである直径1.6 mmと混同しないように区別します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第181条(小勢力回路の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
計器の配線図記号(電力量計)
配線図 · 配線図記号 / 電力量計 / 受電設備
配線図において、⑧で示す部分に取り付ける計器の図記号はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
JIS C 0303において、受電電力量を計量する電力量計(積算電力計)の図記号は正方形の枠内に「Wh」と記述します。
解き方
- 配線図⑧の位置が電源の引込線から分電盤に至る受電点直後であることを確認する。
- 電気料金の算定等に用いられる機器が電力量計であり、図記号が四角の中にWhであることを確認する。
- 選択肢 イ不正解
- 円の中にWは電力を瞬時測定する電力計の図記号です。
- 選択肢 ロ不正解
- 四角の中にSは開閉器等を示す記号です。
- 選択肢 ハ不正解
- 四角の中にCTは変流器を示す図記号です。
- 選択肢 ニ正解
- 四角の中にWhは電力量計(積算電力計)を表す正しい図記号です。
覚えるポイント
- 電力量計の図記号は四角枠に「Wh」、瞬時電力計は丸枠に「W」です。
間違えやすいところ
- 電力計(W)と電力量計(Wh)の文字や枠の形状(丸と四角)を混同しないようにします。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の名称(受電点)
配線図 · 配線図記号 / 引込線 / 受電点
配線図において、⑨で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
JIS C 0303において、外部の電線路から構内へ電気を受電する接続点を表す図記号として黒塗りの三角形(受電点)が定められています。
解き方
- ⑨が屋外からの引き込み線(1φ3W 100/200V)が建物に接続される点であることを確認する。
- 黒塗りの三角記号が受電点(引込口接続点)を表すJIS図記号であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 立上りは配線が上階や天井面へ立ち上がることを示す記号です。
- 選択肢 ロ不正解
- 引下げは配線が下階や床面へ下がることを示す記号です。
- 選択肢 ハ正解
- 黒塗り三角形の記号は架空引込線等を受ける「受電点」を表します。
- 選択肢 ニ不正解
- 支線は柱類を支持するためのワイヤ等を表す記号です。
覚えるポイント
- 外線からの引込接続位置を示す黒三角の記号は「受電点」です。
間違えやすいところ
- 配線の立上り(白三角上向き)や引下げ(白三角下向き)の記号と混同しないように注意します。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセント図記号の傍記表示(WP)
配線図 · 配線図記号 / コンセント / 防雨形
配線図において、⑩で示す図記号の傍記表示「WP」の意味として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
JIS C 0303において、雨線外やベランダなどの水滴がかかる場所に施設する器具には、防雨形を示す記号として「WP」を傍記します。
解き方
- ⑩がベランダに設置されたコンセントの傍記表示であることを確認する。
- 英字略号「WP(Weatherproof / Waterproof)」が防雨形を指していることを導く。
- 選択肢 イ不正解
- 屋外形という正式な傍記区分名称ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- WPは防雨形(Waterproof)を表す正しい傍記表示です。
- 選択肢 ハ不正解
- 引掛形を表す傍記表示は「LK」です。
- 選択肢 ニ不正解
- ワイド形は配線器具のプレート形状等の通称であり傍記表示「WP」の意味ではありません。
覚えるポイント
- WPは防雨形(Waterproof)、LKは引掛形(Locking)、ETは接地端子付を表します。
間違えやすいところ
- 「屋外形」などの類似した日常用語と混同せず、技術基準・規格で定められた「防雨形」を正確に選びます。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
リングスリーブ用圧着工具の選定
配線図 · 工具 / 圧着接続 / リングスリーブ
配線図の⑪で示すVVF用ジョイントボックス部分の電線相互の接続を、リングスリーブE形による圧着接続で行う場合に使用する工具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
リングスリーブE形(JIS C 2810)を用いて屋内配線の電線を圧着接続する際は、適切な圧着マーク(極小・小・中・大など)が刻印される専用工具(JIS C 9711適合品、握り手の色が黄色)を使用することが義務付けられています。他の端子用工具を流用することは接触不良や断線の原因となるため認められません。
解き方
- 問題で指定された接続方式(リングスリーブE形による圧着接続)を確認する。
- リングスリーブ専用圧着工具の特徴である「黄色のグリップ(柄)」および「圧着マークダイス」を持つ工具(ロ)を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 柄が赤色の工具は裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B形)用であり、リングスリーブの圧着マークが正しく刻印されないため不適切です。
- 選択肢 ロ正解
- JIS C 9711に適合したリングスリーブ専用の圧着工具であり、柄が黄色に統一されているため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 通信用端子や同軸コネクタ等を圧着するための工具であり、リングスリーブの接続には使用できません。
- 選択肢 ニ不正解
- 柄が赤や青の絶縁被覆付圧着端子用圧着工具であり、リングスリーブの圧着には使用できません。
覚えるポイント
- リングスリーブ用圧着工具のグリップ(柄)の色は「黄色」で、JIS C 9711規格品です。
間違えやすいところ
- 裸圧着端子用(赤色の柄)とリングスリーブ用(黄色の柄)を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準・内線規程、JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
照明器具の図記号(シャンデリア)
配線図 · 配線図記号 / 照明器具 / シャンデリア
配線図の⑫で示す図記号に対応する照明器具はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
JIS C 0303構内電気設備の配線用図記号において、装飾的な多灯吊り下げ照明器具であるシャンデリアは、白熱灯記号に「CH」を付記するか、複数の光源が放射状に配置された形状記号で表されます。
解き方
- 配線図の1階居間天井中央にある⑫の図記号を確認する(白熱灯記号に傍記「CH」または花形のシャンデリア記号)。
- 各写真の器具(イ:ペンダント、ロ:ダウンライト、ハ:シーリングライト、ニ:シャンデリア)と照合し、ニを正答と判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 写真はコード吊りペンダントライトであり、図記号は丸にP(または引き下げ線付き丸)で表されます。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真は埋込形のダウンライトであり、図記号は丸を黒く塗りつぶした記号または傍記「DL」で表されます。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真は天井直付のシーリングライトであり、図記号は丸に「CL」等で表されます。
- 選択肢 ニ正解
- 写真は複数のアームとランプを持つシャンデリアであり、図記号⑫に適合します。
覚えるポイント
- シャンデリアの図記号傍記表示は「CH」です。
間違えやすいところ
- ペンダント(P)やダウンライト(DL)、シーリング(CL)と外観写真・図記号を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
点滅器の図記号と内部接点構成(3路スイッチ)
配線図 · 配線図記号 / スイッチ / 3路スイッチ
配線図の⑬で示す図記号の器具の外観および接点構成として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
階段や廊下など2箇所から同一の照明器具を点滅させる場合、3路スイッチを2個組み合わせて使用します。3路スイッチの図記号は黒丸に数字の「3」を傍記し、内部回路は1つの共通端子(0)と2つの切り替え端子(1および3)からなる単極双投(SPDT)接点構成です。
解き方
- 配線図の⑬(1階階段昇降口付近)の図記号が黒丸に「3」(3路スイッチ)であることを確認する。
- 選択肢の接点構成図を比較し、共通端子0に対して1・3が切り替わる3路スイッチの回路構成となっている「ロ」を選ぶ。
- 選択肢 イ不正解
- 4つの端子間でストレートとクロスを切り替える4路スイッチ(傍記「4」)の内部回路です。
- 選択肢 ロ正解
- 端子0を共通として端子1と端子3の接続を切り替える3路スイッチの接点構成であり、図記号⑬と一致します。
- 選択肢 ハ不正解
- 1回路を開閉するだけの単極スイッチ(片切スイッチ、傍記なしの黒丸)の接点構成です。
- 選択肢 ニ不正解
- 2本の電線を同時に開閉する2極スイッチ(両切りスイッチ、傍記「2P」)の接点構成です。
覚えるポイント
- 黒丸+「3」は3路スイッチで、端子番号は0(共通)、1・3(切替)です。
間違えやすいところ
- 4路スイッチ(黒丸+「4」)や2極スイッチ(黒丸+「2P」)の接点回路と混同しないようにしましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内のリングスリーブ接続個数計算
配線図 · リングスリーブ / 圧着接続 / 複線図
配線図の⑭で示す部分の天井内ジョイントボックス内において、接続をすべてリングスリーブE形による圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6-2Cとし、ボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設けるものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
リングスリーブE形(JIS C 2810)の選定基準は次の通りです。 ・小スリーブ:1.6mm×2本(極小ダイス圧着)〜1.6mm×4本(小ダイス圧着) ・中スリーブ:1.6mm×5本〜6本、または2.0mmを含む規定の断面積合計時 電線本数が1.6mm×5本の場合は、小スリーブの許容範囲(4本以下)を超えるため「中」スリーブを使用します。
解き方
- ⑭のジョイントボックスに接続される電線(VVF1.6-2C)の本数と複線図を整理する。白線5本接続、黒線5本接続、スイッチ「オ」からの返り線2本接続の計3接続箇所となる。
- 1.6mm×5本の接続箇所は「中スリーブ」を2箇所(白5本と黒5本)に使用する。
- 1.6mm×2本の接続箇所は「小スリーブ」(圧着マーク極小)を1箇所に使用する。
- 合計で「小1個、中2個」となる選択肢イを選択する。
- 選択肢 イ正解
- 1.6mmが5本の接続が2箇所あるため「中」が2個、1.6mmが2本の接続が1箇所あるため「小」が1個となり、小1個・中2個で適合します。
- 選択肢 ロ不正解
- 1.6mm電線5本の接続に小スリーブを使用することはできず、中スリーブが必要となるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 2本接続の箇所に中スリーブを使用するのは過大であり、最少サイズの組合せとして不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 5本接続箇所が2箇所(電源白・電源黒)存在するため、中スリーブは2個必要です。中1個では足りません。
覚えるポイント
- 1.6mm電線のリングスリーブ選定:2本は「小(極小マーク)」、3〜4本は「小(小マーク)」、5〜6本は「中」です。
間違えやすいところ
- 1.6mmが5本接続される箇所を小スリーブで圧着できると勘違いしないようにしましょう(小スリーブは1.6mm×4本まで)。
出題の前提:内線規程、JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)圧着規格
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内の差込形コネクタ選定
配線図 · 差込形コネクタ / 複線図 / 電線接続
配線図の⑮で示すVVF用ジョイントボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6-2Cとし、ボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設けるものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
差込形コネクタは、同一接続点に集まる電線本数に応じた極数(2本用・3本用・4本用・5本用など)のものをそれぞれ1点につき1個使用します。接続箇所ごとに電線の芯線数を数え、過不足のない最少個数を選定します。
解き方
- ⑮のジョイントボックス(玄関付近)につながる配線から複線図を展開する。
- 電源接地側(白線)が4本集まる箇所(4本接続)が1箇所特定されるため、4本用コネクタ1個が必要となる。
- 残りの負荷線・スイッチ返り線等の接続を整理すると、2本接続となる箇所が3箇所生じるため、2本用コネクタ3個が必要となる。
- よって「2本用3個、4本用1個」の組合せとなっている「ハ」を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 2本接続箇所が3箇所あるため、2本用が2個では1箇所足りません。
- 選択肢 ロ不正解
- 4本の電線が集まる接続箇所が1箇所存在するため、4本用コネクタが必要です。
- 選択肢 ハ正解
- 4本接続箇所に4本用コネクタが1個、2本接続箇所に2本用コネクタが3個必要であり、図面の結線と正確に一致します。
- 選択肢 ニ不正解
- 2本接続箇所に3本用コネクタを使用するのは不適切(空き端子が生じる)であり、最少極数選定として誤りです。
覚えるポイント
- 差込形コネクタは接続する芯線数と完全に一致する極数のコネクタを1接続点あたり1個使用します。
間違えやすいところ
- 複線図の作成時に、スイッチの片切配線や外灯回路の送り線を漏らして電線本数を誤算しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準・内線規程
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
配線用遮断器の選定(単相2線式200V回路)
配線図 · 配線用遮断器 / 200V回路 / 2P2E
配線図の分電盤結線図⑯で示す分岐回路(200V 2P20A)に取り付ける器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式100/200V回路において、200V回路を取り出す際は中性線を用いず2本の電圧線(外側線)を接続します。この場合、両方の電線に過電流が流れる可能性があるため、遮断器は両極に過電流引き外し素子を備えた2極2素子(2P2E)の配線用遮断器を使用しなければなりません(2P1Eは中性線のある100V回路にのみ使用可)。また、結線図上の記号「B」は配線用遮断器(安全ブレーカ)を表します。
解き方
- ⑯が示す回路の仕様を確認する。分電盤結線図より「j回路 1階 ルームエアコン用 200V 2P20A」、記号「B」(配線用遮断器)である。
- 200V回路であるため、両極保護ができる「2P2E」の配線用遮断器が必要であることを確認する。
- 写真から2P2E(100V/200V兼用、2極とも素子あり)の配線用遮断器である「ハ」を選択する(ロは漏電遮断器であるため不適)。
- 選択肢 イ不正解
- 2P1E(2極1素子)の100V専用遮断器であり、200V分岐回路には使用できません。
- 選択肢 ロ不正解
- 漏電遮断器(テストボタン付き、記号BE)であり、図面で指定された通常の配線用遮断器(記号B)ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 2P2E(2極2素子、定格電圧100/200V兼用)の配線用遮断器であり、200V回路の分岐ブレーカとして適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- テストボタンが付いた漏電遮断器であり、記号Bの配線用遮断器とは異なります。
覚えるポイント
- 単相200V回路の分岐ブレーカには、必ず「2P2E」(2極2素子)の配線用遮断器を使用します。
間違えやすいところ
- 記号B(配線用遮断器)の箇所にテストボタン付きの漏電遮断器(ロやニ)を選ばないようにしましょう。
出題の前提:電気設備技術基準・内線規程 3115-4節(分岐回路の過電流遮断器の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
電気計測器の選定(負荷電流の測定)
配線図 · 計測機器 / 電流測定 / クランプ形電流計
配線図の⑰で示す幹線部分等の負荷電流を測定するために使用する計器として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電路の通電中における負荷電流の大きさを安全に測定するためには、電磁誘導を利用して被覆の上から電線1本をクランプ(挟み込む)して電流値を表示するクランプ形電流計を用います。
解き方
- 問題文の測定目的が「負荷電流の測定」であることを確認する。
- 提示された各計器の外観と用途を識別する(イ:検相器、ロ:接地抵抗計、ハ:絶縁抵抗計、ニ:クランプ形電流計)。
- 電流測定用の器具である「ニ」を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 三相交流の相順(回転方向)を調べるための検相器であり、電流の測定はできません。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地工事の接地抵抗値を測定するための接地抵抗計(端子や測定コードが付属)であり、電流測定用ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 電路の絶縁状態(漏電の有無)を調べるための絶縁抵抗計であり、負荷電流の測定器ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 電線を挟み込んで回路の負荷電流を非接触で安全に測定できるクランプ形電流計(クランプメータ)であり適切です。
覚えるポイント
- 回路を切断せずに負荷電流を測定できる計器は「クランプ形電流計」です。
間違えやすいところ
- 絶縁抵抗計(ハ)や接地抵抗計(ロ)の外観と混同しないよう、クランプ部分(輪状のセンサ部)に着目しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈、電気計測関連規格
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセントの図記号と外観(防雨形抜け止め接地端子付)
配線図 · 配線図記号 / コンセント / 防雨形
配線図の⑱で示す図記号(壁付コンセントに傍記「LK」「ET」「WP」)に対応する器具の外観として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
コンセントの図記号傍記表示の意味は次の通りです。 ・WP (Waterproof):防雨形(水滴がかかる屋外などに設置) ・LK (Locking):抜け止め形(プラグを差し込んで回転させて固定) ・ET (Earth Terminal):接地端子付(アース線をねじ止め接続できる端子付き) したがって、屋外ベランダ等に設置されるこれら3つの機能を備えた器具が該当します。
解き方
- 配線図⑱(2階ベランダ出入口外壁)の図記号を確認する。コンセント記号に「LK」「ET」「WP」が付記されている。
- 各記号の意味(LK=抜け止め形、ET=接地端子付、WP=防雨形)を整理する。
- 雨水除けの保護カバー・パッキンを備え、内部に抜け止め用の差し込み口およびアース端子がある外観写真「ニ」を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 屋内用の一般的な埋込ダブルコンセントであり、防雨形・抜け止め形ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 屋内用の埋込抜け止め形コンセントであり、屋外で使用する防雨構造(WP)になっていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 屋内用の接地極・接地端子付コンセントであり、防雨形(カバー付)ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 屋外用の防雨カバーを備え、抜け止め式の刃受孔およびアース端子を備えた防雨形抜け止め接地端子付コンセントであり、図記号⑱と合致します。
覚えるポイント
- 傍記表示の意味:WP=防雨形、LK=抜け止め形、ET=接地端子付、E=接地極付。
間違えやすいところ
- 接地端子付(ET)と接地極付(E)の違い、および屋内形と防雨形(WP)の外観の違いを明確に区別しましょう。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
木造住宅3階部分の配線工事で使用されない器具・材料の識別
配線図 · ケーブル工事 / 配線器具・材料 / 施工材料の識別
木造3階建住宅の配線図において、3階平面図の施工を行う際に一般的に使用されることのない材料・部材として、適切なものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
木造住宅の屋内配線工事は、特記がない限り600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事で行われます。ケーブル工事ではケーブル固定用のステップル、器具取付用の埋込連用取付枠、金属製ボックス穴の被覆保護用のゴムブッシングが使用されますが、電線管支持用のサドルは配管工事がない場所では使用されません。
解き方
- 問題条件および配線図の注記から、3階部分の施工がVVFケーブルを用いたケーブル工事であることを把握します。
- 各写真に示された部材(イ: ステップル、ロ: 片サドル、ハ: 埋込連用取付枠、ニ: ゴムブッシング)の用途を確認します。
- 片サドルは電線管工事において管を支持・固定するための部材であり、配管工事のない3階平面図の施工では一般に使用されないと判断します。
- 選択肢 イ不正解
- ステップルは、VVFケーブル工事において木造の柱や梁などの造営材にケーブルを固定支持するために一般的に使用されます。
- 選択肢 ロ正解
- 片サドルは金属管や合成樹脂管などの電線管を造営材に固定支持するための材料であり、配管のない3階のケーブル工事では一般に使用されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 埋込連用取付枠は、スイッチやコンセントなどの配線器具をボックスや壁面開口部に取り付けるために一般的に使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- ゴムブッシングは、金属製アウトレットボックスのノックアウト穴にケーブルを通す際、ケーブル外装の損傷を防止するために一般的に使用されます。
覚えるポイント
- ステップル・連用枠・ブッシングは木造ケーブル工事の基本部材
- サドル類(片サドル・両サドル)は主に電線管工事で使用される支持材料
間違えやすいところ
- 配線図の施工場所(木造のケーブル工事か配管工事か)を確認せずに材料の要否を混同する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
3階平面図における配線器具用プレートの形状と最少枚数の選定
配線図 · 配線器具 / スイッチプレート / コンセントプレート / 器具拾い出し
木造3階建住宅の配線図において、3階部分に使用する配線器具用プレートの形状とその最少枚数の組合せとして、適切なものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
住宅の埋込連用配線器具では、1箇所の取付枠に取り付ける器具の個数に応じてプレートの穴形状(開口数)を選定します。スイッチ1個の場合は1個用プレート、スイッチ2個またはダブルコンセント(2口コンセントで連用枠2個分を使用するもの)の場合は2個用プレートを使用します。
解き方
- 3階平面図から壁面に設置される配線器具の位置と器具数を拾い出します。
- 階段降り口のスイッチ「f」が1個、北側の洋室入口のスイッチが1個あり、これら2箇所に1個用プレートが各1枚(計2枚)必要です。
- 左側の洋室入口にスイッチ「ス」「コ」の2個、北側の洋室東壁にダブルコンセント(記号傍記2)が1箇所あり、これら2箇所に2個用プレートが各1枚(計2枚)必要です。
- 以上より、1個用プレート2枚および2個用プレート2枚の組合せである「イ」を正答として特定します。
- 選択肢 イ正解
- 単独スイッチ2箇所(階段および上の洋室入口)に1個用プレートが計2枚、2個スイッチ1箇所(左の洋室入口)およびダブルコンセント1箇所(上の洋室)に2個用プレートが計2枚必要となるため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 1個用プレートが3枚計上されていますが、3階部分で単独スイッチが設置される箇所は2箇所のみであるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1個用プレートが3枚、下段のプレートが1枚となっており、3階部分の実際の器具設置箇所数(4箇所)および各箇所の器具構成と一致しないため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 下段のプレートが3枚計上されていますが、2個用器具を取り付ける箇所は2箇所のみであり、枚数が過剰であるため誤りです。
覚えるポイント
- スイッチ1個には1個用(1連1口)プレートを使用する
- スイッチ2個やダブルコンセント(2口)には2個用(1連2口)プレートを使用する
- 平面図から各器具の設置箇所数と枠内の器具個数を正確に読み取ることが重要
間違えやすいところ
- ダブルコンセントをコンセント1個分とみなして1個用プレートと誤認する
- 図面上の窓サッシの線記号をコンセント記号と見誤り設置箇所数を数え間違える
出題の前提:JIS C 0303構内電気設備の配線用図記号、一般形配線器具仕様
出典:電気技術者試験センター『平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成25年度第二種電気工事士上期筆記試験の問題・解答資料です。