直並列合成抵抗と消費電力の計算
電気の基礎理論 · 合成抵抗 / オームの法則 / 電力
図のような直流回路において、電源電圧が100Vで電流計Aが10Aを示しているとき、抵抗Rで消費される電力[W]として、正しいものを1つ選びなさい。なお、回路は10Ωと40Ωの並列接続に抵抗Rが直列に接続されている。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
直並列回路では、オームの法則を用いて回路全体の合成抵抗を求め、既知の並列合成抵抗を差し引くことで未知の抵抗値を特定できます。抵抗の消費電力はP=I^2×RまたはP=V×Iで求められます。
解き方
- 10Ωと40Ωの並列部分の合成抵抗を計算し、(10×40)/(10+40)=8Ωを求めます。
- 電源電圧100Vと全電流10Aから全合成抵抗100/10=10Ωを算出し、抵抗Rの値を10-8=2Ωと決定します。
- 直列に流れる電流10Aを用いて、抵抗Rの消費電力をP=10^2×2=200Wと算出します。
- 選択肢 イ不正解
- 160Wは抵抗Rが1.6Ωの場合などの誤った計算結果であり、正しくありません。
- 選択肢 ロ正解
- 並列部分の合成抵抗8Ωと全抵抗10ΩからR=2Ωが求まり、P=10^2×2=200Wとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 800Wは並列部分全体での消費電力(10^2×8)であり、抵抗Rの消費電力ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 1000Wは電源から供給される全電力(100V×10A)であり、抵抗R単体で消費される電力ではありません。
覚えるポイント
- 直列回路に流れる電流は一定であり、並列回路にかかる電圧は等しい。
間違えやすいところ
- 並列抵抗の消費電力と直列抵抗Rの消費電力を混同しないように注意する。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(電気理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
RL直列交流回路の抵抗両端電圧の計算
配電理論及び配線設計 · 交流回路 / インピーダンス / 電圧降下
図のような交流回路において、電源電圧100Vに抵抗8Ωと誘導リアクタンス6Ωが直列に接続されているとき、抵抗8Ωの両端の電圧V[V]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
交流直列回路のインピーダンスは、抵抗とリアクタンスのベクトル和(三平方の定理)で求めます。回路電流を求めた後、抵抗値に乗じることで抵抗両端の電圧が得られます。
解き方
- 抵抗8Ωと誘導リアクタンス6Ωから、インピーダンスZ=√(8^2+6^2)=10Ωを計算します。
- 電源電圧100Vをインピーダンス10Ωで割り、回路電流I=10Aを求めます。
- 抵抗8Ωに電流10Aを乗じて、両端電圧V=8×10=80Vを算出します。
- 選択肢 イ不正解
- 43Vは単純な比率計算の誤りなどによる不適切な数値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 57Vは抵抗とリアクタンスの算術和(8+6=14Ω)で割った誤った電流値などから生じる誤答です。
- 選択肢 ハ不正解
- 60Vは誘導リアクタンス6Ω側の両端電圧(10A×6Ω)であり、抵抗両端の電圧ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- インピーダンス10Ωより電流は10Aとなり、抵抗8Ωの両端電圧は10A×8Ω=80Vで正しいです。
覚えるポイント
- インピーダンスの計算では抵抗とリアクタンスを単純に足さず二乗和の平方根をとる。
間違えやすいところ
- 8Ωと6Ωを単純加算して14Ωとして計算してしまう間違いが多い。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(電気理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電線接続部のジュール熱の計算
電気の基礎理論 · ジュール熱 / 接触抵抗 / 熱量計算
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.5Ωとなった。この電線に20Aの電流が流れるとき、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電流によって発生する熱量(ジュール熱)は、Q=I^2×R×t [J] で表されます。時間の単位は秒(s)であるため、1時間を3600秒に換算して計算する必要があります。1kJは1000Jです。
解き方
- 接触抵抗での消費電力をP=I^2×R=20^2×0.5=200Wと求めます。
- 時間tを秒単位に変換し、1時間=3600秒とします。
- 熱量Q=200W×3600s=720,000Jを計算し、kJ単位に直して720kJを導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 12kJは時間を分(60分)として計算した値(200×60=12,000J)であり、秒換算していない誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 36kJは電流の二乗を忘れた等の不正確な計算による誤答です。
- 選択肢 ハ不正解
- 180kJは計算途中で数値を誤認した不適切な値です。
- 選択肢 ニ正解
- 20^2×0.5×3600=720,000Jとなり、kJ単位では720kJとなるため正しいです。
覚えるポイント
- ジュール熱の公式Q=I^2Rtにおける時間tの単位は秒(s)である。
間違えやすいところ
- 1時間を60秒や60分として計算し、単位換算を誤るミスに注意する。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(電気理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相交流負荷に流れる電流の計算
配電理論及び配線設計 · 単相交流 / 力率 / 消費電力
単相200Vの回路に、消費電力2.0kW、力率80%の負荷を接続した場合、回路に流れる電流[A]として、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
交流回路の有効電力(消費電力)P [W] は、電圧V [V]、電流I [A]、力率cosθを用いてP=V×I×cosθと定義されます。電流を求めるにはI=P/(V×cosθ)を変形して適用します。
解き方
- 消費電力2.0kWをW単位に換算し、2000Wとします。
- 力率80%を小数表記の0.80として式に代入します。
- I=2000/(200×0.80)=2000/160=12.5Aと計算します。
- 選択肢 イ不正解
- 5.8Aは三相交流回路と混同して√3で割るなどした誤った計算値です。
- 選択肢 ロ不正解
- 8.0Aは分子・分母の力率の掛け方を誤った場合などに導かれる誤答です。
- 選択肢 ハ不正解
- 10.0Aは力率を考慮せずP/V=2000/200として求めた皮相電流に基づく誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- I=2000/(200×0.8)=12.5Aとなり、計算結果と完全に一致するため正しいです。
覚えるポイント
- 単相交流の有効電力PはV×I×cosθであり、力率で割ることで電流が求まる。
間違えやすいところ
- kWをWに直す際の1000倍忘れや、力率80%の割り忘れに注意する。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(電気理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式Y結線回路の線電流の計算
配電理論及び配線設計 · 三相交流 / Y結線 / 線電流
線間電圧200Vの対称三相3線式電源に、各相20Ωの抵抗がスター(Y)結線された平衡負荷が接続されている。回路に流れる線電流I[A]として、最も近いものを1つ選びなさい。ただし、√3=1.73とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
対称Y(スター)結線負荷では、相電圧は線間電圧の1/√3倍になり、線電流は相電流と等しくなります。したがって、線電流はI=V/(√3×R)で計算できます。
解き方
- Y結線における1相あたりの相電圧をVp=200/√3[V]と求めます。
- 相電流IpをIp=Vp/R=(200/√3)/20=10/√3[A]と計算します。
- Y結線では線電流I=相電流Ipであるため、I=10/1.73≒5.78Aを四捨五入して5.8Aを導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 5.0Aは電圧降下や抵抗値を誤認した計算結果であり不適切です。
- 選択肢 ロ正解
- 相電圧200/√3Vを抵抗20Ωで割ると約5.78Aとなり、四捨五入して5.8Aとなるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 8.7Aは計算過程で数値を誤って乗除した不適切な値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 10.0Aは線間電圧200Vを抵抗20Ωで直接割った相電流Ip=200/20の誤答です(Δ結線の相電流)。
覚えるポイント
- Y結線では線間電圧=√3×相電圧、線電流=相電流となる。
間違えやすいところ
- Δ結線とY結線の電圧・電流関係を取り違えないように注意する。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(電気理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
ケーブル配線の許容電流の計算
配電理論及び配線設計 · 許容電流 / 電流減少係数 / VVFケーブル
低圧屋内配線工事に使用する600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(銅導体)、導体の直径2.0[mm]、3心の許容電流[A]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、周囲温度は30[℃]以下、電流減少係数は0.70とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線の許容電流は導体の太さごとに基礎となる値が定められており、同一の管やシースに複数本収める場合は、放熱性が低下するため電流減少係数を乗じて補正します。小数点以下の端数は7捨8入されます。
解き方
- 直径2.0mmの銅導体絶縁電線の基礎許容電流が35Aであることを確認します。
- 与えられた電流減少係数0.70を乗じ、35×0.70=24.5Aを計算します。
- 内線規程・解釈の端数処理基準(0.5以下切り捨て)に従い、24Aと決定します。
- 選択肢 イ不正解
- 19Aは直径1.6mmの電線(27A×0.70=18.9A→19A)の許容電流です。
- 選択肢 ロ正解
- 2.0mmの許容電流35Aに係数0.70を乗じると24.5Aとなり、規定により24Aとなるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 33Aは電線管に収める条件や異なる太さの電線の許容電流であり、本問の条件とは合致しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 35Aは減少係数を乗じる前の単線2.0mmの基本許容電流そのものです。
覚えるポイント
- 単線の許容電流は1.6mmが27A、2.0mmが35A、2.6mmが48Aである。
間違えやすいところ
- 電流減少係数を掛け算し忘れて、単線の素の許容電流35Aを選ばないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第146条
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式配線の電圧降下の計算式
配電理論及び配線設計 · 電圧降下 / 単相2線式 / 線路抵抗
図のように、電線のこう長L[m]の単相2線式配線により、消費電力1000Wの抵抗負荷に電力を供給した結果、負荷の両端の電圧は100Vであった。配線における電圧降下[V]を表す式として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、電線の電気抵抗は長さ1m当たりr[Ω]とする。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
単相2線式の電圧降下は、行きと帰りの2本の電線による抵抗を考慮する必要があります。長さ1mあたりの抵抗をr[Ω]、こう長をL[m]とすると、2本分の全線路抵抗は2rL[Ω]となり、これに負荷電流Iを乗じることで電圧降下v=2IrLが求まります。
解き方
- 負荷電力1000Wと負荷電圧100Vから、回路電流I=1000/100=10Aを求めます。
- 単相2線式の往復2本分の全電線抵抗をR=2×r×L[Ω]と整理します。
- オームの法則より電圧降下v=I×R=10×2rL=20rL[V]を導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 2rLは電流が1Aの場合の式、または全線路抵抗そのものであり電圧降下の式ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- rLは電線1本分のみの抵抗値に相当し、電流も考慮されていないため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 10rLは電線1本分のみの電圧降下(I×rL=10rL)であり、往復2本分を考慮していない誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 電流10Aと往復電線抵抗2rLの積により20rL[V]となるため正しいです。
覚えるポイント
- 単相2線式の電圧降下は往復2本分の抵抗を考慮して2IrLとなる。
間違えやすいところ
- 電線が往復2本あることを見落とし、片道1本分の10rLと誤答しやすい。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(配電理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式回路の中性線断線時の負荷電圧
配電理論及び配線設計 · 単相3線式 / 中性線断線 / 分圧の法則
図のような単相3線式100/200V回路において、消費電力125W(80Ω)、500W(20Ω)の2つの抵抗負荷が接続されている。図中の中性線の×印点で断線した場合、a-b間の電圧[V]として、正しいものを1つ選びなさい。ただし、断線によって負荷の抵抗値は変化しないものとする。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単相3線式の中性線が断線すると、平衡していない負荷の場合、200Vの電圧が各負荷の抵抗値に比例して分圧されます。軽負荷(抵抗値が大きい負荷)側には過電圧が加わり機器破損の原因となります。
解き方
- 中性線断線により、外線間電圧200Vに80Ωと20Ωが直列接続された回路として等価回路を考えます。
- 合成抵抗R=80+20=100Ωを求め、回路電流I=200/100=2Aを計算します。
- a-b間の電圧Vab=I×R1=2A×80Ω=160Vを算出します(分圧計算でも可)。
- 選択肢 イ不正解
- 40Vは下側の負荷(20Ω側)に加わる電圧(200V×20/100)であり、a-b間の電圧ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 100Vは断線前の正常時に加わっていた電圧であり、断線後は負荷のアンバランスにより変化します。
- 選択肢 ハ正解
- 200Vが80Ωと20Ωで分圧され、80Ω側には200×(80/100)=160Vが加わるため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 200Vは両外線間の総電圧であり、a-b間だけに全電圧が加わるわけではありません。
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線断線時は、抵抗の大きい(消費電力の小さい)方に高電圧がかかる。
間違えやすいところ
- 消費電力が小さい負荷ほど抵抗値が大きいという逆数関係を誤認しないようにする。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験基準(配電理論)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電動機回路における幹線の許容電流の計算
配線設計 · 幹線の太さ / 電動機の定格電流 / 需要率
定格電流 10 A の電動機5台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。需要率を 80 % とするとき、この幹線の太さを決定する電流の最小値 [A] として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
低圧屋内幹線に電動機などの誘導負荷が接続される場合、始動電流の影響を考慮して幹線の許容電流を決定します。電動機定格電流の合計(需要率を考慮後)が50A以下の場合は1.25倍、50Aを超える場合は1.1倍以上の許容電流が必要です。
解き方
- 接続されている電動機の定格電流の合計に需要率を乗じて、実際の定格電流の合計 ΣI_M を計算します:10 A × 5 × 0.8 = 40 A。
- 求めた ΣI_M が 50 A 以下であるため、定格電流合計に係数 1.25 を乗じます:40 A × 1.25 = 50 A。
- 選択肢 イ不正解
- 需要率を乗じた電動機電流の合計 40 A そのものの値であり、始動電流を考慮した1.25倍の係数が乗算されていません。
- 選択肢 ロ不正解
- 40 A に誤って 1.1 倍を乗じた計算値(44 A)であり、電動機合計が 50 A 以下のときの係数 1.25 が適用されていません。
- 選択肢 ハ正解
- 需要率を考慮した合計 40 A は 50 A 以下であるため、1.25倍して得られる 50 A が正しい幹線の許容電流です。
- 選択肢 ニ不正解
- 需要率を考慮せずに 50 A × 1.25 = 62.5 A を切り上げて計算した誤りです。本問では需要率80%が指定されています。
覚えるポイント
- 電動機の定格電流合計が50A以下なら1.25倍、50A超なら1.1倍を乗じる。
- 需要率が指定されている場合は、先に需要率を乗じてから倍率判定を行う。
間違えやすいところ
- 需要率80%の適用を忘れて全負荷の50Aに対して倍率を計算してしまうこと。
- 合計が50Aちょうどのときに1.1倍と1.25倍のどちらを掛けるか迷い、1.1倍を誤用すること(50A以下は1.25倍)。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条(低圧幹線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の定格電流とコンセントの組合せ
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / コンセントの定格電流
低圧屋内配線の分岐回路の設計において、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
分岐回路に設置する過電流遮断器(配線用遮断器)の容量と接続可能なコンセントの定格電流は、技術基準で規定されています。20A配線用遮断器回路には15Aまたは20Aのコンセント、30A配線用遮断器回路には20Aまたは30Aのコンセントが接続可能です。
解き方
- 各分岐回路の配線用遮断器の定格電流を確認します(20 A または 30 A)。
- 法令基準と照合します。20 A 分岐回路には 15 A 以上 20 A 以下のコンセント、30 A 分岐回路には 20 A 以上 30 A 以下のコンセントが適合します。
- イの組合せは 30 A 分岐回路に 15 A コンセントを接続しているため、基準に適合せず不適切と判断します。
- 選択肢 イ正解
- 30 A 配線用遮断器の分岐回路には、定格電流 20 A 以上 30 A 以下のコンセントを取り付けなければならないため、15 A のコンセントは施設できず不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 20 A 配線用遮断器の分岐回路には、定格電流 15 A または 20 A のコンセントを施設できるため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 20 A 配線用遮断器の分岐回路には、定格電流 20 A のコンセントを施設できるため適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 30 A 配線用遮断器の分岐回路には、定格電流 30 A のコンセントを施設できるため適切です。
覚えるポイント
- 配線用遮断器20A回路:コンセントは15Aまたは20Aが使用可能。
- 配線用遮断器30A回路:コンセントは20Aまたは30Aが使用可能(15Aは不可)。
間違えやすいところ
- 30A分岐回路に一般的な15Aコンセントも設置できると誤解してしまうこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧屋内配線の分岐回路の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
プルボックスの主な使用目的
電気工事の施工方法 · プルボックス / 電線管工事 / 通線作業
配線工事に用いられるプルボックスの主な使用目的として、適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
電線管工事において、屈曲箇所が多い場合や配管長が長い場合、電線の引き入れ抵抗が大きくなり通線が困難になります。プルボックスを中間に設けることで電線の引き入れ作業を中継・容易にし、電線被覆の損傷を防ぎます。
解き方
- 各選択肢が示すボックスや器具の種類と目的を照合します。
- プル(pull=引く)ボックスは、電線の引き入れ・接続を容易にするための金属製や樹脂製の大型ボックスであることを確認します。
- イの説明がプルボックスの定義と合致していることを確認します。
- 選択肢 イ正解
- 多数の電線管が集中する場所や配管の屈曲部・長距離配管部で、電線の引き入れを容易にする目的で使用されます。
- 選択肢 ロ不正解
- 多数の開閉器類を集合して収めるのは配電盤や分電盤(キャビネット)の役割です。
- 選択肢 ハ不正解
- スイッチやコンセントの埋込取付に使用するのはスイッチボックスです。
- 選択肢 ニ不正解
- 照明器具等の重量物取付用ボックスはコンクリートボックスやアウトレットボックス等であり、プルボックスの主目的ではありません。
覚えるポイント
- プルボックス:多数の配管集合部や長距離配管で電線の引き入れを容易にする箱。
- スイッチボックス:埋込スイッチやコンセントを取り付ける箱。
間違えやすいところ
- プルボックスと分電盤(キャビネット)やスイッチボックスの役割を混同すること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事)等
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
配線用遮断器の動作時間(過電流引きはずし動作)
配線設計・配線器具 · 配線用遮断器 / 動作時間 / 過電流遮断器
低圧電路に使用する定格電流 20 A の配線用遮断器に 25 A の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間 [分] の限度 (最大の時間) として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
低圧配線用遮断器は、定格電流の1倍では動作せず、1.25倍および2倍の過電流に対して一定時間内に自動遮断することが技術基準(電気設備の技術基準の解釈 第33条)で義務付けられています。定格電流30A以下の遮断器では、1.25倍で60分以内、2倍で2分以内と定められています。
解き方
- 流れた電流 25 A が定格電流 20 A の何倍に相当するかを計算します:25 / 20 = 1.25倍。
- 定格電流 30 A 以下の配線用遮断器について、1.25倍の電流が継続して流れたときの動作時間限度(60分)を規定から導き出します。
- 選択肢 イ不正解
- 20分という基準は配線用遮断器の1.25倍通電時の規格には存在しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 配線用遮断器(30A以下)の1.25倍通電時の動作時間限度は30分ではなく60分です。
- 選択肢 ハ正解
- 定格電流 30 A 以下の配線用遮断器は、定格電流の 1.25倍の電流に対して60分以内に動作しなければなりません。
- 選択肢 ニ不正解
- 120分は、定格電流が 30 A を超え 50 A 以下の配線用遮断器における 1.25倍通電時の動作時間限度です。
覚えるポイント
- 30A以下の配線用遮断器:1.25倍の電流で60分以内、2倍の電流で2分以内。
- 30A超50A以下の配線用遮断器:1.25倍で120分以内、2倍で4分以内。
間違えやすいところ
- 30A以下の機器と30A超50A以下の機器の動作時間限度(60分と120分)を取り違えること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第33条(低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
ビニルコードを使用できる器具の選定
電気工事の施工方法 · 移動電線 / ビニルコード / 発熱器具
使用電圧が 300 V 以下の屋内に施設する器具であって、付属する移動電線にビニルコードを使用できるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
ビニルコード(ビニル絶縁ビニルキャブタイヤ丸形コード等)は絶縁体の熱軟化点が低いため、高熱を発する電気加熱機器(こたつ、こんろ、トースター、アイロンなど)の移動電線としては使用が禁止されており、ゴムコードや耐熱コードが要求されます。扇風機などの非電熱器具にはビニルコードを使用できます。
解き方
- 選択肢に挙げられた電気器具の発熱特性(電熱器具か非電熱器具か)を確認します。
- 電気こたつ、電気こんろ、電気トースターは電熱器具であり、熱による被覆溶損防止のためビニルコードの使用は認められていません。
- 電気扇風機は熱を持たない電動機応用器具であるため、ビニルコードを使用できます。
- 選択肢 イ不正解
- 電気こたつは電熱器具であり、熱による絶縁被覆劣化の危険があるためビニルコードは使用できません(ゴムコード等を使用)。
- 選択肢 ロ不正解
- 電気こんろは高熱を発生する電熱器具であるため、ビニルコードは使用できません。
- 選択肢 ハ正解
- 電気扇風機は発熱を伴わない器具であるため、移動電線としてビニルコードを使用することができます。
- 選択肢 ニ不正解
- 電気トースターは高温となる電熱器具であるため、ビニルコードは使用できません。
覚えるポイント
- 電熱器具(こたつ、アイロン、トースター、こんろなど)にはビニルコード使用禁止。
- 非電熱器具(扇風機、洗濯機、ラジオなど)にはビニルコード使用可能。
間違えやすいところ
- 卓上器具ならすべてビニルコードが使えると思い込み、発熱器具の制限を見落とすこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第168条(移動電線の施設)および別表第4
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の逆回転方法
電気機器 · 三相誘導電動機 / 回転方向 / 相回転
三相誘導電動機を逆回転させるための方法として、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
三相交流が作り出す回転磁界の回転方向は電源の相回転方向(相順 R-S-T)によって決定されます。三相結線のうち任意の2本を入れ替えると相順が逆(R-T-Sなど)になり、逆方向の回転磁界が発生するため回転子が逆方向に回転します。3本とも入れ替えると相順は保たれるため回転方向は変わりません。
解き方
- 三相誘導電動機の回転磁界の向きと結線の関係を理解します。
- 3本ある電源線のうち「任意の2本」を入れ替えると相順が反転し、逆回転することを確認します。
- 3本とも入れ替えた場合は相順が変わらないため正回転のままである点を確認し、選択肢ロを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 3本の結線をすべて順繰りに入れ替えても相順(回転磁界の方向)は変わらないため、回転方向は逆になりません。
- 選択肢 ロ正解
- 三相電源線のうち任意の2本を入れ替えることで、回転磁界の回転方向が反転し逆回転します。
- 選択肢 ハ不正解
- 進相コンデンサの取り付けは力率改善のためのものであり、回転方向を変える効果はありません。
- 選択肢 ニ不正解
- スターデルタ始動器は始動電流を低減するための装置であり、逆回転させるためのものではありません。
覚えるポイント
- 三相誘導電動機の逆回転:三相電源線の3本のうち「いずれか2本」を入れ替える。
- 3本とも入れ替えても相回転方向は変わらない。
間違えやすいところ
- 3本すべてを入れ替えると逆回転すると誤認してしまうこと。
出題の前提:電気設備の基礎理論・三相誘導電動機の動作原理
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
管端面取り工具(クリッカリーマ)の用途識別
工具・材料 · リーマ / 硬質塩化ビニル電線管 / 面取り
写真に示す工具の用途として、正しいものを1つ選べ。(写真には、電線管の管端内外面の面取りを行う樹脂・金属製工具が示されている)
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電線管を切断すると管端の内外に鋭利なバリ(かえり)が生じます。そのまま電線を引き入れると絶縁被覆を傷つける恐れがあるため、リーマや面取り器を用いて管端の内外面を面取りします。写真は硬質塩化ビニル電線管(VE管)用の面取り工具です。
解き方
- 写真に示された円筒形の樹脂製器具(内部・端部に刃を持つ管端面取り器)の外観を確認します。
- 金属管のねじ切り器や金属板用ホルソー、木工用ドリル等ではないことを確認します。
- 硬質塩化ビニル電線管の管端部の面取り(バリ取り)を行う用途であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 金属板の穴あけにはホールソーやノックアウトパンチャなどを使用します。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属管にねじを切る工具はダイスを取り付けたオスタ形ねじ切り器(リード型ねじ切り器)です。
- 選択肢 ハ正解
- 写真の工具は硬質塩化ビニル電線管(VE管)の管端部のバリ取り・面取りを行うための器具です。
- 選択肢 ニ不正解
- 木材の穴あけには木工用ドリル(キリ・ギムネ等)を使用します。
覚えるポイント
- クリッカリーマ・面取り器:硬質塩化ビニル電線管の管端内外面の面取りに用いる。
- 金属管のバリ取りにはクリックボールとパイプリーマを用いる。
間違えやすいところ
- 金属板穴あけ用のホールソーやノックアウトパンチャの写真と見誤ること。
出題の前提:電気工事士実技・筆記試験工具規格および施工基準
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
配管材料の名称識別(ノーマルベンド)
配管材料・配線器具 · ノーマルベンド / 金属管継手 / 配管材料
写真に示す材料の名称として、正しいものを1つ選べ。(写真には、直角(90度)に曲げ加工され両端にねじが切られた金属電線管用継手が示されている)
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
金属管工事において、太い金属管など現場で管を曲げることが困難な場合や直角屈曲箇所では、工場であらかじめ滑らかに90度曲げ加工された継手であるノーマルベンドを使用します。両端にカップリング等を介して金属管を接続します。
解き方
- 写真の形状を確認すると、金属管があらかじめ90度曲げられており、両端に接続部(ねじ部等)が形成された管継手であることが分かります。
- 曲げ加工を行う工具であるベンダ、直角分岐・屈曲用の箱形継手であるユニバーサル、直線接続用のカップリングと区別します。
- 90度曲げ加工済みの金属管継手である「ノーマルベンド」と同定します。
- 選択肢 イ不正解
- ベンダ(パイプベンダ)は管を曲げるための工具であり、写真のような配管材料ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- ユニバーサルは管の交差部や屈曲部で電線を引き入れるための開口カバー付きボックス状継手です。
- 選択肢 ハ正解
- 写真は直角に曲げ加工された金属管継手であり、名称はノーマルベンドです。
- 選択肢 ニ不正解
- カップリングは同種の電線管相互を直線状に接続するための筒状の継手です。
覚えるポイント
- ノーマルベンド:90度に曲げられた管継手。
- カップリング:電線管同士を直線接続する継手。
- ユニバーサル:配管の角部に用いられるふた付きの屈曲継手。
間違えやすいところ
- 材料の「ノーマルベンド」と、曲げ作業に使う工具の「パイプベンダ」を取り違えること。
出題の前提:JIS C 8330(配線用金属製電線管継手類)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
漏電火災警報器の用途
配線器具・測定器・工具 · 漏電火災警報器 / 変流器 / 地絡保護
写真に示す器具(受信機本体および附属品の変流器)の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
漏電火災警報器は、変流器(零相変流器:ZCT)によって電路の地絡に伴う漏れ電流を検出し、受信機本体で設定値を超えたと判定した場合にブザー等の音響や表示灯で火災警戒の警報を発する防災設備です。漏電遮断器とは異なり電路を自動遮断する機構は持っていません。
解き方
- 写真の本体銘板および円形の貫通形変流器(附属品)から器具が漏電火災警報器であることを判別する。
- 漏電火災警報器の機能は「地絡電流の検出」および「警報の発報」であり、電路の遮断は行わないことを確認して適切な記述を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 地絡電流を検出して回路を自動遮断する器具は漏電遮断器であり、漏電火災警報器は遮断を行いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 過電圧を検出して遮断する機器ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 漏電火災警報器は、変流器で地絡電流を検出し、受信機で警報を発する機器であるため適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 過電流ではなく、漏れ電流(地絡電流)を検出対象とします。
覚えるポイント
- 漏電火災警報器は地絡電流(漏れ電流)を検出して警報を発する器具で、電路の遮断機能はない
間違えやすいところ
- 漏電遮断器(遮断を行う)と漏電火災警報器(警報を発するのみ)の機能を混同しないこと
出題の前提:消防法および関連技術基準に基づく漏電火災警報器の構造・機能規定
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧進相コンデンサの名称判別
配線器具・測定器・工具 · 機器の判別 / 低圧進相コンデンサ / 力率改善
写真に示す電気機器の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧進相コンデンサは、誘導電動機などの遅れ力率を持つ負荷と並列に接続し、進み無効電力を供給することで回路全体の力率を改善するために用いられる機器です。外観は直方体または円筒状の金属ケースに接続端子が備えられ、銘板に静電容量(μF)や定格電圧が記載されます。
解き方
- 写真の機器の外観(上部に配線端子を備えた密閉金属ケース)および正面銘板の「50 μF」という単位表示を確認する。
- 静電容量を示すμF表示があることから、進相コンデンサ(低圧進相コンデンサ)であると判断する。
- 選択肢 イ正解
- 正面銘板に「50 μF」の容量表示があり、力率改善に用いる低圧進相コンデンサの外観と一致します。
- 選択肢 ロ不正解
- 変流器(CT)は大電流を小電流に変流する機器であり、貫通型や巻線型の特有形状を有します。
- 選択肢 ハ不正解
- ネオン変圧器は高電圧を発生させる機器であり、高圧出力碍子や保護装置が設けられています。
- 選択肢 ニ不正解
- 水銀灯用安定器は放電灯点灯用の安定器であり、コンデンサ容量が主表示となる本写真とは異なります。
覚えるポイント
- 銘板の「μF(マイクロファラド)」表示はコンデンサを見分ける最大の目印
間違えやすいところ
- 他のトランス類や安定器と形状のみで判断せず、銘板の単位(μF)を必ず確認する
出題の前提:JIS C 4901(低圧進相コンデンサ)等の低圧配電機器の外観および規格表示
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
金属可とう電線管工事の施工条件
工事と施工方法 · 金属可とう電線管工事 / 屋外用ビニル絶縁電線 / 管内電線
低圧屋内配線の金属可とう電線管(2種金属製可とう電線管)工事において、施工方法として不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電気設備の技術基準の解釈第160条(金属可とう電線管工事)において、管内に収める電線は絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)でなければならないと定められています。また、管の屈曲部の曲げ内側半径は管内径の6倍以上とし、異種管相互の接続にはコンビネーションカップリングを使用します。
解き方
- 各選択肢の施工内容が電気設備の技術基準の解釈第160条に適合しているか照合する。
- 選択肢ハについて、電線管工事全般でOW線(屋外用ビニル絶縁電線)の使用が禁止されている規定と対照し、不適切と判定する。
- 選択肢 イ不正解
- 金属可とう電線管をボックスに直線状に接続する金具としてストレートボックスコネクタを使用するのは適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 管の曲げ内側の半径を管内径の6倍以上とすることは技術基準に合致した適切な施工です。
- 選択肢 ハ正解
- 管内に収める絶縁電線から屋外用ビニル絶縁電線(OW)は除外されているため、OW線を使用する施工は不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属可とう電線管と鋼製電線管という異なる種類の管を接続するためにコンビネーションカップリングを使用するのは適切です。
覚えるポイント
- 金属管・合成樹脂管・可とう電線管工事のいずれも管内電線にOW線(屋外用電線)は使用不可
間違えやすいところ
- 引込口配線や架空配線と混同して、屋内管内配線にOW線が使えると誤認しないこと
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第160条(金属可とう電線管工事)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
D種接地工事の省略条件
電気設備の基準・設計 · D種接地工事 / 接地工事の省略 / 漏電遮断器 / 施設場所
定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型漏電遮断器が電路に取り付けられている場合でも、D種接地工事を省略できないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気設備の技術基準の解釈第29条において、低圧用の機械器具の鉄台・外箱や金属管等の金属体には原則として接地工事が必要ですが、例外として定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の電流動作型漏電遮断器を施設した場合は「水気のある場所以外の場所」に限り接地を省略できます。水気のある場所では感電リスクが高いため省略は認められません。
解き方
- 漏電遮断器による接地工事省略の適用要件(感度15mA以下・0.1秒以下、かつ水気のある場所以外)を確認する。
- 各選択肢の設置環境を確認し、ロが「水気のある場所」であるため漏電遮断器による省略が適用できず接地省略不可と判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 乾燥した場所であり、高感度高速形漏電遮断器(15mA・0.1秒以下)が施設されているため接地を省略できます。
- 選択肢 ロ正解
- 水気のある場所では、漏電遮断器が施設されていてもD種接地工事を省略することはできません。
- 選択肢 ハ不正解
- 乾燥した木製の床等の絶縁性の物の上で取り扱う構造であるため、接地工事を省略できます。
- 選択肢 ニ不正解
- 対地電圧150V以下の乾燥した場所であり、高感度高速形漏電遮断器が設置されているため接地を省略できます。
覚えるポイント
- 水気のある場所では高感度高速形の漏電遮断器を設けても接地工事は省略できない
間違えやすいところ
- 乾燥した場所の管長(4m以下・8m以下)の基準と漏電遮断器による省略規定を混同しないこと
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具の鉄台及び外箱の接地)、第159条(金属管工事)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
ねじなし電線管の加工工具
配線器具・測定器・工具 · ねじなし電線管 / 電線管加工 / 工具の選定
金属管工事において、ねじなし電線管(E管)の切断および曲げ作業に使用する工具の組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
ねじなし電線管(E管)は管端にねじ切りを行わずにセットスクリュー(ねじ切り頭付き止めねじ)等で接続する薄鋼電線管です。施工には管を切断する「金切りのこ」、切断面の内外のバリを除去して電線被覆を保護する「やすり(またはクリックボールとリーマ)」、管を直角等に曲げる「パイプベンダ」を使用します。ねじ切り器やねじ込み用パイプレンチは不要です。
解き方
- ねじなし電線管に必要な作業工程(切断・バリ取り・曲げ加工)を洗い出す。
- 切断に金切りのこ、バリ取りにやすりまたはリーマ、曲げ加工にパイプベンダを用いる組合せを特定する。
- ねじ切り器やパイプレンチが含まれる不適な選択肢を除外する。
- 選択肢 イ不正解
- 切断工具である金切りのこが含まれておらず、パイプレンチはねじ込み配管用のため不要です。
- 選択肢 ロ不正解
- ジャンピング(コンクリート穴あけ用手動工具)やパイプレンチは電線管の切断・曲げ作業用工具ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- ねじなし電線管は管端にねじ切りをしないため、リード型ねじ切り器は使用しません。
- 選択肢 ニ正解
- 切断に金切りのこ、バリ取りにやすり、曲げにパイプベンダを使用する組合せであり適切です。
覚えるポイント
- ねじなし電線管工事には「金切りのこ・やすり(リーマ)・パイプベンダ」を用いる(ねじ切り器は不要)
間違えやすいところ
- 厚鋼電線管工事等で使用するリード型ねじ切り器やパイプレンチを選ばないこと
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事の施工方法および使用工具)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号と施工方法の組合せ
配線図 · 配線図記号 / JIS C 0303 / 電線管の種類 / 配線工事の種類
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)において、配線の線種は「太い実線=天井隠ぺい配線」「太い破線=床隠ぺい配線」「太い一点鎖線=露出配線」と定められています。電線管記号は、E=ねじなし電線管、G=厚鋼電線管、C=薄鋼電線管、VE=硬質ポリ塩化ビニル電線管、PF=合成樹脂製可とう電線管(PFS/PFLD等)、CD=CD管、F2=2種金属製可とう電線管、無記号(数字のみ)=薄鋼電線管を表します。
解き方
- 各選択肢の線種(実線・破線・一点鎖線)と配線場所(天井隠ぺい・床隠ぺい・露出)の対応を確認する。
- 電線管を表す英文字記号(E, PF, 数字のみ, F2)と管種の対応を確認する。
- ニにおいて「太い一点鎖線=露出配線」「F2=2種金属製可とう電線管」で両者が完全に一致していることを確認する。
- 選択肢 イ不正解
- 太い破線は床隠ぺい配線であり、Eはねじなし電線管を表すため、厚鋼電線管(G)および天井隠ぺい配線の説明は誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 太い実線は天井隠ぺい配線であり、PFは合成樹脂製可とう電線管を表すため、硬質塩化ビニル電線管(VE)および露出配線の説明は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 数字のみの「16」は薄鋼電線管を表すため、合成樹脂製可とう電線管(PF)とする説明は誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 太い一点鎖線は露出配線を示し、F2は2種金属製可とう電線管を示すため、正しい組合せです。
覚えるポイント
- 実線=天井隠ぺい、破線=床隠ぺい、一点鎖線=露出配線
- E=ねじなし、G=厚鋼、C・無記号=薄鋼、VE=硬質塩ビ、PF=合成樹脂可とう、F2=2種金属可とう
間違えやすいところ
- 実線と露出配線を混同しないこと(露出配線は一点鎖線、天井隠ぺいが基本の実線)
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
施設場所に応じた屋内配線工事の種類
工事と施工方法 · 低圧屋内配線 / 施設場所の制限 / ライティングダクト工事
使用電圧100Vの屋内配線の施設場所による工事の種類として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気設備の技術基準の解釈第156条等の低圧屋内配線の施設場所制限において、金属線ぴ工事・平形保護層工事・金属ダクト工事・ライティングダクト工事は「乾燥した場所」に限り施設できます(湿気・水気のある場所は不可)。さらに、金属線ぴ工事は露出場所のみ、平形保護層工事は乾燥した露出場所または点検できる隠ぺい場所に限られ、ライティングダクト工事は乾燥した露出場所または点検できる隠ぺい場所に施設可能です。
解き方
- 各工事の適用可能な「乾燥/湿気」の条件を照合し、湿気の多い場所としているロ・ハを除外する。
- イの金属線ぴ工事について、点検できない隠ぺい場所には施設できない(露出場所に限定)ことを確認して除外する。
- ニのライティングダクト工事が、対地電圧150V以下の乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設可能であることを確認する。
- 選択肢 イ不正解
- 金属線ぴ工事は乾燥した露出場所に限られ、点検できない隠ぺい場所には施設できません。
- 選択肢 ロ不正解
- 平形保護層工事は乾燥した場所に限られ、湿気の多い場所には施設できません。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属ダクト工事は乾燥した場所に限られ、湿気の多い場所には施設できません。
- 選択肢 ニ正解
- 使用電圧100V(対地電圧150V以下)の場合、ライティングダクト工事は点検できる隠ぺい場所であって乾燥した場所に施設できるため適切です。
覚えるポイント
- 金属線ぴ・金属ダクト・平形保護層・ライティングダクト工事はすべて「乾燥した場所」限定
間違えやすいところ
- 金属ダクト工事を湿気の多い場所でも施工できると誤認しやすいので注意する
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第156条(低圧屋内配線の施設場所等の制限)、第164条(ライティングダクト工事)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
導通試験の目的
検査・測定・法令 · 導通試験 / 完成検査 / 回路試験器 / 検電
屋内配線工事完了時等に行う導通試験の目的として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
導通試験は、電路の電源を完全に遮断した「無電圧(停電)状態」において、テスタ(回路計)等の導通レンジやブザーを用いて回路が正しく電気的につながっているかを調べる試験です。断線の有無、器具端子への電線の未接続、結線の誤りを検出するために実施します。充電の有無を確認する作業は検電器や電圧計を用いた「検電」です。
解き方
- 導通試験の基本原則(停電・無電圧状態で回路の導通・断線・誤結線を確認する)を把握する。
- 選択肢イの「充電の有無の確認」は検電器等による検電作業であることを確認し、導通試験の目的として誤りであると判断する。
- 選択肢 イ正解
- 充電の有無の確認は検電器等を用いて行う検電の目的であり、無電圧状態で行う導通試験の目的ではないため「誤っているもの」として正解です。
- 選択肢 ロ不正解
- 器具への結線が外れている・接続されていない状態を発見することは導通試験の本来の目的です。
- 選択肢 ハ不正解
- 配線図通りに正しく回路が接続されているか判別することは導通試験の本来の目的です。
- 選択肢 ニ不正解
- 電線の断線(芯線の切れ)を発見することは導通試験の本来の目的です。
覚えるポイント
- 導通試験は無電圧状態で実施し、断線・誤接続・未接続を見つける試験
- 充電の有無を確認するのは検電器による「検電」
間違えやすいところ
- 通電試験(電圧印加後の動作確認)や検電と、無電圧で行う導通試験を混同しないこと
出題の前提:電気工事施工・検査指針および内線規程における検査・試験要领
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内電路の一括絶縁抵抗測定方法
検査・測定 · 絶縁抵抗測定 / 低圧電路 / 保守管理
分岐開閉器を開放して負荷を電源から完全に切り離し、その負荷側の低圧屋内電路と大地との間の絶縁抵抗を一括して測定する手順として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧電路の対地絶縁抵抗測定では、電路の電線だけでなくスイッチから先にある照明器具や常時接続されている機器を含めた全体の絶縁状態を確認する必要があります。点滅器を「切」にするとスイッチから負荷までの電路や器具の漏電を見落とすことになります。
解き方
- 分岐開閉器を開放して電源側から確実に切り離します。
- 回路内のすべての電路・器具に測定電圧が行き渡るよう、点滅器をすべて「入」にします。
- 常時接続されている負荷器具を取り外さず使用状態のまま、電路一括と接地端子間で測定します。
- 選択肢 イ不正解
- 点滅器を「切」にしてしまうと、点滅器から照明器具に至る配線や器具本体の対地絶縁不良を検出できません。
- 選択肢 ロ正解
- 点滅器を「入」にし、負荷器具を接続したまま測定することで、電路および機器全体の対地絶縁状態を一括して正しく確認できます。
- 選択肢 ハ不正解
- 点滅器を「切」にし負荷を取り外すと、負荷側の電線路や機器の対地絶縁状態が測定対象から外れてしまいます。
- 選択肢 ニ不正解
- 常時配線に接続された負荷を取り外してしまうと、器具自体の対地絶縁性能を確認することができなくなります。
覚えるポイント
- 電路と大地間の一括測定は「点滅器を入」「負荷は使用状態(接続したまま)」で行う
間違えやすいところ
- 電線相互間の絶縁抵抗測定(負荷を取り外す)と対地間の測定手順を混同しないように注意する
出題の前提:電気設備技術基準および内線規程における低圧電路の絶縁抵抗測定方法に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
計器の動作原理を示す目盛板記号
配線設計・計測 · 指示電気計器 / 計器記号 / 交流計器
計器の目盛板に「丸の中に円弧と矢印(または磁極と円盤)」の図記号(誘導形)が表示されていた。この計器の動作原理による分類と測定対象となる回路の正しい組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
指示電気計器の目盛板には動作原理を示すJIS記号が表示されます。円盤状の回転子と磁極を模したマークは「誘導形」を表し、交番磁界による渦電流と磁界の相互作用でトルクを生じるため、直流では動作せず交流回路専用として使用されます。
解き方
- 目盛板に表示された記号の形状から「誘導形」の記号であることを識別します。
- 誘導形計器の動作原理が電磁誘導に基づくため、交流回路専用であることを判断します。
- 選択肢 イ正解
- 表示記号は誘導形を示しており、電磁誘導を利用する構造から交流回路専用として用いられます。
- 選択肢 ロ不正解
- 電流力計形の記号は交差する2つのコイル(円)を模した形状であり、本問の記号とは異なります。
- 選択肢 ハ不正解
- 整流形計器はダイオードの記号を含み、交流を整流して測定する計器であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 熱電形計器の記号は熱電対の接触部を表す記号であり、本問の記号とは異なります。
覚えるポイント
- 円盤マーク(誘導形)=交流専用(誘導型電力量計などに利用)
間違えやすいところ
- 可動鉄片形、可動コイル形、誘導形、整流形などのJIS記号の形状を取り違えないように整理する
出題の前提:JIS C 1102(指示電気計器)に規定される目盛板の図記号に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
単相交流回路における各種測定器の結線方法
検査・測定 · 電圧計 / 電流計 / 電力計 / 測定回路結線
単相交流電源から負荷に至る回路において、電圧計(V)、電流計(A)、電力計(W)の結線方法として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
計器の基本接続として、内部抵抗の小さい電流計および電力計の電流端子は回路に直列に挿入し、内部抵抗の大きい電圧計および電力計の電圧端子は線間に並列に接続します。誤って電流計を並列接続すると短絡事故を引き起こします。
解き方
- 各計器の測定端子(電流要素・電圧要素)の役割を確認します。
- 電流計(A)および電力計(W)の電流コイルが電源から負荷への電路に「直列」に結線されているか確認します。
- 電圧計(V)および電力計(W)の電圧端子が電源線間に「並列」に結線されているかを確認して正しい図を選択します。
- 選択肢 イ正解
- 電流計および電力計の電流端子が直列、電圧計および電力計の電圧端子が並列に正しく結線されています。
- 選択肢 ロ不正解
- 電力計の電圧端子側と電流計の接続位置および直列・並列の関係が誤っています。
- 選択肢 ハ不正解
- 電流計が線間に並列接続され、電圧計が直列接続されており、計器接続の原則に反しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 電力計の端子接続が逆になっており、電流端子が並列接続されているため不適切です。
覚えるポイント
- 電流計・電力計の電流端子は「直列」、電圧計・電力計の電圧端子は「並列」に接続
間違えやすいところ
- 電力計には電流端子(直列)と電圧端子(並列)の2系統がある点を見落とさないこと
出題の前提:電気計測の基礎理論および内線規程における計器結線方法に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士でなければ従事できない作業
法令 · 電気工事士法 / 作業範囲 / 軽微な作業
電気工事士法において、一般用電気工作物の作業のうち、電気工事士でなければ従事できない作業(軽微な作業に含まれないもの)はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気工事士法施行令第1条により、電線管に電線を収める作業やボックス類を取り付ける作業などは電気工事士の独占業務です。一方、機器の端子へのコード・キャブタイヤケーブルのねじ止め、露出型器具のコード接続、36V以下の二次側配線などは「軽微な作業」として資格が不要です。
解き方
- 各選択肢の作業内容が「軽微な作業(資格不要)」に該当するか判定します。
- 電線管(金属管)に電線を挿入・収める作業は造営材に固定される電路の構成作業であり、資格が必須であることを導きます。
- 選択肢 イ不正解
- 開閉器や機器の端子にキャブタイヤケーブル等をねじ止めする作業は、軽微な作業として誰でも従事できます。
- 選択肢 ロ正解
- 金属管や合成樹脂管などの電線管に電線を収める作業は電気工事士でなければ従事できません。
- 選択肢 ハ不正解
- 二次電圧が36V以下の小型変圧器の二次側配線工事は、弱電流領域の軽微な作業に該当し資格不要です。
- 選択肢 ニ不正解
- ソケットやプラグにコードを接続する作業は軽微な作業に該当するため、電気工事士でなくても行えます。
覚えるポイント
- 電線管に電線を収める作業、電線同士を接続する作業、接地工事は電気工事士必須
間違えやすいところ
- ねじ止め端子への接続は軽微な作業だが、電線相互の接続は工事士の資格が必要である点を混同しやすい
出題の前提:電気工事士法施行令第1条および第2条(軽微な作業)の規定に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事士の義務又は制限
法令 · 電気工事士法 / 免状携帯 / 技術基準適合義務 / 書換え申請
電気工事士法における電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気工事士法では、工事士に対して適正な器具の使用義務(PSEマーク)、免状の常時携帯義務、電気設備技術基準への適合義務を定めています。免状の記載事項のうち書換え(書換交付)の対象となるのは「氏名」の変更時であり、「住所」変更は対象外です。
解き方
- 各記述の法令上の義務規定(第3条〜第8条)を精査します。
- 免状の書換え義務に関して、対象が「氏名の変更」であることを確認し、「住所変更」とするニが誤りであることを特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 適正なPSE表示のある電気用品を使用する義務が規定されており、記述は正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 電気工事の作業に従事する際の免状携帯義務が規定されており、記述は正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電気設備技術基準に適合するよう作業を行う適合義務が課されており、記述は正しいです。
- 選択肢 ニ正解
- 免状の書換え申請が必要となるのは氏名を変更したときであり、住所変更による書換え義務はありません。
覚えるポイント
- 免状の書換え申請が必要なのは「氏名変更」、紛失や損傷は「再交付申請」
間違えやすいところ
- 住所変更でも免状の書換えが必要であると誤認しやすいので注意する
出題の前提:電気工事士法第5条、第7条、および電気工事士法施行規則第9条に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準における交流電圧の区分
法令 · 電気設備技術基準 / 電圧の区分 / 低圧・高圧・特別高圧
「電気設備に関する技術基準を定める省令」において定められている交流の電圧区分として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気設備技術基準第2条において、電圧区分は交流と直流で異なる基準値が設定されています。交流は「低圧:600V以下」「高圧:600Vを超え7000V以下」「特別高圧:7000V超」です(直流は低圧:750V以下、高圧:750Vを超え7000V以下)。
解き方
- 設問が「交流」の電圧区分を求めていることを確認します。
- 交流の低圧の限度が600V以下であることを特定します。
- 高圧の上限(特別高圧との境界)が7000V以下であることを導き出します。
- 選択肢 イ不正解
- 高圧の上限値は7000Vであり、10000Vとする記述は誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 交流において低圧は600V以下、高圧は600Vを超え7000V以下と正しく区分されています。
- 選択肢 ハ不正解
- 750Vは直流の低圧の区分値であり、交流に対する記述としては誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 750V以下は直流低圧の区分であるため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧の限度:交流は600V以下、直流は750V以下。高圧の限度はいずれも7000V以下
間違えやすいところ
- 交流(600V)と直流(750V)の境界数値を入れ違えて覚えないように注意する
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第2条(電圧の種別等)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号のコンセント極配置(20A 250V 接地極付)
配線図 · 配線図記号 / コンセント極配置 / 単相200V / 接地極付
配線図の①で示す部分(「20A 250V E」と傍記されたコンセント記号)に使用するコンセントの極配置(刃受)として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
コンセントは定格電圧・定格電流に応じて誤接続を防ぐために刃受形状(極配置)が規格化されています。単相250V用は左右の刃受が水平方向(または片側エル形)になり、20A定格では片側がT字または曲がり刃形状となり、さらに下部に丸穴等の接地極(E)が設けられます。
解き方
- 配線図中の①の表記を確認し、「20A 250V E」であることから、定格250V・20A・接地極(アースターミナルではなく接地極)付きであることを読み取ります。
- 選択肢の刃受形状から、単相250V 20A 接地極付に適合する形状(ロ)を特定します。
- 選択肢 イ不正解
- 接地極のない一般的な単相100V系コンセントの極配置であるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 250V 20A 接地極付(E)コンセントに適合する正しい極配置です。
- 選択肢 ハ不正解
- 125V 15A 接地極付コンセントの極配置(平行刃+丸穴)であるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 125V 15A/20A 兼用接地極付コンセントの極配置であるため誤りです。
覚えるポイント
- 250V用コンセントの刃受は横向き(水平・エル形)、125V用は縦向き(平行)
間違えやすいところ
- 125V用と250V用の形状の違い、および15A用と20A用の形状の違いを見間違えやすい
出題の前提:JIS C 8303(配線用差込接続器)およびJIS C 0303構内電気設備の配線用図記号に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号のコンセント取り付け場所の識別
配線図 · 配線図記号 / 天井面コンセント / 取付場所
配線図の②で示す部分にあるコンセント記号(黒い三角が上部に付いた記号)の取り付け場所として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図記号において、コンセントの標準は壁面取り付けです。これに対して記号の周囲に四角枠を付けると「床面」、外側に黒三角を付すと「天井面」取り付けを表します。
解き方
- 配線図中の②で指定されたコンセント記号の付加形状を確認します。
- コンセントの基本円記号の上に黒三角が付いていることを確認し、これが「天井面取り付け」を表す図記号であると判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 壁面取り付けコンセントは基本記号のみ(三角や四角の付加がないもの)で表されます。
- 選択肢 ロ不正解
- 床面取り付けコンセントは、記号全体を四角形で囲んで表されます。
- 選択肢 ハ不正解
- 二重床面(フリーアクセスフロア用等)の記号ではなく、本問の形状は天井面を示します。
- 選択肢 ニ正解
- コンセント記号に黒三角が付加されているため、天井面取り付けコンセントを正しく表しています。
覚えるポイント
- コンセント記号:付加なし=壁面、四角囲み=床面、黒三角付=天井面
間違えやすいところ
- 壁面コンセント(標準)と天井面コンセントの三角マークの有無を取り違えないようにする
出題の前提:JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の識別(誘導灯)
配線図 · 配線図記号 / 誘導灯 / 照明設備
配線図の③で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
JIS C 0303構内電気設備の配線用図記号において、誘導灯は長方形の内部半分を塗りつぶした形状などのシンボルで表されます。非常時に避難方向や避難口を示すための照明器具です。
解き方
- 配線図の出入口付近に示された③の図記号(長方形の枠内が半分塗りつぶされた記号)を確認する。
- JIS規格の配線図記号と照合し、誘導灯の図記号であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 非常用照明の図記号は、白丸の中に黒丸を半分塗りつぶしたものや文字「E」を付記した丸印などで表されます。
- 選択肢 ロ不正解
- 一般用照明(白熱灯や蛍光灯など)は、丸印や細長い長方形などの基本図記号で表されます。
- 選択肢 ハ正解
- 長方形の半分を塗りつぶした図記号は誘導灯を示しており、正しい名称です。
- 選択肢 ニ不正解
- 保安用照明は誘導灯の図記号とは異なり、専用の文字記号や注記を付した照明シンボルで表されます。
覚えるポイント
- 長方形の一部を塗りつぶした記号は「誘導灯」を表す。
間違えやすいところ
- 非常用照明(丸印系シンボル)と誘導灯(長方形系シンボル)を混同しないようにする。
出題の前提:JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電路と大地間の絶縁抵抗の最小値
電気設備技術基準 · 絶縁抵抗 / 三相3線式 / 対地電圧
配線図の④で示す部分の電路と大地間との絶縁抵抗[MΩ]の最小限度の値はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電気設備技術基準において、低圧電路の絶縁抵抗の最小値は対地電圧により区分されます。対地電圧150V以下の場合は0.1MΩ以上、対地電圧150Vを超える低圧電路で300V以下の場合は0.2MΩ以上と定められています。三相3線式200Vの非接地電路では対地電圧が200Vとなるため、0.2MΩ以上が必要です。
解き方
- 配線図の④が示す回路を確認すると、凡例より◇印の「三相200V回路」に属している。
- 三相3線式200V電路の対地電圧は使用電圧と同じ200Vであり、150Vを超える。
- 対地電圧150V超かつ300V以下の電路における絶縁抵抗の基準値である0.2MΩを選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 0.1MΩは、単相100V回路など対地電圧が150V以下の場合に適用される最小値です。
- 選択肢 ロ正解
- 三相3線式200V回路は対地電圧が150Vを超えるため、絶縁抵抗の最小限度は0.2MΩとなります。
- 選択肢 ハ不正解
- 0.4MΩは、使用電圧が300Vを超える低圧電路に適用される最小値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 1.0MΩは新設時の竣工検査等で目安とされることがありますが、電気設備技術基準の法定最小値としては誤りです。
覚えるポイント
- 対地電圧150V以下は0.1MΩ、対地電圧150V超300V以下は0.2MΩ以上。
間違えやすいところ
- 単相3線式200V回路(対地電圧100Vで0.1MΩ)と三相3線式200V回路(対地電圧200Vで0.2MΩ)の対地電圧の違いを見落とさないこと。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条(低圧電路の絶縁性能)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電線管の種類記号(FEP)の識別
配線図 · FEP / 電線管 / 地中埋設配線
配線図の⑤で示す部分の配線工事で用いる管の種類として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
FEPは波付硬質合成樹脂管(波付硬質ポリエチレン管)の記号であり、主にケーブルを地中埋設する際の防護用電線管として用いられます。硬質塩化ビニル電線管はVE、耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管はHIVEと表されます。
解き方
- 配線図の⑤で指示された地中配線の表記「CV 5.5-2C (FEP)」を確認する。
- 管記号「FEP」が波付硬質合成樹脂管に対応していることを判断する。
- 選択肢 イ不正解
- 硬質塩化ビニル電線管の記号はVEです。
- 選択肢 ロ正解
- FEPは波付硬質合成樹脂管を表す正しい名称です。
- 選択肢 ハ不正解
- 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管の記号はHIVEです。
- 選択肢 ニ不正解
- 電線管規格としては耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管(HIVE)であり、FEPではありません。
覚えるポイント
- FEP=波付硬質合成樹脂管(地中埋設配管用)。
間違えやすいところ
- VE(硬質塩化ビニル電線管)やHIVE(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)と混同しないようにする。
出題の前提:JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」および電気設備技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の識別(配線用遮断器)
配線図 · 配線用遮断器 / 分電盤 / 図記号
配線図の⑥で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
JIS C 0303における遮断器類の図記号では、四角の中に「B」が配線用遮断器、「BE」が漏電遮断器、「M」または「MB」がモータブレーカを表します。
解き方
- 配線図の⑥で示されたP-1盤主幹部分の図記号「四角枠にB」を確認する。
- 四角の中にBが入る記号は配線用遮断器(Breaker)であることを特定する。
- 選択肢 イ正解
- 四角枠内に「B」と記された図記号は配線用遮断器を表すため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 漏電遮断器の図記号は、四角枠内に「BE」または「B」の横に漏電遮断器の記号を付したものになります。
- 選択肢 ハ不正解
- カットアウトスイッチは四角にヒューズ記号を組み合わせたものなどで表され、「B」とは異なります。
- 選択肢 ニ不正解
- モータブレーカの図記号は、四角枠内に「M」または「MB」と表記されます。
覚えるポイント
- 四角にB=配線用遮断器、四角にBE=漏電遮断器。
間違えやすいところ
- 分電盤内のBE(漏電遮断器)とB(配線用遮断器)の表記の違いを見落とさないようにする。
出題の前提:JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の識別(タイムスイッチ)
配線図 · タイムスイッチ / スイッチ / 図記号
配線図の⑦で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
スイッチ類の配線図記号において、黒丸に添え字「TS」または四角枠に「TS」と表記されるものはタイムスイッチです。設定した時刻や時間間隔に応じて回路を自動的に開閉する目的で使用されます。
解き方
- 配線図の⑦で示されたL-1盤内のスイッチ記号「四角枠にTS」を確認する。
- 「TS」はTime Switchの略であり、タイムスイッチを指すことを判断する。
- 選択肢 イ正解
- 「TS」はタイムスイッチ(Time Switch)を示す図記号であり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 通常のタンプラスイッチは黒丸(●)のみで表され、「TS」の文字は付されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 遅延スイッチは黒丸に「D」を付した図記号で表されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 小型変圧器は変圧器シンボルや「T」などの記号で表されます。
覚えるポイント
- TS=タイムスイッチ、D=遅延スイッチ、T=変圧器。
間違えやすいところ
- 遅延スイッチ(Delay Switch, D)とタイムスイッチ(Time Switch, TS)を混同しないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の識別(リモコンリレー)
配線図 · リモコンリレー / 遠隔制御 / 図記号
配線図の⑧で示す図記号の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
リモコン配線方式において、操作側と主回路側の間に介在する機器の図記号として、丸の中に「R」はリモコンリレー(操作信号を受けて主回路を開閉するリレー)、黒丸に「R」はリモコンスイッチを表します。
解き方
- 配線図の⑧で示されたL-1盤下部の「丸の中にR」という図記号を確認する。
- 丸にRはリモコンリレー(Remote control relay)を表す図記号であることを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 火災表示灯は丸の中に「F」や専用の火災報知設備記号で表されます。
- 選択肢 ロ不正解
- 表示スイッチ(位置表示灯内蔵スイッチなど)は黒丸に「H」や「L」などの添え字で表されます。
- 選択肢 ハ正解
- 丸の中に文字「R」を配置した記号はリモコンリレーを示す正しい名称です。
- 選択肢 ニ不正解
- リモコンセレクタスイッチは四角や黒丸に複数のスイッチ端子・表示を組み合わせた専用図記号で表されます。
覚えるポイント
- 丸の中にR=リモコンリレー、黒丸にR=リモコンスイッチ。
間違えやすいところ
- 操作側のリモコンスイッチ(黒丸にR)と、制御・主回路側のリモコンリレー(白丸にR)を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303「構内電気設備の配線用図記号」
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地工事の種類の選定(三相200V負荷機器)
電気設備技術基準 · D種接地工事 / 接地工事 / 低圧受電設備
配線図の⑨で示す部分の接地工事の種類として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電気設備の技術基準の解釈において、低圧用機械器具の鉄台や外箱の接地工事は、使用電圧が300V以下の場合は「D種接地工事」、300Vを超える場合は「C種接地工事」を施すことと規定されています。三相200V回路の機器は300V以下に該当するため、D種接地工事となります。
解き方
- 配線図の⑨が示す接地箇所は、冷蔵庫の三相200V(300V以下)機器の接地極であることを確認する。
- 使用電圧300V以下の低圧用電気機械器具の外箱等の接地工事基準(D種接地工事)を適用する。
- 選択肢 イ不正解
- A種接地工事は、高圧または特別高圧用の電気機械器具の鉄台・外箱等に施す工事です。
- 選択肢 ロ不正解
- B種接地工事は、高圧・特別高圧と低圧を変圧する変圧器の低圧側中性点等に施す工事です。
- 選択肢 ハ不正解
- C種接地工事は、300Vを超える低圧用機械器具の鉄台・金属製外箱等に施す工事です。
- 選択肢 ニ正解
- 使用電圧が300V以下の低圧電気機械器具の外箱等の接地には、D種接地工事が適用されます。
覚えるポイント
- 低圧機器の接地:300V以下はD種接地工事、300V超はC種接地工事。
間違えやすいところ
- 200V機器だからといって300V超と勘違いしてC種接地工事を選ばないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具の鉄台及び外箱の接地)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧架空引込線取付点の最低地上高
電気設備技術基準 · 引込線 / 地上高 / 低圧架空電線
配線図の⑩で示す引込線取付点の地表上の高さの最低値[m]はどれか。ただし、引込線は道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で、交通に支障がないものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧架空引込線の支持物または建造物の取付点における地表上の高さは、原則として4m以上(道路横断時は5m以上)です。ただし、道路を横断せず、技術上やむを得ない場合であって交通に支障がないときは、2.5mまで減じることができます。
解き方
- 問題文のただし書条件「道路を横断しない」「技術上やむを得ない場合」「交通に支障がない」を確認する。
- 低圧架空引込線の取付点高さの緩和規定に基づき、地表上の最低高さが2.5mとなることを導く。
- 選択肢 イ正解
- 道路を横断せず交通に支障がない緩和条件を満たす場合、取付点の地上高は2.5mまで低減可能です。
- 選択肢 ロ不正解
- 3.0mは小勢力回路や一部の歩道等での規定値であり、本問の緩和限界値(2.5m)ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 3.5mは高圧引込線や架空電線の特定の緩和値であり、低圧引込線の緩和値ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 4.0mは緩和条件がない場合の原則的な取付点高さ(道路横断時を除く)です。
覚えるポイント
- 低圧引込線取付点:原則4m以上、道路を横断せず交通に支障なしで2.5mまで緩和。
間違えやすいところ
- ただし書がある場合の緩和値(2.5m)と原則値(4m)を混同しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第116条(低圧架空引込線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(ライティングダクト)に対応する写真鑑別
配線図 · ライティングダクト / 図記号 / 鑑別
配線図の⑪で示す天井部分に取り付けられる図記号の器具材料として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
ライティングダクト(配線ダクト)は、ダクト内部の導電部に任意の位置で照明器具(スポットライト等)を取り付けて給電できる器具であり、配線図上では「―LD―」等の記号で表されます。
解き方
- 配線図の⑪を確認すると、店舗カウンター付近の天井に「―LD―」と表示された記号が指定されていることを読み取る。
- 記号「―LD―」はライティングダクト(Lighting Duct)を示すため、各選択肢の写真からライティングダクトであるイを選択する。
- 選択肢 イ正解
- ライティングダクト(配線ダクト)の写真であり、図記号「LD」に対応するため正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂製の配線モール(カバー付きダクト)であり、ライティングダクトではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 多数のケーブルを敷設・支持するためのケーブルラックの写真です。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属ダクト工事に使用する金属ダクトの写真です。
覚えるポイント
- ライティングダクトの図記号は線上に「LD」と表される。
- 器具を取り付けるための開口部が下向きになるレール形状をしている。
間違えやすいところ
- 金属ダクトや合成樹脂製配線モールと断面形状を混同しないようにする。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)および電気設備の技術基準の解釈第161条(ライティングダクト工事)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
太い電線(ケーブル)の切断工具の鑑別
配線図 · ケーブルカッタ / 工具鑑別 / 電線切断
配線図の⑫で示す電線(屋外駐車場への地中配線等に用いられるCV 5.5-2C)の切断に使用する工具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
断面積の大きいケーブルや多心ケーブルの切断には、電線がつぶれにくく軽い力で切断できるよう刃先が円弧状になっているケーブルカッタが適しています。
解き方
- 配線図の⑫を確認すると、屋外へ配線される太い電力ケーブル(CVケーブル等)が指示されていることを把握する。
- 電線・ケーブルの切断に適した工具を写真から探すと、ハが手動式ケーブルカッタであると特定できる。
- 選択肢 イ不正解
- 金属管や樹脂管などを切断するためのパイプカッタ(チューブカッタ)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 太い電線の端子圧着に使用する手動油圧式圧着工具です。
- 選択肢 ハ正解
- 太いケーブルを切断するためのケーブルカッタであり適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 厚鋼電線管などのねじ込み・締め付けに用いるパイプレンチです。
覚えるポイント
- ケーブルカッタは電線を挟んで切断するために刃先が半月状・三日月状に湾曲している。
間違えやすいところ
- 圧着工具(ロ)やパイプレンチ(ニ)などの形状と見間違えないように注意する。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験における工具の鑑別基準
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
三相回路の相順(相回転)を測定する測定器の鑑別
配線図 · 相順 / 検相器 / 測定器鑑別
配線図の⑬で示す三相3線式回路の相順(相回転)を調べる測定器として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
三相交流回路では、相順が逆になると三相誘導電動機が逆回転するなどの事故につながるため、検相器を用いて3本の測定リード(赤・白・青など)を接続し、円板の回転方向やLED点灯等で相順を確認します。
解き方
- ⑬は三相3線式200Vの動力分電盤(P-1)の幹線の相順(相回転)の確認を求めている。
- 相順を調べる測定器は検相器であるため、3本のリード線と回転表示部を持つニを選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 電圧・電流・抵抗を測定するアナログ回路計(テスタ)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 電線を挟んで交流電流を測定するクランプ形電流計です。
- 選択肢 ハ不正解
- 補助接地極と測定コードを用いて接地抵抗を測定する接地抵抗計です。
- 選択肢 ニ正解
- 三相交流電源の相順(相回転)を調べる検相器の写真であり正しいです。
覚えるポイント
- 三相の相順を調べる測定器は「検相器(フェーズテスタ)」。
間違えやすいところ
- 3本の端子・コードがあることから接地抵抗計(ハ)と混同しやすいので、測定器本体の表示・構造で区別する。
出題の前提:第二種電気工事士筆記試験における検査・測定器の鑑別基準
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(自動点滅器)に対応する写真鑑別
配線図 · 自動点滅器 / 図記号 / 器具鑑別
配線図の⑭で示す図記号「A (3A)」に対応する器具の写真として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
スイッチの図記号(黒丸)に傍記記号「A」が付くものは自動点滅器(周囲の明るさを検知して自動で点滅させる光電式スイッチ)を表します。
解き方
- 配線図の⑭を確認すると、屋外看板灯等の回路を制御するスイッチとして「●A (3A)」が記載されている。
- 黒丸「A」は自動点滅器を表すため、周囲の明暗を検知するセンサ窓と取付金具を備えた外観のロを選択する。
- 選択肢 イ不正解
- ひもを引いて開閉するプルスイッチ付き露出開閉器等の写真です。
- 選択肢 ロ正解
- 周囲の照度変化で自動開閉する自動点滅器(フォトラットスイッチ)の写真であり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 電動機等の始動・停止に用いる押しボタンスイッチです。
- 選択肢 ニ不正解
- 屋内の壁面等に取り付ける熱線センサ付自動スイッチ(人感スイッチ)です。
覚えるポイント
- 傍記記号「A」は自動点滅器(オートスイッチ)。
- 雨水に耐えるフード構造と受光レンズが付いているのが外観の特徴。
間違えやすいところ
- 人感センサ(熱線式)スイッチと光電式の自動点滅器を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(タイムスイッチ)に対応する写真鑑別
配線図 · タイムスイッチ / 図記号 / 器具鑑別
配線図の⑮で示す図記号「TS」に対応する器具の写真として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
設定された時刻に基づいて回路の入切を自動で行う時計機能内蔵のスイッチを「タイムスイッチ」と呼び、図記号では「TS」と表記されます。
解き方
- 分電盤L-1の結線図にある⑮の記号を確認すると、四角枠内に「TS」と表記されている。
- 「TS」はタイムスイッチ(Time Switch)を表すため、盤面中央に24時間設定ダイヤルがあるニの写真を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 安全ブレーカ形状の漏電遮断器(あるいは配線用遮断器)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 電磁接触器とサーマルリレーを組み合わせた電磁開閉器です。
- 選択肢 ハ不正解
- リモコン配線で用いる多回路用のリモコンセレクタスイッチです。
- 選択肢 ニ正解
- 時刻設定ダイヤルを備えた盤用のタイムスイッチの写真であり正しいです。
覚えるポイント
- 図記号「TS」はタイムスイッチ(時刻制御)。「S」だけのタイムスイッチ(遅延スイッチ)等と区別する。
間違えやすいところ
- 電磁開閉器(ロ)やリモコンスイッチ(ハ)と外観を取り違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内でのリングスリーブ圧着接続
配線図 · リングスリーブ / 圧着接続 / 電線接続数
配線図の⑯で示すジョイントボックス内において、電線をすべて圧着接続する場合に使用するリングスリーブの種類と最小個数の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6-2Cとし、ボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設けるものとする。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
VVF1.6mm電線の接続において、2本〜4本の接続にはリングスリーブ「小」を使用します(2本の場合は圧着マーク「極小」、3〜4本は圧着マーク「小」)。5本以上になると「中」スリーブが必要となります。本ボックス内の結線ではすべての接続箇所が2本以下の接続となります。
解き方
- 平面図の⑯のジョイントボックス付近の結線を確認する。ここには電源側からのVVF1.6-2C、スイッチ「c」へのVVF1.6-2C、照明「c」(ダウンライト)へのVVF1.6-2Cが集まる。
- 接地側電線(白線)の接続:電源からの白線と器具「c」への白線の2本接続 → リングスリーブ小1個。
- 非接地側電線(黒線)の接続:電源からの黒線とスイッチ「c」への黒線の2本接続 → リングスリーブ小1個。
- スイッチ帰り線(赤線等)の接続:スイッチ「c」からの電線と器具「c」への電線の2本接続 → リングスリーブ小1個。
- 以上より、接続箇所は3箇所すべてが1.6mm×2本接続となり、使用するリングスリーブは小が3個、中が0個となる。
- 選択肢 イ正解
- 2本の1.6mm導線の接続が3箇所あるため、小スリーブ3個・中スリーブ0個となり適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 中スリーブが必要となる本数(1.6mmが5本以上など)の接続箇所はありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 中スリーブを使用する接続箇所はありません。
- 選択肢 ニ不正解
- すべて小スリーブで圧着できるため誤りです。
覚えるポイント
- 1.6mm電線2本の接続はリングスリーブ「小」を用い、圧着マークは「極小」となる。
間違えやすいところ
- 1.6mmが2本ならリングスリーブ自体が「極小」というサイズ名であると勘違いしない(サイズは「小」、刻印が「極小」)。
出題の前提:JIS C 2807(銅線用裸圧着スリーブ)及び内線規程
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号(接地極付接地端子付漏電遮断器付コンセント)に対応する写真鑑別
配線図 · コンセント / 漏電遮断器付コンセント / 器具鑑別
配線図の⑰で示す図記号のコンセントとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
コンセント図記号において、棒線に「E」は接地極付、「ET」は接地端子付、「EL」は漏電遮断器(Earth Leakage breaker)付を表します。これらが複合されている場合はすべての機能を備えたコンセントとなります。
解き方
- 配線図の⑰を確認すると、コンセント記号の脇に「EL」「E」「ET」と2口を示す「2」が表記されている。
- 写真ハを見ると、差込口(接地極付)に加えて接地端子用の扉があり、さらに中央に「漏電ブレーカ(テストボタン・リセットボタン)」が内蔵されているため、これが該当する。
- 選択肢 イ不正解
- 2口の接地極付コンセントであり、漏電遮断機構や接地端子がありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 接地端子付のコンセントですが、漏電遮断器が内蔵されていません。
- 選択肢 ハ正解
- 漏電遮断機能(EL)、接地極(E)、接地端子(ET)を併せ持つコンセントの写真であり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 1口の接地極付接地端子付コンセントであり、漏電遮断器は付いていません。
覚えるポイント
- コンセント記号の付記:Eは接地極、ETは接地端子、ELは漏電遮断器内蔵。
間違えやすいところ
- 漏電遮断機能のない単なる接地極・接地端子付コンセント(ニなど)と見間違えないように注意する。
出題の前提:JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地工事において使用されない工具の鑑別
配線図 · 接地工事 / 工具鑑別 / 施工方法
配線図の⑱で示す部分(動力盤P-1のD種接地工事)に接地工事を施すとき、使用されることのないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
接地工事では、地中に接地極(接地棒)を打ち込んで接地線を接続します。施工には接地棒、頭部を保護する打込金具、ハンマーなどが用いられます。リーマは配管切断時のバリ取り用工具です。
解き方
- ⑱は動力制御盤P-1の接地工事(接地極の埋設・施工)を示している。
- 選択肢の部材・工具を確認すると、イは打ち込み用のハンマー、ハは地中に埋設する接地棒、ニは接地棒を叩く際に先端を保護する打込金具である。
- ロは電線管の内面面取り(バリ取り)に用いるリーマであり、接地極の施工とは関係がない。
- 選択肢 イ不正解
- 接地棒を地面に打ち込むために使用されるため、選択肢として誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 金属電線管などの内側のバリ取りに用いるリーマであり、接地工事には使用されません。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地工事において地中に打ち込む接地電極そのものであるため、使用されます。
- 選択肢 ニ不正解
- 接地棒の端部を保護し、接地線を接続・打ち込むための打込金具(端子部保護具)であり使用されます。
覚えるポイント
- 接地棒の打込みにはハンマと打込用金具を使用する。
- リーマは電線管の内面バリ取り工具。
間違えやすいところ
- 打込金具(ニ)を見慣れない部品として「使用しない」と誤認しやすいので注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第17条(接地工事の細目)および内線規程
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号が示す照明器具の判別
配線図 · 照明器具 / 図記号 / 蛍光灯器具
配線図(15頁)の事務所内に引出線⑲で示されている図記号の器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
配線図記号において、直管形蛍光灯器具は細長い長方形のシンボルで表されます。ダウンライトは丸記号の中に「DL」、壁付器具(ブラケット)は壁に接した半円や塗りつぶし丸、ペンダントは丸に吊り下げコードの記号などで表され、それぞれの形状と図記号を正しく対応させて判別します。
解き方
- 15頁の配線図面において、事務所内に位置する引出線⑲が指す器具の図記号を確認すると、細長い長方形の蛍光灯器具記号であることが分かります。
- 選択肢の写真を確認し、イのペンダントライト、ロのダウンライト、ハのブラケット、ニの直管蛍光灯器具の中から該当する器具を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 写真はコードペンダント(吊り下げ形照明器具)であり、図記号は丸にコードを表す線などが付いた記号で表されるため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真はダウンライトであり、配線図では丸の中に「DL」と表記される記号を用いるため該当しません。
- 選択肢 ハ不正解
- 写真は壁面に取り付けるブラケットライトであり、図記号は壁に接して塗りつぶされた丸などで表されるため誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 写真は天井直付形の直管蛍光灯器具であり、配線図中の細長い長方形の図記号と一致するため正しいです。
覚えるポイント
- 細長い長方形の図記号は直管蛍光灯器具を表し、中に文字や数字で灯数・ワット数が併記されることもあります。
間違えやすいところ
- 丸記号で表される白熱灯やダウンライト(DL)、壁付ブラケットと直管蛍光灯器具の記号を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
金属製分電盤の穴あけに使用しない工具の判別
配線図 · 電気工事用工具 / 金属加工作業 / 分電盤施工
配線図(15頁)の⑳で示す分電盤(金属製)の穴あけ作業において、使用されることのない工具はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
金属製分電盤(キャビネット)の鋼板に配管導入用の穴をあける作業には、電気ドリル、ホールソー、ノックアウトパンチャ(手動・油圧式)などの金属加工用工具を使用します。木工用錐などの木工専用工具は金属を切削できず刃先が破損するため使用されません。
解き方
- 施工対象が「金属製分電盤」であることを問題文から把握し、鋼板への穴あけに必要な工具の性質を確認します。
- 選択肢の写真から各工具の名称と用途を判別し、ロ(油圧式ノックアウトパンチャ)、ハ(電気ドリル)、ニ(ホールソー)が金属穴あけ用であるのに対し、イが木工専用錐であることを特定します。
- 選択肢 イ正解
- 拡大部に見られる先ネジが付いた木材加工専用の木工用錐であり、金属製分電盤の穴あけには使用できないため、これが使用されない工具として正解です。
- 選択肢 ロ不正解
- 油圧式ノックアウトパンチャであり、金属製キャビネット等に電線管用の丸穴をきれいにあける際に広く使用されるため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電気ドリル(充電式ドリルドライバー)であり、ホールソーや金属用ドリルビットを装着して分電盤の穴あけに使用されるため適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 金属用ホールソー(ホルソー)であり、電気ドリルに取り付けて金属板に所望の大径穴をあける作業に使用されるため適切です。
覚えるポイント
- 金属板の穴あけには電気ドリル、ホールソー、ノックアウトパンチャを用い、先端にネジ部がある木工用錐は使用しません。
間違えやすいところ
- ホールソー(ニ)とノックアウトパンチャ(ロ)の用途混同や、木工用錐(イ)の先端形状を見落として金属用ドリル刃と誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:内線規程および電気工事施工要領(金属製キャビネットの加工工具)
出典:電気技術者試験センター『平成24年度第二種電気工事士下期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)