学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
試験の概要
導線の電気抵抗の倍率計算
電気理論 · 電気抵抗 / 導体の抵抗率 / 断面積と長さ
同材質の銅線A、Bがある。Aは直径1.6 mm、長さ40 mであり、Bは直径3.2 mm、長さ20 mである。Aの電気抵抗はBの電気抵抗の何倍になるか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
円形断面の導線の電気抵抗R [Ω] は、抵抗率をρ、長さをL [m]、直径をD [mm] とすると、断面積Aに反比例し長さに比例するため、R = 4ρL / (πD^2) と表されます。
解き方
- AとBの長さの比を求めると、L_A / L_B = 40 / 20 = 2倍となります。
- AとBの直径比から断面積比を求めると、(D_A / D_B)^2 = (1.6 / 3.2)^2 = (1/2)^2 = 1/4倍となります。
- 電気抵抗の比 R_A / R_B を計算すると、(L_A / L_B) ÷ ((D_A / D_B)^2) = 2 / (1/4) = 8倍となります。
- 選択肢 イ不正解
- 長さの比である2倍のみを考慮しており、断面積の減少による抵抗増加が計算されていません。
- 選択肢 ロ不正解
- 直径比の2乗による4倍のみを考慮しており、長さの違いによる変化が反映されていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 長さ比2と断面積比4を加算してしまっており、抵抗の比例・反比例関係に合致しません。
- 選択肢 ニ正解
- 長さが2倍で断面積が1/4倍(抵抗は4倍)となるため、全体の抵抗は 2×4 = 8倍で正解です。
覚えるポイント
- 導線の抵抗は長さに比例し、直径の2乗(断面積)に反比例する。
間違えやすいところ
- 直径が半分になると断面積が4分の1(抵抗は4倍)になることを見落としやすいです。
出題の前提:電気設備の基礎理論(導体の電気抵抗計算)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
直並列回路における端子間電圧の計算
配電理論 · 直流回路 / 直並列回路 / 分圧の法則
図のような回路において、スイッチSを閉じたときの a-b 端子間の電圧 [V] はいくらか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
電源に並列に接続された各枝路の電圧は電源電圧と等しくなります。スイッチを投入した後の右側の直列枝路について、同じ値の抵抗2個による分圧回路として端子間電圧を求めます。
解き方
- 回路構成を確認すると、電源100 Vに並列に左側の30 Ω抵抗が接続され、その右側にさらに別の回路が並列接続されています。
- スイッチSを閉じることで、上側の30 Ω抵抗と右側の30 Ω抵抗(a-b端子間)が直列接続されて100 V電源の両端に接続されます。
- 同じ抵抗値30 Ω同士の直列回路であるため、端子a-b間にかかる電圧は 100 V × 30 / (30 + 30) = 50 V と求まります。
- 選択肢 イ不正解
- 30 Vは回路内の分圧比から導かれる電圧値と異なり不整合です。
- 選択肢 ロ不正解
- 40 Vは抵抗比が3対2などの場合の分圧であり、本問の等しい抵抗値の分圧と異なります。
- 選択肢 ハ正解
- 100 Vの電源電圧が直列に並んだ2つの等しい30 Ω抵抗で均等に分圧されるため、50 Vとなり正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 60 Vは等分割した分圧電圧の50 Vを上回っており誤りです。
覚えるポイント
- 電源に並列に接続された複数の並列枝は、それぞれ独立して電源電圧がかかる。
間違えやすいところ
- 左側の30 Ω抵抗が全体の直列抵抗であると勘違いして合成抵抗計算を複雑化させてしまうミスがあります。
出題の前提:電気理論(オームの法則および分圧の計算)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電熱器の発熱量の計算
電気理論 · 電力量 / ジュールの法則 / 発熱量単位換算
消費電力が300 Wの電熱器を2時間使用したときの発熱量 [kJ] はいくらか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電熱器で発生する熱量(ジュール熱)H [J] は、消費電力P [W] と通電時間t [秒] の積で求められます(H = P × t)。1 kJは1000 Jであり、時間は秒(s)に換算して計算します。
解き方
- 使用時間2時間を秒に換算すると、2 × 3600 = 7200 秒となります。
- 電熱器の消費電力300 Wに通電時間を乗じ、熱量 H = 300 W × 7200 s = 2,160,000 J を求めます。
- 求めた熱量をkJ単位に換算するため、1000で除算して 2160 kJ となります。
- 選択肢 イ不正解
- 36 kJは時間を正しく秒単位に変換できていないなどの計算間違いです。
- 選択肢 ロ不正解
- 600 kJは電力量(W・h)の数値(300×2 = 600 W・h)をそのまま用いた誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 1080 kJは使用時間を1時間として計算した場合の値(300×3600/1000)です。
- 選択肢 ニ正解
- 300 W × 7200 s = 2,160,000 J = 2160 kJ と正しく計算されています。
覚えるポイント
- 発熱量H [J] の計算では時間を必ず秒単位 [s] に直して掛ける。
間違えやすいところ
- 時間を分や時間(h)のまま計算してしまい単位換算を忘れるミスが頻出です。
出題の前提:ジュールの法則(電力量と熱量の換算)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
交流RL直列回路の力率計算式
電気理論 · 交流回路 / インピーダンス / 力率
抵抗 R [Ω] と誘導リアクタンス X [Ω] の直列接続からなる交流回路において、力率 [%] を表す式はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
交流回路において力率cosθは、回路全体のインピーダンスZに対する抵抗成分Rの比(R / Z)として定義されます。インピーダンスは抵抗とリアクタンスのベクトル合成(Z = √(R^2 + X^2))となります。
解き方
- RL直列回路の合成インピーダンス Z を求めると、Z = √(R^2 + X^2) [Ω] です。
- 力率 cosθ をインピーダンスと抵抗の比として表すと、cosθ = R / Z = R / √(R^2 + X^2) となります。
- 百分率表示 [%] にするため100を掛けると、100R / √(R^2 + X^2) と求まります。
- 選択肢 イ正解
- 抵抗Rを合成インピーダンス√(R^2 + X^2)で割り、100を乗じた正しい力率の百分率式です。
- 選択肢 ロ不正解
- 分母がインピーダンスの2乗になっており、分子も力率の定義式と一致しません。
- 選択肢 ハ不正解
- インピーダンスをスカラー和の (R + X) と誤認しており、交流のベクトル加算ができていません。
- 選択肢 ニ不正解
- 分子にリアクタンスXを用いており、これは無効率(sinθ)の式です。
覚えるポイント
- 交流の力率 cosθ = 抵抗R ÷ 全インピーダンスZ。
間違えやすいところ
- 分子を抵抗RではなくリアクタンスXにしてしまう無効率との混同に注意が必要です。
出題の前提:交流回路の基礎理論(インピーダンスと力率)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式断線時の相電流の計算
配電理論 · 三相交流回路 / デルタ結線 / 単相断線
電源電圧 E [V] の三相3線式回路において、対称Δ抵抗負荷の一線(X印点:b線)が断線した。断線後に a-b 間の抵抗 R [Ω] に流れる電流 I [A] を表す式はどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
三相3線式の1線が断線すると、三相交流から単相交流回路に変化します。残された2線間の線間電圧が負荷回路に印加され、断線した端子に接続されていた2つの抵抗は直列接続の状態となります。
解き方
- b線が断線すると、負荷のb端子には電源から電流が供給されなくなります。
- 健全なa線とc線の間には線間電圧 E [V] が印加されます。
- a端子とc端子の間には、a-c間の抵抗Rと並列に、「a-b間の抵抗R」と「b-c間の抵抗R」の直列接続回路が繋がることになります。
- この直列回路にかかる電圧はEであり、合成抵抗は R + R = 2R であるため、流れる電流 I は E / 2R となります。
- 選択肢 イ正解
- a-b間とb-c間の2つの抵抗が直列となって電圧Eを受けるため、流れる電流は E / 2R となり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- √3Rは断線前の三相平衡時やY結線時の関係式であり、断線後の単相状態に適用するのは誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- E / R は断線していない健全な a-c 間の抵抗に流れる電流です。
- 選択肢 ニ不正解
- 全体の合成抵抗から電源電流を計算した値などと混同しており誤りです。
覚えるポイント
- Δ結線の1線断線時、中間の2抵抗は直列接続(2R)となり単相電圧Eがかかる。
間違えやすいところ
- a-c間の単独抵抗に流れる電流(E/R)と、直列枝路に流れる電流(E/2R)を取り違えやすいです。
出題の前提:三相交流回路(故障計算・1線欠相時の回路解析)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
管内多条敷設時の電線の許容電流計算
配線設計 · 許容電流 / 電流減少係数 / 絶縁電線
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径1.6 mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を挿入して施設した場合、電線1本当たりの許容電流 [A] はいくらか。ただし、周囲温度は30 ℃以下、電流減少係数は0.63とする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電線管内に複数本の絶縁電線を収容すると放熱が悪くなるため、電線の許容電流に電流減少係数を乗じて許容電流を低減させます。計算結果の端数は四捨五入(7大8小等の規定に沿い整数化)します。
解き方
- 直径1.6 mmの600Vビニル絶縁電線1本の許容電流(基準値)が 27 A であることを確認します。
- 問題に与えられた電流減少係数 0.63 を乗じます:27 × 0.63 = 17.01 A。
- 小数点以下を四捨五入して整数値 17 A を導出します。
- 選択肢 イ不正解
- 15 Aはさらに電線本数が多い場合(5〜6本等)の計算結果に近く誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 27 A × 0.63 = 17.01 A を四捨五入して17 Aとなり正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 19 Aは直径2.0 mmの電線(許容電流35 A)に係数0.56を乗じたような数値であり誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 27 Aは電線1本単独(減少係数なし)での許容電流値です。
覚えるポイント
- 単線1.6 mmの許容電流は27 A、2.0 mmは35 A、2.6 mmは48 A。
間違えやすいところ
- 減少係数を掛ける対象となる単線1.6 mmの基準許容電流27 Aを暗記していないと解けません。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第146条(低圧配線の許容電流)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式分岐配線の送電端電圧計算
配電理論 · 電圧降下 / 単相2線式 / オームの法則
図のような単相2線式配線において、受電端 c-c' 間の電圧が100 Vのとき、送電端 a-a' 間の電圧 [V] はいくらか。ただし、rは電線1本当たりの電気抵抗で 0.1 Ωとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
単相2線式回路の区間電圧降下は、往復2本の電線抵抗を考慮して v = 2 × I × r で求められます。各区間に流れる電流は、下流側の負荷電流の総和となるため、末端から順に電圧降下を足し上げます。
解き方
- b-c区間の電流は負荷cの5 Aのみなので、往復電圧降下は v_bc = 2 × 0.1 Ω × 5 A = 1.0 V です。よって b-b' 間の電圧は 100 + 1.0 = 101 V となります。
- a-b区間の電流は負荷b(5 A)と負荷c(5 A)の合計 10 A が流れます。
- a-b区間の往復電圧降下は v_ab = 2 × 0.1 Ω × 10 A = 2.0 V です。
- 送電端 a-a' 間の電圧は、b-b' 間電圧に a-b 区間の電圧降下を加えて V_aa' = 101 + 2.0 = 103 V と求まります。
- 選択肢 イ不正解
- 102 Vはa-b区間の電流を5 Aのみとして計算した場合の誤った電圧です。
- 選択肢 ロ正解
- 各区間の電流(10 Aと5 A)による往復電圧降下の合計3 Vを加算した103 Vで正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 104 Vは電圧降下の加算計算を誤った値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 105 Vは電圧降下を過大に見積もった誤りです。
覚えるポイント
- 単相2線式の往復電圧降下式は v = 2Ir。幹線の電流は全負荷の合計。
間違えやすいところ
- 電線1本分の電圧降下(Ir)だけを計算して往復(2Ir)にするのを忘れるミスが多いです。
出題の前提:配電理論(単相2線式配電線路の電圧降下計算)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式線路の電力損失の計算
配電理論 · 電力損失 / 三相3線式 / 線路抵抗
図のような三相3線式回路において、電線1線当たりの抵抗が0.1 Ω、線電流が20 Aのとき、この電線路の全電力損失 [W] はいくらか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線路における電力損失は電線のジュール熱による損失です。三相3線式電線路では各線に等しい大きさの線電流Iが流れるため、電線1本当たりの損失 I^2 × r の3線分、すなわち P_L = 3・I^2・r [W] で求められます。
解き方
- 電線1本当たりに生じる電力損失を計算します:I^2 × r = 20^2 × 0.1 = 400 × 0.1 = 40 W。
- 三相3線式であるため電線は3本あり、全電線路の損失は3倍となります:P_L = 3 × 40 W = 120 W。
- 選択肢 イ不正解
- 40 Wは電線1本分のみの電力損失(I^2 × r)であり、3線分を合計していません。
- 選択肢 ロ不正解
- 80 Wは単相2線式(2本分)として誤って計算した値です。
- 選択肢 ハ不正解
- 100 Wは計算の過程で数値を誤認して導かれた無関係な値です。
- 選択肢 ニ正解
- 3 × 20^2 × 0.1 = 120 W と3線全体の損失が正確に計算されています。
覚えるポイント
- 三相3線式の電線路全電力損失は P_L = 3・I^2・r。単相2線式は 2・I^2・r。
間違えやすいところ
- 3相だからといって√3を掛けてしまったり、1本分の計算で終えてしまったりする間違いに注意します。
出題の前提:配電理論(三相交流電線路の線路損失計算)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
配線用遮断器の動作時間限度
配線設計 · 配線用遮断器 / 過電流遮断器 / 動作時間
低圧電路に使用する定格電流20 [A]の配線用遮断器に40 [A]の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間 [分]の限度(最大の時間)として、法令上定められている正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
配線用遮断器は、過負荷や短絡から電線を保護するため、一定倍率の過電流が継続して流れた際に規定された時間内に自動遮断することが義務付けられています。定格電流30A以下の場合、定格電流の1.25倍では60分以内、2倍では2分以内に自動作動しなければなりません。
解き方
- 問題文から配線用遮断器の定格電流が20A、流れた電流が40Aであることを確認します。
- 流れた電流の定格に対する倍率を計算すると40A ÷ 20A = 2倍(200%)となります。
- 定格電流30A以下の配線用遮断器が定格の2倍の電流を通じた場合の自動動作時間限度は2分であるため、「ロ」を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 定格電流30A以下の配線用遮断器において2倍の電流に対する動作限度は2分であり、1分ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 電気設備の技術基準において、定格電流30A以下の配線用遮断器は定格電流の2倍の電流に対して2分以内に動作することと定められています。
- 選択肢 ハ不正解
- 定格電流が30A超50A以下の場合でも2倍の電流に対する限度は4分であり、3分という規定はありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 4分は定格電流が30Aを超え50A以下の配線用遮断器において、定格電流の2倍が流れた場合の動作限度時間です。
覚えるポイント
- 定格電流30A以下の配線用遮断器は定格の1.25倍で60分、2倍で2分以内に動作する。
間違えやすいところ
- 定格電流30A超50A以下の場合の2倍電流動作時間(4分)と混同しないよう注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第33条(過電流遮断器の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の遮断器定格とコンセントの組合せ
配線設計 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / コンセント定格
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの定格電流の組合せとして、電気設備技術基準に照らして不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
分岐回路を保護する配線用遮断器の定格電流に対して、接続できるコンセントの定格電流は電線や器具の過負荷保護の観点から厳格に決められています。原則として過電流遮断器の定格電流と同じ定格か、または1ランク下(遮断器定格からおおむね5A〜10A程度小さい範囲)のコンセントまでが接続可能です。30A分岐回路では20Aまたは30Aのコンセントが接続できます。
解き方
- 分岐回路の遮断器定格と接続可能なコンセント定格の対応関係を整理します。
- 20A配線用遮断器の回路には、15A以下または20Aのコンセントが施設可能です(イ、ロは適切)。
- 30A配線用遮断器の回路には、20A以上30A以下のコンセントが施設可能です(ニは適切)。
- ハの「30A配線用遮断器に15Aコンセント」は下限の20Aを下回るため不適切と判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 定格20Aの配線用遮断器の分岐回路には、定格電流15A以下のコンセントを施設できるため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 定格20Aの配線用遮断器の分岐回路には、定格電流20Aのコンセントを施設できるため適切です。
- 選択肢 ハ正解
- 定格30Aの配線用遮断器の分岐回路に施設できるコンセントは定格電流20A以上30A以下であり、15Aコンセントは使用できません。
- 選択肢 ニ不正解
- 定格30Aの配線用遮断器の分岐回路には、定格電流30Aのコンセントを施設できるため適切です。
覚えるポイント
- 30A配線用遮断器分岐回路に接続できるコンセントは20A以上30A以下。15Aは不可。
間違えやすいところ
- 20A分岐回路に15Aコンセントが認められているため、30A分岐回路にも15Aが付けられると誤認しやすい。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧屋内幹線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電気食器洗い機用コンセントの選定
配線器具・材料 · コンセント / 接地極 / 接地端子 / 感電防止
住宅で使用する電気食器洗い機用のコンセントとして、感電事故防止等の観点から最も適しているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
水気の多い場所や湿気の多い場所(台所や厨房など)で使用する水回り家電機器(電気食器洗い機、電子レンジ、電気洗濯機等)のコンセントには、万一の漏電による感電事故を防止するため、機器に備えられたアースピン付きプラグおよび別出しアース線のどちらの接続方式にも対応できるよう「接地極付接地端子付コンセント」を設けることが最も適しています(内線規程)。
解き方
- 電気食器洗い機が使用される場所は台所であり、水気や湿気があり感電のリスクが高い環境であることを確認します。
- 水回り機器には確実な接地(D種接地工事)が必要であり、近年主流の接地極付プラグにも、従来のアース線接続にも両方対応できる器具を選びます。
- 選択肢の中でアースピン用の接地極と別出しアース線用の接地端子の両方を兼ね備えた「接地極付接地端子付コンセント」が最も適切と判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 接地端子のみでは接地極付プラグ(3ピンプラグ)のアースを直接接続できないため、最善の選択肢ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 抜け止め形コンセントはプラグの不意の脱落を防止するものであり、水気のある機器への接地対策としては不十分です。
- 選択肢 ハ正解
- 接地極(アースピン受け)と接地端子の両方を備えており、多様な接地接続方法に対応できるため最も適しています。
- 選択肢 ニ不正解
- 引掛形コンセントはプラグを回転させてロックするもので、一般住宅の食器洗い機用としては通常使用されません。
覚えるポイント
- 洗濯機・電子レンジ・食器洗い機・温水洗浄便座などの水回りコンセントは接地極付接地端子付が最適。
間違えやすいところ
- 接地端子付コンセントを選んでしまい、接地極(刃受け)の有無を見落とすミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条、内線規程
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電気機器・器具の組合せの正誤
配線器具・機器 · 機器の組合せ / ネオン変圧器 / 零相変流器 / 光電式自動点滅器 / スターデルタ始動器
組み合わせて使用する電気機器・器具の組合せとして、その用途や回路構成から明らかに誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
各種電気機器にはそれぞれ専用または適合する制御器具・電源装置があります。高圧水銀灯や放電灯には安定した放電を維持するための専用の安定器を用います。ネオン変圧器は高電圧を要するネオン放電灯(ネオンサイン等)専用の高漏れリアクタンス変圧器であり、水銀灯には使用できません。
解き方
- 各選択肢の器具と負荷機器の用途・適合関係を検討します。
- イの高圧水銀灯には水銀灯用安定器が組み合わされるべきであり、ネオン変圧器と組み合わせるのは明らかに誤りです。
- ロの零相変流器(ZCT)は地絡電流を検出し、漏電警報器や漏電遮断器と組み合わせて使用されるため正しい組合せです。
- ハの光電式自動点滅器は周囲の明るさを検知して自動で庭園灯や街路灯を点滅させるため正しい組合せです。
- ニのスターデルタ始動器は三相かご形誘導電動機の始動電流を抑制するための始動装置であり正しい組合せです。
- 選択肢 イ正解
- ネオン変圧器はネオン管灯専用の変圧器であり、高圧水銀灯には水銀灯用安定器を使用するため誤った組合せです。
- 選択肢 ロ不正解
- 零相変流器(ZCT)で漏れ電流を検出し、漏電警報器で受信して警報を発する組合せは適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 光電式自動点滅器は周囲の照度を検出し、暗くなると庭園灯を自動点灯させる組合せとして適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- スターデルタ始動器は三相かご形誘導電動機の始動電流を約1/3に低減するために組み合わせる適切な装置です。
覚えるポイント
- ネオン変圧器はネオン管用。水銀灯やメタルハライドランプなどの放電灯には安定器を用いる。
間違えやすいところ
- 高圧水銀灯という名称から「高圧を出すネオン変圧器」と誤認して正当と判断してしまう間違い。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、内線規程
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の同期回転速度の計算
配線器具・機器 · 誘導電動機 / 同期回転速度 / 極数 / 周波数
定格周波数60 [Hz]、極数4の低圧三相かご形誘導電動機の同期回転速度 [min⁻¹]として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
三相誘導電動機の固定子巻線によって生じる回転磁界の回転速度を「同期回転速度(Ns)」と呼びます。同期回転速度は電源の周波数 f [Hz] に比例し、磁極数 p に反比例します。計算式は Ns = (120 × f) / p [min⁻¹] で表されます。
解き方
- 同期回転速度の計算公式 Ns = 120 × f / p を確認します。
- 問題文より与えられた値(周波数 f = 60 Hz、極数 p = 4)を公式に代入します。
- 計算を実行します:Ns = (120 × 60) / 4 = 7200 / 4 = 1800 [min⁻¹] と求まります。
- 選択肢の中から1800である「ハ」を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 1200 min⁻¹は周波数60Hz・6極、または周波数40Hz・4極の電動機の同期回転速度です。
- 選択肢 ロ不正解
- 1500 min⁻¹は周波数50Hz・4極の電動機における同期回転速度です。
- 選択肢 ハ正解
- 公式 Ns = 120 × f / p に f = 60、p = 4 を代入すると 120 × 60 / 4 = 1800 min⁻¹ と正しく求まります。
- 選択肢 ニ不正解
- 3000 min⁻¹は周波数50Hz・2極の電動機における同期回転速度です。
覚えるポイント
- 同期回転速度 Ns = 120f / p [min⁻¹]。60Hz・4極なら1800、50Hz・4極なら1500。
間違えやすいところ
- 周波数50Hzの計算結果(1500)と取り違えるミス。問題文の周波数を必ず確認する。
出題の前提:三相誘導電動機の基本特性式
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事の種類と使用工具の組合せ
施工方法・工具 · 金属管工事 / 合成樹脂管工事 / 金属線ぴ工事 / バスダクト工事 / 工具
電気工事の種類と、その工事で使用する工具の組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
各電気工事には、管の切断、曲げ、バリ取り、電線の接続などに適した専用工具が規定・使用されます。金属管工事では金切りのこ等で切断後に電線被覆を傷つけないようリーマで面取り(バリ取り)を行います。合成樹脂管の曲げにはトーチランプ、金属線ぴの切断には金切りのこ、太いボルト等の切断にはボルトクリッパを用います。
解き方
- 各工事の種類と、それぞれの施工で使われる代表的な工具を照合します。
- 金属管工事では、管端のバリ取りに「リーマ」を使用するため、イは適切です。
- 合成樹脂管工事で管を曲げるには加熱用の「トーチランプ」を使用し、「パイプベンダ」は金属管用であるためロは不適切です。
- 金属線ぴ工事の切断には金切りのこを用い、「クリッパ(ボルトクリッパ)」は太い針金やボルト用のためハは不適切です。
- バスダクト工事は導電バーを内蔵したダクトをボルト等で接続する工事であり、通常の「圧着ペンチ」は主工具ではないためニは不適切です。
- 選択肢 イ正解
- 金属管工事において、金属管切断後の管の内側のバリ(面取り)を除去する工具としてリーマを用います。
- 選択肢 ロ不正解
- パイプベンダは金属管を冷間曲げするための工具です。合成樹脂管の曲げ加工にはトーチランプ等を用います。
- 選択肢 ハ不正解
- クリッパ(ボルトクリッパ)は太い鉄線やボルトを切断する工具です。金属線ぴの切断には金切りのこを用います。
- 選択肢 ニ不正解
- 圧着ペンチは電線と圧着端子を接続する工具です。バスダクト相互の接続はボルト締め等で行われます。
覚えるポイント
- 金属管工事のバリ取りにはリーマ(クリックボールに取り付けて使用)。
間違えやすいところ
- パイプベンダを塩ビ管(合成樹脂管)用と勘違いする間違いに注意する(塩ビ管は加熱曲げ)。
出題の前提:電気工事施工標準、技能試験工具標準
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電気機器の写真判別(漏電遮断器)
配線器具・材料 · 漏電遮断器 / ELB / 過電流遮断器 / テストボタン
写真に示す電気器具の名称として、正しいものはどれか。(前面に灰色の操作レバー、中央付近に丸いテストボタンが付いた遮断器)
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
漏電遮断器(ELB)は、電路に漏電(地絡電流)が生じた際に自動的に回路を遮断する器具です。配線用遮断器(MCB)と形状が非常に似ていますが、漏電検出機能が正常に作動するかを確認するための「テストボタン」が表面に設けられている点が見分ける重要な特徴です。
解き方
- 写真の器具の外観を観察します。開閉レバーとともに、中央部にテストボタン(押しボタン)が配置されています。
- 配線用遮断器には過電流引き外し機構のみで通常テストボタンはありませんが、漏電遮断器には必ず漏電遮断動作用のテストボタンが付いています。
- したがって、写真の器具は「漏電遮断器」であると特定できます。
- 選択肢 イ不正解
- 配線用遮断器(MCB)には過電流トリップ機構はありますが、写真のような漏電確認用テストボタンはありません。
- 選択肢 ロ正解
- 表面に漏電動作を試験するためのテストボタンが設けられていることから、漏電遮断器です。
- 選択肢 ハ不正解
- 電磁接触器は電磁石の力で主接点を開閉する機器であり、手動開閉レバーやテストボタンを持つ写真の器具とは異なります。
- 選択肢 ニ不正解
- 漏電警報器は零相変流器からの信号を受信してブザーやランプで警報を発する装置であり、開閉部を持つ写真の器具とは異なります。
覚えるポイント
- テストボタンが付いている遮断器は「漏電遮断器」。配線用遮断器との最大の違い。
間違えやすいところ
- 配線用遮断器と形が酷似しているため、テストボタンの有無を見落として配線用遮断器と答えるミス。
出題の前提:JIS C 8201-2-2、JIS C 8371(漏電遮断器)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
配管材料の写真判別(ねじなしコネクタ)
配線器具・材料 · 金属管工事 / ねじなし電線管 / ねじなしコネクタ / アウトレットボックス
写真に示す材料の用途として、正しいものはどれか。(一端におねじとロックナット、他端に管挿入部と頭部がねじ切れる止ねじが付いた金属製継手)
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
ねじなし電線管工事において、管とアウトレットボックスを結合する金物を「ねじなしボックスコネクタ」と呼びます。片側は電線管を挿入して止ねじ(頭部をねじ切るタイプ)で管を固定し、反対側のねじ部をボックスの穴に通してロックナットと絶縁ブッシングで強固に締め付けて固定・保護します。管相互の接続には「ねじなしカップリング」を用います。
解き方
- 写真の部品の外観を確認します。片側はおねじにロックナットがはまっており、もう片側は筒状で側面に締め付け用の止ねじ(止めボルト)が付いています。
- 片側がおねじ構造になっている継手は、ボックス類のノックアウト穴に差し込んで固定する「コネクタ(ボックスコネクタ)」です。
- 管側がねじのない電線管を止ねじで固定する構造であることから、「ねじなしボックスコネクタ」と判断できます。
- 用途は「ねじなし電線管と金属製アウトレットボックスを接続する」ことなので、選択肢「ニ」が該当します。
- 選択肢 イ不正解
- ねじなし電線管相互を接続するには、両側が止めねじ構造になった「ねじなしカップリング」を用います。
- 選択肢 ロ不正解
- 薄鋼電線管相互を接続するには、両端の内側にめねじが切られた「カップリング」を用います。
- 選択肢 ハ不正解
- 厚鋼電線管相互を接続するには、厚鋼用の「カップリング」を用います。
- 選択肢 ニ正解
- 写真はねじなしボックスコネクタであり、ねじなし電線管と金属製アウトレットボックスを結合する用途に用いられます。
覚えるポイント
- 片側におねじ+ロックナットがあるものはボックスコネクタ。両側が同じ筒ならカップリング。
間違えやすいところ
- コネクタ(ボックス接続用)とカップリング(管相互接続用)を取り違えるミス。
出題の前提:JIS C 8330(金属製電線管用附属品)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
手動工具の用途識別(VVFストリッパ)
配線器具・工具・材料 · 工具 / VVFケーブル / 端末処理
写真に示す手動工具の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
屋内配線工事で多用される平形ケーブル(VVFケーブル)のシースや絶縁被覆を、心線を傷つけずに迅速に剥ぎ取るためにVVF用ストリッパが用いられます。
解き方
- 写真の工具形状(平形刃のガイド穴、シースと絶縁被覆の剥ぎ取り刃部など)からVVFストリッパであることを識別します。
- 平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVFケーブル)の被覆剥ぎ取りを用途としている選択肢ハを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- VVRケーブルは丸形断面のケーブルであり、本工具のような平形用の刃では被覆剥ぎ取りを行いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 低圧CVケーブルは被覆が硬く円形であるため、専用の皮むき器や電工ナイフなどを用いて剥ぎ取ります。
- 選択肢 ハ正解
- 写真はVVFストリッパであり、VVFケーブルの外装シースや心線の絶縁被覆をきれいに剥ぎ取るために用いられます。
- 選択肢 ニ不正解
- VFFコード(ビニル平形コード)の被覆剥ぎ取りには、細線用のワイヤストリッパなどが用いられます。
覚えるポイント
- 写真の平刃ストリッパはVVFケーブル専用の剥ぎ取り工具
間違えやすいところ
- 丸形ケーブルであるVVRケーブルの剥ぎ取り用工具と混同しないように注意する。
出題の前提:平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験 一般問題 問17
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の用途識別(自動点滅器)
配線器具・工具・材料 · 自動点滅器 / EEスイッチ / 照明制御
写真に示す器具の用途として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
自動点滅器(EEスイッチ、光電式自動点滅器)は受光素子(CdSセルなど)を内蔵しており、周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯する制御器具です。
解き方
- 外観から受光窓と端子台を有する自動点滅器(光電式自動点滅器・EEスイッチ)であることを判断します。
- 周囲の明暗を検出して屋外灯や街路灯の点滅を自動で行う用途を述べたニを選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 白熱電灯の明るさを調節(調光)する器具は調光器(ライトコントローラ)です。
- 選択肢 ロ不正解
- 人の接近を検知して点滅させる器具は熱線式自動スイッチ(人感センサスイッチ)です。
- 選択肢 ハ不正解
- 蛍光灯の力率改善に用いる器具は進相コンデンサです。
- 選択肢 ニ正解
- 写真は光電式自動点滅器であり、周囲の明るさに応じて街路灯や屋外照明などを自動点滅させるために使用します。
覚えるポイント
- EEスイッチ(自動点滅器)は周囲の明るさで自動点滅する
間違えやすいところ
- 熱線式自動スイッチ(人感センサ)と光電式自動点滅器(明暗センサ)の用途を混同しないようにする。
出題の前提:平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験 一般問題 問18
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂管工事の施工基準(管の挿入深さ)
電気工事の施工方法 · 硬質塩化ビニル管 / 接続深さ / 支持点間距離
硬質塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事の施工方法として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管の接続において、十分な機械的強度と水密性を確保するため、差し込み深さは接着剤を使用する場合で外径の0.8倍以上、接着剤を使用しない場合で外径の1.2倍以上と電気設備の技術基準の解釈で定められています。
解き方
- 合成樹脂管の接続基準を確認します。接着剤使用時は管の外径の0.8倍以上が必要です。
- 選択肢イの「外径の0.5倍とした」は基準値(0.8倍以上)を満たしていないため不適切と判断します。
- 選択肢 イ正解
- 接着剤を使用する場合の差し込み深さは管外径の0.8倍以上が必要であり、0.5倍とする施工は不適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 合成樹脂管の支持点間距離は1.5m以下(サドル等で支持)と規定されているため、1m間隔での支持は適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 湿気の多い場所では、水分の侵入を防ぐために接続箇所へ防湿装置を施すことは適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 三相200V(300V以下)の配線に接続する金属製プルボックスにはD種接地工事が必要であり、適切です。
覚えるポイント
- 塩ビ管差し込み深さ:接着剤あり0.8倍以上、なし1.2倍以上
間違えやすいところ
- 接着剤使用時の「0.8倍」と不使用時の「1.2倍」の数値を逆に覚えないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第158条(合成樹脂管工事)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
特殊場所・環境における施設場所と工事種類(金属ダクト工事)
電気工事の施工方法 · 施設場所の制限 / 金属ダクト工事 / 湿気の多い場所
湿気の多い展開した場所の単相3線式100/200[V]屋内配線工事として、施工できない(不適切な)工事の種類はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧屋内配線の工事方法には施工可能な場所の制限があります。合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事は点検できない隠ぺい場所や湿気の多い場所を含めほぼすべての場所に施工可能ですが、金属ダクト工事やバスダクト工事などは原則として乾燥した場所に限定されます。
解き方
- 設置環境(湿気の多い展開した場所)における各工事の適用可否を法令基準と照合します。
- 金属ダクト工事は乾燥した場所以外(湿気の多い場所や水気のある場所)には施設できないため、ロが不適切です。
- 選択肢 イ不正解
- 合成樹脂管工事は湿気の多い場所であっても展開場所・隠ぺい場所を問わず施設できます。
- 選択肢 ロ正解
- 金属ダクト工事は乾燥した場所にのみ施設可能であり、湿気の多い場所に施設することは認められていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 金属管工事は防湿措置等を講じることで、湿気の多い場所にも施工が可能です。
- 選択肢 ニ不正解
- ケーブル工事は湿気の多い場所を含め、あらゆる環境の配線工事として施設可能です。
覚えるポイント
- 金属ダクト工事・ライティングダクト工事は乾燥した場所に限る
間違えやすいところ
- 金属管工事と金属ダクト工事を混同し、金属管まで湿気の多い場所に施工できないと誤認しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第162条(金属ダクト工事)および第186条(配線工事の種類と施設場所)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
住宅における対地電圧制限の例外規定(200Vルームエアコンの配線)
電気設備の技術基準・解釈 · 住宅の屋内電路 / 対地電圧 / ルームエアコン / 直接接続
店舗付き住宅に三相200[V]、定格消費電力2.8[kW]のルームエアコンを施設する屋内配線工事の方法として、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
住宅の屋内電路の対地電圧は原則150V以下ですが、2kW以上の据付型電気機械器具(エアコン、IHクッキングヒーター等)に供給する場合は例外として対地電圧300V以下が認められます。その要件として「専用分岐回路と専用開閉器・過電流遮断器」「漏電遮断器の施設」「人が容易に触れない施工」「屋内配線との直接接続」が義務付けられています。
解き方
- 住宅屋内において対地電圧150V超(三相200Vは対地電圧200V)の2kW以上大型機器を施設する際の緩和条件を確認します。
- 規定要件ではプラグ・コンセントによる接続は認められず、電線と器具端子を「直接接続」する必要があるため、ニが不適切です。
- 選択肢 イ不正解
- 対地電圧150V超の住宅内回路では、電線は人が容易に触れるおそれがないように施設する必要があるため適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 当該機器には専用の分岐回路を設け、専用の開閉器および過電流遮断器(配線用遮断器)を施設する必要があるため適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 感電保護のため、電路には定格感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以内の漏電遮断器を施設する必要があるため適切です。
- 選択肢 ニ正解
- 住宅内の対地電圧150V超機器(本問の三相200Vエアコン)への接続は「直接接続」しなければならず、コンセント接続は認められていません。
覚えるポイント
- 住宅の対地電圧150V超(300V以下)機器は直接接続が必須
間違えやすいところ
- 単相200V・2kW未満のエアコンで一般に見られるコンセント接続と、対地電圧150V超要件の直接接続を混同しやすい。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第148条(住宅の屋内電路の対地電圧の制限)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
雨線外の金属管末端処理器具の選定
配線器具・工具・材料 · エントランスキャップ / ターミナルキャップ / 雨線外配管
図に示す雨線外に施設する金属管工事の末端A(垂直配管の上端)又はB(水平配管の端部)に使用するものとして、不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
雨線外における電線管の末端処理において、雨水の侵入を防ぐために開口部が下を向いたエントランスキャップを用います。ターミナルキャップは開口部が横を向く構造のため、水平配管の末端(B部分)には使用できますが、垂直配管の上端(A部分)に使用すると雨水が侵入するため使用できません。
解き方
- 配管の向きを確認します。Aは垂直配管の上端、Bは水平配管の端部です。
- 垂直配管の上端(A)には必ず雨水侵入防止用のエントランスキャップが必要であり、ターミナルキャップは使用不可であるため、ロが不適切です。
- 選択肢 イ不正解
- 垂直配管の上端Aに雨水侵入防止用のエントランスキャップを使用することは極めて適切です。
- 選択肢 ロ正解
- ターミナルキャップは雨線外の垂直配管上端(A部分)に使用すると雨水が管内に侵入してしまうため、不適切です。
- 選択肢 ハ不正解
- 水平配管の端部Bに対して下向き開口のエントランスキャップを使用することは施工上認められており適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 水平配管の端部Bには横向き開口のターミナルキャップを取り付けることができ、適切です。
覚えるポイント
- 垂直配管の上端(雨線外)にはエントランスキャップを使用する
間違えやすいところ
- エントランスキャップ(主に垂直管用・水平管可)とターミナルキャップ(水平管用・垂直上端不可)の用途制限を逆に覚えないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第159条(金属管工事)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
ネオン放電灯工事の施工基準
電気工事の施工方法 · ネオン放電灯 / 管灯回路 / がいし引き工事 / 点検できない隠ぺい場所
屋内の管灯回路の使用電圧が1000[V]を超えるネオン放電灯の工事として、不適切なものはどれか。ただし、人が容易に触れるおそれがない場所に施設するものとする。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
ネオン管灯回路(1000Vを超える高圧回路)は、ネオン電線を用いたがいし引き工事などにより施工され、点検や保守が容易な展開した場所または点検できる隠ぺい場所に限って施設が認められています。点検できない壁内や天井内への配線は火災等の危険防止のため禁止されています。
解き方
- ネオン放電灯の施設場所基準を確認します。管灯回路は展開した場所または点検できる隠ぺい場所に限られます。
- 選択肢ロは「点検できない隠ぺい場所に施設した」と記述されているため、法令違反となり不適切です。
- 選択肢 イ不正解
- ネオン変圧器への一次側供給回路は専用分岐回路とし、専用の開閉器および過電流遮断器を設けるため適切です。
- 選択肢 ロ正解
- 管灯回路の配線は展開した場所または点検できる隠ぺい場所に限られ、点検できない隠ぺい場所への施設は禁止されています。
- 選択肢 ハ不正解
- ネオン変圧器の外箱にはD種接地工事を施すことが義務付けられているため適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- がいし引き工事によるネオン電線の支持点間距離は1m以下と規定されているため適切です。
覚えるポイント
- ネオン管灯回路は点検できない隠ぺい場所への施設禁止
間違えやすいところ
- ネオン電線の支持点間距離(1m以下)と一般のがいし引き支持点間距離(2m以下)の違いを混同しないようにする。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第192条(ネオン放電灯工事)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
測定器・試験器の用途(ネオン式検電器)
検査・測定・試験 · 検電器 / ネオン式検電器 / 充電の有無
ネオン式検電器を使用する目的として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
検電器(ネオン式検電器)は、内部に封入されたネオン管の放電発光を利用して、測定対象の電線や端子に対地電圧が存在するか(電路が充電状態にあるか)を安全・迅速に判別するために使用されます。
解き方
- 「検電器」という名称の機能・目的(電圧印加・充電状態の確認)を整理します。
- ネオン式検電器は充電の有無を確認する測定具であるため、選択肢ハを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 照度の測定には照度計を用います。検電器で照度を測定することはできません。
- 選択肢 ロ不正解
- 導通(断線の有無)を調べるには回路計(テスタ)を用います。
- 選択肢 ハ正解
- ネオン式検電器は、電路に触れてネオン管が発光するかどうかによって充電の有無(活線か停電か)を確認する目的で使用します。
- 選択肢 ニ不正解
- 漏れ電流の測定には漏れ電流計(クランプ式漏れ電流計)を用います。
覚えるポイント
- 検電器の目的は「充電の有無(電圧の有無)の確認」
間違えやすいところ
- 「ネオン」という名称からネオン放電灯専用の試験器と誤解しないように注意する。
出題の前提:電気工事施工・検査における安全作業基準(検電の実施)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気計器の目盛板に表示される記号の意味
検査・測定 · 電気計器 / 計器の動作原理記号 / 計器の支持方法記号
電気計器の目盛板に表示されている動作原理を表す記号(可動鉄片形)と、配置姿勢を表す記号(⊥)の組み合わせとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
指示電気計器の目盛板には、測定方式(動作原理)や使用する姿勢(支持方法)を示す記号がJIS規格に基づいて表示されています。動作原理では可動コイル形(枠とコイル)、可動鉄片形(コイルと鉄片)、誘導形(円盤と磁極)、整流形(ダイオード記号)などが定められており、姿勢記号では「⊥」が鉛直(垂直)、「Π」や水平線が水平、「∠」が傾斜使用を表します。
解き方
- 計器の動作原理記号を読み取ります。図に示された記号は可動鉄片形計器を表すシンボルです。
- 計器の姿勢を示す記号を読み取ります。図の「⊥」は鉛直(垂直)に立てて使用することを表しています。
- 両方の意味が一致している組み合わせ「可動鉄片形で目盛板を鉛直に立てて使用する」を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 誘導形計器の記号は誘導円盤を模したデザインであり、水平置きの記号は「Π」または水平線で表されるため誤りです。
- 選択肢 ロ不正解
- 整流形計器の記号は整流器(ダイオード)を模した記号が用いられるため誤りです。
- 選択肢 ハ正解
- 図の動作原理記号は可動鉄片形を表し、右側の「⊥」は目盛板を鉛直に立てて使用することを表しているため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 動作原理は可動鉄片形ですが、水平置きを示す記号ではなく垂直(鉛直)を示す「⊥」であるため誤りです。
覚えるポイント
- 「⊥」は鉛直(垂直)配置、「Π」は水平配置を表す。可動鉄片形は交流測定に広く用いられる。
間違えやすいところ
- 鉛直を示す「⊥」と水平を示す記号を取り違えてしまうミスが多いです。
出題の前提:JIS C 1102(指示電気計器)に規定された目盛板上の表示記号に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電路の使用電圧と絶縁抵抗の基準値
電気設備技術基準 · 絶縁抵抗 / 対地電圧 / 低圧電路
電気使用場所の開閉器又は過電流遮断器で区切られる低圧電路について、電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗の最小値として、「300V以下で対地電圧150V以下[A]MΩ」、「300V以下で対地電圧150Vを超える場合[B]MΩ」、「300Vを超える場合[C]MΩ」の空欄に当てはまる数値の正しい組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
低圧電路の絶縁性能を確保するため、電気設備の技術基準の解釈では使用電圧の区分および対地電圧に応じた絶縁抵抗の最小基準値を定めています。基準値は低い方から0.1MΩ、0.2MΩ、0.4MΩと倍数関係になっており、電圧が高くなるほど、または対地電圧が大きくなるほど厳しい基準が要求されます。
解き方
- 使用電圧が300V以下かつ対地電圧が150V以下(単相100V回路や単相3線式100/200V回路など)の絶縁抵抗基準値は0.1MΩ以上(A=0.1)です。
- 使用電圧が300V以下でその他の場合(対地電圧が150Vを超える三相3線式200V回路など)の基準値は0.2MΩ以上(B=0.2)です。
- 使用電圧が300Vを超える場合(三相400V回路など)の基準値は0.4MΩ以上(C=0.4)です。
- A=0.1、B=0.2、C=0.4となる選択肢イを選びます。
- 選択肢 イ正解
- 電気設備技術基準の解釈第58条の規定通り、A=0.1 MΩ、B=0.2 MΩ、C=0.4 MΩであり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- Bの値が0.3、Cの値が0.5となっており、法令に定められた基準値とは異なるため誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- Aの値が0.2、Bの値が0.3となっており誤りです。対地電圧150V以下の基準値は0.1MΩです。
- 選択肢 ニ不正解
- それぞれの数値が法令の基準値(0.1、0.2、0.4)と合致していないため誤りです。
覚えるポイント
- 絶縁抵抗の最小値は「0.1MΩ、0.2MΩ、0.4MΩ」の3段階で覚える。
間違えやすいところ
- 300V以下の対地電圧150V以下とその他の場合の数値を逆に覚えてしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第58条(低圧電路の絶縁性能)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
一般の回路計(テスタ)で測定できない項目
検査・測定 · 回路計(テスタ) / 電気計測 / 漏れ電流測定
電気工事において一般に使用される回路計(テスタ)によって測定できないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
一般的なアナログ式またはデジタル式回路計(テスタ)は、直流電圧、交流電圧、直流電流、電気抵抗、導通確認などの測定機能を備えています。しかし、数mA以下の微小な漏れ電流は測定できず、安全上の理由からも通電状態での測定にはクランプ式漏れ電流計が用いられます。
解き方
- 回路計(テスタ)の測定可能項目を整理します(交流電圧、直流電圧、抵抗、直流電流など)。
- 漏れ電流はミリアンペア単位の極めて微少な電流であり、これを測定するにはリーククランプメータ等の専用計測器が必要です。
- したがって、一般のテスタで測定できない項目は「漏れ電流」となります。
- 選択肢 イ不正解
- 回路計(テスタ)には交流電圧測定レンジ(AC V)が備わっており測定可能です。
- 選択肢 ロ不正解
- 回路計には内部電池を利用した抵抗測定レンジ(Ω)が備わっており測定可能です。
- 選択肢 ハ正解
- 数mA単位の漏れ電流を電路を切断せずに測定することは一般の回路計ではできず、リーククランプメータが必要となるため正解です。
- 選択肢 ニ不正解
- 回路計には直流電圧測定レンジ(DC V)が標準的に備わっており測定可能です。
覚えるポイント
- テスタで測れる基本:直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗。漏れ電流はリーククランプメータで測定する。
間違えやすいところ
- テスタに交流電流レンジがあると誤解したり、漏れ電流のような微小電流まで測れると勘違いしやすいです。
出題の前提:一般的な電気計測器の用途・機能および測定原理に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
第二種電気工事士の業務範囲
法令 · 電気工事士法 / 第二種電気工事士 / 自家用電気工作物 / 特殊電気工事
電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても行うことができない電気工事はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
第二種電気工事士が作業に従事できる範囲は、一般用電気工作物の電気工事全般です。自家用電気工作物の工事には従事できません。ただし、電線管等の地中埋設管設置など「電気工事士等でなくても従事できる軽微な作業」は誰でも施工できます。また、自家用電気工作物のネオン工事や非常用予備発電装置工事は「特種電気工事」に指定されており、特種電気工事資格者等の専用資格が必要です。
解き方
- 一般用電気工作物の工事(接地工事やネオン工事)は第二種電気工事士の資格で作業が可能です。
- 地中電線用の管の設置工事は、電線工事を伴わない土木的軽微作業であるため電気工事士の資格を必要としません(誰でも可能)。
- 自家用電気工作物の非常用予備発電装置工事は「特種電気工事」であり、第二種電気工事士免状のみでは従事できません。
- したがって、行うことができない工事は「自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事」です。
- 選択肢 イ不正解
- 一般用電気工作物における配線や器具接地などの工事は、第二種電気工事士の免状で施工できます。
- 選択肢 ロ不正解
- 一般用電気工作物のネオン工事は第二種電気工事士が従事できます(特種電気工事資格者が必要なのは自家用電気工作物のネオン工事です)。
- 選択肢 ハ正解
- 自家用電気工作物の非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者(または第一種電気工事士)が必要であり、第二種電気工事士は施工できないため正しいです。
- 選択肢 ニ不正解
- 地中電線用の管の設置作業は電気工事士法の「軽微な作業」に該当するため、第二種電気工事士であっても問題なく施工できます。
覚えるポイント
- 自家用のネオン工事・非常用予備発電装置工事は「特種電気工事」であり、第二種電気工事士では施工できない。
間違えやすいところ
- 地中電線用の管の埋設工事が資格作業であると誤解してしまう点に注意が必要です。
出題の前提:電気工事士法 第3条、施行令 第1条・第2条、施行規則 第2条
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
住宅の屋内電路における対地電圧の制限
電気設備技術基準 · 対地電圧の限度 / 住宅の屋内電路 / 電技解釈第143条
特別な例外規定が適用される場合を除き、住宅の屋内電路に使用できる対地電圧の最大値〔V〕はいくらか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
住宅は感電災害の危険性が高いため、電気設備の技術基準の解釈第143条において、住宅の屋内電路の対地電圧は原則として「150V以下」と定められています。定格消費電力2kW以上の大型電気機械器具を単相3線式200V(対地電圧100V)で使用する場合などを除き、原則的な対地電圧の限度は150Vとなります。
解き方
- 住宅の屋内電路に対する対地電圧の制限規定を確認します。
- 電気設備の技術基準の解釈第143条第1項により、住宅の屋内電路の対地電圧は原則として150V以下と規定されています。
- したがって、選択肢の中から「150」を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 対地電圧の制限値は150V以下であるため、100Vは最大値ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 電気設備の技術基準の解釈第143条に基づき、住宅の屋内電路の対地電圧の原則的な最大値は150Vであるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 200Vは線間電圧として広く用いられますが、対地電圧の原則的な制限値としては150Vであるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 住宅の屋内電路の対地電圧の原則的な制限値は150Vであり、250Vではありません。
覚えるポイント
- 住宅の屋内電路の対地電圧は原則150V以下(電技解釈第143条)。
間違えやすいところ
- 線間電圧(200V)と対地電圧(中性点接地なら100V、原則限度150V)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第143条(電路の対地電圧の制限)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
一般用電気工作物の判定
法令 · 一般用電気工作物 / 小出力発電設備 / 電気事業法
同一構内に設置される次の電気工作物のうち、一般用電気工作物の適用を受けるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
一般用電気工作物は、低圧受電(600V以下)で受電し、受電電力等の合計が一定の要件を満たす設備です。構内に発電設備を有する場合、法令で定める「小出力発電設備」(太陽電池発電設備は50kW未満、風力・水力は20kW未満、内燃力・燃料電池は10kW未満)のみを設置していれば一般用電気工作物となります。高圧で受電するものや、小出力発電設備の基準を超える発電設備を持つものは自家用電気工作物となります。
解き方
- 受電電圧を確認します。高圧受電であるロとニは直ちに「自家用電気工作物」に分類されます。
- 低圧受電のイとハについて発電設備を確認します。
- イの太陽電池発電設備は出力15kWであり、小出力発電設備の要件(50kW未満)を満たすため一般用電気工作物です。
- ハの内燃力発電設備は出力15kWであり、内燃力の小出力発電設備要件(10kW未満)を超えているため自家用電気工作物となります。
- したがって、一般用電気工作物はイです。
- 選択肢 イ正解
- 低圧受電であり、出力15kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備(50kW未満)に該当するため、一般用電気工作物となり正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 高圧受電(受電電力65kW)であるため、自家用電気工作物に該当します。
- 選択肢 ハ不正解
- 内燃力発電設備で小出力発電設備とされるのは10kW未満であるため、15kWを設置した設備は自家用電気工作物となります。
- 選択肢 ニ不正解
- 受電電力の大小にかかわらず高圧受電であるため、自家用電気工作物に該当します。
覚えるポイント
- 小出力発電設備:太陽電池<50kW、内燃力<10kW。高圧受電は容量に関係なく自家用。
間違えやすいところ
- 内燃力発電設備の小出力基準(10kW未満)を太陽電池と同じ50kW未満と混同しやすいです。
出題の前提:電気事業法 第38条、電気事業法施行規則 第48条
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
小勢力回路の使用電圧の最大値
配線図 · 小勢力回路 / 使用電圧の限度 / 電気設備技術基準
配線図中の①で示すチャイム用回路のような小勢力回路において、使用できる電圧の最大値〔V〕はいくらか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
チャイム、ブザー、インターホンなどの弱電流回路を小型変圧器(小勢力回路用変圧器)を介して電源に接続する小勢力回路は、感電・火災の危険性が極めて低いため配線方法の規制が緩和されています。この小勢力回路に適用できる使用電圧の限度は最大「60V」と規定されています。
解き方
- 配線図の①で示された回路が玄関のチャイム・押しボタンへ接続される小勢力回路であることを把握します。
- 電気設備の技術基準の解釈第181条における小勢力回路の要件(使用電圧が最大60V以下)を確認します。
- 最大値として規定されている電圧「60〔V〕」を選択肢ニから選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 24Vは小勢力回路でよく用いられる二次側電圧の一つですが、法令上の最大使用電圧ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 30Vは許容される変圧器二次短絡電流の区分(30V以下など)に出てきますが、使用できる最大電圧ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 48Vは通信機器等で用いられる電圧ですが、小勢力回路の使用電圧の最大値ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 電気設備の技術基準の解釈第181条により、小勢力回路の使用電圧の最大値は60Vと定められているため正しいです。
覚えるポイント
- 小勢力回路の最大使用電圧は60V。チャイム変圧器の二次側などが代表例。
間違えやすいところ
- 代表的なチャイム電圧である12Vや24Vを法令上の最大値と勘違いしないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第181条(小勢力回路の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図中のケーブル名称の識別
配線図 · ケーブルの名称 / CVケーブル / 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
配線図中の②で示す低圧幹線に用いられているケーブル「600V CV14mm2-3C」の名称として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電力用ケーブルの絶縁体およびシース(外装被覆)の材料は、JIS規格記号で表されます。Cは架橋ポリエチレン(Cross-linked polyethylene)、Vはポリ塩化ビニル(Vinyl)、Eはポリエチレン(Polyethylene)、Rはゴム(Rubber)を示します。したがって、「CV」は架橋ポリエチレンで絶縁し、ビニルシースを施したケーブルを指します。
解き方
- 配線図の②の記号「600V CV14mm2-3C」からケーブル記号「CV」を抽出します。
- 頭文字「C」が「架橋ポリエチレン絶縁(Cross-linked polyethylene)」を表すことを確認します。
- 2文字目の「V」が「ビニルシース(Vinyl sheath)」を表すことを確認します。
- これらを組み合わせた「600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル」を選択肢ロから選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形の記号は「VVR」であるため誤りです。
- 選択肢 ロ正解
- 「CV」は架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheathed cable)の略号であるため正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 600Vゴム絶縁クロロプレンシースケーブルの記号は「RNCT」または「2RNCT」などであるため誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 600Vポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの記号は「EV」であるため誤りです。
覚えるポイント
- C=架橋ポリエチレン、V=ビニル、E=ポリエチレン。CV=架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース。
間違えやすいところ
- 「CV」のCをポリエチレン(PE)と勘違いし、ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(EV)と取り違えるミスに注意してください。
出題の前提:JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
接地極付コンセントの接地抵抗の最大値
配線図 · D種接地工事 / 接地抵抗値 / 漏電遮断器による緩和
配線図の③で示すコンセント(単相200V・20A、接地極付)の接地極の接地抵抗として、電気設備の技術基準等により許容される最大値[Ω]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
300V以下の低圧用機械器具の鉄台や金属製外箱にはD種接地工事を施す必要があります。D種接地の接地抵抗値は原則100Ω以下ですが、漏電時に0.1秒以内で自動遮断する漏電遮断器が設置されている電路では500Ω以下まで緩和されます。
解き方
- ③で指定されたコンセントが単相200V回路用であり、施すべき接地工事がD種接地工事であることを確認する。
- 配線図の注記事項から定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以内の漏電遮断器が施設されていることを確認し、緩和規定(500Ω以下)を適用する。
- 選択肢 イ不正解
- 10Ω以下はA種接地工事または移動して使用する機器のC種接地工事における規定値であり、本設問の条件には該当しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 100Ω以下はD種接地工事の原則的な基準値ですが、漏電遮断器による緩和規定が適用されるため最大値ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 300Ωという規定値は電気設備の技術基準等の接地抵抗の緩和基準には存在しません。
- 選択肢 ニ正解
- 動作時間0.1秒以内の漏電遮断器が設置された電路であるため、D種接地工事の接地抵抗値は500Ω以下まで許容されます。
覚えるポイント
- D種接地の原則は100Ω以下、感度電流30mA以下・動作時間0.1秒以内の漏電遮断器があれば500Ω以下。
間違えやすいところ
- 原則の100Ωだけを覚えていて、問題文や注意事項にある漏電遮断器の緩和規定を見落としてしまう誤り。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具等の金属製外箱等の接地)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐回路の配線用遮断器の定格電流
配線図 · 分岐回路 / 配線用遮断器 / 定格電流
配線図の④で示す洋室のコンセントへ至る配線用遮断器の定格電流の最大値[A]はどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
低圧屋内幹線から分岐する分岐回路は、接続するコンセントや電線の太さに応じて保護する過電流遮断器の定格が規定されています。定格15Aのコンセントを接続できる分岐回路の配線用遮断器は定格電流20A以下のものに限定されます。
解き方
- ④で保護される洋室内のコンセントの定格電流が15A(表記省略の一般形)であることを確認する。
- 分岐回路の施設基準に基づき、15Aコンセントが接続可能な配線用遮断器の定格電流の最大値が20Aであることを導く。
- 選択肢 イ不正解
- 配線用遮断器の分岐回路規格において15A配線用遮断器も存在しますが、許容される最大値としては20Aが正解となります。
- 選択肢 ロ正解
- 15Aコンセントを設置する分岐回路において、配線用遮断器の定格電流として許容される最大値は20Aです。
- 選択肢 ハ不正解
- 30A分岐回路に接続できるコンセントは定格20A以上30A以下のものであり、一般の15Aコンセントは接続できません。
- 選択肢 ニ不正解
- 40A分岐回路に接続できるコンセントは定格30A以上40A以下のものであり、洋室の15Aコンセント回路には適用できません。
覚えるポイント
- 20A配線用遮断器の分岐回路には、定格15Aまたは20Aのコンセントが接続可能。
間違えやすいところ
- 15Aコンセントだから遮断器も最大15Aであると勘違いし、20A遮断器が使えることを見落とす誤り。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(低圧幹線から分岐する過電流遮断器の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流保護兼用漏電遮断器の用途
配線図 · 漏電遮断器 / 過電流保護兼用 / 配線図記号
配線図の⑤で示す図記号(BE)の器具を用いる目的として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
分電盤の主幹開閉器などに用いられる「BE」は過電流保護兼用漏電遮断器(ブレーカー・アースリーケージ)の記号です。通常の過電流遮断器の機能(過負荷・短絡保護)と漏電遮断器の機能(感電・漏電火災防止のための地絡保護)を一体化した器具です。
解き方
- 分電盤結線図の⑤が主幹に設置された「BE」であることを確認する。
- 「BE」が過電流保護兼用漏電遮断器であり、過電流と地絡電流(漏電)の双方を遮断する器具であることを判別する。
- 選択肢 イ不正解
- 単相3線式回路等の中性線欠相保護など不平衡を監視する装置もありますが、BEの本来の主目的ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 過電流保護機能のない単なる漏電遮断器であれば地絡電流のみの遮断となりますが、BEは過電流保護を兼ねています。
- 選択肢 ハ不正解
- 短絡電流のみならず過負荷電流および地絡電流も検知して遮断するため、誤った説明です。
- 選択肢 ニ正解
- 過電流保護兼用漏電遮断器は、過電流(過負荷・短絡)と漏電による地絡電流の双方を検知して遮断します。
覚えるポイント
- Bは配線用遮断器、BEは過電流保護兼用漏電遮断器(過電流と地絡電流を遮断)。
間違えやすいところ
- 「E」が付いているため漏電(地絡電流)のみを遮断する機器と誤解し、過電流保護機能を忘れてしまうこと。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号の傍記表示の意味
配線図 · 図記号 / 傍記表示 / 防雨形
配線図の⑥で示す図記号の傍記表示「WP」の意味として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線図において器具の横に添えられるアルファベットの傍記表示は、その器具の特殊な構造や仕様を表します。コンセントやスイッチの傍記「WP」はJIS規格で「防雨形」と規定されています。
解き方
- 平面図の⑥がベランダに設置されたコンセントに付された「WP」であることを確認する。
- JIS C 0303における傍記表示の定義に基づき、「WP」が「防雨形」を意味することを特定する。
- 選択肢 イ不正解
- ワイド形スイッチやプレートを表す傍記記号はWPではなく、本設問の定義に合いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 屋外形という分類ではなく、JIS規格における正式な用語は「防雨形」です。
- 選択肢 ハ正解
- WP(weatherproof)は雨水のかかる場所で使用される「防雨形」を表す正しい図記号傍記です。
- 選択肢 ニ不正解
- 防滴形は一般に別の用途表記であり、JIS配線図記号の傍記「WP」は防雨形を指します。
覚えるポイント
- WPは防雨形(weatherproof)、EXは防爆形、防浸形など他の環境特性表示と区別する。
間違えやすいところ
- 雨がかかる屋外にあることから「屋外形」と誤認しやすいが、正確な規格用語は「防雨形」である点に注意。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
照明器具の図記号(シャンデリア)
配線図 · 図記号 / 照明器具 / シャンデリア
配線図の⑦で示す部分に照明器具としてシャンデリアを取り付けたい。図記号として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
配線図記号において、一般的な白熱灯等の照明器具は丸の中に特定記号を入れますが、特殊な器具には英字略号を中に入れます。シャンデリアはchandelierの頭文字から「CH」と表記されます。
解き方
- 問題で要求されている器具が「シャンデリア」であることを確認する。
- シャンデリアを表すJIS配線図記号が丸の中に「CH」を入れた記号(イ)であることを選定する。
- 選択肢 イ正解
- 丸の中にCHと書かれた図記号はシャンデリアを表します。
- 選択肢 ロ不正解
- 丸に縦線1本を引いた図記号は一般的な白熱灯(天井付一般照明器具)を表します。
- 選択肢 ハ不正解
- 丸の中にDLと書かれた図記号はダウンライト(埋込器具)を表します。
- 選択肢 ニ不正解
- 二重丸は一般にシーリングライト(天井直付形蛍光灯器具など)を表します。
覚えるポイント
- CHはシャンデリア、DLはダウンライト、CLはシーリングライト。
間違えやすいところ
- DL(ダウンライト)やCL(シーリングライト)などの頭文字系記号と混同しないように整理する。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コンセントの図記号(接地極付接地端子付)
配線図 · 図記号 / コンセント / 接地極付接地端子付
配線図の⑧で示す部分に接地極付接地端子付コンセントを取り付けたい。該当する図記号はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
コンセントの図記号において、アース用の差し込み穴(接地極)があるものは「E(Earth)」、接地線をねじ留め等で接続できる端子(接地端子)があるものは「T(Terminal)」を傍記します。両方を備えたものは「ET」と併記します。
解き方
- 対象器具が「接地極付」かつ「接地端子付」である条件を確認する。
- 接地極付(E)と接地端子付(T)が組み合わさった傍記表示が「ET」(ニ)であることを選定する。
- 選択肢 イ不正解
- 傍記Eのみの記号は「接地極付コンセント」を表し、接地端子は含まれません。
- 選択肢 ロ不正解
- 傍記Tのみの記号は「接地端子付コンセント」を表し、接地極は含まれません。
- 選択肢 ハ不正解
- 傍記ELの記号は「漏電遮断器付コンセント」を表します。
- 選択肢 ニ正解
- 傍記ETの記号は接地極と接地端子の両方を備えた「接地極付接地端子付コンセント」を表します。
覚えるポイント
- Eは接地極(Earth)、Tは接地端子(Terminal)、ETは両方付き、ELは漏電遮断器付き。
間違えやすいところ
- 接地端子付(T)と接地極付(E)を取り違えたり、一方のみの記号を選んでしまう誤り。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
コード吊り白熱電球に使用できるコードと最小断面積
配線図 · コード / コード吊り / 白熱電球 / 耐熱性
配線図の⑨で示す部分にコード吊りで白熱電球を取り付ける。使用できるコードと最小断面積の組合せとして、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
電球ソケットをコードで吊り下げる照明器具では、白熱電球の発熱によってコードが加熱されるため、耐熱性に劣るビニル絶縁コードは使用が禁止されています。耐熱性のある丸打ちまたは袋打ちゴムコードを用い、機械的強度を保つため断面積は0.75mm^2以上でなければなりません。
解き方
- 白熱電球のコード吊り配線には耐熱性を有するゴムコード(丸打ちまたは袋打ち)が必要であることを確認する。
- 屋内配線用コードの最小断面積基準が0.75mm^2以上であることを確認し、条件を満たす選択肢(ロ)を特定する。
- 選択肢 イ不正解
- ビニルコードは耐熱性が低いため、熱を持つ白熱電球の吊り下げ用コードとして使用できません。
- 選択肢 ロ正解
- 丸打ちゴムコードは十分な耐熱性を持ち、断面積0.75mm^2はコード吊り照明器具の最小断面積基準を満たしています。
- 選択肢 ハ不正解
- ビニルキャブタイヤコードは被覆がビニル製のため、白熱電球からの受熱により劣化する恐れがあり使用できません。
- 選択肢 ニ不正解
- 袋打ちゴムコードは熱に耐えられますが、0.5mm^2は許容される最小断面積(0.75mm^2以上)を下回るため使用できません。
覚えるポイント
- 発熱器具(白熱電球吊り下げ等)にはゴムコードを使用。コードの最小断面積は0.75mm^2。
間違えやすいところ
- 断面積の数値だけで判断してビニルコードを選んだり、耐熱性があっても0.5mm^2を選んでしまう誤り。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第183条(コード及びキャブタイヤケーブルの施設)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線区間の最少電線本数(心線数)の算出
配線図 · 複線図 / 電線本数 / 3路スイッチ回路
配線図の⑩で示すボックス間配線部分において、施工に必要な最少電線本数(心線数)はどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
単線図から電線本数を求めるには、複線図を展開します。回路の電源となる非接地側電線(黒)と接地側電線(白)の基本2本に加え、負荷とスイッチを接続する点滅線、および3路スイッチ間に必要な2本の連絡線を正しく計上して区間ごとの通過心線数を求めます。
解き方
- ⑩で示される配線区間を経由して接続されている器具(上側洋室の照明・コンセント、および廊下の3路スイッチ連動回路)を整理する。
- 常時電源の接地側電線(1本)と非接地側電線(1本)、3路スイッチの連絡線(2本)、負荷への点滅線(1本)の合計5本がこの区間を通ることを複線図により算定する。
- 選択肢 イ不正解
- 3本では3路スイッチ間の連絡線と照明・コンセント用の電源線を同時に送ることができません。
- 選択肢 ロ不正解
- 4本では常時電源2本、3路連絡線2本までしか収まらず、照明点滅用の電線が不足します。
- 選択肢 ハ正解
- 電源供給用の接地側1本・非接地側1本、3路連絡線2本、照明点滅線1本の計5本が必要となります。
- 選択肢 ニ不正解
- 共通の電源線および3路配線を適切にまとめれば5本で結線可能なため、6本は最小電線本数ではありません。
覚えるポイント
- 3路スイッチ回路がボックス間を通過する場合、連絡線2本が加わるため電線本数が多くなる。
間違えやすいところ
- 常時電源(非接地線・接地線)を個別に引いてしまったり、3路スイッチの連絡線2本分の計上を忘れてしまうこと。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号に基づく屋内配線設計手法
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
合成樹脂製可とう電線管(PF管)の配管工具の識別
配線図 · 工具 / 合成樹脂製可とう電線管 / PF管
配線図の⑪で示す部分(玄関天井付近の「600V CV14mm2-3C (PF28)」の配管工事)に使用する工具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
合成樹脂製可とう電線管(PF管やCD管)を切断する作業には、管のつぶれやバリを防ぎ直角かつスムーズに切断できる専用の樹脂管カッターを使用します。
解き方
- 配線図記号⑪の表記「PF28」から、施工対象が内径28mmの合成樹脂製可とう電線管(PF管)であることを読み取ります。
- 提示された各写真の工具を識別し、PF管の切断作業に使用する合成樹脂製可とう管カッター(イ)を選択します。
- 選択肢 イ正解
- 合成樹脂製可とう電線管(PF管・CD管)をきれいに切断するための専用カッターであり、適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 金属管を固定してねじ切りや切断を行うためのパイプバイスであり、PF管工事には使用しません。
- 選択肢 ハ不正解
- 太い電線用の端子を圧着接続するための手動油圧式圧着工具であり、配管切断には使用しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)を加熱して曲げ加工を行うためのガストーチランプであり、PF管工事には適しません。
覚えるポイント
- PF管やCD管の切断には可とう管カッターを用います。
間違えやすいところ
- 硬質ポリ塩化ビニル管(VE管)に用いるガストーチランプと混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、配管工事用器具・工具の選定基準
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線図記号から照明器具の識別
配線図 · 配線図記号 / 照明器具 / 壁付灯
配線図の便所に設置されている⑫で示す図記号(壁面に接した塗りつぶし長方形)に対応する器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
配線図において長方形が壁面に接して配置され黒く塗りつぶされている記号は壁付蛍光灯(ブラケットライト)を表します。白丸が壁面に接していれば白熱灯ブラケットとなります。
解き方
- 平面図の⑫が示す位置を確認すると、便所の壁面に長方形の黒塗り記号(壁付蛍光灯)が配置されています。
- 写真の各器具を照合し、壁付形照明器具(ブラケット)であるハを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 天井埋込形のダウンライトであり、記号「DL」とは一致しません。
- 選択肢 ロ不正解
- コード吊りのペンダントライトであり、記号「丸にP」等とは一致しません。
- 選択肢 ハ正解
- 壁面に取り付けて使用する壁付照明器具(ブラケット)であり、⑫の図記号と正しく一致します。
- 選択肢 ニ不正解
- 天井直付けの蛍光灯器具(長方形記号)であり、壁付の図記号とは一致しません。
覚えるポイント
- 壁付器具は図記号の配置位置が壁線に接して描かれます。
間違えやすいところ
- 天井直付器具と壁付ブラケット器具を図記号の壁への接し方で見落とさないようにします。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スイッチの接点構成と配線図記号の識別
配線図 · スイッチ / 四路スイッチ / 配線図記号
配線図の⑬で示す図記号の器具として、適切なものはどれか。ただし、写真下の図はスイッチ内部の接点構成を示す。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
3か所以上から同一の照明を点滅させる場合、両端に3路スイッチを2個、中間に4路スイッチを配置します。4路スイッチは4つの端子(1-2、3-4)の接続を平行または交差に切り替える接点構造を持ちます。
解き方
- 平面図の⑬を確認すると、黒丸スイッチ記号の傍記に「4」が記されており、四路スイッチであることを読み取ります。
- 各写真下部の接点図を比較し、端子1-2、3-4が平行接続と交差接続に切り替わる接点構成を示すニを選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 単極スイッチ(片切)の接点構成であり、傍記表示のない黒丸記号に対応します。
- 選択肢 ロ不正解
- 2極スイッチ(両切)の接点構成であり、傍記「2P」に対応します。
- 選択肢 ハ不正解
- 3路スイッチの接点構成であり、傍記「3」に対応します。
- 選択肢 ニ正解
- 4路スイッチの接点構成であり、傍記「4」の図記号と正しく一致します。
覚えるポイント
- 4路スイッチは3か所以上点滅回路の中間に使用され、記号は傍記「4」です。
間違えやすいところ
- 3路スイッチ(傍記3)と4路スイッチ(傍記4)の接点切替図を取り違えないように注意します。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
換気扇の図記号と器具写真の識別
配線図 · 換気扇 / ダクト用換気扇 / 配線図記号
配線図の脱衣室天井にある⑭で示す図記号の器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
住宅の脱衣室や浴室の天井に設ける換気扇は、天井裏にダクトを配管して排気する天井埋込形(ダクト用)換気扇が用いられます。図記号は円の中に斜め線や十字が組み合わされた換気扇記号です。
解き方
- 平面図の脱衣室天井⑭に描かれた換気扇の図記号を確認します。
- 写真から天井埋込ダクト用換気扇であるニを選択します(壁付形プロペラファンはロ)。
- 選択肢 イ不正解
- 天井埋込形の音響スピーカーであり、換気設備ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 壁面に取り付けるタイプのプロペラファン換気扇であり、天井取付記号と一致しません。
- 選択肢 ハ不正解
- 天井直付の丸形引掛シーリングであり、照明接続用の配線器具です。
- 選択肢 ニ正解
- 天井に埋め込んでダクトを通して排気する天井埋込形換気扇(ダクト用換気扇)であり適切です。
覚えるポイント
- 天井換気扇はダクト接続用の吐出口が付いた四角いグリル形状が特徴です。
間違えやすいところ
- 壁付けプロペラファン(外壁貫通タイプ)と天井埋込ダクトファンを外観で混同しないようにします。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スイッチ器具の組合せの識別
配線図 · 埋込連用スイッチ / 配線器具 / 配線図記号
配線図の台所壁面に示された⑮の図記号(スイッチ記号「サ」「シ」の2個配置)に対応する器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
配線図上でスイッチ記号の黒丸に負荷文字が複数並記されている場合、1連の埋込連用取付枠に該当する個数のスイッチが組み込まれます。
解き方
- 平面図の⑮の位置を見ると、黒丸スイッチ記号に「サ」「シ」と2文字併記されており、単極スイッチが2個配置されることを確認します。
- 写真の中から、単極スイッチハンドルが上下に2個組み込まれている器具イを選択します。
- 選択肢 イ正解
- 埋込連用取付枠に単極スイッチが2個取り付けられており、図記号「サ」「シ」に適合します。
- 選択肢 ロ不正解
- 2口の埋込コンセントであり、スイッチではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地極および接地端子が付いたコンセントであり、スイッチではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- パイロットランプ等の表示灯とスイッチの組み合わせ器具であり、2個の単極スイッチではありません。
覚えるポイント
- スイッチ記号の隣にある文字の数がその取付枠に入るスイッチの個数に対応します。
間違えやすいところ
- コンセント(長方形に刃受穴)とスイッチの外観を見間違えないように注意します。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スイッチプレートの穴数の選定
配線図 · 配線器具 / スイッチプレート / 配線図記号
配線図の⑯で示す部分(リビング・ダイニングのスイッチ「ス」「①」)に取り付けるプレートとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
連用取付枠に取り付ける配線器具の個数(1個〜3個)に合わせて、対応する開口部を持つスイッチプレートを選定します。2個の器具を取り付ける場合は2個用プレートを用います。
解き方
- 平面図⑯のスイッチ記号を確認すると、「ス」と調光器「①」の合計2つの器具が同じ枠に収まることが分かります。
- 器具が2個であるため、上下に2つの窓が開いている2個用プレート(ロ)を選定します。
- 選択肢 イ不正解
- 中央に1個用の開口部があるプレートであり、器具が2個ある場所には使用できません。
- 選択肢 ロ正解
- 上下に2つの開口部がある2個用スイッチプレートであり、2個の器具の取付けに適しています。
- 選択肢 ハ不正解
- 器具用の穴が開いていないブランクプレート(ブランクカバー)であり、スイッチ操作ができません。
- 選択肢 ニ不正解
- 丸形コンセント等に対応する丸穴形状のプレートであり、角形スイッチ用ではありません。
覚えるポイント
- プレートの窓の数は取り付ける連用モジュールの器具数(1〜3個)と一致させます。
間違えやすいところ
- 1個用(中央に1個開口)と2個用(上下に均等開口)のプレート形状を誤認しないようにします。
出題の前提:JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
200V分岐回路用遮断器の選定
配線図 · 分電盤 / 配線用遮断器 / 2P2E
分電盤結線図の⑰で示す部分(単相3線式100/200V回路の200V、20A分岐回路「l」)に取り付ける器具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ロ
解説
単相3線式100/200Vから200V回路を取り出す分岐回路では、電源側の両極が対地電圧100Vの電圧側電線となるため、両極に過電流引き外し素子を備えた2P2E(2極2素子)の遮断器を用いなければなりません。
解き方
- 分電盤結線図の⑰を確認すると、分岐回路記号「l」は「200V」分岐であり、定格電流は20Aです。
- 200V回路には2P2Eが必要であるため、定格電圧110/220V・定格電流20A・2P2E仕様の安全ブレーカ(ロ)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- 2P1E(110V用・15A)は100V専用分岐回路用であり、200V回路には使用できません。
- 選択肢 ロ正解
- 2P2E(2極2素子)・定格20A・110/220V両用であり、単相200V分岐回路に適合します。
- 選択肢 ハ不正解
- 3極の漏電遮断器であり、分岐回路用の小形配線用遮断器とは異なります。
- 選択肢 ニ不正解
- 3極の漏電遮断器であり、単相2線200Vの分岐用ブレーカではありません。
覚えるポイント
- 単相3線式の200V負荷には必ず2P2E(2極2素子)ブレーカを使用します。
間違えやすいところ
- 100V用で広く使われる2P1Eブレーカを200V回路に適用することはできません。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第149条(過電流遮断器の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
負荷電流を測定する計測器の識別
配線図 · 計測機器 / クランプメータ / 電流測定
配線図の⑱で示す部分(引込幹線)に流れる負荷の電流を、電線を切断せずに測定するために用いる計測器はどれか。
解答・解説を表示
解答
ニ
解説
電線を切断することなく、通電状態のまま交流負荷電流を測定するには、電磁誘導を利用して磁束を検出するクランプ形電流計(クランプメータ)が用いられます。
解き方
- 問題文より、測定対象が幹線に流れる「負荷の電流」であることを確認します。
- 各写真の測定器を識別し、電線をクランプ部で挟んで電流を測定するクランプ形電流計(ニ)を選択します。
- 選択肢 イ不正解
- アナログ回路計(テスタ)であり、電圧・抵抗・微小電流の測定用です。大電流の通電中非接触測定はできません。
- 選択肢 ロ不正解
- 受光部を備えた照度計であり、光の明るさを測定する計測器です。
- 選択肢 ハ不正解
- 接地極の接地抵抗を測定するための接地抵抗計(アーステスタ)です。
- 選択肢 ニ正解
- 電線を挟んで交流電流を非接触で測定できるクランプ形電流計(クランプメータ)であり適切です。
覚えるポイント
- 運転中・通電中の電線の負荷電流測定にはクランプメータを使用します。
間違えやすいところ
- テスタで交流電流を測るには回路を直列に割り込ませる必要があり、活線の幹線電流測定には使えません。
出題の前提:電気設備の技術基準、検査および測定機器の選定基準
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ジョイントボックス内のリングスリーブ選定と個数算定
配線図 · リングスリーブの選定 / 複線図 / 電線の接続
配線図の⑲で示す天井裏のジョイントボックス内において、電線の接続をすべてリングスリーブE形による圧着接続で行う場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せとして、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
イ
解説
リングスリーブE形による圧着接続では、接続する心線の太さと本数の合計断面積によってスリーブサイズ(小・中・大)および圧着マーク(○・小・中・大)が決まります。2.0mm電線1本と1.6mm電線3本の接続は合計断面積が大きくなるため「中スリーブ」を使用し、2.0mm電線1本と1.6mm電線1〜2本、あるいは1.6mm電線2〜4本の接続には「小スリーブ」を使用します。
解き方
- 配線図⑲のボックスに集まる電線を整理する(回路bからの電源線2.0mm-2心、点滅器セ・ソへの1.6mm-3心、照明器具セへの1.6mm-2心、照明器具ソへの1.6mm-2心、コンセントへの1.6mm-2心)。
- 接地側電線(白線)の接続:電源2.0mmが1本と負荷側の1.6mmが3本(照明セ、照明ソ、コンセント)の計4本接続となり、中スリーブ(刻印:中)を1個選定する。
- 非接地側電線(黒線)の接続:電源2.0mmが1本と点滅器共通黒1.6mmが1本、コンセント黒1.6mmが1本の計3本接続となり、小スリーブ(刻印:小)を1個選定する。
- 点滅線の接続:点滅器セから照明セへの1.6mm×2本(刻印:○)で小スリーブ1個、点滅器ソから照明ソへの1.6mm×2本(刻印:○)で小スリーブ1個を選定する。
- 使用するリングスリーブを集計すると、中スリーブが1個、小スリーブが合計3個(刻印「小」1個、刻印「○」2個)となる。
- 選択肢 イ正解
- 接地側電線の接続に中スリーブ1個、非接地側電線に小スリーブ1個、2系統のスイッチ点滅線に小スリーブ2個を使用するため、小3個・中1個の組合せが正しいです。
- 選択肢 ロ不正解
- 中スリーブが必要となる接続箇所は接地側電線(2.0mm×1本+1.6mm×3本)の1箇所のみであり、中スリーブが3個必要とする記述は誤りです。
- 選択肢 ハ不正解
- 小スリーブを使用する接続箇所は非接地側1箇所とスイッチ返り線2箇所の計3箇所あるため、小スリーブ2個とする記述は誤りです。
- 選択肢 ニ不正解
- 小スリーブを要する接続箇所は計3箇所であり、小スリーブ4個とする組合せは実際の接続点数と合致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本の圧着マークは「○」ですが、使用する部材自体は「小スリーブ」に分類されます。
- 2.0mm×1本+1.6mm×3本の接続は小スリーブの上限(断面積約8mm2)を超えるため中スリーブを用います。
間違えやすいところ
- 圧着マーク「○」を極小スリーブという別の部材と誤認し、スリーブ個数のカウントから除外してしまうミスに注意が必要です。
- 電源線の太さが2.0mmであることを図面で見落とし、すべて1.6mmとして計算してスリーブサイズを誤るケースがあります。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第12条(電線の接続法)およびJIS C 9711
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
リングスリーブ用圧着工具の選定
配線図 · リングスリーブ用圧着工具 / 工具の識別 / 電線の接続
配線図の⑳で示すVVF用ジョイントボックス部分の配線工事において、リングスリーブE形による圧着接続を行う場合に用いる工具として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
ハ
解説
屋内の低圧電気工事においてリングスリーブE形を用いて電線を圧着接続する場合、確実な電気的・機械的接続を担保するため、JIS C 9711に適合したリングスリーブ専用圧着工具の使用が規定されています。作業時の誤用防止のため、ハンドルカバーの色が黄色に統一され、成形確認機構および圧着マーク(○・小・中・大)のダイスを備えています。
解き方
- 問題で指定された接続工法が「リングスリーブE形による圧着接続」であることを確認する。
- リングスリーブ用圧着工具の特徴(JIS C 9711適合、ハンドルカバーが黄色、ダイスに圧着マークが刻まれている)を想起する。
- 各選択肢の写真を比較し、裸端子用(イ)、絶縁被覆付端子用(ロ)等を除外して、リングスリーブ用圧着工具である「ハ」を選定する。
- 選択肢 イ不正解
- 写真は裸圧着端子および裸圧着スリーブ用の圧着工具であり、リングスリーブE形の圧着接続に使用することは認められていません。
- 選択肢 ロ不正解
- 写真は絶縁被覆付圧着端子用の圧着工具(ハンドルが赤色)であり、リングスリーブE形の圧着接続には使用できません。
- 選択肢 ハ正解
- 写真はJIS C 9711に適合するリングスリーブ用圧着工具であり、黄色のハンドルと圧着マーク刻印ダイスを備えており適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 写真は太物端子用やケーブルカッター等の別用途工具であり、VVFケーブルのリングスリーブE形接続には適しません。
覚えるポイント
- リングスリーブ用圧着工具のハンドル(グリップ)の色は黄色と定められています。
- 圧着後にスリーブ表面へ圧着マーク(○、小、中、大)が刻印される成形確認機構付き工具でなければなりません。
間違えやすいところ
- 裸圧着端子用工具にも黄色いハンドルのものが存在するため、先端ダイスの形状や刻印(端子サイズ表示かマーク刻印か)を見分けずに誤認するミスがあります。
- 絶縁被覆付端子用工具(赤色ハンドル)とリングスリーブ用工具を用途混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第12条、およびJIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)
出典:電気技術者試験センター『平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成23年度第二種電気工事士上期筆記試験の問題・解答資料です。

