学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題8の概要
三相誘導電動機の押しボタンによる電磁開閉器操作回路および変圧器・電流計回路の配線施工
技能試験 · 電磁開閉器 / 変圧器端子台結線 / 自己保持回路 / 電流計回路 / リングスリーブ圧着
図1の配線図および施工条件に従い、変圧器代用端子台(3P)、電磁開閉器代用端子台(6P)、押しボタンスイッチ(1a・1b接点)、ランプレセプタクル、アウトレットボックス等を用いて三相交流電源から電磁開閉器操作回路・電動機回路および電流計・運転表示灯回路を完成させなさい。 【主な施工条件の要約】 1. 変圧器代用端子台(3P)の一次側に高圧絶縁電線(KIP 8mm²)をU, V, W端子に結線する。二次側はu相に赤色、v相に白色、w相に黒色を結線し、B種接地線(IV 5.5mm² 緑色)はv端子に結線する。 2. 電流計は変圧器二次側のv相に接続する。 3. 電磁開閉器代用端子台(6P)への主回路配線および制御回路配線は図3・図4に従って結線する。端子相互間の渡り配線には黄色電線(IV 2mm²)を使用する。 4. 接地側電線は電流計回路を除きすべて白色を使用し、ランプレセプタクルの受金ねじ部には白色電線を結線する。 5. ジョイントボックスを経由する電線はすべてリングスリーブにより接続する。打抜き済みの穴のみをすべて使用し、適切なゴムブッシングを取り付ける。 6. 押しボタンスイッチ内の既設配線は取り除いたり変更したりしないこと。
解答・解説を表示
解答
変圧器代用端子台の一次側にKIPを接続し、二次側u端子に赤色、v端子に白色および緑色接地線、w端子に黒色を結線する。ジョイントボックス内ではv相へ電流計を直列に挿入し、4箇所すべてリングスリーブ小・刻印「小」で圧着接続する。電磁開閉器代用端子台では押しボタンスイッチからのCVV(赤・白・黒)と渡り線用黄色IV電線を正しく結線し、自己保持制御回路を構成する。
解説
電動機を始動させる回路では、押しボタンの始動スイッチと並列に電磁接触器の補助接点(端子13-14)を入れて自己保持(ボタンを離しても通電を続けること)にします。停止ボタン(1b接点)やサーマルリレーの接点(95-96)が働くと、この保持が外れてコイルの電気が切れます。また変成器を使わない低圧三相回路の電流計は、決められた相(この問題ではv相)に直列に割り込みます。
解き方
- 配線図と制御回路図から複線図を作り、変圧器の二次側から電流計を通るv相の直列回路と、電磁開閉器の操作回路の道すじを決める。
- アウトレットボックスにゴムブッシング(19mm用2個、25mm用3個)を取り付け、各ケーブルを決められた長さでボックス内に引き込む。
- 変圧器代用端子台の一次側にKIPを接続し、二次側のv端子にB種接地線(IV緑)をしっかりと共締めで結線する。
- 電磁開閉器代用端子台へ電源側・負荷側のケーブル、制御用CVVケーブル、渡り線(IV黄色)を図4のとおり配線して結線する。
- 押しボタンスイッチとランプレセプタクルを極性に気をつけて施工し、アウトレットボックス内の各電線をリングスリーブで圧着接続する。
小問ごとの答え
- 小問 1. 変圧器代用端子台(3P)の結線:一次側端子(U, V, W):KIP 8mm²各線を接続。 二次側端子(u, v, w):u相にVVR赤、v相にVVR白およびIV 5.5mm²(緑・接地線)、w相にVVR黒を接続。
- 施工条件3および6に基づき、変圧器二次側の接地線(緑色)はv端子に接続し、v相電線(VVR白色)と共締め結線します。u相は赤色、w相は黒色を結線します。
- 小問 2. ジョイントボックス内の電線接続と圧着マーク:接続箇所は計4箇所で、すべてリングスリーブ(小)を用い圧着マーク「小」で圧着する。 ① u相接続:VVR 2.0赤 + 電磁開閉器行きVVF 1.6赤(計2本)→ 刻印「小」 ② v相電源側・電流計行き接続:VVR 2.0白 + 電流計行きVVF 1.6白(計2本)→ 刻印「小」 ③ v相負荷側・電流計戻り接続:電流計戻りVVF 1.6黒 + 電磁開閉器行きVVF 1.6白 + ランプレセプタクル行きVVF 1.6白(計3本)→ 刻印「小」 ④ w相接続:VVR 2.0黒 + 電磁開閉器行きVVF 1.6黒 + ランプレセプタクル行きVVF 1.6黒(計3本)→ 刻印「小」
- 施工条件5により電流計はv相に直列挿入するため、VVR白色からの電源を電流計ケーブルの白線へ送り、戻りの黒線を負荷側(電磁開閉器および運転表示灯)の白線群へ中継します。電線太さと本数(2.0mm+1.6mm、または1.6mm×3本など)の組み合わせにより、すべての箇所でリングスリーブ小・刻印「小」となります。
- 小問 3. 電磁開閉器代用端子台(6P)および制御回路の結線:主回路電源側(R, S, T):RにVVF赤+CVV赤(共締め)、SにVVF白、TにVVF黒+渡り黄色線(共締め)。 主回路負荷側(U, V, W):Uに施工省略VVF赤、Vに施工省略VVF白、Wに施工省略VVF黒を結線。 制御回路端子:13にCVV白、14にCVV黒+渡り黄色線(14-A2間)、A1に渡り黄色線(A1-95間)、96に渡り黄色線(96-T相間)を結線。
- 図4の制御回路図に従い、押しボタンPB_OFFへの電源供給としてR端子からCVV赤を接続し、自己保持回路を構成するため13端子へCVV白、14端子へCVV黒を結線します。渡り線(IV 2mm² 黄色)により14-A2間、A1-95間、96-T相(電源側T端子)間を正しく接続します。
- 小問 4. 押しボタンスイッチおよびランプレセプタクルの結線:押しボタンスイッチ:既設配線を変更せず、赤線をPB_OFF側端子、白線をPB_OFFとPB_ONの共通端子、黒線をPB_ON側端子に接続。 ランプレセプタクル:受金ねじ部に白色電線、中心接触片に黒色電線を結線。
- 押しボタンスイッチは図4の通り1b接点側が赤、接点渡り部が白、1a接点側が黒となります。ランプレセプタクルは施工条件7-⑥に基づき、受金ねじ部側の端子に必ず白色電線を結線します。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変圧器二次側のB種接地線(緑色)はv端子にv相電線と共締めする。
- 電流計はv相に直列挿入するため、ジョイントボックス内で電源側白線と電流計白線、電流計黒線と負荷側白線群を中継する。
- 本課題のリングスリーブ圧着マークは4箇所すべて「小」(〇マークは存在しない)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線する。
間違えやすいところ
- 電流計を並列につないでしまう(電源の白線と黒線にそのまま繋ぐと短絡し、事故になる)。
- 電磁開閉器端子台の操作回路の渡り線(黄色)の接続先(14-A2、A1-95、96-T相)を間違える。
- リングスリーブ接続で1.6mm×3本を「〇」で圧着してしまう(正しくは「小」)。
- 押しボタンスイッチの内部にある既設配線を外したり、位置を変えたりしてしまう。
出題の前提:令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日)候補問題No.8・公式解答例
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)