本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題4の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題4の概要
30:00

問題番号から選ぶ

単相3線式変圧器・配線用遮断器・接地極付コンセント及び同時点滅回路の施工

配線設計・実技施工 · 第一種電気工事士 / 技能試験 / 変圧器代用端子台 / 配線用遮断器 / 同時点滅回路 / リングスリーブ接続

配線図(図1)および施工条件に基づき、変圧器代用端子台、配線用遮断器および接地端子代用端子台、アウトレットボックス、受金ねじ部をもつランプレセプタクル、引掛シーリングローゼット、連用取付枠器具(パイロットランプ・片切スイッチ・接地極付コンセント)を適切に結線・施工し、リングスリーブにより圧着接続を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

変圧器二次側(u-v間200V、o-v間100V、o端子にB種接地)から配線用遮断器端子台を経てジョイントボックスへ接続し、ボックス内では接地側電線5本をリングスリーブ中で刻印「中」、非接地側電線3本をリングスリーブ小で刻印「小」、スイッチ戻り点滅線3本をリングスリーブ小で刻印「小」、接地線2本をリングスリーブ小で刻印「小」で圧着結線する。連用枠器具ではパイロットランプを同時点滅とし、接地極付コンセントの極性および接地端子を適正に結線する。

解説

単相3線式変圧器では、中性点oにB種接地を行い、o-v間で100V、u-v間で200Vを取り出します。だから配線用遮断器のN極には接地側の白線を、負荷器具の接地側端子にも白線をつなぎます。同時点滅はスイッチと並列に表示灯を入れ、リングスリーブは電線の組み合わせで選びます。

解き方

  1. 単線配線図を見て、器具の極性・接地線・同時点滅・電線の心数を書き入れた複線図をかく。
  2. 材料表と寸法・色の指定を確かめ、青色シースVVF2.0-2C、VVF2.0-3C、VVF1.6-4C、KIPなどを切って皮をむく。
  3. 変圧器の代用端子台と配線用遮断器の代用端子台に、決められた電線と接地線をねじで締めてつなぐ。
  4. アウトレットボックスにゴムブッシングを付け、ケーブルを通してリングスリーブで指定の刻印どおりに圧着する。
  5. 連用枠の器具、ランプレセプタクル、引掛シーリングをつなぎ、極性・心線のかみ込み・露出寸法を最後に確かめる。

小問ごとの答え

小問 1. 変圧器代用端子台の結線:一次側U-V端子にKIP 8mm2、二次側u-v端子間に単相200V負荷用VVF 2.0-2C(シース青色)、o端子にB種接地線(IV 5.5mm2 緑色)、o-v端子間に単相100V配線用遮断器へ向かうVVF 2.0-2Cを接続する。
端子台説明図(図2)に従い、高圧一次側(U, V)にKIPをねじ止めし、低圧二次側は中性極oにB種接地(EB)を接続します。o-v間から100V電源回路を取り出し、u-v端子から200V施工省略回路(青色シースVVF 2.0-2C)を引き出します。
小問 2. 配線用遮断器および接地端子代用端子台の結線:電源側端子のLに黒色、Nに白色(変圧器o端子側からの接地側電線)を接続する。負荷側L端子にVVF 2.0-3Cの黒色、N端子に白色を接続する。接地端子(ET)にはD種接地線(IV 2.0mm 緑色)およびジョイントボックスへ向かうVVF 2.0-3Cの緑色を接続する。
施工条件3および5-④に基づき、配線用遮断器のN極には接地側電線(白色)を結線します。ET端子にはD種接地線(ED)とボックスへ送る緑色接地線を共締めまたは確実に取り付けます。
小問 3. ジョイントボックス内の接続および圧着マーク:接続箇所は計4箇所。(1)接地側電線(白5本):電源2.0mm+レセプタクル1.6mm+引掛シーリング1.6mm+施工省略他負荷1.6mm+スイッチ枠1.6mmをリングスリーブ「中」で刻印「中」。(2)非接地側電源線(黒3本):電源2.0mm+他負荷1.6mm+スイッチ枠1.6mmをリングスリーブ「小」で刻印「小」。(3)点滅回路線(3本):スイッチ戻り1.6mm赤+レセプタクル1.6mm黒+引掛シーリング1.6mm黒をリングスリーブ「小」で刻印「小」。(4)接地線(緑2本):電源側2.0mm緑+スイッチ枠側1.6mm緑をリングスリーブ「小」で刻印「小」。
2.0mm×1本+1.6mm×4本=5本の白線接続は合計断面積が8mm2を超えるためリングスリーブ「中」を用い刻印「中」で圧着します。2.0mm×1本+1.6mm×2本の黒線はスリーブ「小」刻印「小」、1.6mm×3本の赤・黒線はスリーブ「小」刻印「小」、2.0mm×1本+1.6mm×1本の緑線はスリーブ「小」刻印「小」となります。
小問 4. 連用取付枠器具(パイロットランプ・スイッチ・コンセント)の結線:上段:パイロットランプ、中段:片切スイッチ(イ)、下段:接地極付コンセント。電源黒線をコンセント非接地側に接続し渡り線(黒)でスイッチ入力側へ渡す。電源白線をコンセントW端子に接続し渡り線(白)でパイロットランプへ渡す。スイッチ出力側からジョイントボックスへ向かう赤線を接続するとともに渡り線でパイロットランプのもう一方の端子へ接続して同時点滅回路を構成する。コンセント接地端子に緑色接地線を結線する。
施工条件4により確認表示灯(パイロットランプ)は同時点滅(スイッチONで点灯)とするため、片切スイッチの開閉接点と並列(負荷と並列)になるようスイッチ二次側と接地側白線の間にパイロットランプを接続します。コンセント接地側W極への白線結線、接地極への緑線結線も必須です。
小問 5. ランプレセプタクルおよび引掛シーリングの極性結線:ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に白色線、中心接触片側端子に黒色線(スイッチからの点滅線)を結線する。引掛シーリングローゼットの「接地側」と表示された端子に白色線、もう一方に黒色線を結線する。
施工条件5-④により、感電防止のため受金ねじ部および引掛シーリングの接地側表示端子には必ず接地側電線(白色)を結線しなければならず、極性を誤ると重大欠陥となります。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 白線5本(2.0mm×1+1.6mm×4)の圧着はリングスリーブ「中」で刻印「中」。
  • 受金ねじ部・コンセントW端子・遮断器N端子には必ず接地側白色電線を結線する。
  • パイロットランプ同時点滅はスイッチ出力線と接地側白線の間に接続する。

間違えやすいところ

  • 白線5本の接続でリングスリーブ小を使ったり、刻印を「小」にしてしまう誤り。
  • 配線用遮断器のN極とL極を逆につないでしまう極性のミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の電線色(白・黒)を逆に付けるミス。
  • 接地極付コンセントの接地極(E)と接地側(W)を混同してつなぐ誤り。

出題の前提:令和8年度(2026年度)第一種電気工事士技能試験候補問題No.4の施工条件・解答基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題4

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題4の問題・解答資料です。