学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題3の概要
変圧器V結線(電灯・動力共用)と点滅回路・接地極付コンセント回路の施工
配線設計・実技施工 · 異容量V結線 / リングスリーブの圧着マーク選定 / 差込形コネクタの接続 / 変圧器代用端子台の結線
図1に示す配線図、図2の端子台説明図、図3の変圧器結線図、および<施工条件>に基づき、配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 変圧器代用端子台の結線: ・単相負荷回路(1φ2W 100V)は変圧器T1のu、o端子に結線する。 ・B種接地線(IV 5.5 mm² 緑)は変圧器T1のo端子に結線する。 ・二次側端子のわたり線は太さ2.0 mm(白色)を使用し、T1のv端子とT2のu端子間を接続する。 ・三相負荷回路の配線(VVF 2.0-3C)は、R相(T1のu端子)に赤色、S相(T1のv端子)に白色、T相(T2のv端子)に黒色を結線する。 2. 電線の色別: ・接地線は緑色を使用する。 ・接地側電線はすべて白色を使用する。 ・変圧器二次側から点滅器及びコンセントに至る非接地側電線はすべて黒色を使用する。 ・ランプレセプタクルの受金ねじ部、コンセントの接地側極端子(W表示)、引掛シーリングローゼットの接地側極端子には白色を結線する。 3. 電線接続方法: ・ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる接続とする。 ・ジョイントボックスB(VVF用)部分は差込形コネクタによる接続とする。 4. 器具の取り付け: ・埋込連用取付枠は、点滅器(ロ)及びコンセント部分に使用する。 ・アウトレットボックスAは打抜き済みの4箇所の穴だけを使用し、ゴムブッシングを装着する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ):刻印「○」2箇所(1.6mm×2本)、刻印「小」1箇所(2.0mm×1本+1.6mm×2本)、刻印「中」1箇所(2.0mm×1本+1.6mm×3本)。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):2本用×4箇所。端子台T1・T2:一次側KIP配線、二次側異容量V結線わたり線(白2.0mm)、B種接地線(o端子)、単相回路(u-o端子)、三相回路(R:赤/S:白/T:黒)を結線。
解説
異容量V結線は、2台の単相変圧器で電灯(1φ2W 100V)と動力(3φ3W 200V)を同時に送る結線方式です。T1の中間タップ(o端子)とu端子の間から100Vを取り出し、o端子にはB種接地工事をして混触を防ぎます。電灯回路ではスイッチに非接地側(黒)を送って負荷を切れるようにし、負荷の接地側端子(受金ねじ部など)には必ず接地側電線(白)をつないで感電を防ぎます。
解き方
- 複線図を書き、変圧器代用端子台の一次側(KIP電線)と二次側の結線(異容量V結線・B種接地線・単相と三相の回路)および電線の色を決めます。
- 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、タンブラスイッチ、接地極付コンセント)とアウトレットボックスのケーブル・心線を、寸法に合わせて切って被覆をはぎ取ります。
- ジョイントボックスAでは、電線の太さと本数を正しく数え、リングスリーブのサイズ(小・中)と圧着ダイス(○・小・中)を選んで圧着します。ジョイントボックスBは差込形コネクタ(2本用×4)で確実につなぎます。
答えの内訳
- ジョイントボックスAの接続:リングスリーブ接続:刻印「○」2箇所、刻印「小」1箇所、刻印「中」1箇所
- 非接地側接続(電源2.0mm黒+点滅器送り1.6mm黒×2)は小スリーブで「小」、接地側接続(電源2.0mm白+負荷・送り1.6mm白×3)は合計断面積から中スリーブで「中」、各点滅器返り線(1.6mm×2)の2箇所は小スリーブで「○」を圧着刻印します。
- ジョイントボックスBの接続:差込形コネクタ接続:2本用コネクタ×4箇所
- ボックスAからの非接地側黒と点滅器イの黒、ボックスAからの接地側白と引掛シーリングの白、点滅器イの返り線とボックスAへの送り、点滅器ロの返り線と引掛シーリングの黒を、それぞれ2本用コネクタで接続します。
- 変圧器代用端子台の結線:T1端子台(u:赤・単相黒, o:単相白・緑EB, v:わたり白・三相白)、T2端子台(u:わたり白, v:三相黒)
- 施工条件に従い、単相100V回路を変圧器T1のu-o端子から取り出し、o端子にB種接地線(IV 5.5mm²)を結線します。T1のv端子とT2のu端子を2.0mm白色わたり線で結び、三相動力線はR相(T1のu)、S相(T1のv)、T相(T2のv)へ規定の色別で接続します。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、1.6mm×3〜4本および2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本以上は「中」。
- 変圧器T1のo端子には、単相100Vの白線(接地側)とB種接地線(5.5mm²緑)が同時に接続される。
間違えやすいところ
- ボックスAの接地側白線(2.0mm×1本+1.6mm×3本)で、小スリーブを使ったり、刻印を「小」と誤って圧着してしまう重大な欠陥。
- 変圧器端子台の二次側で、B種接地線(緑)をo端子以外のu端子やv端子につないでしまう誤結線。
出題の前提:令和8年度第一種電気工事士技能試験候補問題No.3公表仕様および施工条件に基づき作成。
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第一種電気工事士上期技能試験(7月4日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)