三相3線式変圧器V結線および開閉器・動力回路の施工

配線工事 · 三相3線式変圧器V結線 / 開閉器代用端子台結線 / リングスリーブによる電線接続圧着 / ねじなし電線管工事

図1の配線図及び各施工条件に従い、支給材料を用いて三相3線式6600Vから変圧器2台(端子台代用)によるV結線210V降圧回路、開閉器(端子台代用)、動力用接地極付コンセント、電源表示灯(白)、運転表示灯(赤)、金属管配管工事を完成させなさい。施工にあたり、変圧器二次側渡り線および接地線の接続、ジョイントボックス内での各相(R, S, T, X, Y, Z)のリングスリーブ圧着接続(スリーブ種別・刻印マーク)、器具への電線色別指定を遵守すること。

解答・解説を表示

解答

変圧器代用端子台2台によるV結線結線を行い、T1のv端子にIV 5.5mm2(緑)の接地線と2.0mm(白)の渡り線をT2のu端子へ渡す。ボックス内はリングスリーブにより計6箇所接続(S相・T相は中スリーブ刻印「中」、R相・Y相・Z相は小スリーブ刻印「小」、X相は小スリーブ刻印「○」)。金属管(E19)はボックスコネクタを取り付けてねじ頭をねじ切り、絶縁ブッシングを装着して動力用接地極付コンセントへ接続する。

解説

三相3線式のV結線は、単相変圧器を2台使って三相交流を作る結線です。2台が共有する中点相にB種接地工事を行い、そこをS相とします。端子台代用のV結線では、渡り線の太さ・色と、接地線をつなぐ端子(T1のv端子)の指定を必ず守ります。リングスリーブ圧着では、つなぐ電線の公称断面積(1.6mmは約2.0mm2、2.0mmは約3.14mm2)の合計から、適切なスリーブの大きさ(小・中)と圧着ダイスの刻印(○、小、中)を選ぶことが大切です。

解き方

  1. 単線図と施工条件から複線図を作り、変圧器の二次側(R・S・T相)、開閉器の回路、他の負荷、電源表示灯(S-T間)、運転表示灯(Y-Z間)、コンセント(X・Y・Z相)のつなぎ方と電線の色を整理します。
  2. 変圧器代用端子台(T1・T2)の一次側KIP配線、二次側の端子間渡り線(2.0mmの白)、接地線(IV 5.5mm2の緑)、二次側幹線(VVF 2.0-3C)を結線します。
  3. 金属管(E19)にボックスコネクタを付け、止めねじ頭をねじ切りします。アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングと絶縁ブッシングを装着し、IV電線を通します。
  4. 器具(埋込連用パイロットランプの白・赤、開閉器代用端子台、動力用接地極付コンセント)の各端子に、決められた色の電線を結線します。
  5. アウトレットボックス内で心線を決められた長さにむき、断面積の合計に合うリングスリーブ(中2箇所、小4箇所)を選び、正しい圧着マーク(中、小、○)で圧着して切断します。

答えの内訳

変圧器代用端子台(T1・T2)の結線:一次側:T1(U, V)およびT2(U, V)にKIP 8mm2を接続。二次側:T1のu端子に赤色(R相)、T1のv端子とT2のu端子間に太さ2.0mm(白色)のわたり線を接続し白色(S相)を配線、T1のv端子に接地線IV 5.5mm2(緑色、EB)を結線。T2のv端子に黒色(T相)を接続する。
施工条件4に従い、接地線(緑色)はT1のv端子に結線し、二次側の相渡り線には太さ2.0mmの白色電線を用います。R相・S相・T相の色別(赤・白・黒)も条件通りに施工します。
開閉器代用端子台(6P)の結線:電源側端子R・S・TにジョイントボックスからのVVF 1.6-3C(R:赤、S:白、T:黒)を結線。負荷側端子X・Y・ZにジョイントボックスへのVVF 1.6-3C(X:赤、Y:白、Z:黒)を結線する。
施工条件8③・④に従い、電源側のR-S-Tおよび負荷側のX-Y-Zへそれぞれ赤・白・黒の順で正しく接続します。
ジョイントボックス内接続(S相・T相):S相:変圧器からの白(2.0mm)+他の負荷への白(1.6mm)+電源表示灯への白(1.6mm)+開閉器電源側への白(1.6mm)の計4本をリングスリーブ中で圧着(刻印:中)。T相:変圧器からの黒(2.0mm)+他の負荷への黒(1.6mm)+電源表示灯への黒(1.6mm)+開閉器電源側への黒(1.6mm)の計4本をリングスリーブ中で圧着(刻印:中)。
2.0mm電線1本と1.6mm電線3本の断面積の合計は約9.17mm2となるため、リングスリーブ中を使用し、圧着工具の刻印「中」で圧着します。
ジョイントボックス内接続(R相・X相・Y相・Z相):R相:変圧器赤(2.0mm)+開閉器電源側赤(1.6mm)の計2本をリングスリーブ小で圧着(刻印:小)。X相:開閉器負荷側赤(1.6mm)+コンセント側赤(1.6mm)の計2本をリングスリーブ小で圧着(刻印:○)。Y相:開閉器負荷側白(1.6mm)+運転表示灯白(1.6mm)+コンセント側白(1.6mm)の計3本をリングスリーブ小で圧着(刻印:小)。Z相:開閉器負荷側黒(1.6mm)+運転表示灯黒(1.6mm)+コンセント側黒(1.6mm)の計3本をリングスリーブ小で圧着(刻印:小)。
1.6mm×2本のみ刻印が「○」となり、2.0mm+1.6mmおよび1.6mm×3本はリングスリーブ小で刻印が「小」となります。
表示灯・コンセント・金属管配管の施工:連用枠の上部に赤ランプ(運転表示灯:開閉器負荷側Y-Z間に接続)、下部に白ランプ(電源表示灯:電源側S-T間に接続)を取り付ける。動力用接地極付コンセント(3P15A 250V)にX(赤)、Y(白)、Z(黒)および接地極へIV 1.6mm(緑)を接続。金属管(E19)はボックスコネクタの止めねじ頭をねじ切り、ボックス内側に絶縁ブッシングを装着する。
施工条件6・7・8・10・11に従い、表示灯の種類と接続相、コンセントの相配列、金属管コネクタの完全締付けと絶縁ブッシングの取り付けを確実に行います。
変圧器は交流の電圧を変える。閉じた鉄心の左に巻数の多いコイル、右に巻数の少ないコイル。
変圧器は交流で変化する磁束を介して、巻数の比に応じた電圧を取り出します。電圧を変える機器であり、取り出すエネルギーを増やす機器ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本の圧着マークは「○」、1.6mm×3本および2.0mm+1.6mmは「小」、2.0mm+1.6mm×3本は「中」
  • 変圧器V結線の中点(S相)接地線(緑色)はT1のv端子に接続する施工条件を厳守する
  • ねじなしボックスコネクタのねじ頭は必ずねじ切ること

間違えやすいところ

  • 1.6mm電線2本の圧着で刻印を「小」にしてしまう誤圧着(重大な欠陥)
  • 電源表示灯(白ランプ=S-T相)と運転表示灯(赤ランプ=Y-Z相)の接続相を取り違えるミス
  • ねじなしボックスコネクタ用の絶縁ブッシングの付け忘れや、止めねじのねじ切り忘れ